La ricerca ha trovato 1359 risultati

da weareblind
dom lug 05, 2020 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi
Risposte: 3
Visite : 47

Re: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi

Io non ho mai visto una caldaia con protettivi. :lol:
Mah, io rimanderei semplicemente il rinnovo segnalando: per refuso sì è dimenticato di allegare asseverazione per la pratica. Semplice semplice.
da weareblind
ven lug 03, 2020 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 35
Visite : 8056

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Premesso che è quasi lo stesso, CERT IMP. Impianto ante 2008 non ricadente in L.46/90.
da weareblind
ven lug 03, 2020 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

Perfetto Terminus.
da weareblind
mer lug 01, 2020 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

Perchè?
da weareblind
mer lug 01, 2020 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

Ah ma sicuro, altro che "po' scettico"! Siamo in situazioni meno che residuali, pure una volta/anno mi capitano. SOLO in attività industriali avanzatissime con soluzioni ultra custom.
da weareblind
mer lug 01, 2020 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

In punta di diritto dico di no. Altrimenti la conclusione è che le norme tecniche sono obbligatorie come una legge, e così non è. Sono ad applicazione su base volontaria. Io sono libero di seguire altri criteri, citarli, e decidere che quello è un impianto a regola dell'arte. Teoria per il 99,5% dei...
da weareblind
mer lug 01, 2020 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Sì, in realtà il Dich Imp è sempre buono, ma da assorbire nella perizia Allegato V.
Ma, appunto, è un altro film.
Il funzionario mi è piaciuto. Educato, preciso. Diciamo che è arrivato al Dich Imp perché nei 50.000 mq di officina meccanica era soddisfatto di tutto :lol:
da weareblind
mer lug 01, 2020 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

In buona parte hai ragione. Essendo ante settembre 1996 in realtà va in Allegato V del D.Lgs 81/2008, non marcatura, ma questo non cambia nulla (semplifica un pochino). Tant'è che io non ho dato, in sede di SCIA, documenti su questo oggetto. Però, attenzione, io mi occupo di prevenzione incendi, NON...
da weareblind
mer lug 01, 2020 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

In questo caso lo sprinkler serve un magazzino, quindi serve un edificio. Quindi sicuro DM 37/2008 e rilascio DiCo. Se non è UNI 12845, pur è stata progettato in qualche modo. Non essendo io progettista meccanico non ho i giusti strumenti, ma nulla vieta di scrivere "conforme al metodo di calcolo Gl...
da weareblind
mar giu 30, 2020 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Concordo sulla prima parte, grazie. Non sulla seconda, ma non in base ai gas di qualsiasi specie; è che non entro nemmeno nel D.M. 37/08, siamo fuori campo. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli EDIFICI, indipendentemente dalla destina...
da weareblind
mar giu 30, 2020 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

Se l'impianto è inserito in una attività soggetta a prevenzione incendi, e protegge un locale, ed è una prestazione da progetto di prevenzione incendi, è obbligatorio sia a norma. Se invece è un "di più" (es. proteggo un sotto volume del totale ove ho attrezzature costose), o una prestazione correla...
da weareblind
mar giu 30, 2020 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

insomma hai un impianto "fai da te" .. io non sono convinto che l'impianto di adduzione gas tecnici possa essere escluso dal DM 37/08 e anche se lo si volesse escludere chi lo può installare ?! Perdonate, a me pare palmare che sia escluso. Se non siete convinti, datelo per ipotesi. Non serve quindi...
da weareblind
mar giu 30, 2020 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Terminus ha scritto:
mar giu 30, 2020 12:11
Sicuro che l'impianto sia fuori campo applicazione del 37/08 ?
Sì. Lo sarebbe anche se realizzato oggi. Non serve l'edificio, ma un impianto di produzione. Questo poi è ante 2008. Totalmente fuori.
da weareblind
mar giu 30, 2020 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

DICH IMP e firmatario

Impianto fuori dal campo di applicazione DM 37/2008: adduzione gas tecnici da pacco esterno a uno specifico impianto produttivo. Il pacco serve quindi un impianto di produzione (tra l'altro, ante 2008). Si richiede correttamente DICH IMP. E' stato realizzato dal committente stesso, che è una grossa ...
da weareblind
sab giu 27, 2020 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte SAC1 | Non è così semplice
Risposte: 7
Visite : 95

Re: Porte SAC1 | Non è così semplice

Faccio una riflessione diversa. La porta è esistente, una volta montato un maniglione 1125, con DoP, corretta posa e Dich PROD, per me va bene.
da weareblind
lun giu 22, 2020 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?
Risposte: 5
Visite : 269

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

L'incongruenza è nei servizi accessori del paragrafo 8, la sala riunioni.
da weareblind
lun giu 22, 2020 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 542

Re: Resistenza al fuoco

Se è volume chiuso e dello stesso compartimento hai ragione. Deve avere stessa R. E non ce l'ha.
da weareblind
dom giu 21, 2020 23:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 542

Re: Resistenza al fuoco

Ma quindi è parte della via di esodo, in compartimento che deve avere una certa R?
da weareblind
ven giu 12, 2020 21:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi
Risposte: 6
Visite : 286

Re: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi

stfire ha scritto:
ven giu 12, 2020 17:05
io in questo caso (se l'ho compreso nel modo giusto) non penserei ad un incendio localizzato
quindi calcolo su tutta la superficie.
Io pure.
da weareblind
ven giu 12, 2020 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: errore progettista su impianto idranti?
Risposte: 19
Visite : 700

Re: errore progettista su impianto idranti?

Tom Bishop ha scritto:
ven giu 12, 2020 06:30
absolutebeginner07 ha scritto:
mer giu 10, 2020 12:21
Risultato è che chi va a fare il rinnovo dovrebbe sempre fare un accesso agli atti per vedere il progetto presentato e vedere se era tutto previsto nel dettaglio
Io lo faccio normalmente. Prima di rinnovare faccio l'accesso agli atti.
Io praticamente mai.
da weareblind
mar giu 09, 2020 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 3
Visite : 244

Re: domanda secca muletti

Ai sensi del DM 1-2-1986 è vietato perché attività estranea. Dalle definizioni: AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi.
da weareblind
mar giu 09, 2020 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 livello prestazione 1, caso particolare
Risposte: 7
Visite : 285

Re: S.2 livello prestazione 1, caso particolare

In tal caso, come Terminus ha scritto, serve appoggio di uno strutturista per meccanismo di collasso.
da weareblind
mar giu 09, 2020 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casella da selezione per SCIA modifica senza aggravio
Risposte: 4
Visite : 245

Re: Casella da selezione per SCIA modifica senza aggravio

Lo stabilisco in base allo stato dotato di CPI e alla modifica che apporto io.
In ogni caso, grazie, è chiaro giustamente il tuo punto. Non concordo, ma mi adeguo.
da weareblind
mar giu 09, 2020 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: errore progettista su impianto idranti?
Risposte: 19
Visite : 700

Re: errore progettista su impianto idranti?

io mi batto da tempo per far capire ai miei clienti che la funzionalità di un impianto antincendio non la compri con l'approvazione VVF, nè con il rilascio del CPI. se l'impianto installato non è conforme alla norma vigente all'epoca dell'installazione, non ti puoi attaccare al progetto, alla DICO,...
da weareblind
mar giu 09, 2020 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: errore progettista su impianto idranti?
Risposte: 19
Visite : 700

Re: errore progettista su impianto idranti?

Ma in sede di rinnovo siamo tenuti a ridiscutere il progetto con tanto di approvazione VVF e la conformità alle norme a fronte di una DICO o fosse anche una CERT.IMP. ? Se la difformità è tale da compromettere l'efficienza allora si, altrimenti IMHO non siamo tenuti. Concordo, e aggiungo che io non...
da weareblind
mar giu 09, 2020 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala protetta e vano corsa ascensore Codice
Risposte: 12
Visite : 597

Re: scala protetta e vano corsa ascensore Codice

si, scala filtro come da CoPI, due porte con resistenza minima E 30-Sa. La verifica dell'esodo la porto a termine solo fino all'uscita di piano perché lo sviluppo della scala è nettamente inferiore a 45 m. Sbaglio? No, concordo. I 45 metri sono la parte di percorso escludibile dal check. Si, hai ra...
da weareblind
lun giu 08, 2020 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala protetta e vano corsa ascensore Codice
Risposte: 12
Visite : 597

Re: scala protetta e vano corsa ascensore Codice

Aspetta, se viene omessa . Devi avere una scala filtrata, per omettere. Se filtrata, ha almeno 45 m (90 se con IRAI livello III e GSA livello II). L'esempio S.4-23, poiché è un corridoio cieco che esce su spazio a cielo libero, ti dà una lunghezza omessa di 15 m. Sono in sostanza dei bonus alla metr...
da weareblind
lun giu 08, 2020 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala protetta e vano corsa ascensore Codice
Risposte: 12
Visite : 597

Re: scala protetta e vano corsa ascensore Codice

Dunque, S.4.8.2 per corridoio cieco ti chiede, paragrafo 2 comma b, lunghezza di corridoio cieco massimo 20 per B2. Con un limite di 50 persone. Tu ne ha 100 sulla stessa scala, potenzialmente insieme, nello stesso percorso cieco. Non credo si possa fare, già di suo. Inoltre la scala è luogo sicuro ...
da weareblind
lun giu 08, 2020 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casella da selezione per SCIA modifica senza aggravio
Risposte: 4
Visite : 245

Re: Casella da selezione per SCIA modifica senza aggravio

Grazie. Noto però: - che l'opzione scelta, la terza da barrare, non ha gli poi gli spazi dove riportare alcunché. Né data, né protocollo. Le altre due opzioni ce l'hanno; - se è un categoria A, devo appunto segnalare la SCIA nel campo "altro", due pagine dopo?! - la SCIA, inoltre, a firma del titola...
da weareblind
lun giu 08, 2020 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala protetta e vano corsa ascensore Codice
Risposte: 12
Visite : 597

Re: scala protetta e vano corsa ascensore Codice

Se non ho capito male, secondo me no. B2 con 100 persone non consente corridoi ciechi, massimo 50. Tu ne hai 50 per ala, ma convergono in vano scala centrale protetto, da cuio scendono, con percorso monodirezionale e cieco dal fondo delle due ali. Sono 100, non 50, su quella unica scala. Ho capito m...
da weareblind
lun giu 08, 2020 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 28
Risposte: 4
Visite : 223

Re: Attività 28

Se hai una fiamma > 116 è una 74. A prescindere dall'uso, dal contorno, e pure dal dessert.
da weareblind
lun giu 08, 2020 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 livello prestazione 1, caso particolare
Risposte: 7
Visite : 285

Re: S.2 livello prestazione 1, caso particolare

Se 'attività soggetta è il deposito, ed compartimento classe 90, il tetto ha una sua struttura portante che deve essere R90 anche lei.
da weareblind
lun giu 08, 2020 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 livello prestazione 1, caso particolare
Risposte: 7
Visite : 285

Re: S.2 livello prestazione 1, caso particolare

Perdona, son di corsa, stasera leggo bene, ma: il muro portante in adiacenza è comune, ma scrivi che il magazzino è strutturalmente indipendente. Delle due l'una.
da weareblind
lun giu 08, 2020 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casella da selezione per SCIA modifica senza aggravio
Risposte: 4
Visite : 245

Casella da selezione per SCIA modifica senza aggravio

Scusate, l'Alzheimer avanza. Oggi mi chiamato da un Uff Prevenzione perché, in una SCIA per modifica senza aggravio (CPI già rilasciato) non ho indicato data e protocollo del progetto approvato. Sia nella SCIA, sia nella asseverazione. Ma questa è la terza ipotesi del modello a pagina 1, e non preve...
da weareblind
lun giu 08, 2020 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza CPI a Bolzano
Risposte: 0
Visite : 248

Scadenza CPI a Bolzano

Oggi mi sono interessato, per la prima volta, della scadenza delle mie pratiche eseguite in provincia di Bolzano. 5 anni dalle prime 4.
Bene, una Legge provinciale, la 16/1992, non prevede rinnovi. E' come l'agibilità, se non ci sono modifiche rilevanti non si fa più nulla.
da weareblind
sab giu 06, 2020 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: errore progettista su impianto idranti?
Risposte: 19
Visite : 700

Re: errore progettista su impianto idranti?

Livello 3?! Mah... Acquedotto 5 bar FANTASCIENZA in Lombardia.
da weareblind
sab giu 06, 2020 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito bombole x laboratorio di chimica
Risposte: 6
Visite : 321

Re: deposito bombole x laboratorio di chimica

L'attività 5 è per gas comburenti, ma non hai ossigeno. Hai scritto aria. Quindi 3. L'attività 3 si disinteressa di argon e azoto, ed anche aria, ma tratta solo acetilene, che è disciolto (non liquefatto o compresso). Sei in 3.8.B: "depositi di gas infiammabili in recipienti mobili disciolti o lique...
da weareblind
gio giu 04, 2020 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
Risposte: 3
Visite : 229

Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza

Nessuna richiesta. Qui deve subentrare solo una valutazione di buon senso.
da weareblind
mar mag 26, 2020 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circoli Privati
Risposte: 1
Visite : 229

Re: Circoli Privati

Se è sul serio un circolo privato.
Certo, se invece è una associazione dove tutto il pubblico arriva attratto dall'evento, e ti fanno fare lì sul posto la tessera della associazione, allora è pubblico e hai ragione.
da weareblind
mar mag 26, 2020 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 4
Visite : 317

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Sì, è una idea. Come dicevo sopra, a questa stregue dovrei anche togliere il calore sottratto dalla parte acquosa. Oppure, come dici tu, sto a favore di sicurezza e computo solo la parte alcolica.
Curioso però, mi pare un caso comune. Non è normato.
da weareblind
lun mag 25, 2020 21:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 4
Visite : 317

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Molto gentile, non conoscevo. Purtroppo non risponde al quesito. La direzione centrale concorda che non si può prendere come riferimento le condizioni a 49 gradi, ma poi non dice cosa fare. Se ne esce serena con un "fate tutto 120 come da DM 1995". Tra l'altro, a leggere alla lettera, il carico di i...
da weareblind
lun mag 25, 2020 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 4
Visite : 317

Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Situazione: distilleria. Deposito materia prima liquida va serenamente in DM 18/5/1995. In produzione ho X kg di alcol al 96%, ma vado a produrre prodotti liquidi da 14 a 40 gradi di titolo alcolometrico. E in deposito ho, appunto, prodotti da 14 a 40 gradi. Li devo prendere o no in considerazione n...
da weareblind
lun mag 25, 2020 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010
Risposte: 4
Visite : 270

Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

stfire ha scritto:
lun mag 25, 2020 13:51
Si , se l'impianto lo progetti ed installi oggi devi seguire UNI 10779:2014 e DM 20.12.2012
Del progetto approvato consideri solo il fatto che è stata prevista una rete idranti .
Concordo, insieme al livello di prestazione richiesto.
da weareblind
lun mag 25, 2020 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 24
Visite : 999

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Terminus ha scritto:
lun mag 25, 2020 12:58
weareblind ha scritto:
lun mag 25, 2020 12:04

NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Andiamo di corsa :lol:
Fino a novembre c'è tempo per presentare progetti con il vecchio DM.... :wink:
Io poi vedo 1 autorimessa / anno...
da weareblind
lun mag 25, 2020 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 24
Visite : 999

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

etec83 ha scritto:
lun mag 25, 2020 09:52
Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Viene abrogato il DM 01.02.1986.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
NOOOOOOOOOOOOOOOOO
da weareblind
lun mag 25, 2020 07:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBI AUTORIZZATIVI
Risposte: 2
Visite : 226

Re: DUBBI AUTORIZZATIVI

Non credo ci sia risposta. Io, ormai, faccio pagare ai clienti le attività distinte, di certo i VVF non si lamentano.
da weareblind
ven mag 22, 2020 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV scuole - classificazione aree
Risposte: 3
Visite : 260

Re: RTV scuole - classificazione aree

Ah ok, nulla.
da weareblind
ven mag 22, 2020 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV scuole - classificazione aree
Risposte: 3
Visite : 260

Re: RTV scuole - classificazione aree

Non ho capito. E' tutto TA. V.7.2.2 TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni TT: nota - ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni. Eventualmente, quindi, in base alla densità delle apparecch...
da weareblind
gio mag 21, 2020 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Risposte: 9
Visite : 550

Re: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019

Scusate, porte tagliafuoco che dividono ambienti a "stessi climi" non si devono marcare, ma si possono ancora omologare? Al momento, se ben capisco: - marcatura CE per porte esterne secondo UNI EN 14351-1:2016 obbligatoria; - marcatura CE per portoni UNI EN 13241:2016 obbligatoria. Questi però sia p...