La ricerca ha trovato 3268 risultati

da Ronin
gio dic 06, 2018 20:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 78
Visite : 3043

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Ma mi chiedo: dato che l'intervento incentivabile è quello che eccede dagli obblighi del dlgs28, per poter accedere all'incentivo il calcolo del fabbisogno coperto da FER lo dovete allegare (art.6). Perchè continui a dire che non dimensioni niente? quello è un caso molto raro, di impianto più grand...
da Ronin
gio dic 06, 2018 19:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 133
Visite : 3619

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

mia opinione: installare un elettrodomestico non è un lavoro, pertanto la fine lavori fa riferimento all'intervento edilizio associato.
da Ronin
gio dic 06, 2018 18:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Requisiti ristrutturazioni edilizie
Risposte: 3
Visite : 99

Re: Requisiti ristrutturazioni edilizie

Malebolgia ha scritto:
gio dic 06, 2018 16:23
Le caldaie non a condensazione sono ancora ammesse?
sono ancora ammesse, ma non più commercializzabili...
da Ronin
gio dic 06, 2018 17:57
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 78
Visite : 3043

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

c'è il costo di installazione iniziale maggiore e lo stato potrebbe dire che non mi incentiva il tot% in più che spendo per fare un impianto sovradimensionato... dal mio punto di vista è condivisibile che ci si preoccupi di non incentivare impianti sovradimensionati, visto che il relativo costo fin...
da Ronin
mer nov 28, 2018 11:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: C.T. 2.0 - Sostituzione Caldaia PA > 200 kW
Risposte: 7
Visite : 180

Re: C.T. 2.0 - Sostituzione Caldaia PA > 200 kW

ieri al forum qualenergia il nuovo presidente gse roberto moneta (che viene dall'enea) ha detto che auspica l'eliminazione dell'adempimento della comunicazione dei consumi ex post dal conto termico.
che sia il preludio di un ritorno del buon senso?
da Ronin
mar nov 27, 2018 12:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 133
Visite : 3619

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Nella "Guida Ristrutturazioni Edilizie 2018" dell'ADE nell'elenco di esempio dei lavori detraibili nelle singole U.i. alla voce "Caloriferi e Condizionatori" c'è riportato: Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità...
da Ronin
mar nov 27, 2018 12:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 133
Visite : 3619

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Secondo me il discorso 'nuovo condizionatore' è molto borderline, perchè non è un intervento di manutenzione straordinaria (vedi Glossario) ne di risparmio energetico (se non sostituisce completamente il vecchio) Se è in pompa di calore è un intervento sia di risparmio energetico (ho realizzato un ...
da Ronin
gio nov 22, 2018 17:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 133
Visite : 3619

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Come si può dimostrare che una nuova pompa di calore fa risparmiare energia quando non sostituisce alcun impianto? ci sono (almeno...) due casi possibili: 1) il primo si riferisce ad un volume che prima dell'intervento era non riscaldato e poi lo diventa (supponendo che sia abitabile), il ragioname...
da Ronin
ven nov 16, 2018 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
Risposte: 12
Visite : 272

Re: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera

Nel caso in questione c'erano gli esempi dei maialini, delle galline ecc... e c'era anche la discussione se la stalla era un edificio oppure no, quindi c'era tutta la casistica. sì ma nel thread linkato la stalla era un ambiente chiuso, in questo caso è un ambiente aperto collegato in modo permanen...
da Ronin
ven nov 16, 2018 18:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
Risposte: 12
Visite : 272

Re: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera

Argomento già trattato: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=2&t=20707&p=157917&hilit=stalla#p157917 il caso in questione però è diverso. a parte il torrino (che è un impianto di ventilazione), nel caso specifico credo di capire che ci sono delle aperture fisse (cioè sempre aperte), e perciò n...
da Ronin
gio nov 15, 2018 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Risposte: 20
Visite : 640

Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria

Quindi ci vorrà meno di 1h30. così sarebbe se il capannone fosse una scatola ermetica perfettamente opaca e circondata da muri di conducibilità nulla e capacità infinita :mrgreen: nella realtà per avere una stima realistica devi supporre quali saranno le condizioni esterne nel momento in cui accend...
da Ronin
lun nov 12, 2018 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico = Energia?
Risposte: 17
Visite : 392

Re: Potere calorifico = Energia?

Non c'e un'equivalenza diretta perché il sistema digestivo umano ha un' efficienza inferiore ad 1 (mentre la combustione brucia l'intero potenziale). Quando si lavora con i carichi di incendio è sempre bene avere chiaro lo scopo per cui lo si calcola. Se lo si calcola per valutare l'adeguatezza dell...
da Ronin
sab nov 10, 2018 13:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico e pompa di calore
Risposte: 6
Visite : 279

Re: Conto termico e pompa di calore

nik18 ha scritto:
ven nov 09, 2018 19:45
Il corno antisfiga? Ci vuole sempre, soprattutto con GSE! :D
quello andava bene prima degli ultimi decreti. ora sarebbe più utile un paletto di frassino :wink:
da Ronin
lun nov 05, 2018 17:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Innalzamento, nuova copertura e detrazioni
Risposte: 10
Visite : 364

Re: Innalzamento, nuova copertura e detrazioni

attento, stai confondendo la documentazione per riqualificazione energetica con quella per ristrutturazione semplice.
da Ronin
lun nov 05, 2018 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 23
Visite : 560

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

a casa mia per mia sfortuna non ho (ancora...) la vasca idromassaggio, ma tutte le vasche idromassaggio che ho visto hanno la funzione di ozonizzazione :? (peraltro prima o dopo o durante l'uso non fa gran differenza: l'attacco dell'acqua è sempre quello...)
da Ronin
dom nov 04, 2018 08:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 23
Visite : 560

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

Se non li contiene è altamente pericolosa (di solito li contiene eccome, ma visto il volume limitato si utilizza ozono che ha la proprietà di non lasciare alcun residuo ne richiedere ricambi in quanto viene prodotto e si decompone in ossigeno). La mia proposta l'avevo fatta all'inizio (l'acqua calda...
da Ronin
sab nov 03, 2018 21:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 23
Visite : 560

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

Perfetto, quindi spa con acqua extra calda, e/o contenenti oligoelementi o metalli (ad esempio acque ferrose) ancorchè non termali, non possono essere ricomprese. Ma veramente la uni dice 48+-5 perciò anche le acque di piscina normali a 27-30°C non ci rientrano. E inoltre direi che la questione pri...
da Ronin
sab nov 03, 2018 21:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 23
Visite : 560

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

Enrico, non è una pratica per conto termico, ma una scheda 26T per certificati bianchi. L'avevo sospettato (ci sono numerosi casi identici). Non avete speranze, salvo che la quantità di tee valga il ricorso al Tar (il che non credo). Non affannarti troppo, il gse ha già deciso prima ancora di invia...
da Ronin
mar ott 30, 2018 20:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Risposte: 9
Visite : 373

Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015

intendo che se non compartimenti la scala le prescrizioni valgono per tutto l'ambiente, piano superiore compreso, anche se non ci sono degenze
da Ronin
mar ott 30, 2018 17:59
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartitori su termoarredi alti
Risposte: 8
Visite : 387

Re: Ripartitori su termoarredi alti

luca53 ha scritto:
mar ott 30, 2018 17:43
ad ok
:evil:
da Ronin
mar ott 30, 2018 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile
Risposte: 13
Visite : 383

Re: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile

- non è detto che creo sconfort in quanto potrei gestire le mie attività in orari e periodi con temperature esterne idonee; cioè potresti gestire le tue attività di palestra solo in estate e non in inverno quando entrano spifferi freddi incontrollati, e solo quando non piove per evitare che entri a...
da Ronin
mar ott 30, 2018 17:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile
Risposte: 13
Visite : 383

Re: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile

teoricamente. nella pratica potrebbe venirti contestato (in caso qualcuno leggesse quello che scrivi :wink: ) che non è credibile lasciare aperture fisse non filtrate in locali con presenza continua di persone, in quanto si genera un discomfort inaccettabile per gli occupanti (che certamente, anche ...
da Ronin
mar ott 30, 2018 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Risposte: 9
Visite : 373

Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015

se non c'è compartimentazione, le regole si applicano a tutto il compartimento (magari vai a parlare col funzionario, ma per me è così).
da Ronin
mar ott 30, 2018 14:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile
Risposte: 13
Visite : 383

Re: corrispondenza aria estratta e superficie vetrata apribile

Quindi se ho l'obbligo di rinnovare aria lo devo sempre fare con ventilazione meccanica??? sì Inoltre: è sempre obbligatorio a priori un recuperatore, oppure non c'è alcun obbligo specifico ma poi x i motivi di efficienza energetica l'unico modo x rispettare i requisiti è far ricambio conun recuper...
da Ronin
mar ott 30, 2018 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

in realtà come detto è un 6 tubi (compressore twin rotary con inverter, reversibile + desurriscaldatore). è una macchina sviluppata apposta, con regolazione dedicata (la nostra applicazione è stata la prima, il costruttore ne ha tratto un'intera linea di prodotti).
da Ronin
mar ott 30, 2018 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

avere macchine in giro per il mondo che funzionano necessariamente legate alla propria UTA (lavorando a portata variabile la capacità di scambio varia con essa) aumenta l'impegno manutentivo e delocalizza la generazione che su impianti grandi non è mai ben visto. sì, effettivamente è così (per ridu...
da Ronin
lun ott 29, 2018 18:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

1) avete valutato l'idea (tipica nell'industriale) di bypassare i frigo centrifughi e in inverno fare raffrescamento direttamente con le torri (tramite scambiatori)? (l'efficienza dovrebbe essere almeno doppia del geotermico, abbastanza da bilanciare il doppio effetto) 2) da calcoli spannometrici mi...
da Ronin
lun ott 29, 2018 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

grazie arkanoid. se puoi rispondere, ti faccio alcune domande: 1) taglia dell'assorbitore rispetto al recupero termico del cogeneratore: l'assorbitore cioè "assorbe" (lato alimentazione, non lato freddo, si capisce) tutto il recupero, o solo una %? 2) l'output dell'assorbitore (calore sottratto) va ...
da Ronin
sab ott 27, 2018 22:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione di acqua calda sanitaria
Risposte: 23
Visite : 560

Re: Definizione di acqua calda sanitaria

interessante. direi che non c'era niente neanche dalla legge 10/91 in poi. il DL 31/01 definisce l'acqua per uso umano e l'acqua potabile la uni 9182 definisce cosa sono gli apparecchi sanitari "acqua calda per usi igienici e sanitari" è la dizione utilizzata in alcuni casi, in altri semplicemente "...
da Ronin
sab ott 27, 2018 22:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Innalzamento, nuova copertura e detrazioni
Risposte: 10
Visite : 364

Re: Innalzamento, nuova copertura e detrazioni

hai alzato il colmo, perciò non è la stessa sagoma nè volumetria. l'innovazione non è per adeguamento del preesistente, è perchè hai alzato l'edificio.
da Ronin
sab ott 27, 2018 19:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

Dipende dall'UTA che hai in testa. Ventilatore a bocca dell'UTA, dopo il post, così è tutto in depressione e le velocità interne sono più basse. ciò per un ospedale non è però una buona pratica (il ventilatore è sempre all'inizio, così l'uta è in pressione e l'aria non trattata non entra, viceversa...
da Ronin
sab ott 27, 2018 18:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

grazie NNN 1) sì, più che altro non vorrei giocarmi di perdite di carico e di flusso dalle tenute quello che guadagno in recupero (le uta che progettiamo con tutti gli spazi di manutenzione sono già gigantesche, è assurdo che le caratteristiche di tenuta della pannellatura per le norme vengano colla...
da Ronin
ven ott 26, 2018 23:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Innalzamento, nuova copertura e detrazioni
Risposte: 10
Visite : 364

Re: Innalzamento, nuova copertura e detrazioni

fuori sagoma secondo me il 65% non è applicabile.
da Ronin
ven ott 26, 2018 23:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

è un po' che non aggiungo niente, è un periodo complicato, ma volevo provare a passare al lato generazione dei fluidi. come detto l'ospedale sarà alimentato da una centrale TLR con almeno 6-8 MW di potenza (distribuiti su più generatori) integrata da un cogeneratore da 1200 kWe - 1250 kWt (e 1 MW di...
da Ronin
mer ott 24, 2018 15:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali modulo teleriscaldamento
Risposte: 1
Visite : 203

Re: agevolazioni fiscali modulo teleriscaldamento

è un caso che pare non contemplato.
peraltro, visto che il 65% sarebbe comunque precluso dall'assenza della regolazione evoluta, io farei il 50% come ristrutturazione edilizia senza pensarci troppo.
da Ronin
mar ott 23, 2018 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore coefficiente scambio termico trasmissione
Risposte: 4
Visite : 228

Re: Valore coefficiente scambio termico trasmissione

Trasmissione di quale elemento edilizio? E qual è la stratigrafia/composizione?
da Ronin
mar ott 23, 2018 11:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore coefficiente scambio termico trasmissione
Risposte: 4
Visite : 228

Re: Valore coefficiente scambio termico trasmissione

Faccio le mie congratulazioni al collega che ha verificato il progetto. Non ci dai abbastanza info per aiutarti a trovare l'errore, ma se il calcolo fosse esatto, dovrebbero darti il Nobel per la fisica :mrgreen:
da Ronin
mer ott 17, 2018 18:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole per acqua sanitaria
Risposte: 2
Visite : 211

Re: Valvole per acqua sanitaria

UNI EN 1508 e UNI EN 681
per il resto: bronzo sì, ghisa no
da Ronin
mer ott 17, 2018 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vasca di raccolta e rilancio delle acque nere
Risposte: 3
Visite : 338

Re: Vasca di raccolta e rilancio delle acque nere

a quanto pare non succede soltanto a noi. nel ns caso si sono realizzati incanalamenti accessibili con griglia grossolana + filtrococlea per griglia fine a valle: si abbattono i solidi sospesi, non si spende più niente di autospurgo (si bypassa pure la imhoff), e quando arriva giù l'incredibile (cop...
da Ronin
mar ott 16, 2018 09:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Risposte: 20
Visite : 640

Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria

christian619 ha scritto:
ven ott 12, 2018 11:02
Posso solo decidere se farlo così o non farlo..... :?
se è per gli operai andrà bene, quelli mica occupano tutto il volume. ma il capannone è ancora da realizzare? se il pavimento non è fatto si potrebbe anche andare sul radiante
da Ronin
gio ott 11, 2018 19:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Risposte: 20
Visite : 640

Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria

È alto 6 m. Il raffrescamento per quale motivo viene fatto? (Perché lo richiede il processo, il prodotto stoccato o le persone?)
da Ronin
gio ott 11, 2018 19:09
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 78
Visite : 3043

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

girondone ha scritto:
gio ott 11, 2018 18:18
GIà
E SONO partiti casini sulla biomassa anche
Quella solida il giorno che le toglieranno gli incentivi (in zona metanizzata quantomeno) sarà comunque troppo tardi.
È anche vero che il gse dovrebbe applicare le regole e non farle.
da Ronin
gio ott 11, 2018 14:06
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 78
Visite : 3043

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

Non so. Siamo in ambito legale. Un diniego all'incentivo deve essere provato Siamo in ambito GSE. Un diniego all' incentivo va contestato al TAR perché per il resto il gse non intraprende discussioni, impartisce ordini (peraltro il gse ne ha vinti diversi, sostenendo che le regole per quanto arbitr...
da Ronin
gio ott 11, 2018 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica di progetto.. chi ha mai fatto?
Risposte: 21
Visite : 1865

Re: Firma energetica di progetto.. chi ha mai fatto?

si prendono i fabbisogni mensili (calcolati o misurati in kWh) e li si divide per il numero di ore contenute nel mese e per la temperatura media esterna (prevista o misurata in °C). si ottiene una retta (più o meno), che proiettando l'ascissa alla temperatura di progetto (T=-10°C ad es.), in ordinat...
da Ronin
mer ott 10, 2018 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica di progetto.. chi ha mai fatto?
Risposte: 21
Visite : 1865

Re: Firma energetica di progetto.. chi ha mai fatto?

non è possibile collegare i due metodi, perchè il bin prevede di effettuare i calcoli "semiistantanei" (cioè considerati costanti nell'ora) in una determinata serie di condizioni e poi moltiplicare il risultato per il numero di ore/anno in cui si verificano le suddette condizioni, mentre la firma en...
da Ronin
mer ott 10, 2018 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

Il R1233zd sostituisce l'R123 nei cicli ORC, mentre l'R1234ze per il momento lo usano trane/daikin nuovo catalogo trane, i nuovi centrifughi a levitazione magnetica sono a R1234ze (come quelli turbocor), quelli più grossi e tradizionali sono tutti a R1233zd (come quelli york). me l'hanno portato la...
da Ronin
mer ott 10, 2018 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 43
Visite : 1128

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

ora è in voga usare il nuovo refrigerante R32, che ha una carina etichetta di "infiammabile".... il DM del 2015 non riporta più questa frase, ma il testo coordinato dall'Ing. Malizia la cita ancora. il DM 19/03/15 sostituisce il titolo III relativo agli ospedali esistenti, i nuovi ospedali si proge...