La ricerca ha trovato 3211 risultati

da Ronin
sab set 22, 2018 22:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico
Risposte: 12
Visite : 236

Re: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico

Ma con le caldaie, il problema è così grave? con le caldaie il problema è più grave che con le pompe di calore, la portata minima di molti generatori di calore (salvo che parliamo di generatori modulari) è molto superiore al campo delle portate a portata variabile. gli schemi a tre vie mostrati son...
da Ronin
sab set 22, 2018 21:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
Risposte: 37
Visite : 4216

Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento

quanti ricordi... :D in linea di massima i separatori sono stati inventati in un tempo in cui i generatori (caldaie) avevano una portata minima molto superiore a quella dei secondari a portata variabile in condizioni di basso carico. ciò nei piccoli circuiti rendeva inevitabile l'uso del separatore,...
da Ronin
sab set 22, 2018 20:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico su nuovo fabbricato
Risposte: 12
Visite : 142

Re: fotovoltaico su nuovo fabbricato

direi che normativamente è ammesso, potrebbero esserci problemi se alcuni appartamenti sono stati venduti sulla carta e poi il futuro occupante che crede di trovarsi 1 kWp di fotovoltaico non se lo trova. se gli appartamenti vengono venduti dopo (quando si può "vedere" che il FV non c'è) non vedo pr...
da Ronin
ven set 21, 2018 13:15
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 197

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

no, perchè quello è un condominio e non un edificio polifuzionale (condominio=persone fisiche, edificio polifunzionale=persone giuridiche). le persone fisiche che abitano la propria casa se gli metti a disposizione i dati della contabilizzazione stringono le valvole e risparmiano. tra enti, imprese,...
da Ronin
ven set 21, 2018 08:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 197

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

il DL non parla solo di condominio, ma anche di edificio polifunzionale. per gli edifici polifunzionali, come è quello descritto, si contabilizza SE gli occupanti devono ripartire la spesa. quindi come dice NNN, se si ripartisce la spesa, lo si fa con contabilizzazione, viceversa se gli occupanti no...
da Ronin
lun set 17, 2018 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica
Risposte: 10
Visite : 157

Re: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica

non credo proprio, la centrale non è un'attività sanitaria e il CPI ha lo stesso valore.
da Ronin
lun set 17, 2018 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica
Risposte: 10
Visite : 157

Re: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica

la presenza del fuochista può essere: 1. un obbligo ai sensi delle normative sulla conduzione dei generatori di vapore. in tal caso il box è obbligo di legge e il funzionario VVF non può dire che "non va bene", casomai dovrà argomentare che lo vuole diverso (compartimentato o altro: noi ne abbiamo d...
da Ronin
mer set 05, 2018 17:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Durata APE
Risposte: 3
Visite : 129

Re: Durata APE

dieci anni, il DLGS è una norma di rango superiore ai DPR post-1978 (ed è pure successivo)
da Ronin
mar set 04, 2018 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI camino di ventilazione filtro
Risposte: 17
Visite : 281

Re: REI camino di ventilazione filtro

no la funzione del filtro è quella di impedire che fiamme e fumi si propaghino.
se il camino non è rei, la propagazione non è impedita.
da Ronin
mar set 04, 2018 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI camino di ventilazione filtro
Risposte: 17
Visite : 281

Re: REI camino di ventilazione filtro

se attraversa il fabbricato verrà a confinare con altre attività, che vanno A MAGGIOR RAGIONE separate (potrebbero non avere idea che c'è un filtro, un'attività soggetta, ecc.). in relazione cosa scrivi, che il fumo conosce la sua e le altre non le invade? :roll:
da Ronin
mar set 04, 2018 12:21
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 22
Visite : 564

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

non saprei, mai successo.
suggerimento (senza garanzia di successo): rispondi con calcolo di % di copertura fabbisogno, % di utilizzo energia prodotta e rientro economico dell'impianto entro X anni.
da Ronin
mar set 04, 2018 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA modifica senza aggravio
Risposte: 10
Visite : 219

Re: SCIA modifica senza aggravio

il parere di conformità è richiesto per assicurarsi che qualcuno controlli che il professionista non abbia commesso errori (infatti non è richiesto per le attività più pericolose, ma per le più grandi ). dopodichè con un nuovo EP non si sbaglia, siam d'accordo (è che vivere tra montagne di carta pro...
da Ronin
mar set 04, 2018 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI camino di ventilazione filtro
Risposte: 17
Visite : 281

Re: REI camino di ventilazione filtro

la parte del camino che sfocia oltre il tetto non deve rispettare i requisiti di separazione ovviamente, perciò non occorre rivestirlo, occorre solo rivestire (dall'interno, ragionevolmente) la parte che attraversa le strutture della copertura (io andrei anche un po' più su, la differenza di costo s...
da Ronin
mar set 04, 2018 10:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianti a gas domestici distanza da Ferrovia
Risposte: 4
Visite : 267

Re: Impianti a gas domestici distanza da Ferrovia

Se ho capito bene ti riferisci a tubazioni a valle del contatore di utenza domestica, quindi non sei nel campo di applicazione del DM da te citato. non condivido. a parte che la definizione di "condotte" riguarda anche le specie a bassissima pressione, ma poi siamo sicuri che il ditributore consegn...
da Ronin
mar set 04, 2018 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
Risposte: 7
Visite : 241

Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante

I cappotti in EPS sono dei cerini. Non vedo quale sia il problema realizzativo di cappotti in lana minerale. premesso che sono anch'io per la lana minerale (l'uso di eps classe 1 autoestinguente va concordato con il comando, anche perchè esso può compromettere l'eventuale separaazione orizzontale, ...
da Ronin
mar set 04, 2018 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI camino di ventilazione filtro
Risposte: 17
Visite : 281

Re: REI camino di ventilazione filtro

i riferimenti normativi sono contenuti nella definizione stessa di filtro a prova di fumo (se il camino non fosse separante con lo stesso grado richiesto per il filtro, essendo in comunicazione diretta col filtro, il filtro non sarebbe più tale). se è realizzato con cls/muratura il camino si può cer...
da Ronin
ven ago 31, 2018 18:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto impianto di climatizzazione
Risposte: 21
Visite : 547

Re: Progetto impianto di climatizzazione

se l'unità immobiliare è la stessa, l'impianto è uno solo.
da Ronin
ven ago 31, 2018 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

è che la portata non è nota perchè stiamo facendo un ragionamento indipendente dalla taglia d'impianto :wink: se il DT fosse diciamo 6 °C, sempre se ho fatto i conti giusti, la modifica proposta da NNN sarebbe conveniente soltanto scendendo a temperature esterne in cui l'impianto avesse un COP compr...
da Ronin
ven ago 31, 2018 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

no scusa, intendevo proprio il DT sul flusso di aria (cioè la portata d'aria viene dimensionata in modo che l'aria esterna entra nelle batterie a una temperatura T ed esce dalle batterie a una temperatura T'=T-DT) PS: tra l'altro noto che la funzione ha un massimo in C, che derivando si ottiene per ...
da Ronin
ven ago 31, 2018 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Risposte: 2
Visite : 133

Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ritengo che la nota vada comunque rispettata (in particolare rispetto alle distanze da eventuali evacuatori di fumo e in merito a pulsante di sgancio e cartellonistica, e ad eventuali costruzioni particolari: si pensi a una tettoia fotovoltaica, da cui in caso di incendio dell'impianto i pannelli po...
da Ronin
ven ago 31, 2018 15:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

Facciamo un ragionamento per assurdo se cedessi all'ambiente tutto il calore spillato sarebbe E=0, C=0 e l'energia prelevata dall'ambiente (che chiamerò A) negativa, A=-P, non essendoci effetto utile: avrei cioè costruito un dissipatore, che l'energia all'ambiente la cede. ma si può definire C solt...
da Ronin
ven ago 31, 2018 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

a me sembra comunque che NNN abbia capito benissimo (a differenza mia, che all'inizio avevo completamente equivocato). tentiamo un ragionamento: se ho una pompa di calore con COP=C, e potenza assorbita P, la potenza erogata è E=P*C e la prelevata dall'ambiente è A=P*(C-1). ora se io prelevo da E una...
da Ronin
gio ago 30, 2018 16:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Considerazione su scaldacqua tipo A in utenze non residenziali
Risposte: 6
Visite : 174

Re: Considerazione su scaldacqua tipo A in utenze non residenziali

Kalz ha scritto:
gio ago 30, 2018 16:16
se l'apparecchio è al servizio per acqua calda di processo
ma come di processo, se produce ACS in una scuola!
:shock:
da Ronin
gio ago 30, 2018 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Considerazione su scaldacqua tipo A in utenze non residenziali
Risposte: 6
Visite : 174

Re: Considerazione su scaldacqua tipo A in utenze non residenziali

proporre di installare al giorno d'oggi uno scaldaacqua di tipo A è roba che uno dovrebbe fare nottetempo, con un passamontagna in testa e assicurandosi un alibi di ferro :wink:
da Ronin
gio ago 30, 2018 15:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici
Risposte: 14
Visite : 670

Re: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici

i vantaggi sono significativi solo nei grandi circuiti; la T di mandata è stabilita dalla climatica, e si modula la portata della pompa in base alla posizione delle 2 vie invece che sul DP generale, che richiede scelte conservative per evitare che ci siano UTA sfavorite che rimangono "a secco" di po...
da Ronin
gio ago 30, 2018 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

più che antigelo si tratterebbe di un preriscaldo (anche se in effetti l'effetto più significativo è evitare la necessità di sbrinare). è abbastanza difficile pensare di farlo con un frigo "normale", in quanto la sezione di aspirazione dei ventilatori di solito è molto vasta e il flusso d'aria provi...
da Ronin
gio ago 30, 2018 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA modifica senza aggravio
Risposte: 10
Visite : 219

Re: SCIA modifica senza aggravio

al di là del portafoglio, mi sentirei di dire che gli idranti si possono eliminare se il progetto è stato approvato con regola tecnica verticale (in tal caso se la RTV dice che non servono, non servono, punto, la VDR è stata fatta a monte), viceversa se il progetto è stato approvato con RTO o VDR in...
da Ronin
mer ago 29, 2018 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

arkanoid ha scritto:
mer ago 29, 2018 12:40
Il senso è:
grazie, adesso ho capito cosa intendi.
da Ronin
mer ago 29, 2018 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna Fumaria Forno Pizza
Risposte: 7
Visite : 432

Re: Canna Fumaria Forno Pizza

girondone ha scritto:
mer ago 29, 2018 12:46
Intendevo quello che dice grifo
anch'io
da Ronin
mer ago 29, 2018 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici
Risposte: 14
Visite : 670

Re: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici

quella che descrive arkanoid infatti non è una regolazione di classe B (che richiederebbe appunto che anche i comandi dei terminali venissero centralizzati). semmai è scritta male la legge, che chiede prestazioni eccessivamente elevate ad attività (e tipologie impiantistiche) in cui ciò non ha senso...
da Ronin
mer ago 29, 2018 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 6649

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

per l'inverno ricordo di aver letto qualcosa di vio (mi sembra), deviando l'output del solare termico (che in quelle condizioni non renderebbe comunque nulla) o tenendo in funzione l'assorbitore (per le sedi con trigenerazione). il vantaggio usando il medesimo generatore quale sarebbe? non riesco a ...
da Ronin
mar ago 28, 2018 17:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Modifiche impianto: detrazione possibile?
Risposte: 10
Visite : 275

Re: Modifiche impianto: detrazione possibile?

no, perchè la faq 21 riguarda un impianto che è a pompa di calore già prima dell'intervento (in tal caso è escluso dalla detrazione perchè se in un impianto a split cambio uno split è una manutenzione a guasto, non un intervento di efficienza energetica).
da Ronin
mar ago 28, 2018 16:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Modifiche impianto: detrazione possibile?
Risposte: 10
Visite : 275

Re: Modifiche impianto: detrazione possibile?

la faq 21 non è applicabile perchè prevede che l'impianto sia già a pompa di calore.
la faq "giusta" è la faq 23 (se si interviene solo su parte dei locali) oppure la faq 22 (se il generatore di calore rimane per la sola ACS).
da Ronin
mar ago 28, 2018 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici
Risposte: 14
Visite : 670

Re: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici

certo, nel senso che ho detto, altrimenti gli ospedali e i centri commerciali, col costo del metano industriale / cogenerativo (l'anno scorso 27,4 c€/Sm3 iva compresa, e 2/3 sono gratis...), al posto di pareti e finestre si farebbero con fogli di cartone e teli di plastica :mrgreen:.
da Ronin
mar ago 28, 2018 11:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Modifiche impianto: detrazione possibile?
Risposte: 10
Visite : 275

Re: Modifiche impianto: detrazione possibile?

secondo me è detraibile (sostituzione parziale; in asseverazione sarebbe opportuno citare come chiesto da enea nelle faq il fatto che il nuovo impianto a pompa di calore rende di più di una caldaia a condensazione).
da Ronin
mar ago 28, 2018 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna Fumaria Forno Pizza
Risposte: 7
Visite : 432

Re: Canna Fumaria Forno Pizza

sì, in effetti sei impianto in deroga art. 272.
se proprio non riesci a rispettarlo vai a parlare con arpa e concorda le prescrizioni che ti daranno una volta presentata la comunicazione tramite suap.
da Ronin
mar ago 28, 2018 11:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Modifiche impianto: detrazione possibile?
Risposte: 10
Visite : 275

Re: Modifiche impianto: detrazione possibile?

sì se nel locale dove si interviene il nuovo split è l'unico impianto di riscaldamento rimasto (in tal caso è evidente che in quel locale l'impianto è stato "sostituito" dalla pompa di calore), no se nel locale dove il monosplit è installato rimangono anche altri sistemi.
da Ronin
mar ago 28, 2018 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici
Risposte: 14
Visite : 670

Re: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici

per circuiti medio-piccoli tutti i moderni frigo dispongono della regolazione DST; inoltre (almeno in teoria) se sono note le posizioni delle due vie, ci si può regolare la prevalenza della pompa. è chiaro che se parliamo di 100 m2 di ufficio si risparmia una manciata di kWh, tuttavia non è il proge...
da Ronin
lun ago 27, 2018 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività deposito carta
Risposte: 4
Visite : 141

Re: Attività deposito carta

l'esterno non va protetto dal fuoco, ma le strutture portanti sì: ecco perchè in alcuni casi le pareti perimetrali vengono protette (quando sono portanti) e in altri no. compartimentare o no zone con rischi diversi è una scelta che dipende dalla valutazione del rischio (non c'è la risposta "giusta",...
da Ronin
gio ago 23, 2018 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico... altrui sulla nostra testa (!)
Risposte: 9
Visite : 430

Re: fotovoltaico... altrui sulla nostra testa (!)

sono abb. sicuro che il FV sia arrivato dopo che siamo entrati nell'edificio. solo che entro ottobre devo presentare la scia del II step...
da Ronin
gio ago 23, 2018 16:20
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ascensore
Risposte: 5
Visite : 586

Re: ascensore

geniale :lol:
da Ronin
gio ago 23, 2018 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico... altrui sulla nostra testa (!)
Risposte: 9
Visite : 430

fotovoltaico... altrui sulla nostra testa (!)

situazione: edificio di due piani, al piano terra c'è il comune, al piano primo il (nostro) poliambulatorio, attività soggetta tra 500 e 1000 m2. per puro caso veniamo a scoprire che sul tetto sono stati installati pannelli fotovoltaici (!) dal comune, senza dirci niente (l'edificio è proprietà del ...
da Ronin
gio ago 23, 2018 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete in cls non portante
Risposte: 1
Visite : 284

Re: parete in cls non portante

in teoria una parete non portante è caricata meno di una portante, e quindi le relative tabelle si dovrebbero poter applicare a favore di sicurezza.
da Ronin
gio ago 23, 2018 13:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ascensore
Risposte: 5
Visite : 586

Re: ascensore

secondo me non fa parte del sistema edificio-impianto (è fuori dall'involucro ed elettricamente non collegato).
da Ronin
mer ago 22, 2018 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI ed impianti termici
Risposte: 6
Visite : 443

Re: Controsoffitto REI ed impianti termici

se il solaio come mi par di capire è ancora sgombro/accessibile, meglio piastrarlo con silicati che controsoffittarlo.
da Ronin
mer ago 22, 2018 18:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna Fumaria Forno Pizza
Risposte: 7
Visite : 432

Re: Canna Fumaria Forno Pizza

non c'è deroga devi stare sopra le aperture nel raggio di 50 m. ci sono casi anche più gravi del tuo (un collega si è trovato la centrale termica nel raggio di 50 m dalla torre unipol, a bologna...)
da Ronin
mar ago 21, 2018 19:26
Forum: Regione Lombardia
Argomento: accumulo fotovoltaico
Risposte: 1
Visite : 673

Re: accumulo fotovoltaico

non so la risposta, ma il problema quale sarebbe? il calcolo di copertura del FV è mensile, l'accumulo lavora sul quotidiano, per la copertura dei fabbisogni non fa alcuna differenza la sua presenza o meno.
da Ronin
mar ago 21, 2018 19:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici
Risposte: 14
Visite : 670

Re: Ricambi aria per ventilazione sala d'attesa uffici pubblici

prevedi il numero di persone e vai coi 19 m3/h a testa, regolazione temporizzata negli orari di apertura e semmai aggiungi una sonda CO2 per modulare la ventilazione da un minimo a un massimo.
da Ronin
mar ago 21, 2018 19:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Utilizzo pompa di calore (split) in presenza di contabilizzatori di calore
Risposte: 4
Visite : 515

Re: Utilizzo pompa di calore (split) in presenza di contabilizzatori di calore

si potrebbe forse risparmiare un po' usando gli split nella stagione meno rigida, per aprire i radiatori solo nel periodo più freddo, ma probabilmente non farà molta differenza.
da Ronin
mer ago 08, 2018 00:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: collaudo imp risc e raffrescamento
Risposte: 3
Visite : 375

Re: collaudo imp risc e raffrescamento

anche uni 8199, anche se forse non è l'aspetto che ti interessa