La ricerca ha trovato 3413 risultati

da Ronin
lun lug 22, 2019 17:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus per condomiio che si allaccia alla rete
Risposte: 4
Visite : 100

Re: Ecobonus per condomiio che si allaccia alla rete

ecobonus no perchè il generatore cui si applica è quello del riscaldamento, non quello dell'elettricità. cogeneratore neppure perchè il gruppo elettrogeno viene eliminato, la rete elettrica non è un cogeneratore (e comunque anche se si fosse cambiato il GE con uno più efficiente, non si sarebbe risp...
da Ronin
lun lug 22, 2019 15:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo
Risposte: 2
Visite : 52

Re: Gruppo frigo

2) ragionevolmente 139 è la potenza assorbita dall'intera macchina e non dal singolo compressore (EER= 360/139=2,59 quindi non va moltiplicata per due)
da Ronin
sab lug 20, 2019 19:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primo calcolo dispersioni termiche, dubbi.
Risposte: 1
Visite : 76

Re: Primo calcolo dispersioni termiche, dubbi.

E' possibile,quindi, stimare manualmente l'energia stagionale richiesta, a partire dalle potenze? sinteticamente: no. la potenza di picco di progetto si sviluppa per un numero di ore/anno molto limitato (e non tutti gli anni) per cui gli impianti lavorano di fatto quasi sempre parzializzati. per av...
da Ronin
ven lug 19, 2019 14:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 55
Visite : 3152

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

ma perchè, non si può dire pubblicamente? mica è un software concorrente di EC, semmai complementare.
da Ronin
mer lug 17, 2019 20:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ASCENSORI
Risposte: 4
Visite : 335

Re: ASCENSORI

direi di sì, il filtro in quanto tale isola vano scala, ascensore e zona di sbarco, ciascuno dei quali avrà il suo accesso REI distinto sfociante sul filtro stesso
da Ronin
mar lug 16, 2019 21:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 18
Visite : 339

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

Se vuoi risparmiare sul pompaggio ci vuole la portata variabile, e se vuoi le pompe a portata variabile ci vogliono le due vie, al max lasci una-due tre vie sulle uta più lontane per assicurare che la circolazione si chiuda sempre. Poi per carità sono risparmi del 2o ordine (5 mw frigoriferi, 50 kw ...
da Ronin
mar lug 16, 2019 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 18
Visite : 339

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

Oppure meglio ancora due collettori con n+1 attacchi ciascuno, e un bypass in fondo. Ovviamente qua stiamo parlando di 2MW, probabilmente bisognerebbe approfondire un po' meglio. soluzione tipica e senza dubbio la più efficace, ove vi sia la necessità di più circuiti secondari (anche se oggi che i ...
da Ronin
dom lug 07, 2019 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
Risposte: 13
Visite : 4124

Re: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso

Si legge così: se hai un isolante in classe 1, o lo metti in aderenza a una parete di classe zero, oppure deve essere omologato per la posa non in aderenza (= deve aver dimostrato di essere in classe 1 nella condizione di posa effettiva). Pensa ad un isolante in poliuretano con foglio di carta allum...
da Ronin
gio lug 04, 2019 17:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Batterie di Post Raffreddamento per UTA ?
Risposte: 3
Visite : 130

Re: Batterie di Post Raffreddamento per UTA ?

in generale metti due UTA. se compatibile, potresti anche pensare di fare un'unica UTA con due post e deumidificare in modo più spinto l'ambiente 2 con un deumidificatore posto direttamente in ambiente (igienicamente e anche energeticamente non è una gran soluzione; potrebbe convenire qualora questo...
da Ronin
gio lug 04, 2019 10:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Risposte: 20
Visite : 463

Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita

...per far si che chi si è assunto l'onere di anticiparlo, fallisca, e non lo scali mai. non ho capito chi è il soggetto del far sì, nè quale sarebbe il vantaggio? :? Qui pubblicai un po' di commenti perfino il governo che ha abolito la povertà ( :wink: ) sa che non si può cambiare per legge la tes...
da Ronin
mer lug 03, 2019 17:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Risposte: 20
Visite : 463

Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita

Per cui l'anno prossimo chiudi e vai in ferie. a meno che tu non sia enel-x, che allora a tua volta lo cedi ad enel che ha tutto l'attivo e l'iva che vuole (e comunque, se chiudi e vai in ferie, come fai a detrarre i quattro anni successivi? perciò l'anno prossimo semplicemente smetti di proporre l...
da Ronin
lun lug 01, 2019 21:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Risposte: 20
Visite : 463

Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita

l'effetto di emersione del sommerso rimane (nel senso che i lavori da detrarre/cedere vengono fatturati, invece che fatti in nero), ma con le 10 rate anche l'utilizzatore doveva essere capiente, ora non più; un conto è aiutare i condomini dove su N inquilini qualcuno di incapiente lo trovi sempre, u...
da Ronin
lun lug 01, 2019 19:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Risposte: 20
Visite : 463

Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita

di fatto il meccanismo è lo stesso, in effetti. noto che è un regalo non solo ai grossi player, ma anche agli evasori (i quali oggi ottengono uno sconto subito mentre prima avrebbero dovuto essere capienti per 10 anni; tra l'altro cosa accadrà con le centinaia di migliaia di contribuenti in regimi f...
da Ronin
mar giu 25, 2019 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

Terminus ha scritto:
mar giu 25, 2019 15:15
Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
si avete ragione, condivido
da Ronin
mar giu 25, 2019 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

ok, io ho sempre tenuto conto del Classe di riferimento per il livello di prestazione III , infatte mi confermate che è R60....ma la Classe minima nto per il livello di prestazione III = 30 allora cosa indica? che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito ...
da Ronin
lun giu 17, 2019 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 475

Re: Recuperatori per UTA

NoNickName ha scritto:
lun giu 17, 2019 08:15
Batterie così profonde io non le consiglio mai.
non le consiglieremmo nemmeno noi. peccato che il regolamento 1253 ci dice che per poterle vendere (e quindi comprarle, noi che le utilizziamo) l'efficienza di recupero minima deve essere il 73% :shock:
da Ronin
lun giu 17, 2019 07:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 475

Re: Recuperatori per UTA

12 ranghi. Ma l'aggiunta di ranghi non aumenta linearmente le prestazioni, mentre aumenta linearmente le pdc.
da Ronin
dom giu 16, 2019 22:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 475

Re: Recuperatori per UTA

Quelli sono di gran lunga i peggiori ( 1 hanno i rendimenti nominali più bassi a pari consumi elettrici a causa del pompaggio 2 i valori nominali sono riferiti a una qualità dell'acqua molto lontana da quella reale, 3 nei periodi temperati ai carichi parziali non mantengono neppure quelli, in partic...
da Ronin
sab giu 15, 2019 23:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 475

Re: Recuperatori per UTA

"Normalmente" è un concetto soggettivo (ad es. Nella mia esperienza spesso le uta sono costruite a misura dentro locali tecnici o su terrazzi in cui restano a malapena gli spazi di manutenzione, e pertanto ulteriori aggiunte di sezioni sono del tutto impossibili, per tacere di tutti quei casi sempre...
da Ronin
sab giu 15, 2019 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 475

Re: Recuperatori per UTA

Mi sono avvicinato da poco a questo campo. Non devo convincere nessuno ma sto solo provando a fare uno studio sugli effetti del recuperatore UTA ed i risparmi che si potrebbero avere dal punto di vista dei gruppi frigoriferi. Che strada mi suggerisci di seguire per fare un confronto? Per prima cosa...
da Ronin
ven giu 14, 2019 00:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Unico impianto più appartamenti
Risposte: 2
Visite : 253

Re: Unico impianto più appartamenti

Ad essere precisi le delibere citate valgono per l'energia elettrica (i clienti nascosti dovevano emergere cioè autodichiararsi al distributore entro giugno 2018, pena sanzioni, ma una data entro cui devono rendersi autonomi a quanto mi risulta ancora non c'è, noi abbiamo decine di casi, stiamo proc...
da Ronin
gio giu 06, 2019 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione tra contenuto d'acqua e pressione
Risposte: 2
Visite : 215

Re: Relazione tra contenuto d'acqua e pressione

Buon giorno , secondo voi c'è una ralzione tra il contenuto d'acuqua e la pressione? per usi termotecnici l'acqua è un liquido a volume costante (o meglio, densità dipendente solamente dalla temperatura e non dalla pressione, il secondo effetto si riesce a misurare soltanto nelle profondità oceanic...
da Ronin
mer giu 05, 2019 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 5822

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

areato sì, compartimentato non per forza
da Ronin
lun giu 03, 2019 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 314

Re: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

L'Enzo ha scritto:
lun giu 03, 2019 09:33
ma a questo punto, parlo da tecnico esterno che non si occupa di contabilizzazione, non potrebbero dire:

"fin qui abbiamo scherzato , cancelliamo tutto!"
Non possono, è una direttiva europea.
L'ossessione per bolli e certificati di taratura è tutta nostra, invece (per fortuna non di tutti).
da Ronin
dom giu 02, 2019 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 314

Re: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

Inevitabile, l'alternativa sarebbe porre in capo al condomino (o condominio) obblighi di denuncia alla cciaa e di taratura periodica assolutamente sproporzionati per un consumo che è già misurato legalmente dal contatore gas di ct.
da Ronin
ven mag 24, 2019 16:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

io dico sempre: (se possibile, si capisce) non si sceglie mai prima il trattamento e poi il materiale, o viceversa; tubo e trattamento si scelgono insieme, perchè non c'è il materiale migliore o il trattamento migliore, ma solo combinazioni più o meno rischiose (anche per le combinazioni che io ti d...
da Ronin
ven mag 24, 2019 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Ricordate sempre che la legionella si sviluppa nell'acqua cheta in presenza di aria, non nell'acqua corrente. la legionella si sviluppa sulle pareti della tubazione, dentro il biofilm (NB: strato di 10-50 micrometri di spessore), dove l'acqua è sempre ferma e l'ossigeno sempre presente, qualsiasi c...
da Ronin
ven mag 24, 2019 13:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Ad istruirsi vengono più dubbi che soluzioni :roll: effetto dunning-kruger si chiama :wink: comunque: - il perossido di cloro non c'è, c'è il biossido (sottinteso: di cloro) o il perossido (sottinteso: di idrogeno con ioni d'argento), oppure la monoclorammina (simil-biossido, ma meno aggressiva per...
da Ronin
mar mag 21, 2019 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 8128

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

Ma secondo voi chi vuole compiere (e magari ci riesce) un abuso edilizio serio c'è sempre qualcosa di più (o meno) importante che lo stato dovrebbe fare prima (o dopo) di quello che interessa a me :mrgreen: il che non sposta la questione in oggetto (al caso che fai tu si può ribattere con tanti alt...
da Ronin
mar mag 21, 2019 13:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 8128

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

Esatto gio, ed è lo stesso paese dove in inverno, negozi e grandi magazzini tengono le porte di ingresso su strada permanentemente aperte. Scaldiamo i campi da tennis e calcetto coperti da un telo di plastica ecc.. è vero che sta nelle leggi sul contenimento dei consumi energetici, ma a me pare evi...
da Ronin
ven mag 17, 2019 22:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 8128

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

Non conosco le leggi lombarde ma sembra ragionevole che se non vi è richiesta di esplicito adeguamento a posteriori il pregresso possa rimanere conforme alle norme vigenti all'epoca in cui fu autorizzato, finché non lo si tocca.
da Ronin
ven mag 17, 2019 12:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia
Risposte: 23
Visite : 652

Re: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia

ma stando a quello che ci sottolinea Ponca, se non presento almeno una CILA, non sono in una MA e quindi non potrei detrarre anche i mobili. ... a mio avviso. premesso che fino a circolare dell'AdE siamo tutti dilettanti che parlano per ammazzare il tempo, ormai pare prevalente l'opinione opposta: ...
da Ronin
ven mag 17, 2019 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 8128

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

tuttavia sembrerebbe utile, ai fini interpretativi,non solo indicare lo scopo al quale un provvedimento legislativo è diretto, ma anche tutte le varianti in cui lo si può interpretare maliziosamente. che ti devo dire, hai voluto la "patria del diritto" e adesso pedali: il busillis vale per tutti, n...
da Ronin
ven mag 17, 2019 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 8128

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

NoNickName ha scritto:
ven mag 17, 2019 09:30
Con la stessa ratio potremmo comprare un fucile mitragliatore da tenere in casa.
Un conto è la detenzione, un conto è sparare. E se con il tempo cambiassero la legge?
ma'nfatti la legge vieta anche la detenzione senza permesso (e anche la vendita, per essere precisi), mica solo l'uso :lol:
da Ronin
gio mag 16, 2019 18:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia
Risposte: 23
Visite : 652

Re: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia

il quesito sulla caldaia c'è ancora, con la stessa risposta
da Ronin
mar mag 14, 2019 14:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia
Risposte: 23
Visite : 652

Re: Bonus mobili senza pratica edilizia ma con sostituzione caldaia

come hai già notato, lo dice l'AdE (chi conosco che l'ha fatto due anni fa, è ancora a piede libero...).
da Ronin
lun mag 13, 2019 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 505

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

gio955 ha scritto:
lun mag 13, 2019 10:56
Cercavo quindi una soluzione "idraulica" per ovviare al problema.
metti valvole a tre vie invece che a due vie ai fancoil della reception (tanto lì qualcuno ci sarà h24, e così la pompa avrà sempre una via libera e non andrà mai a vuoto)
da Ronin
ven mag 10, 2019 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bonus volumetrici - art. 12 decreto 28 - art. 14 legge 102/2014
Risposte: 3
Visite : 210

Re: Bonus volumetrici - art. 12 decreto 28 - art. 14 legge 102/2014

confermo che il +30% va inteso come 50%*130%=65% (e non come 50%+30%=80%). non so dire però se i due bonus siano cumulabili.
da Ronin
ven mag 10, 2019 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto frigorifero
Risposte: 3
Visite : 306

Re: Impianto frigorifero

ce ne sono molti validi, per completezza direi questo:

https://www.tecnichenuove.com/prodotto/ ... izzazione/
da Ronin
gio mag 09, 2019 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

Se si guarda il summary (ad esempio tabb. 2/3 pag. 15) non è che per le PDC ci sia da spelarsi le mani... nella tabella 2 i risultati sono mescolati tra sostituzione con caldaia e con pdc nell'unica voce climatizzazione invernale, nella tabella 3 trattandosi del bonus ristrutturazione si tratta cer...
da Ronin
mer mag 08, 2019 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

Non concordo, a meno che per beneficio tu non la prenda larga e intenda la salute dell'ambiente e le macroeconomie legate ai combustibili fossili. Certo non parliamo del risparmio in bolletta altrimenti per FER si sarebbero intese solo le energie realmente gratuite e non il calore prelevato dalle p...
da Ronin
mer mag 08, 2019 00:20
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Eolico GSE
Risposte: 4
Visite : 324

Re: Eolico GSE

Onestamente non so, non è il mio campo, ma basta leggere il dm linkato.

Il rid si può sempre avere, ma con il costo degli sbilanciamenti di fatto è un... disincentivo (imho un impianto così grande può tranquillamente trovare un trader che gli paghi anche 1 e forse 2 €/mwh in più del rid)
da Ronin
mar mag 07, 2019 19:04
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Eolico GSE
Risposte: 4
Visite : 324

Re: Eolico GSE

https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/modalit%C3%A0-daccesso-dm-23-06-2016 attualmente direi che la risposta è no, dal 1/1/18 solo chi era già in posizione utile nei registri può accedere agli incentivi, si è in attesa del nuovo decreto FER elettriche (cosiddetto decreto...
da Ronin
lun mag 06, 2019 18:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

Ho selezionato prima dati (energia prodotta) meno rappresentativi di quelli seguenti (energia consumata): https://www.iea.org/statistics/?country=ITALY&year=2016&category=Energy%20consumption&indicator=TFCbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES lì dentro comunque ci sono anche i trasporti, l'industr...
da Ronin
lun mag 06, 2019 17:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

ma se guardate i casi portati da simone non è efficiente neanche in termini energetici (con un rendimento del sistema elettrico nazionale del 45%, che tra parentesi è tra i più alti del mondo, il COP dovrebbe essere almeno 0,95/0,45=2,11 per essere energeticamente conveniente rispetto alla caldaia a...
da Ronin
lun mag 06, 2019 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

gli obblighi di legge sulle FER vengono imposti a beneficio dell'utente finale. il beneficio DEVE essere tale economicamente parlando (c'è scritto proprio, nella direttiva europea) E'questa la stortura: che la legge impone impianti che in pratica non sono economicamente a beneficio dell'utente (ved...
da Ronin
lun mag 06, 2019 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombola di ossigeno all'interno di una scuola
Risposte: 3
Visite : 211

Re: Bombola di ossigeno all'interno di una scuola

"ispirati" alla norma per le strutture sanitarie. assolutamente aerazione ,e sarebbe ancor meglio se fosse ricoverata su un terrazzo o simile. la cosa più importante, che sia un ricovero dove è saldamente tenuta in posizione, evitando il rischio che si ribalti.
da Ronin
lun mag 06, 2019 16:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

No certo...allora che cosa facciamo leggi e rotture di zzzo varie per metterle nei progetti se poi il primo bruciatorista che arriva (con tutto il rispetto) chiude il solare, la pdc ecc. e la legge gli da pure ragione. Ma dai su... gli obblighi di legge sulle FER vengono imposti a beneficio dell'ut...
da Ronin
lun mag 06, 2019 13:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

Certo che é responsabile.... E' responsabile della manutenzione e della conduzione. Come ? Nelle condizioni e nelle indicazioni progettuali ... Se poi l'impianto condotto e manutenuto nelle suddette condizioni non da i risultati sperati è un altro paio di maniche. Sicuramente non può decidere lui d...