La ricerca ha trovato 102 risultati

da giorgioedil
mer dic 07, 2016 18:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE
Risposte: 7
Visite : 3263

Re: C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE

E' vero, però l'uso esclusivo si trova solo nel "Titolo III - installazione in locali esterni". La mia C.T.si trova in un locale indipendente separato dall'edificio da servire. Però potrebbe ricadere nel "Titolo III - installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o ....&quo...
da giorgioedil
mer dic 07, 2016 09:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE
Risposte: 7
Visite : 3263

C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE

Ho una centrale termica con due caldaie a metano da complessivi 600 kW. Vorrei installare anche una pompa di calore aria-acqua con la parte evaporante dentro la CT (la motocondensante sarà all'esterno). Vorrei sapere da voi se è possibile o se c'è incompatibilità fra centrale a metano e impianto con...
da giorgioedil
lun feb 10, 2014 09:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
Risposte: 4
Visite : 2128

Re: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE

Ma a quanto potrebbe ammontare l'infiltrazione attraverso la griglia del gas in termini di vol/ della cucina da considerare nei calcoli energetici?
da giorgioedil
sab feb 08, 2014 11:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
Risposte: 4
Visite : 2128

Re: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE

Naturalmente è prevista la VMC a doppio flusso. La UNI 7129 consente di non mettere la griglia però dice: "Nel caso di sistema di ricambio dell'aria controllato mediante dispositivi meccanici, una avaria dell'organo di estrazione e/o di immissione dell’aria, non deve impedire la corretta aerazi...
da giorgioedil
gio feb 06, 2014 17:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
Risposte: 4
Visite : 2128

CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE

Un cliente mi ha chiesto di progettargli la casa in classe A. Se faccio la cucina a gas, devo prevedere le griglie di aerazione. Come si calcola la perdita energetica per interruzione dell'isolamento termico e per aerazione naturale a causa delle griglie? Si deve scegliere la cucina a induzione quas...
da giorgioedil
lun set 23, 2013 15:59
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CALCOLO RAFFRESCAMENTO PER DECRETO 28
Risposte: 1
Visite : 1586

CALCOLO RAFFRESCAMENTO PER DECRETO 28

Vorrei sapere a quale normativa fate riferimento per il calcolo dell'energia primaria in raffrescamento, calcolo necessario per la verifica del Decreto 28 (UNI TS 11300 parte 3°?).
Perché alcuni software non fanno la verifica in raffrescamento affermando che le norme tecniche non ci sono ancora.
da giorgioedil
ven feb 15, 2013 19:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
Risposte: 1
Visite : 872

PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI

Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone. Posso pensare di ipotizzare una velocità dell'aria e a quel punto il calcolo viene di conseguenza. Ma quale velocità? Supponiamo non ci sia vento, come si può calcolare la v...
da giorgioedil
mar gen 22, 2013 15:13
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Documentazione per 55% caldaia condensazione
Risposte: 3
Visite : 12667

Re: Documentazione per 55% caldaia condensazione

"In teoria", cioè leggendo alla lettera la normativa, la Certificazione energetica firmata da un tecnico sarebbe obbligatoria in tutti i casi in cui si chiede un finanziamento pubblico. Quindi la pratica per sostituzione della caldaia va sempre firmata da un tecnico, sia per il 55% sia per...
da giorgioedil
gio gen 17, 2013 08:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Documentazione per 55% caldaia condensazione
Risposte: 3
Visite : 12667

Documentazione per 55% caldaia condensazione

Devo sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione e aggiungere le valvole termostatiche. Per la detrazione del 55%, se ho capito bene, servono: certificazione del produttore della caldaia + scheda informativa secondo l'allegato E. E' quindi obbligatorio ancora l'intervento di un tec...
da giorgioedil
ven gen 11, 2013 10:27
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Decreto 28 per una casa unifamiliare
Risposte: 3
Visite : 1852

Decreto 28 per una casa unifamiliare

Devo fare il progetto di una casa unifamiliare, naturalmente bene isolata e con ottimi vetri. Il cliente vuole la predisposizione oer il raffrescamento. Avevo pensato al solito impianto: pannelli radianti a pavimento + caldaia a condensazione + predisposizione split per raffreddamento + pannelli sol...
da giorgioedil
mar gen 08, 2013 16:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE per un appartamento in condominio centralizzato
Risposte: 0
Visite : 1114

ACE per un appartamento in condominio centralizzato

Devo fare l'ACE per un appartamento che si trova in un condominio dotato di impianto centralizzato (non so ancora se c'è o no la contabilizzazione). Leggendo il par. 7.5 del Decreto 26/6/2009 trovo: a) con contabilizzazione del calore: "un certificato per ogni unità immobiliare determinato con ...
da giorgioedil
mer dic 19, 2012 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Risposte: 12
Visite : 8966

DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE

Ho avuto una discussione con un installatore sulla Dichiarazione di conformità. Io insisto che vanno fatte 4 copie (Camera commercio, Comune, proprietario, installatore). Di queste, tre devono avere tutti gli allegati (eccetto solo la Camera di commercio). Inoltre gli ho chiesto di firmare gli alleg...
da giorgioedil
lun ott 29, 2012 18:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Risposte: 4
Visite : 2909

Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA

Per favore fammi un esempio pratico di una soluzione che tu hai adottato.

E magari dammi anche qualche nome preciso di siti che diano la soluzione.
da giorgioedil
lun ott 29, 2012 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Risposte: 4
Visite : 2909

Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA

E' il software che mi dice che fa condensa. D'altronde è come mettere una barriera vapore al contrario, cioè all'esterno dell'isolamento. Il foglio di alluminio è un'ottima barriera al vapore che ho provato a mettere per fare una verifica del Glaser. Ma la barriera all'esterno (cioè la doppia guaina...
da giorgioedil
lun ott 29, 2012 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Risposte: 4
Visite : 2909

PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA

Mi trovo spesso la copertura degli edifici costituita sostanzialmente da: solaio, isolamento, massetto, doppia guaina. E' ovvio che fatta così condensa. Condensa anche se metto un foglio di alluminio tra solaio e isolamento. Allora io consiglio questa soluzione (che mi era stata indicata tanti anni ...
da giorgioedil
lun ott 15, 2012 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO
Risposte: 6
Visite : 1652

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Il problema sta proprio nello stabilire quanta umidità c'è da togliere. Non ha importanza la messa a regime, perché si fa una volta quando l'impianto è terminato e poi il funzionamento resta continuo. La portata d'aria è un parametro che stabilisco io, ovviamente, in funzione della potenza frigorife...
da giorgioedil
lun ott 15, 2012 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO
Risposte: 6
Visite : 1652

DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Devo mantenere una umidità prestabilita in un piano interrato in cui sono depositati documenti cartacei, animali imbalsamati, etc. La temperatura non ha importanza perché non c'è permanenza di persone. Ho pensato ad una piccola unità ventilante alimentata da un gruppo frigorifero reversibile (pompa ...
da giorgioedil
sab feb 11, 2012 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Risposte: 16
Visite : 3996

Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA

Infatti è così. Si usa FS per tutti i calcoli energetici.
E' chiaro che poi bisogna verificare anche cosa succede con la trasmissione luminosa. Però è il fattore solare che incide sui consumi energetici.
da giorgioedil
ven feb 10, 2012 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Risposte: 16
Visite : 3996

Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA

Puoi anche dirmelo.
da giorgioedil
ven feb 10, 2012 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Risposte: 16
Visite : 3996

Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA

FS = fattore solare del vetro. Normalmente uso 0,35 (se non ho schermi esterni).
Con quale parametro lo confondo?
da giorgioedil
ven feb 10, 2012 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Risposte: 16
Visite : 3996

Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA

Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma. Cerco di capire quali sono gli interventi che mi possono aiutare di più. Poi trovata la strada, userò parametri reali. Il problema non è tanto come rientrare nei limiti di legge, ma consigliare il committente nello scegliere le varie ...
da giorgioedil
ven feb 10, 2012 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Risposte: 16
Visite : 3996

Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA

Non so se esiste FS = 0,20. Ho fatto solo un tentativo teorico.
Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.

Ma si può fare una palazzina tutta vetrata? Non vi è mai capitato di recente?
da giorgioedil
gio feb 09, 2012 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Risposte: 16
Visite : 3996

PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA

Devo fare un'analisi energetica preventiva (cioè prima di partire con il progetto) di una palazzina uffici di 8 piani. La palazzina al momento è interamente vetrata. Facendo varie verifiche mi trovo sempre con EPe molto al di sopra del limite. Ho provato tanti casi tra cui questi: A) tutta vetrata c...
da giorgioedil
lun gen 09, 2012 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTI TERMICI CON ELEMENTI FINITI
Risposte: 13
Visite : 5142

PONTI TERMICI CON ELEMENTI FINITI

Vorrei avere qualche indicazione e consiglio per un software che calcoli i ponti termici con il sistema ad elementi finiti.
Ho visto il programma dell'ANIT. Non è male, ma mi sembra un po' limitato.
da giorgioedil
gio feb 03, 2011 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: REGIME RIDOTTO E TEMPERATURA INTERNA MINIMA
Risposte: 0
Visite : 562

REGIME RIDOTTO E TEMPERATURA INTERNA MINIMA

Vorrei sapere dove si parla di regime ridotto degli impianti di riscaldamento (io ho presente solo il DPR 412 che impone due livelli di temperatura) e se c'è un obbligo sulla temperatura minima da mantenere. Cioè è conforme alla normativa un impianto a fancoil con termostati incorporati e gestiti so...
da giorgioedil
gio dic 02, 2010 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
Risposte: 108
Visite : 21648

Re: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A

Certamente il costo è molto più alto (non il triplo, ma circa 1,5-2 volte). Però ho maggior resa perché tutto il soffitto è utile, mentre a pavimento ho armadi, letti, tappeti, etc. Inoltre il pavimento si scalda fino a 23-24°C, mentre con pannelli a pavimento si arriva per legge anche a 29°C che po...
da giorgioedil
gio dic 02, 2010 17:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO CALORE PER IRRAGGIAMENTO - DISTANZA
Risposte: 0
Visite : 626

SCAMBIO CALORE PER IRRAGGIAMENTO - DISTANZA

Mi è stata posta una domanda. Con pannelli radianti a soffitto il pavimento riesce a scaldarsi ed a quale temperatura si porta? Uno mi ha fatto anche questo ragionamento: ma sei sicuro che d'inverno i 28 gradi sul soffitto "irradino" ?" la lughezza d'onda a quella temperatura è corta,...
da giorgioedil
gio dic 02, 2010 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
Risposte: 108
Visite : 21648

Re: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A

E se si mettessero pannelli radianti a soffitto con testine termostatiche per ogni locale? Certamente l'inerzia rispetto al pavimento è minore.
da giorgioedil
ven ott 08, 2010 18:09
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
Risposte: 8
Visite : 3168

Re: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?

La società dell'acquedotto ha problemi di smaltimento dell'acqua (è una situazione particolare di quella zona specifica), Quindi se noi gliene usiamo un po', non creiamo sprechi. E infatti la fa pagare al comune (proprietario dell'edificio) un prezzo molto basso. Uno spreco sarebbe usare i pannelli ...
da giorgioedil
ven ott 08, 2010 15:20
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
Risposte: 8
Visite : 3168

Re: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?

Se intendi al comma 23, questo aspetto è stato ampiamente discusso anche sul forum Edilclima. Se vogliamo essere "cavillosi", attendiamo il decreto attuativo. Però un professionista termotecnico è in grado di valutare il fabbisogno di energia primaria per acs e di dimensionare un impianto ...
da giorgioedil
ven ott 08, 2010 11:35
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
Risposte: 8
Visite : 3168

Re: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?

Non è geotermico. E' solamente pompa di calore con acqua di acquedotto (hanno acqua in abbondanza che devono buttare). Ma dove è scritto che non cè l'obbligo del solare? Il DPR 59/2009 all'art. 4 comma 22 ribadisce il 50% di acs con fonti rinnovabili. Quindi se la pdc con acquedotto non è fonte rinn...
da giorgioedil
ven ott 08, 2010 10:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
Risposte: 8
Visite : 3168

PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?

C'è l'obbligo del 50% di acs con fonti rinnovabili (D.Lvo 192-311 + DPR 59). Oltre ai pannelli solari termici posso usare ad es. una pompa di calore geotermica perché lo permette il D.Lvo 387/2003. Ho un edificio pubblico (uffici) in cui il comune mi autorizza ad usare l'acqua di acquedotto. Però il...
da giorgioedil
gio set 09, 2010 08:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
Risposte: 3
Visite : 2794

Re: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE

La caldaia ha potenza di circa 300 kW.
Al momento dell'installazione era in vigore il DPR 192 e la caldaia aveva un rendimento pari a poco più di 84+2logP. Quindi era a norma.
Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
da giorgioedil
mar set 07, 2010 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
Risposte: 3
Visite : 2794

RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE

Il rendimento minimo di una caldaia nelle verifiche di manutenzione è stato definito nel tempo così: - 84 + 2logP dal DPR 412 e dal DPR 192 - (90 + 2logP) - 1 dal DPR 311 con effetto retroattivo dall '8/10/2005 - (88 + 2logP) - 1 dal DM 26/6/09 Ho una caldaia installata a fine 2005 che ha un rendime...
da giorgioedil
lun set 06, 2010 19:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MANUTENZIONE - RENDIMENTO MINIMO DI UN GENERATORE DI VAPORE
Risposte: 0
Visite : 690

MANUTENZIONE - RENDIMENTO MINIMO DI UN GENERATORE DI VAPORE

Nell'allegato H del 311/06 vengono imposti dei rendimenti minimi per due categorie di generatori: ad acqua calda e ad aria calda.
I generatori di vapore in quale categoria rientrano? Oppure sono liberi da ogni limite?
da giorgioedil
mer lug 21, 2010 17:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
Risposte: 19
Visite : 8268

Re: calcolo consumo energia - ricambi d'aria

Non si deve guardare la UNI 10339.

Per il calcolo dell'energia si guarda le UNI TS 11300.

Però qui non ho queste norme e dovrei andarle a cercare.
Speravo che qualcuno avesse quel numero a mente e me lo potesse dire.

Altrimenti cercherò le norme e farò da solo.
da giorgioedil
mer lug 21, 2010 08:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
Risposte: 19
Visite : 8268

calcolo consumo energia - ricambi d'aria

Quando si fa il calcolo del consumo di energia, quale valore si mette per le infiltrazioni naturali?
Per gli edifici residenziali è 0,3 vol/h. Per gli uffici qual è?
da giorgioedil
gio giu 03, 2010 19:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Risposte: 21
Visite : 11126

Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO

Ma cosa ti importa sapere queste cose? Il problema è quanto riesce a scambiare un metro di tubo inox da 2" con una certa temperature media (57,5 °C circa) immerso in un fluido poco mosso che è alla temperatura di circa 40-45 °C.
Approssimativamente.

Questo è il problema! Lascia perdere il resto!
da giorgioedil
gio giu 03, 2010 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Risposte: 21
Visite : 11126

Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO

Conosco: - la potenza che il tubo mi deve cedere - la lunghezza del tubo - il diametro del tubo - portata e dt dell'acqua In teoria ho tutte le grandezze, ma in realtà potrebbe essere che i conti non tornino. Perché ad esempio la lughezza dei tubi potrebbe non essere sufficiente oppure il diametro. ...
da giorgioedil
gio giu 03, 2010 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Risposte: 21
Visite : 11126

Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO

In google non sono riuscito a trovare una formula semplificata.

In sostanza mi serve avere lo scambio termico in W per metro di tubo per verificare se la lunghezza di tubo da 2" presente nel serbatoio è in grado di fornire il calore che serve.
da giorgioedil
gio giu 03, 2010 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Risposte: 21
Visite : 11126

Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO

E' vero, la domanda è posta in modo generico perché mi sta bene una risposta "generale" anche se con una certa approssimazione. Comunque ho un serbatoio circa cilindrico con diametro di 28 metri e altezza di circa 6 m. Ci sono 4 tubi inox da 2", che scambiano calore, posti a pettine l...
da giorgioedil
mar giu 01, 2010 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Risposte: 21
Visite : 11126

SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO

Ho una tubazione in acciaio inox da 2" immersa in un grande serbatoio d'acqua.
Vorrei sapere quant'è lo scambio di calore dal tubo (acqua a circa 60°C) all'acqua del serbatoio (da mantenere a 45 °C) espresso in W per metro di tubo.
da giorgioedil
mer mag 05, 2010 08:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: climatizzazione estiva con acqua di falda
Risposte: 8
Visite : 7034

Re: climatizzazione estiva con acqua di falda

Certamente se ho acqua a 12°C, posso (devo) usare uno scambiatore intermedio. Ma se ho acqua a 16°C, devo pensare ad una filtrazione preventiva e poi mandare l'acqua direttamente nei pannelli (a meno che nell'acqua non ci siano cosa strane). Comunque è preferibile ed energeticamente più conveniente ...
da giorgioedil
mar mag 04, 2010 11:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: climatizzazione estiva con acqua di falda
Risposte: 8
Visite : 7034

Re: climatizzazione estiva con acqua di falda

Confermo quello che dice Zannabianca. E' normale alimetare i pannelli radianti a 16°C. Si può scendere forse un po', però con un accurato e preciso controllo dell'umidità, altrimenti il pavimento condensa. Quindi non vedo problemi a mandare acqua a 16°C direttamente nei pannelli. Piuttosto il proble...
da giorgioedil
lun mag 03, 2010 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dichiarazione rispondenza per impianti vecchi
Risposte: 0
Visite : 602

dichiarazione rispondenza per impianti vecchi

Devo verificare la rispondenza di impianti di circa 20-30 anni fa in alcuni capannoni industriali (riscaldamento con aerotermi a gas, reti di gas metano, reti di ossigeno, etc.). Il criterio è che gli impianti devono essere a norma secondo le norme del momento di installazione (a meno che non siano ...
da giorgioedil
ven apr 23, 2010 19:33
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: IMPIANTO GAS PER UN CAPANNONE
Risposte: 0
Visite : 603

IMPIANTO GAS PER UN CAPANNONE

Ho trovato un capannone con vari generatori di aria calda Robur a gas (potenza totale 1.600 kW). La pressione del gas nella rete dentro il capannone è di 0,5 bar ed ogni generatore ha il proprio riduttore di pressione. Vorrei sapere: - è permesso avere una pressione > 40 mbar dentro il capannone? - ...
da giorgioedil
lun mar 22, 2010 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 17026

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Forse sarebbe meglio usare il Forum per problemi tecnici, non per scambi di battute personali. Avete usato un decina di messaggi inutili per questo.
E fate perdere tempo agli altri che vanno a vedere se qualcuno ha scritto qualcosa di utile.
GRAZIE.
da giorgioedil
mar feb 09, 2010 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: QUALE UMIDIFICATORE PER UNITA' TRATTAM.ARIA ESISTENTE
Risposte: 2
Visite : 1036

QUALE UMIDIFICATORE PER UNITA' TRATTAM.ARIA ESISTENTE

Devo adeguare alcune unità di trattamento aria esistenti, che attualmente hanno l'umidificatore con pompa e ricircolo acqua. Devo scartare l'umidificatore ad elettrodi immersi perché non ho potenza elettrica disponibile. Ho pensato allora di mantenere la tipologie attuale, però sostituendo la rampa ...
da giorgioedil
lun gen 11, 2010 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Risposte: 5
Visite : 2954

Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Rientra in una perizia. E' un po' complesso spiegare perché verifico.

A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
da giorgioedil
lun gen 11, 2010 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Risposte: 5
Visite : 2954

Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Nel verificare una Legge 10 (ante 2005) ho visto che un collega ha inserito nel pacchetto della copertura anche lo spazio del controsoffitto e così non ha messo lo strato isolante vero e proprio. A me sembra poco corretto, perché il controsoffitto (in questo caso costituito dai soliti quadrotti in f...