La ricerca ha trovato 1543 risultati

da giotisi
gio apr 18, 2019 11:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: portali enea 2019
Risposte: 4
Visite : 216

Re: portali enea 2019

Non è un errore.
Hai indicato le spese totali.
Il portale ti chiede se, per caso, alcune non siano antecedenti il 2018, quando l'aliquota era diversa (possibilmente diversa), per calcolare correttamente l'importo da detrarre.
da giotisi
mar apr 16, 2019 23:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Per le porte interne, sta per uscendo la 14351-2 che richiederà la marcatura CE. Per le porte normali, non ci sarà nulla di particolare. Per quelle con prestazioni particolari (e le US son tra queste), l'iter è un po' piu' complesso, e il sistema di attestazione sarà cmq di livello 1 (quindi con lab...
da giotisi
dom apr 14, 2019 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

UNI EN 14351-1 norma di prodotto dei serramenti esterni.
La puoi leggere tutta 12 volte e non trovare il punto incriminato, che si trova nascosto in una tabella finale dove sono fissati i sistemi di attestazione della qualità.
da giotisi
sab apr 13, 2019 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto in nuova casa...come??
Risposte: 9
Visite : 292

Re: impianto in nuova casa...come??

Vedo che non si è capita l'ironia; guarda che non funziona esattamente cosi. Funziona che ti serve un tecnico (ti serve comunque prima o poi, quindi, meglio prima che poi), lo paghi tu (non il caldaista, l'impresa, il venditore di fumo o l'azienda del gas), e quindi fa i tuoi interessi (e non quelli...
da giotisi
ven apr 12, 2019 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto in nuova casa...come??
Risposte: 9
Visite : 292

Re: impianto in nuova casa...come??

Ognuno chi? Quanti progettisti termotecnici hai incaricato, che adesso non van d'accordo tra loro?
da giotisi
ven apr 12, 2019 12:10
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico 1° aprile: doppio pagamento o nessun pagamento
Risposte: 12
Visite : 236

Re: Conto termico 1° aprile: doppio pagamento o nessun pagamento

Non fanno mail, sarebbe troppo semplice.
Mettono l'avvertimento e le istruzioni nella prima schermata di accesso del cliente.
Perchè, ovviamente, il cliente è aduso a controllare ogni mattina se il gse ha qualcosa da dire.
da giotisi
mer apr 10, 2019 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento
Risposte: 54
Visite : 19935

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

mettendo gli schermi esterni dovresti risolvere sia Asol che l'indice estivo
da giotisi
mar apr 09, 2019 23:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?
Risposte: 8
Visite : 400

Re: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?

tra due leggi e una faq, senza essere esperti di diritto, che preferisci?
da giotisi
mar apr 09, 2019 15:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 185

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

SI, ma delle due righe sotto ne vogliamo parlare?
Dove sta scritto che infissi e tende passano 'ORA' dalla ristrutturazione?
Casomai, il contrario... essendo Manutenzione Ordinaria, NON CI POSSONO PASSARE PIU' (dopo l'uscita del glossario ediliza libera)
da giotisi
mar apr 09, 2019 12:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Calcolo trasmittanza facciate continue che delimitano un ambiente non climatizzato
Risposte: 1
Visite : 83

Re: Calcolo trasmittanza facciate continue che delimitano un ambiente non climatizzato

Buongiorno, sto calcolando la trasmittanza di tutte le chiusure opache e trasparenti dell'edificio che sto progettando, al fine di verificare che tali valori soddisfino i limiti 2019/2021 per edifici di nuova costruzione del D.M. 26 giugno 2015. In questo edificio è presente un volume in acciaio e ...
da giotisi
mar apr 09, 2019 00:44
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

Il cappotto avrà una autorizzazione; quali lavori sono inclusi in quella?
da giotisi
lun apr 08, 2019 19:52
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico 1° aprile: doppio pagamento o nessun pagamento
Risposte: 12
Visite : 236

Re: Conto termico 1° aprile: doppio pagamento o nessun pagamento

Per la verità io ho ricevuto solo chiamate dai clienti, nessuna mail dal GSE.

E ci sono due casistiche: chi ha visto DUE bonifici uguali e chi si è trovato un bonifico doppio.
da giotisi
dom apr 07, 2019 20:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 185

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

che se non tolgono dai piedi il comma h del 16/bis non ne usciamo piu'
da giotisi
ven apr 05, 2019 16:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Consiglio termointonaco
Risposte: 9
Visite : 355

Re: Consiglio termointonaco

Ho qualche difficoltà a seguirti. Ammesso (e non concesso) che la verifica dell'umidità interstiziale abbia un senso e che ancor più ce l'abbia secondo un glaser 'semidinamico' mensile come consente la norma, isolare all'interno una parete 'storica' (e quindi ben poco aperta al vapore) con qualcosa ...
da giotisi
ven apr 05, 2019 07:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Consiglio termointonaco
Risposte: 9
Visite : 355

Re: Consiglio termointonaco

ma qui si parlava di interno, e con spessori importanti
da giotisi
gio apr 04, 2019 19:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Consiglio termointonaco
Risposte: 9
Visite : 355

Re: Consiglio termointonaco

... e glaser?
da giotisi
mer apr 03, 2019 14:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: controsoffitto isolato
Risposte: 6
Visite : 167

Re: controsoffitto isolato

E' un intercapedine se è sigillata (o cmq senza circolazione d'aria), se non è accessibile, se non ha pareti perimetrali che, di fatto, aumentano le dispersioni.
E, cmq, non credo risparmieresti poi cosi tanto.
da giotisi
dom mar 31, 2019 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Blocchi semipieni per tamponamento "termici". Pareri?
Risposte: 6
Visite : 235

Re: Blocchi semipieni per tamponamento "termici". Pareri?

In generale, nelle costruzioni di questo tipo, meglio ridurre lo spessore e isolare dall'interno. So che la tendenza è di isolare dall'esterno, ma sono d'accordo con coloro che reputano questa soluzione non adatta ai nostri clima. per quali motivi hai questa preferenza, e, nel caso, a quali zone cl...
da giotisi
ven mar 29, 2019 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 299

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

si, credo di aver detto una cazzata.. pero' non ho capito (evidentemente) a cosa si riferisce lo 0,05 bar ... che, altrettanto evidentemente non è la pressione differenziale tra ambiente e serbatoio, come erroneamente da me supposto: sempre diffidare dei dilettanti :)
da giotisi
gio mar 28, 2019 22:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 299

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

per la verità con la 1 hai 20 bar nel serbatoio.. e non credo sia il tuo caso
da giotisi
gio mar 28, 2019 12:17
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Obbligo cappotto termico
Risposte: 1
Visite : 148

Re: Obbligo cappotto termico

Se è un secondo livello, devi arrivare alle trasmittanze limite indicate (compresi i PT) e rispettare l'H't: entrambe cose assai difficili ANCHE con il cappotto. Vi serve un buon professionista, che vi dica, anche solo in via preliminare, che strada seguire, che costi andate a sostenere, e quali sia...
da giotisi
mer mar 27, 2019 16:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: FAQ Enea Bonus Casa
Risposte: 18
Visite : 489

Re: FAQ Enea Bonus Casa

No, la detrazione è ammessa solo per la parte ristrutturata, non per l'ampliamento
(e mi pare evidente che un fienile non fosse una residenza)
da giotisi
mer mar 27, 2019 07:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: FAQ Enea Bonus Casa
Risposte: 18
Visite : 489

Re: FAQ Enea Bonus Casa

Marcus, la materia è estremamente complessa e non ti basterà un semplice 'specchietto'. Ma, in linea di principio, è già contestabile la tua prima affermazione, peraltro diffusa. Il punto è la definizione del 380/01 : è straordinaria se sono presenti innovazioni, è ordinaria se si tratta di mero rec...
da giotisi
mar mar 19, 2019 15:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?
Risposte: 8
Visite : 400

Re: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?

Secondo il glossario ediliza libera, no
Secondo il DM req min, che c'entra 'de-relata', nemmeno.
da giotisi
lun mar 18, 2019 11:20
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Definizione Serra solare
Risposte: 7
Visite : 298

Re: Definizione Serra solare

... e poi ti fermi al primo capoverso, perchè dimostrare il risparmio del 10% sul complessivo, solo piazzando una serra su un pezzo di parete, la vedo una mission impossible; in italia.
da giotisi
gio mar 14, 2019 08:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

dal punto di vista formale è vero, non posso formalizzare un collaudo se non ho le dichiarazioni di conformità, in quanto il collaudo dovrebbe verificare anche l'esistenza dei certificati di conformità. Però la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal DL può a mio avviso anche essere antecedente...
da giotisi
ven mar 08, 2019 12:08
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: caldaia elettrica e fotovoltaico
Risposte: 3
Visite : 271

Re: caldaia elettrica e fotovoltaico

ma che cavolo di post è?
siamo arrivati al bar dello sport?
da giotisi
mar mar 05, 2019 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo perdite aria da fessure porte
Risposte: 2
Visite : 172

Re: calcolo perdite aria da fessure porte

la uni en 12207 riporta una dipendenza portata/pressione con esponente 2/3 (molto vicina all'esponente che citi) e che dimostra sostanzialmente una perdita di torricelli con completa perdita di carico a valle della fessura. Mi è ignota la provenienza dello 0,894 che c'è nella formula che citi; potre...
da giotisi
sab mar 02, 2019 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

chi sei nel processo?

Sei il progettista? sei la DL? sei il fornitore? Se SI, ti tocca.

Sei il portinaio? Sei l'umarél? Sei il professionista incaricato di qualcosa che non c'entra ne con la progettazione ne con l'asseverazione? No, non ti tocca.
da giotisi
sab mar 02, 2019 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Non sono d'accordo. Che la porta debba essere a norma, benissimo. Cosa completamente diversa è chi è stato assegnato dalla legge a controllare. La legge chiede di controllare il dispositivo di apertura? E io controllo quello. La legge chiede di controllare gli elementi portanti riqualificati? E io ...
da giotisi
mer feb 27, 2019 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Mi risulta, ma qui siamo fuori dal mio campo, che l'apposizione del maniglione ad una porta esistente la trasformi in 'via di fuga' : ovviamente perchè in questo caso non è stata installata/commercializzata una nuova porta (la quale dovrebbe essere marcata CE, con i casini che ne seguono).
da giotisi
mar feb 26, 2019 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Novoferm ha un sistema di verifica SAC1 da illo tempore, con l'Istituto Giordano. Il SAC1 è ora chiamato AVCP1. Novoferm va bene per tutto. Ed ha capito i regolamenti fra i primi in Italia. Casomai potrei obbiettare a Giotisi solo la perentorietà su: ... in sistema 1 (quello previsto per le vie di ...
da giotisi
lun feb 25, 2019 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Invece per le porte US (non tagliafuoco quindi) spesso vedo mettere sul DICH.PROD. Grazie. se son tagliafuoco, son marcate come tali (che abbiano o meno un meccanismo di apertura a spinta); se son porte normali devono essere marcate come 'porte su via di fuga', che non vuol dire 'metterci un manigl...
da giotisi
lun feb 25, 2019 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

2. NO, esattamente il contrario; una porta certificata come porta e un maniglione certificato come maniglione, NON fanno una porta certificata come via di fuga; cambia il meccanismo di attestazione delle prestazioni; in sistema 3 (normale porta di uscita), il produttorse decide lui sia i campioni da...
da giotisi
lun feb 25, 2019 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 32
Visite : 692

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

se sono porte su via di fuga vanno marcate CE 14351 IN REGIME DI AVCP1: il che, in soldoni, significa che una porta marcata normalmente (avcp3) + un maniglione marcato normalmente (avcp1), non fanno una via di fuga marcata. Manca la verifica ispettiva di ente terzo sull'insieme porta+maniglione. ps....
da giotisi
gio feb 21, 2019 10:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Lombardi
Risposte: 5
Visite : 229

Re: Serramenti Lombardi

Ho frainteso, ci siamo capiti.
da giotisi
gio feb 21, 2019 10:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Lombardi
Risposte: 5
Visite : 229

Re: Serramenti Lombardi

...Che automaticamente è la stessa cosa per l'Ecobonus, mi pare che si possa tenere conto della resistenza aggiuntiva delle chiusure Uwf o sbaglio ? Non è la stessa cosa, Hugo, perchè se fosse come dici tu, ne seguirebbe che SE NON FACCIO LA DETRAZIONE, METTO QUELLO CHE VOGLIO. Il che è sbagliato, ...
da giotisi
gio feb 21, 2019 09:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Lombardi
Risposte: 5
Visite : 229

Re: Serramenti Lombardi

Dal 2017 in Lombardia Uw dei serramenti per accedere all'ecobonus 65% è stato portato a 1,4. Falso, la Regione Lombardia nulla può dire di un limite di una legge nazionale. Per la ristrutturazione semplice 50% vale la stessa cosa ? Invece, può dire, e ha detto, in merito ai limiti sul contenimento ...
da giotisi
mer feb 20, 2019 15:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?
Risposte: 8
Visite : 400

Re: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?

guide e bigini vanno benissimo... pero' quel che conta è la legge. E, per il caso in questione, trattasi dell'art.16/bis del TUIR. Se lo leggi, trovi tutte le risposte.
da giotisi
ven feb 15, 2019 08:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

.... I portoni basculanti non posso delimitare ambienti riscaldati Perchè no? se il basculante delimita uno spazio riscaldato verso esterno può essere assimilabile a un serramento purchè accompagnato da una dichiarazione di trasmittanza che dovrà essere inferiore al valore riferito ai serramenti (i...
da giotisi
ven feb 15, 2019 08:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

2.dipende da cosa ha scritto il cliente sulla dich.sost.atto notorio. Se ha detto,:lo metto x comma h, si. Se ha detto, comma f, no Quindi basta farsi furbi... La dichiarazione sostitutiva atto notorio quando è obbligatoria? sempre, quando non vi sono titoli amministrativi superiori (cil, cila e co...
da giotisi
mer feb 13, 2019 19:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 16032

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

1.se lo sono scordati..nessuna dichiarazione.
2.dipende da cosa ha scritto il cliente sulla dich.sost.atto notorio. Se ha detto,:lo metto x comma h, si. Se ha detto, comma f, no
3. I portoni basculanti non posso delimitare ambienti riscaldati
da giotisi
mar feb 12, 2019 10:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale Enea fuori uso
Risposte: 13
Visite : 703

Re: Portale Enea fuori uso

A parte l'indecenza di non riuscire a mantenere un servizio attivo (che non è il televoto dove arrivano un milione di accessi in 3 minuti, vero... [ah,si, che p***a, il televoto è a pagamento]), vi sembra ragionevole concedere 90 giorni per recuperare pratiche di 9 mesi, trascorsi ad aspettare che s...
da giotisi
gio feb 07, 2019 10:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazioni ristrutturazioni + interventi
Risposte: 4
Visite : 451

Re: Detrazioni ristrutturazioni + interventi

Da nessuna parte ho letto il contrario, e il sito lo permette, quindi direi proprio di si
da giotisi
ven feb 01, 2019 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia ad idrogeno
Risposte: 31
Visite : 2631

Re: caldaia ad idrogeno

Lungi da me sminuire il valore di una ricerca.. quale che sia. E lungi da me non ricordare che l'efficienza della fotosintesi è molto bassa.. e richiede enormi superfici captanti, enormi quantità di acqua, e limita in qualche modo la quantità di biosfera che puo' essere cosi sostenuta (biosfera dell...
da giotisi
ven feb 01, 2019 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia ad idrogeno
Risposte: 31
Visite : 2631

Re: caldaia ad idrogeno

Pensa che conosco una molecola, magari un po' più complessa perchè contiene anche atomi di altra natura, che fa lo stesso identico lavoro da forse 3 milardi di anni. Non solo! Grazie a una serie di complessi meccanismi, tutti assolutamente naturali, riesce anche a fornire molecole di zuccheri vari, ...
da giotisi
gio gen 31, 2019 15:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Agenzie immobiliari e APE
Risposte: 1
Visite : 360

Re: Agenzie immobiliari e APE

Ho notato che stanno diminuendo anche sugli annunci a mezzo stampa: come al solito, si fanno norme e non si controllano, anche quando sarebbe semplicissimo.
da giotisi
gio gen 24, 2019 23:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione credito ecobonus o interventi per interposta persona?
Risposte: 7
Visite : 512

Re: Cessione credito ecobonus o interventi per interposta persona?

Conosco casi di cessione del credito un po' diversi. La società X, che, per altro è anche ESCO e fornitrice di servizi energetici (ma questo non rileva nella fattispecie), si propone di finanziare l'intervento sull'intero condominio, già specificando che si tratterrà un costo finanziario e un utile ...
da giotisi
mar gen 22, 2019 19:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Villona con ampie vetrate.
Risposte: 7
Visite : 442

Re: Villona con ampie vetrate.

... e, se le vetrate hanno dimensioni importanti, occhio allo shock termico, che nessun vetraio garantisce.