La ricerca ha trovato 12664 risultati
- ven apr 26, 2024 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 2
- Visite : 74
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Le canne fumarie devono avere l'indicazione della distanza minima da materiali combustibili, ma in questo caso si tratta di tubazioni in acciaio oltretutto all'aperto; le canne saranno sicuramente doppie e nel caso di generatori a gas a condensazione non si hanno accumuli di fuliggine che possono in...
- ven apr 26, 2024 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 113
- ven apr 26, 2024 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 113
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Perchè non puoi modificare la parete che è stata certificata, rispetto al campo di applicazione diretta.
Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti.
Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti.
- ven apr 26, 2024 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 113
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Intendevo proprio quello che ha detto TomBishop
- gio apr 25, 2024 20:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 113
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Secondo me l'uso di impianti non è consentito e basta.
La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ?
La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ?
- gio apr 25, 2024 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 220
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il laboratorio può fare tutto quello che gli viene richiesto, essendo a pagamento.
Se ne vale la pena.
Se ne vale la pena.
- gio apr 25, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 158
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Soprattutto se il cappotto è combustibile e non sono state seguite le linee guida
- mer apr 24, 2024 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 220
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il problema ti si pone solamente nell'eventualità di dover autorizzare l'attività ed in quel caso, potendo dimostrare che l'attività è in esercizio da prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie, si potrebbe sostenere il non obbligo di sostituzione o comunque l'equivalenza della vecchia cla...
- mer apr 24, 2024 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 6
- Visite : 220
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il DM 15/03/2005 ci dà le corrispondenze tra le classi italiane e quelle europee.
La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
- mer apr 24, 2024 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
- Risposte: 4
- Visite : 131
Re: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
Sicuramente lavoro fatto da un GC con i "progettisti" che neanche hanno mai visto il condominio (perchè fatico a pensare anche all'ultimo dei termotecnici che non si domanda se sia inopportuno mettere un isolante combustibile in una centrale termica). Queste cose mi fanno andare in bestia....
- mar apr 23, 2024 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 5836
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Non mi sembra vi siano chiarimenti. Per me "direttamente comunicante" vuol dire attraverso una sola porta, senza interposizione di locali o disimpegni di qualsiasi tipo.
- mar apr 23, 2024 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: fancoil vs muffa
- Risposte: 1
- Visite : 107
Re: fancoil vs muffa
Non è che la muffa si sviluppa in 12 ore di spegnimento giornaliero dell'impianto, poi la T interna dipenderà molto dall'inerzia termica dell'involucro e sappiamo che la UR dipende dalla gestione delle ventilazioni naturali, se non si ha una VMC. Le correnti di aria potrebbero ridurre i ristagni di ...
- mar apr 23, 2024 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambito.
- Risposte: 4
- Visite : 115
Re: Ambito.
Secondo me l'ambito va individuato per avere caratteristiche specifiche che lo distinguono dal resto dell'attività. Se non è delimitato fisicamente potrebbe essere identificato per altri elementi. Per un esercizio commerciale penso potrebbe essere una parte destinata ad uno specifico settore merceol...
- lun apr 22, 2024 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 251
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
in caso analogo (impianto elettrico originario installato negli anni 1985/1988) il mio collega elettrotecnico ha fatto una DIRI 37/08 e poi un progetto per la parte nuova di impianto (a fine lavori l'installatore ha rilasciato la sua DICO 37/08) l'installatore farà anche qualche adeguamento all'imp...
- lun apr 22, 2024 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 251
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Confermo che se si avesse un impianto elettrico ante 1990, ovviamente non modificato, nessuno potrebbe pretendere una DICO, solo una certificazione ex L.186/68 del professionista. Anche perchè vorrei vedere l'installatore che se ne prendesse la responsabilità oggi, con tutte le modifiche normative e...
- lun apr 22, 2024 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 251
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Prima della L.46/90 nulla era dovuto.
Ai VVF si consegnava una certificazione del professionista di rispetto della L.186/68
Ai VVF si consegnava una certificazione del professionista di rispetto della L.186/68
- lun apr 22, 2024 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 251
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Le dichiarazioni di corretta posa non sono obbligatorie, ma a corredo volontario delle certificazioni del professionista. Per l'impianto elettrico si può redigere una Dichiarazione di Rispondenza, a norma però solo per interventi realizzati dal 1990 al 2008. Altrimenti si deve affidare incarico ad u...
- dom apr 21, 2024 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 190
Re: Esposizione sotto soglia?
Avevo risposto senza considerare la pertinenza degli uffici. La declaratoria parla di " Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio.... " e ricomprende esplicitamente servizi e depositi. In effetti se gli uffici sono funzionali alla esposizione e vendita, ovvero c...
- dom apr 21, 2024 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 1547
Re: Alimentazione Singola Superiore
Secondo me se installi un disconnettore, tanto più se un serbatoio di disgiunzione atmosferico, l'Ente non può obiettare nulla.
L'Ente avrà sicuramente le sue linee guida per le connessioni rispettate le quali si può ottenere l'allaccio.
L'Ente avrà sicuramente le sue linee guida per le connessioni rispettate le quali si può ottenere l'allaccio.
- sab apr 20, 2024 18:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Responsabile dei Lavori, calcolo parcella con DM 17/06/2016
- Risposte: 17
- Visite : 10533
Re: Responsabile dei Lavori, calcolo parcella con DM 17/06/2016
Art.90 del TUS 81/08
Auguri
Auguri
- sab apr 20, 2024 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 405
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Hai una dichiarazione dell'ente sulle prestazioni assicurate ?Tom Bishop ha scritto: ↑sab apr 20, 2024 15:08 Proverò a vedere che succede. HO sempre il dubbio che aggiungendo l'idrante di presa da 300l/min la prestazione cali ulteriormente.
- sab apr 20, 2024 14:56
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
- Risposte: 4
- Visite : 292
Re: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
Il DPR 380 ed il D.Lgs.199 parlano di cose diverse ed impiegano definizioni diverse. La definizione che ti occorre la trovi nel D.Lgs 28/11: m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile super...
- sab apr 20, 2024 12:19
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: legge 10 - distribuzione fluido vettore
- Risposte: 2
- Visite : 307
Re: legge 10 - distribuzione fluido vettore
Confermo analitico.
I pannelli radianti non vanno inseriti nei calcoli del sistema di distribuzione, questo comprende le tubazioni che vanno dal generatore ai collettori di distribuzione dei pannelli.
I pannelli radianti non vanno inseriti nei calcoli del sistema di distribuzione, questo comprende le tubazioni che vanno dal generatore ai collettori di distribuzione dei pannelli.
- sab apr 20, 2024 12:16
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto scariche atmosferiche
- Risposte: 2
- Visite : 197
Re: Impianto scariche atmosferiche
Prima di tutto occorre la valutazione del rischio fulminazione fatta secondo le CEI 81-10 e 81-31 Da ciò si vede se servono degli SPD per le sovratensioni di linee entranti o se serve anche un impianto di protezione LPS. L'obbligo di progettazione va dietro all'obbligo di progettazione dell'impianto...
- sab apr 20, 2024 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 405
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Per i naspi puoi verificare facilmente la curva della pompa con che pressione lavora a 240l/min invece di 360 l/min, considerando che anche la rete avrà perdite di carico inferiori. Con le lance K=72 devi avere almeno 2,8 bar per i 120 litri/min. Per la rete, che diametro e lunghezza hanno gli stacc...
- sab apr 20, 2024 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 405
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Se sostituisci idranti con naspi dovresti avere la pressione sufficiente, simula la sostituzione e verifica sulla curva della tua pompa. Oppure hai provato se è possibile cambiare lance con altre con un K più favorevole ? Oppure ancora se hai tubi a vista pensando di sostituirne dei tratti puoi ridu...
- sab apr 20, 2024 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 190
Re: Esposizione sotto soglia?
Secondo me non devi contare il vano comune compartimentato
- sab apr 20, 2024 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
- Risposte: 2
- Visite : 122
Re: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
nel primo caso sembrerebbe di poter verificare ciascuna delle due costole verticali come trave appoggiata, se rientranti dimensionalmente, però a ben vedere non si tratta di due travi semplicemente appoggiate in quanto la parte orizzontale di collegamento costituisce un vincolo reciproco che ne modi...
- sab apr 20, 2024 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 190
Re: Esposizione sotto soglia?
L'assoggettabilità è ovviamente data dalla declaratoria del DPR 151, non dalle norme tecniche, il cui campo di applicazione può differire come ben sappiamo. Nel caso della V8 suppongo che abbiano voluto assoggettare alla RTV anche le piccole attività inserite però in centri commerciali con mall comu...
- gio apr 18, 2024 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7741
Re: Predalles certificati senza sfiati
Beh nel 2008 presumo non si sia neanche posto il problema.
- gio apr 18, 2024 14:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sostituzione caldaia da 450 Kw
- Risposte: 3
- Visite : 290
Re: Sostituzione caldaia da 450 Kw
INAIL Raccolta R
La cascata deve essere stata certificata dal produttore ed approvata da INAIL
La cascata deve essere stata certificata dal produttore ed approvata da INAIL
- mer apr 17, 2024 07:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE Edificio con termocucina
- Risposte: 2
- Visite : 181
Re: APE Edificio con termocucina
Libretto comunque necessario.
Anche se non soggetto a controllo fumi periodico (comunque verifica sulla tua norma regionale), l'impianto è soggetto a manutenzione e pulizia.
Anche se non soggetto a controllo fumi periodico (comunque verifica sulla tua norma regionale), l'impianto è soggetto a manutenzione e pulizia.
- mer apr 17, 2024 07:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi bagni rialzati - prolungamento scarichi senza sfiato
- Risposte: 4
- Visite : 268
Re: Nuovi bagni rialzati - prolungamento scarichi senza sfiato
Gli sfiati si possono fare anche sulla parete perimetrale.
- mar apr 16, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda secca muletti
- Risposte: 11
- Visite : 1077
Re: domanda secca muletti
Quel funzionario non è d'accordo con la sua Direzione Centrale.
- mar apr 16, 2024 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 7741
Re: Predalles certificati senza sfiati
Ma si può parlare di errore ? Tutta la documentazione è lecita temporalmente e formalmente. C'è un rapporto di prova a forno dal quale non si evince lo sfondellamento. E' questo l'elemento che mi spinge maggiormente verso una soluzione: se il solaio è stato provato, tu perchè lo stai modificando ? S...
- lun apr 15, 2024 21:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificazione infissi, chi la fa?
- Risposte: 3
- Visite : 3909
Re: Certificazione infissi, chi la fa?
Ecco appunto. Prima di parlare con un legale, che per definizione non capisce un tubo di questioni tecniche ed ha enorme interesse a far litigare le persone (visto che è di quello che vive), rivolgiti ad un tecnico. Dovrebbe essere lo stesso che ti ha presentato la CILA e che dovrebbe farti anche da...
- lun apr 15, 2024 21:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 4382
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Interventi migliorativi sono obbligatori, pena la nullità dell'APE.
Se hai il FV, imposta un aumento di potenza installata, ti verrà un tempo di ritorno enorme ma tant'è.....
Se hai il FV, imposta un aumento di potenza installata, ti verrà un tempo di ritorno enorme ma tant'è.....
- lun apr 15, 2024 21:30
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Requisiti tecnici isolamento sottotetto?
- Risposte: 7
- Visite : 376
Re: Requisiti tecnici isolamento sottotetto?
Prima di tutto la classe energetica per come viene calcolata non fotografa il reale consumo dell'edificio, quindi a meno di non voler vendere la casa domani, non è la classe energetica il parametro di cui ti devi preoccupare. Certo aver ristrutturato casa e non aver isolato il sottotetto mi sembra u...
- lun apr 15, 2024 21:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda secca muletti
- Risposte: 11
- Visite : 1077
Re: domanda secca muletti
Beh la nota del 2010 appare superata dalla circolare 2018, molto più recente ed in linea con gli attuali indirizzi.
Intendevo proprio quello che hai riportato: si tratta di modifica non sostanziale, quindi può rientrare nella normale applicazione della norma, senza necessità di deroghe.
Intendevo proprio quello che hai riportato: si tratta di modifica non sostanziale, quindi può rientrare nella normale applicazione della norma, senza necessità di deroghe.
- lun apr 15, 2024 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda secca muletti
- Risposte: 11
- Visite : 1077
Re: domanda secca muletti
La mia era una risposta per Nuvolabianca.
Nel caso che prospetti, credo che la premessa alla Circ 15000/2018 ti possa venire in aiuto.
Nel caso che prospetti, credo che la premessa alla Circ 15000/2018 ti possa venire in aiuto.
- lun apr 15, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda secca muletti
- Risposte: 11
- Visite : 1077
Re: domanda secca muletti
Una stazione di ricarica muletti è ben diversa da una colonnina di ricarica di autoveicoli. La Circolare 15000/2018 riguarda solo veicoli targati, quindi non i muletti aziendali. Secondo me la stazione ricarica muletti, che necessita oltretutto di una valutazione ATEX specifica, non può stare in un'...
- lun apr 15, 2024 15:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 Caldaie nello stesso vano
- Risposte: 3
- Visite : 193
Re: 2 Caldaie nello stesso vano
Un armadio non è un locale.
Le potenze si sommano tutte.
Confermo quanto hanno detto i colleghi.
Le potenze si sommano tutte.
Confermo quanto hanno detto i colleghi.
- lun apr 15, 2024 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
- Risposte: 5
- Visite : 167
Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Devi consegnare il CERT.REI a tua firma e responsabilità, come specificato nel modulo di asseverazione. Poi decidi tu se richiedere una dichiarazione di corretta posa in opera all'installatore, che comunque non è il Dich.RIV.PROT. visto che non si tratta di un rivestimento protettivo. Questa dichiar...
- lun apr 15, 2024 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
- Risposte: 5
- Visite : 167
Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Come anche la Dich. Posa in Opera, è un modulo che non va consegnato ai VVF, ma può essere richiesto a supporto delle altre certificazioni, in questo caso a supporto del CERT.REI del professionista. La medesima dichiarazione può avere anche altri formati, non è necessario utilizzare il vecchio model...
- dom apr 14, 2024 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9246
Re: Lunghezza via di esodo
Perchè in ciascuno dei richiami sopra riportati, si parla al singolare dell'uscita/luogo sicuro/scala protetta da raggiungere. Ma scusa se hai un capannone di oltre 60 metri che fai, lo devi compartimentare perchè altrimenti non riesci a raggiungere tutte le US con il percorso massimo da ogni punto ?
- dom apr 14, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9246
Re: Lunghezza via di esodo
Ho richiamato a bella posta i principali DM.
Per me è invece lapalissiano che la distanza massima è da verificare per la via di esodo più corta verso luogo sicuro, non per tutte le possibili vie di esodo presenti nel compartimento, ovvero per tutte le US indipendenti.
Per me è invece lapalissiano che la distanza massima è da verificare per la via di esodo più corta verso luogo sicuro, non per tutte le possibili vie di esodo presenti nel compartimento, ovvero per tutte le US indipendenti.
- dom apr 14, 2024 14:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
- Risposte: 8
- Visite : 8213
Re: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
Ho letto velocemente la UNI 10818. A parte che è sempre una norma ad applicazione volontaria, ma mi sembra che la responsabilità delle scelte progettuali, quindi interpreto anche delle caratteristiche termoigrometriche del prodotto, ricade sul fornitore non sul posatore e comunque sempre nei casi in...
- dom apr 14, 2024 10:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
- Risposte: 8
- Visite : 8213
Re: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
In punta di norma una FAQ non può inventarsi deroghe non previste.
- dom apr 14, 2024 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
- Risposte: 8
- Visite : 8213
Re: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
Questa cosa qui l'hanno scritta in una FAQ del 2016, riprendendo il vademecum ENEA che però riguarda l'asseverazione per la fruizione dei bonus e non il rispetto degli obblighi di legge. Nel DM 26/06/2015 non c'è alcuna deroga in questo senso. In merito all'edilizia libera, il DM 02/03/2018 parla di...
- dom apr 14, 2024 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9246
Re: Lunghezza via di esodo
DM 01/02/86 La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente. DM 19/08/96 Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del pe...