La ricerca ha trovato 7249 risultati

da Terminus
sab dic 15, 2018 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?
Risposte: 3
Visite : 82

Re: Il cordolo: elemento di irrigidimento equivalente ai vincoli del solaio per superare limite h antincendio?

Non comprendo quanto dici. Il muro è o non è portante, indipendentemente dalla vostra eventuale convenienza nel considerarlo in un modo o nell'altro. Comunque il cordolo di ca spezza l'altezza massima, sempre che ovviamente abbia i requisiti di vincolo richiesti: quindi dovrebbe essere legato alle s...
da Terminus
ven dic 14, 2018 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa per sole moto
Risposte: 3
Visite : 77

Re: Autorimessa per sole moto

neanche io sono a conoscenza di deroghe a riguardo, ma essendo il DM strutturato per le normali autorimesse, credo sia possibile impostare un discorso diverso riguardo gli spazi di manovra.

detto questo.....la "motorimessa" non rientra tra le attività soggette a controllo....... :lol:
da Terminus
gio dic 13, 2018 00:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 94

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

Do per scontato che sopra il controsoffitto non ci sia nulla, in particolare cablaggi elettrici. Detto questo, se anche si infiltrasse del gas, cosa accadrebbe ? Nulla nell'immediato, vista l'assenza di sorgenti di innesco. Sarebbe comunque necessario aerare il volume per far defluire il gas infiltr...
da Terminus
gio dic 13, 2018 00:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio attività limitrofe
Risposte: 4
Visite : 73

Re: Carico d'incendio attività limitrofe

Concordo. E' una richiesta assurda.
da Terminus
gio dic 13, 2018 00:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa e depositi
Risposte: 4
Visite : 260

Re: autorimessa e depositi

I depositi non c'entrano nulla con l'autorimessa, questo è chiaro. Sia che ci siano uffici sopra sia che ci sia spazio scoperto, devi valutare i problemi legati agli accessi, alle comunicazioni, alla compartimentazione, all'aerazione dei depositi. Per tale valutazione puoi fare riferimento ai requis...
da Terminus
ven dic 07, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglione o push-bar?
Risposte: 10
Visite : 420

Re: Maniglione o push-bar?

E' stata appena pubblicata dall'UNI la EN 14351-2. Ora si dovrà attendere la pubblicazione del nuovo elenco delle norme armonizzate sulla GUCE (l'ultima lista è di marzo), da cui si saprà qual'è il DOW della norma e pertanto la fine del periodo di coesistenza con l'omologazione nazionale delle porte...
da Terminus
ven dic 07, 2018 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV attività commerciali 03/12/18
Risposte: 4
Visite : 138

Re: RTV attività commerciali 03/12/18

Sei in ritardo di quattro giorni... :lol: :lol:

viewtopic.php?f=4&t=24858
da Terminus
gio dic 06, 2018 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attraversamento in gres
Risposte: 6
Visite : 121

Re: attraversamento in gres

C'è un incendio, la tubazione in PVC fonde e lascia aperto il foro del tubo in gres, i fumi ad alta temperatura vi penetrano. Sei sicuro che il tratto esterno al compartimento non possa raggiungere le massime temperature ammissibili (per la precisione i differenziali massimi ammessi), visto che la c...
da Terminus
gio dic 06, 2018 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Risposte: 7
Visite : 135

Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?

Ma serve una DIRI (perchè mancante la DICO necessaria per l'impianto nuovo o rifatto), oppure è una mera prova idraulica periodica per un impianto esistente ? Di certo il rivenditore, non installatore abilitato, non può rilasciare alcunchè di ufficiale: non può installare impianti e non può neanche ...
da Terminus
mer dic 05, 2018 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Grazie delle risposte.
Andrò avanti così e poi attenderò il parere VVF.
da Terminus
mer dic 05, 2018 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: documenti ascensore per SCIA
Risposte: 1
Visite : 63

Re: documenti ascensore per SCIA

Dichiarazione CE dell'impianto.
Delibera assembleare di ratifica delle modifiche ai locali comuni del fabbricato. Tieni pronte anche pratica edilizia e riaccatastamento.
da Terminus
lun dic 03, 2018 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 13
Visite : 296

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Il Dm impianti non regola certo le competenze professionali.
Ogni professionista abilitato deve sempre operare nell'ambito delle competenze che gli vengono attribuite dall'ordinamento ministeriale (ministero della giustizia non dell'interno).
da Terminus
lun dic 03, 2018 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Si, è quello che penso anch'io.
da Terminus
lun dic 03, 2018 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 13
Visite : 296

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Qualsiasi questione sulle competenze professionali è spinosa e controversa: in pratica decide il giudice si caso in caso. Una cosa è certa: per la progettazione non vale l'abilitazione come professionista antincendio, ma quella professionale di base, in quanto il professionista antincendio opera sem...
da Terminus
ven nov 30, 2018 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Due lati sono aperti su corsia di manovra, gli altri due danno sui box laterali.
Io eventualmente computerei solo i due lati su corsia.
Planimetria.pdf
(34.22 KiB) Scaricato 31 volte
da Terminus
ven nov 30, 2018 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Il problema delle note di risposta ai quesiti è che sono riferite a casi specifici, dei quali purtroppo non si sa nulla, oltre a quello che si riesce ad estrapolare dal parere.
Cerco di inserire il disegno della mia situazione per chiarezza.
da Terminus
ven nov 30, 2018 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Il problema delle note di risposta ai quesiti è che sono riferite a casi specifici, dei quali purtroppo non si sa nulla, oltre a quello che si riesce ad estrapolare dal parere.
Cerco di inserire il disegno della mia situazione per chiarezza.
da Terminus
ven nov 30, 2018 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 362

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Tra gli obiettivi fondamentali della prevenzione incendi vi è anche quello di garantire la sicurezza degli addetti all'emergenza. Se hai un mero soppalco con deposito di materiali, si può considerare irrilevante il rischio che si debba accedervi in caso di incendio. Se vi sono postazioni di lavoro v...
da Terminus
ven nov 30, 2018 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Si, la superficie minore tra le due è quello che si deve fare normalmente per le bocche di lupo e simili. Ma qui c'è di mezzo la definizione di spazio scoperto. Il normatore ha inteso con questa uno spazio di separazione che ha la funzione di smaltire i fumi, di ampiezza sufficiente per rendere indi...
da Terminus
gio nov 29, 2018 23:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 224

Spazio scoperto e aerazioni laterali

Piano interrato adibito ad autorimessa con asola di aerazione su solaio verso spazio scoperto. La superficie sottostante l'asola grigliata ha le caratteristiche di spazio scoperto: S>3,5H ed l>3,5m. Ora nel computo della superficie di aerazione è necessario considerare la superficie in pianta dell'a...
da Terminus
gio nov 29, 2018 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 362

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

A mio parere la caratteristica derimente è la presenza di postazioni di lavoro, ovvero di un affollamento da tutelare. Se il soppalco è destinato a magazzinaggio con presenza solo saltuaria è un conto, se invece ospita uffici o altre postazioni più o meno stabili, allora se ne deve garantire la resi...
da Terminus
mer nov 28, 2018 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Auto elettriche
Risposte: 6
Visite : 208

Re: Auto elettriche

Grazie Tigers
Avevo trovato solo la bozza, che poi vedo costituisce l'allegato alla circolare.
da Terminus
mer nov 28, 2018 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio per gruppo elettrogen, esterno
Risposte: 2
Visite : 103

Re: Serbatoio gasolio per gruppo elettrogen, esterno

Secondo me l'intervento non può essere considerato non sostanziale: un serbatoio interrato è ben diverso da un serbatoio fuori terra, per il quale dovrai anche valutare le distanze di sicurezza da ciò che c'è attorno. Inoltre dovrai modificare il sistema di alimentazione. Quello che puoi fare è valu...
da Terminus
lun nov 26, 2018 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 7
Visite : 162

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Non ricorda tale circolare, magari poi la cerco. Ma comunque a me non sembra sensato per nulla: calcolare un percorso minimo passando sopra le macchine, visto che per sicurezza si deve supporre che tutti gli stalli siano occupati. Se siamo in fase di adeguamento dell'esistente e se ai VVF va bene, p...
da Terminus
lun nov 26, 2018 20:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispondenza impianti
Risposte: 9
Visite : 274

Re: rispondenza impianti

Cerchiamo di circostanziare. La conformità degli impianti viene con la L.46/90 e poi con il DM 37/08: la prima richiedeva semplicemente l'installazione del "salvavita" 30mA per adeguare gli impianti elettrici esistenti, per il resto nulla. Nè il DM 37/08 ha imposto altri obblighi. Quindi è più che n...
da Terminus
sab nov 24, 2018 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASO DIFFICILE AUTORIMESSA CON SCONTI SUPERAMENTO N.O.P.
Risposte: 1
Visite : 107

Re: CASO DIFFICILE AUTORIMESSA CON SCONTI SUPERAMENTO N.O.P.

Ai sensi del DM, il NOP è ormai scaduto e l'autorimessa è priva di autorizzazione, come altre che non hanno mai avuto neanche il NOP. Quindi direi proprio che occorre andare di DM 01/02/86 integrale. Ma, vista la posta in gioco, un viaggio al Comando lo farei (magari parla con il Comandante o il dir...
da Terminus
ven nov 23, 2018 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq
Risposte: 3
Visite : 129

Re: Attività 53 C autofficina sopra i 1000mq

Se impieghi il Livello III di prestazione, la classe deriva direttamente dal calcolo del CI specifico di progetto. Se hai classe 20, perchè vuoi raggiungere la classe 60 ? In merito all'eternit, questo altro non è che matrice cementizia con fibre di amianto, quindi si comporta benissimo in caso di i...
da Terminus
ven nov 23, 2018 10:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: distribuzione impianto gas metano a 10 bar
Risposte: 2
Visite : 123

Re: distribuzione impianto gas metano a 10 bar

Ti ho già risposto, ma puntualizzo.
Devi vedere dove inizia la tua macchina, marcata CE, e quindi dove finisce l'impianto.
A monte devi progettare, valutare, verificare, certificare.
A valle ci ha già pensato il fabbricante del macchinario e rientra nella sua dichiarazione CE.
da Terminus
mer nov 21, 2018 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole punto 4.1 ante dm 1975
Risposte: 1
Visite : 113

Re: Scuole punto 4.1 ante dm 1975

Credo che il capoverso del ministero sia riferito alla larghezza dei percorsi di esodo, difatti prima parla del paragrafo 5.
da Terminus
mer nov 21, 2018 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pacchi di bombole esterni ossigeno compresso e metano compresso
Risposte: 7
Visite : 140

Re: pacchi di bombole esterni ossigeno compresso e metano compresso

I limiti sono per "capacità geometrica" dei contenitori, quindi il loro volume interno che non dipende dalla pressione di stoccaggio. Per quanto dici dovresti avere 200 Nmc, il che equivale ad 1mc di gas compresso a 200bar. 1000/16 bombole fanno 62,5 litri/bombola, ti tornano i conti ? Stessi conti ...
da Terminus
mer nov 21, 2018 20:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 38
Visite : 844

Re: Protezione elementi portanti

Le tabelle dell'EC sono molto simili a quelle del DM (che considerano mu=0,7), ma specificano maggiormente le condizioni di impiego. E quelle vanno ovviamente verificate attentamente. Se ho capito cosa vorresti fare: considerare il calcestruzzo equivalente dichiarato dai produttori, come calcestruzz...
da Terminus
mer nov 21, 2018 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pacchi di bombole esterni ossigeno compresso e metano compresso
Risposte: 7
Visite : 140

Re: pacchi di bombole esterni ossigeno compresso e metano compresso

Perchè dici che hai problemi con il 151 ? Hai bombole, senza dubbio recipienti mobili, di gas infiammabile e comburente, quindi attività 3 e 5. Non ti rimane che determinare la capacità complessiva, sommando quella delle bombole ? In merito alla normativa applicabile, per il metano, come ha detto we...
da Terminus
mar nov 20, 2018 18:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio caldaia e % detrazione 2017 / 2018
Risposte: 27
Visite : 1984

Re: Cambio caldaia e % detrazione 2017 / 2018

Mi correggo. Ho visto che Riello fornisce una dichiarazione ad hoc.
Almeno una l'ho sistemata....... :roll:
da Terminus
mar nov 20, 2018 18:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio caldaia e % detrazione 2017 / 2018
Risposte: 27
Visite : 1984

Re: Cambio caldaia e % detrazione 2017 / 2018

Peccato che i produttori che sto vedendo non dichiarino la classe energetica per le caldaie >70kW.
Quindi ?
da Terminus
mar nov 20, 2018 15:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio caldaia e % detrazione 2017 / 2018
Risposte: 27
Visite : 1984

Re: Cambio caldaia e % detrazione 2017 / 2018

Non rimane il problema della classe A, non definita, delle caldaie >70kW ?
Per quello come vi state regolando ?
da Terminus
mar nov 20, 2018 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riserva Idrica
Risposte: 6
Visite : 299

Re: Riserva Idrica

Sei tu che hai chiesto aiuto per la reazione al fuoco e la resistenza al fuoco. Se devi fare un rinnovo, a tua firma avrai solo la verifica delle prestazioni e dell'efficienza dell'impianto. La sua conformità è già stata certificata dall'installatore, che deve aver seguito anche un progetto, dal pro...
da Terminus
lun nov 19, 2018 22:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riserva Idrica
Risposte: 6
Visite : 299

Re: Riserva Idrica

Problema diffuso. Il DM 2005 è chiaro: materiali incombustibili (classe 0) oggi equivalgono alla classe A1. Quindi niente A2. I produttori di pannelli sandwich non riescono a classificarli in classe A1, anche avendo isolante in lana di roccia/vetro, a causa dei leganti impiegati. Ma i produttori di ...
da Terminus
lun nov 19, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INFO disposizione banchi scuola elementare
Risposte: 3
Visite : 145

Re: INFO disposizione banchi scuola elementare

Mai tenuto conto della disposizione dei banchi all'interno delle aule, neanche nella VDR secondo 81/08( e prima ancora 626/94).
Come dici anche tu, il percorso di esodo va calcolato dalla porta dell'aula.
Anche perchè qualsiasi disposizione in merito è destinata ad essere facilmente elusa.
da Terminus
sab nov 17, 2018 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento autosalone
Risposte: 8
Visite : 196

Re: Ampliamento autosalone

Sarà anche generalista, ma sicuramente è più completa e dettagliata del caro vecchio DM del 1986.
Penso che se chiedi al Comando (ma non lo farai.... ) ti potranno dire, nel dubbio, di applicare la norma più recente almeno all'ampliamento.
da Terminus
ven nov 16, 2018 21:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento autosalone
Risposte: 8
Visite : 196

Re: Ampliamento autosalone

Non sembra che tu abbia dubbi, perchè chiedi ? Se ritieni di applicare solo il DM 1986, allora non devi avere dubbio alcuno: niente IRAI e niente EVAC, nè sull'esistente nè sull'ampliamento. Ma un autosalone non è forse un negozio specialistico ? Difatti è sempre stato considerato attività soggetta ...
da Terminus
ven nov 16, 2018 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento autosalone
Risposte: 8
Visite : 196

Re: Ampliamento autosalone

Per l'autosalone esistente puoi applicare il DM autorimesse e quindi non fare nulla. Per la parte ampliata devi riferirti al DM 27/07/10, il quale richiede l'adeguamento degli impianti di protezione attiva a tutta l'attività, solo in caso di ampliamenti superiori al 50%. Ma queste due parti di autos...
da Terminus
gio nov 15, 2018 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 38
Visite : 844

Re: Protezione elementi portanti

Si, è quello che ho sostenuto fin dall'inizio.
da Terminus
gio nov 15, 2018 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamento autosalone
Risposte: 8
Visite : 196

Re: Ampliamento autosalone

Da che situazione parti ?
L'attività era già soggetta ?
Per l'IRAI e l'EVAC non ha senso e non è neanche permesso dalle norme tecniche, eseguire installazioni limitate a parte dell'attività, a meno di compartimentazioni ed indipendenza vie di esodo. O copri tutto o niente.
da Terminus
gio nov 15, 2018 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 38
Visite : 844

Re: Protezione elementi portanti

Esattamente.
da Terminus
mer nov 14, 2018 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 38
Visite : 844

Re: Protezione elementi portanti

Peccato che le tabelle del punto D.7 non sono più utilizzabili.
da Terminus
mer nov 14, 2018 23:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 3216

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Perchè aggiungere l'attacco VVF ? Se non tocchi l'impianto e se l'attacco non era citato da nessunissima parte, allora passi; ma se apporti una qualche modifica all'impianto, anche se a stretta lettura della 10779 non saresti tenuto, considerato anche che l'intervento sarebbe (tranne casi strani) di...
da Terminus
mer nov 14, 2018 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 38
Visite : 844

Re: Protezione elementi portanti

Puoi utilizzare certamente i metodi semplificati, nell'ambito del loro campo di applicazione.
E' pur sempre una relazione analitica.
da Terminus
mar nov 13, 2018 20:23
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 76
Visite : 5820

Re: Revisione 10200 2018

Se rileggi l'Allegato A alla vecchia 10200, puoi controllare come la potenza del corpo scaldante ricomprendeva quella emessa dai tubi.
E tale potenza serviva, tra l'altro, come detto nella stesso allegato, per la programmazione dei ripartitori.