La ricerca ha trovato 6952 risultati

da Terminus
sab giu 23, 2018 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ETA - Valutazione tecnica europea
Risposte: 2
Visite : 43

Re: ETA - Valutazione tecnica europea

Confermo
La DoP va redatta obbligatoriamente nel caso di prodotti coperti da una norma armonizzata oppure da un benestare tecnico ETA
Vedi per esempio la documentazione Hilti, tra le più complete.
da Terminus
sab giu 23, 2018 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Divisione centrale termica
Risposte: 2
Visite : 69

Re: Divisione centrale termica

Il DM riporta che "Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.."

Se elimini la comunicazione diretta......
da Terminus
sab giu 23, 2018 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 promiscua, cosa considero
Risposte: 10
Visite : 68

Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Uhmmm Se superi le 300 hai la 71 ed applichi il titolo IV del DM 2006 Se non superi le 300 avresti la 77, ma comunque in edificio destinato ad uffici e quindi sempre provvisto di norma tecnica. Ora non essendoci ristrutturazione, sembrerebbe rimanere fuori dal campo si applicazione. Ma c'è la circol...
da Terminus
sab giu 23, 2018 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 promiscua, cosa considero
Risposte: 10
Visite : 68

Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Secondo me devi applicare il Titolo IV del DM 22/02/06, indipendentemente dall'avere una 71 oppure una 77 (dato che non è utilizzabile il DM 246/87), visto che l'utilizzo prevalente è quello di uffici. Certo non è una passeggiata, avendo prescrizioni anche per la reazione al fuoco dei materiali e qu...
da Terminus
sab giu 23, 2018 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 promiscua, cosa considero
Risposte: 10
Visite : 68

Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

E comunque anche se non avessi 71 perchè sotto le 300, certamente supereresti le 25 presenze complessive ed avresti comunque la necessità di ottemperare al DM 22/02/2006. Si qui ho sbagliato, non basta superare le 25 presenze, nel caso di uffici esistenti non sottoposti a modifiche sostanziali, occ...
da Terminus
sab giu 23, 2018 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 promiscua, cosa considero
Risposte: 10
Visite : 68

Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Chi ti dice che non hai la 71 ? Io mi farei fare una dichiarazione dai vari titolari sulle presenze massime, che poi costituisce un tuo vincolo progettuale per la verifica delle vie di esodo ed un vincolo di esercizio per l'attività "condominiale". E comunque anche se non avessi 71 perchè sotto le 3...
da Terminus
sab giu 23, 2018 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 promiscua, cosa considero
Risposte: 10
Visite : 68

Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Hai una 77 che può sfociare in una 71 (se superi le 300 presenze negli uffici) o anche in una 72 (se l'edificio è tutelato e se è prevista affluenza di pubblico negli uffici)..... Puoi applicare il DM 10/03/98, trattandosi per la maggior parte di luoghi di lavoro. Ma hai sempre anche il DM 22/02/200...
da Terminus
sab giu 23, 2018 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Risposte: 6
Visite : 121

Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano

Mah il fatto che non vi sia una procedura di omologazione dei fuochi in classe C, non vuol dire che il gas non possa partecipare al carico di incendio di un ambiente. Non considerando l'esplosione catastrofica, per la quale non ha senso preoccuparsi della R, qualisiasi altro evento, compresa una pic...
da Terminus
sab giu 23, 2018 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari REI autorimessa
Risposte: 5
Visite : 112

Re: Collari REI autorimessa

Concordo.
Anche a me non hanno mai contestatola disposizione delle aperture, ma la parete l'ho sempre qualificata....... con grande dispendio nel caso di adeguamenti.
da Terminus
sab giu 23, 2018 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 5
Visite : 111

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Anche ammettendo che i VVF considerino la CNR tra le tabellari, rimane il nodo fondamentale: può ancora utilizzare certificazioni ante 2007 ? In secondo luogo, dovrebbe avere e consegnare anche i REL.REI e DIch.Corrisp. Ma se la pratica è stata approvata post 2007, quella vecchia certificazione seco...
da Terminus
gio giu 21, 2018 22:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio confinato e CPI
Risposte: 4
Visite : 80

Re: Spazio confinato e CPI

Stai ipotizzando che la CO2 in fase vapore vada ad occupare la parte inferiore del corridoio, in modo uniforme sui 150 metri, quindi ritieni sufficiente far defluire una portata analoga a quella emessa tramite un'apertura di certa sezione. Se lo scopo fosse quello di regolare un processo stazionario...
da Terminus
gio giu 21, 2018 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio confinato e CPI
Risposte: 4
Visite : 80

Re: Spazio confinato e CPI

A che scopo questa valutazione ? Sicurezza del personale che dovesse essere presente nel corridoio ? Stai ipotizzando tra l'altro che la CO2 si distribuisca in modo uniforme sui 150m di corridoio...... Con più tempo do un'occhiata più approfondita. Prima di tutto, il taglio della parete lo devi prot...
da Terminus
gio giu 21, 2018 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio REI
Risposte: 1
Visite : 40

Re: Solaio REI

Nella misura in cui ti fidi di quanto ti restituisce il pacometro.....
Per sicurezza io farei un paio di saggi.
da Terminus
mer giu 20, 2018 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci
Risposte: 5
Visite : 81

Re: Classe di resistenza al fuoco strutture Deposito Merci

Se rientri nelle possibilità del Livello II, hai ragione: R30 o R60 al massimo, indipendentemente dal C.I.
da Terminus
mer giu 20, 2018 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Appartamenti in affitto - soggetti?
Risposte: 4
Visite : 78

Re: Appartamenti in affitto - soggetti?

Sarebbe da chiarire la situazione. Destinazione d'uso: civile abitazione con uuii che vengono affittate da proprietari diversi in modalità diverse ed indipendenti Destinazione d'uso: turistico-ricettiva o commerciale con unico titolare fisico o giuridico che gestisce gli immobili per l'attività di i...
da Terminus
mer giu 20, 2018 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
Risposte: 3
Visite : 77

Re: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"

Nella UNI EN 672 non mi sembra vi siano elementi ostativi. Naturalmente essendo prodotti marcati CE, il montaggio deve essere conforme a quanto previsto dal fabbricante. In ipotesi, fermi restando i requisiti sull'accessibilità e gestibilità della manichetta, la cassetta potrebbe non avere una resis...
da Terminus
mar giu 19, 2018 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano
Risposte: 6
Visite : 121

Re: Dubbi calcolo carico d'incendio gas metano

Per la portata puoi utilizzare le formule della CEI 31-35, impostanto la pressione di alimentazione massima e le dimensioni del foro di guasto. Per il foro di guasto la questione è complessa: in caso di incendio cosa si rompe e quanto sarà grande il foro di emissione ? Nel caso peggiore, come il ced...
da Terminus
mar giu 19, 2018 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: civile abitazione ante '87 e cert rei
Risposte: 4
Visite : 111

Re: civile abitazione ante '87 e cert rei

Richiesta non "richiedibile".
Al massimo possono chiederti la Dich.Prod. della porta EI30 di comunicazione con i locali cantinati.
Risposta ufficiale dettagliata come hanno già detto sopra.
da Terminus
mar giu 19, 2018 20:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aule Magne Scuole
Risposte: 1
Visite : 59

Re: Aule Magne Scuole

Io mai visti filtri per aule magne sotto i 100 posti.
Io punto 6.4 mi sembra parli solo delle aule magne sopra i 100 posti utilizzate per attività non scolastiche.
da Terminus
mar giu 19, 2018 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998
Risposte: 5
Visite : 111

Re: DUBBIO CERT REI TABELLARE NORMA 10025/1998

Prima di tutto a quando risale l'approvazione dell'esame progetto ? Se posteriore al settembre 2007, comunque non puoi utilizzare certificazioni antecedenti per la resistenza al fuoco. In secondo luogo nel 2005 era necessario redigere il REL.REI., il Dich.Corrisp. ed infine il CERT.REI., quindi dovr...
da Terminus
sab giu 16, 2018 23:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV e comunicazioni autorimessa
Risposte: 1
Visite : 72

Re: RTV e comunicazioni autorimessa

Comunicazioni tramite filtri, a meno di non ricadere nella deroga che hai citato.
da Terminus
ven giu 15, 2018 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari REI autorimessa
Risposte: 5
Visite : 112

Re: Collari REI autorimessa

A lettera di norma si.
Anche se a me è sempre parsa un'esagerazione.
da Terminus
ven giu 15, 2018 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
Risposte: 16
Visite : 621

Re: Nuovi moduli VVF 2018

Io sto facendo come weare.
da Terminus
ven giu 15, 2018 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Voltura VVF e Residenza
Risposte: 3
Visite : 72

Re: Voltura VVF e Residenza

Mai avuto di questi problemi.
Anche perchè a volte il titolare di una società si domicilia presso la sede della stessa società.
Ai VVF non importa molto la cosa, per la voltura basta identificare il titolare.
da Terminus
gio giu 14, 2018 23:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70?
Risposte: 15
Visite : 1104

Re: Attività 70?

Ma no, perché, perché SEMPRE controlli, sono adulto e vaccinato! Considerazioni quasi-notturne.... I datori di lavoro ed i titolari in generale sono assai restii a fare qualsiasi cosa senza la spada di Damocle di controlli e soprattutto sanzioni...... Perchè quindi assoggettare ? Perchè magari il t...
da Terminus
gio giu 14, 2018 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
Risposte: 2
Visite : 76

Re: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare

Il punto 4.2.3 è abbastanza chiaro: affollamento superiore a 0,4, mentre per te quello rappresenta il massimo dell'attività adiacente.
La copertura è impiegabile come stabilito al punto 4.1.2.
da Terminus
gio giu 14, 2018 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70?
Risposte: 15
Visite : 1104

Re: Attività 70?

In merito alla assoggetabilità ho posto il quesito al Comando, e sono in attesa di risposta. Nel fare il calcolo del carico d'incendio, per ridurre il fattore di partecipazione considero però l'olio contenuto in recipiente non combustibile (coef PSI = 0,85), dato che nelle normali condizioni di lav...
da Terminus
gio giu 14, 2018 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70?
Risposte: 15
Visite : 1104

Re: Attività 70?

E non posso Terminus... è di un cliente singolo. Uhm uhm fammi vedere se sbianchetto un po' tutto se è ancora leggibile. Rispetto alla normativa però io problemi non ne vedo. Ovvero: si al carico di incendio (ovviamente, se brucia il reparto brucia pure l'olio dentro le macchine), no al deposito (p...
da Terminus
gio giu 14, 2018 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70?
Risposte: 15
Visite : 1104

Re: Attività 70?

Puoi fornire gli estremi della nota di risposta ?
Come regolamentare altrimenti questi quantitativi di combustibile ?
da Terminus
mer giu 13, 2018 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto gas metano
Risposte: 2
Visite : 87

Re: Impianto gas metano

Si
Si
da Terminus
mer giu 13, 2018 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo vasistas
Risposte: 1
Visite : 74

Re: calcolo vasistas

Prendi l'angolazione di massima apertura dell'anta. Calcola la superficie di aerazione, compresi i triangoli laterali. Prendi per buona la minore tra la superficie così calcolata e quella dell'apertura libera.
da Terminus
mar giu 12, 2018 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice
Risposte: 5
Visite : 144

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Ma allora sarai stato troppo cortese........... :lol:
da Terminus
mar giu 12, 2018 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice
Risposte: 5
Visite : 144

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Beh, a monte delle misure antincendio con relativi livelli di prestazione, devi comunque stabilire il livello di rischio. Quindi una introduzione, diciamo così, dove si descrive l'attività, si individuano i pericoli, si descrivono le condizioni al controrno e quindi si definisce il livellod i rischi...
da Terminus
mar giu 12, 2018 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI
Risposte: 3
Visite : 115

Re: Controsoffitto REI

Ci sono pannelli coibentati per copertura, certificati.
Ma hai l'onere di sostenerli dal di sopra.
da Terminus
mar giu 12, 2018 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: accesso locale pompe antincendio
Risposte: 1
Visite : 68

Re: accesso locale pompe antincendio

Secondo me si.
Porta tagliafuoco chiusa a chiave, in possesso del titolare.
da Terminus
mar giu 12, 2018 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 6
Visite : 165

Re: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

Aspetta allora. Quel punto richiede la rivelazione gas con EV, cosa che hai già previsto. Condizione aggiuntiva è che la EV sia asservita anche al funzionamento del bruciatore (o meglio al consenso della centralina della CT); quindi devi mettere l'alimentazione della EV in serie con il rivelatore ed...
da Terminus
mar giu 12, 2018 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 6
Visite : 165

Re: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

Mah, non vedo l'utilità della cosa. Se hai la valvola di monte aperta, in caso di perdita del tratto di tubazione, deve intervenire il rivelatore e chiudere la EV, sempre che la portata sia tale da superare la soglia di intervento, tenuta conto la buona aerazione che hai in ogni caso. Se hai la EV c...
da Terminus
dom giu 10, 2018 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Risposte: 6
Visite : 107

Re: filtro fumo con portoni tagliafuoco

Con queste dimensioni ridotte, una temporizzazione della chiusura potrebbe scongiurare la presenza di persone all'interno. I bambini non accompagnati non ci dovrebbero essere a prescindere; persone in panico sarebbero comunque in grado di aprire un portone di medie dimensioni con una maniglia o, se ...
da Terminus
dom giu 10, 2018 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Risposte: 6
Visite : 107

Re: filtro fumo con portoni tagliafuoco

Come dici, il filtro per essere tale deve essere chiuso da porte ed elementi resistenti al fuoco. Se uno degli accessi rimane aperto, non hai più un filtro. Devi trovare il modo di attivare anche l'altro portone, magari anche in modo temporizzato con segnalazione ottico-acustica. Ma tale portone chi...
da Terminus
dom giu 10, 2018 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE
Risposte: 1
Visite : 75

Re: CODICE P.I. - CAP. S.3. - PIASTRA RADIANTE

La tettoia è in grado di schermare l'irraggiamento ?
Ma comunque la superficie esterna sotto la tettoia costituisce elemento radiante, oppure puoi eliminarla dal computo (compartimentazione per esempio) ?
da Terminus
ven giu 08, 2018 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Risposte: 5
Visite : 117

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Terminus ma anche se non c'è conttatto? (cioè se fra le due superficie è interposto uno strato di aria di 2 m) Se osservi la figura riportata nella nota che ti ho citato, vedrai che è molto chiara. Il PV può anche essere completamente distaccato ed indipendente dalla struttura sottostante, basta ch...
da Terminus
ven giu 08, 2018 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA
Risposte: 5
Visite : 117

Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN COPERTURA

Se sei sulla verticale dell'edificio sottostante si.
Vedi Nota chiarimento n.6334/2012
da Terminus
gio giu 07, 2018 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco strutture in legno portanti
Risposte: 4
Visite : 134

Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti

Immagino intenda il computo delle superfici degli elementi edilizi, per le percentuali massime richieste tra combustibili ed incombustibili, in determinati ambienti e vie di esodo.
da Terminus
gio giu 07, 2018 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco strutture in legno portanti
Risposte: 4
Visite : 134

Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti

I prodotti da costruzione in legno regolamentati da norme armonizzate sono ormai soggetti a CPR.
Inoltre il DM 15/03/2005 riporta che di default le strutture in legno sono da classificare D-s2,d0
Quindi la circolare del 1989 è da intendersi superata.
da Terminus
mer giu 06, 2018 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione accumulo antincendio
Risposte: 1
Visite : 94

Re: Progettazione accumulo antincendio

La protezione esterna non si fa con gli UNI45, ma con gli UNI70. L'incendio si considera sul singolo compartimento, quindi prenderai quello più oneroso. La riserva idrica è sempre meglio farla su unico volume: puoi pensare di convertire l'intero volume disponibile a vasca antincendio, previa verific...
da Terminus
mar giu 05, 2018 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: silos mangime
Risposte: 11
Visite : 198

Re: silos mangime

Weare, qui non mi trovi molto d'accordo. Visto che la mancanza dell'autorizzazione antincendio, specialmente in luoghi di lavoro, può comportare sanzioni penali, io non lascerei il cerino nelle mani del committente (che poi vorrebbe dire anche nelle mie che assevero l'attività che si andrà a denunci...
da Terminus
mar giu 05, 2018 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: silos mangime
Risposte: 11
Visite : 198

Re: silos mangime

Metti nella VDR anche che l'allevatore può commercializzare pollame precotto.......... :lol:
Così l'incendio fa parte del processo produttivo......
da Terminus
mar giu 05, 2018 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 172

Re: NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER LE AUTORIMESSE

concordo... tra l'altro è facile che nella taverna ci sia spesso gente con ridotte capacità di intendere e soprattutto quantitativi di alcool che potrebbero far configurare l'attività 15 :mrgreen: Acc... A questo non avevo pensato...... mi sa allora che serve anche protezione sprinkler...... :lol:
da Terminus
mar giu 05, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: silos mangime
Risposte: 11
Visite : 198

Re: silos mangime

Nell'immediato non ricordo distanze di sicurezza per evitare la sommabilità dei depositi. Forse c'è qualche indicazione nelle varie NFPA che trattano l'argomento. Devi fare una valutazione dei rischi, considerando che i cereali sono contenuti in sili metallici e che potrai avere una protezione idric...
da Terminus
mar giu 05, 2018 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
Risposte: 9
Visite : 673

Re: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?

Se hai un progetto approvato e non hai problemi di adeguamento, non ti impelagare in nuove pratiche e presenta la SCIA.
La RTV lasciala a casi particolari: tra l'altro per la RTV la tua situazione potrebbe anche non definirsi autorimessa........