La ricerca ha trovato 12574 risultati

da Terminus
mar mar 19, 2024 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici di Cantiere edile
Risposte: 2
Visite : 14

Re: Uffici di Cantiere edile

Stai parlando di un villaggio costituito dai classici moduli/shelter multiuso, tutti ad un solo piano e di dimensioni standard, oppure di una sistemazione all'interno di edifici esistenti magari multipiano ? Nel primo caso non saresti soggetto a controlli, in quanto gli affollamenti sarebbero suddiv...
da Terminus
lun mar 18, 2024 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 9
Visite : 167

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Con che rapporto quei 2160 litri di schiumogeno ?
da Terminus
lun mar 18, 2024 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 9
Visite : 167

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
da Terminus
ven mar 15, 2024 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 9
Visite : 167

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
da Terminus
ven mar 15, 2024 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture non sicura
Risposte: 4
Visite : 105

Re: Certificazione strutture non sicura

Più che la relazione tecnica di progetto dovresti richiedere la certificazione del DL strutturale che sono stati rispettati i detti progetti e la relazione di collaudo strutturale (tutte cose che dovresti trovare in Regione/Comune o comunque presso l'ente deputato ai controlli antisismici). I saggi ...
da Terminus
mer mar 13, 2024 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 96

Re: Isolamento termico casa per anziani

Se non applica la RTV13, quantomeno la circolare del 2013.
da Terminus
mer mar 13, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 96

Re: Isolamento termico casa per anziani

Che classificazione di edificio hai ?
da Terminus
mer mar 13, 2024 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
Risposte: 1
Visite : 82

Re: ascensore condominiale con sbarco in casa

Dipende dall'applicazione delle norme transitorie del DM 246/87, che non richiedono requisiti per i vani scala/ascensore, tranne che per le comunicazioni con i locali cantinati
da Terminus
mer mar 13, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 467

Re: Valori pressori non accettabili

7 piani, quindi hai un edificio di tipo "b" e puoi applicare le norme transitorie senza obbligo di impianto idrico antincendio.
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
da Terminus
lun mar 11, 2024 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Certo. E' quello che sostenevo. Per le ATEX è necessario gestire la pulizia dei locali. In sede di pratica PI diventa per noi rilevante avere tale procedura di gestione, ovviamente a firma e responsabilità del titolare. A fronte di tale procedura si può eventualmente ammettere una classificazione A2...
da Terminus
lun mar 11, 2024 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Con una procedura di pulizia fatta e firmata.....
da Terminus
lun mar 11, 2024 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 385

Re: Alimentazione Singola Superiore

io ho prezzi di riferimento diversi (disconnettore DN100 ca. 2.250 Euro listino regionale) comunque per realizzare un serbatoio di disgiunzione (con quale volume?), comprensivo di tutti i collegamenti necessari, i 4000 Euro li superi eccome. Prezzario DEI 4241,37€ Listino Caleffi supera i 3500€ Il ...
da Terminus
lun mar 11, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

(la questione atex secondo me è un altro tema) La questione ATEX non è un altro problema. In una falegnameria E' il problema. In primo luogo perchè ormai anche i VVF vogliono essere edotti sulla classificazione e sulle misure di prevenzione/protezione, in secondo luogo perchè il fatto di propendere...
da Terminus
sab mar 09, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

La pulizia la fanno al venerdì pomeriggio. È il momento peggiore ai fini della prevenzione incendi. In 5-6 operatori prendono in mano le pistole dell'aria compressa e creano una nube potenzialmente esplosiva che dura per circa 1 ora. Ero presente, mi sono spostato all'esterno per precauzione. :shoc...
da Terminus
sab mar 09, 2024 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Non lo firmi mica tu. La gestione è responsabilità del titolare/datore di lavoro. La pulizia ambienti, come la regolamentazione dei depositi, degli affollamenti e di decine di altri parametri che sono alla base delle nostre valutazioni, sono di pertinenza del titolare e costituiscono quindi un vinco...
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

La rimozione della polvere è sempre possibile, basta volerlo fare.
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 385

Re: Alimentazione Singola Superiore

stfire ha scritto: ven mar 08, 2024 12:04 non basterebbe un disconettore idraulico ?
Probabilmente si.
Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio.
Comunque parlando di diametri, un disconnettore DN100 costa sulle 4000 €.
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavim...
da Terminus
ven mar 08, 2024 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 385

Re: Alimentazione Singola Superiore

il serbatoio di disgiunzione oggi non esiste più, e la norma UNI EN 12845 ammette semmai i serbatoi a capacità ridotta, ma non per la "singola superiore" la disgiunzione porta ad una situazione diversa dalla surpressione vera e propria in quanto ho aspirazione da un serbatoio insomma, a m...
da Terminus
gio mar 07, 2024 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 359

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Non credo che un simile sistema sia accettabile.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
da Terminus
gio mar 07, 2024 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 359

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio è da 3000 litri.
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
da Terminus
gio mar 07, 2024 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 359

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 385

Re: Alimentazione Singola Superiore

Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 359

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 385

Re: Alimentazione Singola Superiore

A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
da Terminus
gio mar 07, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
da Terminus
gio mar 07, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 385

Re: Alimentazione Singola Superiore

Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 277

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 542

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 542

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Da dove vengono queste news ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 277

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
da Terminus
dom mar 03, 2024 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Risposte: 2
Visite : 190

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 542

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 233

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. sbaglio o può farla anche un professionista ? io ricordo di averne firmata una Si può farla il professionista, ma sarebbe certo meglio se la facesse direttamente la ditta di man...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 6
Visite : 288

Re: Muro alto 9 metri REI45

Su un vecchio post qui sul forum si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010.... Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012 Ma è un muro portante o no ? Se è portante puoi utilizzare la ta...
da Terminus
gio feb 29, 2024 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo impianto gas
Risposte: 5
Visite : 216

Re: DiCo impianto gas

Secondo me basta e avanza la DICO.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
da Terminus
gio feb 29, 2024 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sanzioni
Risposte: 1
Visite : 149

Re: sanzioni

Sono quelle previste dal TUS 81/08, articolo 46 (a meno di altri articoli che potrebbero essere richiamati nel caso specifico).
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
da Terminus
gio feb 29, 2024 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 233

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. La pratica è a nome del Condominio, quindi a firma dell'amministratore, oppure è a nome dell'Impresa proprietaria e fornitrice del GPL ? Se, come dici, c'è un contratto di comoda...
da Terminus
gio feb 29, 2024 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 467

Re: Valori pressori non accettabili

stfire ha scritto: gio feb 29, 2024 08:28 a maggior ragione la surpressione è da evitare
meglio un allaccio diretto alle volte
No perchè ?
Con un adeguato serbatoio di disgiunzione le cose funzionano
Chiaro è che se la portata è inadeguata la cosa non funziona.
da Terminus
mer feb 28, 2024 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
Risposte: 1
Visite : 130

Re: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30

Non c'è più accenno alle separazioni dei box
da Terminus
mer feb 28, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 234

Re: Certificazioni attività non soggetta

Non l'asseverazione.
Mica devi presentare la SCIA.
da Terminus
mer feb 28, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 467

Re: Valori pressori non accettabili

E tu come fai a determinare quando si verificano le condizioni di massima richiesta ? Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le...
da Terminus
mer feb 28, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 309

Re: idranti esterni uni 45

Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
da Terminus
mer feb 28, 2024 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 467

Re: Valori pressori non accettabili

Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
da Terminus
mer feb 28, 2024 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 467

Re: Valori pressori non accettabili

E come faccio io a sapere quale è il periodo di massima richiesta dell'acquedotto ?
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
da Terminus
mar feb 27, 2024 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 234

Re: Certificazioni attività non soggetta

Dipende da cosa è stato concordato con il Committente. Anche l'ufficio sottosoglia dovrebbe essere realizzato secondo il DM 2006, anche se non va prodotto nulla ai VVF rimane sempre un luogo di lavoro e pertanto soggetto alla VRI. Fossi io il Committente, chiederei tutta la documentazione certificat...
da Terminus
mar feb 27, 2024 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 795

Re: Porta tra garage e villetta

Lo sappiamo che succede quando si apre una porta in un locale completamente chiuso dove è in corso un incendio governato dalla ventilazione.
da Terminus
mar feb 27, 2024 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 467

Re: Valori pressori non accettabili

Perchè 2 idranti e non 3 ?
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.