La ricerca ha trovato 12574 risultati
- mar mar 19, 2024 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici di Cantiere edile
- Risposte: 2
- Visite : 14
Re: Uffici di Cantiere edile
Stai parlando di un villaggio costituito dai classici moduli/shelter multiuso, tutti ad un solo piano e di dimensioni standard, oppure di una sistemazione all'interno di edifici esistenti magari multipiano ? Nel primo caso non saresti soggetto a controlli, in quanto gli affollamenti sarebbero suddiv...
- lun mar 18, 2024 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 9
- Visite : 167
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Con che rapporto quei 2160 litri di schiumogeno ?
- lun mar 18, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 9
- Visite : 167
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
- ven mar 15, 2024 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 9
- Visite : 167
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
- ven mar 15, 2024 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 4
- Visite : 105
Re: Certificazione strutture non sicura
Più che la relazione tecnica di progetto dovresti richiedere la certificazione del DL strutturale che sono stati rispettati i detti progetti e la relazione di collaudo strutturale (tutte cose che dovresti trovare in Regione/Comune o comunque presso l'ente deputato ai controlli antisismici). I saggi ...
- mer mar 13, 2024 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento termico casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 96
Re: Isolamento termico casa per anziani
Se non applica la RTV13, quantomeno la circolare del 2013.
- mer mar 13, 2024 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento termico casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 96
Re: Isolamento termico casa per anziani
Che classificazione di edificio hai ?
- mer mar 13, 2024 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
- Risposte: 1
- Visite : 82
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Dipende dall'applicazione delle norme transitorie del DM 246/87, che non richiedono requisiti per i vani scala/ascensore, tranne che per le comunicazioni con i locali cantinati
- mer mar 13, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 467
Re: Valori pressori non accettabili
7 piani, quindi hai un edificio di tipo "b" e puoi applicare le norme transitorie senza obbligo di impianto idrico antincendio.
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
- lun mar 11, 2024 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Certo. E' quello che sostenevo. Per le ATEX è necessario gestire la pulizia dei locali. In sede di pratica PI diventa per noi rilevante avere tale procedura di gestione, ovviamente a firma e responsabilità del titolare. A fronte di tale procedura si può eventualmente ammettere una classificazione A2...
- lun mar 11, 2024 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Con una procedura di pulizia fatta e firmata.....
- lun mar 11, 2024 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 385
Re: Alimentazione Singola Superiore
io ho prezzi di riferimento diversi (disconnettore DN100 ca. 2.250 Euro listino regionale) comunque per realizzare un serbatoio di disgiunzione (con quale volume?), comprensivo di tutti i collegamenti necessari, i 4000 Euro li superi eccome. Prezzario DEI 4241,37€ Listino Caleffi supera i 3500€ Il ...
- lun mar 11, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
(la questione atex secondo me è un altro tema) La questione ATEX non è un altro problema. In una falegnameria E' il problema. In primo luogo perchè ormai anche i VVF vogliono essere edotti sulla classificazione e sulle misure di prevenzione/protezione, in secondo luogo perchè il fatto di propendere...
- sab mar 09, 2024 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
La pulizia la fanno al venerdì pomeriggio. È il momento peggiore ai fini della prevenzione incendi. In 5-6 operatori prendono in mano le pistole dell'aria compressa e creano una nube potenzialmente esplosiva che dura per circa 1 ora. Ero presente, mi sono spostato all'esterno per precauzione. :shoc...
- sab mar 09, 2024 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Non lo firmi mica tu. La gestione è responsabilità del titolare/datore di lavoro. La pulizia ambienti, come la regolamentazione dei depositi, degli affollamenti e di decine di altri parametri che sono alla base delle nostre valutazioni, sono di pertinenza del titolare e costituiscono quindi un vinco...
- sab mar 09, 2024 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
La rimozione della polvere è sempre possibile, basta volerlo fare.
- sab mar 09, 2024 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 385
- sab mar 09, 2024 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 658
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavim...
- ven mar 08, 2024 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Puoi leggere il file coordinato di Malizia.
- ven mar 08, 2024 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 385
Re: Alimentazione Singola Superiore
il serbatoio di disgiunzione oggi non esiste più, e la norma UNI EN 12845 ammette semmai i serbatoi a capacità ridotta, ma non per la "singola superiore" la disgiunzione porta ad una situazione diversa dalla surpressione vera e propria in quanto ho aspirazione da un serbatoio insomma, a m...
- gio mar 07, 2024 22:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Non credo che un simile sistema sia accettabile.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
- gio mar 07, 2024 20:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Il serbatoio è da 3000 litri.
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
- gio mar 07, 2024 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
- gio mar 07, 2024 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 385
Re: Alimentazione Singola Superiore
Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
- gio mar 07, 2024 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
- gio mar 07, 2024 16:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
- gio mar 07, 2024 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 385
Re: Alimentazione Singola Superiore
A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
- gio mar 07, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
- Risposte: 11
- Visite : 378
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
- gio mar 07, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 385
Re: Alimentazione Singola Superiore
Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
- mer mar 06, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 277
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
- mer mar 06, 2024 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 542
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
- mer mar 06, 2024 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 542
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Da dove vengono queste news ?
- mer mar 06, 2024 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 277
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
- dom mar 03, 2024 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
- Risposte: 2
- Visite : 190
Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
- sab mar 02, 2024 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 542
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...
- sab mar 02, 2024 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 233
Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. sbaglio o può farla anche un professionista ? io ricordo di averne firmata una Si può farla il professionista, ma sarebbe certo meglio se la facesse direttamente la ditta di man...
- sab mar 02, 2024 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro alto 9 metri REI45
- Risposte: 6
- Visite : 288
Re: Muro alto 9 metri REI45
Su un vecchio post qui sul forum si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010.... Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012 Ma è un muro portante o no ? Se è portante puoi utilizzare la ta...
- gio feb 29, 2024 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo impianto gas
- Risposte: 5
- Visite : 216
Re: DiCo impianto gas
Secondo me basta e avanza la DICO.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
- gio feb 29, 2024 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sanzioni
- Risposte: 1
- Visite : 149
Re: sanzioni
Sono quelle previste dal TUS 81/08, articolo 46 (a meno di altri articoli che potrebbero essere richiamati nel caso specifico).
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
- gio feb 29, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 233
Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. La pratica è a nome del Condominio, quindi a firma dell'amministratore, oppure è a nome dell'Impresa proprietaria e fornitrice del GPL ? Se, come dici, c'è un contratto di comoda...
- gio feb 29, 2024 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 467
- mer feb 28, 2024 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
- Risposte: 1
- Visite : 130
Re: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
Non c'è più accenno alle separazioni dei box
- mer feb 28, 2024 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 5
- Visite : 234
Re: Certificazioni attività non soggetta
Non l'asseverazione.
Mica devi presentare la SCIA.
Mica devi presentare la SCIA.
- mer feb 28, 2024 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 467
Re: Valori pressori non accettabili
E tu come fai a determinare quando si verificano le condizioni di massima richiesta ? Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le...
- mer feb 28, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 309
Re: idranti esterni uni 45
Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
- mer feb 28, 2024 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 467
Re: Valori pressori non accettabili
Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
- mer feb 28, 2024 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 467
Re: Valori pressori non accettabili
E come faccio io a sapere quale è il periodo di massima richiesta dell'acquedotto ?
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
- mar feb 27, 2024 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 5
- Visite : 234
Re: Certificazioni attività non soggetta
Dipende da cosa è stato concordato con il Committente. Anche l'ufficio sottosoglia dovrebbe essere realizzato secondo il DM 2006, anche se non va prodotto nulla ai VVF rimane sempre un luogo di lavoro e pertanto soggetto alla VRI. Fossi io il Committente, chiederei tutta la documentazione certificat...
- mar feb 27, 2024 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 795
Re: Porta tra garage e villetta
Lo sappiamo che succede quando si apre una porta in un locale completamente chiuso dove è in corso un incendio governato dalla ventilazione.
- mar feb 27, 2024 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 467
Re: Valori pressori non accettabili
Perchè 2 idranti e non 3 ?
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.