Avevo frainteso che fossi in ambiente domestico.
Se sei in ambito ristorazione allora niente deroga del DM e non si applica la 7129, ma la 8723.
La ricerca ha trovato 12589 risultati
- ven mar 29, 2024 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 8
- Visite : 136
- mer mar 27, 2024 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 75
Re: Impianto idranti e sprinkler
Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
- mer mar 27, 2024 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 8
- Visite : 136
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Articolo 1, comma 3.
- mer mar 27, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 8
- Visite : 136
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
- mar mar 26, 2024 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
- Risposte: 4
- Visite : 112
Re: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Ma quale norma intendi utilizzare per l'autorizzazione ? Se intendi e puoi utilizzare il vecchio DM, allora devi sottostare a quanto veniva prima previsto, anche se mediante circolari esplicative, quindi realizzare le aerazioni richieste sul box in questione. Se intendi utilizzare la RTO+RTV allora ...
- mar mar 26, 2024 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 211
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Non ho il rapporto di prova nè l'estensione, occorrerebbe leggere bene cosa c'è scritto lì sopra, non sulla brochure commerciale che hai condiviso. In ogni modo, la soluzione 2 è certamente iperconservativa, in quanto avresti due pareti appaiate, ciscuna delle quali ti fornisce la compartimentazione...
- lun mar 25, 2024 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 2
- Visite : 164
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Avrai sicuramente sentito da parecchio tempo che molti territori sono a rischio per la fornitura idrica potabile a causa delle scarse piogge e dello svuotamento degli invasi esistenti. Non credo che ad oggi sia possibile assicurare ex lege (ricordiamoci che le norme UNI sono ad applicazione volontar...
- ven mar 22, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 391
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Una pompa in aspirazione soprabattente non potrà mai tirare su l'acqua a più di 10 metri. Anzi la UNI EN 12845 prevede un'altezza massima di aspirazione di 3,2 metri. Esiste poi una cosa che le norme chiamano NPSH, ovvero la pressione positiva minima che una pompa deve avere all'aspirazione per non...
- gio mar 21, 2024 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 161
Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Dovresti comunque presentare la DICO per l'ampliamento. Se non fai in tempo ad averla è perchè l'intervento non è completato, quindi è come se non ci fosse (sezione di impianto non collegata) Naturamente l'impianto esistente che andrai a certificare, deve essere funzionante ed efficiente, non messo ...
- gio mar 21, 2024 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 391
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Una pompa che aspira da un pozzo (a che profondità ?) ed una uguale che aspira da serbatoio, non vanno molto d'accordo messe insieme.
La prima avrà tutta la colonna d'acqua del pozzo da vincere prima di arrivare al collettore.
La prima avrà tutta la colonna d'acqua del pozzo da vincere prima di arrivare al collettore.
- mer mar 20, 2024 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 4
- Visite : 129
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Ma cosa devi intercettare se non hai tubazioni all'esterno del gruppo ?
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
- mer mar 20, 2024 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDROGENO
- Risposte: 2
- Visite : 96
Re: IDROGENO
L'unica volta, quasi 10 anni fa, che ho lavorato con un carro bombolaio (ma di metano) ho utilizzato il DM 28/11/1984
- mer mar 20, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 4
- Visite : 129
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Per me non è locale esterno, vista la definizione secondo la quale non deve avere pareti e strutture in comune. Per lo scarico secondo me vale sempre, dovendo essere una misura di protezione per le persone più che di prevenzione incendi (visto che entro 3 metri non dobbiamo comunque avere nulla che ...
- mar mar 19, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attraversamento non passante di parete/solaio EI
- Risposte: 2
- Visite : 120
Re: attraversamento non passante di parete/solaio EI
Solaio in laterocemento e tubazioni in materiale plastico ?
- mar mar 19, 2024 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 211
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Certamente.
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
- mar mar 19, 2024 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici di Cantiere edile
- Risposte: 2
- Visite : 105
Re: Uffici di Cantiere edile
Stai parlando di un villaggio costituito dai classici moduli/shelter multiuso, tutti ad un solo piano e di dimensioni standard, oppure di una sistemazione all'interno di edifici esistenti magari multipiano ? Nel primo caso non saresti soggetto a controlli, in quanto gli affollamenti sarebbero suddiv...
- lun mar 18, 2024 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 256
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Con che rapporto quei 2160 litri di schiumogeno ?
- lun mar 18, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 256
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
- ven mar 15, 2024 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 256
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
- ven mar 15, 2024 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 209
Re: Certificazione strutture non sicura
Più che la relazione tecnica di progetto dovresti richiedere la certificazione del DL strutturale che sono stati rispettati i detti progetti e la relazione di collaudo strutturale (tutte cose che dovresti trovare in Regione/Comune o comunque presso l'ente deputato ai controlli antisismici). I saggi ...
- mer mar 13, 2024 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento termico casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 138
Re: Isolamento termico casa per anziani
Se non applica la RTV13, quantomeno la circolare del 2013.
- mer mar 13, 2024 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento termico casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 138
Re: Isolamento termico casa per anziani
Che classificazione di edificio hai ?
- mer mar 13, 2024 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
- Risposte: 2
- Visite : 122
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Dipende dall'applicazione delle norme transitorie del DM 246/87, che non richiedono requisiti per i vani scala/ascensore, tranne che per le comunicazioni con i locali cantinati
- mer mar 13, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
Re: Valori pressori non accettabili
7 piani, quindi hai un edificio di tipo "b" e puoi applicare le norme transitorie senza obbligo di impianto idrico antincendio.
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
- lun mar 11, 2024 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Certo. E' quello che sostenevo. Per le ATEX è necessario gestire la pulizia dei locali. In sede di pratica PI diventa per noi rilevante avere tale procedura di gestione, ovviamente a firma e responsabilità del titolare. A fronte di tale procedura si può eventualmente ammettere una classificazione A2...
- lun mar 11, 2024 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Con una procedura di pulizia fatta e firmata.....
- lun mar 11, 2024 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
io ho prezzi di riferimento diversi (disconnettore DN100 ca. 2.250 Euro listino regionale) comunque per realizzare un serbatoio di disgiunzione (con quale volume?), comprensivo di tutti i collegamenti necessari, i 4000 Euro li superi eccome. Prezzario DEI 4241,37€ Listino Caleffi supera i 3500€ Il ...
- lun mar 11, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
(la questione atex secondo me è un altro tema) La questione ATEX non è un altro problema. In una falegnameria E' il problema. In primo luogo perchè ormai anche i VVF vogliono essere edotti sulla classificazione e sulle misure di prevenzione/protezione, in secondo luogo perchè il fatto di propendere...
- sab mar 09, 2024 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
La pulizia la fanno al venerdì pomeriggio. È il momento peggiore ai fini della prevenzione incendi. In 5-6 operatori prendono in mano le pistole dell'aria compressa e creano una nube potenzialmente esplosiva che dura per circa 1 ora. Ero presente, mi sono spostato all'esterno per precauzione. :shoc...
- sab mar 09, 2024 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Non lo firmi mica tu. La gestione è responsabilità del titolare/datore di lavoro. La pulizia ambienti, come la regolamentazione dei depositi, degli affollamenti e di decine di altri parametri che sono alla base delle nostre valutazioni, sono di pertinenza del titolare e costituiscono quindi un vinco...
- sab mar 09, 2024 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
La rimozione della polvere è sempre possibile, basta volerlo fare.
- sab mar 09, 2024 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
- sab mar 09, 2024 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavim...
- ven mar 08, 2024 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 401
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Puoi leggere il file coordinato di Malizia.
- ven mar 08, 2024 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
il serbatoio di disgiunzione oggi non esiste più, e la norma UNI EN 12845 ammette semmai i serbatoi a capacità ridotta, ma non per la "singola superiore" la disgiunzione porta ad una situazione diversa dalla surpressione vera e propria in quanto ho aspirazione da un serbatoio insomma, a m...
- gio mar 07, 2024 22:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 401
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Non credo che un simile sistema sia accettabile.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
- gio mar 07, 2024 20:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 401
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Il serbatoio è da 3000 litri.
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
- gio mar 07, 2024 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 401
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
- gio mar 07, 2024 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
- gio mar 07, 2024 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 401
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
- gio mar 07, 2024 16:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
- Risposte: 11
- Visite : 412
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
- gio mar 07, 2024 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
- gio mar 07, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
- Risposte: 11
- Visite : 412
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
- gio mar 07, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 424
Re: Alimentazione Singola Superiore
Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
- mer mar 06, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 298
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
- mer mar 06, 2024 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
- mer mar 06, 2024 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Da dove vengono queste news ?
- mer mar 06, 2024 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 298
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
- dom mar 03, 2024 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
- Risposte: 2
- Visite : 200
Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
- sab mar 02, 2024 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...