La ricerca ha trovato 12588 risultati

da Terminus
mer mar 27, 2024 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 1
Visite : 18

Re: Impianto idranti e sprinkler

Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
da Terminus
mer mar 27, 2024 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Risposte: 6
Visite : 64

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
da Terminus
mar mar 26, 2024 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Risposte: 4
Visite : 98

Re: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq

Ma quale norma intendi utilizzare per l'autorizzazione ? Se intendi e puoi utilizzare il vecchio DM, allora devi sottostare a quanto veniva prima previsto, anche se mediante circolari esplicative, quindi realizzare le aerazioni richieste sul box in questione. Se intendi utilizzare la RTO+RTV allora ...
da Terminus
mar mar 26, 2024 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Risposte: 5
Visite : 199

Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso

Non ho il rapporto di prova nè l'estensione, occorrerebbe leggere bene cosa c'è scritto lì sopra, non sulla brochure commerciale che hai condiviso. In ogni modo, la soluzione 2 è certamente iperconservativa, in quanto avresti due pareti appaiate, ciscuna delle quali ti fornisce la compartimentazione...
da Terminus
lun mar 25, 2024 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Risposte: 2
Visite : 157

Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale

Avrai sicuramente sentito da parecchio tempo che molti territori sono a rischio per la fornitura idrica potabile a causa delle scarse piogge e dello svuotamento degli invasi esistenti. Non credo che ad oggi sia possibile assicurare ex lege (ricordiamoci che le norme UNI sono ad applicazione volontar...
da Terminus
ven mar 22, 2024 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Risposte: 8
Visite : 385

Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)

Una pompa in aspirazione soprabattente non potrà mai tirare su l'acqua a più di 10 metri. Anzi la UNI EN 12845 prevede un'altezza massima di aspirazione di 3,2 metri. Esiste poi una cosa che le norme chiamano NPSH, ovvero la pressione positiva minima che una pompa deve avere all'aspirazione per non...
da Terminus
gio mar 21, 2024 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 157

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

Dovresti comunque presentare la DICO per l'ampliamento. Se non fai in tempo ad averla è perchè l'intervento non è completato, quindi è come se non ci fosse (sezione di impianto non collegata) Naturamente l'impianto esistente che andrai a certificare, deve essere funzionante ed efficiente, non messo ...
da Terminus
gio mar 21, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Risposte: 8
Visite : 385

Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)

Una pompa che aspira da un pozzo (a che profondità ?) ed una uguale che aspira da serbatoio, non vanno molto d'accordo messe insieme.
La prima avrà tutta la colonna d'acqua del pozzo da vincere prima di arrivare al collettore.
da Terminus
mer mar 20, 2024 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 122

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Ma cosa devi intercettare se non hai tubazioni all'esterno del gruppo ?
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
da Terminus
mer mar 20, 2024 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDROGENO
Risposte: 2
Visite : 91

Re: IDROGENO

L'unica volta, quasi 10 anni fa, che ho lavorato con un carro bombolaio (ma di metano) ho utilizzato il DM 28/11/1984
da Terminus
mer mar 20, 2024 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 4
Visite : 122

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

Per me non è locale esterno, vista la definizione secondo la quale non deve avere pareti e strutture in comune. Per lo scarico secondo me vale sempre, dovendo essere una misura di protezione per le persone più che di prevenzione incendi (visto che entro 3 metri non dobbiamo comunque avere nulla che ...
da Terminus
mar mar 19, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attraversamento non passante di parete/solaio EI
Risposte: 2
Visite : 116

Re: attraversamento non passante di parete/solaio EI

Solaio in laterocemento e tubazioni in materiale plastico ?
da Terminus
mar mar 19, 2024 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Risposte: 5
Visite : 199

Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso

Certamente.
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
da Terminus
mar mar 19, 2024 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici di Cantiere edile
Risposte: 2
Visite : 102

Re: Uffici di Cantiere edile

Stai parlando di un villaggio costituito dai classici moduli/shelter multiuso, tutti ad un solo piano e di dimensioni standard, oppure di una sistemazione all'interno di edifici esistenti magari multipiano ? Nel primo caso non saresti soggetto a controlli, in quanto gli affollamenti sarebbero suddiv...
da Terminus
lun mar 18, 2024 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Con che rapporto quei 2160 litri di schiumogeno ?
da Terminus
lun mar 18, 2024 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
da Terminus
ven mar 15, 2024 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 253

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
da Terminus
ven mar 15, 2024 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture non sicura
Risposte: 6
Visite : 202

Re: Certificazione strutture non sicura

Più che la relazione tecnica di progetto dovresti richiedere la certificazione del DL strutturale che sono stati rispettati i detti progetti e la relazione di collaudo strutturale (tutte cose che dovresti trovare in Regione/Comune o comunque presso l'ente deputato ai controlli antisismici). I saggi ...
da Terminus
mer mar 13, 2024 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 134

Re: Isolamento termico casa per anziani

Se non applica la RTV13, quantomeno la circolare del 2013.
da Terminus
mer mar 13, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 134

Re: Isolamento termico casa per anziani

Che classificazione di edificio hai ?
da Terminus
mer mar 13, 2024 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
Risposte: 1
Visite : 116

Re: ascensore condominiale con sbarco in casa

Dipende dall'applicazione delle norme transitorie del DM 246/87, che non richiedono requisiti per i vani scala/ascensore, tranne che per le comunicazioni con i locali cantinati
da Terminus
mer mar 13, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 498

Re: Valori pressori non accettabili

7 piani, quindi hai un edificio di tipo "b" e puoi applicare le norme transitorie senza obbligo di impianto idrico antincendio.
Hai verificato se il progetto originale edilizio prevedeva l'impianto antincendio e nel caso cosa prevedeva ?
da Terminus
lun mar 11, 2024 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Certo. E' quello che sostenevo. Per le ATEX è necessario gestire la pulizia dei locali. In sede di pratica PI diventa per noi rilevante avere tale procedura di gestione, ovviamente a firma e responsabilità del titolare. A fronte di tale procedura si può eventualmente ammettere una classificazione A2...
da Terminus
lun mar 11, 2024 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Con una procedura di pulizia fatta e firmata.....
da Terminus
lun mar 11, 2024 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 417

Re: Alimentazione Singola Superiore

io ho prezzi di riferimento diversi (disconnettore DN100 ca. 2.250 Euro listino regionale) comunque per realizzare un serbatoio di disgiunzione (con quale volume?), comprensivo di tutti i collegamenti necessari, i 4000 Euro li superi eccome. Prezzario DEI 4241,37€ Listino Caleffi supera i 3500€ Il ...
da Terminus
lun mar 11, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

(la questione atex secondo me è un altro tema) La questione ATEX non è un altro problema. In una falegnameria E' il problema. In primo luogo perchè ormai anche i VVF vogliono essere edotti sulla classificazione e sulle misure di prevenzione/protezione, in secondo luogo perchè il fatto di propendere...
da Terminus
sab mar 09, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

La pulizia la fanno al venerdì pomeriggio. È il momento peggiore ai fini della prevenzione incendi. In 5-6 operatori prendono in mano le pistole dell'aria compressa e creano una nube potenzialmente esplosiva che dura per circa 1 ora. Ero presente, mi sono spostato all'esterno per precauzione. :shoc...
da Terminus
sab mar 09, 2024 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Non lo firmi mica tu. La gestione è responsabilità del titolare/datore di lavoro. La pulizia ambienti, come la regolamentazione dei depositi, degli affollamenti e di decine di altri parametri che sono alla base delle nostre valutazioni, sono di pertinenza del titolare e costituiscono quindi un vinco...
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

La rimozione della polvere è sempre possibile, basta volerlo fare.
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 417

Re: Alimentazione Singola Superiore

stfire ha scritto: ven mar 08, 2024 12:04 non basterebbe un disconettore idraulico ?
Probabilmente si.
Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio.
Comunque parlando di diametri, un disconnettore DN100 costa sulle 4000 €.
da Terminus
sab mar 09, 2024 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 704

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavim...
da Terminus
ven mar 08, 2024 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 417

Re: Alimentazione Singola Superiore

il serbatoio di disgiunzione oggi non esiste più, e la norma UNI EN 12845 ammette semmai i serbatoi a capacità ridotta, ma non per la "singola superiore" la disgiunzione porta ad una situazione diversa dalla surpressione vera e propria in quanto ho aspirazione da un serbatoio insomma, a m...
da Terminus
gio mar 07, 2024 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Non credo che un simile sistema sia accettabile.
Ma a che scopo poi ?
Hai sempre un serbatoio di deposito.
da Terminus
gio mar 07, 2024 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio è da 3000 litri.
Ma non lo potrai mai riempire al 100%
da Terminus
gio mar 07, 2024 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 417

Re: Alimentazione Singola Superiore

Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 397

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 410

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 417

Re: Alimentazione Singola Superiore

A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
da Terminus
gio mar 07, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 410

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
da Terminus
gio mar 07, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 417

Re: Alimentazione Singola Superiore

Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 298

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 564

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 564

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Da dove vengono queste news ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 298

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
da Terminus
dom mar 03, 2024 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Risposte: 2
Visite : 200

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 564

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 245

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. sbaglio o può farla anche un professionista ? io ricordo di averne firmata una Si può farla il professionista, ma sarebbe certo meglio se la facesse direttamente la ditta di man...