La ricerca ha trovato 7627 risultati

da Terminus
sab set 21, 2019 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione solaio... quale metodo?
Risposte: 5
Visite : 73

Re: Certificazione solaio... quale metodo?

Non devono necessariamente coincidere le due classificazioni.
In ipotesi una struttura portante e separante potrebbe avere una R180 ed una EI60.
da Terminus
sab set 21, 2019 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centro di formazione caldaie a gas (centrale termica?)
Risposte: 1
Visite : 27

Re: Centro di formazione caldaie a gas (centrale termica?)

Mai capitato, ma sono curioso di sapere cosa ne pensa il Comando. Si potrebbe dire che non ci saranno caldaie contemporanemente funzionanti per oltre 116kW e che le altre saranno disalimentate elettricamente e con il gas chiuso (magari con il flessibile staccato), sotto la responsabilità del titolar...
da Terminus
ven set 20, 2019 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dm 16/2/2007 Art. 5 - Norme transitorie
Risposte: 2
Visite : 43

Re: dm 16/2/2007 Art. 5 - Norme transitorie

Ritengo di si.
Sia post 1982 che post 1998, la norma di riferimento era sempre la Circ. 91/61.
da Terminus
gio set 19, 2019 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Risposte: 6
Visite : 109

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ? Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno. I 100 m da dove vengono fuori? La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet.... Dalla declaratoria dell'attività 36.
da Terminus
gio set 19, 2019 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Risposte: 6
Visite : 109

Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno

Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ?
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
da Terminus
mer set 18, 2019 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Risposte: 6
Visite : 114

Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'

Sono delle FAQ non delle circolari.
Comunque è un principio abbastanza generalizzato: i locali di pertinenza (servizi, depositi, ecc...) sono sempre computati, a meno che non si dimostri che sono funzionalmente e strutturalmente scollegati. Nel tuo caso non ravviso questa possibilità.
da Terminus
mer set 18, 2019 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di aerazione autorimessa protette da cupolini
Risposte: 6
Visite : 158

Re: Aperture di aerazione autorimessa protette da cupolini

Mah, prova a chiedere al funzionario se per lui va bene una lastra di vetro che con il calore si spacca venendo giù in mezzo alla corsia.....
da Terminus
mer set 18, 2019 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?
Risposte: 3
Visite : 90

Re: passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

Per me puoi fare una dich. di non aggravio con una tavola dove dettagli le aperture di aerazione adeguate per il metano e le altre cose che sono variate dal progetto assentito.
da Terminus
mer set 11, 2019 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
Risposte: 3
Visite : 119

Re: CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI

Puoi utilizzare le curve nominali, come la ISO 834. Oppure puoi impiegare le curve parametriche che puoi trovare negli EC. Se necessario puoi impostare una curva naturale basata su simulazioni semplificate ad una o due zone (CFAST o Ozone per esempio). Solo come ultima possibilità, e se le altre non...
da Terminus
mer set 11, 2019 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 199

Re: Sopralluogo ritardato

Ai sensi del DPR 151/11 e quindi anche ai sensi del D.Lgs. 139/06, la ditta è autorizzata. Il rilascio del CPI non ha valenza autorizzatoria, come invece ha la SCIA (leggi anche la Circ. 13061 del 06/10/11). Difatti l'art.20 del D.Lgs.139/06 prevede sanzioni per la mancata presentazione della SCIA o...
da Terminus
mer set 11, 2019 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento parte del solaio che da su autorimessa
Risposte: 4
Visite : 120

Re: isolamento parte del solaio che da su autorimessa

Se si trattasse del tetto, le spese si dovrebbero dividere come da CC. Il cappotto perimetrale riguarderebbe tutto l'edificio quindi divisione come da millesimi. Il tuo intervento non è nè l'uno nè l'altro e non riguarda la sicurezza antincendio dell'autorimessa, quindi ai titolari dei box non inter...
da Terminus
mer set 11, 2019 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
Risposte: 8
Visite : 232

Re: Dichiarazione impianto termoidraulico

"LEGGE 5 marzo 1990, n.46 – Norme per la sicurezza degli impianti Art. 6. Progettazione degli impianti 1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di p...
da Terminus
mar set 10, 2019 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Risposte: 7
Visite : 175

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Tutti i punti elencati vanno rispettati.
Si può eludere l'ultima condizione se i cavi per servizi di emergenza sono resistenti al fuoco.
da Terminus
mar set 10, 2019 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
Risposte: 8
Visite : 232

Re: Dichiarazione impianto termoidraulico

Tieni per buone tutte le certificazioni già agli atti.
A patto ovviamente che non siano intervenute modifiche.
Il progetto termoidraulico del professionista magari non era neanche necessario secondo L.46/90, benchè in teoria dovresti trovarne copia in Comune
da Terminus
mar set 10, 2019 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PVC rigido autoestinguente: che classe?
Risposte: 5
Visite : 144

Re: PVC rigido autoestinguente: che classe?

Se il prodotto è provvisto di norma armonizzata, allora il produttore ti deve dare la DoP, sulla quale troverai la classificazione secondo le euroclassi. Se invece non c'è norma armonizzata (o ancora vige la coesistenza) il produttore dovrà fornirti l'omologazione italiana, dove troverai quindi le v...
da Terminus
ven set 06, 2019 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 18
Visite : 1184

Re: Cambio destinazione d'uso

..... quindo essere sotto limite, quindi comportarti secondo riqualificazione/ristrutturazione, come da tua scelta finale; personalmente anche nel secondo caso non mi sento di criticarti. Che fatica comunque :roll: Se non te la senti di criticare la mia impostazione, per me vale quanto una FAQ favo...
da Terminus
ven set 06, 2019 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 18
Visite : 1184

Re: Cambio destinazione d'uso

Sapevo che non eri d'accordo. Il par.1.3 parla di ampliamento di edifici esistenti (nuovi volumi edilizi), legato o meno ad impianto esistente. Richiede le verifiche come nuovo solo >15% e >500mc, quindi pensa a interventi di rilievo, ritenendo che sotto tali soglie sia ragionevole richiedere requis...
da Terminus
gio set 05, 2019 22:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 18
Visite : 1184

Re: Cambio destinazione d'uso

Grazie ad entrambi. Questa confusione è assurda e nasce probabilmente dalla tabella 4 che riunisce ampliamenti e recuperi. Sono casistiche abbastanza comuni, il normatore avrebbe ben dovuto prevederle in modo più chiaro. La FAQ 3.13 parla esplicitamente di ampliamenti e questi letteralmente non rico...
da Terminus
mer set 04, 2019 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 18
Visite : 1184

Re: Cambio destinazione d'uso

Rieccomi con i recuperi e cambi destinazione d'uso...... Norma nazionale: rRecupero di sottotetto con creazione di una nuova ui e quindi di un nuovo impianto autonomo, rispetto alle altre uuii esistenti nell'edificio. Non supero i 500mc, nè il 15% rispetto al volume complessivo dell'edificio. Ma, se...
da Terminus
lun set 02, 2019 22:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: centrale termica ad uso non esclusivo (situazione border line)
Risposte: 3
Visite : 195

Re: centrale termica ad uso non esclusivo (situazione border line)

1) La CT dovrebbe essere ad uso esclusivo. 2) Gli accessi promiscui, come giustamente fai notare, creano interferenze e moltiplicano i rischi (non solo di incendio) 3) Il quadro elettrico "estraneo" costituisce aggravio del rischio di incendio valutato dal normatore Non si riesce a separare questo q...
da Terminus
sab ago 31, 2019 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 600esima proroga scuole
Risposte: 3
Visite : 162

Re: 600esima proroga scuole

Weare mi hai battuto sul filo di lana.... Ma come ? Rimani ancora sorpreso ? Quest'anno addirittura hanno prorogato prima di ferragosto.... addirittura di 3 anni, mica solo di 12 mesi...... :lol: Nuovo testo coordinato dell'art.4, comma 2, del D.L. 244/2016 (convertito con L.19/2017), in vigore dal ...
da Terminus
ven ago 30, 2019 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
Risposte: 1
Visite : 140

Re: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo

1) il collettore fognario lo andrai a compartimentare nei modi idonei. Per il contatore dell'acqua vi potrebbe essere l'interferenza dovuta all'accesso degli addetti letturisti dell'Ente, all'interno della CT che invece è prerogativa del responsabile. Non è più semplice richiedere all'ente lo sposta...
da Terminus
ven ago 30, 2019 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Risposte: 4
Visite : 182

Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos

Se l'armadio è ad incasso, ho paura che non si possa accampare la scusa dell'installazione all'esterno. La soluzione da te prospettata sarebbe ottimale, dividendosi gli oneri della manutenzione periodica, ma vi sarebbero poi due contatori di calore da gestire (anzi 4 se fanno anche acs), il che aume...
da Terminus
gio ago 29, 2019 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Di.Ri. Impianto idranti, quale norma UNI applicare?
Risposte: 1
Visite : 135

Re: Di.Ri. Impianto idranti, quale norma UNI applicare?

Le norme sono quelle in vigore alla data presunta di realizzazione dell'impianto.
da Terminus
gio ago 29, 2019 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 249

Re: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

La dich. di posa in opera servirebbe a te, come pezza di appoggio per la Dich.prod., non andrebbe consegnata ai VVF ma messa nel fascicolo. Se non c'è non succede nulla, sei tu che certifichi. La CE dei maniglioni invece serve sempre. Per quanto riguarda le porte sulle vie di esodo, cerca una discus...
da Terminus
mer ago 28, 2019 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006
Risposte: 3
Visite : 160

Re: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Anche per me è così.
da Terminus
mar ago 27, 2019 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 249

Re: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

Si devi fare il Dich.Prod.
Per le strutture ok se sono certificate con il DM, se invece sono con la vecchia Circ 91/61 non le puoi utilizzare più.
da Terminus
lun ago 26, 2019 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione tabellare REI30 blocco secondo DM 16.2.07
Risposte: 2
Visite : 144

Re: Certificazione tabellare REI30 blocco secondo DM 16.2.07

La tabella specifica quando serve l'intonaco.
Le prime due colonne possono essere senza intonaco.
da Terminus
gio ago 22, 2019 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati
Risposte: 6
Visite : 249

Re: Deposito materiali di gomma o simili...dubbio sugli allegati

Puoi utilizzare le certificazioni già consegnate per il CPI del primo magazzino (farai presenti tutte le indicazioni del caso in modo che i VVF possano identificare con precisione l'oggetto e la relativa documentazione), ma per il secondo magazzino ? Mi sembra di capire che per questo non c'è mai st...
da Terminus
ven ago 09, 2019 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resitenza "R" per scuole ante 1975
Risposte: 7
Visite : 381

Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

La proroga riguarda i termini di adeguamento alla normativa antincendio ma non entra nello specifico dell'applicazione del DM. E' vero che il DM riporta testualmente il termine di cinque anni, così come anche il vecchio DM 246/87, per il quale il ministero ha già stabilito che: " Agli edifici esiste...
da Terminus
mar ago 06, 2019 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resitenza "R" per scuole ante 1975
Risposte: 7
Visite : 381

Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Di sicuro quando ho lavorato a quei progetti (come anche altri che ho potuto seguire) non c'era ancora in vigore alcuna proroga. C'era solo il buon vecchio DM con il suo articolo 13 con i 5 anni di scadenza. Ma, come ho detto, nessuno si è mai sognato di applicare in toto il DM perchè erano trascors...
da Terminus
lun ago 05, 2019 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resitenza "R" per scuole ante 1975
Risposte: 7
Visite : 381

Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Eh già. L'anno scorso a settembre si sono accorti che i termini erano scaduti a dicembre 2017 ed hanno prorogato. Abbiamo altrettante speranze per quest'anno........ Inoltre l'obbligo è sull'adeguamento, non sull'applicazione integrale del DM. E' passato un pò di tempo dalla mia ultima scuola, anche...
da Terminus
lun ago 05, 2019 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine antincendi
Risposte: 4
Visite : 276

Re: Intercapedine antincendi

Per me sembra chiaro che l'intercapedine debba essere interamente scoperta (o superiormente grigliata) e su spazio scoperto: quindi al di sopra non puoi avere un portico oppure un aggetto che superi il rapporto 1/2. Secondo me il normatore ha inteso garantire la libera evacuazione dei fumi anche all...
da Terminus
lun ago 05, 2019 18:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO
Risposte: 8
Visite : 428

Re: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO

il DM ha valore superiore alla norma, comunque Nel caso specifico il ministero con la circ. 6181 del 08/05/14 ha ammesso l'applicazione delle norme UNI ed UNI EN aggiornate che rappresentano la regola dell'arte, nelle more dell'aggiornamento del DM. Risultato: si cerca di soddisfare entrambe, ma se...
da Terminus
lun ago 05, 2019 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resitenza "R" per scuole ante 1975
Risposte: 7
Visite : 381

Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Per le scuole esistenti si applica il paragrafo 13, che per quelle ante 18/12/75 non richiede il rispetto della resistenza al fuoco delle strutture.
Sempre che l'edificio non sia stato sottoposto a modifiche sostanziali o aumenti di altezza (vedi 1.1).
da Terminus
lun ago 05, 2019 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine antincendi
Risposte: 4
Visite : 276

Re: Intercapedine antincendi

Ma lo spazio scoperto non è l'intercapedine, bensì quello che deve esserci al di sopra di essa. Secondo me devi grigliare, perchè altrimenti limiti la funzione di scarico dei prodotti della combustione in corrispondenza della porta di accesso. A meno che tu non possa spostare la porta di accesso in ...
da Terminus
mer lug 31, 2019 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova regola tecnica Autorimessa
Risposte: 4
Visite : 679

Re: Nuova regola tecnica Autorimessa

No, nessuna smentita.... :mrgreen:
Almeno finchè non pubblicano la variante che su alcuni punti sembra alleggerire le cose.
da Terminus
mer lug 31, 2019 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimento in gomma potere calor
Risposte: 8
Visite : 380

Re: pavimento in gomma potere calor

Beh siamo comunque intorno ai 42 MJ/kg.
Se hai bisogno di maggiore precisione, devi chiedere al singolo produttore l'esatta composizione del proprio pavimento.
da Terminus
mer lug 31, 2019 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Risposte: 8
Visite : 448

Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61

Allora o il produttore ha rifatto le certificazioni con tanto di estensione del campo di applicazione per l'altezza che ti occorre (ovviamente con gli stessi materiali e le stesse strutture portanti), oppure dici al cliente che deve rifare la compartimentazione.
da Terminus
mer lug 31, 2019 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edifici residenziali- Attività antincendio-Att. 77.A
Risposte: 3
Visite : 285

Re: Edifici residenziali- Attività antincendio-Att. 77.A

La soluzione è buona.
Comunque io parlerei con l'ente proprietario/gestore della rete, in quanto il tratto pre- contatore non è di proprietà dei condomini.
da Terminus
mar lug 30, 2019 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 285

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

Ti ho risposto, ma mi sono dilungato.
Per me no dico per sostituzioni di componenti.
Se installi una cassetta CE, che è un prodotto e fa parte dell'impianto in blocco, devi avere dico per corretto montaggio.
da Terminus
mar lug 30, 2019 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 285

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

La cassetta idrante è un prodotto provvisto di marcatura CE, l'installatore lo compra, con le caratteristiche previste a progetto e lo installa secondo le istruzioni del produttore. In caso di sostituzione senza modifiche, sarebbe man ordinaria, ma io richiederei comunque la DICO per certificare il ...
da Terminus
lun lug 29, 2019 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?
Risposte: 5
Visite : 285

Re: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRANTI: SECONDO VOI E' RICHIEDIBILE LA DICO?

Rientra nella manutenzione ordinaria la sostituzione di componenti con altri aventi medesime caratteristiche. Quindi manichette di identica lunghezza e vetri: certamente man ordinaria. Per le lance dovresti verificare di mantenere lo stesso K; modificarlo in teoria significherebbe variare le prestaz...
da Terminus
lun lug 29, 2019 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 305

Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE

Meglio indubbiamente.
Richiesto dalla norma ? Per me no, anche se nel tuo caso sembrerebbe assurdo.
Ho avuto un'unica esperienza a riguardo qualche anno fa per una piccola aviorimessa isolata: strutture in acciaio senza R, solo pannelli sandwich di copertura certificati come incombustibili.
da Terminus
lun lug 29, 2019 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Risposte: 8
Visite : 448

Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61

Se non hai un parere VVF, ho paura di no.
da Terminus
lun lug 29, 2019 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solai con volte in Camorcanna.
Risposte: 4
Visite : 284

Re: Solai con volte in Camorcanna.

Per il carico di incendio, devi comunque considerare tutto ciò che è combustibile, inclusi gli elementi strutturali, almeno per lo spessore di carbonizzazione. Per il resto, sono solai particolari per i quali non credo vi siano in giro prove di laboratorio, quindi devi comportarti come se questi ele...
da Terminus
lun lug 29, 2019 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 305

Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE

Il capoverso va letto come avete prospettato: strutture portanti incombustibili, ma senza requisiti di resistenza al fuoco.
In caso contrario non vi sarebbe stata necessità di distinguere rispetto al primo capoverso del paragrafo.
da Terminus
lun lug 29, 2019 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solai con volte in Camorcanna.
Risposte: 4
Visite : 284

Re: Solai con volte in Camorcanna.

In mancanza di qualsiasi riferimento normativo applicabile, io farei come se non ci fossero.
da Terminus
sab lug 27, 2019 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edifici residenziali- Attività antincendio-Att. 77.A
Risposte: 3
Visite : 285

Re: Edifici residenziali- Attività antincendio-Att. 77.A

Come dici, devi rispettare solo i punti di cui al paragrafo 8.
Inoltre dici che le montanti del gas sono esterne, correttamente, e che le tubazioni post-contatore sono sotto traccia, normale anche questo, non sono condutture principali.
da Terminus
mar lug 23, 2019 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 14
Visite : 2435

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Si.
DICO per l'allaccio elettrico fino al QG (il quadro di commutazione farebbe parte dell'installazione del GE), compresa la messa a terra ovviamente.