da Terminus
lun ott 22, 2018 11:10
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Revisione 10200 2018
Risposte: 63
Visite : 4193

Re: Revisione 10200 2018

Secondo me occorre far presente all'amministratore che vi sono alcune modifiche per le quali sarebbe opportuno rivedere i conti. Per la programmazione dei ripartitori per esempio, è scomparso il contributo alla potenza delle tubazioni di collegamento ai montanti. Specialmente per i radiatori più pic...
da Terminus
ven ott 19, 2018 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manichetta 30 metri idrante uni 45
Risposte: 1
Visite : 59

Re: Manichetta 30 metri idrante uni 45

La 10779, punto 7.5.1.1 richiede per la verifica della raggiungibilità l'uso di manichetta max 25m per gli idranti e tubo max 30m per i naspi.
Oltretutto con la regola del filo teso.
da Terminus
gio ott 18, 2018 20:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti K calcolo e prova
Risposte: 1
Visite : 59

Re: Idranti K calcolo e prova

A mio parere non puoi determinare le perdite di carico e quindi le portate affidandoti ad una regolazione manuale, specialmente quella della lancia. Come fai a dire all'addetto o al VF di girare la leva di 82° piuttosto che 90° ? Eventualmente dovresti predisporre nella rete a monte dell'attacco, pe...
da Terminus
gio ott 18, 2018 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FSE e BlenderFDS
Risposte: 2
Visite : 80

Re: FSE e BlenderFDS

Apri il file fds e leggi la stringa contenente le tue OBST.
Copiala qui, così vediamo cosa legge fds.
da Terminus
mer ott 17, 2018 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Risposte: 3
Visite : 53

Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT

Alt.
Entrambi i CDM sono soggetti al DM.
Per quello <6000 litri, sempre che sia deposito indipendente, non occorre presentare pratica VVF.
Nella pratica del CDM >6000 io indicherei comunque la presenza dell'altro, se si trova nella stessa "proprietà".
da Terminus
mer ott 17, 2018 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Risposte: 3
Visite : 53

Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT

Si.
Per imprenditori agricoli.
da Terminus
mer ott 17, 2018 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito uffici
Risposte: 2
Visite : 70

Re: Deposito uffici

Leggi il comma 2 al punto 8.3.3, anche se il punto si riferisce ai locali oltre 50mq, secondo me è applicabile anche al tuo caso.
da Terminus
mer ott 17, 2018 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione deposito quantitativo materiale
Risposte: 4
Visite : 104

Re: Valutazione deposito quantitativo materiale

Somma del materiale combustibile presente nel compartimento.
da Terminus
mer ott 17, 2018 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su CERT-REI
Risposte: 2
Visite : 59

Re: dubbio su CERT-REI

Confermo.
I rapporti di valutazione possono essere utilizzati per le relazioni analitiche non costituiscono certificazioni sperimentali.
da Terminus
mar ott 16, 2018 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo CPI senza SCIA per attività 73
Risposte: 2
Visite : 47

Re: rinnovo CPI senza SCIA per attività 73

La 73 presuppone la compresenza di diversi soggetti, titolari di attività soggette o meno. L'attività di tipo "condominiale" coprirà aree ed impianti comuni, mentre ciascun singolo titolare rimarrà responsabile della propria attività e dovrà effettuarne i rinnovi per proprio contro. La 73 sarà poi a...
da Terminus
lun ott 15, 2018 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 165

Re: SCIA di CPI scaduto

Se poi c'è un incendio.......... con il rinnovo, io come tecnico avrò asseverato solo l'impianto di protezione attiva (eventuale)...... l'importante che quello funzioni, il resto rimane sempre a carico del titolare, che non potrà scaricarmi nulla. Il rinnovo tardivo è comunque sempre a responsabilit...
da Terminus
lun ott 15, 2018 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Somma capacità CDR Gasolio
Risposte: 2
Visite : 40

Re: Somma capacità CDR Gasolio

Hai letto male. 80cm sono la distanza minima tra qualsiasi cdm, appartenente allo stesso deposito. Depositi diversi devono distare almeno 5m, anche se per me hanno sbagliato il rimando, dovendo invece rimandare alla lettera b) del punto 5.1, con una distanza minima di 10m. 2 cdm da 5000 litri non po...
da Terminus
lun ott 15, 2018 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 165

Re: SCIA di CPI scaduto

Eheheh..... ti toccherà andare a parlare con i funzionari del Comando........ :lol: :lol:
da Terminus
dom ott 14, 2018 23:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 165

Re: SCIA di CPI scaduto

Non è certo cosa strana non trovare certificazioni di resistenza al fuoco per vecchie pratiche, specialmente ante 1998. Ma il comma 3 art.5 del DM 16/02/07 riporta alla lettera: Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state ac...
da Terminus
dom ott 14, 2018 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 165

Re: SCIA di CPI scaduto

Non devi rifare le certificazioni di ciò che i VVF hanno già approvato e ......(bontà loro) verificato. Questo è il punto fermo. Poi la tua SCIA (o meglio la tua asseverazione) ti pone davanti ad alcune domande ? Se mi accorgo, con la normale diligenza di tecnico, che qualcosa non va nella REI, ho i...
da Terminus
sab ott 13, 2018 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attestazione periodica
Risposte: 6
Visite : 117

Re: Rinnovo attestazione periodica

Nel rinnovo, soprattutto dei vecchi CPI, io ritengo sia sempre consigliabile accedere alla pratica, per i seguenti motivi: - esatta identificazione degli impianti di protezione attiva, a scanso di errori o mancanze nelle diciture del CPI - eventuali specifiche sulle prestazioni, sicuramente necessar...
da Terminus
sab ott 13, 2018 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 22
Visite : 2656

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Non devi utilizzare il DM 20/12/12, in quanto il tuo impianto è antecedente, così come la sua approvazione. Se trova scritta la prestazione nel progetto approvato 1997, si. Se no... L'attività è stata approvata nel 1997 ed è provvista di norma verticale che specifica le prestazioni. Il fatto che no...
da Terminus
sab ott 13, 2018 13:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 22
Visite : 2656

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Prima dovresti chiarire cosa intendi per condominio: edificio di civile abitazione o autorimessa ? Hai un parere approvato nel 1997, quindi con le norme verticali tutto'ora vigenti (io con RTV intendo i capitoli della sezione V alla RTO DM 03/08/15, ma non credo che tu vooglia intendere questi). Nel...
da Terminus
ven ott 12, 2018 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI per nuova SCIA
Risposte: 5
Visite : 88

Re: CERT.REI per nuova SCIA

Strutture già certificate/verificate, idonee ed autorizzate.
Non c'è bisogno di ricertificarle se non si modificano.
da Terminus
gio ott 11, 2018 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attestazione periodica
Risposte: 6
Visite : 117

Re: Rinnovo attestazione periodica

Io ragiono così. Livello autorizzazione VVF: il rinnovo riguarda l'atto autorizzativo di prevenzione incendi (CPI o SCIA che sia), quindi riguarda l'attività soggetta e non altro. Livello sicurezza luoghi di lavoro: il datore di lavoro deve garantire le condizioni di sicurezza dell'edificio e se que...
da Terminus
gio ott 11, 2018 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 215

Re: ampliamento attività soggetta

Allora fai SCIA per le due attività 74/A.
Negli elaborati grafici inserisci anche il FV e dettaglia il rispetto della circolare.
da Terminus
gio ott 11, 2018 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 215

Re: ampliamento attività soggetta

L'officina soggetta ed autorizzata lavora in un edificio che verrà abbandonato (dal punto di vista dell'attività) per andare ad occupare un nuovo edificio. Nuovo edificio, nuove condizioni da valutare ed in più il FV. Infine i generatori di calore sono nuovi, superiori singolarmente a 116kW e quindi...
da Terminus
mer ott 10, 2018 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 215

Re: ampliamento attività soggetta

Hai descritto una situazione completamente diversa dalla prima.
Nuovo capannone con n.3 attività soggette: 54 e 2x74
Oltre al fotovoltaico sulla testa.
Non ci sono dubbi che tu debba seguire la procedura completa di valutazione progetto per la 54/B + fotovoltaico.
da Terminus
lun ott 08, 2018 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 457

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

1) Beh, in questo caso visto che la norma è sufficientemente chiara, c'è un errore nella redazione del progetto. I VVF d'altronde rimettevano anche prima la responsabilità della piena conformità normativa al titolare e quindi al suo professionista. Se l'intervento non è dispendioso, quei due attacch...
da Terminus
lun ott 08, 2018 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 692

Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA

Le verifiche in fase di rinnovo le fai secondo quanto approvato dai VVF, quindi per le attività normate, secondo quanto contenuto nei rispettivi decreti.
da Terminus
lun ott 08, 2018 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS da riattivare
Risposte: 5
Visite : 124

Re: LPS da riattivare

Un dubbio: ma in questi casi la Commissione di vigilanza non si deve riunire nuovamente ?
da Terminus
lun ott 08, 2018 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 692

Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA

Ma sei in fase di SCIA o di rinnovo ?
In ogni caso hai un progetto approvato e ti devi conformare a quello, specialmente se antecedente al 2012.
da Terminus
lun ott 08, 2018 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Risposte: 13
Visite : 457

Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE

Hai un progetto approvato, con tanto di risposta alla deroga (compresa l'alimentazione idrica così come realizzata). Quindi non ti fare troppe domande, verifica quanto previsto ed approvato. Il DM prevede attacchi idrante ad OGNI piano fuori terra o interrato, quindi al piano terra vanno messi. Rigu...
da Terminus
ven ott 05, 2018 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 215

Re: ampliamento attività soggetta

Quoto Weare, per i generatori esterni non si sommano le potenze. Sul nuovo capannone direi di seguire da subito la circolare FV, anche se attualmente non ci sono attività soggette, ma domani chissà.... Io porto avanti una mia crociata per l'attività > 25 Mm/h di metano, ma quasi tutti i colleghi, se...
da Terminus
ven ott 05, 2018 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE COPERTURA COMBUSTIBILE IN MAGAZZINO
Risposte: 3
Visite : 117

Re: INSTALLAZIONE COPERTURA COMBUSTIBILE IN MAGAZZINO

Vi sono in commercio svariati pannelli sandwich con lana di roccia al posto del poliuretano, il che eliminerebbe tutte queste problematiche.
da Terminus
ven ott 05, 2018 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 215

Re: ampliamento attività soggetta

condordo
da Terminus
mar ott 02, 2018 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 42
Risposte: 2
Visite : 113

Re: Attività 42

Ma se la fabbricazione è appaltata all'esterno, non si tratterebbe di un laboratorio bensì di ufficio progetti, o non è così ?
Nel qual caso di certo l'attività non sussiste.
da Terminus
sab set 29, 2018 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coefficiente delta n 8
Risposte: 2
Visite : 101

Re: Coefficiente delta n 8

Beh, percorso protetto è anche una scala protetta, la circolare non specifica che tale percorso debba essere necessariamente orizzontale. Non per mischiare mele con pere, ma nella RTO il fattore dn10 è rapportato ad una operatività antincendio di livello IV, per il quale S.9.4.3 prevede tra le possi...
da Terminus
ven set 28, 2018 23:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio da fonte UNI
Risposte: 5
Visite : 133

Re: Carico di incendio da fonte UNI

DM 09/03/07 punto 2.2, da la possibilità di utilizzare valori statistici per la determinazione di qf (vedi anche la circ.28/03/08 che riporta gli stessi valori della EN, con la precisazione del frattile 80). Quindi ritornando indietro, si ottiene il qfd applicando i noti coefficienti dq1, dq2 e dn. ...
da Terminus
ven set 28, 2018 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 147

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Tieni conto che la RTV oggi prevede l'impianto automatico già per autorimesse AB-HC, quindi >1000mq con edificio soprastante >24m.
da Terminus
ven set 28, 2018 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica di centrale termica esistente
Risposte: 8
Visite : 230

Re: Modifica di centrale termica esistente

Tom Bishop ha scritto:
ven set 28, 2018 08:19
Dopo vari confronti con tutti i funzionari del Comando territorialmente competente ho trovato questa soluzione che sottoporrò come studio di fattibilità ante valutazione progetto per evitare un diniego difficilmente recuperabile.
Sempre che al NOF ti diano risposta affermativa.
da Terminus
mer set 26, 2018 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Risposte: 8
Visite : 879

Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?

Se li poni ad una distanza reciproca di almeno 10m sono indipendenti uno dall'altro: due depositi di distribuzione, di cui quello da 6mc non è soggetto a controllo. A questo proposito mi sembra che il DM al punto 2.3 rimandi in modo erroneo al punto 5.1 lettera a) (quindi distanza di 5m), poichè i d...
da Terminus
dom set 23, 2018 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sede formativa = scuola?
Risposte: 4
Visite : 136

Re: Sede formativa = scuola?

Sono favorevole all'uso abbondante della bevanda del Paradiso..... (chissà quanti adepti ha la chiesa di Monaco di Baviera)
Il copricapo però preferisco utilizzarlo nel modo tradizionale, a meno di accuse di blasfemia.
da Terminus
dom set 23, 2018 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sede formativa = scuola?
Risposte: 4
Visite : 136

Re: Sede formativa = scuola?

Certamente, basta che gli dici di recitare le preghiere prima di ogni sessione formativa....... :mrgreen: :mrgreen:
A parte la facezia, mi sembra una sala riunioni per uffici, più che un'aula scolastica.
da Terminus
dom set 23, 2018 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso dall'esterno al locale pompe
Risposte: 6
Visite : 185

Re: Accesso dall'esterno al locale pompe

Vedo spesso situazioni peggiori della tua, autorizzate anche di recente.....
Se è tutto esistente, io lascerei le cose come sono, anche perchè secondo me l'accesso sicuro al locale dall'esterno è garantito.
da Terminus
ven set 21, 2018 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso dall'esterno al locale pompe
Risposte: 6
Visite : 185

Re: Accesso dall'esterno al locale pompe

Soletta superiore a cielo scoperto ? Puoi aprirci una grigliatura a mò di intercapedine antincendio ? Cmq nel caso di corridoio a prova di fumo, a cosa servirebbe il grigliato sopra la porta del locale pompe ? A smaltire i fumi di un eventuale incendio all'interno dello stesso ? .... ma il locale de...
da Terminus
ven set 21, 2018 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torre distillazione Stearina
Risposte: 6
Visite : 224

Re: torre distillazione Stearina

Nessuna esperienza in merito.
Però non mi sembra che una torre di distillazione di sostanze combustibili possa passare tra i non aggravi.....
da Terminus
ven set 21, 2018 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenze tecnico anticendio e dvr
Risposte: 2
Visite : 149

Re: competenze tecnico anticendio e dvr

Se le cose fossero fatte come si deve, il DVR dovrebbe contenere tutte le informazioni tratte dalla pratica di prevenzione incendi per l'attività soggetta, le quali vanno ad intergrare la valutazione generale dell'intera azienda (che di per sè può non interessare ai VVF) ed ovviamente il piano di ge...
da Terminus
gio set 20, 2018 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso dall'esterno al locale pompe
Risposte: 6
Visite : 185

Re: Accesso dall'esterno al locale pompe

La UNI EN 12845 parla di accesso diretto dall'esterno. La UNI 11292 parla di accesso che deve avvenire: - direttamente da strada scoperta - da spazio scoperto accessibile direttamente da strada o tramite percorso protetto - da intercapedine antincendio, accessibile direttamente da strada o tramite p...
da Terminus
gio set 20, 2018 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: documentazione laboratori esteri
Risposte: 1
Visite : 132

Re: documentazione laboratori esteri

Te lo confermo, a meno di ulteriori chiarimenti che non mi risultano. Nella nota di risposta al quesito della Knauf la DCPREV specifica che "... in Italia non sono previste procedure di rinnovo nè dei rapporti di prova, nè di quelli di classificazione nè per i documenti che concorrono alla predispos...
da Terminus
mar set 18, 2018 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglione o push-bar?
Risposte: 8
Visite : 282

Re: Maniglione o push-bar?

Essendo stata già pubblicata la EN 16034 sulla resistenza al fuoco con DOW al 01/09/2019, non appena sarà pubblicata la 14351-2 si potranno marcare CE le porte interne tagliafuoco. Quindi l'attuale omologazione italiana cesserà alla DOW della 14351-2. E' chiaro che i dispositivi di apertura dovranno...
da Terminus
lun set 17, 2018 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica
Risposte: 10
Visite : 245

Re: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica

ehm
era una battuta se non si fosse capito..........
da Terminus
lun set 17, 2018 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova regola tecnica Autorimessa
Risposte: 2
Visite : 156

Re: Nuova regola tecnica Autorimessa

la tabella V.6.1 ti dà le classi minime, come è scritto. Il ci va calcolato secondo S.2.9, non cambia molto dalla procedura DM 09/03/07. Le cantine sono aree TM1 (salvo verifica del CI) e nel tuo caso non è necessario compartimentarle rispetto all'autorimessa. Le superfici di aerazione devono comunq...
da Terminus
lun set 17, 2018 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica
Risposte: 10
Visite : 245

Re: Postazione fissa fuochista interna alla centrale termica

Ronin ha scritto:
lun set 17, 2018 11:04
noi ne abbiamo diversi in centrali con potenza >10 MW e nessuno compartimentato, per la cronaca
Eh, ma stai parlando di Sanità Pubblica........
lì le norme sono diverse............ :mrgreen:
da Terminus
lun set 17, 2018 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica di edificio civile esistente (ante 1987)
Risposte: 1
Visite : 131

Re: Modifica di edificio civile esistente (ante 1987)

Il DM mi sembra chiaro: l'aumento di altezza è modifica sostanziale.