La ricerca ha trovato 7576 risultati

da Terminus
lun lug 22, 2019 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito autorimessa - n°posti ed aerazione
Risposte: 2
Visite : 30

Re: Quesito autorimessa - n°posti ed aerazione

Se ho capito bene la situazione: 1- l'autorimessa inizia in corrispondenza della linea di copertura, quindi gli stalli sarebbero parte (anche se non completamente) dell'autorimessa. Ma potresti non computare tali posti auto, ponendoli su spazio scoperto, se rispetti le dimensioni massime dell'aggett...
da Terminus
gio lug 18, 2019 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione solaio
Risposte: 2
Visite : 91

Re: Certificazione solaio

Prova con l'analitico.
Personalmente non l'ho mai fatto.
da Terminus
mar lug 16, 2019 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE E AUTORIMESSA: 2 PROBLEMI SULLE VENTILAZIONI
Risposte: 2
Visite : 101

Re: CODICE E AUTORIMESSA: 2 PROBLEMI SULLE VENTILAZIONI

1) volendo proprio si potrebbe confrontare la situazione con le linee guida sulle facciate degli edifici 2) modifichi le basculanti oppure fai la classificazione ATEX sperando che non vengano fuori neanche zone 2 (molto difficile senza un minimo di aerazione verso l'esterno). Devi per forza usare la...
da Terminus
lun lug 15, 2019 21:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Risposte: 1
Visite : 75

Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61

Nella circolare no.
Se non ne trovi neanche nei rapporti di prova, sei a cavallo.
da Terminus
sab lug 13, 2019 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Risposte: 6
Visite : 184

Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT

Altra domanda: il CPI è stato istituito nel 2006... è corretto? Quindi la CT è preesistente. Il CPI per centrali termiche aventi potenza complessiva >116kW era certamente obbligatorio nel 2002 (l'attività era già elencata nel DM 16/02/1982, attuativo della L.966/65); quindi senza CPI l'attività è a...
da Terminus
ven lug 12, 2019 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 139

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

Si possono fare delle simulazioni sullo sviluppo dello strato di fumo, con metodi a due zone. Ma non serve: i rivelatori devono essere installati ad una distanza massima dall'intradosso del solaio (anche quelli lineari) proprio per riuscire a rilevare lo strato di fumo non appena viene a crearsi. Pe...
da Terminus
ven lug 12, 2019 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 122

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

DM 25/01/19 certo.
Il paragrafo 3 della Circ 5043 tratta le strutture di compartimentazione, che se non hai....
Il paragrafo 4 è invece generale.
da Terminus
ven lug 12, 2019 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Risposte: 1
Visite : 72

Re: TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Se hai un edificio a tenuta perfetta all'aria, l'effetto camino desiderato per l'espulsione dei fumi, specialmente se freddi, non si verifica, perchè hai eccessiva resistenza al flusso di aria fresca.
da Terminus
ven lug 12, 2019 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 139

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

Hai ambienti open space, oppure volumi delimitati da elementi opachi ? Hai presenza continuativa di personale dappertutto, oppure il zone ben definite ? Nelle zone a maggior rischio di incendio come valuti la pronta rivelazione dell'innesco, senza impianto IRAI ? Il tutto valutato in funzione del te...
da Terminus
ven lug 12, 2019 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE
Risposte: 6
Visite : 139

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA S.7 IMPIANTO RIVELAZIONE

La funzione dell'IRAI è quella dell'allarme per consentire l'esodo in sicurezza e l'intervento degli addetti alla gestione dell'emergenza. Credo si possa imbastire una valutazione sulla possibilità di rilevazione visiva del focolaio da parte degli addetti e sui tempi di diramazione dell'allarme. Un ...
da Terminus
gio lug 11, 2019 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione tiranti in acciaio
Risposte: 3
Visite : 110

Re: Protezione tiranti in acciaio

Non credo vi siano limitazioni.
Tutto sta a trovare il produttore che abbia a catalogo un prodotto per tale impiego, debitamente documentato e di cui il professionista possa fidarsi per la propria certificazione analitica.
da Terminus
mer lug 10, 2019 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Risposte: 6
Visite : 193

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Certo, perchè no ?
da Terminus
mer lug 10, 2019 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
Risposte: 5
Visite : 142

Re: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento

Essendo all'aperto dovresti denunciare 4 attività in cat.A
Visto che, suppongo, sono asservite ad un unico sistema di controllo e si trovano una vicino all'altra, sarebbe preferibile denunciare un'unica attività in categoria B, con esame progetto da far approvare ai VVF.
da Terminus
mar lug 09, 2019 20:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 3966

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Infatti è proprio così.
Il prodotto deve mantenere le caratteristiche dell'esemplare sottoposto a prova di laboratorio per l'omologazione.
Il produttore deve pertanto fornire le dovute istruzioni per il corretto montaggio.
da Terminus
mar lug 09, 2019 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Risposte: 6
Visite : 193

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Non proprio.
Il problema sono le interconnesioni tra i due paramenti murari, che dovrebbero evitare che ciascuno di essi si deformi in modo indipendente.
Nella EN 1996-1-2 vi sono delle indicazioni in proposito.
da Terminus
mar lug 09, 2019 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
Risposte: 5
Visite : 142

Re: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento

Mi sembra corretto.
da Terminus
lun lug 08, 2019 21:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visita ispettiva
Risposte: 4
Visite : 159

Re: Visita ispettiva

No. Piuttosto l'attività è forzatamente fuori esercizio in via temporanea, in attesa della regolarizzazione dell'autorizzazione. Sarebbe assurdo voler applicare in toto il DM 2010 ad un'attività esistente e già autorizzata da tempo. Per quanto si dovrà sistemare, dovrai parlare con il funzionario, m...
da Terminus
lun lug 08, 2019 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi negli Alberghi
Risposte: 3
Visite : 132

Ovviamente compartimentato.
Quindi la domanda corretta sarebbe: va bene la diretta comunicazione ?
Essendo vano scala protetto e non a prova di fumo, la risposta è affermativa.
da Terminus
ven lug 05, 2019 22:19
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Contatore gas e contatore acqua all'interno dello stesso vano
Risposte: 1
Visite : 115

Re: Contatore gas e contatore acqua all'interno dello stesso vano

Le tubazioni acqua devono sempre essere sottoposte a quelle del gas, oppure queste ultime dovrebbero essere protette con idonei rivestimenti.
da Terminus
ven lug 05, 2019 19:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

mat ha scritto:
ven lug 05, 2019 18:03
Quelle sono temperature a bulbo umido, devi passare a bulbo secco ma a occhio non ci sono (cvd :wink: ) i parametri alle temperature richieste da uni ts: devi interpolare.
Scusate di nuovo, per la conversione Tbu/Tbs su quali valori di UR ci si basa ?
da Terminus
ven lug 05, 2019 18:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

OK Term, per fartela breve: ps: daikin ha dei documenti apposta per i calcoli ex UNI, cerca sul sito o fatteli mandare dal rappresentante, la prossima volta :wink: Ok, con un pò di fatica ci ero arrivato da solo, ma grazie per le conferme. In precedenza per altre VRV avevo ricevuto delle belle tabe...
da Terminus
ven lug 05, 2019 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Accidenti, e io che volevo risparmiarmi lo studio..........una volta tanto almeno :mrgreen:
Allego le tabelle in questione così tutti leggono di cosa parlo.
Riguardo EC, nei dati delle pdc in riscaldamento, richiede se non sbaglio le prestazioni a pieno carico.
da Terminus
ven lug 05, 2019 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza di fabbricato
Risposte: 3
Visite : 117

Re: Terrazza di fabbricato

Allora non condividi: secondo me non è luogo sicuro, ma solo temporaneo, con le dovute condizioni.
Vedi anche le definizioni contenute nella RTO e decidi di conseguenza.
da Terminus
ven lug 05, 2019 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza percorso esodo
Risposte: 2
Visite : 122

Re: Altezza percorso esodo

Se non rientri neanche nelle tolleranze ammesse, non è regolare.
Considera che i 2 metri sono prescritti anche dal TU 81/08......
da Terminus
ven lug 05, 2019 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore d'aria calda a scambio diretto e DM. 12/04/1996
Risposte: 5
Visite : 1482

Re: Generatore d'aria calda a scambio diretto e DM. 12/04/1996

Il capitolo di riferimento è il 4.5. Devi distinguere se la tua installazione è in locale dedicato oppure direttamente nel locale riscaldato, nei casi in cui ciò è ammesso. Nel primo caso il locale tecnico deve essere compartimentato e pertanto ogni attraversamento dovrà essere provvisto di serranda...
da Terminus
gio lug 04, 2019 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza di fabbricato
Risposte: 3
Visite : 117

Re: Terrazza di fabbricato

Luogo sicuro solo temporaneo, se però gli occupanti sono al sicuro (per il tempo stabilito) dagli effetti dell'incendio: crollo del solaio, irraggiamento ed inalazione dei prodotti della combustione del piano sottostante.
da Terminus
gio lug 04, 2019 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Vediamo se ora ho capito.
Nelle tabelle da inserire in EC, non devo considerare le prestazioni dichiarate ai carichi PLR parziali, ma quelle a pieno carico, che devo andare ad estrapolare dalle tabelle di capacità per le medesime temperature.
E' corretto ?
da Terminus
gio lug 04, 2019 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 7
Visite : 266

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

Sarebbe già qualcosa, anche se il 90% dlele rampe ha pendenze superiori al 12%.....
da Terminus
gio lug 04, 2019 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Perdonami se sono di coccio.....
qual'è la prestazione della mia macchina ?
25kW dichiarati come capacità massima a Test=6°Cbu e Tint=20°Cbs, che ho verifcato sia sul DataBook che sulle tabelle di capacità online, oppure 5,0kW dichiarati per le medesime temperature a PLR=35% ?
da Terminus
mer lug 03, 2019 21:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Ho cercato di leggere la 14825, ma neanche lì mi sembra di aver trovato risposta. Ovviamente lo scopo è quello di inserire dati corretti in EC per i calcoli di legge. I dati richiesti ex 11300-4 dovrebbero essere quelli a PLR parziali come da 14825 (sbaglio ?), ma in questo modo indico ad EC che la ...
da Terminus
mer lug 03, 2019 21:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Ok, questi rapporti avevo già provato a farli.
Ma continuo a non capire la differenza di prestazioni dichiarate alle medesime temperature.
da Terminus
mer lug 03, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 166

Re: Pilastri tra muri EI120

Il pilastro è un elemento portante, quindi per esso sarà essenziale la R. Garantita la R, la EI può essere valutata per assimilazione alle pareti non portanti in ca di cui alla tabella D.6.4, indipendentemente dall'altezza. Come detto sopra, visti gli spessori di cui alla tabella, trovandosi in una ...
da Terminus
mer lug 03, 2019 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Riprendo questo vecchio post, perchè sto cercando di analizare i dati tecnici di un paio di pdc VRV e non riesco a capire alcune cose. Il costruttore mi dichiara una capacità massima in riscaldamento di 25kW (alla Tamb=20°Cbs e Test=6°Cbu). Poi mi dichiara le prestazioni a diversi PLR come da UNI EN...
da Terminus
mer lug 03, 2019 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 166

Re: Pilastri tra muri EI120

Non puoi applicare le tabelle per murature in blocchi ad un pilastro in ca.
da Terminus
mar lug 02, 2019 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
Risposte: 7
Visite : 266

Re: Bozza nuova RTV autorimesse

Interessante: hanno modificato la classificazione che non è più strettamente legata all'altezza antincendio dell'edificio soprastante.
da Terminus
mar lug 02, 2019 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 166

Re: Pilastri tra muri EI120

Tabella D.6.4.
da Terminus
lun lug 01, 2019 23:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 176

Re: lago come riserva idrica

Come è stata realizzata l'aspirazione ? Camera di sedimentazione e di aspirazione separate ? Garantisci l'aspirazione pulita ? Per il resto, in ambito industriale prima del 2008, questi impianti non erano soggetti alla 46/90 e quindi niente DICO (se non per espressa richiesta della Committenza). For...
da Terminus
lun lug 01, 2019 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 176

Re: lago come riserva idrica

Occorre valutare pro e contro. Il tuo laghetto non è una fonte inesauribile, quindi è assimilabile ad una riserva idrica, per la quale dovrai assicurare i requisiti previsti dalle norme (dovresti assicurare la pulizia dell'acqua aspirata per esempio). Quali norme ? Siccome sono passati parecchi anni...
da Terminus
gio giu 27, 2019 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 263

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

La pratica è recente.
Mi sembra strano che nel fascicolo VVF non riesci a reperire alcuna indicazione prestazionale.
Neppure la DICO dell'installatore con riferimento al progetto obbligatorio ?
da Terminus
gio giu 27, 2019 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 263

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

Se non riesci a reperire alcuna documentazione nella pratica di prevenzione incendi o dal titolare oppure anche in Comune (improbabile ma non si sa mai), devi determinare l'epoca di realizzazione (o meglio l'epoca di approvazione del progetto di prevenzione incendi). Se antecedente all'emanazione de...
da Terminus
mar giu 25, 2019 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.tabellare REI pilastro
Risposte: 9
Visite : 340

Re: Cert.tabellare REI pilastro

No, la questione sta sul diverso comportamento del pilastro (sollecitazioni vincolari), nel caso di piano intermedio rispetto all'ultimo piano di un edificio.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.
da Terminus
mar giu 25, 2019 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

Si, hai ragione.
E' la tabella 5.
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

Dovrebbe riferirsi agli elementi strutturali secondari.
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito rete idranti esistenti
Risposte: 4
Visite : 168

Re: quesito rete idranti esistenti

In pratica devi ripercorrere la UNI 10779, la UNI EN 12845 e la UNI 11292.
Con la DIRI ti assumerai la responsabilità della conformità alle norme suddette e qundi anche dell'aspetto prestazionale (le prestazioni dovresti poterle dedurre dal progetto approvato).
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

Infatti.
Per questo ho chiesto a poli di specificare il passo di norma a cui fa riferimento.
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito rete idranti esistenti
Risposte: 4
Visite : 168

Re: quesito rete idranti esistenti

Ti serve uno dei seguenti documenti:
- dichiarazione di conformità dell'installatore con a corredo il progetto della rete (firmato da professionista abilitato)
- dichiarazione di rispondenza di un professionista abilitato
da Terminus
mar giu 25, 2019 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987
Risposte: 6
Visite : 1951

Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987

Leggi attentamente il campo di applicazione del DM e decidi se rientri nell'applicazione integrale.
da Terminus
mar giu 25, 2019 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

Puoi riportare esattamente il punto di norma dove leggi quanto hai detto ?
da Terminus
mar giu 25, 2019 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 325

Re: carico di incendio

tabella 4 DM 09/03/07.