da Terminus
lun lug 06, 2020 20:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 658

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

PIN 3.1 ?
Si
da Terminus
lun lug 06, 2020 20:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?
Risposte: 3
Visite : 38

Re: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?

Il COPI non si applica ancora agli edifici civili.
Quindi non ci sono dubbi in proposito.
da Terminus
lun lug 06, 2020 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Risposte: 5
Visite : 46

Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013

Allora, nel caso di un'autorimessa, se il carico di incendio specifico è inferiore a 200MJ/mq (oppure se è presente uno sprinkler) non sono richiesti requisiti in facciata. Se invece si supera tale valore e non è presente l'impianto sprinkler, allora in corrispondenza del solaio di compartimentazion...
da Terminus
lun lug 06, 2020 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013
Risposte: 5
Visite : 46

Re: Sicurezza antincendio facciate Circ. n. 5043 del 2013

Secondo me si, vanno verificate le facciate all'intersezione del compartimento autorimessa.
da Terminus
lun lug 06, 2020 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 9
Visite : 113

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Scusate se insisto, nessuno riesce a consigliarmi una soluzione alternativa per giustificare la non installazione di porte e portoni a tenuta dei fumi freddi senza ricorrere ad una simulazione FDS? Io avevo pensato di calcolare l'altezza dal pavimento libera da fumo e gas di combustione durante la ...
da Terminus
lun lug 06, 2020 09:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caso studio 110% su bifamiliare
Risposte: 18
Visite : 170

Re: Caso studio 110% su bifamiliare

Nella tua configurazione vedo due interferenze. Il tetto dell'edificio B è copertura anche del magazzino inglobato in A. Le pareti esterne dell'edificio B sono parte comune, sempre perchè delimitano il magazzino di A. In queste condizioni non credo si possa insistere su due unifamiliari indipendenti...
da Terminus
dom lug 05, 2020 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi
Risposte: 3
Visite : 47

Re: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi

Ovviamente i protettivi che devi asseverare sono solo quelli relativi alle strutture portanti, quindi pilastri, travi e solaio. Non devi certificare protettivi delle pareti separanti. Detto questo, il titolare ha commesso un errore nel non allegare l'asseverazione. Se al Comando fanno le verifiche s...
da Terminus
sab lug 04, 2020 10:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecosismabonus
Risposte: 1
Visite : 76

Re: Ecosismabonus

Stando al DL attuale: NO
Stando agli emendamenti che dovranno essere approvati in sede di conversione: probabilmente SI
Bisogna attedere ancora.
da Terminus
ven lug 03, 2020 21:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ecobonus 110% Cappotto termico per le ristrutturazioni
Risposte: 6
Visite : 232

Re: Ecobonus 110% Cappotto termico per le ristrutturazioni

Consiglio il nostro Roberto di rivolgersi ad un serio professionista, se vuole pensare di usufruire del 110%.
I paletti tecnici sono svariati e variegati e molti di non semplice soluzione.
Poi ci sono i paletti procedurali, altrettanto complicati e che ancora devono essere definiti del tutto.
da Terminus
ven lug 03, 2020 21:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 x sanatoria abuso quale normativa utilizzare
Risposte: 9
Visite : 144

Re: L10 x sanatoria abuso quale normativa utilizzare

Dalle mie parti per le sanatorie si richiede la dimostrazione della doppia conformità.
Quindi verifica secondo le norme vigenti al momento della commissione dell'abuso (dichiarato dal proprietario) e verifica con le norme vigenti oggi.
da Terminus
ven lug 03, 2020 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
Risposte: 3
Visite : 87

Re: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA

L'altezza di 2,5cm è legata alla superabilità da parte di una persona in carrozzella.
Se la US non è utilizzabile da persone disabili, superando i 2,5cm, il telaio costituisce un intralcio da segnalare nei modi più opportuni, come se fosse un gradino singolo.
da Terminus
ven lug 03, 2020 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ATTIVITA' CAT A
Risposte: 3
Visite : 78

Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ATTIVITA' CAT A

Sarebbe da presentare SCIA con eventuale non aggravio, ottemperando ai requisiti del 2011.
da Terminus
ven lug 03, 2020 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 147

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

La questione non era chiara prima e non lo è oggi.
Se poi utilizzi il COPI, molte delle precedenti circolari e note perdono di valenza.
Se hai promiscuità di vie di esodo le superfici si dovrebbero sommare a fare un'unica attività.
Disimpegno non via di esodo costituisce pur sempre una comunicazione.
da Terminus
gio lug 02, 2020 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 147

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

Se parli di pratica di prevenzione incendi, allora la norma è quella vigente al momento in cui presenti il pacchetto all'ufficio prevenzione (esame progetto o SCIA autorizzativa per le cat.A). Se sei in periodo di covigenza (prima di novembre) puoi scegliere quale applicare. Se invece parli di SCIA ...
da Terminus
gio lug 02, 2020 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 147

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

Fino a novembre il DM 01/02/86 è in vigore, quindi per le sottosoglia è ad applicazione obbligatoria. Dopo novembre rimarrà solo il COPI che può essere applicato volontariamente alle attività sottosoglia, alle quali comunque non si applica la RTV. Insomma un vuoto normativo, che si presenterà anche ...
da Terminus
gio lug 02, 2020 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 147

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

In merito alla prima questione, penso che compartimentando ed eliminando promiscuità impiantistiche e di vie di esodo, le varie superfici si possano considerare indipendenti e quindi non sommarsi. Certamente i posti auto e box direttamente accessibili dall'esterno che non erano e non sono considerat...
da Terminus
gio lug 02, 2020 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

Assolutamente d'accordo. Vi sono due casistiche fondamentali: 1) norme tecniche citate esplicitamente in norme legislative, ed allora divengono ad applicazione obbligatoria 2) norme tecniche di altro tipo ad applicazione volontaria, che se armonizzate o emanate da organismi nazionali o internazional...
da Terminus
mer lug 01, 2020 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77 e DM 16/05/1987 n.246
Risposte: 1
Visite : 42

Re: Attività 77 e DM 16/05/1987 n.246

Concetto base: l'altezza antincendio è riferita al livello di accesso dei mezzi di soccorso VVF.
da Terminus
mer lug 01, 2020 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 24
Visite : 999

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Per i VVF conta la data di presentazione del progetto o, in questo caso, della SCIA diretta.
Non conta la SCIA comunale. Anche perché puoi aprire il cantiere oggi, ma eseguire gli adeguamenti antincendio in questione in qualsiasi data fino alla fine lavori.
da Terminus
mer lug 01, 2020 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a prova di fumo - camino di ventilazione
Risposte: 3
Visite : 88

Re: Filtro a prova di fumo - camino di ventilazione

Io verificherei la EI della parete su cui è addossato il camino, almeno per 1m lateralmente allo stesso.
da Terminus
mer lug 01, 2020 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Diciamo che solitamente i VVF non vanno così in profondità, tanto c'è sempre l'asseveratore che copre tutto. Ma formalmente qualcuno (il titolare) deve dire a te che quella sezione di impianto è in realtà parte integrante della "macchina" XY. A quel punto però il Dich.Imp. non sarebbe più corretto e...
da Terminus
mer lug 01, 2020 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

Lasciando da parte i VVF, l'impianto soggetto al 37/08 dovrà essere realizzato in base ad una norma di sistema che poi farà riferimento a norme di prodotto. Ricordiamo sempre che non possiamo installare prodotti non conformi al CPR. Se non la UNI EN 12845 allora si potranno utilizzare norme internaz...
da Terminus
mar giu 30, 2020 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Ok, allora è come dici tu. Volendo fare i pignoli così l'impianto in oggetto sarebbe parte dell'impianto produttivo, ovvero parte di "macchina" soggetto alla relativa direttiva e quindi ricompreso nella marcatura CE dell'impianto produttivo complesso (cosa che sicuramente non è......). Delle due l'u...
da Terminus
mar giu 30, 2020 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 223

Re: Sprinkler senza vasca

L'alimentazione da acquedotto è accettata e prevista dalla UNI EN 12845. Poi che l'acquedotto riesca a fornire quanto necessario è altra faccenda. Qualcuno ti potrebbe domandare: perché spendo soldi per mettere su un impianto che non ha alcuna certificazione di sistema e non garantisce quindi alcuna...
da Terminus
mar giu 30, 2020 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Beh a parte il caso dell'azienda con ufficio tecnico interno, presumo che il Ministero abbia ritenuto che un impianto lo mette in opera chi solitamente fa questo tipo di lavoro, anche se nella fattispecie non dovesse rientrare nel campo di applicazione del 37/08. Poi, come dici tu, se non rientra pu...
da Terminus
mar giu 30, 2020 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 126

Re: DICH IMP e firmatario

Sicuro che l'impianto sia fuori campo applicazione del 37/08 ?
da Terminus
lun giu 29, 2020 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 658

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

La deroga è richiedibile anche per le cat.A.
Quindi per il DM 09/05/07 puoi usare la FSE.
da Terminus
lun giu 29, 2020 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 658

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Sei stai lavorando con il DM 01/02/86 allora l'applicazione della FSE è possibile con il procedimento della deroga.
Vedi il DM 09/05/2007.
da Terminus
sab giu 27, 2020 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte SAC1 | Non è così semplice
Risposte: 7
Visite : 95

Re: Porte SAC1 | Non è così semplice

Verniciatura allora. Anche le porte tagliafuoco vengono trattate in questo modo.
da Terminus
sab giu 27, 2020 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte SAC1 | Non è così semplice
Risposte: 7
Visite : 95

Re: Porte SAC1 | Non è così semplice

Ci troviamo a scontare 9 anni di fancazzismo. Dal febbraio 2010 le porte esterne su via di fuga dovrebbero essere SAC1, e nessuno se lo è mai filato. Scusa giotisi, sbaglio ma la EN 14351 è diventata norma armonizzata nel 2016 ed il DOW è scaduto a novembre 2019 ? Quindi in realtà prima del 2016 i ...
da Terminus
ven giu 26, 2020 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
Risposte: 21
Visite : 443

Re: Indicazioni deroga autorimessa

La soluzione conforme per la RTV attuale prevede in V.6.6 la foratura delle basculanti almeno del 30% al fine evitare la classificazione ATEX. La pratica presentata oggi non può accedere a soluzioni conformi che ancora non sono in vigore. I VVF potrebbero probabilmente anche accettare la cosa, ma co...
da Terminus
ven giu 26, 2020 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituire serbatoio gpl
Risposte: 5
Visite : 112

Re: sostituire serbatoio gpl

Se stessa tipologia, stessa ubicazione e stessa capacità, basta aggiornare in sede di rinnovo i dati del nuovo serbatoio, con i relativi documenti del fornitore di corretta posa.
da Terminus
ven giu 26, 2020 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
Risposte: 21
Visite : 443

Re: Indicazioni deroga autorimessa

Con la RTV attuale, le basculanti dovrebbero avere forature per almeno il 30% della loro superficie, per evitare di procedere alla classificazione ATEX.
In effetti è quasi inaccettabile per i condomini.
da Terminus
ven giu 26, 2020 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
Risposte: 21
Visite : 443

Re: Indicazioni deroga autorimessa

Quindi riassumendo stai per presentare istanza di deroga sul DM 1986, quindi attenderai per lo meno 90gg per una risposta (ma solitamente saranno di più) quindi non prima di ottobre, con il serio rischio di vedersi prescrivere qualcosa che ora non hai previsto. Con il COPI oggi puoi accettare strutt...
da Terminus
ven giu 26, 2020 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indicazioni deroga autorimessa
Risposte: 21
Visite : 443

Re: Indicazioni deroga autorimessa

Difficile motivare una riduzione delle misure minime per eccessiva onerosità, tenendo conto che l'autorimessa esistente già doveva ottemperare ab origine ai requisiti, senza portare a compensazione misure idonee.
Occorrerebbe far capire ai condomini che non possono avere botte piena e moglie ubriaca.
da Terminus
gio giu 25, 2020 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione verso confine (Liv. I e II di S.2)
Risposte: 1
Visite : 93

Re: Distanza di separazione verso confine (Liv. I e II di S.2)

I requisiti sono diversi e sono da rispettare entrambi: compartimentazione o distanza di separazione per l'irraggiamento, resistenza al fuoco o distanza di separazione o collasso implosivo. Giustamente viene da dire: se la mia parete è classificata R/EI potrà assolvere ad entrambe le funzioni. A ben...
da Terminus
gio giu 25, 2020 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 774

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Operatività no. Anche perchè con un edificio Liv.I o II, devi predisporre idonea cartellonistica per avvertire i soccoritori del rischio di crollo, posta a distanza di sicurezza pari, appunto, all'altezza del fabbricato (a meno di valutazioni FSE). La distanza di protezione è nei confronti di qualsi...
da Terminus
gio giu 25, 2020 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 774

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

L'osservazione di entrambi è comprensibile ed in qualche modo condivisibile. Però il COPI parla esplicitamente di confine dell'area, non solo di distanza da altri fabbricati: distanza di separazione che in questo caso coincide con la distanza di protezione e non con la distanza di sicurezza esterna ...
da Terminus
gio giu 25, 2020 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 658

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Dipende dalle dimensioni dell'autorimessa.
Paragrafo 3.5.
da Terminus
gio giu 25, 2020 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 774

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Come soluzione conforme non è accettabile. Se il terreno adiacente fosse della stessa proprietà, ma non destinato all'attività industriale, potresti proporre un leggero allargamento del confine dell'attività in modo da rientrare nella distanza richiesta (magari con un piccolo frazionamento della fas...
da Terminus
mar giu 23, 2020 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 542

Re: Resistenza al fuoco

Penso anch'io che l'unica soluzione sia annullare il CI all'interno del volume e compartimentarlo dal resto dell'edificio.
da Terminus
mar giu 23, 2020 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 658

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio.
Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T.
da Terminus
mar giu 23, 2020 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 658

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Puoi utilizzare i valori dell'ultima colonna a dx, indicanti il valore con frattile 80%. Nota che questi sono pari ai valori medi moltiplicati per 1,22 circa, quindi se ritieni di dover applicare un coefficiente maggiore, come riportato al comma 1., sei padrone di farlo. Per le strutture lignee, la ...
da Terminus
lun giu 22, 2020 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 542

Re: Resistenza al fuoco

Dal limite indicato nel COPI per i filtri, anche se non è direttamente pertinente.
da Terminus
lun giu 22, 2020 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Risposte: 4
Visite : 241

Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37

Esistono porte tagliafuoco va e vieni
https://www.chemollifire.com/prodotto/x073/
da Terminus
lun giu 22, 2020 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 542

Re: Resistenza al fuoco

Senza poter esaminare più approfonditamente, penserei a ridurre il carico di incendio al di sotto dei 50 MJ/m2 e compartimentare rispetto al resto dell'edificio con porte Sa.
da Terminus
dom giu 21, 2020 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Risposte: 4
Visite : 241

Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37

Si mettono porte va e vieni, oppure si raddoppiano le porte con senso di apertura opposto, avendone gli spazi.
da Terminus
dom giu 21, 2020 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Risposte: 27
Visite : 1463

Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Per quanto riguarda l'incongruenza sulla tabella che dicevi, l'altezza è solo dei piani destinati ad autorimessa, o almeno a mia sensazione è così, ma chiederò lumi. Dalle definizioni hanno tolto "autorimessa mista" e nelle classificazioni hanno tolto la nota sull'altezza antincendio dell'edificio....
da Terminus
dom giu 21, 2020 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Che significa "Interposizione" di spazio scoperto?
Risposte: 2
Visite : 264

Re: Che significa "Interposizione" di spazio scoperto?

Cerco di risponderti per quello che è il mio pensiero. Nel COPI non vengono considerati elementi radianti che formano un angolo di 90° con il piano del bersaglio e questo è logico se sorgente e bersaglio sono molto distanti rispetto alle loro dimensioni. Se sorgente e bersaglio sono adiacenti occorr...
da Terminus
gio giu 18, 2020 20:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubature gas in garage
Risposte: 18
Visite : 692

Re: Tubature gas in garage

E chi fa confusione ?
Si parlava dell'inoltro del rapporto di verifica agli enti competenti.....