La ricerca ha trovato 7329 risultati

da Terminus
sab feb 16, 2019 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale pubblico spettacolo
Risposte: 4
Visite : 41

Re: locale pubblico spettacolo

Allora va bene così.
La parete certificata tabellarmente va nel CERT.REI. senza placcatura.
La placcatura va nel DICH.PROD.
da Terminus
ven feb 15, 2019 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale pubblico spettacolo
Risposte: 4
Visite : 41

Re: locale pubblico spettacolo

Non devi allegare alcun progetto, se non hai apportato modifiche a quanto presentato ed approvato: assevererai la conformità allo stesso ed alle norme pi applicabili (quindi attenzione ad eventuali lacune sfuggite ai VVF). La placcatura va ricompresa nel CERT.REI., poichè necessaria per la qualifica...
da Terminus
gio feb 14, 2019 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 115

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Quel passaggio l'ho sempre interpretato così: il 15% può essere attestato su terrapieno o anche su intercapedine antincendio, la quale può essere anche una bocca di lupo e non necessariamente a tutta altezza. Ma occorre comunque garantire il 15% del perimetro della CT e la bocca di lupo non espande ...
da Terminus
mer feb 13, 2019 22:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 115

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Se ho capito bene: le tue pareti controterra non raggiungono il 15% del perimetro, al netto della bocca di lupo. Se conteggi la bocca di lupo riesci a superare quel 15%. A mio parere, siccome si tratta di una bocca di lupo, non a tutta altezza, non puoi considerarlo nel perimetro della CT. Riesci ad...
da Terminus
mer feb 13, 2019 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa larghezza rampa
Risposte: 5
Visite : 441

Re: Autorimessa larghezza rampa

Nel tuo primo intervento hai prospettato una situazione diversa: deroga per l'aerazione e rampe uniche US. Comunque, stando le cose come dici, se hai escluso problemi per l'esodo e per la ventilazione, puoi argomentare che: - le rampe non sono fruibili dai mezzi di soccorso VVF, la norma non lo prev...
da Terminus
mar feb 12, 2019 19:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa larghezza rampa
Risposte: 5
Visite : 441

Re: Autorimessa larghezza rampa

Se è solo un problema di larghezza dell'accesso su rampa, i VVF hanno già indicato i rischi e le misure compensative, nelle deroghe generali. Si tratta eventualmente di implementarle, per esempio con una illuminazione potenziata e di emergenza e maggiore cartellonistica, visto che vai sotto i 3 metr...
da Terminus
dom feb 10, 2019 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 8
Visite : 251

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

Più precisamente i requisiti sulle facciate si applicheranno: - agli edifici di nuova costruzione - agli edifici su cui si interviene per oltre il 50% delle facciate (per esempio per il rifacimento degli intonaci o l'installazione di cappotti), a meno che la pratica edilizia sia stata già avviata (a...
da Terminus
sab feb 09, 2019 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scaffalature magazzino e pareti rei
Risposte: 2
Visite : 74

Re: Scaffalature magazzino e pareti rei

Pienamente d'accordo; il produttore non può aver tenuto conto delle sollecitazioni derivanti dalle scaffalature.
A meno di specifici rapporti di prova con tali configurazioni di carico, la struttura della parete non va caricata con altro che non siano le lastre stesse.
da Terminus
gio feb 07, 2019 18:54
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Verifiche periodiche DPR 462
Risposte: 3
Visite : 90

Re: Verifiche periodiche DPR 462

Beh, l'impianto di terra è unico per tutto lo stabilimento.
Va verificato nella sua interezza, non si può tagliarlo a fette, fuori o dentro le zone ATEX.
da Terminus
gio feb 07, 2019 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 189

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Formalmente dopo la scadenza si dovrebbe fare SCIA generale. Ma ci sono molti comandi che accettano i rinnovi tardivi (più o meno tardivi dipende). SCIA parziale + rinnovo vale ovviamente se il Comando accetta il rinnovo tardivo, altrimenti, come dici tu, occorre SCIA generale che fa ripartire i ter...
da Terminus
gio feb 07, 2019 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 10
Visite : 189

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Se la SCIA (con o senza aggravio) copre tutte le attività soggette, allora non c'è bisogno di rinnovo.
I termini ripartono con la nuova autorizzazione.
In caso contrario direi: SCIA ed il giorno dopo rinnovo.
da Terminus
mer feb 06, 2019 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAB. D.6.4 DM 16/02/2007: CHIEDE SOLO LO SPESSORE?
Risposte: 3
Visite : 98

Re: TAB. D.6.4 DM 16/02/2007: CHIEDE SOLO LO SPESSORE?

Non è mica una parete portante no ?
I ferri potrebbero anche non esserci.
da Terminus
mar feb 05, 2019 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 114

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Per i VVF e per il DM le potenze non si sommano, essendo il generatore esterno al fabbricato. Il DM lo applichi già alla cucina >35kW. L'impianto metano nel suo complesso è già soggetto alla UNI 11528. Ai VVF basta l'aggiornamento in fase di rinnovo, con presentazione della DICO dell'installatore (c...
da Terminus
mar feb 05, 2019 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e fotovoltaico
Risposte: 19
Visite : 681

Re: Scia e fotovoltaico

Io ho trovato le seguenti percentuali in peso, per un pannello FV mono o policristallino. vetro: 74% telaio: 10% tedlar: 4% EVA: 6% celle: 4% scatola di giunzione: 1% adesivi: 1% Quindi su un pannello del peso di 19-22Kg è facile vedere che non più di 2,5kg sono materiali combustibili (EVA+tedlar+sc...
da Terminus
mar feb 05, 2019 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 2403

Re: Porta E 30-Sa

Premessa: dopo la pubblicazione in GUE il periodo di transizione scade a novembre 2019. A che ti riferisci, alla UNI EN 14351-2 ? Questa è stata pubblicata dall'UNI a novembre, ma non è ancora apparsa in GUCE (almeno io sono fermo all'elenco del marzo 2018), quindi non è ancora norma armonizzata e ...
da Terminus
lun feb 04, 2019 19:44
Forum: FORUM ATEX
Argomento: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
Risposte: 3
Visite : 88

Re: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni

Concordo.
L'aspetto elettrico (e delle cariche elettrostatiche) è solo una parte e non è detto che sia quello più rilevante.
da Terminus
dom feb 03, 2019 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
Risposte: 8
Visite : 144

Re: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?

Qualsiasi produttore: GlobalBuilding, Promat, Knauf, ecc....
Trovi le lastre applicate all'intradosso di tipologie specifiche di solette, direttamente o tramite telai/pendinature.
I rapporti di classificazione riguardano non la sola lastra, ma il pacchetto solaio+lastra.
da Terminus
dom feb 03, 2019 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
Risposte: 8
Visite : 144

Re: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?

Si riferisce alle placcature all'intradosso delle solette portanti. Le lastre di per se stesse non hanno R/EI determinata, ma in collaborazione con la soletta superiore.
Non si verificano i controsoffitti cd a membrana, ovvero che di per se stessi sono certificati con determinate prestazioni EI.
da Terminus
dom feb 03, 2019 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 9
Visite : 125

Re: Magazzino con vari CPI

Beh insomma: hai due attività facenti capo a titolari diversi. Cambi le superfici (magari non il ci specifico, ma lo devi dimostrare con un nuovo calcolo), modifichi le vie di accesso/esodo, modifichi seppur di poco gli impianti (illuminazione almeno), modifichi la compartimentazione con terzi, quin...
da Terminus
dom feb 03, 2019 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 9
Visite : 125

Re: Magazzino con vari CPI

Per entrambe le attività, C e D, se di categoria B, andrà presentata relazione di valutazione progetto, per le modifiche di layout, vie di esodo, compartimentazioni e quant'altro.
da Terminus
dom feb 03, 2019 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio GPL e distanze
Risposte: 4
Visite : 90

Re: Serbatoio GPL e distanze

Ti posso dare una mia interpretazione: la lettera b) è da applicare nei confronti di tutte le attività soggette a controllo.
Ma ovviamente è una mia interpretazione: ogni funzionario VVF potrà avere la sua.
da Terminus
dom feb 03, 2019 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
Risposte: 8
Visite : 144

Re: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?

Le protezioni passive vanno asseverate tutte, sia le placcature, che le pareti, sia i controsoffitti a membrana, che quelli collaboranti. Quindi devi verificare tu se sono conformi a quanto certificato da professionista, ecc ... Sempre che siano a protezione di parti o elementi portanti. Gli elemen...
da Terminus
dom feb 03, 2019 10:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: accessibilità intercettazione generale
Risposte: 4
Visite : 160

Re: accessibilità intercettazione generale

Problema comune. Mettere la valvola alta, può impedirne l'azionamento ai ragazzini (non quelli cresciuti.....); metterla sotto custodia con vetro safe-crash fornisce una protezione ulteriore. Ma ovviamente non è possibile garantire l'accessibilità e manovrabilità (togliere la manopola io non lo fare...
da Terminus
sab feb 02, 2019 22:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio GPL e distanze
Risposte: 4
Visite : 90

Re: Serbatoio GPL e distanze

Mah, da come è scritto il comma, il tuo dubbio è lecito. Se non è applicabile questo punto, quale applicheresti ? Almeno 7,5m di distanza da fabbricati generici come alla lettera a). Nel tuo edificio vi sono comunque materiali infiammabili, la differenza tra deposito e lavorazione è spesso molto lab...
da Terminus
sab feb 02, 2019 22:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
Risposte: 2
Visite : 79

Re: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni

E da quando il fumo o il fuoco cambiano comportamento in funzione della destinazione catastale degli ambienti ?
Se il vano scala prosegue oltre la cancellata, l'aerazione andrà sempre fatta in sommità.
da Terminus
gio gen 31, 2019 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala rampa con meno di 3 gradini o gradini a ventaglio
Risposte: 1
Visite : 82

Re: scala rampa con meno di 3 gradini o gradini a ventaglio

Se si tratta di locali tecnici con accesso solo al personale addetto alla manutenzione, non mi farei problemi.
Se vuoi stare tranquillo aumenta l'illuminazione artificiale, installa plafoniera di emergenza e segnala i gradini pericolosi nei modi che ritieni opportuni.
da Terminus
gio gen 31, 2019 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 843

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Rileggi la 4756 pensando all'unico edificio; cioè la parte di pag. 3 che distingue l'inglobare o meno tutto discriminando o meno " attività separate dal resto dell'edificio con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri ": - se sei un queste condizioni (non credo p...
da Terminus
gio gen 31, 2019 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: premesse alla base della normativa di prevenzione
Risposte: 2
Visite : 94

Re: premesse alla base della normativa di prevenzione

Non è proprio così. Per alcuni aspetti, viene considerata estremamente bassa la probabilità che un incendio si sviluppi contemporaneamente in compartimenti diversi (resistenza al fuoco delle strutture separanti, contemporaneità dei sistemi di protezione attiva), come indicato nella 1991-1-2. Il tutt...
da Terminus
mer gen 30, 2019 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vasca riserva idrica in polietilene
Risposte: 2
Visite : 85

Re: vasca riserva idrica in polietilene

Se il serbatoio è certificato per uso esterno, non vedo perchè no.
Già fatto e approvato.
da Terminus
mar gen 29, 2019 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco muratura non portante
Risposte: 5
Visite : 166

Re: Resistenza al fuoco muratura non portante

Per uno strutturista non dovrebbe essere impossibile redigere una valutazione analitica.
Almeno per le strutture.
La parete perimetrale è un'altra faccenda.
da Terminus
lun gen 28, 2019 16:54
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Benvenuto al nuovo forum
Risposte: 0
Visite : 86

Benvenuto al nuovo forum

Ringrazio il nostro ospite per aver aperto questa nuova sezione.
Momento opportuno, visto che formalmente siamo orfani delle beneamate Guide CEI.
da Terminus
lun gen 28, 2019 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 15
Visite : 254

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

e7o7 ha scritto:
lun gen 28, 2019 15:54

la misura dei 5 come altezza per l'influenza delle finestre
da dove viene?
in teoria potrebbero essere 3,80m: altezza normalmente richiesta per le vie di esodo di 2m + la distanza di "protezione" di 1,8m.
da Terminus
lun gen 28, 2019 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 15
Visite : 254

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

Gli infissi prossimi al volume occupato nell'esodo.
Se hai un nastro a 5m di altezza no.
da Terminus
lun gen 28, 2019 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 15
Visite : 254

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

E quindi non hai neanche possibilità di garantire l'EI30 della parete del tuo capannone......
da Terminus
lun gen 28, 2019 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità

Se il tuo amico è disposto a mettere la porta tagliafuoco, fagliela mettere, non costa tanto ed è comunque a favore della sicurezza della casa.
Idem per l'estintore.
Le strutture è facile che rientrino nel tabellare per la R/EI60.
da Terminus
lun gen 28, 2019 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco muratura non portante
Risposte: 5
Visite : 166

Re: Resistenza al fuoco muratura non portante

Quoto.
E' il problema comune alla maggior parte dei prefabbricati in cap.
Di solito la relazione analitica viene fornita dal costruttore (che dovrebbe dare anche la CERT.REI. secondo me).
da Terminus
lun gen 28, 2019 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 815

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Si.
Il gasolio è comunque considerato un fluido di categoria C.
da Terminus
sab gen 26, 2019 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità

Shhhhhhh.... Non dirlo troppo forte, già ci sono una marea di motivi per non avere l'abitabilità, questo sarebbe un altro. Si potrebbe obiettare che il DM non sia applicabile ai singoli box privati, ma la definizione di autorimessa appare omnicomprensiva ed in altre occasioni (come la Circ.19/02/97)...
da Terminus
gio gen 24, 2019 22:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
Risposte: 3
Visite : 128

Re: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA

L'idea di rendere inagibile il piano non è poi neanche tanto folle in quanto al momento ci parcheggiano solamente due auto visto che il piano ha grossi problemi di allagamento! In questo modo potrei far risparmiare parecchi soldi in termini di opere di adeguamento. Penso sia un'idea fattibile, quan...
da Terminus
gio gen 24, 2019 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA
Risposte: 3
Visite : 128

Re: DEROGA INSTALLAZIONE IMPIANTO SPRINKLER AUTORIMESSA

Mi sembra di capire che l'edificio è di vecchia data, c'è una precedente pratica di esame progetto presentata ed approvata ? Nel caso il locale pompe rimane dov'è, con la giustificazione che è impossibile spostarlo altrove, superando i 50 posti auto hai comunque gli idranti. Misure compensative agli...
da Terminus
mer gen 23, 2019 20:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito impianto gas
Risposte: 2
Visite : 110

Re: quesito impianto gas

Per quanto dici, non garantisci nè l'obiettivo a), nè l'obiettivo c), mentre l'obiettivo b) lo vorresti assicurare con delle canalizzazioni, soluzione tutta da discutere.
Non dimenticare poi che, se si tratta di cucina per ospitalità, è soggetta anche alla UNI 8723.
da Terminus
mar gen 22, 2019 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: superfici vani tecnici e terrazzi
Risposte: 1
Visite : 99

Re: superfici vani tecnici e terrazzi

Il terrazzo a cielo scoperto certo che no.
I locali tecnici se sono comunicanti direttamente con il vano scala, che appartiene al compartimento unico, con porte non tagliafuoco, vanno computati nel compartimento.
da Terminus
mar gen 22, 2019 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione pratiche VVF
Risposte: 6
Visite : 824

Re: Documentazione pratiche VVF

Modulo in doppia copia, di cui una restituita con protocollo/timbro consegna.
Elaborati in copia unica che rimane a loro.
da Terminus
dom gen 20, 2019 22:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e DM 10 marzo 2005
Risposte: 3
Visite : 148

Re: Codice e DM 10 marzo 2005

Si è corretto.
da Terminus
sab gen 19, 2019 17:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
Risposte: 14
Visite : 1174

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

L'odorizzazione o i sistemi alternativi occorre per la parte di utenza ad uso domestico o similare. Se hai utenze industriali non devi mettere rivelatori in cabina. Li andrai a mettere in corrispondenza dell'utenza domestica, con collegata EV. Oppure provvedi all'odorizzzazione, questa in cabina opp...
da Terminus
sab gen 19, 2019 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e DM 10 marzo 2005
Risposte: 3
Visite : 148

Re: Codice e DM 10 marzo 2005

Sia se applichi il codice che le altre norme verticali, la reazione al fuoco dei vari materiali da costruzione è regolata dal DM.
Non c'è contrasto o contraddizione.
da Terminus
sab gen 19, 2019 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Software antincendio Antifuocus
Risposte: 4
Visite : 224

Re: Software antincendio Antifuocus

Il Livello II previsto dalla RTO prevede il requisito minimo R/EI30, indipendentemente dal carico di incendio (se si vuole ridurre ulteriormente si deve determinare il c.i. è verificare la classe prevista con la tabella del Livello III). E' sparita la possibilità del R/EI60 prevista dal DM 09/03/07,...
da Terminus
sab gen 19, 2019 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 497

Re: Attività 70 + 37 + 44

Essendo attività non normate, la VDR verrà fatta sicuramente sulla base della somma di tutti i materiali presenti.
Si tratta alla fine solo di stabilire che numero scrivere sulla pratica e sul relativo bollettino.
da Terminus
sab gen 19, 2019 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Risposte: 16
Visite : 501

Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT

La cisterna esistente, è già stata commercializzata con la sua omologazione ministeriale, ma è priva di CE. Può essere utilizzata e, se a servizio di impresa agricola, può non richiedere l'autorizzazione VVF. Non hai CPI, non hai SCIA, non stai eseguendo lavori in base ad un progetto presentato ed a...