La ricerca ha trovato 445 risultati

da Marzio
ven gen 27, 2023 14:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione credito con Poste Italiane
Risposte: 1014
Visite : 192257

Re: Cessione credito con Poste Italiane

Da quello che ho potuto capire Poste ha avuto un fermo per un paio di mesi novembre e dicembre probabilmente voleva capire cosa sarebbe cambiato con la nuova Legge di Bilancio, da gennaio hanno iniziato a liquidare e stanno ultimando le richieste del mese di settembre e hanno iniziato quelle di otto...
da Marzio
mer dic 21, 2022 19:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione credito con Poste Italiane
Risposte: 1014
Visite : 192257

Re: Cessione credito con Poste Italiane

Da quanto si è potuto leggere in rete al momento poste è in ritardo con tutte le procedure per chi ha presentato la documentazione entro il 31.10.2022 quindi crediti visibili dal 10.11.2022 se la documentazione era corretta dovrebbe aver avuto la convocazione in UP fra fine novembre e i primi di dic...
da Marzio
gio set 01, 2022 10:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione credito con Poste Italiane
Risposte: 1014
Visite : 192257

Re: Cessione credito con Poste Italiane

Riprendo il post sul documento richiesto da poste per la cessione ovvero: copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane; Tutti d'accordo che sia l'asseverazione ENEA completa dei vari allegati, ora il mio problema è sug...
da Marzio
lun set 06, 2021 15:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: accesso al sito Enea con SPID
Risposte: 10
Visite : 1148

Re: accesso al sito Enea con SPID

Ciao,
ho riscontrato lo stesso problema fra l'altro anche nei portali del bonuscasa ed ecobonus.
Speriamo che permettano di "legare" le due credenziali.
da Marzio
ven giu 04, 2021 13:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiarimento ENEA serramenti deve essere "uguali"
Risposte: 28
Visite : 3953

Re: Chiarimento ENEA serramenti deve essere "uguali"

Ho appena chiesto a Virgilio, di seguito la risposata: Nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati" (art. 119, comma 2). Il percorso iniziale guidato da Virgilio può aiutarla a verificare il possesso dei requisiti necessar...
da Marzio
ven nov 20, 2020 11:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Differenza tra condominio minimo di 2 e 2 unità funz.indi
Risposte: 56
Visite : 6821

Re: Differenza tra condominio minimo di 2 e 2 unità funz.indi

Io mi farei una semplice domanda: poniamo che uno dei venti proprietari voglia rifare il tetto e, per esempio, cambiare le tegole, perché gli gira così. Lo può fare autonomamente o dovrà chiedere agli altri? Dalla risposta alla domanda discende l'evidenza se l'edificio è un condominio di fatto oppu...
da Marzio
lun nov 02, 2020 22:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazioni e responsabilità
Risposte: 7
Visite : 1165

Re: Asseverazioni e responsabilità

esattamente come un DL fa già oggi ps.. ora vediamo se sulle famose crocette sulla legge10 finalmente si chiarisce qualcosa o meno... progettista e dl di questo di quello ecc ecc Bè non proprio per il 110% almeno vedendo il portale ENEA, premetto ad oggi non esiste ancora un manuale, il tecnico ass...
da Marzio
mer ott 28, 2020 15:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Risposte: 103
Visite : 17882

Re: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%

Se ho capito bene, nel sito, per il 110% l'asseverazione e la scheda descrittiva sono la stessa cosa ovvero l'asseverazione genera la scheda descrttiva, CPID e relativa mail. Non mi pare che se uno volesse rimanere "intermediario" possa compilare una scheda informativa superbonus e poi al...
da Marzio
mer ott 28, 2020 15:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Risposte: 103
Visite : 17882

Re: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%

Seamew ha scritto: mer ott 28, 2020 06:02 le credenziali di accesso sono le stesse per accedere al sito ecobonus giusto?
Si esatto
da Marzio
mar ott 27, 2020 22:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Risposte: 103
Visite : 17882

PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%

Per conoscenza, mi sono appena registrato come asseveratore, a breve farò una prova.
Di seguito il link:
https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp
da Marzio
mar ott 13, 2020 19:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: calcolo parcella
Risposte: 101
Visite : 19797

Re: calcolo parcella

Dopo essermi letto un pò tutto e ringrazio per chi ha condiviso, chiedo questo, ma se la mia parcella risultasse superiore a quanto dovrebbe essere dal calcolo cosa succederebbe, ovvero se come dall'ultimo esempio la mia parcella dovrebbe essere circa 5.000 euro, ma io ne chiedessi 8.000 e il clien...
da Marzio
mar ott 13, 2020 19:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: calcolo parcella
Risposte: 101
Visite : 19797

Re: calcolo parcella

Dopo essermi letto un pò tutto e ringrazio per chi ha condiviso, chiedo questo, ma se la mia parcella risultasse superiore a quanto dovrebbe essere dal calcolo cosa succederebbe, ovvero se come dall'ultimo esempio la mia parcella dovrebbe essere circa 5.000 euro, ma io ne chiedessi 8.000 e il client...
da Marzio
ven giu 05, 2020 12:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: superbonus 110% e CAM
Risposte: 17
Visite : 3704

Re: superbonus 110% e CAM

L'ENEA ha pubblicato sul proprio portale una nota di chiarimento sui materiali isolanti, mi sorge il dubbio che sia riferito al 110% però. Ve la riporto di seguito: Giungono, in questi giorni in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico. ...
da Marzio
gio gen 18, 2018 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 4838

Re: L'uovo è "combustibile"?

....ti posso dire che nel programma di calcolo del carico di incendio di chi ci ospita sono ricomprese :wink:
da Marzio
gio gen 18, 2018 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stufa a pellet in un'aula scolastica
Risposte: 17
Visite : 3971

Re: Stufa a pellet in un'aula scolastica

Di che portata termica parliamo?
da Marzio
gio gen 18, 2018 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza finestre - aerazione box
Risposte: 5
Visite : 1844

Re: Distanza finestre - aerazione box

Ti sei risposto da solo. Il punto 3.1 del DM 01/02/1986 dice: "Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento auto-matico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decr...
da Marzio
mar gen 16, 2018 12:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia canne fumaria collettiva esistente
Risposte: 10
Visite : 8065

Re: Sostituzione caldaia canne fumaria collettiva esistente

Le soluzioni possono essere diverse e alcune le hai elencate. In virtù della sentenza che puoi scaricare al presente link https://www.hermann-saunierduval.it/downloads/normative/sentenza-tar-milano-n-018082017e-1086473.pdf La soluzione migliore è quella di eseguire una canna collettiva dove al momen...
da Marzio
mer gen 03, 2018 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Evacuazione fumi - sostituzione caldaia
Risposte: 18
Visite : 4061

Re: Evacuazione fumi - sostituzione caldaia

Guardando la foto non vedo grandi difficoltà a realizzare una canna fumaria con scarico a tetto, ci si può attaccare alle deroghe della Legge 90/2013 come modificata dal DLgs 102/2014, ma alla fine ricordo che entrambi principalmente riportano che tutti gli scarichi devono andare a tetto, poi permet...
da Marzio
mer gen 03, 2018 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità mancante
Risposte: 18
Visite : 6226

Re: Dichiarazione conformità mancante

Dulcis in fundo una domanda: ma per una verifica "seria" si riesce a farsi pagare il giusto per l'impegno e l'assunzione di responsabilità ? Pagare? Ho visto installatori rilasciare Di.Ri. sull'impianto gas metano senza farsi pagare o farsi dare 100 euro per il disturbo e l'unica verifica...
da Marzio
mer gen 03, 2018 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità mancante
Risposte: 18
Visite : 6226

Re: Dichiarazione conformità mancante

Grazie Marzio. È pieno di "dovrebbe", in classico burocratese. Terminus, perdona ma non mi hai risposto. Il committente poteva essere più attento, poteva scansionare (e non è più un originale e in tribunale più volte ho visto considerare scansioni carta straccia, sono modificabili facilme...
da Marzio
mar gen 02, 2018 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità mancante
Risposte: 18
Visite : 6226

Re: Dichiarazione conformità mancante

Buongiorno e Buon Anno a tutti, su questo argomento si è già espresso il Mi.Se. con il documento del 21 giugno 2017 che vi allego al presente link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ELENCO-PARERI-dm-37-2008-al-21-giugno-2017.pdf Al punto 15.8 di pagina 104 trovate risposta...
da Marzio
mar gen 02, 2018 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Risposte: 6
Visite : 2726

Re: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Mah, l'esclusione riguarda " gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento delle attività religiose " Considerando le varie motivazioni di tale esclusione, secondo me sono soggetti a verifica tutti i locali tranne quello strettamente adibito alle attività religiose, intendendo ...
da Marzio
lun nov 13, 2017 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Confronto tecnico
Risposte: 15
Visite : 4109

Re: Confronto tecnico

Domanda? Abitazione ad uso permanente? Se si, l'ideale sarebbe la C, il miglior risparmio è sempre dato da ciò che non si consuma :D Premesso questo, per esperienza consiglio la B, eventualmente con magazzino di carico automatico, per i costi di acquisto considera anche il C.T. 2.0 che su questa tip...
da Marzio
mer nov 08, 2017 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento acqua
Risposte: 17
Visite : 4758

Re: Trattamento acqua

Buongiorno, operando in E.R. conosco la Delibera Regionale e poco il Decreto Ministeriale, ma non credo si discosti più di tanto. Vero come dice Terminus che le verifiche della sezione A sono comuni a tutti gli interventi, ma vanno applicati in base all'intervento se cambio gli infissi non ho obblig...
da Marzio
mer set 27, 2017 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificato di rispondenza
Risposte: 7
Visite : 2395

Re: Certificato di rispondenza

Mi permetto di aggiungere che anche la Di.Ri. come la Di.Co. non ha una scadenza temporale, ragione per cui si è responsabili a vita su quanto si Dichiara, con l'unica differenza che nel caso della Di.Co. avendo eseguito l'impianto si dovrebbe essere consapevoli di ciò che si è fatto, nella Di.Ri. s...
da Marzio
ven set 22, 2017 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DiCo impianto di raffreddamento
Risposte: 1
Visite : 909

Re: DiCo impianto di raffreddamento

Solitamente quando un installatori mi pone questo tipo di domanda io gli rispondo: "Quale norma hai seguito per fare l'installazione?" Se non vi sono norme specifiche deve aver seguito almeno le indicazioni del produttore riportate sul manuale di installazione e io citerei questo. E' sicur...
da Marzio
mer set 13, 2017 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
Risposte: 29
Visite : 12589

Re: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas

iltubo ha scritto: lun set 11, 2017 13:38 un bel "softwerino" tipo EC 741 e ti dimentichi anche il metodo :mrgreen:
esatto!!!
da Marzio
ven ago 25, 2017 11:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia canne fumaria collettiva esistente
Risposte: 10
Visite : 8065

Re: Sostituzione caldaia canne fumaria collettiva esistente

L'ultimo riferimento normativo è la UNI 7129:2015 che prevede: .....Tutti i tipi di canne collettive (ramificate e non, in pressione negativa o positiva) e i sistemi di intubamento multipli devono essere progettati. Non è consentito scaricare i prodotti della combustione di apparecchi non similari t...
da Marzio
lun lug 31, 2017 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Macchine frigo e pompe di calore
Risposte: 3
Visite : 1688

Re: Macchine frigo e pompe di calore

Buongiorno,
le ricordo che per tale mansione è richiesta la Certificazione per i Gas Fluorurati.
da Marzio
ven lug 28, 2017 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 4058

Re: Parere preventivo e SCIA A

A mio avviso hanno sbagliato: tu presenti una SCIA per il serbatoio punto e basta. Suppongo che l'attività non sia soggetta giusto? Esatto attività non soggetta Questa mattina sono riuscito ad avere un chiarimento, non devo presentare alcuna SCIA in quanto per l'attività soggetta non vi sono prescr...
da Marzio
gio lug 27, 2017 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 4058

Re: Parere preventivo e SCIA A

Allora voglio raccontarvi anche il mio aneddoto e avere un Vostro parere. Vengo incaricato da un azienda di installazione di impianti elettrici di regolarizzare la loro situazione ai fini antincendio in quanto in possesso di una cisterna di gasolio da 3,5 mc che utilizzano per caricare un muletto a ...
da Marzio
mar mag 02, 2017 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 31
Visite : 27676

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

Terminus hai centrato perfettamente il punto, non ne avevo dubbi :wink: , sono comunque andato a confrontarmi col comando e hanno confermato che la lunghezza della manichetta non è più vincolante dalla norma di prodotto e dipende dalla valutazione del tecnico eseguita con la modalità del filo teso s...
da Marzio
ven apr 28, 2017 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Risposte: 31
Visite : 27676

Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45

Riprendo questo post, per chiedere ai più esperti, vista l'entrata in vigore della UNI 10779:2014 la quale al punto 7.5.1.1 prevede: Gli idranti e/o i naspi all'interno dei fabbricati devono essere ubicati in modo che siano soddisfatti i seguenti requisiti: - ogni punto dell’area protetta disti al m...
da Marzio
gio apr 20, 2017 08:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazioni AFS - isolamento
Risposte: 8
Visite : 2942

Re: tubazioni AFS - isolamento

Non mi risulta siano cogenti.
da Marzio
mer apr 19, 2017 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazioni AFS - isolamento
Risposte: 8
Visite : 2942

Re: tubazioni AFS - isolamento

UNI 9182:2014 che poi al cap. 19.4 Coibentazioni rimanda alla UNI EN 806-2
da Marzio
gio gen 26, 2017 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica: locale esterno?
Risposte: 8
Visite : 3069

Re: Centrale termica: locale esterno?

ecco, è emerso esattamente il dubbio che ponevo. il titolo IV parla di "FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO." nel mio caso, non è possibile inserirlo lì. non è un fabbricato ad altro uso, e non è nella volumetria del fabbric...
da Marzio
mer gen 25, 2017 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica: locale esterno?
Risposte: 8
Visite : 3069

Re: Centrale termica: locale esterno?

Si esatto, che comunque rispetto ad un locale in esterno prevede in più la verifica delle sole strutture portanti, non vi sono strutture di separazione con altri locali, la parete attestante su spazio scoperto e l'accesso che comunque essendo interrato dovrà avvenire attraverso un intercapedine.
da Marzio
mar gen 24, 2017 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica: locale esterno?
Risposte: 8
Visite : 3069

Re: Centrale termica: locale esterno?

Questa volta non mi trovo pienamente d'accordo con Terminus, secondo il mio modesto parere l'impianto termico è ubicato all'interno di un locale interrato e deve rispettare le caratteristiche strutturali, di accesso, di areazione, ecc. in quanto leggendo la definizione di locale esterno riportata ne...
da Marzio
mar gen 03, 2017 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Risposte: 38
Visite : 20186

Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO

Ma è proprio necessario l' accumulo con una modulazione della potenza fino al 15% della nominale, o le problematiche su queste caldaie non sono solo le continue accensioni. Datemi una dritta perché non mo garba mettere un puffer da 20 lr x kW è da scemi. Se posso, senza offesa lavorando con i combu...
da Marzio
mar dic 20, 2016 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Risposte: 38
Visite : 20186

Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO

girondone ha scritto:la 303 ha la formula per la legna
per il pellet ni
Hai ragione è solo per la legna :?
da Marzio
mar dic 20, 2016 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL PRESSIONI MASSIME
Risposte: 8
Visite : 4185

Re: INAIL PRESSIONI MASSIME

Ammesso e non concesso che la VdS del costruttore caldaia abbia taratura idonea (generalmente non è così) non puoi utilizzarla anche come VdS di impianto (Raccolta R2009) in quanto non ti viene fornito il certificato originale di omologazione con "prova al banco", certificato indispensabi...
da Marzio
lun dic 19, 2016 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL PRESSIONI MASSIME
Risposte: 8
Visite : 4185

Re: INAIL PRESSIONI MASSIME

Non ho ben capito. Se il generatore risponde alla Direttiva non occorre la raccolta R o non occorre che la valvola di sicurezza abbia i criteri del R.3.B essendo posta all'interno del generatore ? La Raccolta R non entra in merito di quello che è presente all'interno del generatore se certificato C...
da Marzio
lun dic 19, 2016 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Risposte: 38
Visite : 20186

Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO

Credo che la differenza fra il vecchio CT e il CT 2.0 sia proprio la possibilità di dichiarare/asseverare il volume dell'accumulo nel caso in cui non sia rispettato il requisito di V > di 20 dmc/kW.
Attenzione alla UNI EN 303-5 prima di asseverare.
da Marzio
gio dic 15, 2016 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL PRESSIONI MASSIME
Risposte: 8
Visite : 4185

Re: INAIL PRESSIONI MASSIME

La risposta al tuo quesito è nella premessa della Raccolta R ed. 2009:

Non si applicano inoltre ai generatori di calore alimentati a gas secondo la Direttiva 2009/142/CE.
da Marzio
mer nov 30, 2016 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensione mozzo UNI10200
Risposte: 23
Visite : 9245

Re: Dimensione mozzo UNI10200

Nella UNI 10200 prospetto D.1 cosa si intende per "mozzo 55" per un radiatore in ghisa a colonne? A. il diametro medio in mm della colonna dell'elemento; B. la distanza in mm tra le colonne dello stesso elemento; C. il diametro in mm dell'attacco del nipples di raccordo degli elementi; D....
da Marzio
mer nov 16, 2016 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?
Risposte: 6
Visite : 2690

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Intanto grazie per le risposte.
Confermo che non sono precompresse, per cui valuterò tramite sondaggio lo spessore della lastra e poi agirò di conseguenza.
da Marzio
mar nov 15, 2016 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?
Risposte: 6
Visite : 2690

Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Esatto proprio come pensavo, grazie Terminus. Visto la tua esperienza ne approfitto per chiederti un consiglio, visto che devo rispettare il requisito R e non REI posso eseguire una valutazione secondo DM 16/02/2007 per solai in lastra con alleggerimento verificando H = 240 e a = 35, nel caso non ri...
da Marzio
lun nov 14, 2016 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?
Risposte: 6
Visite : 2690

Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?

Buongiorno a tutti, mi trovo alla prese con l'adeguamento antincendio di un attività autorimessa ad uso condominiale, a differenza della maggior parte degli edifici in questo caso l'autorimessa non si trova al di sotto dell'edificio, ma bensì al disotto di un cortile e quindi il solaio in predalles ...
da Marzio
ven ott 21, 2016 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia <35kW all'interno di una scuola
Risposte: 2
Visite : 1158

Re: Caldaia <35kW all'interno di una scuola

Secondo la norma UNI 7129:2015 non possono essere installati apparecchi a gas nelle parti comuni di edifici condominiali, lungo le vie di fuga o emergenze e soprattutto all'interno dei locali con pericolo di incendio peccato che secondo la norma UNI 7128:2015 un locale con pericolo d'incendio risult...
da Marzio
lun ott 17, 2016 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: separazione attività commerciale
Risposte: 7
Visite : 2016

Re: separazione attività commerciale

Sono d'accordo con grifo68, anche se mi piacerebbe sapere le caratteristiche di quella parete di separazione, non credo che sia sufficiente dividere un attività commerciale con una semplice parete in cartongesso non certificata o magari una parete attrezzata in legno o d'arredo.