La ricerca ha trovato 21 risultati
- dom gen 17, 2021 22:14
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Qp,nren e Qp,ren
- Risposte: 4
- Visite : 3123
Re: Qp,nren e Qp,ren
grazie mille delle risposte. in realtà sto cercando di capire il "significato" delle due quantità. in questo caso ho uno scenario con caldaia a metano e uno scenario con pompe di calore che però fanno anche climatizzazione estiva. a livello di Qp totale quindi ho certamente un aumento, cos...
- gio gen 14, 2021 17:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Qp,nren e Qp,ren
- Risposte: 4
- Visite : 3123
Qp,nren e Qp,ren
Buongiorno, sto cercando di fare alcune valutazioni di scenari su interventi di efficientamento. L'idea che mi sono fatto è che ha senso che confronti il solo Qp,nren, mentre la Qp,ren alla fine non "pesa" sul consumo di metano o di energia elettrica... è un approccio corretto secondo voi?...
- gio mar 08, 2018 19:07
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: COGENERAZIONE - TEE - PCS/PCI
- Risposte: 1
- Visite : 3343
COGENERAZIONE - TEE - PCS/PCI
Buongiorno. Sto facendo il consuntivo annuale per la richiesta TEE al GSE per un impianto di cogenerazione. E' una cosa che faccio una volta all'anno e quindi ogni anno mi dimentico qualcosa... In particolare uso un foglio excel in cui faccio la conversione da PCS a PCI, usando un fattore 0,905... n...
- lun set 19, 2011 10:47
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Abrogazioni del decreto Romani
- Risposte: 25
- Visite : 8060
Re: Abrogazioni del decreto Romani
provo a ricapitolare con alcune considerazioni/domande: a livello nazionale vige il D.Lgs. "Romani", che prescrive l'obbligo si fare il 50% energia termica con fonti rinnovabili e, per la parte elettrica, lega la potenza alla superficie in pianta dell'edificio, con coefficienti stabiliti a...
- lun lug 18, 2011 16:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica interventi isolamento a cappotto
- Risposte: 3
- Visite : 1134
Re: Verifica interventi isolamento a cappotto
il bello è che sono pure abbonato... ci sono due bei pezzi su Eubios.
http://www.anit.it/PDF/EUBIOS/neo-EUBIOS33.pdf
http://www.anit.it/PDF/EUBIOS/neo-EUBIOS34.pdf
c,
m
http://www.anit.it/PDF/EUBIOS/neo-EUBIOS33.pdf
http://www.anit.it/PDF/EUBIOS/neo-EUBIOS34.pdf
c,
m
- lun lug 18, 2011 15:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica interventi isolamento a cappotto
- Risposte: 3
- Visite : 1134
Re: Verifica interventi isolamento a cappotto
uao!
come sono 'gnorante...
(vedo che c'è pure un sacco di ggente che ci sta facendo su il bisssnessss)
[cmq non è che avessi sbagliato tantissimo l'idea...]
grz!
m
come sono 'gnorante...
(vedo che c'è pure un sacco di ggente che ci sta facendo su il bisssnessss)
[cmq non è che avessi sbagliato tantissimo l'idea...]
grz!
m
- lun lug 18, 2011 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica interventi isolamento a cappotto
- Risposte: 3
- Visite : 1134
Verifica interventi isolamento a cappotto
buongiorno. sto recuperando dei dati storici di due interventi, uno che ho seguito io e uno fatto dall'ATC locale. volevo, se possibile, un consiglio/parere su come elaborare i dati. tutto quello che avrò a disposizione saranno le bollette del gas e spero i dati di progetto (cioè la differenza della...
- gio mag 26, 2011 11:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE Locazione - non è più obbligatorio? (decreto Romani)
- Risposte: 2
- Visite : 1199
ACE Locazione - non è più obbligatorio? (decreto Romani)
salve. ho provato a guardare nel forum ma non mi pare sia stato trattato questo argomento. nel decreto Romani sulle rinnovabili, è stato modificato anche il 192/2005, con un nuovo comma all'art. 6, che riporto: 2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobi...
- lun nov 29, 2010 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico misto caldaia a gas + biomassa e 55%
- Risposte: 2
- Visite : 1155
Re: Impianto termico misto caldaia a gas + biomassa e 55%
Ho trovato anche questa FAQ, che rimanda sempre alla risposta 42: "Inoltre, per altri tipi di impianti termici che non hanno negli altri commi un riferimento normativo specifico, si può usufruire delle detrazioni fiscali facendo riferimento al comma 344, sempreché si assicuri, al termine dei la...
- lun nov 29, 2010 16:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico misto caldaia a gas + biomassa e 55%
- Risposte: 2
- Visite : 1155
Impianto termico misto caldaia a gas + biomassa e 55%
Salve. Ho provato a cercare un pò in rete e nel forum ma ho una domanda: la situazione è di un impianto "tradizionale" (caldaia a gas con radiatori) a cui il proprietario vorrebbe affiancare una caldaia a biomassa, nel caso specifico si tratterebbe di una "stufa" nella zona giorn...
- lun nov 23, 2009 09:12
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Docet per il piemonte
- Risposte: 7
- Visite : 7889
Re: Docet per il piemonte
ciao. purtroppo il Docet è quello che è... pensa solo alle trasmittanze che permette di mettere... addirittura 1 per i muri e 1 per i serramenti!!! troppa grazia :lol: ( a rigore il Docet è quasi accettabile SE prima uno si mette a costruire un modello di edificio equivalente e utilizzabile secondo ...
- gio nov 19, 2009 22:56
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Docet per il piemonte
- Risposte: 7
- Visite : 7889
Docet per il piemonte
salve a tutti. nottetempo ho provato a buttare giù due istruzioni in progress su dove tirare fuori dal DOCET i dati che servono per le certificazioni in Piemonte. le condivido qui, per eventuali vostri utili commenti e... stroncature :-D è una primissima versione, molto scarna, vado al sodo dei dati...
- gio ott 15, 2009 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valori di trasmittanza e UNI 13163
- Risposte: 56
- Visite : 15071
Re: Valori di trasmittanza e UNI 13163
uh! scusa!!! avevo guardato i link precedenti... ma quello mi era sfuggito!
confermo che mi pare che la trattazione sia proprio esaustiva...
grazie e mi scuso ancora
saluti
marco
confermo che mi pare che la trattazione sia proprio esaustiva...
grazie e mi scuso ancora
saluti
marco
- gio ott 15, 2009 16:58
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piemonte ACE - Punto situazione
- Risposte: 27
- Visite : 11042
Re: Piemonte ACE - Punto situazione
sì. la guida è stata inviata via email solo a chi è già iscritto come certificatore. riporto il testo della mail, più facile da copiare, dove si parla espressamente del "problema" condomini: [...] Con riferimento, poi, agli aspetti generali relativi alla certificazione energetica, ed in pa...
- gio ott 15, 2009 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valori di trasmittanza e UNI 13163
- Risposte: 56
- Visite : 15071
Re: Valori di trasmittanza e UNI 13163
ho trovato questo articolo, letto al volo e con un occhio solo ma mi pare abbastanza esauriente... che dite?
http://www.poroton.it/user/articoli/n58 ... isica1.asp
grazie a tutti!
marco
http://www.poroton.it/user/articoli/n58 ... isica1.asp
grazie a tutti!
marco
- gio ott 15, 2009 10:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piemonte ACE - Punto situazione
- Risposte: 27
- Visite : 11042
Re: Piemonte ACE - Punto situazione
Aggiungo solo un tassello, che molti forse conosceranno già. Come tanti ho mandato anch'io alcune richieste di chiarimenti alla Regione e oggi mi hanno risposto: > Buongiorno, > in merito alla compilazione, se iscritto all'elenco regionale, riceverà nei > prossimi giorni una guida alla compilazione ...
- mer ott 14, 2009 17:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valori di trasmittanza e UNI 13163
- Risposte: 56
- Visite : 15071
Re: Valori di trasmittanza e UNI 13163
mmm. 1. Scopo e campo di applicazione [...]Questa norma deve essere impiegata quando non esistano norme specifiche per il materiale considerato. è questo quello a cui ti riferisci? io purtroppo non ho la UNI 13163, pertanto non so cosa dica la norma 13163 (tanto meno quella del 2009)... se fosse cos...
- mer ott 14, 2009 17:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valori di trasmittanza e UNI 13163
- Risposte: 56
- Visite : 15071
Valori di trasmittanza e UNI 13163
Salve. Un dubbio forse semplice da risolvere. Di solito, quando mi arriva una scheda tecnica di un materiale io applico la maggiorazione della UNI 10351. Questa cosa mi è stata "contestata" da un venditore di pannelli EPS, dicendomi che il loro valore è già quello da usare per le verifiche...
- mer giu 24, 2009 22:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo cappotto termico
- Risposte: 0
- Visite : 1094
Obbligo cappotto termico
Riprendo discorsi già fatti ( qui e qui , ad esempio) per provare a chiarirmi: semplifico un pò: la norma dice che per interventi di manutenzione straordinaria (classico rifare l'intonaco) si deve garantire la trasmittanza della parete. ma nel caso che la superficie utile sia superiore a 1000 mq? MA...
- mer giu 10, 2009 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza edificio edilizia popolare a tunnel...
- Risposte: 0
- Visite : 556
Trasmittanza edificio edilizia popolare a tunnel...
salve. sto cercando qualche documentazione riguardante appunto i valori "tipici" di trasmittanza di un edificio di edilizia popolare costruito con la modalità a tunnel molto di moda negli anni 70-80. in sostanza è una struttura portante in cemento armato, con pareti perimetrali di 24 cm! h...
- gio feb 26, 2009 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa L 10 - 192 etc Piemonte: limiti
- Risposte: 0
- Visite : 514
Normativa L 10 - 192 etc Piemonte: limiti
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho provato a cercare un pò in rete e nel forum ma volevo una conferma se ho capito qualcosa della normativa vigente in Piemonte in riferimento a limiti per i discorsi di risparmio energetico... Mi pare i riferimenti siano la legge 13 (che in sostanza dice quasi n...