La ricerca ha trovato 582 risultati

da fabbretto
gio mar 14, 2024 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Risposte: 15
Visite : 1942

Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?

Mi sa di no... Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione. non è appli...
da fabbretto
dom mar 03, 2024 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Risposte: 2
Visite : 200

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Buongiorno.
Il solaio presenta lastre installate anni fa ma non si riesce a risalire alla marca e tipologia.
L'unica strada è provare la via analitica o in estremis l'applicazione di un controsoffitto a membrana.
da fabbretto
dom mar 03, 2024 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Risposte: 2
Visite : 200

Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Buongiorno. Devo certificare un solaio con putrelle e tavelloni di un vecchio edificio. Non è applicabile il Metodo Tabellare, quindi ho procedo con la verifica analitica (secondo me non perseguibile in quanto REI 60 mi appare abbastanza arduo da raggiungere) oppure Sperimentale. Il problema è che n...
da fabbretto
ven mar 01, 2024 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
Risposte: 2
Visite : 148

Re: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4

Buongiorno.

Non ho pensato a guardare la scheda sicurezza ma solo la scheda tecnica.

Grazie.
da fabbretto
gio feb 29, 2024 22:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
Risposte: 2
Visite : 148

Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4

Buonaser. In cantiere ho fatto usare l'intonaco antincendio KF4 da 10 mm al posto dell'intonaco tradizionale da 20 mm. Una curiosità: il KF4 non è bianco di solito? Ho fatto fare un sondaggio oggi pomeriggio e ho scoperto che l'intonaco applicato è grigio. Sul sito del produttore non c'è scritto nul...
da fabbretto
sab feb 24, 2024 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 247

Re: Rinnovo CT

Corretto.

Grazie
da fabbretto
sab feb 24, 2024 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 247

Re: Rinnovo CT

Buongiorno.

Il committente ieri mi ha inviato la documentazione che il professionista presentò nel 2019 per la SCIA.
A questo punto non credo sia necessario l'accesso, corretto?

Saluti
da fabbretto
ven feb 23, 2024 23:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 247

Re: Rinnovo CT

Bene.
Grazie
da fabbretto
ven feb 23, 2024 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 247

Re: Rinnovo CT

Grazie.
Quindi nessuna dichiarazione ai VVF?
da fabbretto
ven feb 23, 2024 21:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 564

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Terminus ha scritto: ven feb 23, 2024 09:59 Tremo al pensiero di tutti i cappotti in EPS o peggio in multistrato riflettente che sono stati messi su palazzi di diversi piani nella folle corsa al SB.
Leggi "ad minchiam" fatte da chi non ha la minima competenza tecnica.
da fabbretto
ven feb 23, 2024 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 247

Rinnovo CT

Buonasera. Sono stato chiamato per effettuare un rinnovo periodico per una centrale termica posta in copertura la cui SCIA è del 2019. Non ci sono impianti di rivelazione gas o fumi e calore, nè sistemi di protezione passiva applicati (vernici, lastre, ecc). Non essendoci impianti e sistemi di prote...
da fabbretto
mer feb 21, 2024 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Risposte: 6
Visite : 156

Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza

Infatti, per le strutture con meno di 25 posti letto il Titolo III del DM del 1994 riporta degli interventi minimali.

In questo caso quindi la vecchia norma batte la nuova norma 1-0.
da fabbretto
mer feb 21, 2024 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Risposte: 6
Visite : 156

Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza

Buongiorno. Il DM 12/04/2019 ha esteso il campo di applicazione volontario anche per attività non soggette o sottosoglia. C'è invece una circolare del 2003 che afferma che per i dormitori il vecchio DM del 1994 può essere preso come riferimento anche se non cogente (per analogia lo potrei estendere ...
da fabbretto
mar feb 20, 2024 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Risposte: 6
Visite : 156

Dormitorio e Foresteria per assistenza

Buonasera. In un edificio occupato da varie attività (non soggette), dovranno essere collocati un dormitorio e una foresteria, entrambe con numero di posti letto inferiore a 25 quindi non soggette ai VVF. Le due attività sono di tipo sociale, rivolte all'accoglienza di senza fissa dimora, avranno vi...
da fabbretto
lun feb 12, 2024 07:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa pubblica e privata
Risposte: 0
Visite : 164

Autorimessa pubblica e privata

Salve. Ho una autorimessa su 4 livelli interrati, costituente ognuno un compartimento, così ripartita: - Piano -1 (-3,7 m): autorimessa pubblica (affollamento di piano: 60x2=120 p, 2 perchè è pubblica); - Piano -2 (-6,5 m): autorimessa pubblica (affollamento di piano: 80x2=160 p, 2 perchè è pubblica...
da fabbretto
mar feb 06, 2024 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ROMA POLO CENTRALE
Risposte: 1
Visite : 142

Re: ROMA POLO CENTRALE

Via PEC.
da fabbretto
lun feb 05, 2024 10:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione infissi e caldaia in villetta
Risposte: 2
Visite : 210

Re: Sostituzione infissi e caldaia in villetta

Buongiorno e grazie.
da fabbretto
dom feb 04, 2024 13:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione infissi e caldaia in villetta
Risposte: 2
Visite : 210

Sostituzione infissi e caldaia in villetta

Buona domenica. Un cliente ha una villetta in montagna (beato lui) e vuole sostituire nel 2024 infissi e caldaia. Ammesso che sia per gli infissi che per l'installazione della caldaia a condensazione l'aliquota è del 50%, non ho ben capito se i due incentivi sono cumulabili. Sembrerebbe di si, si fa...
da fabbretto
dom feb 04, 2024 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ubicazione colonna a secco
Risposte: 3
Visite : 127

Re: Ubicazione colonna a secco

Ciao.
La colonna a secco è a tutti gli effetti una rete idranti e come tale non è possibile installare gli "idranti" nelle scale soprattutto se protette.
Concordo con terminus.
da fabbretto
mer gen 31, 2024 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti centrale termica esistente
Risposte: 3
Visite : 129

Re: Impianti centrale termica esistente

Grazie terminus, concordo perfettamente.
Qua cercano tutti di fare i fighi con il deretano degli altri.
da fabbretto
mer gen 31, 2024 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti centrale termica esistente
Risposte: 3
Visite : 129

Impianti centrale termica esistente

Buongiorno. Un mio cliente ha sollevato un problema: una CT è stata oggetto 3-4 anni fa di lavori che hanno interessato l'impianto gas metano e l'impianto elettrico, ma non gli hanno rilasciato (o non se le ritrova) le DI.CO. Credo non ci siano nemmeno i progetti. La CT non è stata portata ai VVF pe...
da fabbretto
gio gen 04, 2024 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

Appunto...
da fabbretto
gio gen 04, 2024 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

Buongiorno. Hai ragione, ma il problema è che la norma non è chiara, almeno per me. Potrebbe anche essere che la H caratterizza l'intera autorimessa mentre la Superficie caratyerizza il simgolo comparto. Su alcune testi, ad esempio, la classificazione voene fatta consederando come H quella derivante...
da fabbretto
mer gen 03, 2024 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

Per l'assoggettabilità no di certo. Per le misure del COPI è possibile distinguere i compartimenti. Concordo e ho pochi dubbi. L'autorimessa costituisce nell'insieme una sola attività. Ma per la classificazione (e quindi per l'applicazione delle strategie integrative della RTV 6) posso fare riferim...
da fabbretto
dom dic 17, 2023 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza di esodo Rvita = Ci2
Risposte: 0
Visite : 194

Lunghezza di esodo Rvita = Ci2

Buonasera. Un edificio civile abitazione ha un Rvita = Ci2 (tabella G.3-4 della RTO). Rvita abitazioni.png Noto una discordanza, almeno per me, tra la RTV 14 e la RTO. Dalle Tabelle S.4-18 e S.4-25 della RTO per Rvita = Ci2 non vi è alcuna limitazione alla lunghezza dei corridoi ciechi e alla lunghe...
da fabbretto
lun dic 11, 2023 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
Risposte: 2
Visite : 215

Re: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale

Ciao e grazie.

Nel mio post avevo dimenticato di scrivere della possibilità di adottare procedure specifiche.

In un certo senso viene quindi mantenuto in "vita" il vecchio DM del 1° febbraio 1986 che permetteva l'esodo attraverso l'androne dell'edificio civile abitazione.
da fabbretto
ven dic 08, 2023 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
Risposte: 2
Visite : 215

Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale

Buonasera a tutti. Mi trovo un'autorimessa da progettare con la RTV le cui vie di esodo sono in comune con un edificio civile abitazione la cui altezza antincendio è compresa fra 12 m e 24 m. L'edificio civile abitazione non è quindi soggetto ai VVF, e poter applicare RTO oppure il vecchi DM del 198...
da fabbretto
mer dic 06, 2023 22:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 251

Re: Gradini trapezi...

Mi sembra un punto di vista assolutamente corretto.
Grazie
da fabbretto
mer dic 06, 2023 20:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 251

Re: Gradini trapezi...

Ciao Terminus.

La tabella parla di pedata e alzata valutate a 30 cm dal bordo interno, però è sibillina sulla larghezza del gradino. Questo mi lascia il dubbio.
da fabbretto
mer dic 06, 2023 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 251

Re: Gradini trapezi...

Ciao.

Lo penso anche io che la larghezza da considerare sia 90 cm, ma non ne sono convinto al 100%.
da fabbretto
mer dic 06, 2023 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 251

Gradini trapezi...

Buonasera. Vorrei confrontarmi con voi in merito alla questione dei gradini di forma trapezia. La RTO riporta nella nota alla Tabella S.4-30: "Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala." La mia domanda è questa: la larghezza dell...
da fabbretto
mar dic 05, 2023 07:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Finestre a nastro
Risposte: 1
Visite : 473

Finestre a nastro

Buongiorno. Ho un edificio di cui devo fare APE, in cui la facciata è costituita "a nastri": sottofinestra in muratura e parte vetrata costituita da moduli vetrati affiancati a costituire un nastro orizzontale. La parte vetrata come la considerate? Un unico infisso, costituito dal modulo b...
da fabbretto
ven nov 24, 2023 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

la nota riportata nella RTV sembrerebbe dire questo... però basterebbe un pò più di chiarezza da parte di chi ha scritto il Codice, ad esempio: "in base alla superficie dell'autorimessa/compartimento", che è ben diverso da "in base alla superficie dell'autorimessa".
da fabbretto
ven nov 24, 2023 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
Risposte: 7
Visite : 249

Re: SCIA palestra da privata a pubblica

La palestra resta sempre senza spettatori e con stesso numero di sportivi.
Solo che diventa aperta a tutti e non più privata (è all'interno di una caserma ma il titolare vuole aprirla al pubblico).
da fabbretto
ven nov 24, 2023 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
Risposte: 7
Visite : 249

Re: SCIA palestra da privata a pubblica

Nel mio caso il mumero di persone resta invariato solo che diventa pubblica e non più privata...
Per me non c'è aggravio.
da fabbretto
ven nov 24, 2023 06:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
Risposte: 7
Visite : 249

SCIA palestra da privata a pubblica

Buongiorno a tutti. Sono stato incaricato di seguire la SCIA per una piccola palestra (attività 65.1.B) di cui ho già il parere favorevole e il progetto redatto da altro professionista. C'è però una precisazione: la palestra è stata presentata, nel progetto, come non aperta al pubblico. Ma il titola...
da fabbretto
gio nov 23, 2023 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 386

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

Ciao.
Per ora no.

Secondo me è una lacune del Codice, avrebbero dovuto aggiungere che in caso di impianto di estinzione automatica le superfici di smaltimento fumi e calore non vanno calcolate.
da fabbretto
mar nov 21, 2023 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

Per scorporare i due dovrei avere che ciascun piano è a servizio di una attività. Se l'attività servita è la stessa (residenza) non posso considerare due autorimesse indipendenti.
da fabbretto
mar nov 21, 2023 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

Vedo che la discussione è molto seguita... Essendo l'autorimessa in comune all'edificio residenziale, fare due pratiche come se fossero autorimesse distinte mi sembra un pò... Considerando invece la realtà, e cioè unica autorimessa su due livelli interrati, a livello di classificazione, dal punto di...
da fabbretto
mar nov 21, 2023 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Re: Classificazione autorimessa interrata

Ho visto però che su testi di autori autorevoli (La Malfa) una autorimessa a due livelli interrati è stata classificata sulla base della superficie complessiva e dell'altezza più bassa, indipendentemente dalla suddivisione in compartimenti.

Questo sembra contrastare con quanto abbiamo detto finora.
da fabbretto
dom nov 19, 2023 22:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 768

Classificazione autorimessa interrata

Ciao. Ho un dubbio interpretativo sulla RTV autorimesse. Ho una autorimessa privata interrata su due livelli: Piano 1° interrato: 3.500 mq, a quota -3m; Piano 2° interrato: 4.000 mq, a quota -6 m. Leggendo la RTV, io la classificherei: SA-AC-HB (con l'estensione a -6m come riporta la nota). Però c'è...
da fabbretto
gio nov 16, 2023 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 702

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Vedo che siamo tutti d'accordo!
da fabbretto
gio nov 16, 2023 06:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 702

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Buongiorno e grazie.
da fabbretto
mer nov 15, 2023 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 702

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Buonasera a tutti. Cerco di fare un riassunto dei vari punti di vista sull'argomento. Attività principale: ufficio (71.1.A); Attività secondaria: archivio cartaceo (34.1.B). Per l'attività principale si applica RTO+RTV. Nell'ambito della RTV vengono definite le aree TK (che nel caso in oggetto è il ...
da fabbretto
mar nov 14, 2023 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 386

Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

Buon pomeriggio. in un edificio per uffici in categoria A vi sono alcuni compartimenti classificati TK per i quali è richiesta l'installazione di un impianto automatico del tipo ad Aerosol. Tale impianto richiede che porte e finestre siano chiuse per garantirne l'efficienza in fase di scarica. La St...
da fabbretto
dom nov 12, 2023 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema con idranti
Risposte: 2
Visite : 247

Re: Problema con idranti

Buongiorno.
Concordo.
Invece in questo allegato la situazione è più delicata. Qui non dovrei secondo te installare l'idrante in una stamza e poi aprire delle porte di comunicazione? L'idrante è sul corridoio protetto.
da fabbretto
sab nov 11, 2023 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema con idranti
Risposte: 2
Visite : 247

Problema con idranti

Buon pomeriggio a tutti. Un confronto su un aspetto particolare: idranti. Ho un compartimento uffici protetto dalla rete idranti, tranne due stanze che sono separate da altri ambienti tramite un tramezzo normale privo di porte come in allegato. Mi sembra una follia dover installare 2 idranti, uno pe...
da fabbretto
sab nov 11, 2023 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2615

Re: Case per vacanza - quale norma?

Misteri.
Sarebbe utile, credo, mettere ordine alla materia della prevenzione incendi mandando in soffitta norme di 30 anni correggendo delle lacune presenti nel Codice...
da fabbretto
ven nov 10, 2023 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2615

Re: Case per vacanza - quale norma?

Vero. Però il DM 14 aprile 2019 cita testualmente (art. 2, comma 2): 5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decr...
da fabbretto
gio nov 09, 2023 19:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2615

Re: Case per vacanza - quale norma?

Ottimo!
Però in alternativa al Dm del 1994 si può applicare anche la RTO.
Grazie