La ricerca ha trovato 582 risultati
- gio mar 14, 2024 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
- Risposte: 15
- Visite : 3951
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Mi sa di no... Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione. non è appli...
- dom mar 03, 2024 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
- Risposte: 2
- Visite : 276
Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Buongiorno.
Il solaio presenta lastre installate anni fa ma non si riesce a risalire alla marca e tipologia.
L'unica strada è provare la via analitica o in estremis l'applicazione di un controsoffitto a membrana.
Il solaio presenta lastre installate anni fa ma non si riesce a risalire alla marca e tipologia.
L'unica strada è provare la via analitica o in estremis l'applicazione di un controsoffitto a membrana.
- dom mar 03, 2024 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
- Risposte: 2
- Visite : 276
Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Buongiorno. Devo certificare un solaio con putrelle e tavelloni di un vecchio edificio. Non è applicabile il Metodo Tabellare, quindi ho procedo con la verifica analitica (secondo me non perseguibile in quanto REI 60 mi appare abbastanza arduo da raggiungere) oppure Sperimentale. Il problema è che n...
- ven mar 01, 2024 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
- Risposte: 2
- Visite : 208
Re: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
Buongiorno.
Non ho pensato a guardare la scheda sicurezza ma solo la scheda tecnica.
Grazie.
Non ho pensato a guardare la scheda sicurezza ma solo la scheda tecnica.
Grazie.
- gio feb 29, 2024 22:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
- Risposte: 2
- Visite : 208
Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
Buonaser. In cantiere ho fatto usare l'intonaco antincendio KF4 da 10 mm al posto dell'intonaco tradizionale da 20 mm. Una curiosità: il KF4 non è bianco di solito? Ho fatto fare un sondaggio oggi pomeriggio e ho scoperto che l'intonaco applicato è grigio. Sul sito del produttore non c'è scritto nul...
- sab feb 24, 2024 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 434
Re: Rinnovo CT
Corretto.
Grazie
Grazie
- sab feb 24, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 434
Re: Rinnovo CT
Buongiorno.
Il committente ieri mi ha inviato la documentazione che il professionista presentò nel 2019 per la SCIA.
A questo punto non credo sia necessario l'accesso, corretto?
Saluti
Il committente ieri mi ha inviato la documentazione che il professionista presentò nel 2019 per la SCIA.
A questo punto non credo sia necessario l'accesso, corretto?
Saluti
- ven feb 23, 2024 23:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 434
Re: Rinnovo CT
Bene.
Grazie
Grazie
- ven feb 23, 2024 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 434
Re: Rinnovo CT
Grazie.
Quindi nessuna dichiarazione ai VVF?
Quindi nessuna dichiarazione ai VVF?
- ven feb 23, 2024 21:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 741
- ven feb 23, 2024 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 434
Rinnovo CT
Buonasera. Sono stato chiamato per effettuare un rinnovo periodico per una centrale termica posta in copertura la cui SCIA è del 2019. Non ci sono impianti di rivelazione gas o fumi e calore, nè sistemi di protezione passiva applicati (vernici, lastre, ecc). Non essendoci impianti e sistemi di prote...
- mer feb 21, 2024 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
- Risposte: 6
- Visite : 218
Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Infatti, per le strutture con meno di 25 posti letto il Titolo III del DM del 1994 riporta degli interventi minimali.
In questo caso quindi la vecchia norma batte la nuova norma 1-0.
In questo caso quindi la vecchia norma batte la nuova norma 1-0.
- mer feb 21, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
- Risposte: 6
- Visite : 218
Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Buongiorno. Il DM 12/04/2019 ha esteso il campo di applicazione volontario anche per attività non soggette o sottosoglia. C'è invece una circolare del 2003 che afferma che per i dormitori il vecchio DM del 1994 può essere preso come riferimento anche se non cogente (per analogia lo potrei estendere ...
- mar feb 20, 2024 21:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
- Risposte: 6
- Visite : 218
Dormitorio e Foresteria per assistenza
Buonasera. In un edificio occupato da varie attività (non soggette), dovranno essere collocati un dormitorio e una foresteria, entrambe con numero di posti letto inferiore a 25 quindi non soggette ai VVF. Le due attività sono di tipo sociale, rivolte all'accoglienza di senza fissa dimora, avranno vi...
- lun feb 12, 2024 07:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa pubblica e privata
- Risposte: 0
- Visite : 2085
Autorimessa pubblica e privata
Salve. Ho una autorimessa su 4 livelli interrati, costituente ognuno un compartimento, così ripartita: - Piano -1 (-3,7 m): autorimessa pubblica (affollamento di piano: 60x2=120 p, 2 perchè è pubblica); - Piano -2 (-6,5 m): autorimessa pubblica (affollamento di piano: 80x2=160 p, 2 perchè è pubblica...
- mar feb 06, 2024 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ROMA POLO CENTRALE
- Risposte: 1
- Visite : 182
Re: ROMA POLO CENTRALE
Via PEC.
- lun feb 05, 2024 10:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione infissi e caldaia in villetta
- Risposte: 2
- Visite : 258
Re: Sostituzione infissi e caldaia in villetta
Buongiorno e grazie.
- dom feb 04, 2024 13:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione infissi e caldaia in villetta
- Risposte: 2
- Visite : 258
Sostituzione infissi e caldaia in villetta
Buona domenica. Un cliente ha una villetta in montagna (beato lui) e vuole sostituire nel 2024 infissi e caldaia. Ammesso che sia per gli infissi che per l'installazione della caldaia a condensazione l'aliquota è del 50%, non ho ben capito se i due incentivi sono cumulabili. Sembrerebbe di si, si fa...
- dom feb 04, 2024 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ubicazione colonna a secco
- Risposte: 3
- Visite : 175
Re: Ubicazione colonna a secco
Ciao.
La colonna a secco è a tutti gli effetti una rete idranti e come tale non è possibile installare gli "idranti" nelle scale soprattutto se protette.
Concordo con terminus.
La colonna a secco è a tutti gli effetti una rete idranti e come tale non è possibile installare gli "idranti" nelle scale soprattutto se protette.
Concordo con terminus.
- mer gen 31, 2024 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti centrale termica esistente
- Risposte: 3
- Visite : 193
Re: Impianti centrale termica esistente
Grazie terminus, concordo perfettamente.
Qua cercano tutti di fare i fighi con il deretano degli altri.
Qua cercano tutti di fare i fighi con il deretano degli altri.
- mer gen 31, 2024 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti centrale termica esistente
- Risposte: 3
- Visite : 193
Impianti centrale termica esistente
Buongiorno. Un mio cliente ha sollevato un problema: una CT è stata oggetto 3-4 anni fa di lavori che hanno interessato l'impianto gas metano e l'impianto elettrico, ma non gli hanno rilasciato (o non se le ritrova) le DI.CO. Credo non ci siano nemmeno i progetti. La CT non è stata portata ai VVF pe...
- gio gen 04, 2024 21:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
Appunto...
- gio gen 04, 2024 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
Buongiorno. Hai ragione, ma il problema è che la norma non è chiara, almeno per me. Potrebbe anche essere che la H caratterizza l'intera autorimessa mentre la Superficie caratyerizza il simgolo comparto. Su alcune testi, ad esempio, la classificazione voene fatta consederando come H quella derivante...
- mer gen 03, 2024 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
Per l'assoggettabilità no di certo. Per le misure del COPI è possibile distinguere i compartimenti. Concordo e ho pochi dubbi. L'autorimessa costituisce nell'insieme una sola attività. Ma per la classificazione (e quindi per l'applicazione delle strategie integrative della RTV 6) posso fare riferim...
- dom dic 17, 2023 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza di esodo Rvita = Ci2
- Risposte: 0
- Visite : 270
Lunghezza di esodo Rvita = Ci2
Buonasera. Un edificio civile abitazione ha un Rvita = Ci2 (tabella G.3-4 della RTO). Rvita abitazioni.png Noto una discordanza, almeno per me, tra la RTV 14 e la RTO. Dalle Tabelle S.4-18 e S.4-25 della RTO per Rvita = Ci2 non vi è alcuna limitazione alla lunghezza dei corridoi ciechi e alla lunghe...
- lun dic 11, 2023 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
- Risposte: 2
- Visite : 288
Re: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
Ciao e grazie.
Nel mio post avevo dimenticato di scrivere della possibilità di adottare procedure specifiche.
In un certo senso viene quindi mantenuto in "vita" il vecchio DM del 1° febbraio 1986 che permetteva l'esodo attraverso l'androne dell'edificio civile abitazione.
Nel mio post avevo dimenticato di scrivere della possibilità di adottare procedure specifiche.
In un certo senso viene quindi mantenuto in "vita" il vecchio DM del 1° febbraio 1986 che permetteva l'esodo attraverso l'androne dell'edificio civile abitazione.
- ven dic 08, 2023 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
- Risposte: 2
- Visite : 288
Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
Buonasera a tutti. Mi trovo un'autorimessa da progettare con la RTV le cui vie di esodo sono in comune con un edificio civile abitazione la cui altezza antincendio è compresa fra 12 m e 24 m. L'edificio civile abitazione non è quindi soggetto ai VVF, e poter applicare RTO oppure il vecchi DM del 198...
- mer dic 06, 2023 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gradini trapezi...
- Risposte: 6
- Visite : 331
Re: Gradini trapezi...
Mi sembra un punto di vista assolutamente corretto.
Grazie
Grazie
- mer dic 06, 2023 20:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gradini trapezi...
- Risposte: 6
- Visite : 331
Re: Gradini trapezi...
Ciao Terminus.
La tabella parla di pedata e alzata valutate a 30 cm dal bordo interno, però è sibillina sulla larghezza del gradino. Questo mi lascia il dubbio.
La tabella parla di pedata e alzata valutate a 30 cm dal bordo interno, però è sibillina sulla larghezza del gradino. Questo mi lascia il dubbio.
- mer dic 06, 2023 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gradini trapezi...
- Risposte: 6
- Visite : 331
Re: Gradini trapezi...
Ciao.
Lo penso anche io che la larghezza da considerare sia 90 cm, ma non ne sono convinto al 100%.
Lo penso anche io che la larghezza da considerare sia 90 cm, ma non ne sono convinto al 100%.
- mer dic 06, 2023 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gradini trapezi...
- Risposte: 6
- Visite : 331
Gradini trapezi...
Buonasera. Vorrei confrontarmi con voi in merito alla questione dei gradini di forma trapezia. La RTO riporta nella nota alla Tabella S.4-30: "Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala." La mia domanda è questa: la larghezza dell...
- mar dic 05, 2023 07:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Finestre a nastro
- Risposte: 1
- Visite : 2198
Finestre a nastro
Buongiorno. Ho un edificio di cui devo fare APE, in cui la facciata è costituita "a nastri": sottofinestra in muratura e parte vetrata costituita da moduli vetrati affiancati a costituire un nastro orizzontale. La parte vetrata come la considerate? Un unico infisso, costituito dal modulo b...
- ven nov 24, 2023 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
la nota riportata nella RTV sembrerebbe dire questo... però basterebbe un pò più di chiarezza da parte di chi ha scritto il Codice, ad esempio: "in base alla superficie dell'autorimessa/compartimento", che è ben diverso da "in base alla superficie dell'autorimessa".
- ven nov 24, 2023 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
- Risposte: 7
- Visite : 305
Re: SCIA palestra da privata a pubblica
La palestra resta sempre senza spettatori e con stesso numero di sportivi.
Solo che diventa aperta a tutti e non più privata (è all'interno di una caserma ma il titolare vuole aprirla al pubblico).
Solo che diventa aperta a tutti e non più privata (è all'interno di una caserma ma il titolare vuole aprirla al pubblico).
- ven nov 24, 2023 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
- Risposte: 7
- Visite : 305
Re: SCIA palestra da privata a pubblica
Nel mio caso il mumero di persone resta invariato solo che diventa pubblica e non più privata...
Per me non c'è aggravio.
Per me non c'è aggravio.
- ven nov 24, 2023 06:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA palestra da privata a pubblica
- Risposte: 7
- Visite : 305
SCIA palestra da privata a pubblica
Buongiorno a tutti. Sono stato incaricato di seguire la SCIA per una piccola palestra (attività 65.1.B) di cui ho già il parere favorevole e il progetto redatto da altro professionista. C'è però una precisazione: la palestra è stata presentata, nel progetto, come non aperta al pubblico. Ma il titola...
- gio nov 23, 2023 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 442
Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Ciao.
Per ora no.
Secondo me è una lacune del Codice, avrebbero dovuto aggiungere che in caso di impianto di estinzione automatica le superfici di smaltimento fumi e calore non vanno calcolate.
Per ora no.
Secondo me è una lacune del Codice, avrebbero dovuto aggiungere che in caso di impianto di estinzione automatica le superfici di smaltimento fumi e calore non vanno calcolate.
- mar nov 21, 2023 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
Per scorporare i due dovrei avere che ciascun piano è a servizio di una attività. Se l'attività servita è la stessa (residenza) non posso considerare due autorimesse indipendenti.
- mar nov 21, 2023 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
Vedo che la discussione è molto seguita... Essendo l'autorimessa in comune all'edificio residenziale, fare due pratiche come se fossero autorimesse distinte mi sembra un pò... Considerando invece la realtà, e cioè unica autorimessa su due livelli interrati, a livello di classificazione, dal punto di...
- mar nov 21, 2023 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Re: Classificazione autorimessa interrata
Ho visto però che su testi di autori autorevoli (La Malfa) una autorimessa a due livelli interrati è stata classificata sulla base della superficie complessiva e dell'altezza più bassa, indipendentemente dalla suddivisione in compartimenti.
Questo sembra contrastare con quanto abbiamo detto finora.
Questo sembra contrastare con quanto abbiamo detto finora.
- dom nov 19, 2023 22:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1007
Classificazione autorimessa interrata
Ciao. Ho un dubbio interpretativo sulla RTV autorimesse. Ho una autorimessa privata interrata su due livelli: Piano 1° interrato: 3.500 mq, a quota -3m; Piano 2° interrato: 4.000 mq, a quota -6 m. Leggendo la RTV, io la classificherei: SA-AC-HB (con l'estensione a -6m come riporta la nota). Però c'è...
- gio nov 16, 2023 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 757
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Vedo che siamo tutti d'accordo!
- gio nov 16, 2023 06:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 757
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Buongiorno e grazie.
- mer nov 15, 2023 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
- Risposte: 23
- Visite : 757
Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Buonasera a tutti. Cerco di fare un riassunto dei vari punti di vista sull'argomento. Attività principale: ufficio (71.1.A); Attività secondaria: archivio cartaceo (34.1.B). Per l'attività principale si applica RTO+RTV. Nell'ambito della RTV vengono definite le aree TK (che nel caso in oggetto è il ...
- mar nov 14, 2023 14:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 442
Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Buon pomeriggio. in un edificio per uffici in categoria A vi sono alcuni compartimenti classificati TK per i quali è richiesta l'installazione di un impianto automatico del tipo ad Aerosol. Tale impianto richiede che porte e finestre siano chiuse per garantirne l'efficienza in fase di scarica. La St...
- dom nov 12, 2023 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema con idranti
- Risposte: 2
- Visite : 269
Re: Problema con idranti
Buongiorno.
Concordo.
Invece in questo allegato la situazione è più delicata. Qui non dovrei secondo te installare l'idrante in una stamza e poi aprire delle porte di comunicazione? L'idrante è sul corridoio protetto.
Concordo.
Invece in questo allegato la situazione è più delicata. Qui non dovrei secondo te installare l'idrante in una stamza e poi aprire delle porte di comunicazione? L'idrante è sul corridoio protetto.
- sab nov 11, 2023 15:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema con idranti
- Risposte: 2
- Visite : 269
Problema con idranti
Buon pomeriggio a tutti. Un confronto su un aspetto particolare: idranti. Ho un compartimento uffici protetto dalla rete idranti, tranne due stanze che sono separate da altri ambienti tramite un tramezzo normale privo di porte come in allegato. Mi sembra una follia dover installare 2 idranti, uno pe...
- sab nov 11, 2023 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 12
- Visite : 2829
Re: Case per vacanza - quale norma?
Misteri.
Sarebbe utile, credo, mettere ordine alla materia della prevenzione incendi mandando in soffitta norme di 30 anni correggendo delle lacune presenti nel Codice...
Sarebbe utile, credo, mettere ordine alla materia della prevenzione incendi mandando in soffitta norme di 30 anni correggendo delle lacune presenti nel Codice...
- ven nov 10, 2023 21:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 12
- Visite : 2829
Re: Case per vacanza - quale norma?
Vero. Però il DM 14 aprile 2019 cita testualmente (art. 2, comma 2): 5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decr...
- gio nov 09, 2023 19:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 12
- Visite : 2829
Re: Case per vacanza - quale norma?
Ottimo!
Però in alternativa al Dm del 1994 si può applicare anche la RTO.
Grazie
Però in alternativa al Dm del 1994 si può applicare anche la RTO.
Grazie