La ricerca ha trovato 866 risultati
- sab giu 28, 2025 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 416
Re: RTV facciate e autorimesse
Vorrei riprendere la discussione per un confronto.
Credo si possa discutere sulla posizione della fascia di separazione, che deve essere parte della chiusura d'ambito dell'edificio.
Cosa deve essere considerato come chiusura d'ambito, l'involucro dell'edificio comprensivo delle bocche di lupo o ...
- mer giu 25, 2025 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 416
Re: RTV facciate e autorimesse
No.
Con l'occasione vedo di fargli risolvere anche il problema dell'ifiltrazione di acqua: infatti al livello più basso piove nei box che si affacciano sulle griglie.
Allontanando le griglie gli risolverò anche questo problema... sarà sempre meglio che installare lo sprinkler e soprattutto stazione ...
Con l'occasione vedo di fargli risolvere anche il problema dell'ifiltrazione di acqua: infatti al livello più basso piove nei box che si affacciano sulle griglie.
Allontanando le griglie gli risolverò anche questo problema... sarà sempre meglio che installare lo sprinkler e soprattutto stazione ...
- mer giu 25, 2025 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 416
Re: RTV facciate e autorimesse
Concordo con la tua interpretazione.
Il problema, infatti, è che nel mio caso il tratto verticale arriva a 40 - 50 cm e mai ai 100 cm.
Quindi il setto orizzontale diventerebbe obbligatorio in questo caso.
Il problema, infatti, è che nel mio caso il tratto verticale arriva a 40 - 50 cm e mai ai 100 cm.
Quindi il setto orizzontale diventerebbe obbligatorio in questo caso.
- mer giu 25, 2025 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 203
Re: Rinnovo CT datata
Ok, chiaro.
Grazie.
Grazie.
- mer giu 25, 2025 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 203
Re: Rinnovo CT datata
Buongiorno.Tom Bishop ha scritto: mer giu 25, 2025 06:24 Concordo con te. Indipendentemente dagli aspetti procedurali è giusto fare dei controlli dopo così tanti anni.
Secondo te gli esiti di tali controlli vanno consegnati insieme alla modulistica del Rinnovo o restano nel locale?
- mer giu 25, 2025 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 203
Re: Rinnovo CT datata
La porta tagliafuoco è prevista dal progetto originario in quanto compartimenta l'intercapedine rispetto ad altri locali.weareblind ha scritto: mar giu 24, 2025 22:15 Io non farei fare nulla. Segnala pure tutto via mail, chiaramente.
Perché la porta tagliafuoco? Non ha accesso da esterno?
- mar giu 24, 2025 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 203
Rinnovo CT datata
Buonaser<.
Devo fare il rinnovo per una CT con CPI 1998, costituita da 3 caldaie risalenti a quell'epoca.
Non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva.
Non sono presenti sistemi di protezione passiva (controsoffitti, intonaci, vernici).
Quindi, teoricamente, non dovrei presentare ...
Devo fare il rinnovo per una CT con CPI 1998, costituita da 3 caldaie risalenti a quell'epoca.
Non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva.
Non sono presenti sistemi di protezione passiva (controsoffitti, intonaci, vernici).
Quindi, teoricamente, non dovrei presentare ...
- lun giu 23, 2025 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 416
Re: RTV facciate e autorimesse
Ciao Terminus.
E' un problema molto serio, dal quale difficilmente se ne esce perchè si incappa in spese enormi che troppo spesso i condomini non vogliono sostenere.
Faccio, infine, una riflessione: chi scrive le norme ha mai fatto prevenzione incendi? D'accordo la sicurezza, lavoriamo tutti noi ...
E' un problema molto serio, dal quale difficilmente se ne esce perchè si incappa in spese enormi che troppo spesso i condomini non vogliono sostenere.
Faccio, infine, una riflessione: chi scrive le norme ha mai fatto prevenzione incendi? D'accordo la sicurezza, lavoriamo tutti noi ...
- lun giu 23, 2025 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 416
RTV facciate e autorimesse
Buon pomeriggio a tutti.
Torno in parte sull'argomento.
Oggi ho avuto un confronto con un funzionario del polo centrale in merito a una problematica legata alle aperture di smaltimento fumi e calore di una autorimessa.
Come presenti nel 90% delle autorimesse, anche nel mio caso le griglie a ...
Torno in parte sull'argomento.
Oggi ho avuto un confronto con un funzionario del polo centrale in merito a una problematica legata alle aperture di smaltimento fumi e calore di una autorimessa.
Come presenti nel 90% delle autorimesse, anche nel mio caso le griglie a ...
- dom giu 08, 2025 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 419
Re: RTV facciate autorimessa
Nelle utorimesse ho sempre applicato un qf = 350 (200×1,75), 200 è una presa in giro dai.
Ma come si fa a partorire una norma così sballata?
Significa che bisogna metter mano a tutti gli edifici sopra i 24 metri.
E poi, come la mettiamo col piano negozi? Le vetrine e i portoni di ingresso ai palazzi ...
Ma come si fa a partorire una norma così sballata?
Significa che bisogna metter mano a tutti gli edifici sopra i 24 metri.
E poi, come la mettiamo col piano negozi? Le vetrine e i portoni di ingresso ai palazzi ...
- dom giu 08, 2025 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
- Risposte: 9
- Visite : 983
Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
bella rogna
il problema della rtv13, è che si applica alle attività soggette, indipendentemente dal fatto che si intervenga o no sulle facciate. almeno io così la intendo.
se inserisci una attività in un edificio civile che prima non aveva attività soggette, ti devi chiedere l'impatto che ha ...
- dom giu 08, 2025 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 419
RTV facciate autorimessa
Buon pomeriggio a tutti.
Autorimessa in parte interrata e in parte fuori terra (vedere disegno allegato), da adeguare con RTO+RTV.
Nella parte interrata è presente una intercapedine in cui sono posizionate le griglie di aerazione a piano strada, nella parte opposta invece l'autorimessa è a filo ...
Autorimessa in parte interrata e in parte fuori terra (vedere disegno allegato), da adeguare con RTO+RTV.
Nella parte interrata è presente una intercapedine in cui sono posizionate le griglie di aerazione a piano strada, nella parte opposta invece l'autorimessa è a filo ...
- mer giu 04, 2025 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 329
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
La proprietà sembra propensa per muletti con batterie al litio.
- mer giu 04, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 329
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Grazie.
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
- mer giu 04, 2025 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 329
Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Buon pomeriggio a tutti.
In un magazzino, progettato con RTO, c'è un'area adibita alla ricarica di muletti che la proprietà non vorrebbe compartimentare.
Al paragrafo S.10.6.3 nella Nota si rimanda alla Circolare 2 del 07/11/2018 come "utile riferimento".
Se applico tale riferimento normativo ...
In un magazzino, progettato con RTO, c'è un'area adibita alla ricarica di muletti che la proprietà non vorrebbe compartimentare.
Al paragrafo S.10.6.3 nella Nota si rimanda alla Circolare 2 del 07/11/2018 come "utile riferimento".
Se applico tale riferimento normativo ...
- mer giu 04, 2025 08:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
Buongiorno.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
- mar giu 03, 2025 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 ...
- mar giu 03, 2025 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
No no.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
- mar giu 03, 2025 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
- mar giu 03, 2025 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
Vedo che è prassi comune quindi.
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
- lun giu 02, 2025 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
Ciao Terminus.
Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
- lun giu 02, 2025 20:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
Ok.
Grazie
Grazie
- lun giu 02, 2025 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Re: Attività 13.1.A
I 2 serbatoi-distributori sono su spazio scoperto e sono separati con muro tagliafuoco, e appartengono allo stesso complesso.
Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/question-docs/7473-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.
Quindi 2 ...
Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/question-docs/7473-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.
Quindi 2 ...
- lun giu 02, 2025 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 869
Attività 13.1.A
Buonasera.
Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.
Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di ...
Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.
Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di ...
- mar mag 27, 2025 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: metodo analitico-Parete NON portante EI 60? si può fare?
- Risposte: 1
- Visite : 986
Re: metodo analitico-Parete NON portante EI 60? si può fare?
Salve.
Ho visto solo ora il post.
Io utilizzo il programma della namirial e la classificazione analitica delle pareti non portanti restituisce solo il parametro "I".
Il parametro "E" no.
Ho visto solo ora il post.
Io utilizzo il programma della namirial e la classificazione analitica delle pareti non portanti restituisce solo il parametro "I".
Il parametro "E" no.
- ven mag 23, 2025 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1578
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao.
Concordo, le regole tradizionali sono quelle ante Codice.
Situazione alquanto complessa secondo me, la norma è chiara e credo non sia opinabile.
Concordo, le regole tradizionali sono quelle ante Codice.
Situazione alquanto complessa secondo me, la norma è chiara e credo non sia opinabile.
- dom mag 18, 2025 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2170
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Mi sembra una buona soluzione, in questo caso.
Oggi ho avuto un incontro col funzionario per un altro edificio, con progetto approvato nel 2021 e già dotato di SCIA, in cui devono modificare solo il piano primo presentando una nuova istanza di valutazione progetto. In questo caso, lui sostiene che ...
Oggi ho avuto un incontro col funzionario per un altro edificio, con progetto approvato nel 2021 e già dotato di SCIA, in cui devono modificare solo il piano primo presentando una nuova istanza di valutazione progetto. In questo caso, lui sostiene che ...
- sab mag 17, 2025 20:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2170
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Ciao.
A bazzica quindi la facciata si riferisce all'intero edificio e non solo alla porzione di mio interesse.
A bazzica quindi la facciata si riferisce all'intero edificio e non solo alla porzione di mio interesse.
- sab mag 17, 2025 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2170
Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Buon pomeriggio.
Ho un quesito da porvi.
Ho un'autorimessa, che va direttamente in SCIA, a servizio di un edificio civile abitazione soggetto ma del quale non ho l'incarico della pratica antincendio.
Quando si applica la RTV sulle chiusure d'ambito devo interessarmi anche dell'edificio sovrastante ...
Ho un quesito da porvi.
Ho un'autorimessa, che va direttamente in SCIA, a servizio di un edificio civile abitazione soggetto ma del quale non ho l'incarico della pratica antincendio.
Quando si applica la RTV sulle chiusure d'ambito devo interessarmi anche dell'edificio sovrastante ...
- ven mag 16, 2025 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 3707
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Buongiorno.
L'idea di prendere il varco più alto ci mette comunque in sicurezza e la condivido.
Chr ne pensate?
L'idea di prendere il varco più alto ci mette comunque in sicurezza e la condivido.
Chr ne pensate?
- gio mag 15, 2025 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affittacamere... quale norma?
- Risposte: 1
- Visite : 2273
Affittacamere... quale norma?
Salve.
Un affittacamere con meno di 25 posti letto, secondo voi deve seguire il DM 09/04/1994, Titolo III, oppure l'ultima Legge 191/2023?
A intuito direi DM 1994 visto chè la normativa antincendio che cita espressamente Affittacamere.
Che ne pensate?
Un affittacamere con meno di 25 posti letto, secondo voi deve seguire il DM 09/04/1994, Titolo III, oppure l'ultima Legge 191/2023?
A intuito direi DM 1994 visto chè la normativa antincendio che cita espressamente Affittacamere.
Che ne pensate?
- gio mag 15, 2025 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 3707
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Ciao.
Che senso ha fare esempi se sono fuorvianti? Boh?
Tu quindi sommeresti brutalmente le dfiamma senza considerare le diverse altezze rispetto alla quota d'imposta? Non mi convince molto.
Che senso ha fare esempi se sono fuorvianti? Boh?
Tu quindi sommeresti brutalmente le dfiamma senza considerare le diverse altezze rispetto alla quota d'imposta? Non mi convince molto.
- gio mag 15, 2025 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 2235
Chiusure ambito autorimessa
Buongiorno.
Progetto di una autorimessa con facciata allineata a quella dell'edificio sovrastante.
Dato per scontato che vada applicata la RTV 13 per le chiusure d'ambito dell'autorimessa, mi sorge un dubbio.
Non avendo l'incarico per il condominio sovrastante ma solo dell'autorimessa, è lecito ...
Progetto di una autorimessa con facciata allineata a quella dell'edificio sovrastante.
Dato per scontato che vada applicata la RTV 13 per le chiusure d'ambito dell'autorimessa, mi sorge un dubbio.
Non avendo l'incarico per il condominio sovrastante ma solo dell'autorimessa, è lecito ...
- gio mag 15, 2025 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con handicap
- Risposte: 9
- Visite : 3277
Re: Parere con handicap
Ed è anche un ottimo punto su cui far leva quando si deve convincere la committenza ad eseguire determinati lavori.
Si. Talvolta è più semplice farsi fare le prescrizioni che convincere il committente riottoso (che penserà sempre che gli stiamo facendo buttare i soldi al vento).
Non sempre ...
- gio mag 15, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito aerazione autorimesse multipiano
- Risposte: 6
- Visite : 3426
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Forse da titolo chi ha avuto modo di applicare nuova e vecchia normativa delle autorimesse sa già cosa sto per chiedere.
Nella vecchia normativa veniva categoricamente vietata la comunicazione di aerazione tra i piani di un'autorimessa (per il problema di un eventuale incendio al piano ...
- dom mag 11, 2025 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 3707
Distanza di separazione - altezza fiamma
Salve.
Nel calcolo analitico della distanza di separazione entra in giogo il parametro df (spessore della fiamma, pari a 2/3 dell’altezza del varco da cui esce la fiamma).
Se ho una serie di infissi aventi tutti la stessa altezza non c'è problema.
Se, al contrario, ho diversi infissi con altezze ...
Nel calcolo analitico della distanza di separazione entra in giogo il parametro df (spessore della fiamma, pari a 2/3 dell’altezza del varco da cui esce la fiamma).
Se ho una serie di infissi aventi tutti la stessa altezza non c'è problema.
Se, al contrario, ho diversi infissi con altezze ...
- gio mag 08, 2025 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocompartimento
- Risposte: 4
- Visite : 3662
Re: Aerazione autorimessa monocompartimento
No, dovranno farlo.
Era solo una curiosità.
Grazie
Era solo una curiosità.
Grazie
- gio mag 08, 2025 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocompartimento
- Risposte: 4
- Visite : 3662
Re: Aerazione autorimessa monocompartimento
Ciao Terminus.
La mia osservazione è legata al fatto che se ho un unico comparto come faccio a separare i 2 piani se poi ho un punto critico (la rampa aperta appunto)?
Mi sembra come togliere l'acqua dl mare con un secchio...
Quindi anche se presente una rampa aperta secondo te ha senso ...
La mia osservazione è legata al fatto che se ho un unico comparto come faccio a separare i 2 piani se poi ho un punto critico (la rampa aperta appunto)?
Mi sembra come togliere l'acqua dl mare con un secchio...
Quindi anche se presente una rampa aperta secondo te ha senso ...
- gio mag 08, 2025 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocompartimento
- Risposte: 4
- Visite : 3662
Aerazione autorimessa monocompartimento
Buon pomeriggio.
In una autorimessa su 2 livelli costituenti unico compartimento come vi regolate per le aperture di aerazione?
La norma prevede che l'incendio non debba propagarsi ai piani superiori.. bene, ma se ho un unico comparto su 2 livelli connessi con rampa credo sia inutile ...
In una autorimessa su 2 livelli costituenti unico compartimento come vi regolate per le aperture di aerazione?
La norma prevede che l'incendio non debba propagarsi ai piani superiori.. bene, ma se ho un unico comparto su 2 livelli connessi con rampa credo sia inutile ...
- mar mag 06, 2025 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare predalle
- Risposte: 2
- Visite : 3257
Re: Verifica tabellare predalle
Ciao terminus.
No, non ho rapporti di prova in quanto si tratta di nuova costruzione. Lo strutturista ha scritto che ci sono gli sfiati.
Concordo sul fatto che se gli sfoghi delle sovrappressione lavorano come si deve l'intero sistema si mantiene integro.
No, non ho rapporti di prova in quanto si tratta di nuova costruzione. Lo strutturista ha scritto che ci sono gli sfiati.
Concordo sul fatto che se gli sfoghi delle sovrappressione lavorano come si deve l'intero sistema si mantiene integro.
- mar mag 06, 2025 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare predalle
- Risposte: 2
- Visite : 3257
Verifica tabellare predalle
Buonasera.
Ho un solaio con predalles 40+160+40, non intonacate, sulle quali c'è un massetto di 3 cm. Il riempimento è in polistirolo.
Devo classificare REI 90.
Per la R sono a posto (sono presenti gli sfiati per sovrappressione).
Problema EI.
Tratta dalla RTO:
Per garantire i requisiti di ...
Ho un solaio con predalles 40+160+40, non intonacate, sulle quali c'è un massetto di 3 cm. Il riempimento è in polistirolo.
Devo classificare REI 90.
Per la R sono a posto (sono presenti gli sfiati per sovrappressione).
Problema EI.
Tratta dalla RTO:
Per garantire i requisiti di ...
- mar apr 29, 2025 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree TO in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 2390
Re: Aree TO in albergo
Certo, su quello non ci sono dubbi.
Sale conferenza aperte però anche al pubblico se superano i 100 posti o 200 mq sono attività 65.
Se sono al disotto, seguo quello che è richiesto dalla RTV alberghi (codice) per aree TB (< 100 p).
Se sono al di sopra allora diventano aree TO e, quindi, soggette ...
Sale conferenza aperte però anche al pubblico se superano i 100 posti o 200 mq sono attività 65.
Se sono al disotto, seguo quello che è richiesto dalla RTV alberghi (codice) per aree TB (< 100 p).
Se sono al di sopra allora diventano aree TO e, quindi, soggette ...
- mar apr 29, 2025 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree TO in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 2390
Re: Aree TO in albergo
Buongiorno.
Concordo con te, anche se la RTV non è chiara (come spesso accade ahimè).
Concordo con te, anche se la RTV non è chiara (come spesso accade ahimè).
- lun apr 28, 2025 19:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aree TO in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 2390
Aree TO in albergo
Buonasera.
In un albergo, le aree TO presenti al piano interrato secondo voi ricadono nell'attività 65?
La RTV le considera come aree dell'albergo, non le rimanda ad altre norme.
Un cinema, un teatro, sono attività autonome anche se inserite in un edificio.
Le sale conferenze e riunioni sono ...
In un albergo, le aree TO presenti al piano interrato secondo voi ricadono nell'attività 65?
La RTV le considera come aree dell'albergo, non le rimanda ad altre norme.
Un cinema, un teatro, sono attività autonome anche se inserite in un edificio.
Le sale conferenze e riunioni sono ...
- ven apr 04, 2025 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
- Risposte: 7
- Visite : 1352
Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Grazie Terminus.
- gio apr 03, 2025 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
- Risposte: 7
- Visite : 1352
Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Buon pomeriggio.
A quale eurocodice ti riferisci?
Grazie
A quale eurocodice ti riferisci?
Grazie
- lun mar 31, 2025 14:58
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Unica DICO per 2 interventi diversi?
- Risposte: 0
- Visite : 3861
Unica DICO per 2 interventi diversi?
Buongiorno.
Ho spostato qui il post che avevo inserito in altro contesto.
La ditta ha individuato sulla Di.Co. 2 interventi: Manutenzione straordinaria e Nuovo impianto.
E' corretta secondo voi?
Grazie
Ho spostato qui il post che avevo inserito in altro contesto.
La ditta ha individuato sulla Di.Co. 2 interventi: Manutenzione straordinaria e Nuovo impianto.
E' corretta secondo voi?
Grazie
- lun mar 31, 2025 14:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unica Di.Co. per 2 diversi interventi?
- Risposte: 0
- Visite : 938
Unica Di.Co. per 2 diversi interventi?
Buongiorno.
La ditta ha individuato sulla Di.Co. 2 interventi: Manutenzione straordinaria e Nuovo impianto.
E' corretta secondo voi?
Grazie
La ditta ha individuato sulla Di.Co. 2 interventi: Manutenzione straordinaria e Nuovo impianto.
E' corretta secondo voi?
Grazie
- ven mar 28, 2025 22:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e RTV edifici civili
- Risposte: 4
- Visite : 866
Re: Minicodice e RTV edifici civili
Grazie.
Chiarissimo.
Chiarissimo.
- ven mar 28, 2025 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e RTV edifici civili
- Risposte: 4
- Visite : 866
Re: Minicodice e RTV edifici civili
Ciao.
Gli uffici e le piccole attività commerciali sono solo al piano terra, e fanno parte di un edificio civile alto 26 metri.
Per questi bisogna quindi applicare il Minicodice, mentre per il resto del fabbricato la RTV 14.
Corretto?
Gli uffici e le piccole attività commerciali sono solo al piano terra, e fanno parte di un edificio civile alto 26 metri.
Per questi bisogna quindi applicare il Minicodice, mentre per il resto del fabbricato la RTV 14.
Corretto?