La ricerca ha trovato 197 risultati

da fabbretto
lun apr 29, 2019 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Conteggio porte reazione al fuoco
Risposte: 1
Visite : 173

Conteggio porte reazione al fuoco

Buongiorno a tutti. Dovendo rispettare il 50% dei materiali in classe 0 e il 50% in classe 1 per una via di esodo (corridoio ospedale), nel conteggio della superficie delle pareti vanno considerate anche le porte o queste non si considerano? Tra l'altro le porte sono quelle classiche in laminato o l...
da fabbretto
gio apr 18, 2019 23:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica livello rischio UNI 10779
Risposte: 5
Visite : 241

Re: Modifica livello rischio UNI 10779

Però la UNI prevede la protezione esterna per il Livello 2.
da fabbretto
gio apr 18, 2019 22:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica livello rischio UNI 10779
Risposte: 5
Visite : 241

Re: Modifica livello rischio UNI 10779

Il software tira fuori il livello di pericolosità 3. La RTO dice espressamente che il professionista sceglie il livello di pericolosità e il tipo di alimentazione sulla base di una valutazione del rischio. Inoltre, rileggendo la UNI, il Livello 3 si riferisce a depositi "intensivi", e non è il mio c...
da fabbretto
gio apr 18, 2019 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica livello rischio UNI 10779
Risposte: 5
Visite : 241

Modifica livello rischio UNI 10779

Buonasera a tutti. Devo adeguare alla normativa antincendio, secondo il DM 3 agosto 2015, un archivio cartaceo con 40.000 kg di carta distribuiti su una superficie molto grande (400 mq), avente carico di incendio specifico pari a 1.100 MJ/mq. Premetto che l'archivio è di pertinenza di un edificio pe...
da fabbretto
mer mar 06, 2019 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricertificare impianto per nuova SCIA
Risposte: 3
Visite : 204

Re: Ricertificare impianto per nuova SCIA

Grazie. Mi sembra, quella del funzionario, una richiesta strana in quanto quando ripresento una Di.Co. per manutenzione, come dice lui, in fondo c'è scritto che sono allegati: progetto, manuale uso e manutenzione, relazione tipologica materiali installati. Però allo stesso tempo pretende che le vecc...
da fabbretto
mer mar 06, 2019 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricertificare impianto per nuova SCIA
Risposte: 3
Visite : 204

Ricertificare impianto per nuova SCIA

Buongiorno a tutti. Il titolare di una centrale termica in copertura non si è ricordato di rinnovare il CPI ed è quindi necessario presentare una nuova SCIA. Gli impianti elettrici e del gas hanno la certificazione risalente alla prima installazione (2013). Ora vi chiedo: per ricertificare gli impia...
da fabbretto
dom dic 30, 2018 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 765

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Ciao. Anche per me avrebbe senso considerare l'ingombro delle auto, ma mi ricordo che ci fu una circolare che considerava il percorso senza tener conto della presenza delle auto (in un certo senso è coerente con la vecchia norma delle sale di pubblico spettacolo che non considerava la presenza dei s...
da fabbretto
lun dic 17, 2018 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 765

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Ciao a tutti.

Sono anche io alle prese con questa circolare, ma esiste o se la sono inventata?

Grazie.
da fabbretto
lun dic 17, 2018 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza esodo autorimesse
Risposte: 1
Visite : 251

Lunghezza esodo autorimesse

Ciao a tutti.

Mi ricordo che c'era stato un chiarimento/circolare in cui si affermava che la lunghezza di esodo all'interno di un'autorimessa poteva essere valutata senza considerare le auto parcheggiate.

Vi ricordate questo aspetto?

Grazie.
da fabbretto
ven dic 14, 2018 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa per sole moto
Risposte: 3
Visite : 338

Re: Autorimessa per sole moto

Infatti credo anche io si possa impostare un discorso diverso, anche se i funzionari sono troppo spesso rigidi ed applicano la norma senza possibilità di interpretazione....
da fabbretto
gio dic 13, 2018 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa per sole moto
Risposte: 3
Visite : 338

Autorimessa per sole moto

Ciao a tutti. Devo adeguare al DM 1° febbraio 1986 un'autorimessa costituita da sole motociclette. Secondo voi bisogna rispettare la larghezza minima delle corsie? Deduco che esse siano state pensate per le automobili, ed essendo un'automobile equivalente a 4 moto immagino che per le corsie non ci s...
da fabbretto
ven set 28, 2018 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 613

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Grazie Terminus. La deroga è stata fatta con la vecchia normativa. Secondo te, che noto essere molto competente, la prescrizione di impianto ad acqua frazionata cosa è? Leggendo qua e la: 1) anche lo sprinkler sembrerebbe un impianto ad acqua frazionata; 2) non è un water mist. Sono un pò in crisi...
da fabbretto
gio set 27, 2018 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 613

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Grazie Weareblind, mi hai pportato a conoscenza di una norma che non conoscevo. Girando su internet pare che quando si parla di acqua frazionata si parla di diluvio..... ma se fosse così, dovendo entrare in funzione tutte le testine, non mi basterebbe il lago di Garda. :shock: Tornando al tema, poss...
da fabbretto
gio set 27, 2018 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 613

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

E' un'autorimessa condominiale interrata per la quale è stata richiesta deroga per insufficiente ventilazione naturale.

Sopra ci sono 2 palazzine di 3 piani, non soggette ai controlli VVF.

Anche secondo me è un'esagerazione chiedere il water mist o il diluvio, non sono nemmeno normate....
da fabbretto
gio set 27, 2018 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 613

Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Buonasera a tutti. Presso i Comandi VVF fanno dei corsi di improvvisazione, credo. Per un'autorimessa in deroga, oltre alle misure compensative da me proposte a causa della mancanza di ventilazione (illuminazione di sicurezza, impianto di immissione ed estrazione), hanno imposto un impianto ad acqua...
da fabbretto
dom set 16, 2018 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Risposte: 4
Visite : 378

Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura

Grazie Terminus.

Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...

Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
da fabbretto
dom set 16, 2018 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Risposte: 4
Visite : 378

Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura

Grazie Terminus.

Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...

Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
da fabbretto
sab set 15, 2018 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Risposte: 4
Visite : 378

SCIA antincendio centrale termica in copertura

Salve. Devo presentare una SCIA per una centrale termica ubicata sul terrazzo condominiale, a distanza di 60 cm dalle pareti dell'edificio, praticamente all'aperto. Ho una domanda: secondo voi, nella dichiarazione di conformità occorre menzionare il progetto del sistema di evacuazione dei fumi? Il d...
da fabbretto
ven ago 17, 2018 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero sprinkler inferiore a quelli di norma
Risposte: 0
Visite : 481

Numero sprinkler inferiore a quelli di norma

Buogiorno a tutti. Sto progettando un deposito OH3 e il numero di testine installate è inferiore a quello previsto dalla norma. Anzichè avere come da norma 18 testine, rispettando le prescrizioni avrò 12 testine. La riserva idrica, secondo voi, va calcolata sulle 18 testine o sulle 12 effettivamente...
da fabbretto
gio mag 03, 2018 22:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Caso strano
Risposte: 3
Visite : 1002

Caso strano

Ciao a tutti. Devo redigere un APE per una villetta così sistemata: - Installata nuova caldaia qualche giorno fa ma, ovviamente, non ancora messa in servizio. Il libretto ancora non c'è e verrà compilato a novembre con l'accensione dell'impianto. Nel calcolo, secondo voi, l'edificio lo devo trattare...
da fabbretto
lun apr 23, 2018 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Risposte: 6
Visite : 379

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Grazie Terminus.

Del gruppo elettrogeno ho la scheda, dei trasformatori purtroppo non ho nulla. :-(
da fabbretto
dom apr 22, 2018 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Risposte: 6
Visite : 379

Re: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Cerco di essere più chiaro. Sto progettando secondo le nuove RTO, quindi per valutare la resistenza al fuoco di aree TT mi viene chiesto di determinare il carico di incendio specifico di progetto. In effetti, in mancanza di dati certi, si dovrebbe fare un calcolo analitico come dice Terminus, ma non...
da fabbretto
dom apr 22, 2018 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori
Risposte: 6
Visite : 379

carico di incendio gruppo elettrogeno e trasformatori

Salve a tutti! Ebbene anche oggi si lavora. :oops: Mi hanno chiesto la classe di resistenza al fuoco per due locali distinti: - Locale Gruppo elettrogeno; - Locale trasformatori. Ho guardato ovunque (Claraf compreso) e non riesco a trovare un valore plausibile da assegnare ai due locali. Vi è capita...
da fabbretto
sab feb 24, 2018 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimesse e smaltimento fumi e calore
Risposte: 3
Visite : 334

Re: RTV autorimesse e smaltimento fumi e calore

Grazie.
Quindi devo COMUNQUE rispettare il minimo della superficie di aerazione naturale?
da fabbretto
sab feb 24, 2018 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimesse e smaltimento fumi e calore
Risposte: 3
Visite : 334

RTV autorimesse e smaltimento fumi e calore

Buongiorno. Nella nuova RTV per autorimesse, per livello di prestazione III è prevista l'installazione di un impianto di evacuazione fumi e calore di tipo forzato o naturale. La RTV prevede anche l'analisi del rischio esplosione qualora non siano verificate determinate condizioni: Valutazione del ri...
da fabbretto
lun gen 08, 2018 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità mancante
Risposte: 15
Visite : 1494

Re: Dichiarazione conformità mancante

Mi pare la soluzione obiettivamente più logica.
da fabbretto
mer dic 27, 2017 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità mancante
Risposte: 15
Visite : 1494

Dichiarazione conformità mancante

Salve a tutti. A Natale ai professionisti regalano sempre le rogne... Devo presentare una SCIA ma non si riesce a reperire la DiCo degli impianti reliazzati DOPO il DM 37/08. A rigor di logica, leggendo lo stesso DM, si dovrebbe far rilasciare una nuova DiCo ad una impresa installatrice. Ma non sare...
da fabbretto
gio dic 14, 2017 16:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE nuovo edificio ed interventi migliorativi
Risposte: 5
Visite : 4833

Re: APE nuovo edificio ed interventi migliorativi

E' l'assurdità di questa normativa.
Inseriscilo lo stesso.
da fabbretto
sab ott 07, 2017 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti sottosuolo UNI 50
Risposte: 3
Visite : 513

Re: Idranti sottosuolo UNI 50

La direzione intende adeguare l'impianto esterno.
Secondo me l'impianto come rilevato non è a norma di legge.
L'impianto risale a circa 30 anni fa.
da fabbretto
sab ott 07, 2017 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti sottosuolo UNI 50
Risposte: 3
Visite : 513

Idranti sottosuolo UNI 50

Ciao a tutti. Mi trovo a dover adeguare la rete esterna degli idranti di un ospedale. La situazione è la seguente: - idranti sottosuolo UNI 50 (non UNI 70), con manichete DN 50; - distanza dal fabbricato compresa fra 2-3 metri o anche meno in alcuni casi. Sicuramente farò sostotuire gli attuali idra...
da fabbretto
sab set 02, 2017 13:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE nuovo edificio ed interventi migliorativi
Risposte: 5
Visite : 4833

Re: APE nuovo edificio ed interventi migliorativi

A quanto pare non c'è più la discriminante dei 10 anni.

Però è obbligatorio inserire comunque gli interventi.

Io sono nella stessa situazione e non riesco a trovare un intervento da proporre, visto che l'edificio è stato ristrutturato da poco.
da fabbretto
sab set 02, 2017 13:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Interventi migliorativi?
Risposte: 2
Visite : 1193

Interventi migliorativi?

Caio a tutti. Devo redarre un APE per un piccolo ufficio da poco ristrutturato ed infatti è in classe A1. Sono presenti solamente un impianto multisplit in pompa di calore e uno scaldacqua da 10 litri. Pareti e copertura isolati a norma di legge. Non so cosa proporre come interventi migliorativo! Co...
da fabbretto
sab set 02, 2017 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione gruppo elettrogeno
Risposte: 2
Visite : 322

Re: Aerazione gruppo elettrogeno

Grazie.
In effetti rispetto il requisito del 15% ma buona parte della parete è occupata dalla griglia di raffreddamento del radiatore (il gruppo è da 1.300 kW).
Dovrò parlarne col Comando, sperando di beccare qualche funzionario disponibile e ragionevole.
da fabbretto
ven set 01, 2017 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione gruppo elettrogeno
Risposte: 2
Visite : 322

Aerazione gruppo elettrogeno

Salve! Mi trovo a dover sistemare un gruppo elettrogeno fuori terra la cui copertura è completamente a cielo libero e lontano da altre costruzioni. La norma parla del 15% di parete attestata su spazio scoperto, e le aperture di aerazione devono essere ricavate su tale superficie. Nel mio caso, l'ape...
da fabbretto
gio lug 20, 2017 20:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
Risposte: 8
Visite : 884

Re: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI

hanno una vecchia Legge 10 del 2005, quando hanno presentato la DIA nel 2014 non hanno presentato alcuna legge 10. Considera che nel frattempo hanno fatto delle modifiche rispetto alla DIA del 2014. Ma possibile gli abbiano accettato una DIA nel 2014 senza chiedergli l'aggiornamento della vecchia le...
da fabbretto
gio lug 20, 2017 01:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
Risposte: 8
Visite : 884

Re: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI

Ok. Ma secondo te, essendo la Dia del 2014, non sarebbe più logico andare coi parametri antecedenti il DM 2015?
Praticamente riferirmi alla precedente normativa per fare la Legge 10.

Grazie.
da fabbretto
mer lug 19, 2017 21:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione e legge 10
Risposte: 0
Visite : 561

Certificazione e legge 10

Non ho ben capito, se chi fa l'APE possa fare anche la Legge 10.
Secondo me no, sorgerebbe un conflitto di interessi.

Vi è mai capitata questa cosa?

Ciao.
da fabbretto
mer lug 19, 2017 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
Risposte: 8
Visite : 884

Re: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI

Riassumendo, quindi: a) elaboro una relazione tecnica in cui si riporta il rispetto dei requisiti per la sola parte ampliata, secondo il DM "requisiti minimi"; b) elaboro una seconda relazione per quanto riguarda la sostituzione del generatore da caldaia standard a caldaia a condensazione, e gli int...
da fabbretto
mer lug 19, 2017 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
Risposte: 8
Visite : 884

Re: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI

Una precisazione....
Il titolo edilizio è del 2014, quindi antecedente il DM 2015. Come dovrei comportarmi con i requisiti minimi?
Faccio una legge 10 riferendomi al vecchio decreto?
da fabbretto
mar lug 18, 2017 21:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
Risposte: 8
Visite : 884

AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI

Devo redigere una relazione ex legge 10 per i seguenti interventi sullo stesso immobile: 1) ampliamento superiore al 15% di quello esistente, e collegamento agli impianti esistenti; 2) Interventi sugli impianti esistenti (sostituzione caldaia con una a condensazione, nuova UTA e modifiche sulle UTA ...
da fabbretto
gio giu 22, 2017 19:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape Impianto nuova realizzazione
Risposte: 2
Visite : 1108

Re: Ape Impianto nuova realizzazione

Teoricamente non si può. FAQ 2.7 MISE - AGOSTO 2016: Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazi...
da fabbretto
mer giu 21, 2017 18:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Libretto senza rapporti efficienza
Risposte: 0
Visite : 923

Libretto senza rapporti efficienza

Salve. Devo presentare un APE in Regione lazio ma ho il libretto di impianto senza alcun rapporto di efficienza in quanto gli impianti sono stati fermi per un paio di anni ma gli serviva l'APE per problemi di locazione. A quanto ho capito dal DM 2015 (Linee guida APE), mancando tali rapporti l'APE d...
da fabbretto
dom giu 18, 2017 14:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: File XML edificio con più zone
Risposte: 0
Visite : 982

File XML edificio con più zone

Caio a tutti. Non passa giorno che le brutte sorprese compaiano all'improvviso. Sono nel lazio, ho redatto un APE con 3 zone, vado a esportare il file xml per l'edificio intero ed ecco qua che scopro che non è possibile esportare in xml un APE di un edificio con più zone. Come vi comportate voi? Gra...
da fabbretto
ven giu 02, 2017 16:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Costo energia elettrica aziende
Risposte: 3
Visite : 1164

Costo energia elettrica aziende

Salve a tutti. per simulare i rientri economici derivanti dal risparmio per la sostituzione dei generatori di calore con pompe di calore in un edificio per uffici, ho necessità di conoscere il costo dell'energia elettrica in €/kWh. Sul sito dell'Autorità per l'energia si riporta solo il costo relati...
da fabbretto
mar mag 30, 2017 15:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intervento migliorativo - peggioramento classe
Risposte: 0
Visite : 948

Intervento migliorativo - peggioramento classe

Salve a tutti. Ho elaborato un APE per un cliente riuscendo (con enormi sforzi) a far risultare l'edificio in classe A1. Com richiesto dalla norma, ho introdotto un intervento migliorativo (installazione di sonde di CO2 in ambiente con conseguente inverter sul ventilatore dell'UTA), ma con mia sorpr...
da fabbretto
mar mag 09, 2017 14:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Efficienza Recuperatore rotativo
Risposte: 1
Visite : 816

Efficienza Recuperatore rotativo

Ciao a tutti i colleghi! Devo redigere un APE e nella maschera relativa alla ventilazione il programma mi chiede di indicare l'efficienza del recuperatore, in estate e in inverno. Il recuperatore è di tipo rotativo, ma non capisco bene quali parametri utilizzare... INVERNO: Efficienza termica [%] 46...
da fabbretto
ven mag 05, 2017 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi a capacità ridotta
Risposte: 24
Visite : 2118

Re: Serbatoi a capacità ridotta

ACEA, ma è stato alquanto faticoso. :D

Il doppio galleggiante l'ho inserito nello schema di progetto.

L'allarme di bassa pressione, l'attacco di verifica periodica della prestazione, il monitoraggio sulla valvola di intercettazione... Dove sono riportate nella UNI 12845 - 10779?

Grazie.