La ricerca ha trovato 62 risultati

da franco
mar set 23, 2014 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento impianto sanitario
Risposte: 2
Visite : 839

Re: Dimensionamento impianto sanitario

noto il diametro, lunghezza e volume d'acqua uscita sono correlati. Da quando si accende la caldaia aspetta un secondo e poi raccogli l'acqua, quando arriva calda la pesi e sei a posto. Si, per eccesso (e nemmeno di poco!) perche' prima di arrivare calda deve scaldare il tubo ... ma meglio di nient...
da franco
mar set 23, 2014 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento impianto sanitario
Risposte: 2
Visite : 839

Dimensionamento impianto sanitario

Ciao, sto cercando di capire un problema di portata/temperatura di acqua calda sanitaria in una villetta. A detta dell'idraulico che ha effettuato i lavori l'impianto si divide in un punto in due rami per andare nel bagno e nella cucina con percorsi piu' o meno della stessa lunghezza. Il problema e'...
da franco
mer ott 02, 2013 13:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F

Grazie,
allora' mettero' standard.
Ma e' una mia impressione o c'e' un motivo per cui non ho avuto la risposta?

Ciao
da franco
mer ott 02, 2013 11:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F

E quindi , cortesemente, una caldaia tre stelle com'è considerata : standard o bassa temperatura?
da franco
mer ott 02, 2013 11:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F

Ma il punto 10 dell' Allegato F chiede :

Tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
da franco
mer ott 02, 2013 07:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F

Finestre 65%, sul sito enea. Il costruttore ha certificato vecchie e nuove quindi serve solo riempire i campi e sulla scelta della caldaia vorrei essere sicuro. secondo me non è chiarissimo se pure sul altri forum ci sono pareri contrastanti. Ma solo io ho il problema?
da franco
mar ott 01, 2013 16:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F

Nell'allegato H del Dlg 195/05 e smi trovo caldaie a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione é compresa tra 35 e 40 °C e che, in certi casi, può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utiliz...
da franco
sab set 28, 2013 00:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

Re: chiarimento su Tipo generatore Allegato F

Mettiamola piu' diretta:
una caldaia a gas non a condensazione moderna per una abitazione di 100 mq (potenza termica da 9 a 28 ) corrisponde a
Caldaia ad acqua calda standard o caldaia ad acqua calda a bassa temperaturatura ?

Grazie
da franco
ven set 27, 2013 16:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: chiarimento su Tipo generatore Allegato F
Risposte: 10
Visite : 14712

chiarimento su Tipo generatore Allegato F

Scusate la domanda banale ma per: Caldaia ad acqua calda standard e caldaia ad acqua calda a bassa temperaturatura si intende una caldaia che utilizza per il riscaldamento come fluido vettore l'acqua e rispettivamente di tipo non modulante per la standard e modulante (ma non a condensazione) per la ...
da franco
gio mar 07, 2013 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: chiarimento su funzionamento circolatore
Risposte: 1
Visite : 1204

chiarimento su funzionamento circolatore

Ciao, vi chiedo scusa ma vorrei un chiarimento sul diagramma del circolatore di una caldaia. In particolare il diagramma si interrompe a circa H 2m e Q 1.2 m3/h. Dalle perdite di carico dell'impianto ho meno di 2m (ho la caldaia collegata ad un compensatore). Vorrei capire: 1. Come si interpreta il ...
da franco
mer mar 06, 2013 19:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software free per calcolo portate in impianto idraulico
Risposte: 0
Visite : 765

software free per calcolo portate in impianto idraulico

Ciao, c'e' un sw semplice free per calcolare data una pompa (scelta da un archivio o costruita per punti) ed un impianto (solo tubi, e qualche valvola niente corpi radianti o imp. a pavimento) il punto di lavoro dell'impianto (portata/pressione)? Devo calcolare la portata in un circuito costituito d...
da franco
ven set 21, 2012 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: relazione sul contenimento del consumo energetico
Risposte: 12
Visite : 2418

Re: relazione sul contenimento del consumo energetico

girondone ha scritto:

posso chiedere in che zona sei...?
Abruzzo, non so negli altri comuni ma nel mio stanno mooolto indietro su questi temi.
da franco
ven set 21, 2012 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: relazione sul contenimento del consumo energetico
Risposte: 12
Visite : 2418

Re: relazione sul contenimento del consumo energetico

no un conto è dire che il progetto segue le leggi sul risp energetico con tutte le verifiche del caso. un conto è dire che le cose sono state fatte da progetto. questa è l asseverazione del direttore lavori che ha verificato di aver seguio il progetto e la legge 10 e nel caso di varianti cheabbia f...
da franco
ven set 21, 2012 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: relazione sul contenimento del consumo energetico
Risposte: 12
Visite : 2418

Re: relazione sul contenimento del consumo energetico

aggiungo solo che quella relazioene è un allegato ai porgetti in cui si verificaq di aver rispettato i limiti e le imposizione delle leggi sul risparmio energetico Scusa quindi forse mi ero espresso male, ma mi sembra di capire che e' una relazione dove si attesta che i lavori sono stati eseguiti c...
da franco
ven set 21, 2012 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: relazione sul contenimento del consumo energetico
Risposte: 12
Visite : 2418

Re: relazione sul contenimento del consumo energetico

Nessuna delle 2 Mi puoi cortesemente spiegare, o anche darmi un link o una legge, dove capire lo scopo di questo documento? Facci capire meglio di che epoca stiamo parlando, ovvero quando è stato rilasciato il titolo abilitativo alla costruzione (Concessione edilizia, DIA, ecc..). Nel 2004, poi del...
da franco
ven set 21, 2012 13:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: relazione sul contenimento del consumo energetico
Risposte: 12
Visite : 2418

relazione sul contenimento del consumo energetico

Ciao, premetto che non sono un tecnico. Vorrei gentilmente un chiarimento sulla natura della relazione sul contenimento del consumo energetico che va consegnata al comune per richiedere l'abitabilita'. La relazione in questione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra il progetto ed il lavoro...
da franco
gio lug 15, 2010 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione impianto a pavimento e PDC aria-aria
Risposte: 0
Visite : 440

integrazione impianto a pavimento e PDC aria-aria

Ciao, vorrei un vostro parere sul seguente argomento. Ho un appartamento (in una palazzina) da 110 m2 con impianto a pavimento. Il costruttore ha installato in tutta la palazzina caldaie non a condensazione. Vorrei sostituire il generatore di calore ma, poiche' non e' possibile utilizzare la canna f...
da franco
gio mag 27, 2010 16:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione e canna fumaria colletiva
Risposte: 2
Visite : 1084

caldaia a condensazione e canna fumaria colletiva

Buongiorno, ho dato un'occhiata ai vari 3d sulle canne fumarie collettive per apparecchi a acondensazione e credo quindi di non avere possibilita' ma ci provo lo stesso: Vorrei sostituire una caldaia di tipo C non a condensazione con una a condensazione (avendo un impianto a pavimento mi sembra logi...
da franco
lun feb 09, 2009 23:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: emissivita' e termometro IR
Risposte: 0
Visite : 438

emissivita' e termometro IR

Se punto un termometro IR sempre su una stessa superficie e imposto due valori diversi di emissivita' diciamo 0,8 e 0,4 avro' due valori diversi di temperatura. Mi aspetto che con 0,8 lo strumento indichera' un valore piu' basso che con 0,4 in quanto, visto che l'emissione della superficie e' la ste...
da franco
lun set 15, 2008 13:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centralizzato contro autonomo
Risposte: 15
Visite : 3647

Re: Centralizzato contro autonomo

In queste condizioni ci sono un mucchio di tubazioni, un mucchio di acqua in cirlolo, pompe sempre in moto per il riscaldamento o il ricircolo. Considerando la vostra esperienza e considerando quanto quotato, il centralizzato conviene sempre come consumo di energia primaria ed il problema e' "...
da franco
mar set 09, 2008 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a biomassa + caldaia a gas : no somma di potenze se?
Risposte: 54
Visite : 13850

Re: Caldaia a biomassa + caldaia a gas : no somma di potenze se?

Se sono separati da uno scambiatore di calore le potenze non si sommano. Viceversa se "l'acqua è la stessa" si sommano così come ribadito in una lettera ISPESL che credo di avere scaricato da questo forum e la rimetto qui: http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx scarica "...
da franco
lun set 08, 2008 18:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Compensatore idraulico
Risposte: 17
Visite : 11140

Re: Compensatore idraulico

Nel tuo caso io opererei così:primario e secondario Delta T 20 (delta T 30 non l'ho mai visto) e nel tuo caso non serve differenziare. Una curiosita': ma se sul primario e secondario sono uguali i dt (e suppongo di conseguenza le T di mandata e ritorno) a che serve il compensatore: ho piu' pompe su...
da franco
lun set 08, 2008 13:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Compensatore idraulico
Risposte: 17
Visite : 11140

Re: Compensatore idraulico

Sono daccordo con il fatto che il deltaT del secondario debba rimanere 10°C altrimenti devo o sovradimensionare i radiatori o rallentare l'acqua ( ma poi il rendimento emissivo dei radiatori stessi scema parecchio ). E' vero che il rendimento emissivo dei radiatori diminuisce ma credo sempre meno d...
da franco
mer lug 30, 2008 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per dimensionamento e verifica di reti di tubazioni
Risposte: 2
Visite : 1160

Re: Software per dimensionamento e verifica di reti di tubazioni

Innanzitutto, le prestazioni idrauliche dei circuiti primari e secondari sono indipendenti , nel senso che le portate su un circuito e le relative perdite di carico dipendono solo dalla pompa montata su quel circuito; se non è cosi, allora c'è qualche errore nel disegno dei circuiti. In realta', co...
da franco
mar lug 29, 2008 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per dimensionamento e verifica di reti di tubazioni
Risposte: 2
Visite : 1160

Software per dimensionamento e verifica di reti di tubazioni

Ciao, conoscete qualche sw gratuito o no per dimensionare e verificare reti di tubazioni. In realta' quello che cerco e' un software per simulare un semplice circuito idraulico costituito da: - impianto ad iniezione con due pompe (una caldaia ed una impianto, senza separatore) - una valvola termosta...
da franco
mer mar 19, 2008 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: attendibilita' di jtempest
Risposte: 1
Visite : 974

Re: attendibilita' di jtempest - riformulo

A parte il programma del nostro ospite, ci sono piccoli programmi per calcolare il carico estivo in caso di pareti con intercapedini ventilate.

Ciao
da franco
mar mar 18, 2008 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: attendibilita' di jtempest
Risposte: 1
Visite : 974

attendibilita' di jtempest

Ho visto che alcuni di voi utilizzano jtempest. Ho provato ad usare l'intercapedine fortemente ventilata ma non riesco a capire come ragiona: esclude gli strati esterni all'intercapedine e puo' aver senso perche' a questo punto il contributo maggiore e' dato dalla convezione ma poi i risultati sono ...
da franco
lun set 10, 2007 14:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: valutazione software e norme uni
Risposte: 9
Visite : 2870

cerchi le norme? compra i manuali dell'UNI con 45 €, trovi nel manuale per ogni argomento tutte le norme necessarie (gas, riscaldamento, antincendio ecc), io ho fatto così. MC Ho controllato sul sito UNI e, a meno che non abbia sbagliato, i manuali di cui parli sono orientati alla 46/90. Purtroppo ...
da franco
ven set 07, 2007 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: valutazione software e norme uni
Risposte: 9
Visite : 2870

Re: valutazione software e norme uni

Se si vuole fare bene un lavoro occorre prima di tutto studiare bene i capisaldi, ovvero le leggi e le norme tecniche. Infatti e' proprio questo l'approccio che vorrei avere. Il software lo userei come verifica (e come verifica del sw stesso se i conti non tornano) :wink: Le norme costano purtroppo...
da franco
gio set 06, 2007 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: valutazione software e norme uni
Risposte: 9
Visite : 2870

valutazione software e norme uni

Sono un principiante e mi trovo nella situazione di valutare i vari software e soprattutto di capire cosa fanno. Il problema e' che, per capire come fanno i calcoli, devo confrontarli con le norme uni, e da un calcolo approssimativo considerando solo le norme principali, il costo delle norme viene m...
da franco
sab mag 05, 2007 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione chiuso
Risposte: 7
Visite : 3878

Re: Vaso di espansione chiuso

:D :D hai ragione ho verificato! :arrow: mi hai detto che ti risultava strano il coefficiente di espansione dell'acqua nell'intervallo di temperatura considerato (0.452 dm3/m3), quanto dovrebbe essere :?: Ciao Berto 0.034 nel tuo intervallo, anche se normalmente si usa il valore convenzionale 0.035...
da franco
ven mag 04, 2007 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione 55%
Risposte: 4
Visite : 1357

Re: Detrazione 55%

N.B. non è un edificio intero ma solo un appartamento L'attestato di qualificazione energetica e' un requisito per ottenere le detrazioni. A mio parere e' stato richiesto non tanto per dimostrare l'efficacia dell'intervento (visto che per ogni intervento ci sono gia' dei limiti da rispettare) ma pe...
da franco
gio mag 03, 2007 21:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione chiuso
Risposte: 7
Visite : 3878

Re: Vaso di espansione chiuso

grazie mille! mi interessava conoscere il calcolo da applicare, differente da quello che già possiedo in modo da trarne un confronto: V = e * C/ 1 - (Pes + 10)/(Pvs + 10) , da cui risulta: V = volume del vaso in lt e = fattore di espansione C = volume d'acqua riscaldata, in lt Pes = Press. di eserc...
da franco
gio mag 03, 2007 15:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole termostatiche a bassa inerzia
Risposte: 14
Visite : 4571

da franco
gio mag 03, 2007 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole termostatiche a bassa inerzia
Risposte: 14
Visite : 4571

ciao chiarasilvia avevo pensato allo stesso impianto ma alla fine dopo aver anche parlato con rotex (non ricordo il nome ma se vuoi lo trovo e te lo mando...) ho capito che il loro sistema "non è detraibile al 55%". Mi spiego meglio l'acqua che tu vuoi inviare all'impianto ha temperatura ...
da franco
gio mag 03, 2007 15:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione chiuso
Risposte: 7
Visite : 3878

Re: Vaso di espansione chiuso

forse è meglio formulare la domanda in questo modo: Per cortesia mi sapete dire la capacità in litri che deve avere un vaso d'espansione chiuso, a membrana, pre-caricato a 1.5 bar, per un aumento di volume dell'acqua dell'impianto calcolato (da freddo 20°C a regime 90°C) di circa 30 litri, consider...
da franco
lun apr 30, 2007 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: foglio di calcolo Edilclima per 311
Risposte: 1
Visite : 839

foglio di calcolo Edilclima per 311

Si e' parlato spesso di sw gratuiti per varie applicazioni. Leggendo una discussione ho visto che esiste un foglio di calcolo edilclima per le verifiche dei requisiti della 311. Oggetto: Verifica DLgs 311 con foglio di calcolo Edilclima E' un documento riservato a chi acquista il software o e' una u...
da franco
mar apr 24, 2007 09:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica DLgs 311 con foglio di calcolo Edilclima
Risposte: 7
Visite : 2209

Re: Verifica DLgs 311 con foglio di calcolo Edilclima

Scusate ma i valori di trasmittanza ammissibili indicati sul foglio excel scaricato dal sito sono superiori a quelli del Dlgs 311, a qualcuno risulta? Es. per zona climatica E per str. opache verticali da 311 è 0,46 W/mqK, sul foglio di calcolo 0,598. Chiedo conferma per cortesia. Un saluto a tutti...
da franco
lun apr 23, 2007 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Adempimenti 311 pompe di calore a gas
Risposte: 3
Visite : 1262

Re: Adempimenti 311 pompe di calore a gas

Marcus ha scritto:Secondo voi quali verifiche e adempimenti sono richiesti ai sensi del 311 nel caso in cui si decida di installare un impianto termico servito da una pompa di calore alimetata da motore endotermico a gas?
Per me la 344 se dimostri quanto richiesto.
Ciao
da franco
mar apr 10, 2007 13:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento elettrico
Risposte: 2
Visite : 1044

Re: riscaldamento elettrico

SCONSIGLIO TOTALE!!! Un paio di anni fa dei rappresentanti mi presentarono il prodotto, di fronte alle mie perplessità, mi vollero istallare i pannelli in questione nel mio ufficio, non sto a dilungarmi sugli inconvenienti riscontrati e concludo con una semplice osservazione per esperienza diretta ...
da franco
mer apr 04, 2007 13:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software gratuito di progettazione termotecnica
Risposte: 12
Visite : 37986

Re: Software gratuito di progettazione termotecnica

Anche se sono utente soddisfatto di EC, vi segnalo questo sw completissimo e gratuito http://www.pexal.it/ita/prodotti/silvestro/silvestro.htm Qualcuno di voi l'ha usato? A me devono inviarlo a breve... La prima verione che spediscono e' quella in prova (cmq completa) poi se ti piace ti inviano que...
da franco
mer apr 04, 2007 12:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione valvole a bassa inerzia
Risposte: 4
Visite : 3957

AndreaS ha scritto:Per me, a rigor di termini, anche un on/off è una modulazione. Che poi il legislatore con quel termine intendesse escludere i sistemi tutto o niente è una logica interpretazione, però.......
Concordo pienamente, vorrei sentire altri pareri a riguardo.
Voi come vi regolate?
da franco
mar apr 03, 2007 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di volume??
Risposte: 16
Visite : 3388

Re: Aumento di volume??

impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico. IMHO mi sembra che il tuo sia un caso di porzione di edificio priva di impianto quindi impianto termico di...
da franco
mar apr 03, 2007 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione valvole a bassa inerzia
Risposte: 4
Visite : 3957

Re: Definizione valvole a bassa inerzia

Dalle faq dell'ENEA, riporto la definizione che mi sembrava sfuggita qui.. Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in posse...
da franco
mar apr 03, 2007 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: altra regolazione modulante agente sulla portata
Risposte: 35
Visite : 12148

testina termoelettrica modulante € 84 + iva cad. moltiplicato per venti = 1700 € per la regolazione modulante? ma siamo pazzi? aquesto costo poi vanno aggiunti quelli relativi all'adattamento della testina al colletore (non pexatherm) e le spese di trasporto (3%). Credo proprio che opterò pr un imp...
da franco
lun apr 02, 2007 13:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 19-2-2007 e sostituzione caldaie murali
Risposte: 7
Visite : 1968

Re: DM 19-2-2007 e sostituzione caldaie murali

...se detraggo in tutto il 55% in tre anni non è che il cliente faccia i salti mortali. Dipende anche dall'Irpef del committente......irpef basso pochissime detrazioni..... Mi spiegate meglio questo concetto, quello che ho capito io e' : esempio: - dipendente con 800 euro netti al mese diciamo 1000...
da franco
lun apr 02, 2007 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 19-2-2007 e sostituzione caldaie murali
Risposte: 7
Visite : 1968

Re: DM 19-2-2007 e sostituzione caldaie murali

ok, ma è giusto come ho detto per compilare gli allegati? Alla fine devo operare come se dovessi fare ex-novo una legge 10 anche per sostituire una caldaia murale, vero? L'attestato di qualificazione prima o poi servira', ora il cliente puo' averlo sfruttando la detrazione in futuro chissa', e' un ...
da franco
sab mar 31, 2007 22:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: altra regolazione modulante agente sulla portata
Risposte: 35
Visite : 12148

comunque alla mia domanda ho trovato purtroppo risposta con le testine termoelettriche modulanti (perchè sembra che per un impianto a pavimento alimentato con temperatura > 45°C ai fini della detrazione IRPEF occorrano...) vediamo quanto costano, poi si vedrà... MC Ci fai sapere poi le varie soluzi...
da franco
ven mar 30, 2007 16:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: altra regolazione modulante agente sulla portata
Risposte: 35
Visite : 12148

io ho la prova sul campo che l'on-off va benissimo, è semplice, non si rompe e fa consumare poco (consumi docet). Tenete conto che un utente normale è molto propenso a smaneggiare le regolazioni, ve la sentireste di essere interpellati anche il giorno di Natale? Ok mi arrendo :oops: ... anche se su...
da franco
ven mar 30, 2007 13:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: altra regolazione modulante agente sulla portata
Risposte: 35
Visite : 12148

In ogni caso la modulazione on/off sul pavimento non la userei mai (meglio niente) soprattutto se abbinata ad una sonda ambiente che rileva solo la temperatura dell'aria e non l'irraggiamento. Forse meglio di niente è.............. Per chiarezza volevo precisare che sto comunque implicitamente cons...