La ricerca ha trovato 3193 risultati
- ven mag 03, 2024 17:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collegamento corretto di un separatore idraulico.
- Risposte: 11
- Visite : 782
Re: Collegamento corretto di un separatore idraulico.
Se la caldaia ha potenza sufficiente anche il caso di primario con portata più bassa del secondario non dovrebbe rappresentare problema per la messa in temperatura dell'abitazione: la Tmedia sul secondario dovrebbe comunque essere la stessa del caso Qp > Qs
- gio mag 02, 2024 18:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 518
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Cambiando un po' argomento, qualche regolamento edilizio dalle mie parti vieta la realizzazione di impianti autonomi per le nuove costruzioni o il frazionamento per l'esistente. Capita la stessa cosa anche in altri comuni al di fuori della Toscana? Capita anche da noi, ma per regolamento regionale ...
- gio mag 02, 2024 18:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controparete interna - verifiche di legge?
- Risposte: 8
- Visite : 256
Re: Controparete interna - verifiche di legge?
Sembra assurdo, ma conviene consigliare il materiale senza dire nulla sulla Legge 10: pur considerando il 30% di maggiorazione, si dovrebbero aggiungere almeno 7-8 cm di isolante per far quadrare i conti, con ripercussioni architettoniche anche importanti. Purtroppo è così, concordo con te e con gl...
- gio mag 02, 2024 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collegamento corretto di un separatore idraulico.
- Risposte: 11
- Visite : 782
Re: Collegamento corretto di un separatore idraulico.
Confesso che sarei un po' sorpreso se così fosse, ma non sarà che l'elevato delta T tra mandate e ritorni causi un rimescolamento dei flussi (acqua calda che sale in alto nel separatore, acqua fredda che scende) tale per cui il secondario invece della temperatura di caldaia si becca più o meno quell...
- lun apr 29, 2024 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 518
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
perché sarebbe appunto una ristrutturazione rilevante
- lun apr 29, 2024 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 518
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Ma perché rispetto 199? Non è nuovo edificio e nemmeno ristrutturazione rilevante.Tom Bishop ha scritto: ↑dom apr 28, 2024 09:36 Per i nuovi 6 sicuramente nuovo impianto con rispetto DLgs 28/11 e 199/21
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
- mer apr 24, 2024 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo decreto requisiti minimi?
- Risposte: 27
- Visite : 1499
Re: Nuovo decreto requisiti minimi?
grazie... in attesa di altri dettagli, mi piacerebbe sapere cosa intendono per "ponti termici di riferimento" Penso intendano che l'edificio di riferimento sarà caratterizzato da alcuni ponti termici basati sugli interventi che si vanno ad effettuare, in modo da rendere più facile la veri...
- mer apr 24, 2024 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo decreto requisiti minimi?
- Risposte: 27
- Visite : 1499
Re: Nuovo decreto requisiti minimi?
immagino che se lo fileranno almeno le regioni che hanno le loro leggi regionali (se non armonizzano, le loro delibere decadono). e noi a ruota. Specialmente i noi che lavorano in regioni dove si adotta direttamente il testo nazionale (come il Piemonte). @girondone: ovvio che va filato, è un DM... ...
- mar apr 16, 2024 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 831
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Esatto, puoi tralasciare tutto ciò che sta a valle dello scambiatore, ad eccezione dei vasi di espansione, nel senso che questi ultimi ci devono essere ma comunque non sono da indicare negli allegati INAIL (cioè, nel modello RR-circuiti non va indicato nessun circuito e nessun vaso) Corretto ciò ch...
- ven mar 29, 2024 17:32
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
- Risposte: 7
- Visite : 5276
Re: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
Quoto boba al 100%
Mansarda scaldata: vista e piaciuta, la metto in ape.
Mansarda scaldata: vista e piaciuta, la metto in ape.
Non so, forse ti piace ricevere segnalazioni al tuo ordine per violazione della correttezza professionale... Avessi il tuo nome e cognome lo farei personalmente.
- ven mar 29, 2024 17:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Fabbricato in classe B ma con emoticon invernale rossa
- Risposte: 6
- Visite : 4720
Re: Fabbricato in classe B ma con emoticon invernale rossa
Muratura in poroton E BASTA? Verifica meglio perchè nel 2012 una struttura siffatta non dovrebbe passare le verifiche, a meno forse in fascia A o B... "Tetto in legno" che significa? Struttura in travi di legno con pannelli isolanti sopra assito? Ad ogni modo è probabile che sia corretto: ...
- mar mar 12, 2024 16:59
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Condensa interstiziale pannello sandwich
- Risposte: 6
- Visite : 6551
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
Grazie della risposta. E quindi come ti comporteresti per la verifica di Legge 10? Inseriresti un solo strato con spessore, permeabilità e trasmittanza dell'intero pannello? Mi trovo nel tuo caso or ora. Penso di non inserire lo strato superiore di lamiera in modo che verifichi, e poi piuttosto agg...
- mer feb 28, 2024 14:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Protocollo interventi su filtri aria per ambulatorio
- Risposte: 3
- Visite : 650
Re: Protocollo interventi su filtri aria per ambulatorio
Grazie Ronin.
Direi che per i filtri dei rec e dei diffusori posso senz'altro seguire questa indicazione. Sono indicazioni specifiche per ospedaliero o in generale?
Direi che per i filtri dei rec e dei diffusori posso senz'altro seguire questa indicazione. Sono indicazioni specifiche per ospedaliero o in generale?
- mar feb 27, 2024 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tecnico exL10/91
- Risposte: 17
- Visite : 2580
Re: tecnico exL10/91
Ma Dovete decidere quale tecnico firma la L10, deve essere comunque uno solo perchè è un documento unico. Poi eventualmente il progetto impianti e il progetto isolamento, come allegati al titolo, possono anche essere firmati da tecnici diversi. Ma chi l'ha detto che dev'essere uno solo? Da quando no...
- lun feb 26, 2024 11:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Protocollo interventi su filtri aria per ambulatorio
- Risposte: 3
- Visite : 650
Protocollo interventi su filtri aria per ambulatorio
In un ambulatorio odontoiatrico (accreditato ASL) mi hanno chiesto di stilare un protocollo di interventi periodici sui filtri degli impianti di condizionamento, che ho progettato io. Si tratta dei filtri posti sulle unità interne split, di filtri F7 collocati su alcuni diffusori dell'aria e dei fil...
- ven feb 09, 2024 17:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ampliamento con impianto esistente
- Risposte: 10
- Visite : 4461
Re: Ampliamento con impianto esistente
Non ho mai parlato di non redigere la relazione ex legge10, sto chiedendo se, dato che per questo caso in legge10 non è richiesta la verifica dell'Ep, allora è possibile non nominare un certificatore Quando e come dev'essere nominato il certificatore (anche qui cerco di sottintendere cosa vuoi dire...
- gio feb 08, 2024 15:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ampliamento con impianto esistente
- Risposte: 10
- Visite : 4461
Re: Ampliamento con impianto esistente
GD89 ma tu sei un progettista architettonico? Perchè in tema di normativa energetica mi sembri abbastanza confuso, non ti offendere... Punto 1: nella nomenclatura di legge, "il "certificatore" è quello che redige gli APE, mentre tu ti stai riferendo a chi redige la relazione "ex ...
- gio feb 08, 2024 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoarredi elettrici o ad acqua
- Risposte: 80
- Visite : 28843
Re: Termoarredi elettrici o ad acqua
A distanza di 10 anni i termoarredi misti sono quasi spariti vedo Ma veramente c'è una primaria ditta, la Zehnder, che sul suo catalogo propone decine di modelli con l'opzione mista :mrgreen: L'ho guardato di recente perchè sono intenzionato a consigliarlo per il classico caso di ristrutturazione c...
- gio feb 08, 2024 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge10 e cambio destinazione d'uso
- Risposte: 19
- Visite : 1955
Re: Legge10 e cambio destinazione d'uso
Quindi, se ho capito bene, l'interpretazione che va per la maggiore è: passare da 0 m2 a x m2 riscaldati rientra nella casistica "incremento >15% con nuova UI" mentre il cambio di dest. d'uso, anche se non esplicitamente riportato nelle faq, si riferisce solo a modifiche tra ambienti già ...
- mer feb 07, 2024 19:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoarredi elettrici o ad acqua
- Risposte: 80
- Visite : 28843
Re: Termoarredi elettrici o ad acqua
in quel caso io suggerirei un pannello a infrarossi, oggi si trovano IP65 senza particolari difficoltà, il comfort rispetto alla "stufetta" è molto maggiore grazie all'irraggiamento (ce n'è di tutte le taglie) Prima di scrivere l'altro messaggio mi sono riletto velocemente tutta la discus...
- mer feb 07, 2024 19:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge10 e cambio destinazione d'uso
- Risposte: 19
- Visite : 1955
Re: Legge10 e cambio destinazione d'uso
L'immagine sopra, tratta dalla Guida ANIT (che considererei autorevole) riporta un passaggio da magazzino (non riscaldato) a ufficio e afferma che non servono interventi soggetti a L10 Premesso che personalmente non guardo mai le guide Anit perchè non le considero così "autorevoli" (ogni ...
- mer feb 07, 2024 18:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoarredi elettrici o ad acqua
- Risposte: 80
- Visite : 28843
Re: Termoarredi elettrici o ad acqua
A distanza di 10 anni i termoarredi misti sono quasi spariti vedo Ma veramente c'è una primaria ditta, la Zehnder, che sul suo catalogo propone decine di modelli con l'opzione mista :mrgreen: L'ho guardato di recente perchè sono intenzionato a consigliarlo per il classico caso di ristrutturazione c...
- gio gen 18, 2024 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termosifoni con differenza di temperatura
- Risposte: 4
- Visite : 741
Re: Termosifoni con differenza di temperatura
Ok. Non possedendo dati numerici, ma solo la tua sensazione al tatto, nè sapendo in quali momenti della giornata tu abbia tastato i tuoi radiatori e quelli altrui, l'unica cosa che ti posso dire è che probabilmente la portata sugli altri radiatori è maggiore della tua. Quale impianto sia più corrett...
- gio gen 18, 2024 14:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE IN APPARTAMENTO CON TERMO IN GHISA
- Risposte: 11
- Visite : 1309
Re: POMPA DI CALORE IN APPARTAMENTO CON TERMO IN GHISA
Per fortuna è una casa che tiene abbastanza bene: in casa sono sempre sopra i 20°C (ho distribuito termometrini digitali un po' dappertutto). Il fatto che tu stia sopra i 20 °C non significa che la casa "tenga bene": dipende da quanta potenza ci butti dentro. Poi se hai pareti e solai che...
- gio gen 18, 2024 12:54
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Dubbio numero leggi 10
- Risposte: 8
- Visite : 5000
Re: Dubbio numero leggi 10
Ok, hai forse citato l'unica situazione in cui modifiche "interne all'involucro" potrebbero scompaginarti i calcoli :) Diciamo che i problemi potresti averli sulla parte di copertura fer. Tuttavia un problema come quello descritto si presenterebbe anche con 2 relazioni distinte, se sto rag...
- gio gen 18, 2024 10:40
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Dubbio numero leggi 10
- Risposte: 8
- Visite : 5000
Re: Dubbio numero leggi 10
Se nel secondo appalto ci sono varianti, cambieranno sicuramente i risultati, per cui andrà adeguata la legge 10, con variazioni che interessano anche i risultati del primo lotto. Allora non ti seguo: un conto sono variazioni numeriche da adeguare solo per onor di verifica, un conto sono variazioni...
- gio gen 18, 2024 10:09
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Dubbio numero leggi 10
- Risposte: 8
- Visite : 5000
Re: Dubbio numero leggi 10
Mmm. Diciamo che se la pratica è una, e fai una sola legge 10, le eventuali varianti sul secondo lotto non devono sballare le verifiche, punto. Il che mi sembra anche corretto da un punto di vista filosofico. Quindi se effettivamente al termine dei lotti l'edificio sarà un'entità unica, farei una so...
- gio gen 18, 2024 09:51
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Dubbio numero leggi 10
- Risposte: 8
- Visite : 5000
Re: Dubbio numero leggi 10
Sono edifici progettati per essere utilizzati in modo autonomo uno dall'altro?
- gio gen 18, 2024 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termosifoni con differenza di temperatura
- Risposte: 4
- Visite : 741
Re: Termosifoni con differenza di temperatura
I tuoi radiatori hanno le valvole termostatiche?
- gio gen 18, 2024 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE IN APPARTAMENTO CON TERMO IN GHISA
- Risposte: 11
- Visite : 1309
Re: POMPA DI CALORE IN APPARTAMENTO CON TERMO IN GHISA
Comunque, fai verificare da un tecnico la resa in rapporto al fabbisogno. Credo sia piuttosto difficile dare dei numeri affidabili circa la resa di quei radiatori; sono radiatori preistorici difficilmente rintracciabili sui bollettini ECOMAR, in più saranno ostruiti da decenni di morchia... Ad ogni...
- mer gen 10, 2024 17:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
- Risposte: 8
- Visite : 999
Re: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
E’ ammesso l’utilizzo, in tutto o in parte, di un'altra fonte energetica rinnovabile quando i fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento costituiscono limite tecnologico e ambientale al soddisfacimento del requisito mediante impianto solare termico. In questo caso occorre tener conto de...
- mer gen 10, 2024 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
- Risposte: 8
- Visite : 999
Re: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
Si conosco la DGR mi ero però dimenticato di questo passaggio al quale penso tu faccia riferimento: Il fabbisogno standard può essere ridotto della quota di calore utilmente impiegabile nella produzione di acqua calda sanitaria nei casi in cui: a) sia utilizzata energia proveniente da geotermia ad ...
- mer gen 10, 2024 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
- Risposte: 8
- Visite : 999
Re: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
DGR45-11967, che dovresti ben conoscere se operi in Piemonte, visto che è del 2009...
Questa sì che è un'affermazione forte Mi trovi i punti del DLgs28 e del Dlgs199 dove si dice ciò?christian619 ha scritto: ↑mer gen 10, 2024 11:10 Io sapevo che il dlgs 28/11 poi 199/21 non permette di coprire la parte rinnovabile
con biomasse
- mer gen 10, 2024 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
- Risposte: 8
- Visite : 999
Re: stufa a legna per acs in Regione Piemonte x rinnovabile
No. La biomassa è utilizzabile (salvo vincoli di natura comunale, vedi ad esempio Torino) solamente per la quota non copribile da altre fonti rinnovabili (solare termico e pdc in definitiva).christian619 ha scritto: ↑lun gen 08, 2024 16:08 Quindi in teoria un idrostufa che fa anche acs dovrebbe andare bene...?
- mar dic 19, 2023 18:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caloriferi elettrici
- Risposte: 10
- Visite : 1311
Re: caloriferi elettrici
Come "scia" direi che è realistica quanto quelle chimiche. Il prodotto equivalente Dyson costa 400-500 euro; a meno di 200 euro non so che cosa ti possano dare se non un tarocco malriuscito...
- mer dic 13, 2023 21:23
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Obbligo libretto di impianto per pompa di calore < 12 kw
- Risposte: 2
- Visite : 3830
Re: Obbligo libretto di impianto per pompa di calore < 12 kw
Ho letto che non è obbligatorio fare i controlli di efficienza energetica per pompe di calore con potenza > 12 Kw Intendevi < 12 kW chiaramente, c'è un refuso. Certo, nel libretto vanno comunque inserite. Diciamo che in qualità di certificatore devi verificare l'esistenza del libretto e di controll...
- mer dic 13, 2023 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
- Risposte: 78
- Visite : 10793
Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Ma uguale che? Non hai bisogno di riscaldamento e fai girare acqua a 70 °C invece che a 50, con portate superiori a quelle che avresti per un ricircolo acs.
- mer dic 13, 2023 10:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
- Risposte: 78
- Visite : 10793
Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
No, non è conveniente, ma qui dobbiamo intenderci sul tradeoff. Un accumulo ACS per un condominio deve comunque essere tenuto sempre caldo, con in più il problema della legionella. E vuoi che in un condominio di 24 appartamenti qualcuno non abbia ancora i termosifoni in ghisa? Allora meglio tenere ...
- mer dic 13, 2023 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento per appartamento AirBNB
- Risposte: 22
- Visite : 1799
Re: Riscaldamento per appartamento AirBNB
Per togliermi il dubbio, dato che a quanto pare sono voce solista sull'argomento: ho preso due miei file di EC700, uno con semplice ristrutturazione impianto l'altro con un primo livello, ho cambiato i generatori inserendo o "caldaia elettrica" oppure "rendimento noto" e ho simul...
- mar dic 12, 2023 17:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
- Risposte: 78
- Visite : 10793
Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
non mi capacito di come non le abbiano ancora riviste Se fossimo in un paese serio in cui progetti e relative relazioni di verifica vengono vagliate dagli enti preposti, la cosa sarebbe stata corretta da tempo. Ma siccome nessuno controlla, e la maggior parte dei tecnici forse nemmeno le inserisce ...
- mar dic 12, 2023 17:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento per appartamento AirBNB
- Risposte: 22
- Visite : 1799
Re: Riscaldamento per appartamento AirBNB
E' da quando esiste questo forum che regolarmente si scatena questo dibattito radiante elettrico sì/no, dividente quasi quanto "auto elettriche o endotermiche" :lol: Ma a prescindere da questioni di altra natura, su cui si può discutere a piacere e con utilità, siete sicuri sicuri che oggi...
- mar dic 12, 2023 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
- Risposte: 78
- Visite : 10793
Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Vedo che vi siete concentrati sullo shock termico, asserendo giustamente che sia poco o nulla efficace (negli impianti critici perlomeno): però Esa aveva scritto che le ASHRAE sconsigliano pure la disinfezione chimica... è su quello che son rimasto perplesso :o e è un nuovo progetto, progettate il r...
- gio dic 07, 2023 15:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
- Risposte: 78
- Visite : 10793
Re: TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA?
Non le ho lette. E che cosa consigliano allora? Lampade UV?
- lun nov 27, 2023 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installatore inetto e Libretto impianto
- Risposte: 12
- Visite : 1282
Re: Installatore inetto e Libretto impianto
Se l'installatore non é in grado di fare l'avviamento e l'accatastamento in autonomia potete provare a vedere se lo può fare direttamente il centro assistenza della marca del generatore termico (caldaia o PDC che dir si voglia). Solitamente da quanto ho visto nel 90% dei casi la compilazione del li...
- mar nov 21, 2023 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: delega civa denuncia inail
- Risposte: 5
- Visite : 1263
Re: delega civa denuncia inail
Ti correggo: se il cliente ha posizione Inail ti devi far delegare come consulente attrezzature ed impianti, altrimenti entri come utente con credenziali dispositive e ti crei la delega. oltre a crearla la delega poi la devi anche avere, per un cliente senza posizione l'Inail mi ha richiesto di all...
- lun nov 20, 2023 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3752
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
n merito a ciò ho ricevuto la prima email di risposta da parte di un ingegnere termotecnico che in realtà è contrapposta a tutto ciò che è stato detto fino ad ora, in pratica mi dice che se la casa non è ben isolata e non presenta cappotti fare un impianto a pavimento non è conveniente. :roll: Mi d...
- dom nov 19, 2023 16:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3752
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Posso chiederti come mai sconsigli sempre i bugnati? fino ad oggi è stata l'unica proposta che ho ricevuto oltre al fresato zeromax. Tu cosa consiglieresti? Perchè le bugne sono riempite di isolante quindi schermano l'emissione del tubo, riducendo lo scambio termico con il massetto. In più le bugne...
- ven nov 17, 2023 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: delega civa denuncia inail
- Risposte: 5
- Visite : 1263
Re: delega civa denuncia inail
Se il cliente ha una posizione INAIL devi farti delegare direttamente da loro (devono entrare nel portale INAIL e creare la delega), altrimenti inserisci il CF/P.IVA ed entri come consulente di attrezzature ed impianti. Ti correggo: se il cliente ha posizione Inail ti devi far delegare come consule...
- gio nov 16, 2023 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3752
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Ho mandato qualche richiesta di preventivo a qualche termotecnico della zona ma sto ancora aspettando le risposte qualcuno mi sa anticipare all'incirca il costo per un'analisi di un termotecnico? Il termotecnico non ti farà solo un'analisi, ti farà anche un progetto accompagnato da una relazione di...
- gio nov 16, 2023 16:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica per sistema radiante a soffitto
- Risposte: 13
- Visite : 1781
Re: Centrale termica per sistema radiante a soffitto
A me sembra proprio che manchi un circolatore (se il Caleffi ha anche il separatore ovvio) I Sepcoll Caleffi si chiamano così perché hanno anche la separazione idraulica integrata; evidentemente i geniacci che li hanno comprati non lo sapevano... Difatti lo schema di progetto non prevedeva (e non v...