La ricerca ha trovato 2873 risultati

da mat
mar lug 16, 2019 15:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 18
Visite : 339

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

Un volano da 10.000 litri necessariamente "grassoccio" non soddisfa la terza condizione e a questa si potrebbe sopperire con i setti interni ma non li ho mai utilizzati e quindi chiedevo se qualcuno li ha utilizzati con soddisfazione Per rispondere strettamente alla tua domanda no, non ho esperienz...
da mat
lun lug 15, 2019 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INPUT GRAFICO E ZONE TERMICHE
Risposte: 4
Visite : 207

Re: INPUT GRAFICO E ZONE TERMICHE

Per fortuna che come tutti i professionisti non ho problemi di produttività. Le ore mi sono sempre e lautamente riconosciute dai clienti :lol: :lol: Confermo, in caso di errori nell'assegnazione delle zone occorre correggere locale per locale, che sia nell'input grafico o nelle tabelle post-esporta...
da mat
mer lug 10, 2019 13:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 18
Visite : 339

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

Per chiarezza: per circuiti a spillamento intendete un collettore unico collegato a mandate e ritorni tanto del primario quanto dei secondari? In pratica per dirla come NNN, un "tubo vuoto" con 2+2*n attacchi (con n=numero circuiti secondari)? In tal caso concordo che in generale sia la soluzione mi...
da mat
mar lug 09, 2019 20:46
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione involontaria unità immobiliari misto.
Risposte: 5
Visite : 210

Re: Contabilizzazione involontaria unità immobiliari misto.

A mio modesto avviso il proprietario con il contatore ci guadagna, in effetti consuma pochissimo. Senz'altro, considerando che con il metodo di calcolo che hai indicato la quota parte di consumo involontario viene ripartita tra voialtri in proporzione agli scatti dei ripartitori. Si tratta di un me...
da mat
lun lug 08, 2019 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

lbasa, cercherò di essere sintetico: - io non cerco di far scivolare nessuno: se leggo qualcosa che a mio avviso non c'entra con l'argomento in discussione lo faccio semplicemente notare. In questo caso il metodo dei Cc c'entrava con il problema di Terminus? No, perchè lui si doveva destreggiare con...
da mat
ven lug 05, 2019 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

OK Term, per fartela breve: prima griglia in alto di EC700: usi i dati del primo pdf. Quelle sono temperature a bulbo umido, devi passare a bulbo secco ma a occhio non ci sono (cvd :wink: ) i parametri alle temperature richieste da uni ts: devi interpolare. seconda griglia in basso di EC (clima di r...
da mat
ven lug 05, 2019 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Prima ho dovuto chiudere il post causa telefonata importante, riprendo: I dati che il costruttore di pdc deve fornire sono di due tipologie: rese e COP (o rese e assorbimenti) a piena potenza a 4 diverse temperature esterne, e COP ai carichi parziali nelle quattro condizioni PLR. Le temperature este...
da mat
ven lug 05, 2019 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

In questa discussione trovo continue incongruenze fra chi conosce la teoria della normativa di prodotto e chi pensa di conoscerla. Riterrei più corretto se tu facessi il nome delle persone cui ti riferisci, credo aiuterebbe nella comprensione della controversia... Se fossi tra i destinatari della t...
da mat
gio lug 04, 2019 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Perdonami se sono di coccio..... qual'è la prestazione della mia macchina ? 25kW dichiarati come capacità massima a Test=6°Cbu e Tint=20°Cbs, che ho verifcato sia sul DataBook che sulle tabelle di capacità online, oppure 5,0kW dichiarati per le medesime temperature a PLR=35% ? Ma entrambe no? :? 25...
da mat
gio lug 04, 2019 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore per riscaldamento invernale
Risposte: 50
Visite : 3707

Re: Pompe di calore per riscaldamento invernale

Scusa, ma perchè dici "pessima prestazione"? Quel dato indica semplicemente che la macchina sta parzializzando, com'è giusto che sia dato che a temperature esterne superiori corrispondono fabbisogni di potenza inferiori. Il dato che indica la bontà della prestazione a carico parziale di quella macch...
da mat
mar lug 02, 2019 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione x Cappotto Condominiale
Risposte: 19
Visite : 332

Re: Detrazione x Cappotto Condominiale

Faccio un ultimo intervento perchè cominciamo a diventare ripetitivi :) Io dico che l'approccio delle "diverse porzioni" vale per la verifica degli H't, perchè così se ne parla nel DM minimi ed anche in alcune faq; per le trasmittanze io ignorerei tout court la faq, ma se la vuoi proprio considerare...
da mat
mar lug 02, 2019 14:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione x Cappotto Condominiale
Risposte: 19
Visite : 332

Re: Detrazione x Cappotto Condominiale

Però perdonami se tu in un edificio dovessi fare l'isolamento di una parete ad es. quella a nord, non è che puoi isolare di questa parete solo una parte, o tutta la parete o nulla giusto ? Quindi per la "mia" copertura perchè non dovrei considerarla tutta? Ma per quale motivo dovresti essere obblig...
da mat
mar lug 02, 2019 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione x Cappotto Condominiale
Risposte: 19
Visite : 332

Re: Detrazione x Cappotto Condominiale

Dunque, mettiamo di voler seguire quanto indicato dalla faq 3.16: in questo caso sarebbe tecnicamente fattibile perchè non abbiamo strutture che si affacciano su ambienti a diverse temperature... mi pare però ovvio che la verifica debba essere condotta inglobando nella media solo quelle pareti/coper...
da mat
lun lug 01, 2019 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione x Cappotto Condominiale
Risposte: 19
Visite : 332

Re: Detrazione x Cappotto Condominiale

Sintetizzo la domanda. Per un intervento di II livello con superf. d'intervento >25% atta a isolare a cappotto un condominio senza alcun intervento sugli impianti sono obbligato a verificare che: 1) Il COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO H’T deve essere inferiore al valore massimo ammissi...
da mat
lun lug 01, 2019 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recupero sottotetto
Risposte: 1
Visite : 130

Re: Recupero sottotetto

Quello che hai detto fino al "tuttavia" è corretto :wink: Per quanto riguarda la parte dopo: per ampliamento o sopraelevazione si intende un volume edilizio costruito ex novo, diverso dal recupero volumi precedentemente non climatizzati. Nota infatti che il DM Minimi tiene separate le definizioni, p...
da mat
mar giu 18, 2019 10:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 10
Visite : 778

Re: Cambio destinazione d'uso

Terminus ha scritto:
lun giu 17, 2019 09:49
Sopra il 15% (calcolo sulla singola iu autonoma), l'assimilazione alla nuova costruzione dovrebbe costringermi a verificare H't su tutto l'involucro, anche se non faccio alcun intervento ?
La logica dovrebbe essere questa, sì
da mat
sab giu 15, 2019 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 10
Visite : 778

Re: Cambio destinazione d'uso

Terminus ha scritto:
ven giu 14, 2019 16:09
Puoi indicarmi a quale delle FAQ fai riferimento ? Perchè a me non è sembrato di trovare nulla di chiarificatore.
2.15: La verifica va effettuata per tutta la superficie di uguale orientamento interessata, completamente o per una porzione, da lavori.
da mat
ven giu 14, 2019 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Ancora io. Ma esistono tubi di acciaio inox secondo EN 10255 in commercio? Non li trovo nè sui prezzari opere pubbliche nè nei listini dei fornitori. Chiedo perchè la UNI 806-2 su questo punto non è chiara, penso ci siano dei refusi nella tabella dei materiali ammessi e non si capisce se anche i tub...
da mat
ven giu 14, 2019 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso
Risposte: 10
Visite : 778

Re: Cambio destinazione d'uso

Ho notato che EC effettua la verifica solo sugli elementi dell'involucro oggetto di intervento, mentre quelli impostati come esistenti (sempre del volume recuperato/ampliato) non li computa. E' corretto ? No, non è corretto, ne ho parlato solo di recente con loro anche alla luce della faq presente ...
da mat
ven giu 14, 2019 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 18
Visite : 1019

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

In pratica, mi pare di capire, è un po' come i catasti degli impianti termici: la ditta abilitata alla compilazione dei libretti può delegare una persona a farlo in nome e per conto. Ma ciò ha senso solo se c'è un rapporto regolare tra i due soggetti, dove il secondo fa abitualmente le veci del prim...
da mat
ven giu 07, 2019 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 573

Re: Schema idronico

Paolo, non c'è bisogno di alcun dato tecnico per dirti che quello schema è una schifezza. Perdona NoNick, il quale pur non essendo un termotecnico e disprezzando la categoria, parla come tale facendoci fare brutta figura :roll: Nell'impianto così come disegnato non c'è alcuna disgiunzione idraulica ...
da mat
gio giu 06, 2019 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

Enzo, tu puoi pensare cosa vuoi, liberissimo. Io ti ho detto cosa c'è scritto sul decreto.

Per info: EC700 la verifica dei PT la mette solo negli interventi di nuova costruzione...
da mat
gio giu 06, 2019 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione Pdc e limiti art.8
Risposte: 7
Visite : 277

Re: Sostituzione Pdc e limiti art.8

Scusa Mat, ma non vedo il nesso di quello che dici con la mia domanda. Non sto installando e comunque sono oltre i 15kW. Sto sostituendo e sono sotto i 50kW. La domanda era quindi: i 50kW sono da riferirsi solo ai generatori a combustione a gas, dato che viene richiamata la specifica voce del 37/08...
da mat
gio giu 06, 2019 14:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

x Mat NO ho già scritto Eh pure io ho scritto, ma tu non mi leggi con attenzione :mrgreen: : non ho mica detto che le verifiche termoigro vadano fatte solo su nuovo e primo livello (non scherziamo), ho detto che l a verifica sui PT è esplicitata solo con riferimento a nuovo e forse (invece no) prim...
da mat
mer giu 05, 2019 18:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

Probabilmente il ponte termico con il balcone rivestito sopra dà un risultato apprezzabile, contrariamente al "solo sotto" per via degli scambi termici liminari. Per quanto riguarda le verifiche muffa-condensa, ricordo che il DM Minimi parla di "particolare attenzione" nei confronti dei PT solamente...
da mat
mer giu 05, 2019 18:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione Pdc e limiti art.8
Risposte: 7
Visite : 277

Re: Sostituzione Pdc e limiti art.8

Perdona Terminus, ma il citato articolo 8 recita anche: [...] Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di «installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW [...] Quindi non comprendo il tuo dubbio, a meno che tu non sia in possesso della versione ...
da mat
lun mag 27, 2019 14:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

EDIT: leggo sulle linee guida antilegionella che il biossido di cloro "non sembra impiegabile sulle reti in rame" Mentre il perossido di idrogeno + argento non si può utilizzare sulle reti in zincato perchè lo zinco si mangia l'argento... Ma esiste realmente un prodotto chimico compatibile con qualc...
da mat
ven mag 24, 2019 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

se non ci si fida a impiegare plastiche "innovative" Non è che non mi fido io, non si fidano le maestranze ad usare qualcosa che non conoscono :roll: ... il che nel 99% dei cantieri significa che non si usano, capitolato o meno che sia... D'altronde non è nemmeno producente per me progettista e per...
da mat
ven mag 24, 2019 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Quindi in base alle tue considerazioni Ronin: 1) materiale acciaio zincato + multistrato per i singoli apparecchi (materiali plastici innovativi meglio lasciar perdere, qui in Piemonte l'innovazione nel settore edile non sappiamo cosa sia...) 2) trattamento perossido d'idrogeno + argento (anche se a...
da mat
ven mag 24, 2019 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

mat ha scritto:
ven mag 24, 2019 09:46
devo allacciarmi ad alcuni bagni che quasi certamente hanno rete interna in zincato, che fo?
C'è da dire che lo zinco di quei tubi negli anni sarà già andato a farsi benedire...
da mat
ven mag 24, 2019 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento
Risposte: 16
Visite : 1316

Re: Legionella | Perossido di idrogeno con o senza argento

Riparto da questo thread che mi smembra il più recente in materia, e perdipiù contiene link ad altre discussioni utili. Devo realizzare un nuovo impianto (generazione + distribuzione) acqua sanitaria per una residenza collettiva, e dato che l'impianto lavorerà con basse temperature sull'acs (produzi...
da mat
gio mag 23, 2019 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 17468

Re: Acqua con odore di uova marce

Quindi meglio Pex-a piuttosto che b?
da mat
lun mag 20, 2019 14:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 17468

Re: Acqua con odore di uova marce

Qualcuno oltre a redhat alla fine ha tratto conclusioni da quanto sinora riportato? Del tipo: a) il multistrato va evitato sempre (linea redhat) b) va evitato soltanto il multi pex-b (ma esiste qualcuno che commercializza pex-a o pex-c come tubazioni per idricosanitario?) c) il mulistrato si può uti...
da mat
mer mag 15, 2019 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto dm 37
Risposte: 17
Visite : 913

Re: obbligo progetto dm 37

C'è anche da dire che se il progettista venisse pagato per non farli probabilmente non servirebbero mai. :D Commento inappropriato ad essere educati. Vieni qui a porre domande a dei professionisti e poi ti permetti di insinuare che ci inventiamo la necessità dei progetti per prendere dei soldi? Cor...
da mat
gio mag 09, 2019 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

NNN, tu che non sei un vile termotecnico ma un "imparato di pdc" ci dovresti ancora chiarire la tua opinione, perchè leggendo velocemente ti ho sentito dire tutto e il contrario di tutto :lol: Allora, sono le pdc a fare pena intrinsecamente come rendimenti, oppure siamo noi i cani che non sappiamo f...
da mat
gio mag 09, 2019 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

Ronin ha scritto:
mer mag 08, 2019 17:04
o forse volevi intendere che lo si scrive nelle direttive, ma poi non viene tenuto a mente quando si scrivono le leggi che dalle direttive derivano: argomento un po' troppo ambizioso per un solo thread.
Hai centrato il punto :wink:
da mat
mer mag 08, 2019 13:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

mi nasce così un'ulteriore domanda per simone: gli impianti di cui ci hai postato i dati hanno già 2 anni di vita? in tal caso il rapporto sull'efficienza energetica cosa dice? (cioè la verifica di efficienza rispetto al dato di targa, è positiva? perchè avremmo già una prima fondamentale indicazio...
da mat
mer mag 08, 2019 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: due caldaie autonome nello stesso locale tecnico
Risposte: 15
Visite : 669

Re: due caldaie autonome nello stesso locale tecnico

Non confondete la definizione civilistica di condominio con quella della 7129, sennò non se ne esce: la norma intende parti comuni in riferimento alle unità immobiliari (ovvero parti di edificio pensate per essere utilizzate in maniera autonoma, con relativo subalterno), indipendentemente da chi è i...
da mat
mer mag 01, 2019 16:06
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 2018 e verande riscaldate
Risposte: 21
Visite : 961

Re: UNI 10200 2018 e verande riscaldate

Ma parliamo di interventi regolari o abusivi? Cioè se è abusiva per me non esiste proprio. Se invece è regolare io la prenderei in considerazione. Io invece se è scaldata la considero sempre, così come i finti locali di sgombero che invece sono mansarde o taverne. Abuso o no (che non è neanche mio ...
da mat
mer mag 01, 2019 16:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: due caldaie autonome nello stesso locale tecnico
Risposte: 15
Visite : 669

Re: due caldaie autonome nello stesso locale tecnico

iltubo ha scritto:
lun apr 29, 2019 08:38
Sicuro che i proprietari siano due? Magari se è uno solo (padre) te la cavi tenendo un solo locale CT
No affatto. Per la 7129 non rileva il numero di proprietari, ma il numero di unità immobiliari: se sono due, due locali. E mi pare decisamente logico.
da mat
mar apr 16, 2019 16:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?
Risposte: 8
Visite : 755

Re: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?

girondone ha scritto:
lun apr 15, 2019 20:36
Mat


Lo scrivo?
Ahahahhaha! :-)
NO :wink:
da mat
mar apr 16, 2019 16:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Durata APE - climatizzazione estiva senza libretto
Risposte: 11
Visite : 925

Re: Durata APE - climatizzazione estiva senza libretto

Senza buttarla in caciara con frasi del tipo "ah, se tutti facessero come me..." Ho solo fatto presente cosa prevede la legge e buttato lì una (vana, lo so bene) esortazione ad un maggior senso di responsabilità da parte di noi professionisti: questo per te è buttarla in caciara? Rivedi il vocabola...
da mat
lun apr 15, 2019 17:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?
Risposte: 8
Visite : 755

Re: MANUTENZIONE ORDINARIA E DETRAZIONI FISCALI?

giotisi ha scritto:
mar mar 19, 2019 15:02
Secondo il DM req min, che c'entra 'de-relata', nemmeno.
Ti sbagli gio, il DM dice che non serve relazione (se non c'è cambio combustibile...), non che sia MO. Ed il dlgs 192 lo classifica infatti come MS (vedi definizioni).

Poi ci sarebbe anche il DPR 380, con le sue definizioni interpretabili
da mat
lun apr 15, 2019 17:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Durata APE - climatizzazione estiva senza libretto
Risposte: 11
Visite : 925

Re: Durata APE - climatizzazione estiva senza libretto

Beh non emettere APE dove non c'è il libretto di impianto, vuol dire rinunciare grosso modo ad almeno due terzi dei clienti con con riscaldamento autonomo. Quindi? I clienti non rispettano la legge e noi gli facciamo lo stesso gli ape per guadagnare dei soldi? Magari se più colleghi facessero come ...
da mat
mer apr 10, 2019 18:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Durata APE - climatizzazione estiva senza libretto
Risposte: 11
Visite : 925

Re: Durata APE - climatizzazione estiva senza libretto

La Regione Piemonte ha un modus operandi tutto suo, derivato da un'errata interpretazione del DM 26 giugno 2015 (ovviamente parlo delle linee guida APE), ovvero consente nei casi come quello descritto, di attribuire un anno di validità al certificato. Tale errata interpretazione è da ritenersi di fa...
da mat
mar apr 02, 2019 18:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 438

Re: Gruppo frigo danneggiato

NoNickName ha scritto:
mar apr 02, 2019 18:00
Ma la sonda antigelo ce l'ha?
A quanto pare sì. Se l'acqua in mandata scende sotto i 3°C il frigo si ferma
da mat
mar apr 02, 2019 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 438

Re: Gruppo frigo danneggiato

Mmmm... nel frattempo ho sentito un ingegnere della ditta del frigo, il quale mi dice che la centralina di questo modello monitora più o meno tutti i parametri da noi menzionati, fornendo allarmi distinti. Ad esempio una scarsa circolazione d'acqua viene rilevata da un trasduttore di flusso/di press...
da mat
mar apr 02, 2019 16:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 438

Re: Gruppo frigo danneggiato

La prime due cause possono portare ad un guasto dell'evaporatore per gelo dell'acqua, la cui espansione schiaccia e implode i tubi del gas. Le altre due cause invece no, perchè causano un insufficiente scambio e quindi una elevata temperatura di uscita dell'acqua. Quindi prima di tutto non è certam...
da mat
ven mar 29, 2019 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 438

Gruppo frigo danneggiato

Mi hanno chiamato per intervenire su un gruppo frigorifero aria acqua dove uno dei due circuiti gas si è danneggiato già due volte da quando il gruppo è stato installato (anno 2014): l'evaporatore si è bucato ed ha allagato circuito n.1 e relativi compressori, si tratterebbe quindi della seconda sos...
da mat
ven mar 22, 2019 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 510

Re: deposito DI.CO. al comune

Rimane comunque il fatto che pochi, molto pochi (quasi nessuno) deposita le DiCo presso l'ufficio competente del Comune in caso di rifacimento impianto (il MiSe estendere l'obbligo finanche alla manutenzione straordinaria...) e i Comuni nulla chiedono. Per forza, se consideri che tra prassi comune,...