La ricerca ha trovato 2587 risultati

da mat
gio ott 19, 2017 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni
Risposte: 20
Visite : 197

Re: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni

Io sono di altro parere: per la prestazione energetica si dovrebbe valutare l'impianto che conduce alla miglior classificazione. Per cui se l'impianto in pdc è in grado di soddisfare da solo i fabbisogni lo inserisco come unico impianto e il centralizzato neanche lo considero. L'ape è un dato di tar...
da mat
mar ott 17, 2017 13:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni
Risposte: 20
Visite : 197

Re: verifiche di legge prima di rivedere meglio la uni

il riferimento è sempre il punto 5.4.5 della 11300 - 4 2016 Non ne sarei così sicuro: quel paragrafo si riferisce ad un unico sistema con più generatori, ovvero stessa distribuzione ed emissione. Nel tuo caso hai due impianti termici completamente distinti; se non c'è qualcosa di analogo ai sistemi...
da mat
gio ott 05, 2017 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC quale prodotto?
Risposte: 23
Visite : 738

Re: PDC quale prodotto?

No, però certamente a fine anno il conto economico è molto diverso da quello previsto o presunto. Secondo me il problema principale con le pdc è questo; che funzionino (nel senso che non si piantano ed erogano la potenza necessaria in ogni condizione) credo sia un traguardo cui siano giunte un po' ...
da mat
mer ott 04, 2017 17:59
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cambio di destinazione d'uso senza opere
Risposte: 11
Visite : 1356

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Distinzione curiosa, quella della RL... forse in assenza di definizioni più chiare da parte delle normativa energetica, si sono basati sul concetto di nuovo edificio a livello edilizio. Anche se dal punto di vista dello spirito della direttiva FER, non vedo differenza alcuna tra riscaldare ex novo u...
da mat
ven set 29, 2017 11:08
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cambio di destinazione d'uso senza opere
Risposte: 11
Visite : 1356

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Non voglio sapere come hai trovato questo filmato :lol: Aggiungo, tanto per allungare il brodo: ma quando un ampliamento/cambio di destinazione d'uso viene equiparato al nuovo, occorre soddisfare anche i requisiti ex D.Lgs 28? Perché a termini di faq, le percentuali fer di quel decreto valgono solo ...
da mat
gio set 28, 2017 10:35
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cambio di destinazione d'uso senza opere
Risposte: 11
Visite : 1356

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

E poi il grande problema sono gli uffici tecnici comunali che stanno alla finestra: devo essere io professionista a dire al cliente che in base alle (presunte) indicazioni di legge dovrebbe rimettere a nuovo tutto l'edificio. E a quel punto deciderà di non fare nulla. Poi un domani chiede ad un coll...
da mat
mer set 27, 2017 11:12
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cambio di destinazione d'uso senza opere
Risposte: 11
Visite : 1356

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Riprendo per fare il punto su questa casistica, partendo da un caso specifico. Edificio su due piani di cui il piano terra adibito a bar/edicola/spaccio alimentare, il piano primo attualmente non utilizzato. Il gestore vorrebbe ampliare l'attività al piano sopra per ricavare una piola; peccato che a...
da mat
ven set 22, 2017 09:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?
Risposte: 9
Visite : 2009

Re: Valvola a 4 vie e circolatore a giri variabili: anticondensa?

Abser ha scritto:
mer set 20, 2017 16:38
A questo punto però interviene la normativa INAIL che se non hai tutti gli strumenti nel corpo caldaia richiede che questi siano immersi in un flusso garantito da una pompa
Ciao Abser, puoi citarmi il passaggio in cui la normativa dice questo? Non lo rammento. Grazie
da mat
gio set 07, 2017 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)
Risposte: 7
Visite : 489

Re: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)

E' un problema noto e condiviso da tutti, non solo da edilclima. Come dici, leggi e norme sono molto indietro rispetto sia alla tecnica sia a ciò che esse stesse richiedono di fare con molesta puntigliosità. Da un lato chiedono la luna e dall'altro non è possibile considerare correttamente l'effici...
da mat
gio ago 31, 2017 10:15
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Calcolo H't
Risposte: 13
Visite : 607

Re: Calcolo H't

Trascrivo dal DM: "coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H’T, determinato per l’intera porzione dell’involucro oggetto dell’intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è interv...
da mat
mar ago 01, 2017 13:55
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Legge 10 per locale non riscaldato?
Risposte: 1
Visite : 255

Re: Legge 10 per locale non riscaldato?

Mi trovo nel caso di riqualificazione energetica (sostituzione di <25 % dell'involucro esterno). No affatto, perchè la copertura in questo caso non fa parte della superficie disperdente lorda. Si potrebbe obbiettare che in un certo qual modo anche una superficie delimitante un sottotetto non riscal...
da mat
ven lug 21, 2017 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
Risposte: 6
Visite : 320

Re: Misurare portata e pressione acquedotto

Sto dicendo scemenze? Direi di no, la procedura dovrebbe essere grossomodo quella. Ovvero, misuro la portata in tre condizioni diverse utilizzando tre diversi ugelli (al limite una delle tre può essere bocca libera ovvero prevalenza 0) e rilevo la pressione nel punto di allaccio attuale (pozzetto d...
da mat
ven lug 21, 2017 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

http://www.lastampa.it/2017/07/21/multi ... agina.html O nel sottotetto c'era un deposito di pneumatici, oppure anche qui c'è da ragionare sulla reazione al fuoco dell'isolante... :o
da mat
mar lug 11, 2017 09:23
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Serre Solari Piemonte + 65%
Risposte: 3
Visite : 439

Re: Serre Solari Piemonte + 65%

Per ora si continua a far riferimento alla dgr n.45-11967
da mat
lun lug 10, 2017 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

"Negli ultimi anni, dicono gli esperti, è cresciuta notevolmente la quantità di materiali combustibili installati sia all’interno che nelle facciate degli edifici, dovuta anche alla maggiore attenzione alle tematiche del risparmio energetico, per cui si è assistito ad eventi con conseguenze eccessiv...
da mat
gio lug 06, 2017 12:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi
Risposte: 29
Visite : 2039

Re: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi

Hai ragione, ragiono in termini di zona E/F come siamo abituati qui da noi, ma facemmo anche a suo tempo il giusto distinguo con le zone più miti.
Sul fatto che i chiarimenti siano più validi di una UNI richiamati in un Dlgs e addirittura cogenti ci andrei più che cauto :lol:
da mat
gio lug 06, 2017 09:32
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi
Risposte: 29
Visite : 2039

Re: "Non convenienza economica" ... nuovi spunti operativi

Era stato valutato da UNIGE (ante faq 50%) che circa il 50% degli edifici in Italia potevano dimostrare la non convenienza Mi pare una cifra spropositata. Ormai un secolo fa quando su questo forum ci approcciammo al tema, conlcudemmo in buon numero che la non convenienza economica era un miraggio p...
da mat
sab lug 01, 2017 15:05
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: VMC ed umidità
Risposte: 68
Visite : 7491

Re: VMC ed umidità

Mah, si tratta di un'umidificazione adiabatica e in dimensioni così compatte temo per il gocciolamento post umidificazione... inoltre sorrido all'idea del filtro "salvalegionella" (forse volevano scrivere salvaDAlegionella :mrgreen: ).
da mat
gio giu 29, 2017 15:26
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: VMC ed umidità
Risposte: 68
Visite : 7491

Re: VMC ed umidità

Niente espansione diretta, mi serve un prodotto che lavori con batterie ad acqua. Dopo attento vaglio direi che l'unica è l'umidificazione esterna, anche se mi piace poco perchè ho visto fare danni in giro con quella... Sul fatto che non sia utile non saprei, qui da noi (torinese) ci sono giornate i...
da mat
gio giu 29, 2017 09:54
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: VMC ed umidità
Risposte: 68
Visite : 7491

Re: VMC ed umidità

Recupero questo post per chiedere se nel frattempo qualche produttore rende disponibili dei recuperatori di calore compatti (per installazione a soffitto) con sezione di umidificazione, oltre a quelle di riscaldamento/raffreddamento ad acqua. Mi occorre per una filiale di banca dove la portata tratt...
da mat
mer giu 28, 2017 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

:lol: :lol:
Giuro che ieri ho pensato "se questo non fosse un blog di professionisti qualcuno avrebbe già postato il meme del ciccione al cinema con i popcorn"
Grazie hoopes
da mat
lun giu 26, 2017 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

Mat in realtà a me viene un altro tipo di ragionamento: è vero che il rispetto della norma ed in controlli spesso sono se non inesistenti quantomeno molto sui generis, però è altrettanto vero che questo non è colpa della legge o dei decreti; Mi riferisco al fatto che con il 151 hanno spostato quasi...
da mat
gio giu 22, 2017 14:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Obbligo aggiornamento APE
Risposte: 1
Visite : 331

Re: Obbligo aggiornamento APE

La risposta è sì.
L'ignoranza del committente non lo esime dall'onere, d'altronde un dubbio prima di procedere all'installazione di un impianto di climatizzazione, con un ape fresco di fabbrica, me lo sarei fatto venire... :roll:
da mat
gio giu 22, 2017 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

Non si parla di pannelli isolanti ma di sandwich utilizzati per le tamponature perimetrali e le coperture: anche quelli realizzati con lamiera ed isolante in lana di roccia sono classificati in classe A2, proprio a causa dei leganti impiegati per tenere insieme il tutto; ci vorrebbero pannelli sand...
da mat
gio giu 22, 2017 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

attento sono stato preciso....i pannelli con lana di roccia...i collani vengono utilizzati nel processo industriale di costruzione...la lana di roccia assoluta è incombustivile come la lamiera del pannello...ma non i ciollanti utilizzati per tenere unito il tutto...trovami se ne sei capace un panne...
da mat
mar giu 20, 2017 15:09
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Temperatura antigelo in casa vacanza
Risposte: 4
Visite : 416

Re: Temperatura antigelo in casa vacanza

Non vorrei offendere il collega Loffredo, ma quelle due pagine mi sembrano un insieme di considerazioni inutili condite da discrete inesattezze... oltre a consigli che ignorano totalmente il rispetto del Dlgs 102, come aveva giustamente richiesto l'amministratore che ha posto la domanda.
da mat
mar giu 20, 2017 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Risposte: 74
Visite : 2612

Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!

Leggo grandi lodi sulla nostra normativa di PI... ma a parte il fatto che i presunti controlli sul rispetto della suddetta fanno ridere da sempre, e da quando il dpr 151 ha rivoluzionato il ruolo delle varie figure coinvolte nei procedimenti di prevenzione, siamo al ridicolo ex lege: mi state dicend...
da mat
mar giu 20, 2017 11:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: "Semplice" sostituzione di generatori di calore in CT esistente
Risposte: 3
Visite : 555

Re: "Semplice" sostituzione di generatori di calore in CT esistente

Grazie grifo. In primis chiarisco un punto: la centrale è sì a servizio di un complesso industriale, ma è funzionale alla climatizzazione e non a cicli di lavorazione industriale, ergo in base alla definizione trattasi di impianto civile extradomestico assoggettato alla 11528. Sul dielettrico hai ra...
da mat
lun giu 19, 2017 12:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 2266

Re: FAQ MiSE giugno 2017

Vedi qui http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=17&t=22391 : le uniche motivazioni che puoi addurre per derogare all'installazione sono di impossibilità tecnica (esempio le tubazioni non sono rintracciabili e non ci sono rubinetti di intercettazione nelle ui). Intendo dire che l'assenza dei dispo...
da mat
gio giu 15, 2017 17:38
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 2266

Re: FAQ MiSE giugno 2017

KIAC ha scritto:
gio giu 15, 2017 14:56
i coefficienti correttivi preannunciati e che saranno nella nuova versione
Comecosa??? :shock: :shock:
da mat
lun giu 12, 2017 12:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: "Semplice" sostituzione di generatori di calore in CT esistente
Risposte: 3
Visite : 555

Re: "Semplice" sostituzione di generatori di calore in CT esistente

Uppo la discussione, in caso qualcuno interessato se la fosse persa :wink:
da mat
lun giu 12, 2017 09:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pubblicate FAQ MiSE su Decreto Legislativo 102/2014
Risposte: 5
Visite : 475

Re: Pubblicate FAQ MiSE su Decreto Legislativo 102/2014

inquietante la 15 Quindi il comma di legge prescrive di usare la 10200 "quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento" , ma siccome la 10200 non contempla il raffrescamento, in realtà n...
da mat
mar giu 06, 2017 17:31
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 1665

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Del resto questo è anche ciò che prevede l'art. 12 delle preleggi del codice civile "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse". il senso della legge va rispettato (non opprimere i ci...
da mat
mar giu 06, 2017 09:43
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 1665

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Dai ragazzi, a parte l'umorismo che apprezzo, mi sembra palese che la compensazione climatica sia da considerarsi centralizzata... mi spieghi red quando e a cosa servirebbe, nel 99% dei casi, installare una regolazione climatica per ogni singola zona? :roll: Dunque non mi pare ci siano grosse diffic...
da mat
lun giu 05, 2017 14:45
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 1665

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Francamente considero a se stanti i 4 punti Come fai a considerarli a se stanti, essendo stato usato il verbo "coesistano"? Capisco che alcuni punti (esempio i e ii) siano in alternativa, ma vuol dire che sono subordinati all'applicabilità nello specifico caso; a conferma i punti iii e iv iniziano ...
da mat
ven giu 02, 2017 11:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 1665

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Red, dalla tua replica capisco che non ci siamo capiti :mrgreen: Il mio intervento non era focalizzato a stabilire se e quando fosse obbligatoria la contabilizzazione (su quello peraltro è poi intervenuto Ibasa), ma solamente a capire in quale punto del DM tu pescassi per dire che c'era una differen...
da mat
gio giu 01, 2017 15:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 1665

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Momento, con ordine: intanto il punto cui fa riferimento brettyou dovrebbe essere il 5.3.1 e non il 5.1.1; il punto 1.3.1 che citi tu è direttamente richiamato dal suddetto 5.3.1 proprio in caso di sostituzione di generatore, quindi i due punti non sono in alternativa e pertanto con mera sostituzion...
da mat
gio giu 01, 2017 15:15
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 1665

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Scusate, ma dove leggete la differenza tra mera sostituzione e sostituzione di generatore, nell'attuale panorama normativo?
da mat
gio giu 01, 2017 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo cambio caldaie Piemonte
Risposte: 6
Visite : 704

Re: Obbligo cambio caldaie Piemonte

si ti è sfuggita la D.D. 12 marzo 2014, n. 52 "Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili." L'ho scoperta giusto ieri che cercavo un fattore di conversione dai ppm... C'è da dire che incertezza di misura è diverso da dire ch...
da mat
mer mag 31, 2017 15:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AAA progettista energetico cercasi
Risposte: 8
Visite : 530

Re: AAA progettista energetico cercasi

In quale regione/città è localizzato l'intervento?
da mat
mer mag 31, 2017 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo cambio caldaie Piemonte
Risposte: 6
Visite : 704

Re: Obbligo cambio caldaie Piemonte

christian619 ha scritto:
mer mag 31, 2017 14:39
Concordiamo?
Ehm, sì :roll: In un momento di annebbiamento ero convinto di essere ancora nel 2016...
da mat
mer mag 31, 2017 13:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo cambio caldaie Piemonte
Risposte: 6
Visite : 704

Re: Obbligo cambio caldaie Piemonte

tutte le caldaiette a gas e a gasolio (<35 kW) che non sono a condensazione (NOx > 80 mg/kWh) Ti sbagli perché 1. Il limite per i generatori < 35 kW secondo la dgr 46 è 70 e non 80 (a meno che mi sia sfuggita una delle mille rettifiche) 2. Per rispettare quel valore possono anche non essere generat...
da mat
mar mag 30, 2017 14:04
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi
Risposte: 18
Visite : 1434

Re: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi

il metodo proposto dal documento clivet è quello di calcolare la resa (in termini di kWh termici recuperati ed elettrici consumati) dal recuperatore mese per mese, e correggere di conseguenza il fabbisogno calcolato dal software. Sì, ma di fatto lo tratta come un generatore a tutti gli effetti, sco...
da mat
mar mag 30, 2017 13:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Copertura FER per ACS ristrutturazione
Risposte: 3
Visite : 428

Re: Copertura FER per ACS ristrutturazione

Cerca nel forum, ci sono state lunghe discussioni sull'argomento, anche dopo l'uscita della faq ministeriale che è in linea con le tue considerazioni.
da mat
ven mag 26, 2017 17:43
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi
Risposte: 18
Visite : 1434

Re: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi

quindi è chiaro che essendo costante la temperatura interna (il recuperatore è pensato per ricambiare con aria neutra), le prestazioni della macchina dipendono dalla T esterna a cui l'aria esterna viene prelevata. Vediamo se ho capito cosa intendi: le temperature esterne in questo caso agiscono com...
da mat
ven mag 26, 2017 15:35
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi
Risposte: 18
Visite : 1434

Re: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi

Thank you Ibasah! Tuttavia di quella procedura non ho capito una mazza :lol: Prima di tutto non è chiaro di che tipologia di macchina si tratti: a giudicare dai calcoli sembra una banale pompa di calore aria-aria... dove si tiene conto della temperatura dell'aria di espulsione che nelle premesse dov...
da mat
gio mag 25, 2017 17:49
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi
Risposte: 18
Visite : 1434

Re: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi

Sì, per "giusti binari" intendevo binari convergenti con quanto richiesto a livello di percentuali, non giusti in termini assoluti. Direi che per quanto riguarda l'intero apparato delle fonti rinnovabili, così come concepito dalle Direttive UE, pensare di potersi ricondurre a puri concetti di fisica...
da mat
gio mag 25, 2017 17:20
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Consuntivi involontari ACS
Risposte: 23
Visite : 2275

Re: Consuntivi involontari ACS

Hai ragione, in effetti quando ho scritto pensavo all'esistenza di questi dispositivi anche se non li ho ancora mai visti montati e non conosco né prezzi né opinioni in merito. Peraltro non sono ancora stato nello stabile quindi non so esattamente come sia la situazione.
Per ora grazie
da mat
gio mag 25, 2017 16:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Consuntivi involontari ACS
Risposte: 23
Visite : 2275

Re: Consuntivi involontari ACS

La domanda è: per la determinazione di Kcli e Kacs è corretto utilizzare fabbisogni dell'edificio come costruito in origine o reale? Questa scelta sposta una buona fetta di fabbisogno dal riscaldamento all'acs. Quando dici "edificio reale" intendi valutazione A3, ovvero con tanto di orari di funzio...
da mat
gio mag 25, 2017 14:54
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi
Risposte: 18
Visite : 1434

Re: Percentuali di copertura FER, situazione ad oggi

Ok, direi che complessivamente abbiamo risposto alla domanda che avevo espresso in apertura di thread Se quanto detto sopra è corretto (e su questo ditemi la vostra esperienza) mi chiedo: il polverone sollevato a suo tempo era immotivato, oppure nel frattempo DM Requisiti Minimi e UNI TS parte 5 han...