La ricerca ha trovato 5323 risultati
- sab mag 04, 2024 15:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizionamento unità esterna climatizzatore
- Risposte: 3
- Visite : 74
Re: Posizionamento unità esterna climatizzatore
Consulta il manuale di installazione, lì trovi tutte le misure che cerchi.
- ven mag 03, 2024 06:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1417
Re: ACS spogliatoi
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa? Sì, costa circa 1500€ se saldobrasato e 2000€ se ispezionabile. Nei miei progetti lo scambio diretto è lo standard negli interventi fuori dal residenziale. Vedo anche che altri progettisti stanno adottando questa tecnica. Trattare l...
- gio mag 02, 2024 12:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 258
Re: Strano fenomeno su cappotto
Sì, c'è un telaio monoblocco isolato a 4 lati.
Banchina lapidea
Le sigillature le devo verificare, ma è la casa di un serramentista e il serramento lo ha posato lui
Anche io sono dell'idea che è una infiltrazione da banchina che poi segue il telaio e esce dove può.
Banchina lapidea
Le sigillature le devo verificare, ma è la casa di un serramentista e il serramento lo ha posato lui
Anche io sono dell'idea che è una infiltrazione da banchina che poi segue il telaio e esce dove può.
- gio mag 02, 2024 06:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 6
- Visite : 178
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Grazie Terminus della segnalazione, anche a me era sfuggito quel passaggio che sono andato a rivedermi ora.
- gio mag 02, 2024 06:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1417
Re: ACS spogliatoi
Nella soluzione con accumulo tecnico c'è lo scambiatore esterno a piastre (da schema). Nell'accumulo di acs c'è anche in questo caso tipicamente uno scambiatore (esterno a piastre di carica sanitaria). Tuttavia nella seconda soluzione non ho bisogno poi di valvole tre vie, circolatore lato impianto...
- gio mag 02, 2024 06:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 215
Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Sì, e per non mischiare l'acqua piovana con l'olio.travereticolare ha scritto: ↑mer mag 01, 2024 21:04
Hai previsto il rifacimento della tettoia al fine di proteggere completamente il bacino, in modo tale da evitare l'ingresso di acqua piovana e quindi la riduzione del contenimento in caso di sversamento?
- mer mag 01, 2024 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 258
- mer mag 01, 2024 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 215
Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Grazie delle risposte. Con riferimento al caso esposto ho solo richiesto il rifacimento della tettoia che è troppo piccola e non copre tutto il bacino. A breve presenterò la SCIA.
- mer mag 01, 2024 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 258
Strano fenomeno su cappotto
Mi ha contattato un cliente che ha ristrutturato l'abitazione due anni fa e fra le varie cose ha fatto il cappotto. Quando piove copiosamente si presenta uno strano fenomeno che sinora non mi era mai capitato. Appaiono due macchie una all'esterno e una all'interno fra loro contrapposte e concentrate...
- mer mag 01, 2024 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 67
Re: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa
Sì, confermo le colonnine rappresentano un aggravio di rischio e la pratica va aggiornata dimostrando il rispetto della Circolare 05/11/2018 n.2.
- mar apr 30, 2024 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 480
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Ecco un altro caso simile
- dom apr 28, 2024 10:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: fancoil vs muffa
- Risposte: 2
- Visite : 240
Re: fancoil vs muffa
Ininfluente
- dom apr 28, 2024 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1417
Re: ACS spogliatoi
Potresti dare anche un'occhiata al sistema di Mitsubishi Heavy Industries con pompa di calore a CO2.
- dom apr 28, 2024 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 6
- Visite : 178
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Pressioni del gas? Rispetto alle canne fumarie nessun limite, rispetto all'impianto elettrico, invece, da verificare.
- dom apr 28, 2024 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 332
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Sul numero di marzo 2024 della rivista "Antincendio" c'è un articolo proprio riguardo questa problematica.
- dom apr 28, 2024 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 7
- Visite : 180
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Ma se hai carico di incendio 0 puoi dichiarare il livello di prestazione III, basta che lo compartimenti dal deposito adiacente.
- dom apr 28, 2024 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 8
- Visite : 223
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Anche secondo me va compartimentato. Non è prevista la riserva idrica?
- dom apr 28, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 7
- Visite : 442
Re: Certificazioni attività non soggetta
Anche io produco sempre il set documentale e verbale di consegna al cliente.
- dom apr 28, 2024 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1417
Re: ACS spogliatoi
Per ridurre al minimo il problema della legionellosi io preferisco sempre fare acqua tecnica e produzione con scambiatore istantaneo.
- dom apr 28, 2024 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 55
- Visite : 1417
Re: ACS spogliatoi
Provo a schematizzare una soluzione standard: regolazione della temperatura in mandata (ACS) con sistema che agisce sulla velocità della pompa P1. Portata da 0 a 1.000 l/1' e anche più. L'ho già fatto più volte e per avere una regolazione accettabile devi mettere una valvola deviatrice a tre vie su...
- dom apr 28, 2024 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 353
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Per i nuovi 6 sicuramente nuovo impianto con rispetto DLgs 28/11 e 199/21
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
- ven apr 26, 2024 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 233
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del cappo...
- ven apr 26, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 170
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
In questi casi faccio una doppia controparete. La prima con prestazioni tagliafuoco che non intacco con alcunché, la seconda per il contenimento degli impianti. La seconda la fisso solo a pavimento, soffitto e alle pareti di testa senza fissarla alla controparete tagliafuoco.
- mar apr 23, 2024 07:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione piccolo deposito museo
- Risposte: 2
- Visite : 166
Climatizzazione piccolo deposito museo
Mi hanno chiesto di climatizzare un piccolo deposito di un museo costituito da tre stanze da circa 25m² cadauna che al momento non sono dotate di alcun impianto. Le stanze sono tra loro contigue e collegate con delle porte. Deve essere controllata sia la temperatura (19-24°C) che l'umidità relativa ...
- lun apr 22, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 215
Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
In un'officina che seguo hanno un piccolo deposito di olio lubrificante e raffreddante emulsionabile da 3m³ posizionato all'esterno a fianco ed in adiacenza alla parete del fabbricato. L'attività rientra al punto 12.1.A. Esistente una prescrizione e se sì quale deve essere la distanza di sicurezza d...
- dom apr 21, 2024 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Intendi senza serbatoio di disconnessione?weareblind ha scritto: ↑sab apr 20, 2024 19:07 Hai provato a chiedere all'ente gestore se accetta una pompa di surpressione?
- sab apr 20, 2024 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 8927
Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Non vedo particolari errori. Ovviamente l'UR non sarà sotto controllo.
- sab apr 20, 2024 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: per un climatizzatore canalizzato da 18000 ......
- Risposte: 1
- Visite : 393
Re: per un climatizzatore canalizzato da 18000 ......
La portata la devi calcolare sul fabbisogno. Quindi prima calcoli il fabbisogno e poi la portata da inviare alle singole stanze.
- sab apr 20, 2024 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA per magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 408
Re: UTA per magazzino
Per raffreddare cosa usi? Acqua refrigerata? A che temperatura?
- sab apr 20, 2024 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
- sab apr 20, 2024 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
- sab apr 20, 2024 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Se sostituisci idranti con naspi dovresti avere la pressione sufficiente, simula la sostituzione e verifica sulla curva della tua pompa. Non sono così convinto in quanto in livello 2 i naspi chiedono 3 bar Oppure hai provato se è possibile cambiare lance con altre con un K più favorevole ? Non ci h...
- sab apr 20, 2024 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
- Risposte: 13
- Visite : 954
Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Vi aggiorno. Dopo 4 Cert-REI diversi e una valutazione analitica che non teneva in considerazione il tassello chimico e conseguenti respingimenti della documentazione, sono stati interpellati il fornitore della controsoffittatura, del sistema di fissaggio e è in corso di preparazione da parte del fo...
- sab apr 20, 2024 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
- Risposte: 3
- Visite : 266
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Devi verificare come è stata fatta la prova che ha portato al rapporto di classificazione ed eventuali estensionichristian619 ha scritto: ↑gio apr 18, 2024 12:37 2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
- sab apr 20, 2024 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 253
Re: Esposizione sotto soglia?
Grazie Terminus, quindi tu sei dell'idea di non considerare il corridoio d'esodo comune e di non dichiarare soggetta l'esposizione?
- sab apr 20, 2024 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
- sab apr 20, 2024 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
- Risposte: 2
- Visite : 168
Re: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Quello che descrivi non mi sembra riconducibile alle tabelle.
- sab apr 20, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Livello I una falegnameria?
- sab apr 20, 2024 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 482
Prestazione impianto idrico antincendio
Mi sto accingendo a preparare una richiesta di valutazione progetto di una piccola falegnameria che si è appena insediata in un edificio esistente prima adibito ad altro. È presente un impianto idrico antincendio a idranti per protezione interna. Dall'analisi che ho fatto l'impianto idrico antincend...
- sab apr 20, 2024 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAM e tubazioni in polipropilene
- Risposte: 2
- Visite : 272
Re: CAM e tubazioni in polipropilene
Penso che l'unica certificata al momento sia quella di Uponor, ma è Pex, non PPR
https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
- sab apr 20, 2024 07:48
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto scariche atmosferiche
- Risposte: 5
- Visite : 432
Re: Impianto scariche atmosferiche
La necessità dell'impianto deriva dalla verifica del rischio, non è sempre necessario l'impianto di protezione.
- sab apr 20, 2024 07:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: legge 10 - distribuzione fluido vettore
- Risposte: 2
- Visite : 400
Re: legge 10 - distribuzione fluido vettore
Analitico
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
- sab apr 20, 2024 07:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
- Risposte: 8
- Visite : 566
- sab apr 20, 2024 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 253
Esposizione sotto soglia?
Sto valutando una concessionaria di moto dove l'esposizione con accesso al pubblico è compartimentata rispetto all'officina che si trova sullo stesso livello e agli uffici che stanno sopra. La sua superficie è di poco inferiore ai 400m² e comprende servizi e depositi di competenza. Nell'elenco alleg...
- ven apr 19, 2024 06:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5779
- dom apr 14, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9469
Re: Lunghezza via di esodo
Da 30 anni di pratiche presentate senza osservazioni... a me basta.weareblind ha scritto: ↑sab apr 13, 2024 16:29 Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
- dom apr 14, 2024 08:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 4657
- dom apr 14, 2024 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
- Risposte: 14
- Visite : 4538
- sab apr 13, 2024 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 4293
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Di per se il telaio inferiore è sempre un rischio, comunque accettabile considerando che si tratta di ambienti lavorativi con persone informate e formate e che conoscono bene gli ambienti; aumenta l'illuminazione anche di emergenza, metti una fascia rifrangente sulla barra e puoi andare. Il discors...
- sab apr 13, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 4361
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
Ciao, quindi se ben capisco hai un tubo del gas che attraversa un'altra centrale termica dopo aver servito la tua? Attraversa un locale che non è solamente quello di installazione degli apparecchi che serve. Se è così concordo con te. Se la certificazione di quel materassino EI120 non è applicabile...