La ricerca ha trovato 5293 risultati

da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
Risposte: 9
Visite : 41

Re: Prestazione impianto idrico antincendio

Terminus ha scritto: sab apr 20, 2024 12:05
Una domanda: la prova l'hai fatta con la riserva idrica piena o al limite inferiore ?
L'alimentazione è da acquedotto
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
Risposte: 9
Visite : 41

Re: Prestazione impianto idrico antincendio

Se sostituisci idranti con naspi dovresti avere la pressione sufficiente, simula la sostituzione e verifica sulla curva della tua pompa. Non sono così convinto in quanto in livello 2 i naspi chiedono 3 bar Oppure hai provato se è possibile cambiare lance con altre con un K più favorevole ? Non ci h...
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 13
Visite : 745

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Vi aggiorno. Dopo 4 Cert-REI diversi e una valutazione analitica che non teneva in considerazione il tassello chimico e conseguenti respingimenti della documentazione, sono stati interpellati il fornitore della controsoffittatura, del sistema di fissaggio e è in corso di preparazione da parte del fo...
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Risposte: 2
Visite : 82

Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca

christian619 ha scritto: gio apr 18, 2024 12:37 2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
Devi verificare come è stata fatta la prova che ha portato al rapporto di classificazione ed eventuali estensioni
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esposizione sotto soglia?
Risposte: 3
Visite : 25

Re: Esposizione sotto soglia?

Grazie Terminus, quindi tu sei dell'idea di non considerare il corridoio d'esodo comune e di non dichiarare soggetta l'esposizione?
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
Risposte: 9
Visite : 41

Re: Prestazione impianto idrico antincendio

stfire ha scritto: sab apr 20, 2024 11:15
mi tengo le prestazioni scarse di 0,1 bar :D
È proprio quello che sto pensando, anche se mi manca l'idrante UNI70 per l'alimentazione dell'APS e mi sa che posso solo peggiorare.
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Risposte: 2
Visite : 18

Re: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007

Quello che descrivi non mi sembra riconducibile alle tabelle.
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
Risposte: 9
Visite : 41

Re: Prestazione impianto idrico antincendio

Livello I una falegnameria?
Livello 1.JPG
Livello 1.JPG (75.47 KiB) Visto 33 volte
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
Risposte: 9
Visite : 41

Prestazione impianto idrico antincendio

Mi sto accingendo a preparare una richiesta di valutazione progetto di una piccola falegnameria che si è appena insediata in un edificio esistente prima adibito ad altro. È presente un impianto idrico antincendio a idranti per protezione interna. Dall'analisi che ho fatto l'impianto idrico antincend...
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAM e tubazioni in polipropilene
Risposte: 2
Visite : 73

Re: CAM e tubazioni in polipropilene

Penso che l'unica certificata al momento sia quella di Uponor, ma è Pex, non PPR

https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 07:48
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto scariche atmosferiche
Risposte: 2
Visite : 35

Re: Impianto scariche atmosferiche

La necessità dell'impianto deriva dalla verifica del rischio, non è sempre necessario l'impianto di protezione.
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 07:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: legge 10 - distribuzione fluido vettore
Risposte: 2
Visite : 54

Re: legge 10 - distribuzione fluido vettore

Analitico
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 07:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
Risposte: 8
Visite : 249

Re: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?

ponca ha scritto: lun apr 15, 2024 13:17
questi come li collegate e gestite?
Collegati direttamente al collettore dei ventilconvettori dove metto valvola elettrotermica collegata alla sonda ambiente o al cronotermostato ambiente. In estate metto in off la zona.
da Tom Bishop
sab apr 20, 2024 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esposizione sotto soglia?
Risposte: 3
Visite : 25

Esposizione sotto soglia?

Sto valutando una concessionaria di moto dove l'esposizione con accesso al pubblico è compartimentata rispetto all'officina che si trova sullo stesso livello e agli uffici che stanno sopra. La sua superficie è di poco inferiore ai 400m² e comprende servizi e depositi di competenza. Nell'elenco alleg...
da Tom Bishop
ven apr 19, 2024 06:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 32
Visite : 4772

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

smilev ha scritto: gio apr 18, 2024 19:04
Da ignorante in materia, posso prevedere ad esempio in un EFC un doppio comando di apertura? Cioè ad esempio IRAI+ampolla, oppure Pulsante+ampolla?
Sì, puoi farlo.
da Tom Bishop
dom apr 14, 2024 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 7373

Re: Lunghezza via di esodo

weareblind ha scritto: sab apr 13, 2024 16:29 Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
Da 30 anni di pratiche presentate senza osservazioni... a me basta.
da Tom Bishop
dom apr 14, 2024 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
Risposte: 15
Visite : 3291

Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione

StudioM ha scritto: sab apr 13, 2024 22:09 E non deve essere intercettabile, come pare che sia
La caldaia ha già a bordo quello non intercettato.
da Tom Bishop
dom apr 14, 2024 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
Risposte: 14
Visite : 3318

Re: Cambiare caldaia a GAS?

steveone ha scritto: sab apr 13, 2024 18:17
Cos’è?
È un regolatore da mettere in ambiente che regola la temperatura di produzione della caldaia in funzione della richiesta.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 3274

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Di per se il telaio inferiore è sempre un rischio, comunque accettabile considerando che si tratta di ambienti lavorativi con persone informate e formate e che conoscono bene gli ambienti; aumenta l'illuminazione anche di emergenza, metti una fascia rifrangente sulla barra e puoi andare. Il discors...
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 3134

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Ciao, quindi se ben capisco hai un tubo del gas che attraversa un'altra centrale termica dopo aver servito la tua? Attraversa un locale che non è solamente quello di installazione degli apparecchi che serve. Se è così concordo con te. Se la certificazione di quel materassino EI120 non è applicabile...
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 15:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
Risposte: 14
Visite : 3318

Re: Cambiare caldaia a GAS?

Io cambierei la caldaia ma con regolatore evoluto così da poter detrarre il 65% in 10 anni.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 4636

Re: competenza attività 73

Nell'ultimo articolo di antincendio (Complessi edilizi caratterizzati da promiscuità: rischi di incendio e valutazioni di sicurezza - 04/2024) si legge: " Le attività promiscue prima citate sono tutte individuate al punto 73 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 come “Edifici e/o co...
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 3134

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

Aggiungo anche che l'altra centrale termica è anch'essa servita da valvola di intercettazione appena fuori dal locale.

Il problema è che in caso di incendio non riesco a chiudere immediatamente il gas che transita nel locale, ma devo andare in cabina.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 18
Visite : 6410

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

stfire ha scritto: sab apr 13, 2024 10:23
(che poi mi chiedo, oggi un accesso agli atti per pratiche che sono solo digitali come si svolge ? - non ne ho ancora dovuti fare)
ti copiano i file su chiavetta
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 07:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 5563

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Ricordati di aggiungere anche il carico dei contenitori e di tutti gli altri materiali combustibili presenti in quel deposito.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 18
Visite : 6410

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. Ora che tutto è digitale nessuno mi fa osservazioni al riguardo, anzi i funzionari mi fanno sempre i complimenti per la completezza della documentazione. Questo perché voglio lasciare ai post...
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 4636

Re: competenza attività 73

Tra l'altro non so, ma a te Milano le pratiche cointestate le accettano ancora? La responsabilità deve essere in capo ad una persona sola, come sempre in ambito sicurezza. Le pratiche cointestate non sono ammesse. In questi casi è indispensabile fare un protocollo di intesa tra i vari interlocutori...
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domanda su segnalazione esterna
Risposte: 2
Visite : 2796

Re: Domanda su segnalazione esterna

Se, dopo aver fatto la valutazione del rischio, ritieni di dover avvisare anche all'esterno del fabbricato, perché non farlo?
In alcuni insediamenti industriali con estese aree esterne e vari edifici io l'ho fatto.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 7373

Re: Lunghezza via di esodo

weareblind ha scritto: ven apr 12, 2024 18:08
Nel Codice sì. Ma io ho scritto tutte per me RTV, non per il codice.
Nel Codice l'hanno scritto perché ogni tanto trovavi il fenomeno che li voleva tutti rientranti nella lunghezza massima.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 7373

Re: Lunghezza via di esodo

travereticolare ha scritto: ven apr 12, 2024 20:10

Quando progettavamo con il 10 marzo come facevamo? Entrambi i percorsi sotto i 45 m…
Io no, mai fatto e nessuno mi ha mai fatto delle osservazioni.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
Risposte: 15
Visite : 3291

Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione

Il vaso è pieno d'aria anche se divisa da una membrana e la sua funzione è quella di assorbire la dilazione. L'acqua in quel tubo spinge e basta, non deve circolarci Se anche si formasse una bolla d'aria non creerebbe alcun problema.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2024 06:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 3134

Re: Tubazione gas passante in centrale termica

weareblind ha scritto: ven apr 12, 2024 18:06 Cioè il tubo passa dentro e va altrove?
Sì, va a servire un'altra centrale termica
da Tom Bishop
ven apr 12, 2024 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 7373

Re: Lunghezza via di esodo

Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri. E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte. Confermo, anche io ho sempre fatto così. Solo una delle due deve rispettare la lungh...
da Tom Bishop
ven apr 12, 2024 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
Risposte: 8
Visite : 3134

Tubazione gas passante in centrale termica

Sto valutando un caso particolare dove ho una tubazione del gas metano che mi passa all'interno di una centrale termica senza intercettazione dedicata e protetta con materassino EI120. La centrale è anch'essa alimentata da derivazione con intercettazione dedicata. Gas 1b.jpg Gas 2.JPG Gas 3b.jpg La ...
da Tom Bishop
ven apr 12, 2024 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto biometano | Pasta saponosa
Risposte: 0
Visite : 4354

Impianto biometano | Pasta saponosa

In un impianto biometano che seguo nella ricetta di alimentazione del digestore usano della pasta saponosa e ho un silo di deposito di questa pasta da 30000kg. Secondo voi questo deposito rientra nell'attività 63 del DPR151/11? Il prodotto in questione ha umidità del 50% e sono riuscito a recuperare...
da Tom Bishop
mer apr 10, 2024 06:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cedimento pannelli radianti in garage
Risposte: 9
Visite : 6337

Re: cedimento pannelli radianti in garage

io chiedevo per avere uno scambio di opinioni che è sempre utile e costruttivo personalmente penso che il massetto permetta una ripartizione dei carichi tale da non avere problemi anche con pannelli in eps standard con resistenza da 150 Kpa, poi prevedere una rete è sicuramente utile avrei qualche ...
da Tom Bishop
mar apr 09, 2024 20:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cedimento pannelli radianti in garage
Risposte: 9
Visite : 6337

Re: cedimento pannelli radianti in garage

Vent'anni fa ho fatto un impianto radiante di tipo residenziale in un autosalone. È ancora intatto.
da Tom Bishop
dom apr 07, 2024 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 5496

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

*Ingcc* ha scritto: sab apr 06, 2024 14:16
Ciao,
riprendo questo post perchè ho un caso analogo, che risultati hai ottenuto?
La prova ha avuto esito negativo, pressione all'idrante soprasuolo zero e abbassamento di 1 bar sugli altri. Ho prescritto l'installazione di riserva idrica e gruppo di pompaggio che dovrebbe arrivare a giorni.
da Tom Bishop
sab apr 06, 2024 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Risposte: 53
Visite : 11604

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Esa ha scritto: sab apr 06, 2024 18:03
Provo ad inviare un calcolo più dettagliato del punto di partenza.
Quindi umidificazione a vapore in ambiente.
da Tom Bishop
sab apr 06, 2024 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Risposte: 53
Visite : 11604

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

COCCOBILL2008 ha scritto: sab apr 06, 2024 10:28
3 - Con la mandata a 10°C è impossibile garantire 85% di UR interna pertanto l'unica soluzione è:
umidificare con umidificatore ad ugelli direttamente in ambiente
E usare un lavatore ad ugelli in macchina alimentato con acqua refrigerata?
da Tom Bishop
ven apr 05, 2024 07:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 32
Visite : 4772

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Nei progetti che ho fatto sinora come SEd mi hanno sempre accettato le aperture ordinarie, quali finestre, porte e portoni, ad attuazione meccanica manuale. Sto parlando anche di approvazioni ricevute dopo la pubblicazione del chiarimento 4096 del 12/03/2020.
da Tom Bishop
mer apr 03, 2024 06:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricato R30 di default
Risposte: 8
Visite : 3189

Re: Prefabbricato R30 di default

Non mi risulta proprio. Probabilmente travi e pilastri, ma i tegoli se non sono stati studiati appositamente a R30 tante volte non ci arrivano.
da Tom Bishop
mar apr 02, 2024 06:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Risposte: 53
Visite : 11604

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Non mi intendo di questi impianti. Ma ecco cosa farei. In estate: - mandata a 7°C con 90%UR - miscela tra aria a 14°C con 85% UR e aria esterna a +33°C con 55% UR - batteria di raffreddamento con batteria ad espansione diretta a 0°C (o acqua glicolata) di potenza pari c circa 80 kW Perché abbassare...
da Tom Bishop
lun apr 01, 2024 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Risposte: 53
Visite : 11604

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Con quella UR che ti serve all'interno l'obiettivo in estate non è certo deumidificare.
Io la regolazione della valvola la farei modulante.
da Tom Bishop
sab mar 30, 2024 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 3432

Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia? La tua osservazione è interessante e la differenza potrebbe stare tutta lì. Questi spazi non sono liberamente accessibili al pubblico, ma gli esterni devono presentarsi e poi vengono accompagnati. Nel Comando a cui devo pre...
da Tom Bishop
sab mar 30, 2024 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 3432

Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

Vista comunque la semplicità degli spazi ( e l'altezza di 5m) ho pensato di applicare la soluzione alternativa e dimostrare ASET >= 1.1 RSET, così spero di evitare incomprensioni sull'attribuzione di Rvita.
da Tom Bishop
sab mar 30, 2024 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 3432

Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

Terminus ha scritto: sab mar 30, 2024 14:09 Tutto si può discutere.
Ma la destinazione d'uso edilizia/urbanistica commerciale di esposizione, porta inevitabilmente alla presenza di persone estranee che non hanno familiarietà con i luoghi.
La destinazione d'uso urbanistica è di falegnameria, non si tratta di una attività commerciale.
da Tom Bishop
sab mar 30, 2024 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 3432

Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

weareblind ha scritto: sab mar 30, 2024 15:40 Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
Solo accompagnati
da Tom Bishop
sab mar 30, 2024 07:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Risposte: 8
Visite : 3432

Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione

Ho già fatto altri post sulla falegnameria che sto studiando in questi giorni, mi è venuto un dubbio anche sulla classificazione del rischio Rvita per l'ufficio e l'esposizione di cui questa falegnameria è dotata. Dubbio che secondo me può portare ad una discussione interessante per il forum. Stiamo...
da Tom Bishop
sab mar 30, 2024 06:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ascensore condominiale con sbarco in casa
Risposte: 4
Visite : 2888

Re: ascensore condominiale con sbarco in casa

weareblind ha scritto: ven mar 29, 2024 15:16 Scusa, ma io che prendo l'ascensore, ti entro in casa?
È sicuramente codificata l'apertura della porta a quel piano.