La ricerca ha trovato 5233 risultati

da Tom Bishop
mer mar 13, 2024 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 96

Re: Isolamento termico casa per anziani

Richiesta di valutazione progetto per aggravio di rischio dovuta all'installazione del cappotto, ma non applichi la RTV13. E poi SCIA.
da Tom Bishop
mer mar 13, 2024 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di aerazione verso tettoia
Risposte: 18
Visite : 636

Re: Aperture di aerazione verso tettoia

travereticolare ha scritto: mer mar 13, 2024 14:32
Ciao,

Avevi percorsi di esodo che transitavano sotto una tettoia in vetro, come nei sei uscito?
Ho considerato la lunghezza dei percorsi d'esodo sino al termine della tettoia dove ho spazio scoperto. La tettoia l'ho considerata come se fosse un ambiente chiuso.
da Tom Bishop
mer mar 13, 2024 06:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
Risposte: 14
Visite : 591

Re: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi

In questo range di potenza, secondo me, il miglior rapporto qualità/prezzo, l'hanno le macchine Daikin della serie EWAT
da Tom Bishop
mer mar 13, 2024 06:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Unità polivalenti CO2
Risposte: 5
Visite : 415

Re: Unità polivalenti CO2

Ho trovato HiRef e Enex e stiamo valutando.

Ora vorrei approfondire le caratteristiche del ciclo frigorifero a CO2. Ho cercato in rete, ma non ho trovato nulla di didattico che mi soddisfacesse. Avete qualche consiglio? Grazie.
da Tom Bishop
mar mar 12, 2024 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Magazzino materie prime top 8)

Materie prime.JPG
Materie prime.JPG (173.9 KiB) Visto 304 volte
da Tom Bishop
mar mar 12, 2024 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Poi, se cambiare la classificazione vuol dire dover realizzare un corridoio cieco nel quale in teoria gli operai dovrebbero infilarsi nella speranza che 20metri dopo la porta si apra... nessuna persona sana di mente ci si infilerebbe mai in caso di emergenza. Anche qui, provare per credere. Corrido...
da Tom Bishop
mar mar 12, 2024 06:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Nel progetto che sto preparando sto portando avanti classificazioni differenziate per compartimento. A2 dove ho prevalentemente lavorazione e prevalentemente deposito e A3 dove ho sia lavorazione che deposito.
da Tom Bishop
lun mar 11, 2024 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Mi cambia che la lunghezza del corridoio cieco passa da 30m a 15m e ho un soppalco dove dovrei far fare una seconda scala e sto cercando di evitarla.
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Risposte: 10
Visite : 378

Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC

Esa ha scritto: sab mar 09, 2024 09:55
Vero. Allora prevedo un boiler con integrata una PdC, che uso quando mi conviene rispetto alla resistenza, modulata con apposito controllore, che gestisce anche la PdC, che sarà tarata a 45°C (ON/OFF).
Ok, ma economicamente non ti conviene mettere giù due collettori solari e fine del film?
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Risposte: 10
Visite : 378

Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC

Per me meglio Rinnai + solare termico. Anche Rinnai + FV. L'eventuale esubero si gestisce meglio e l'impianto è meno complicato (resistenze elettriche sul serbatoio). Anche se il rendimento potrebbe sembrare inferiore, nelle punte estive. Ma non credo su base annua. Ti viene a mancare la quota rinn...
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavi...
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 07:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Dopo le mie rimostranze il fornitore dei serramenti ha detto che aveva commesso degli errori di valutazione delle Uw e ha fornito tutti i certificati aggiornati con Uw<1.30.

Fatta la carta, tanto chi riesce a verificare?
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
Risposte: 1
Visite : 132

Deposito bombole officina mezzi agricoli

Devo sistemare le bombole in una officina per mezzi agricoli che sto valutando ai fini della prevenzione incendi. Utilizzano bombole di acetilene, ossigeno, azoto, R134a. Pensavo di proporre questi box prefabbricati https://www.laborsecurity.com/it/deposito-bombole-gas-compressi-sd3-da-esterno 1 per...
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 07:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Risposte: 10
Visite : 378

Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC

Per me meglio Rinnai + solare termico.
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 07:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forno per pizza 35 kW
Risposte: 2
Visite : 213

Re: Forno per pizza 35 kW

1) Le parti >35kW con UNI11528, le parti <35kW con UNI7129 (poi UNI8723 ovunque)
2) Basta la valvola manuale
3) Non sono competente
da Tom Bishop
sab mar 09, 2024 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 658

Falegnameria artigianale A2 o A3?

Sto valutando una falegnameria artigianale dove producono principalmente serramenti.
Falegnam1.JPG
Falegnam1.JPG (216.12 KiB) Visto 658 volte
Falegnam2.JPG
Falegnam2.JPG (189.94 KiB) Visto 658 volte
Falegnam3.JPG
Falegnam3.JPG (197.42 KiB) Visto 658 volte
Avevo pensato inizialmente a classificarla come A3, ma ho problemi a rispettare i 15m di corridoio cieco. Scendo quindi ad A2. Secondo voi è fattibile?
da Tom Bishop
gio mar 07, 2024 10:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Esa ha scritto: gio mar 07, 2024 10:53
La storia della "media" non è applicabile alle detrazioni fiscali.
Non mi interessa la detrazione fiscale, ma se rientrano nelle verifiche di L10.
da Tom Bishop
gio mar 07, 2024 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Non è condivisibile nemmeno la posizione per la detrazione fiscale. Se ho un serramento da 1.5 e un altro da 1.3, non puoi detrarli entrambi perché la media è 1.4, uno è detraibile e l'altro no. A meno di essermi perso l'ennesimo chiarimento dell'ente vattelapesca che va contro ogni logica E se il ...
da Tom Bishop
gio mar 07, 2024 10:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

giotisi ha scritto: gio mar 07, 2024 09:35

Regole di estensione che dicono che la trasmittanza del serramento campione può essere estesa alla famiglia intera (cosa necessaria per via del fattore di scala 1/L del ponte termico lineare).
Quindi se il campione è 1.3 e quello in questione è 1.45, possono dichiararlo 1.3?
da Tom Bishop
gio mar 07, 2024 07:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Sto preparando una relazione L10 post lavori per isolamento a soffitto e sostituzione dei serramenti. Alcuni serramenti già posato hanno una trasmittanza dichiarata superiore a 1.40. Il fornitore dice che ai fini della detrazione fiscale va fatto il calcolo della U media di tutti i serramenti e poss...
da Tom Bishop
lun mar 04, 2024 06:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW
Risposte: 13
Visite : 2220

Re: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW

Il progetto lo vedo escluso solo per "manutenzione ordinaria" fedi Art.10. Io almeno il progetto dell'impianto gas lo faccio sempre. ..... e quasi sempre anche inail perchè trovo tanti impianti senza :wink: soprattutto nel campo tra 35 e 116 kW Approfondisco ma mi pare di ricordare che pe...
da Tom Bishop
gio feb 29, 2024 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 845

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Sono stato al Comando competente per l'insediamento che ho descritto. Mi hanno dato varie possibilità. 1) Nuova richiesta di valutazione progetto applicando a tutto l'insediamento il CoPi. 2) Nuova richiesta di valutazione progetto applicando il CoPi alle sole zone oggetto di modifica e mantenere la...
da Tom Bishop
sab feb 24, 2024 06:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 233

Re: Rinnovo CT

Ti consiglio anche di fare un accesso agli atti e verificare la documentazione archiviata in pratica.
da Tom Bishop
ven feb 23, 2024 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Risposte: 22
Visite : 1147

Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione

Sfrutto questo thread per un approfondimento. Che carico di incendio va considerato per un trattore agricolo?
da Tom Bishop
lun feb 19, 2024 10:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus per insediamento industriale
Risposte: 1
Visite : 203

Ecobonus per insediamento industriale

Sto facendo delle valutazioni su di un insediamento industriale dove ho un solo generatore che riscalda palazzina uffici (1600m²), zone di lavorazione e spogliatoi. Lo stato di fatto prevede il riscaldamento di tutto l'insediamento che è molto esteso, ma visto che ora lo usano solo parzialmente vorr...
da Tom Bishop
lun feb 19, 2024 05:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

Quindi dovrei chiedere al laboratorio se il calcio silicato utilizzato era A2-s1, d0 :roll:
da Tom Bishop
lun feb 19, 2024 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 144

Re: Massimo Affollamento Piano Uffici

Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8
da Tom Bishop
dom feb 18, 2024 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 144

Re: Massimo Affollamento Piano Uffici

Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?
da Tom Bishop
dom feb 18, 2024 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

La descrizioni sul rapporto di classificazione, in cui si prescrive che il supporto deve essere incombustibile mi sembra piuttosto generica e non è connessa alla UNI EN 13238. Sentirei il laboratorio CSI che ha emesso il rapporto di classificazione per chiarimenti . Ritengo che per la classificazio...
da Tom Bishop
dom feb 18, 2024 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

Ronin ha scritto: ven feb 16, 2024 13:54
3. il substrato standard per le prove, sia per calciosilicato che per cartongesso, definito da EN 13238 è di classe A2
Non lo sapevo. Sono andato a leggermi al EN13238 ed effettivamente sia il calcio silicato che il cartongesso sono classificati A2-s1, d0.
da Tom Bishop
sab feb 17, 2024 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
Risposte: 9
Visite : 346

Re: Assoggettabilità VVF piscina pubblica

Anche secondo me soggetta
da Tom Bishop
ven feb 16, 2024 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

Non capisco. Se è stato provato sul calcio silicato A1 ed ora viene applicato su un cartongesso A2, la situazione non può certo essere migliore. La considerazione che fanno è che il rivestimento in classe B-s1, d0 applicato ad un materiale A2 (quindi con una classe migliore rispetto a B), non può p...
da Tom Bishop
ven feb 16, 2024 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

La prova in questione è stata fatta con riferimento alla EN13823:2020
Metto a disposizione la documentazione in questa cartella.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
da Tom Bishop
ven feb 16, 2024 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

Mi sono fatto mandare il rapporto di prova e la stessa è stata fatta su supporto in silicato di calcio (classe A1). Mi precisano ora che essendo il loro prodotto classificato B-s1, d0, se è applicato su un supporto con classe migliore (A2-s1, d0) la classe del rivestimento non peggiora. Bah, sarà......
da Tom Bishop
ven feb 16, 2024 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1518

Re: Reazione al fuoco Codice

Riprendo questo thread perché mi capita un caso un pò particolare. Corridoio percorso d'esodo di un ospedale da valutare con CoPi con pareti in cartongesso classe A2-s1, d0. Si vuole applicare a queste pareti un rivestimento plastico certificato B-s1, d0 su materiale incombustibile. Ho sollevato il ...
da Tom Bishop
ven feb 16, 2024 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alzante scorrevole uscita di sicurezza
Risposte: 1
Visite : 105

Alzante scorrevole uscita di sicurezza

Sto studiando il caso di una falegnameria dove lungo i percorsi d'esodo dalla zona ufficio (aff. max 2 persone) ed esposizione (aff. max 6 persone) hanno installato degli alzanti scorrevoli. La valutazione la sto facendo con il CoPi. Porta1.JPG Gli spazi sono frequentati dal personale della falegnam...
da Tom Bishop
mer feb 14, 2024 06:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
Risposte: 56
Visite : 5713

Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???

La polizza specifica per i bonus ordinari NON è obbligatoria, ma chiedete al vostro assicuratore. A me hanno risposto che le asseverazioni, per bonus ordinari, NON sono coperte dalla RC. Confermo, la mia assicurazione Zurich, con l'avvento del Superbonus, chiede che le asseverazioni per Ecobonus si...
da Tom Bishop
dom feb 11, 2024 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tutto elettrico.... e il contatore?
Risposte: 49
Visite : 2133

Re: Tutto elettrico.... e il contatore?

Io nei progetti da due anni a questa parte per villette dai 100m² in su vado sempre di trifase, 15kW. Il monofase è troppo limitante per le esigenze del giorno d'oggi. Esigenze tra l'altro destinate ad aumentare in futuro. Chi non mi ha voluto ascolta si mangia tutt'ora le mani e si adegua, ma quand...
da Tom Bishop
dom feb 11, 2024 17:48
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Interruttori di sicurezza su FV
Risposte: 10
Visite : 2318

Re: Interruttori di sicurezza su FV

Sì, va sempre verificato sul manuale del produttore quale interruttore differenziale sia da usare.
da Tom Bishop
mar feb 06, 2024 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con deposito
Risposte: 2
Visite : 109

Autorimessa con deposito

Mi hanno chiesto una consulenza antincendio per una autorimessa privata esistente (SA | AA |HA) dove vengono parcheggiati i mezzi di lavoro di una impresa privata. Nello stesso fabbricato sono depositati altri materiali combustibili che la ditta in questione utilizza per il proprio lavoro. Chi mi ha...
da Tom Bishop
lun feb 05, 2024 19:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 318

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

In una ditta che seguo da poco per il percloroetilene mi hanno fornito questa scheda di sicurezza in cui c'è scritto che non brucia.
https://drive.google.com/file/d/1zEFCvu ... sp=sharing
da Tom Bishop
mer gen 31, 2024 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 764

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Ok a breve vado a fare la prova e vediamo cosa ne esce
da Tom Bishop
mer gen 31, 2024 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incendio azienda agricola verticale
Risposte: 14
Visite : 464

Re: incendio azienda agricola verticale

L'incendio sembrerebbe essere partito dai muletti che venivano ricaricati dentro allo stabile.
da Tom Bishop
mar gen 30, 2024 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 764

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la pr...
da Tom Bishop
mar gen 30, 2024 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 764

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

stfire ha scritto: mar gen 30, 2024 08:19
infatti con uno strumento di misura come quello citato sopra, si fanno solo danni ..
Tu che strumento usi?
da Tom Bishop
lun gen 29, 2024 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 845

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Purtroppo ho aggravio di rischio perché è stato fatto un deposito che prima non c'era
da Tom Bishop
lun gen 29, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 845

Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Nel 2014 ho richiesto una valutazione progetto per uno stabilimento industriale soggetto ai controlli di prevenzione incendi esistente che non si era mai adeguato alle disposizioni di prevenzione incendi. Ho ottenuto il parere favorevole e il cliente ha iniziato a fare le opere di adeguamento previs...
da Tom Bishop
dom gen 28, 2024 08:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione Finale e Legge 10
Risposte: 10
Visite : 651

Re: Asseverazione Finale e Legge 10

Mi sembra che la presentazione della L10 in variante è contestuale alla dichiarazione di fine lavori. Quello che conta sono le date dei pagamenti. Nelle note della pratica ENEA puoi riassumere la cronologia e spiegare che ne avevi già presentata una prima versione con la CILAS.
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Unità polivalenti CO2
Risposte: 5
Visite : 415

Re: Unità polivalenti CO2

Se ti è imposto dal capitolato del cliente hai un solo motivo e valido
da Tom Bishop
mer gen 24, 2024 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Unità polivalenti CO2
Risposte: 5
Visite : 415

Unità polivalenti CO2

Sto cercando delle unità polivalenti CO2 con potenza attorno ai 300kW. Tra i costruttori che conosco nessuno le fa, qualcuno nel forum ha esperienze al riguardo?