Sì, farei così. Se non hai la possibilità di chiuderli, niente.mmaarrccoo ha scritto: ↑dom mag 12, 2024 10:37
Se ho capito bene tu faresti:
- 1 pulsante per avvio smaltimento forzato e apertura smaltimento naturale
- 1 pulsante per arresto smaltimento forzato
- 1 pulsante per chiusura smaltimento naturale
Corretto?
La ricerca ha trovato 5329 risultati
- lun mag 13, 2024 06:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 8
- Visite : 129
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- dom mag 12, 2024 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 8
- Visite : 129
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
Io li attiverei contemporaneamente, ma darei la possibilità di gestirli in chiusura da quadro in posizione protetta. I Vigili del Fuoco per gestire l'incendio potrebbero decidere di chiudere/aprire dove necessario. Non credo ci sia una regola per queste logiche, dare più possibilità di gestione a ch...
- ven mag 10, 2024 06:17
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 9
- Visite : 224
Re: Evitare il progetto ...
- in realtà non c'è più il discorso dello sbilanciamento dei carichi, e potrei tirare anche tutta la potenza da una sola fase. Confermate? Ora è così, ma si stanno attrezzando per non consentirlo. Io non lo farei. - nel caso di richiesta al distributore di passaggio da 6 a 11KW questo mi chiede il ...
- ven mag 10, 2024 06:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
- Risposte: 4
- Visite : 106
Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
Anche secondo me va rifatta ex-novo
- ven mag 10, 2024 06:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECO-BONUS sostituzione caldaia ed impianti elettrici
- Risposte: 4
- Visite : 174
Re: ECO-BONUS sostituzione caldaia ed impianti elettrici
Secondo me sono esclusi e possono dunque essere aggiunti
- ven mag 10, 2024 06:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L'Azienda USL della Romagna è finalista agli EUSEW Awards
- Risposte: 13
- Visite : 365
Re: L'Azienda USL della Romagna è finalista agli EUSEW Awards
Complimenti Ronin, sempre al top.
- sab mag 04, 2024 15:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizionamento unità esterna climatizzatore
- Risposte: 3
- Visite : 169
Re: Posizionamento unità esterna climatizzatore
Consulta il manuale di installazione, lì trovi tutte le misure che cerchi.
- ven mag 03, 2024 06:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1867
Re: ACS spogliatoi
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa? Sì, costa circa 1500€ se saldobrasato e 2000€ se ispezionabile. Nei miei progetti lo scambio diretto è lo standard negli interventi fuori dal residenziale. Vedo anche che altri progettisti stanno adottando questa tecnica. Trattare l...
- gio mag 02, 2024 12:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 354
Re: Strano fenomeno su cappotto
Sì, c'è un telaio monoblocco isolato a 4 lati.
Banchina lapidea
Le sigillature le devo verificare, ma è la casa di un serramentista e il serramento lo ha posato lui
Anche io sono dell'idea che è una infiltrazione da banchina che poi segue il telaio e esce dove può.
Banchina lapidea
Le sigillature le devo verificare, ma è la casa di un serramentista e il serramento lo ha posato lui
Anche io sono dell'idea che è una infiltrazione da banchina che poi segue il telaio e esce dove può.
- gio mag 02, 2024 06:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Grazie Terminus della segnalazione, anche a me era sfuggito quel passaggio che sono andato a rivedermi ora.
- gio mag 02, 2024 06:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1867
Re: ACS spogliatoi
Nella soluzione con accumulo tecnico c'è lo scambiatore esterno a piastre (da schema). Nell'accumulo di acs c'è anche in questo caso tipicamente uno scambiatore (esterno a piastre di carica sanitaria). Tuttavia nella seconda soluzione non ho bisogno poi di valvole tre vie, circolatore lato impianto...
- gio mag 02, 2024 06:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 337
Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Sì, e per non mischiare l'acqua piovana con l'olio.travereticolare ha scritto: ↑mer mag 01, 2024 21:04
Hai previsto il rifacimento della tettoia al fine di proteggere completamente il bacino, in modo tale da evitare l'ingresso di acqua piovana e quindi la riduzione del contenimento in caso di sversamento?
- mer mag 01, 2024 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 354
- mer mag 01, 2024 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 337
Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Grazie delle risposte. Con riferimento al caso esposto ho solo richiesto il rifacimento della tettoia che è troppo piccola e non copre tutto il bacino. A breve presenterò la SCIA.
- mer mag 01, 2024 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 354
Strano fenomeno su cappotto
Mi ha contattato un cliente che ha ristrutturato l'abitazione due anni fa e fra le varie cose ha fatto il cappotto. Quando piove copiosamente si presenta uno strano fenomeno che sinora non mi era mai capitato. Appaiono due macchie una all'esterno e una all'interno fra loro contrapposte e concentrate...
- mer mag 01, 2024 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 92
Re: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa
Sì, confermo le colonnine rappresentano un aggravio di rischio e la pratica va aggiornata dimostrando il rispetto della Circolare 05/11/2018 n.2.
- mar apr 30, 2024 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 509
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Ecco un altro caso simile
- dom apr 28, 2024 10:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: fancoil vs muffa
- Risposte: 2
- Visite : 360
Re: fancoil vs muffa
Ininfluente
- dom apr 28, 2024 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1867
Re: ACS spogliatoi
Potresti dare anche un'occhiata al sistema di Mitsubishi Heavy Industries con pompa di calore a CO2.
- dom apr 28, 2024 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Pressioni del gas? Rispetto alle canne fumarie nessun limite, rispetto all'impianto elettrico, invece, da verificare.
- dom apr 28, 2024 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 464
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Sul numero di marzo 2024 della rivista "Antincendio" c'è un articolo proprio riguardo questa problematica.
- dom apr 28, 2024 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 296
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Ma se hai carico di incendio 0 puoi dichiarare il livello di prestazione III, basta che lo compartimenti dal deposito adiacente.
- dom apr 28, 2024 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Anche secondo me va compartimentato. Non è prevista la riserva idrica?
- dom apr 28, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 7
- Visite : 475
Re: Certificazioni attività non soggetta
Anche io produco sempre il set documentale e verbale di consegna al cliente.
- dom apr 28, 2024 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1867
Re: ACS spogliatoi
Per ridurre al minimo il problema della legionellosi io preferisco sempre fare acqua tecnica e produzione con scambiatore istantaneo.
- dom apr 28, 2024 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 56
- Visite : 1867
Re: ACS spogliatoi
Provo a schematizzare una soluzione standard: regolazione della temperatura in mandata (ACS) con sistema che agisce sulla velocità della pompa P1. Portata da 0 a 1.000 l/1' e anche più. L'ho già fatto più volte e per avere una regolazione accettabile devi mettere una valvola deviatrice a tre vie su...
- dom apr 28, 2024 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 519
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Per i nuovi 6 sicuramente nuovo impianto con rispetto DLgs 28/11 e 199/21
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
- ven apr 26, 2024 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 352
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del cappo...
- ven apr 26, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 278
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
In questi casi faccio una doppia controparete. La prima con prestazioni tagliafuoco che non intacco con alcunché, la seconda per il contenimento degli impianti. La seconda la fisso solo a pavimento, soffitto e alle pareti di testa senza fissarla alla controparete tagliafuoco.
- mar apr 23, 2024 07:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione piccolo deposito museo
- Risposte: 2
- Visite : 274
Climatizzazione piccolo deposito museo
Mi hanno chiesto di climatizzare un piccolo deposito di un museo costituito da tre stanze da circa 25m² cadauna che al momento non sono dotate di alcun impianto. Le stanze sono tra loro contigue e collegate con delle porte. Deve essere controllata sia la temperatura (19-24°C) che l'umidità relativa ...
- lun apr 22, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 337
Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
In un'officina che seguo hanno un piccolo deposito di olio lubrificante e raffreddante emulsionabile da 3m³ posizionato all'esterno a fianco ed in adiacenza alla parete del fabbricato. L'attività rientra al punto 12.1.A. Esistente una prescrizione e se sì quale deve essere la distanza di sicurezza d...
- dom apr 21, 2024 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Intendi senza serbatoio di disconnessione?weareblind ha scritto: ↑sab apr 20, 2024 19:07 Hai provato a chiedere all'ente gestore se accetta una pompa di surpressione?
- sab apr 20, 2024 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 9057
Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Non vedo particolari errori. Ovviamente l'UR non sarà sotto controllo.
- sab apr 20, 2024 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: per un climatizzatore canalizzato da 18000 ......
- Risposte: 1
- Visite : 460
Re: per un climatizzatore canalizzato da 18000 ......
La portata la devi calcolare sul fabbisogno. Quindi prima calcoli il fabbisogno e poi la portata da inviare alle singole stanze.
- sab apr 20, 2024 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA per magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 520
Re: UTA per magazzino
Per raffreddare cosa usi? Acqua refrigerata? A che temperatura?
- sab apr 20, 2024 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
- sab apr 20, 2024 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
- sab apr 20, 2024 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Se sostituisci idranti con naspi dovresti avere la pressione sufficiente, simula la sostituzione e verifica sulla curva della tua pompa. Non sono così convinto in quanto in livello 2 i naspi chiedono 3 bar Oppure hai provato se è possibile cambiare lance con altre con un K più favorevole ? Non ci h...
- sab apr 20, 2024 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
- Risposte: 13
- Visite : 1019
Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Vi aggiorno. Dopo 4 Cert-REI diversi e una valutazione analitica che non teneva in considerazione il tassello chimico e conseguenti respingimenti della documentazione, sono stati interpellati il fornitore della controsoffittatura, del sistema di fissaggio e è in corso di preparazione da parte del fo...
- sab apr 20, 2024 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
- Risposte: 3
- Visite : 349
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Devi verificare come è stata fatta la prova che ha portato al rapporto di classificazione ed eventuali estensionichristian619 ha scritto: ↑gio apr 18, 2024 12:37 2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
- sab apr 20, 2024 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 354
Re: Esposizione sotto soglia?
Grazie Terminus, quindi tu sei dell'idea di non considerare il corridoio d'esodo comune e di non dichiarare soggetta l'esposizione?
- sab apr 20, 2024 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
- sab apr 20, 2024 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
- Risposte: 2
- Visite : 226
Re: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Quello che descrivi non mi sembra riconducibile alle tabelle.
- sab apr 20, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Livello I una falegnameria?
- sab apr 20, 2024 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 594
Prestazione impianto idrico antincendio
Mi sto accingendo a preparare una richiesta di valutazione progetto di una piccola falegnameria che si è appena insediata in un edificio esistente prima adibito ad altro. È presente un impianto idrico antincendio a idranti per protezione interna. Dall'analisi che ho fatto l'impianto idrico antincend...
- sab apr 20, 2024 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAM e tubazioni in polipropilene
- Risposte: 2
- Visite : 342
Re: CAM e tubazioni in polipropilene
Penso che l'unica certificata al momento sia quella di Uponor, ma è Pex, non PPR
https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
- sab apr 20, 2024 07:48
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto scariche atmosferiche
- Risposte: 5
- Visite : 580
Re: Impianto scariche atmosferiche
La necessità dell'impianto deriva dalla verifica del rischio, non è sempre necessario l'impianto di protezione.
- sab apr 20, 2024 07:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: legge 10 - distribuzione fluido vettore
- Risposte: 4
- Visite : 552
Re: legge 10 - distribuzione fluido vettore
Analitico
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
- sab apr 20, 2024 07:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
- Risposte: 8
- Visite : 665
- sab apr 20, 2024 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 354
Esposizione sotto soglia?
Sto valutando una concessionaria di moto dove l'esposizione con accesso al pubblico è compartimentata rispetto all'officina che si trova sullo stesso livello e agli uffici che stanno sopra. La sua superficie è di poco inferiore ai 400m² e comprende servizi e depositi di competenza. Nell'elenco alleg...