da Tom Bishop
sab gen 19, 2019 05:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consulenze telefoniche...
Risposte: 6
Visite : 216

Re: Consulenze telefoniche...

Io sono subissato da richieste via web. Prima rispondevo, ma poi,ho visto che il gioco non valeva la candela, e ho smesso. Non dando più risposte ai messaggi hanno cominciato a chiamarmi telefonicamente. Vogliono solo consulenze gratuite e anche con una certa arroganza. È il popolo della rete. Ora m...
da Tom Bishop
sab gen 19, 2019 05:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 405

Re: Attività 70 + 37 + 44

fstbianchi ha scritto:
ven gen 18, 2019 23:19
In un caso analogo, a me hanno solo considerato la numero 70, con all'interno più materiali combustibili (avevo anche la carta), anche se superavo le quantità per ricadere nelle singole attività. Ho solo sommato le quantità per definire il c.i. (carta, legno, plastica, ecc).
idem a me
da Tom Bishop
gio gen 17, 2019 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

A seguito del colloquio con un funzionare del Comando di Milano confermo attività 73 e rispetto del DM uffici.
da Tom Bishop
mer gen 16, 2019 05:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 14 verniciatura
Risposte: 5
Visite : 72

Re: Attività 14 verniciatura

Nel mio archivio ho trovato questa nota. Non so se è ancora attuale.

Immagine
da Tom Bishop
lun gen 14, 2019 05:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto interno
Risposte: 12
Visite : 510

Re: Isolamento soffitto interno

ok, hai ragione, ho invertito i termini :oops:
da Tom Bishop
ven gen 11, 2019 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto interno
Risposte: 12
Visite : 510

Re: Isolamento soffitto interno

Perché?
da Tom Bishop
ven gen 11, 2019 05:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto interno
Risposte: 12
Visite : 510

Re: Isolamento soffitto interno

Secondo me piuttosto che il multipor che è un silicato di calcio, meglio usare un idrato di silicato di calcio quale il Muffaway di Naturalia Bau http://naturalia-bau.it/it/prodotti/soluzioni-antimuffa/muffawayr-pannello-antimuffa/ Le differenze le trovi spiegate qui http://espertocasaclima.com/2012...
da Tom Bishop
mer gen 09, 2019 05:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
Risposte: 2
Visite : 327

Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione

Prova a fare il calcolo con la UNI EN 13384-1 e capirai cosa fare. Secondo me senza isolamento non si verifica.
da Tom Bishop
mer gen 09, 2019 05:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Shock termico massetto obbligatorio?
Risposte: 31
Visite : 23385

Re: Shock termico massetto obbligatorio?

Scusatemi ma ultimamente mi capitano un pò di domande strane... e i posatori di piastrelle e legno si inventano mille cose... lo scopo dell shock termico qual'è? 1. togliere l'umidità dal mazzetto? 2. enfatizzare eventuali movimenti e fratture del mazzetto? a vostro avviso in una villetta dove sono...
da Tom Bishop
mer gen 09, 2019 05:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Shock termico massetto obbligatorio?
Risposte: 31
Visite : 23385

Re: Shock termico massetto obbligatorio?

Diciamo che dopo 7 anni quel massetto ha avuto tutto il tempo di asciugare, dilatare d'estate e restringersi d'inverno per cui mi sembrerebbe superfluo qualsiasi ciclo di riscaldamento. E come ha fatto a scaldarsi a 45°C? In estate avrà al massimo raggiunto i 30, 32°C Io lo shock lo farei ugualment...
da Tom Bishop
lun gen 07, 2019 06:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 16
Visite : 13202

Re: Acqua con odore di uova marce

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17489405 https://watermark.silverchair.com/483.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAe8wggHrBgkqhkiG9w0BBwagggHcMIIB2AIBADCCAdEGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMUII-50QXr7hB1jx0AgEQgIIBor7_BTx2f2XZKW1bqn56Fe4p2ERImDUJIflxXnG4fQ4v9NmCQ9X...
da Tom Bishop
sab gen 05, 2019 14:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Un consiglio per impianto a due temperature e raffrescamento a pavimento
Risposte: 4
Visite : 196

Re: Un consiglio per impianto a due temperature e raffrescamento a pavimento

Il sistema ibrido è la soluzione che ti consente i maggiori risparmi laddove non riesci a sfruttare al massimo il FV. Sei in zona C quindi non dovresti avere grossi problemi ad utilizzare solo la pompa di calore. Devi fare delle simulazioni. Un peso notevole ce l'ha il costo dell'energia elettrica c...
da Tom Bishop
sab gen 05, 2019 05:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Un consiglio per impianto a due temperature e raffrescamento a pavimento
Risposte: 4
Visite : 196

Re: Un consiglio per impianto a due temperature e raffrescamento a pavimento

A mio avviso meglio la prima soluzione. Accendi l'impianto di raffrescamento solo ed esclusivamente quando ne hai effettivamente bisogno. Con il radiante dovresti mantenerlo acceso sempre. In questo caso l'intermittenza è un vantaggio energetico.
da Tom Bishop
ven gen 04, 2019 05:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione gas da interro a sottotraccia
Risposte: 3
Visite : 187

Re: tubazione gas da interro a sottotraccia

Attenzione a non ricadere nella posa sotto traccia che in esterno non è consentita.
da Tom Bishop
sab dic 29, 2018 05:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazione gas
Risposte: 2
Visite : 165

Re: tubazione gas

Si tratta di una scelta progettuale e puoi adottarla anche se hai solo terreno. Normalmente però costa meno scavare la terra che realizzare un cunicolo.
da Tom Bishop
sab dic 29, 2018 05:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caratteristiche sistema intubamento
Risposte: 10
Visite : 414

Re: Caratteristiche sistema intubamento

Buongiorno. Se non sbaglio, i "cavedi " per intubamento devono essere "incombustibili" o meglio in classe A1 di resistenza al fuoco , UNI 7129-3/2015,punto 5.1. Luca Classe A1 di reazione al fuoco , non resistenza al fuoco. Le caratteristiche dell'asola tecnica sono definite al punto 5.4.1 e non al...
da Tom Bishop
sab dic 29, 2018 05:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caratteristiche sistema intubamento
Risposte: 10
Visite : 414

Re: Caratteristiche sistema intubamento

senergie ha scritto:
ven dic 28, 2018 23:34
Si concordo, inoltre deve essere caratterizzato da tenuta in pressione minima pari a 200 Pa. Quindi assolutamente non può essere plastico
A me risulta che solo il condotto intubato debba tenere a 200Pa, non certo l'asola tecnica.
da Tom Bishop
sab dic 22, 2018 07:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nuove faq edifici
Risposte: 12
Visite : 1138

Re: nuove faq edifici

Chiarimento 3.4 lettera b) "per la copertura occorre verificare il rispetto di U<=0.8W/m²K? ==> No" Ma caspita se leggo l'articolo 5 del DM leggo esattamente il contrario "Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano vers...
da Tom Bishop
sab dic 22, 2018 07:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Il mio edificio supera le 300 persone. Concordo sul fatto che quello che dice un funzionario non è legge. Presenterò la pratica applicando il DM 10/03/98 e limitandomi a prendere come riferimento solo alcune parti degli altri DM citati. Vedremo cosa risponderanno nella valutazione progetto.
da Tom Bishop
sab dic 22, 2018 07:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nuove faq edifici
Risposte: 12
Visite : 1138

Re: nuove faq edifici

Chiarimento 3.1 Mi sembra di capire che si possa riferire ai condomini dove le pareti sono condominiali e le finestre sono private. Se si interviene solo sulle murature, magari mediante l'applicazione di un cappotto, devi fare la verifica dell'H'T solo sulla parte su cui si interviene, ossia il capp...
da Tom Bishop
sab dic 22, 2018 05:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Ho parlato con un funzionario del Comando di Milano. In caso di edificio misto residenze e uffici con diverse titolarità loro lo considerano attività 73. Vanno però rispettati contemporaneamente il DM16/05/87, il DM22/02/06 e il DM 10/03/98.
da Tom Bishop
gio dic 20, 2018 05:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoarredi Irsap | Lavateli prima di installarli
Risposte: 4
Visite : 283

Termoarredi Irsap | Lavateli prima di installarli

Negli ultimi 5 anni ho avuto parecchie segnalazioni riguardo una problematica che riguarda i radiatori Irsap, su impianti di nuova installazione . In impianti misti pannelli radianti e termoarredi nei bagni, dopo pochi anni (due, tre) si intasa la caldaia a condensazione, soprattutto se questa è dot...
da Tom Bishop
gio dic 20, 2018 05:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete vetrata per CT
Risposte: 8
Visite : 304

Re: Parete vetrata per CT

Anche io non mi ero mai posto il problema in più di vent'anni di attività. Certo è che la segnalazione di mgalvan ha un suo fondamento. Il DM 25/10/2007 è chiaro, non tutti i vetri sembrerebbero rientrare nella classe A1 senza onere di prova.
da Tom Bishop
gio dic 20, 2018 05:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli radianti in raffrescamento
Risposte: 2
Visite : 247

Re: pannelli radianti in raffrescamento

Solitamente no. Con un deumidificatore puoi gestire circa 100m² di superficie.
da Tom Bishop
gio dic 13, 2018 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

Il controsoffitto invece non lo ripari?
da Tom Bishop
gio dic 13, 2018 05:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

Comunque per assurdo qualsiasi soffitto sopra una centrale termica potrebbe avere problemi con la permeabilità al metano. Consideriamo un solaio fatto di pignatte e poi intonacato. Nel tempo l'intonaco potrebbe fessurarsi e il metano potrebbe saturare le camere d'aria che costituiscono le pignatte. ...
da Tom Bishop
gio dic 13, 2018 05:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

In archivio ho trovato anche questa disposizione di servizio del Comando di Roma

https://drive.google.com/file/d/0B7YxbD ... sp=sharing

Ho poi notato dell'argomento se ne era già parlato in un thread del 2014

viewtopic.php?t=19677
da Tom Bishop
gio dic 13, 2018 05:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

Si, infatti non c'è alcun impianto. Il controsoffitto è stato realizzato ai soli fini di resistenza al fuoco
da Tom Bishop
mer dic 12, 2018 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

La risposta della FAQ non sancisce nulla... tanto più che c'è scritto "può" non "deve"... Per quanto concerne la risposta al quesito... adesso sono al telefonino e l'ho riletta di sfuggita, ma io l'ho sempre inteso come se il titolare degli uffici fosse unico. Questo cambia tutte le carte in tavola...
da Tom Bishop
mer dic 12, 2018 05:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

A mio esperienza, per quanto concerne la provincia di Milano, un'attività del genere viene inquadrata come 73 se strutture, impianti e vie d'esodo sono in comune, mentre la 71 la applicano al singolo titolare che supera le 300 persone. etec83 mi stai confermando quello che ho riscontrato in un'altr...
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

weareblind ha scritto:
mar dic 11, 2018 16:45
Scusa tom, hai risolto?
Si, si tratta di attività 71.
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

Beh, insomma non è proprio così. La presenza del controsoffitto sigillato già consente di convogliare gran parte delle perdite all'esterno. Eventuali infiltrazioni saranno veramente limitate. Stiamo parlando di una centrale da 1.6MW, riproporre le aerazioni in quello spazio non sarebbe così semplice.
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Re: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

Apperoo... speravo di poterla risolvere con un paio di torrini..
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana
Risposte: 12
Visite : 350

Aerazione sottotetto compart. con controsoffitto a membrana

In una centrale termica esistente per soddisfare il requisito di R120 della copertura è stato realizzato un controsoffitto a membrana in calcio silicato. Il controsoffitto è stato realizzato a circa 20cm dal soffitto esistente per arrivare alla quota delle aperture di aerazione esistenti così che ri...
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

ok, capito
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Grazie Ibasa, ma quello che cerco non lo trovo in quanto mi hai segnalato. Mi sto riferendo ad unico edificio civile costituito da più uffici ciascuno con diverso titolare. Non edificio separati.
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 05:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Nelle FAQ di Vigilfuoco ho trovato la risposta.

http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=71

Sarebbe però interessante trovare un riscontro in una circolare ufficiale.
da Tom Bishop
mar dic 11, 2018 05:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

weareblind ha scritto:
lun dic 10, 2018 21:49
Se la somma degli uffici passa i 300, è 71. C'è una circolare dedicata.
Sul titolo da applicare, pure lì c'è una distinta circolare. Scusa, ma dal letto mi viene difficile, domani sera ti scrivo gli estremi.
Queste circolari mi mancavano, se le condividi mi fai un piacere. Grazie.
da Tom Bishop
lun dic 10, 2018 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 22
Visite : 634

Edificio uffici attività 73 o 71?

Sto studiando un edificio esistente pluripiano una volta adibito a civile abitazione che negli anni, progressivamente, è stato utilizzato come uffici. Ogni ufficio ha un titolare diverso, principalmente professionisti. L'affollamento massimo è di 400 persone. Essendo ciascun ufficio condotto da un d...
da Tom Bishop
ven dic 07, 2018 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV attività commerciali 03/12/18
Risposte: 4
Visite : 318

Re: RTV attività commerciali 03/12/18

Non per la messa a disposizione del Forum :lol: :lol: :lol:
da Tom Bishop
mar dic 04, 2018 05:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Risposte: 3
Visite : 311

Re: produzione centralizzata acqua calda sanitaria

Il miglior sistema, a mio avviso, è quello di Rehom con valvola solenoide modulante e sonde di temperatura. La centralina ti fornisce già il volume d'acqua consumata pulito dal ricircolo, controlla in modulazione e regola la pompa di centrale in base all'apertura delle solenoidi di zona.
da Tom Bishop
mar dic 04, 2018 05:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione rete idranti (geometra)
Risposte: 14
Visite : 576

Re: Progettazione rete idranti (geometra)

Io interpreto che il geometra, se abilitato all'esercizio della libera professione, essendo un tecnico, può progettare tranquillamente un impianto idrico antincendio per qualsiasi attività. Quindi un farmacista essendo abilitato alla libera professione e essendo un tecnico del farmaco può anch'egli...
da Tom Bishop
sab dic 01, 2018 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione di deposito in albergo
Risposte: 11
Visite : 1403

Re: Aerazione di deposito in albergo

Riprendo questo thread datato, ma il quesito mi perseguita da tempo. Le aperture di aerazione naturale previste per i depositi negli alberghi devono essere permanentemente aperte o possono essere dotate di infissi? Non trovo alcun chiarimento al riguardo.
da Tom Bishop
sab dic 01, 2018 11:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
Risposte: 3
Visite : 303

Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito allog...
da Tom Bishop
sab dic 01, 2018 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 588

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Beh, successivamente a quella circolare c'è anche questo chiarimento.

http://bit.ly/scaffalature
da Tom Bishop
ven nov 30, 2018 06:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: VELOCITA' MASSIMA TUBI GAS
Risposte: 4
Visite : 2415

Re: VELOCITA' MASSIMA TUBI GAS

Limitare la velocità è necessario per limitare la turbolenza del flusso, comunque per quel che vedo raramente riesci a raggiungere i 5m/s, dato che nella scelta del diametro minimo prima ancora ti blocca il limite di caduta di pressione di 100Pa. I casi in cui ho ancora disponibilità di pressione e...
da Tom Bishop
ven nov 30, 2018 06:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
Risposte: 3
Visite : 303

Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

Durante lo studio dello stato di fatto di un complesso scolastico ho trovato una tubazione del gas che passa sotto il fabbricato. Il passaggio è a vista nel piano cantina e con controtubo cannocchiale flangiato. L'edificio è regolarmente autorizzato in virtù di un CPI rilasciato anni fa e regolarmen...
da Tom Bishop
ven nov 30, 2018 05:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 588

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

A mio parere la caratteristica derimente è la presenza di postazioni di lavoro, ovvero di un affollamento da tutelare. Se il soppalco è destinato a magazzinaggio con presenza solo saltuaria è un conto, se invece ospita uffici o altre postazioni più o meno stabili, allora se ne deve garantire la res...
da Tom Bishop
ven nov 30, 2018 05:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 526

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Secondo me devi considerare la minore tra le due. L'aerazione ha principalmente lo scopo di smaltire i fumi durante un incendio.