La ricerca ha trovato 1676 risultati

da Tom Bishop
ven apr 19, 2019 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL serbatoio autoclave
Risposte: 3
Visite : 216

Re: Denuncia INAIL serbatoio autoclave

Nel mio caso il serbatoio è da 1500litri con pressione massima di esercizio di 8 bar. Quindi Ps*V=12000. Dovrei essere soggetto sia alla dichiarazione di messa in servizio che alla verifica di messa in servizio.
da Tom Bishop
ven apr 19, 2019 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL serbatoio autoclave
Risposte: 3
Visite : 216

Re: Denuncia INAIL serbatoio autoclave

Devo affrontare un caso simile. Un cliente mi chiede se deve denunciare all'INAIL un serbatoio autoclave a cuscino d'aria da 1500 litri utilizzato a servizio del pozzo di prelievo dal sottosuolo.
da Tom Bishop
sab apr 13, 2019 05:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA
Risposte: 6
Visite : 139

Re: S.8 LIVELLO PRESTAZIONE III - AUTORIMESSA

È capitato anche a me e ho fatto la stessa cosa.
da Tom Bishop
ven apr 12, 2019 05:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Norma di riferimento per rivelazione CO e vapori benzina
Risposte: 5
Visite : 308

Re: Norma di riferimento per rivelazione CO e vapori benzina

come hai risolto? hai trovato qualcosa? ho bisogno anche io di un riferimento Non ho risolto. Non ho trovato alcun riferimento normativo applicabile. inoltre ti chiedo: avendo meno di 500 auto sarebbe possibile prevedere l'azionamento manuale? L'azionamento dell'impianto può essere a comando manual...
da Tom Bishop
sab apr 06, 2019 05:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 354

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

Grazie Ronin, avevo una versione credo precedente di questo documento che non comprendeva la tabella con il confronto tra i vari prodotti.
da Tom Bishop
gio apr 04, 2019 08:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 354

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

Riguarda all'utilizzo del perossido di idrogeno con argento ho trovato questa relazione.

https://drive.google.com/uc?export=down ... mKXLe2NWO0
da Tom Bishop
gio apr 04, 2019 05:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 354

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

Grazie Ronin. Il link però non è più attivo.
da Tom Bishop
mer apr 03, 2019 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 354

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

Ronin,

ma ti è capitato con il dosaggio di perossido+argento o con il biossido di cloro?
da Tom Bishop
mar apr 02, 2019 15:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 354

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

La crepa è longitudinale sul tubo
da Tom Bishop
sab mar 30, 2019 14:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

Interessanti considerazioni, ma nel caso in cui l'evaporatore è uno scambiatore a piastre come fa l'acqua a fare implodere le tubazioni del gas?
da Tom Bishop
sab mar 30, 2019 14:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 354

Geberit Mepla a distanza di 20 anni

A distanza di 20 anni mi è capitato di tornare su una centrale che avevo progettato. Mi sono ritrovato dei tubi Geberit Mepla che perdono sulla lunghezza del tubo continuo. https://i.postimg.cc/K8J6YHtH/Mepla-073154.jpg SI tratta di un impianto dove viene dosato il prodotto Cillichemie Allsill contr...
da Tom Bishop
sab mar 30, 2019 05:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo danneggiato
Risposte: 10
Visite : 249

Re: Gruppo frigo danneggiato

È successo anche a me. Aumentato il contenuto non ho più avuto guasti del genere.
da Tom Bishop
sab mar 30, 2019 05:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 663

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

Per la scelta dell'impianto di raffrescamento a pavimento devi riflettere su quali sono le tue reali esigenze senza seguire le tendenze del marketing. Il raffrescamento a pavimento ha elevate inerzie e potenza specifica molto limitata. Vanno anzitutto confrontate le potenze erogabili con quelle nece...
da Tom Bishop
mar mar 26, 2019 05:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia o no?
Risposte: 4
Visite : 211

Re: scia o no?

Affinché sia considerata <400m² devi interporre strutture tagliafuoco e separare completamente i piani senza possibilità di accesso.
da Tom Bishop
mar mar 26, 2019 05:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 19
Visite : 15048

Re: Acqua con odore di uova marce

Puoi pubblicare l'analisi?
da Tom Bishop
mar mar 19, 2019 05:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74 bruciatore industriale
Risposte: 8
Visite : 193

Re: attività 74 bruciatore industriale

Anche per me 74 e 1
da Tom Bishop
gio mar 14, 2019 05:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione del Codice
Risposte: 10
Visite : 445

Re: Applicazione del Codice

Nel testo non mi sembra di leggere che non si possa più applicare il DM10/03/98 parallelamente al CoPI
da Tom Bishop
mer mar 13, 2019 05:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione del Codice
Risposte: 10
Visite : 445

Re: Applicazione del Codice

Ma il testo del Decreto ufficiale qualcuno lo ha trovato?
da Tom Bishop
mer mar 13, 2019 05:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità
Risposte: 32
Visite : 591

Re: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità

Io in questi casi lo faccio togliere. Altrimenti faccio regolarizzare a livello tecnico e documentale e poi lo comunico ai VVF.
da Tom Bishop
lun mar 11, 2019 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 5
Visite : 314

Re: Pompe bloccate dopo 2 anni

grippate, sono del tipo con boccole
da Tom Bishop
lun mar 11, 2019 05:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
Risposte: 5
Visite : 314

Pompe bloccate dopo 2 anni

In un impianto costruito da un paio di anni mi hanno chiesto una consulenza in quanto su quattro pompe di circolazione presenti, tutte si sono guastate e hanno dovuto sostituirle. Si tratta di circolatori Dab Evoplus Small. Ho controllato l'impianto ed è stato progettato e realizzato correttamente, ...
da Tom Bishop
ven mar 08, 2019 05:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete antincendio
Risposte: 10
Visite : 268

Re: rete antincendio

Quindi hai idranti UNI70 e manichette UNI45 ma riesci ad assicurare la prestazione ugualmente?
da Tom Bishop
ven mar 08, 2019 05:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta, parziale realizzazione
Risposte: 13
Visite : 250

Re: attività soggetta, parziale realizzazione

Mi è capitato un caso simile e il funzionario dei VVF mi fece presentare una valutazione progetto riguardante la parte che effettivamente si intendeva completare e sulla quale poi ho fatto la SCIA finale.
da Tom Bishop
ven mar 08, 2019 05:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorizzazioni per contenitore distributore <9m³
Risposte: 3
Visite : 154

Re: Autorizzazioni per contenitore distributore <9m³

Grazie weareblind

mi sembra di capire che la richiesta comunale già copre gli aspetti ambientali e amministrativi. Per quelli fiscali pensavo non servisse alcuna registrazione all'Agenzia delle Entrate sotto una certa capacità... mi informerò meglio.
da Tom Bishop
gio mar 07, 2019 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorizzazioni per contenitore distributore <9m³
Risposte: 3
Visite : 154

Autorizzazioni per contenitore distributore <9m³

Solitamente mi occupo solo dell'autorizzazione ai fini della prevenzione incendi. Un mio cliente mi chiede però ora di occuparmi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'installazione di un contenitore-distributore di gasolio da 5m³. Volevo sapere se c'è nel forum qualche esperto di queste pratic...
da Tom Bishop
ven mar 01, 2019 06:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo capannone senza attività soggette in un complesso industriale soggetto
Risposte: 3
Visite : 171

Re: Nuovo capannone senza attività soggette in un complesso industriale soggetto

Il tunnel copri e scopri può condurre un eventuale incendio dal vecchio al nuovo edificio e viceversa. L'aggravio di rischio può esserci se consideri che la superficie dell'insediamento passibile di un incendio aumenta. Io fare una valutazione progetto per l'attività esistente, dichiarando il nuovo ...
da Tom Bishop
gio feb 28, 2019 05:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI e chi firma
Risposte: 19
Visite : 3604

Re: CERT REI e chi firma

Il CERT.REI lo può firmare qualsiasi professionista 818 se riguarda verifiche sperimentali e tabellari. Se invece hai delle verifiche analitiche queste devono essere firmate da strutturista, poi chi firma il relativo CERT.REI non fa altro che certificare l'analisi che ha già fatto lo strutturista.
da Tom Bishop
gio feb 28, 2019 05:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 47
Visite : 2134

Re: Protezione elementi portanti

Concordo con Terminus. Serve una relazione analitica a firma di tecnico professionista abilitato.
da Tom Bishop
gio feb 14, 2019 05:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA
Risposte: 5
Visite : 290

Re: ATTESTAZIONE 15% PARETE CENTRALE TERMICA

Hai verificato la tua situazione alla luce della Lettera circolare P1275/4134?

http://www.sindirvvf.it/Documenti/Norme ... %20gas.htm
da Tom Bishop
mer feb 13, 2019 05:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
Risposte: 4
Visite : 589

Re: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento

Semplice. Metti delle serrande a tenuta. Inserisci una logica nella centrale di spegnimento che prima di dare lo start alla scarica spegne i ventilatori e chiude le serrande.
da Tom Bishop
lun feb 11, 2019 09:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione asseverata Delibera X-3965
Risposte: 4
Visite : 381

Re: Relazione asseverata Delibera X-3965

Grazie Ibasa, l'avevo letto. Ma non mi era chiaro e ho voluto confrontarmi con il forum.
da Tom Bishop
lun feb 11, 2019 06:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione asseverata Delibera X-3965
Risposte: 4
Visite : 381

Re: Relazione asseverata Delibera X-3965

Nel caso in cui il calcolo abbia esito positivo, poi non ci sono più il problema sino alla prossima eventuale ispezione, quindi?
da Tom Bishop
dom feb 10, 2019 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione asseverata Delibera X-3965
Risposte: 4
Visite : 381

Relazione asseverata Delibera X-3965

La Delibera della Regione Lombardia X-3965 per gli impianti di potenza nominale al focolare complessiva superiore a 116kW, di età superiore ai 15 anni, prevede la redazione di una relazione asseverata per dimostrare che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto è superiore al valore limite...
da Tom Bishop
ven feb 08, 2019 05:16
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: accessibilità intercettazione generale
Risposte: 4
Visite : 498

Re: accessibilità intercettazione generale

La valvola posizionata a quota di 2m non è facilmente accessibile. Io la posizionerei in un cassetta con vetro frangibile.
da Tom Bishop
gio feb 07, 2019 05:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 12
Visite : 668

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

La verifica dei rivestimenti di facciata la vedo una bella gatta da pelare...
da Tom Bishop
lun feb 04, 2019 05:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 15
Visite : 679

Re: impianto pdc da falda

Un paio d'anni fa' abbiamo montato una pdc aria-acqua per una villetta, È capitato anche a me. In un complesso residenziale con due ville uguali una con solo PDC e l'altra con sistema ibrido. Uno dei due clienti, (quello con l'ibrido), ha monitorato tutto e ha convenuto di spegnere la PDC (ad aria)...
da Tom Bishop
ven feb 01, 2019 05:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/4/96 vs UNI
Risposte: 2
Visite : 364

Re: DM 12/4/96 vs UNI

Si, può seguire la UNI11528 alla luce di questo chiarimento.

Immagine
da Tom Bishop
ven feb 01, 2019 05:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/96 giunti meccanici
Risposte: 2
Visite : 357

Re: DM 12/04/96 giunti meccanici

Si intende il giunto a tre pezzi, volgarmente anche chiamato "bocchettone"

Immagine
da Tom Bishop
gio gen 31, 2019 06:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 15
Visite : 843

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

Io che sia su solaio riscaldato o freddo prevedo sempre l'isolamento sottostante come da UNI1264.
da Tom Bishop
gio gen 31, 2019 06:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 1499

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

mi sto occupando ora di una pratica in cui ho un edificio pluripiano adibito ad uffici con diversa titolarità, con vie di esodo ed impianti in comune. Nel complesso supero le 500 persone, ma I singoli uffici non risultano attività soggette in quanto inferiori alle 300 unità. Il Comando mi ha richie...
da Tom Bishop
mar gen 29, 2019 06:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 15
Visite : 843

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

Se non ci sono problemi nell'utilizzare un massetto liquido io preferisco sempre il sistema Uponor Minitec. Mi da maggiori garanzie di assenza di bolle d'aria nel pacchetto radiante. Per evitare problemi di infiltrazioni di acqua in edifici esistenti ho anche usato l'Eurotherm Zeromx, quindi per ins...
da Tom Bishop
mar gen 29, 2019 06:08
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200:2018 - obbligo contatore di calore in CT?
Risposte: 3
Visite : 726

Re: UNI 10200:2018 - obbligo contatore di calore in CT?

Sto analizzando un caso di un edificio costruito nel 2016, progetto del 2015. Unica pompa di calore che fornisce energia per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Era obbligatoria l'installazione in centrale dei misuratori di energia fornita ai singoli servizi? Il mio dubbio è che l'utilizzo d...
da Tom Bishop
sab gen 19, 2019 05:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consulenze telefoniche...
Risposte: 6
Visite : 615

Re: Consulenze telefoniche...

Io sono subissato da richieste via web. Prima rispondevo, ma poi,ho visto che il gioco non valeva la candela, e ho smesso. Non dando più risposte ai messaggi hanno cominciato a chiamarmi telefonicamente. Vogliono solo consulenze gratuite e anche con una certa arroganza. È il popolo della rete. Ora m...
da Tom Bishop
sab gen 19, 2019 05:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 653

Re: Attività 70 + 37 + 44

fstbianchi ha scritto:
ven gen 18, 2019 23:19
In un caso analogo, a me hanno solo considerato la numero 70, con all'interno più materiali combustibili (avevo anche la carta), anche se superavo le quantità per ricadere nelle singole attività. Ho solo sommato le quantità per definire il c.i. (carta, legno, plastica, ecc).
idem a me
da Tom Bishop
gio gen 17, 2019 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 1499

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

A seguito del colloquio con un funzionare del Comando di Milano confermo attività 73 e rispetto del DM uffici.
da Tom Bishop
mer gen 16, 2019 05:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 14 verniciatura
Risposte: 5
Visite : 191

Re: Attività 14 verniciatura

Nel mio archivio ho trovato questa nota. Non so se è ancora attuale.

Immagine
da Tom Bishop
lun gen 14, 2019 05:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto interno
Risposte: 12
Visite : 967

Re: Isolamento soffitto interno

ok, hai ragione, ho invertito i termini :oops:
da Tom Bishop
ven gen 11, 2019 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto interno
Risposte: 12
Visite : 967

Re: Isolamento soffitto interno

Perché?
da Tom Bishop
ven gen 11, 2019 05:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto interno
Risposte: 12
Visite : 967

Re: Isolamento soffitto interno

Secondo me piuttosto che il multipor che è un silicato di calcio, meglio usare un idrato di silicato di calcio quale il Muffaway di Naturalia Bau http://naturalia-bau.it/it/prodotti/soluzioni-antimuffa/muffawayr-pannello-antimuffa/ Le differenze le trovi spiegate qui http://espertocasaclima.com/2012...