La ricerca ha trovato 1737 risultati

da Tom Bishop
gio ott 17, 2019 04:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti o naspi
Risposte: 6
Visite : 124

Re: Idranti o naspi

Se il livello di prestazione dell'impianto rimane lo stesso non devi ripresentare alcuna variante al progetto. Sistemi i disegni e li alleghi quando fai la SCIA.
da Tom Bishop
mar ott 15, 2019 05:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 139

Re: caldaie a gas installate all'aperto

L'armadio non è un locale. Si tratta quindi di installazione all'aperto e non è previsto alcun requisito di reazione al fuoco. Scrivi una PEC al Comandante con specifico riferimento all'art.2.1 del DM.12/04/1996. Così il funzionario smetterà di abusare della sua posizione.
da Tom Bishop
mar ott 15, 2019 04:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 38
Visite : 629

Re: Rendimento rete di ricircolo

Ogni caso fa a sé. Probabilmente nel tuo sei in una condizione impossibile da verificare e devi modificare tipologia impiantistica.
da Tom Bishop
dom ott 13, 2019 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 38
Visite : 629

Re: Rendimento rete di ricircolo

Ma riesci a rientrare nella copertura del minimo fabbisogno da fonte rinnovabile?
da Tom Bishop
sab ott 12, 2019 05:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 38
Visite : 629

Re: Rendimento rete di ricircolo

Le reti di ricircolo ACS sono davvero un salasso e i calcoli con EC700 dimostrano numericamente quello che è realtà. Monitorando impianti già realizzati a servizio di palazzine residenziali con centrale termica al piano interrato e distribuzione verticale e orizzontale sino ai collettori di utenza n...
da Tom Bishop
sab ott 12, 2019 05:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 38
Visite : 629

Re: Rendimento rete di ricircolo

perciò mi sospendo e ci rifletto sopra per un po'. OT Rispetto la tua scelta, ma in questo modo il forum perde una figura autorevole che ha condiviso esperienze decennali e consigli davvero preziosi e ne sono dispiaciuto. Constato anche io, sempre più spesso, che questo forum è uno spazio dove, inv...
da Tom Bishop
gio ott 10, 2019 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 38
Visite : 629

Re: Rendimento rete di ricircolo

Confermo. Anche io riscontro insormontabili problemi nel far verificare le reti di ricircolo calcolate analiticamente con EC700. Rendimenti attorno al 50% con isolamenti mai inferiori a 32mm.
da Tom Bishop
gio ott 10, 2019 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Materiali bassofondenti
Risposte: 7
Visite : 489

Re: Materiali bassofondenti

Quindi un doppio vetro lo posso considerare come immediatamente demolibile?
da Tom Bishop
gio ott 10, 2019 06:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Materiali bassofondenti
Risposte: 7
Visite : 489

Re: Materiali bassofondenti

Riprendo questo thread per approfondire "la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso".

Come si valuta?
da Tom Bishop
mer ott 09, 2019 07:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Distacco dall'impianto centralizzato per cambio di destinazione d'uso
Risposte: 2
Visite : 108

Re: Distacco dall'impianto centralizzato per cambio di destinazione d'uso

Potrebbero nascere dei problemi se l'impianto di riscaldamento facente capo alla porzione di fabbricato soggetto al cambio di destinazione debba essere frazionato tra i nuovi proprietari. Si, questo aspetto è molto complicato. Vai a spiegare agli acquirenti di un box che dovranno pagare i costi fis...
da Tom Bishop
mer ott 09, 2019 05:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 5
Visite : 175

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Vicenza ha scritto:
mar ott 08, 2019 21:40
Fai attenzione alla posa dei cavi: il deterioramento dell'isolamento può provocare archi elettrici, su una copertura Froof il rischio è maggiore e lo sviluppo dell'incendio è più rapido
Interessante osservazioni, spesso sottovalutata
da Tom Bishop
mer ott 09, 2019 05:26
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Distacco dall'impianto centralizzato per cambio di destinazione d'uso
Risposte: 2
Visite : 108

Distacco dall'impianto centralizzato per cambio di destinazione d'uso

Un mio cliente ha acquistato il piano terra di uno stabile esistente dove c'erano degli uffici confinanti al piano superiore con delle abitazioni. La sua intenzione è quella di trasformare gli uffici in una autorimessa per poi rivendere i box. A livello urbanistico e ai fini della prevenzione incend...
da Tom Bishop
mar ott 08, 2019 05:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas pizzeria
Risposte: 12
Visite : 562

Re: Impianto gas pizzeria

Quello che avevo pubblicato era il campo di applicazione della UNI8723.
Ho visto quello della UNI11528 e devo ammettere che è come dici tu. Leggendole tutte insieme non sono però congrue tra loro.
da Tom Bishop
mar ott 08, 2019 05:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Risposte: 22
Visite : 2684

Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?

Ok, il punto che ne vieta l'utilizzo è il già segnalato 4.2.1.1. della UNI7129-2:2015. Non c'è altro da aggiungere.
da Tom Bishop
lun ott 07, 2019 05:13
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas pizzeria
Risposte: 12
Visite : 562

Re: Impianto gas pizzeria

se leggi il campo di applicazione della 11528 però: - sono esclusi gli impianti ricadenti nella 8723 (anche se poi la 8723 richiama la 11528) - sono esclusi impianti in cui i singoli apparecchi sono <35 kW https://i.postimg.cc/qRr0r9qp/Campo-di-applicazione.jpg Io quello che tu scrivi non lo trovo ...
da Tom Bishop
dom ott 06, 2019 06:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito o ripostiglio?
Risposte: 7
Visite : 708

Re: Deposito o ripostiglio?

se comunque il cambio di destinazione è totale (cioè l'intero locale viene adibito a deposito) io mi ispirerei comunque al DM ospedali: se va bene dove la gente va portata fuori uno per uno a forza di braccia, dovrebbe andare bene anche dove la gran parte corre veloce... Ok, giusto. In ogni caso do...
da Tom Bishop
sab ott 05, 2019 06:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito o ripostiglio?
Risposte: 7
Visite : 708

Re: Deposito o ripostiglio?

In una scuola che sto seguendo vorrebbero utilizzare dei locali generalmente ora autorizzati come "locali tecnici" in depositi con carico di incendio fino a 30kg/m². Non è però possibile realizzare delle aperture di aerazione verso l'esterno in ogni caso. In questi casi non mi resta che chiedere una...
da Tom Bishop
sab ott 05, 2019 05:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?
Risposte: 22
Visite : 2684

Re: Obbligo di progetto canne fumarie collettive? condensazione?

Riprendo questo thread in quanto mi capita di dover collegare i fumi di 4 caldaie <35kW in un unico collettore per poi evacuare a tetto tramite una sola canna fumaria. Le 4 caldaie sono però a servizio di 4 impianti termici separati e di 4 proprietari diversi. Nelle norme non trovo nulla che possa i...
da Tom Bishop
sab ott 05, 2019 05:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas pizzeria
Risposte: 12
Visite : 562

Re: Impianto gas pizzeria

girondone ha scritto:
ven ott 04, 2019 11:26

ma dentro alla cucina solo 8723 direi
Ma perché mai? La UNI8723 è un continuo rimando alle altre.
da Tom Bishop
ven ott 04, 2019 06:03
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas pizzeria
Risposte: 12
Visite : 562

Re: Impianto gas pizzeria

ma nel tuo caso seguirei la 7129 visto che le singole apparecchiature sono inferiori a 35 kW Secondo me non è corretto. Per la parte di impianto che serve apparecchi in batteria la cui somma risulti maggiore di 35kW devi applicare la UNI11528. La UNI7129 la puoi applicare solo per i tratti che coll...
da Tom Bishop
gio ott 03, 2019 05:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas pizzeria
Risposte: 12
Visite : 562

Re: Impianto gas pizzeria

Secondo me devi applicare la UNI11528. Ma penso cambi poco rispetto alla UNI7129. Tieni poi presente che la UNI11528 non è alternativa al DM12/04/96, entrambi vanno applicati come da circolare ministeriale del 08/05/2014. Terrei anche presente la UNI8723.
da Tom Bishop
dom set 29, 2019 07:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 1387

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

lbasa ha scritto:
sab set 28, 2019 10:59
(detto da chi viene pagato in busta paga anche per un raffreddore).
questa è da standing ovation
da Tom Bishop
mer set 25, 2019 05:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Risposte: 7
Visite : 250

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Confermo devono per forza essere di classe A1 sia le portanti che le separanti.
da Tom Bishop
sab set 21, 2019 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centro di formazione caldaie a gas (centrale termica?)
Risposte: 1
Visite : 154

Centro di formazione caldaie a gas (centrale termica?)

Mi hanno chiesto una consulenza per realizzare un centro di formazione per caldaie a gas dove istruire i centri tecnici autorizzati per l'assistenza. In un unico locale (un intero piano di una palazzina uffici) mi trovo ad avere decine di caldaie con potenze variabili sino anche a 100kW singolarment...
da Tom Bishop
ven set 20, 2019 04:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: impianto a zone con termoregolazione evoluta
Risposte: 10
Visite : 545

Re: impianto a zone con termoregolazione evoluta

Quindi Immergas ti certifica l'accoppiata con il comando evoluto, ma non l'intero sistema compresi i cronotermostati aggiuntivi.
da Tom Bishop
gio set 19, 2019 05:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: impianto a zone con termoregolazione evoluta
Risposte: 10
Visite : 545

Re: impianto a zone con termoregolazione evoluta

ponca ha scritto:
mer set 18, 2019 16:57
credo sia il modo per avere la detrazione al 65% con la minima spesa, senza domotica o sistemi complicati
ma il beneficio del comando evoluto con questa logica di funzionamento non lo vedo neppure io
Certifichi tu che si tratta nel complesso di un sistema di controllo evoluto?
da Tom Bishop
mar set 17, 2019 05:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 1387

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

gio955 ha scritto:
lun set 16, 2019 17:01

Quindi consigli di impostare la pompa a una temperatura sufficiente solo a soddisfare le utenze nel giro di pochi secondi (quindi velocità della pompa e portata basse), senza considerare il delta T?
Si
da Tom Bishop
lun set 16, 2019 05:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 1387

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

Alcune pompe elettroniche consentono di inseguire un set di temperatura. Io imposterei la minima che soddisfi le utenze o poco più.
da Tom Bishop
sab set 14, 2019 05:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?
Risposte: 7
Visite : 413

Re: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?

L'Enzo ha scritto:
ven set 13, 2019 17:32
la SCIA di Fine Lavori non esiste.

Quindi è una SCIA, quindi un progetto non una sanatoria, quindi se fai lavori di involucro e/o impianti con questa SCIA, si obbligo L.10
Esiste però la SCIA di agibilità
da Tom Bishop
sab set 14, 2019 05:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: impianto a zone con termoregolazione evoluta
Risposte: 10
Visite : 545

Re: impianto a zone con termoregolazione evoluta

Per la detrazione fiscale termoregolatore evoluto in ambiente tipo e fine del film. La soluzione tecnica ideale sarebbe un sistema domotico con n°3 cronotermostati ambiente che generano una chiamata passa alto analogica (quindi modulante) su una caldaia che possa ricevere un segnale analogico in ing...
da Tom Bishop
sab set 14, 2019 05:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
Risposte: 10
Visite : 505

Re: Dichiarazione impianto termoidraulico

Se è per quello per il futuro la vedo molto più complicata. Con le presentazioni online gli archivi sono ad oggi inaccessibili per la maggior parte dei Comandi. Se chiedi un accesso agli atti, tutti i documenti trasmessi digitalmente non li trovi da nessuna parte e nessun comando si è ancora attrezz...
da Tom Bishop
ven set 13, 2019 05:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
Risposte: 10
Visite : 505

Re: Dichiarazione impianto termoidraulico

Terminus ha scritto:
mer set 11, 2019 14:32
ma alla fin fine forse ti converrebbe avalllare la vecchia DICO (che i VVF hanno già in casa e non ti devono richiedere nuovamente)
A me è capitato più volte di constatare che non vi fosse nessuna DiCo depositata anche se invece avrebbe dovuto esserci.
da Tom Bishop
mer set 11, 2019 05:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
Risposte: 10
Visite : 505

Re: Dichiarazione impianto termoidraulico

Il progetto è un allegato obbligatorio nel tuo caso e pertanto la dichiarazione senza il progetto è nulla. Procedi con le verifiche per rilasciare una dichiarazione di rispondenza completa di progetto.
da Tom Bishop
dom set 08, 2019 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300
Risposte: 7
Visite : 508

Re: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300

Ciao SuperP,

il confronto lo hai fatto usando Edilclima per entrambi i metodi?
da Tom Bishop
dom set 08, 2019 09:47
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
Risposte: 15
Visite : 569

Re: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711

Grazie Ibasa mi è tutto chiaro.
da Tom Bishop
mer set 04, 2019 05:34
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
Risposte: 15
Visite : 569

Re: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711

Quindi tutte le valutazione energetiche vanno a farsi benedire in quanto la potenza nominale è sicuramente irraggiungibile dato che l'inverter non la eroga mai. non ho capito. la produzione dei pannelli fotovoltaici si valuta con la guida CEI 82-25 (mi sembra, comunque secondo le norme cei) le qual...
da Tom Bishop
mar set 03, 2019 18:33
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
Risposte: 15
Visite : 569

Re: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711

Quindi tutte le valutazione energetiche vanno a farsi benedire in quanto la potenza nominale è sicuramente irraggiungibile dato che l'inverter non la eroga mai.
da Tom Bishop
mar set 03, 2019 16:33
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
Risposte: 15
Visite : 569

Re: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711

Grazie del tuo parere. Io mi riferivo però nello specifico all’erogata dall’inverter
da Tom Bishop
mar set 03, 2019 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Professione Termotecnico: opportunità lavorative
Risposte: 10
Visite : 578

Re: Professione Termotecnico: opportunità lavorative

SuperP ha scritto:
mar set 03, 2019 09:44
Se vuoi il mio, lascia perdere la libera professione. Troppi casini.
Cerca un posto da dipendente in qualche azienda grande.
Quoto alla grande...
da Tom Bishop
mar set 03, 2019 08:44
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711
Risposte: 15
Visite : 569

Potenza FV per rispetto allegato 3 Dlgs28711

Mi è venuto un dubbio circa il dimensionamento di un campo FV per il rispetto del DLgs28. La potenza risultate dalla formula del DLgs è la potenza nominale dei moduli o dell'impianto? Mi spiego meglio. Se devo installare un impianto da 12kW e metto 12kW di moduli installati ma che hanno orientamento...
da Tom Bishop
mer ago 28, 2019 06:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006
Risposte: 3
Visite : 236

Re: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Per me si, in un grande ufficio di cui ho fatto la SCIA a Milano il Comando me lo ha chiesto.
da Tom Bishop
lun ago 26, 2019 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdita di carico GAS aumento consumi
Risposte: 10
Visite : 725

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Luca70 stai andando fuori strada Se usi meno potenza per più tempo consumi uguale se avessi maggiore potenza per meno tempo. e se aspetti 5 minuti prima di mettere la testa sotto la doccia, perchè l'acqua arriva troppo fredda? o se metti il tappo nella vasca solo quando l'acqua del rubinetto cominc...
da Tom Bishop
lun ago 26, 2019 08:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdita di carico GAS aumento consumi
Risposte: 10
Visite : 725

Re: Perdita di carico GAS aumento consumi

Luca70 stai andando fuori strada
Se usi meno potenza per più tempo consumi uguale se avessi maggiore potenza per meno tempo.
da Tom Bishop
ven ago 23, 2019 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante a lamelle anni 50
Risposte: 4
Visite : 592

Re: Impianto radiante a lamelle anni 50

Ho fatto fare dei saggi e nel frattempo ho anche trovato un breve trafiletto in rete che parla di questo sistema Stramax. https://i.postimg.cc/YqnMKCHV/Stramax.jpg https://i.postimg.cc/5t5rJsz0/Whats-App-Image-2019-08-21-at-11-12-20.jpg https://i.postimg.cc/BQ8wbSFR/Whats-App-Image-2019-08-21-at-11-...
da Tom Bishop
mer ago 07, 2019 09:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita
Risposte: 40
Visite : 2069

Re: Sconto fiscale direttamente in fattura, anzichè detrazione. Novità decreto crescita

La penso esattamente come Giotisi. Si tratta di un provvedimento studiato per i grandi player di settore e non certo per artigiani e medie aziende. L'attuale margine di guadagno non consente l'autofinanziamento e le banche non concederebbero fidi in un settore in profonda crisi come quello dell'edil...
da Tom Bishop
sab ago 03, 2019 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante a lamelle anni 50
Risposte: 4
Visite : 592

Impianto radiante a lamelle anni 50

In un edificio del centro di Milano mi trovo degli impianti radianti a soffitto che nel progetto dell'epoca sono definiti a lamelle. Non mi era mai capitato di imbattermi in impianti del genere. Qualcuna li conosce? https://i.postimg.cc/Fz4vTcJ7/Progetto-imp-riscaldamento.jpg Qui foto alla massima d...
da Tom Bishop
sab ago 03, 2019 05:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software per pannelli radianti
Risposte: 12
Visite : 1092

Re: software per pannelli radianti

Punto 4)
da Tom Bishop
sab ago 03, 2019 05:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO
Risposte: 8
Visite : 556

Re: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO

La norma di riferimento è la UNI11528:2014 che non ammette alcuna caduta di pressione.