Attraversamento locali in una scuola
Buona sera a tutti, devo alimentare un locale passando per un secondo locale areato e un corridoio ovviamente non areato. La UNI 7129-1 mi sembra che imponga solamente giunzioni con brasatura forte (utilizzo tubazioni in rame) e niente di più se l'installazione è a vista. C'è qualche norma che mi im...
- mar nov 03, 2009 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stato delle serrande tagliafuoco
- Risposte: 2
- Visite : 784
Stato delle serrande tagliafuoco
Buon giorno a tutti,
ho visto che molti impianti di rivelazione incendi acquisiscono lo stato delle serrande tagliafuoco.
Scusate l'ignoranza ma perchè lo si fa?
Grazie per l'aiuto.
Buona giornata a tutti.
Alessandro
ho visto che molti impianti di rivelazione incendi acquisiscono lo stato delle serrande tagliafuoco.
Scusate l'ignoranza ma perchè lo si fa?
Grazie per l'aiuto.
Buona giornata a tutti.
Alessandro
- ven set 18, 2009 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
- Risposte: 3
- Visite : 5723
Re: Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
L'affollamento massimo ipotizzabile non è detto che sia sempre 26. Il titolare dell'attività potrebbe dichiarare 24 persone presenti per aula. Inoltre il 626 mi obbliga a porte di misura minima di 90 cm e la circolare di chiarimento da te citata non va ad abrogare l'art. 5.3. Sbaglio qualcosa nel pr...
- ven set 18, 2009 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
- Risposte: 3
- Visite : 5723
Larghezza minima delle porte delle aule scolastiche
Il decreto 26 agosto 1992 impone all'art. 5.6 la larghezza minima delle porte pari a 1.2 m solo per le aule con più di 25 persone presenti. L'art. 5.3 dice che per tutti i locali frequentati da studenti la misura minima è 1.2 m. Allora?!?!
Grazie a tutti.
Alessandro
Grazie a tutti.
Alessandro
- mer set 09, 2009 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alcuni chiarimenti sulla prevenzione incendi nelle scuole
- Risposte: 0
- Visite : 513
Alcuni chiarimenti sulla prevenzione incendi nelle scuole
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per chiarirmi alcuni aspetti del DM 26 agosto 1992. Inizio con una domanda: la palestra della scuola è uno "spazio per le esercitazioni" (art. 6.1) oppure uno "spazio per l'informazione e le attività parascolastiche" (art. 6.4) oppure ...
- mar lug 14, 2009 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intubamento canna fumaria
- Risposte: 0
- Visite : 399
Intubamento canna fumaria
Dovendo intubare una vecchia canna fumaria per poter installare una caldaia a condensazione volevo chiarire alcuni aspetti: 1) La nuova canna fumaria dovrà necessariamente lavorare in pressione visto la bassa temperatura dei fumi? 2) Se volessi tentare un dimensionamento in depressione devo "an...
- lun giu 22, 2009 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESSO DA INTERCAPEDINE
- Risposte: 13
- Visite : 5742
Re: ACCESSO DA INTERCAPEDINE
Grazie mille!!!
Ne approfitto per aggiungere che la mia intercapedine ha una superficie di circa 1,5 mq ed è alta 5,5 metri.
Forse è un po' azzardato creare l'accesso da li?
Ne approfitto per aggiungere che la mia intercapedine ha una superficie di circa 1,5 mq ed è alta 5,5 metri.
Forse è un po' azzardato creare l'accesso da li?
- sab giu 20, 2009 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESSO DA INTERCAPEDINE
- Risposte: 13
- Visite : 5742
Re: ACCESSO DA INTERCAPEDINE
Scusate ma avrei bisogno di un chiarimento. Mi trovo in questi giorni a dover creare un nuovo accesso per un locale serbatoio costruito prima del 1960. L'unico modo è utilizzare l'intercapedine che utilizzo anche per l'areazione. Questa però è larga 70 cm. Voi dite che il requisito minimo è 60 cm ma...
- lun mag 11, 2009 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Dubbio su parete prefabbricata
Attenzione però: la circolare 24 aprile 2008 riporta al punto d) per il dich.prod "prodotti classificati per la resistenza al fuoco o che contribuiscono...". A questo punto una parete prefabbricata oppure una parete di mattoni YTONG sono costituiti da prodotti classificati per la resistenz...
- mar mag 05, 2009 18:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Pompe di calore e legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 2702
Re: Pompe di calore e legge 10
Ho sentito il mio collega che si occupa di questa pratica e mi ha detto che l'impianto è un banalissimo sistema di climatizzazione con una unità condensante all'esterno e quattro split all'interno. Particolare che non andava omesso.
A questo punto direi che la legge 10 non occorre....
A questo punto direi che la legge 10 non occorre....
- mar mag 05, 2009 15:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Pompe di calore e legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 2702
Re: Pompe di calore e legge 10
Mi è stato fatto notare l'articolo 26 della legge 10 dove si direbbe che un impianto a pompa di calore è da ritenere come estensione dell'impianto idricosanitario e pertanto non si dovrebbe applicare quanto richiesto dalla legge 10.
Vorrei un vostro parere.
Grazie.
Vorrei un vostro parere.
Grazie.
- mar mag 05, 2009 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Dubbio su parete prefabbricata
Perfetto, è proprio così. Però il produttore mi dice anche che la controparete è REI 120 da sola, indipendentemente dalla parete che vado a proteggere. Farò come mi dici e sentiro il comando dei Vigili. Grazie.
- mar mag 05, 2009 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Dubbio su parete prefabbricata
E' attaccata con delle viti alla parete esistente per mezzo di profilati metallici a U e C.
- mar mag 05, 2009 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Dubbio su parete prefabbricata
La controparete garantisce la protezione REI da sola, però è "attaccata" alla parete da proteggere mediante orditura metallica in acciaio. Io non lo vedo però come un rivestimento vero e proprio per cui sarei tentato a fare il solo CERT.REI. Diverso è il discorso per una controfodera, dove...
- lun mag 04, 2009 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Dubbio su parete prefabbricata
Lo stesso discorso vale anche per una controparete REI prefabbricata?
- lun mag 04, 2009 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Dubbio su parete prefabbricata
Ripensandoci bene forse il solo CERT.REI dal momento che i materiali utilizzati sono stati quelli indicati nel certicato di resistenza al fuoco emesso da CSI. Attendo gentilmente una vostra conferma.
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
- lun mag 04, 2009 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su parete prefabbricata
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Dubbio su parete prefabbricata
Per una parete prefabbricata REI120 di cui sono in possesso del certificato di resitenza al fuoco CSI quali modelli devo compilare? Secondo me sia CERT.REI che DICH.PROD ma ho un dubbio.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- mar apr 28, 2009 13:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Pompe di calore e legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 2702
Re: Pompe di calore e legge 10
E' quello che pensavo anch'io.
Grazie a tutti.
Alessandro
Grazie a tutti.
Alessandro
- mar apr 28, 2009 10:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Pompe di calore e legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 2702
Pompe di calore e legge 10
Per un impianto di riscaldamento a pompa di calore realizzato nel 2007 andava depositata la Legge 10?
Qualcuno sostiene di no, in quanto questo tipo di impianto sarebbe semplicemente un "impianto elettrico".
Grazie a tutti.
Alessandro
Qualcuno sostiene di no, in quanto questo tipo di impianto sarebbe semplicemente un "impianto elettrico".
Grazie a tutti.
Alessandro
- sab apr 18, 2009 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI 120
- Risposte: 3
- Visite : 1803
Re: Controsoffitto REI 120
Realizzare un modello analitico significa conoscere la conformazione del solaio. Io invece non so niente di tutto questo e sinceramente credo che anche il progettista che ha fatto eseguire i lavori non ne sapesse nulla (ma questo è un altro discorso). Io devo chiudere il cerchio ma mi sembra che ent...
- mar apr 14, 2009 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici fino a 500 presenze
- Risposte: 8
- Visite : 1867
Re: Uffici fino a 500 presenze
Chiedo scusa ma ho omesso la parte più importante. Il tecnico precedente ha già ottenuto un parere favore per il rilascio del CPI nel 2006 con la sola applicazione del 246 e del Decreto del 1998. Il problema è che ha fatto realizzare al committente un impianto a naspi (non richiesto da nessuna norma...
- mar apr 14, 2009 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici fino a 500 presenze
- Risposte: 8
- Visite : 1867
Re: Uffici fino a 500 presenze
Non credo di ricadere nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 comma 1 e 2. Ricado invece nel comma 3 perchè ho uffici soggetti a controllo di prevenzione incendi per via dell'attività 94. E' corretto il ragionamento oppure quanto riportato al comma 3 è riferibile solo all'attività 89 che io pe...
- mar apr 14, 2009 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici fino a 500 presenze
- Risposte: 8
- Visite : 1867
Re: Uffici fino a 500 presenze
Suppongo di ritrovarmi all'interno dell. art. 3 comma 2 del Decreto 10 marzo 1998.
Dico bene?
Dico bene?
- mar apr 14, 2009 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici fino a 500 presenze
- Risposte: 8
- Visite : 1867
Re: Uffici fino a 500 presenze
Il punto è che a mio avviso il cpi non andava neppure richiesto. Siamo al di sotto delle 500 presenze (no 89) e la destinazione d'uso dell'edificio è uffici (no 94 e 95). L'edificio comunque è dei primi anni '50.
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
- mar apr 14, 2009 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici fino a 500 presenze
- Risposte: 8
- Visite : 1867
Uffici fino a 500 presenze
Buongiorno a tutti, supponendo di avere un edificio con altezza in gronda superiore a 24 m sprovvisto, ad oggi, di CPI. Il 90% dei locali è destinato ad uso ufficio. Volendo richiedere oggi il CPI che norma devo applicare? Il Decreto 246 del 1987 si applica agli edifici di civile abitazione mentre o...
- gio apr 02, 2009 15:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI 120
- Risposte: 3
- Visite : 1803
Controsoffitto REI 120
A seguito di lavori di adeguamento ad una centrale termica è stato applicato al solaio di quest'ultima dei pannelli di Promatect 100 sp 10mm. Da quello che mi sembra di aver capito bisogna redigere sia il modello CERT REI che il modello DICH PROD, giusto? Non avendo però nessuna informazione sul sol...
- ven feb 20, 2009 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Naspi e DM 16 maggio 1987 n. 246
- Risposte: 1
- Visite : 760
Naspi e DM 16 maggio 1987 n. 246
All'art. 7 si parla di 360 l/min per colonna montante e funzionamento contemporaneo di 2.
120 l/min per idrante e pressione residua 1,5 bar. Questo è ragionevole per gli idranti ma per i naspi?
Grazie.
Alessandro
120 l/min per idrante e pressione residua 1,5 bar. Questo è ragionevole per gli idranti ma per i naspi?
Grazie.
Alessandro
- mar feb 17, 2009 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
- Risposte: 8
- Visite : 2073
Re: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
Parere Vigili del Fuoco: "non deve esitere alcuna comunicazione tra il locale deposito ed altri ambienti (compreso locale centrale termica". Dal corsello cantine mi immetto in un disimpegno areato e da li accedo alla C.T. Dalla C.T. per mezzo di un altro disimpegnoa areato accedo al locale...
- mar feb 17, 2009 15:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
- Risposte: 8
- Visite : 2073
Re: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
Effettivamente non ci avevo pensato, in ogni modo un incontro preventivo ai Vigili del Fuoco potrebbe essere utile. Rimane un ultimo problema. L'accesso al locale serbatoio avviene solo ed esclusivamente dalla centrale termica per mezzo di un disimpegno areato. Il locale serbatoio ha la sua aerazion...
- mar feb 17, 2009 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
- Risposte: 8
- Visite : 2073
Re: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
La mia centrale si trova al secondo piano interrato e l'accesso avviene mediante disimpegno areato dal corsello cantine. L'edificio (di altezza in gronda superiore a 24 m) contiene uffici, negozi e qualche abitazione civile. L'accesso alla centrale termica va comunque bene? Se si potreste indicarmi ...
- lun feb 16, 2009 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
- Risposte: 8
- Visite : 2073
- lun feb 16, 2009 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile oltre 24 m esistente
- Risposte: 2
- Visite : 897
- lun feb 16, 2009 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
- Risposte: 8
- Visite : 2073
Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
Mi trovo a dover portare a termine le procedure per una centrale termica a gasolio ante 8 luglio 1968. Effettivamente dopo 40 anni non si è ancora giunti al traguardo. In mio possesso ho un "parere favorevole condizionato" dei Vigili del Fuoco rilasciato nel lontano 1999. A quei tempi si a...
- mer gen 28, 2009 16:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Iscrizione albo certificatori Emilia Romagna e assicurazione
- Risposte: 5
- Visite : 2130
Re: Iscrizione albo certificatori Emilia Romagna e assicurazione
Sostanzialmente che caratteristiche deve avere questa assicurazione?Poi la regione ha modificato le caratteristiche
- mer gen 28, 2009 12:19
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Iscrizione albo certificatori Emilia Romagna e assicurazione
- Risposte: 5
- Visite : 2130
Re: Iscrizione albo certificatori Emilia Romagna e assicurazione
Nessuno di voi si è accreditato senza assicurazione?
- mar gen 27, 2009 15:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Iscrizione albo certificatori Emilia Romagna e assicurazione
- Risposte: 5
- Visite : 2130
Iscrizione albo certificatori Emilia Romagna e assicurazione
Lo scorso anno ho eseguito alcune diagnosi energetiche per conto di alcuni proprietari d'appartamento o piccoli edifici. Sembra che questo basti per potersi iscrivere come certificatore per l'Emilia Romagna. Il quesito però che vorrei porvi si riferisce all'assicurazione. Nel caso volessi iscrivermi...
- gio gen 15, 2009 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 87 Vigili del Fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 2051
Re: Attività 87 Vigili del Fuoco
Grazie!!!
- gio gen 15, 2009 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 87 Vigili del Fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 2051
Re: Attività 87 Vigili del Fuoco
Potreste gentilmente darmi il link delle linee guida?
- gio gen 15, 2009 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici a destinazione mista
- Risposte: 9
- Visite : 2215
Re: Edifici a destinazione mista
Altri pareri ?!?!
- mer gen 14, 2009 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 87 Vigili del Fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 2051
Attività 87 Vigili del Fuoco
Che normativa si applica per i centri commerciali con superficie maggiore di 400 m2 per quanto riguarda la prevenzione incendi?
- mer gen 14, 2009 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici a destinazione mista
- Risposte: 9
- Visite : 2215
Re: Edifici a destinazione mista
Io sarei pienamente d'accordo con te, gli altri cosa pensano?
- mer gen 14, 2009 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici a destinazione mista
- Risposte: 9
- Visite : 2215
Re: Edifici a destinazione mista
La domanda successiva è: per l'applicabilità del DM 22/2/2006 se ho più uffici con diversi datori di lavoro, il limite di 25 persone presenti è riferito al singolo ufficio oppure alla somma di tutti gli uffici?
- mer gen 14, 2009 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici a destinazione mista
- Risposte: 9
- Visite : 2215
Re: Edifici a destinazione mista
Per ora supponiamo che il DM 22/02/2006 non sia applicabile.
Il mio ragionamento è giusto secondo voi?
Il mio ragionamento è giusto secondo voi?
- mer gen 14, 2009 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici a destinazione mista
- Risposte: 9
- Visite : 2215
Edifici a destinazione mista
Supponiamo un edificio alto 40 metri ad uso civile abitazione con all'interno alcuni uffici. Sicuramente applico il Decreto 16 maggio 1987, n. 246. Poi sarei tentato di applicare il Decreto 10 marzo 1998 per via degli uffici (luoghi di lavoro). Però l'edificio ricade nelle attività soggette al contr...
- lun dic 29, 2008 15:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accesso al vaso di espansione
- Risposte: 1
- Visite : 676
Accesso al vaso di espansione
Buongiorno a tutti,
dovendo regolarizzare l'accesso al vaso di espansione, non ricordo se esiste una dimensione minima per le botole di accesso al sottotetto e soprattutto il riferimento normativo a cui riferirmi.
Grazie in anticipo.
Alessandro
dovendo regolarizzare l'accesso al vaso di espansione, non ricordo se esiste una dimensione minima per le botole di accesso al sottotetto e soprattutto il riferimento normativo a cui riferirmi.
Grazie in anticipo.
Alessandro