- mar ott 18, 2016 13:38
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: ripartitore rotto
- Risposte: 5
- Visite : 1980
Re: ripartitore rotto
grazie mille!
- mar ott 18, 2016 11:00
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: ripartitore rotto
- Risposte: 5
- Visite : 1980
ripartitore rotto
Buongiorno, in un condominio con la contabilizzazione già da tre anni, due ripartitori si sono rotti e non hanno conteggiato per tutto lo scorso anno di riscaldamento. L'amministratore se ne è accorto solo adesso che ha fatto la lettura. Probabilmente è una questione giuridica, ma qualcuno sa in que...
- mar dic 01, 2015 15:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione in Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 2684
Re: Contabilizzazione in Lombardia
ok, grazie mille! adesso ho capito
buona giornata a tutti
buona giornata a tutti
- mar dic 01, 2015 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione in Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 2684
Re: Contabilizzazione in Lombardia
scusa, ma la mia domanda è reale!!!SERGIARA ha scritto: a dadi ...come dice SuperP
e come si farà a determinare i millesimi di fabbisogno per singolo condomino senza un progetto preventivo?
- mar dic 01, 2015 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione in Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 2684
Re: Contabilizzazione in Lombardia
Purtroppo temo che sia tutto vero!!
Ma se non ci sarà più un progetto, come si farà a determinare la percentuale di quota fissa e variabile?
Non è obbligatoria neppure la diagnosi energetica?
... non ho parole!!
Ma se non ci sarà più un progetto, come si farà a determinare la percentuale di quota fissa e variabile?
Non è obbligatoria neppure la diagnosi energetica?
... non ho parole!!
- mer nov 04, 2015 13:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione ACS con boiler
- Risposte: 15
- Visite : 5425
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
grazie mille per la spiegazione, adesso è tutto più chiaro!
Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.
- mer nov 04, 2015 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione ACS con boiler
- Risposte: 15
- Visite : 5425
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
ma perchè un contacalore per ogni boiler? Io devo contabilizzare l'ACS. non basta un contatore volumetrico sui boiler ed in CT invece un contacalore sulla linea generale dei boiler?
- mar nov 03, 2015 14:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione ACS con boiler
- Risposte: 15
- Visite : 5425
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
il riscaldamento, essendoci radiatori ovunque, viene contabilizzato con i ripartitori. In aggiunta pensavo di far montare un altro contatore di calore in CT dopo il generatore.
- mar nov 03, 2015 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione ACS con boiler
- Risposte: 15
- Visite : 5425
Contabilizzazione ACS con boiler
Buongiorno, avrei un quesito.. devo contabilizzare un condominio con impianto centralizzato per il riscaldamento, distribuzione a colonne verticali e radiatori. La produzione di ACS avviene tramite boiler posizionati nel bagno di ogni appartamento. Questi boiler sono elettrici ed hanno anche l'integ...
- mer ott 30, 2013 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: testine termostatiche a bassa inerzia termica
- Risposte: 3
- Visite : 1760
Re: testine termostatiche a bassa inerzia termica
ok, grazie! Ma alcuni produttori dichiarano solo la rispondenza ai requisiti richiesti dal DM 19/02/2007 senza avere "materialmente" la EN 215. Il DM dice: "....Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sosti...
- mer ott 30, 2013 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: testine termostatiche a bassa inerzia termica
- Risposte: 3
- Visite : 1760
testine termostatiche a bassa inerzia termica
Buongiorno a tutti, ho un dubbio per usufruire della detrazione fiscale del 65% nel caso di riqualificazione dell'impianto termico. In Italia è richiesta l'installazione di valvole + testine termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i radiatori. Questo significa che DEVONO essere conformi alla ...
- gio set 26, 2013 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condizionatori split
- Risposte: 7
- Visite : 2062
Re: condizionatori split
Scusa se sono tediosa,
ma la mia richiesta è solo perchè tutti ne parlano e la commentano ma non riesco a trovare un documento "ufficiale" che ne indichi modalità e tempi di attuazione.
ma la mia richiesta è solo perchè tutti ne parlano e la commentano ma non riesco a trovare un documento "ufficiale" che ne indichi modalità e tempi di attuazione.
- gio set 26, 2013 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condizionatori split
- Risposte: 7
- Visite : 2062
Re: condizionatori split
grazie delle info.
Mi potete anche indicare la norma/direttiva di rifermento o quella in elaborazione?
Quando dovrebbe entrare in vigore?
buona giornata a tutti
Mi potete anche indicare la norma/direttiva di rifermento o quella in elaborazione?
Quando dovrebbe entrare in vigore?
buona giornata a tutti
- mer set 25, 2013 17:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condizionatori split
- Risposte: 7
- Visite : 2062
condizionatori split
buongiorno,
ho sentito dire che fra circa un anno i condizionatori split dovranno essere venduti scarichi.
C'è qualcosa di vero? Sapete se c'è qualche norma di riferimento?
Grazie in anticipo.
ho sentito dire che fra circa un anno i condizionatori split dovranno essere venduti scarichi.
C'è qualcosa di vero? Sapete se c'è qualche norma di riferimento?
Grazie in anticipo.
- gio feb 21, 2013 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzazione del calore e certificati bianchi
- Risposte: 4
- Visite : 1549
Re: contabilizzazione del calore e certificati bianchi
Grazie Ronin, sei stato molto utile.
Buona giornata
Buona giornata
- lun feb 11, 2013 15:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzazione del calore e certificati bianchi
- Risposte: 4
- Visite : 1549
Re: contabilizzazione del calore e certificati bianchi
è vero! ma la scheda tecnica n°26T (dei certificati bianchi) indica come possibile tipologia di intervento anche "la sola installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore zona per zona nell’ambito di edifici esistenti (categoria CIV-INF)". Vorrei quindi sapere se...
- lun feb 11, 2013 14:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzazione del calore e certificati bianchi
- Risposte: 4
- Visite : 1549
contabilizzazione del calore e certificati bianchi
Buongiorno, vorrei sapere se, in fase di nuovo progetto o di ristrutturazione residenziale, la contabilizzazione del calore è ad oggi prevista per richiedere i Certificati Bianchi o TEE. Documenti del 2011 e 2012 fanno rientrare la contabilizzazione del calore (scheda tecnica n°26T) tra quegli inter...
- gio giu 21, 2012 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
Re: dimensionamento contatori calore
si si, lo so! grazie.
ma comunque volevo riuscire a fare il calcolo per vedere le portate in gioco in funzione dei mq e della classe energetica.
ma comunque volevo riuscire a fare il calcolo per vedere le portate in gioco in funzione dei mq e della classe energetica.
- gio giu 21, 2012 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
Re: dimensionamento contatori calore
perfetto!!!
grazie a tutti!!
siete stati utilissimi e molto pazienti con me!!!
buona giornata
grazie a tutti!!
siete stati utilissimi e molto pazienti con me!!!
buona giornata
- gio giu 21, 2012 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
Re: dimensionamento contatori calore
ciao du.pa, grazie per il dimensionamento corretto. ma io comunque ho necessità di calcolare la portata iniziale in appartamento. Quindi il DT dovrebbe essere quello tra ingresso/uscita dall'appartamento. non capisco , invece Prendi la potenza del generatore e la dividi per i millesimi di proprietà ...
- gio giu 21, 2012 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica centrale
- Risposte: 4
- Visite : 1168
Re: potenza termica centrale
grazie mille, era quello che volevo sapere!!
- gio giu 21, 2012 10:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
Re: dimensionamento contatori calore
scusate, ma non mi trovo dimensionalmente...
supponiamo che:
Q = 40W/mq appartamento 100mq quindi Q= 4000W = 4000J/s
c= 4186 J/kg*K
DT = 30K
da cui m = 4000/(4186*30) = 0.03 mc/h cioè m = 30l/h
mi sembra troppo poco, mi sa che sto perdendo un pezzo!
supponiamo che:
Q = 40W/mq appartamento 100mq quindi Q= 4000W = 4000J/s
c= 4186 J/kg*K
DT = 30K
da cui m = 4000/(4186*30) = 0.03 mc/h cioè m = 30l/h
mi sembra troppo poco, mi sa che sto perdendo un pezzo!
- gio giu 21, 2012 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica centrale
- Risposte: 4
- Visite : 1168
Re: potenza termica centrale
lo so che è una domanda molto strana e non so se sono stata chiara. ma ho uno strumento che calcola una potenza termica e ne visualizza il valore. Può arrivare a visualizzare una potenza termica continua di 30MW.
Mi sto chiedendo se per la gestione del residenziale e piccolo terziario va bene.
Mi sto chiedendo se per la gestione del residenziale e piccolo terziario va bene.
- gio giu 21, 2012 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
Re: dimensionamento contatori calore
ciao du.pa ...
ok, supponiamo che conoscessi le dispersioni effettive o "qualitative" (come dici tu) ed il Dt di progetto. per trovare la portata dovrei usare la formula?
Q= mcDT
dove Q = dispersioni
m= portata
c = calore specifico acqua
ok, supponiamo che conoscessi le dispersioni effettive o "qualitative" (come dici tu) ed il Dt di progetto. per trovare la portata dovrei usare la formula?
Q= mcDT
dove Q = dispersioni
m= portata
c = calore specifico acqua
- gio giu 21, 2012 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
Re: dimensionamento contatori calore
no, non conosco nulla tranne la classe energetica e le dimensioni.
- gio giu 21, 2012 09:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica centrale
- Risposte: 4
- Visite : 1168
potenza termica centrale
ciao a tutti,
ho la necessità di visualizzare la potenza termica su un display e vorrei sapere se nel residenziale o piccolo terziario, ci possono essere centrali per la produzione del calore con una potenza termica massima superiore a 30MW. Se si, mi fate qualche esempio? grazie
ho la necessità di visualizzare la potenza termica su un display e vorrei sapere se nel residenziale o piccolo terziario, ci possono essere centrali per la produzione del calore con una potenza termica massima superiore a 30MW. Se si, mi fate qualche esempio? grazie
- gio giu 21, 2012 09:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento contatori calore
- Risposte: 16
- Visite : 4605
dimensionamento contatori calore
Buongiorno a tutti, ho una domanda banale per molti ma io non riesco a trovare la formula... vorrei sapere come dimensionare un contatore di calore, o meglio come calcolare la portata di ingresso in un appartamento, conoscendo la sua classe energetica e le sue dimensioni. Non ho necessità di avere l...
- mar apr 27, 2010 14:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione UTA
- Risposte: 3
- Visite : 2139
Re: Regolazione UTA
Grazie per la risposta, ma il libro che consigli l'ho già consultato ed sui siti che indichi non ho trovato molto. E' molto più esauriente il sito della Coster. Avrei invece bisogno di un libro specifico per la regolazione automatica di UTA. Qualcuno ne conosce altri?
Grazie a tutti e buona giornata.
Grazie a tutti e buona giornata.
- lun apr 26, 2010 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione UTA
- Risposte: 3
- Visite : 2139
Regolazione UTA
Ciao a tutti, devo imparare come si effettua una regolazione automatica di una UTA, cioè la sequenza degli elementi interni da comandare ed in che modo. I vari parametri da impostare se si volesse una regolazione invernale o estiva. I comandi che bisogna dare, etc. Qualcuno mi sa consigliare qualche...
- ven nov 20, 2009 14:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ristrutturazione impianto termico
- Risposte: 6
- Visite : 5212
Re: ristrutturazione impianto termico
Secondo me, tu modifichi il funzionamento dell'impianto rispetto a quello previsto dal progetto iniziale (riscaldamento con radiatori) e quindi non dovresti rientrare nella manutenzione straordinaria. Ma anche io sono molto perplessa.
Qualcuno riesce a dipanarci i dubbi?
Qualcuno riesce a dipanarci i dubbi?
- ven nov 20, 2009 09:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ristrutturazione impianto termico
- Risposte: 6
- Visite : 5212
Re: ristrutturazione impianto termico
Ciao Nicola, dalle definizioni che riporti sembra che l'impianto di cui parli rientri nella ristrutturazione di impianto, in quanto si fa una modifica sostanziale del sistema di distribuzione del calore (dai radiatori ai pannelli radianti). Invece per quanto riguarda il mio quesito ho capito che, se...
- gio nov 19, 2009 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ristrutturazione impianto termico
- Risposte: 6
- Visite : 5212
ristrutturazione impianto termico
Ciao a tutti, forse questo argomento è stato già discusso ma non riesco a trovare nulla nelle discussioni precedenti. Qualcuno potrebbe dirmi che significa "ristrutturazione dell'impianto termico"? Sto leggendo il DPR 59 in merito agli obblighi di installazione della contabilizzazione del ...
- mer nov 04, 2009 20:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura e umidità di progetto
- Risposte: 3
- Visite : 2752
Re: temperatura e umidità di progetto
grazie! anche io avevo già visto il DPR 412 ma mi risulta strano che la tolleranza in iverno sia +/- 2°C ed in estate +/-1°C. Inoltre sapevo che era consigliabile sia in inverno che in estate avere circa il 50% di UR. Dai dati riportati sembra strana la differenza di UR tra l'inverno e l'estate. Sto...
- mer nov 04, 2009 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura e umidità di progetto
- Risposte: 3
- Visite : 2752
temperatura e umidità di progetto
Ciao a tutti ho un dubbio teorico. secondo la Norma UNI 10339... gli impianti di condizionamento nel residenziale devono essere progettati per consentire il mantenimento delle condizioni di temperatura ed umidità relativa riportati in seguito: Condizioni invernali 20±1°C 35-45% umidità Condizioni es...
- mar giu 23, 2009 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazzione
- Risposte: 10
- Visite : 2613
Re: Contabilizzazzione
ok! grazie
- mar giu 23, 2009 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazzione
- Risposte: 10
- Visite : 2613
Re: Contabilizzazzione
Scusate ma che significa che è straordinaria manutenzione dell'impianto? Non è necessario sempre un progetto?
- mar giu 23, 2009 11:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazzione
- Risposte: 10
- Visite : 2613
Re: Contabilizzazzione
certo!!!
Il progettista termotecnico, in fase di progettazione individua il tipo di contatori da installare.
Il progettista termotecnico, in fase di progettazione individua il tipo di contatori da installare.
- lun giu 08, 2009 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COLLAUDO ISPESL ATTREZZATURA PED
- Risposte: 4
- Visite : 2665
Re: COLLAUDO ISPESL ATTREZZATURA PED
ciao, per quanto riguarda la lingua in cui i documenti sono stati redatti, la direttiva dice " ...I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali della Comunità che può/possono essere determinata/e in base al trattato da...
- lun giu 08, 2009 09:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PED e impianti
- Risposte: 2
- Visite : 1119
Re: PED e impianti
Grazie per l'informazione. Ma mi sorge un dubbio... nell'impianto devo inserire dei pressostati che, per le loro caratteristiche, potrebbero non essere omologati PED. In questo caso è più "conveniente" montare sempre pressostati PED o posso montare anche gli altri? Faccio anche un discorso...
- ven giu 05, 2009 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PED e impianti
- Risposte: 2
- Visite : 1119
PED e impianti
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da fare.... Dal momento che alcuni impianti necessitano della PED, è più conveniente (dal punto di vista economico e di semplicità di certificazione finale) avere tutti i componenti PED oppure non importa in quanto l'insieme dell'impianto deve essere comunque om...
- mer mag 27, 2009 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento piscina con energia solare
- Risposte: 53
- Visite : 14382
- ven mag 22, 2009 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sonda qualità aria
- Risposte: 0
- Visite : 541
sonda qualità aria
Buongiorno a tutti, vorrei sapere che tipo di sonda utilizzare per fare un regolatore qualità aria indoor (residenziale e uffici) e gestire la quantità di aria esterna da immettere in ambiente. Ho capito che in genere il sensore deve essere di CO2 e con un valore rivelato minore o uguale a 1500 ppm....
- ven mag 15, 2009 14:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Piccolo sondaggio per conoscerci...
- Risposte: 138
- Visite : 28965
Re: Piccolo sondaggio per conoscerci...
ciao, scusate il ritardo, ma sono stata fuori sede per diversi giorni. partecipo anche io a questo forum...anche se sono proprio alle prime armi! Bianca ho 36 anni :) Ambito lavorativo: progettazione elettronica e da pochissimo tempo, per lavoro, mi sto interessando di termotecnica. Località: Milano...
- ven mag 15, 2009 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bruciatore a tre punti
- Risposte: 5
- Visite : 1456
Re: bruciatore a tre punti
ho trovato che la Coster ha dei regolatori per caldaie modulanti a tre punti (Comune, Diminuisci, Aumenta) che regolano la fiamma del bruciatore. Si ha la possibilità di impostare la velocità di modulazione per andare dal min al max. Adesso ho capito abbastanza della regolazione. grazie ancora per l...
- ven mag 15, 2009 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bruciatore a tre punti
- Risposte: 5
- Visite : 1456
Re: bruciatore a tre punti
la definizione è "bruciatore modulante a tre punti", quindi penso che non sia bi-stadio ma proprio modulante!
- ven mag 15, 2009 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bruciatore a tre punti
- Risposte: 5
- Visite : 1456
bruciatore a tre punti
Buongiorno a tutti,
vorrei sapere come funziona una caldaia con bruciatore a tre punti. Immagino che sia simile ad una valvola miscelatrice a tre punti ma non ne sono sicura. Cosa controlla? Inoltre sapete qual'è la velocità di apertura?
Ho cercato nei post precedenti, ma non ho trovato nulla. Grazie
vorrei sapere come funziona una caldaia con bruciatore a tre punti. Immagino che sia simile ad una valvola miscelatrice a tre punti ma non ne sono sicura. Cosa controlla? Inoltre sapete qual'è la velocità di apertura?
Ho cercato nei post precedenti, ma non ho trovato nulla. Grazie
- ven feb 06, 2009 13:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CERTIFICAZIONE MID
- Risposte: 1
- Visite : 923
Re: CERTIFICAZIONE MID
il contatore generale deve essere certificato MID in quanto da questo si ha la fatturazione generale (la bolletta che arriva dall'ente che gestisce il calore). Non è necessario che gli altri siano certificati MID in quanto la ripartizione delle spese è un qualcosa che si fa internamente al fabbricat...
- gio feb 05, 2009 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora contabilizzazione
- Risposte: 0
- Visite : 524
ancora contabilizzazione
Ciao a tutti, lo so che l'argomento è stato già ampiamente discusso a giugno, ma vorrei sapere se per la Lombardia ci sono stati degli aggiornamenti in merito al dpr 551 del'99. Cioè si sa che l'utilizzo della contabilizzazione del calore è obbligatoria solo per gli edifici di nuova costruzione, ma ...
- ven gen 30, 2009 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ESERCIZI RISOLTI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
- Risposte: 9
- Visite : 3452
Re: ESERCIZI RISOLTI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
Per Enrico:
il libro di cui parlavo è "Le centrali frigorifere" di M.Vio e D. Danieli.
buona giornata a tutti.
il libro di cui parlavo è "Le centrali frigorifere" di M.Vio e D. Danieli.
buona giornata a tutti.
- gio gen 29, 2009 11:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ESERCIZI RISOLTI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
- Risposte: 9
- Visite : 3452
Re: ESERCIZI RISOLTI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
sto seguendo un po' di corsi all'AICARR tra cui anche quello di Vio sulle centrali frigorifere. Il libro lo sto leggendo e te lo consiglio proprio!
E' fatto molto bene e chiarisce un sacco di cose.
Ciao
E' fatto molto bene e chiarisce un sacco di cose.
Ciao