La ricerca ha trovato 443 risultati

da hoopes
sab set 07, 2019 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria
Risposte: 12
Visite : 193

Re: Falegnameria

ho avuto un caso praticamente uguale ... ho fatto un giro con il titolare contando il materiale e dimostrandogli sul posto che aveva molto più di 5000 kg ... di primo acchito dicono tutti "ma no ma io non li raggiungo, 5000 kg sono tantissimi" ... per US sul lato opposto, falla aprire direi ...
da hoopes
dom set 01, 2019 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 600esima proroga scuole
Risposte: 3
Visite : 135

Re: 600esima proroga scuole

ma ho letto da qualche parte che stanno iniziando a fare controlli ad alberghi, dando relative multe ? o ho sognato ?!?
da hoopes
ven ago 02, 2019 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Risposte: 8
Visite : 427

Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61

Grazie per le risposte, farò un nuovo accesso agli atti per cercare questi certificati, che essendo molto vecchi ed i relativi fascicoli molto alti, spero che la scorsa volta mi siano sfuggiti, perchè questo benedetto muro ha una superficie di circa 1.000 mq. Grazie come sempre per la disponibilità...
da hoopes
mar lug 30, 2019 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Risposte: 8
Visite : 427

Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61

Riprendo il post: devo certificare una parete in cartongesso costruita presumibilmente nel 2004, di cui ho i rapporti di prova con la circolare 91/61. Non è mai stato depositato nulla al comando VVF ed il progetto approvato è di quest'anno. Per certificare la parete posso rifarmi a quei rapporti di...
da hoopes
gio lug 04, 2019 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida cappotto
Risposte: 0
Visite : 207

Linee guida cappotto

Buongiorno, segnalo che l'azienda Cortexa ha da poco rilasciato una breve ed esaustiva guida sui cappotti e sulla normativa antincendio da seguire. Mi permetto di segnarlarlo solo in quanto la circolare VVF non è molto ben spiegata a parer mio, mentre in questo documento si vedono alcuni schemi di c...
da hoopes
mer mag 15, 2019 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Risposte: 18
Visite : 634

Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI

ma veramente per un imprenditore che possiede un officina sono tanti 1300€ per un estintore carrellato ?!?

le officine che frequento io e amici non sono proprio economiche ...
da hoopes
dom apr 14, 2019 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 33
Visite : 1349

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Scusate forse ho perso qualche passaggio; ma qual è la normativa che spiega come si certificano le US ?
Grazie mille !
da hoopes
mar apr 09, 2019 20:25
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Catasto e APE
Risposte: 0
Visite : 616

Catasto e APE

Buongiorno a tutti,
devo fare una variazione catastale di un appartamento (no scia in comune, solo un banale cambio di mappali); posso redigere anche l'APE se firmo la scheda catastale nuova ? Non trovo informazioni al riguardo ...
Grazie mille !
da hoopes
sab mar 02, 2019 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità di protezione al fuoco K10
Risposte: 1
Visite : 183

Re: Capacità di protezione al fuoco K10

prova a guardare i prodotti Fermacell
da hoopes
sab feb 23, 2019 21:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione del Codice
Risposte: 10
Visite : 652

Re: Applicazione del Codice

allego.
da hoopes
mer feb 20, 2019 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricati e resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 257

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Certificazione analitica. I produttori forniscono le relazioni di calcolo, ma occorrerebbe pretendere contrattualmente anche la CERT.REI., specialmente se sono loro stessi a montare il prefabbricato in opera. Le tabelle sono limitate: per i pilastri e le pareti consentono di arrivare fino a 4,5m di...
da hoopes
mer feb 20, 2019 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Re: Magazzino con vari CPI

Terminus ha scritto:
mar feb 19, 2019 10:53
Eh, i clienti vanno educati.... con educazione.
Quelli non educabili, meglio lasciarli perdere.
ci proviamo
da hoopes
mar feb 19, 2019 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 253

Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco

ciao, dopo confronto con funzionario vvf, confermo.

le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.

grazie
da hoopes
mar feb 19, 2019 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Re: Magazzino con vari CPI

Scusa, allora il locale D (dentro il cliente B), passa al cliente A. Viceversa il locale C (dentro il cliente A), passa al cliente B? ciao, scusa il ritardo nella risposta. Si fondamentalmente è così ... si scambiano una parte ciascuno, per motivi di praticità. Parlando con il funzionario vvf, mi d...
da hoopes
mar feb 19, 2019 07:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricati e resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 257

Prefabbricati e resistenza al fuoco

Buongiorno, mi trovo ad approfondire il tema dei prefabbricati (sia solai che pareti). Su deplianti di alcuni noti produttori italiani, vedo diciture del tipo Resistenza al fuoco Grazie alla particolare forma del solaio (sezione a “V”) la classe di resistenza al fuoco R 120’ è sempre verificata e fa...
da hoopes
lun feb 04, 2019 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Re: Magazzino con vari CPI

no non devono costruire e demolire niente; gli ambienti sono già tutti definiti. un locale passa da una proprietà all'altra, e viceversa. le destinazioni d'uso restano quasi inalterate, tranne il nuovo locale uffici che è già stato realizzato con struttura in acciaio all'interno di uno dei 2 magazzi...
da hoopes
dom feb 03, 2019 20:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Re: Magazzino con vari CPI

Beh insomma: hai due attività facenti capo a titolari diversi. Cambi le superfici (magari non il ci specifico, ma lo devi dimostrare con un nuovo calcolo), modifichi le vie di accesso/esodo, modifichi seppur di poco gli impianti (illuminazione almeno), modifichi la compartimentazione con terzi, qui...
da hoopes
dom feb 03, 2019 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Re: Magazzino con vari CPI

Terminus ha scritto:
dom feb 03, 2019 15:27
Per entrambe le attività, C e D, se di categoria B, andrà presentata relazione di valutazione progetto, per le modifiche di layout, vie di esodo, compartimentazioni e quant'altro.
eh si ... lo temevo ... loro si aspettano che basta ripresentare una modifica di layout e stop ...
da hoopes
dom feb 03, 2019 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Re: Magazzino con vari CPI

weareblind ha scritto:
dom feb 03, 2019 15:23
Io non ho capito se esiste divisione fisica tra i due oggi, e se esisterà domani.
esiste già una divisione interna (muro) che domani varierà.
da hoopes
dom feb 03, 2019 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 566

Magazzino con vari CPI

Buongiorno a tutti, chiedo una delucidazione in merito, anche se temo di avere la risposta. Una grossa ditta di indumenti possiede un magazzino rettangolare, diciamo 6000 mq; ne affitta una metà ad un altra ditta e ogni ditta provvede a ottenre in tempi diversi un proprio CPI. Esistono quindi magazz...
da hoopes
dom feb 03, 2019 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
Risposte: 8
Visite : 420

Re: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?

Ciao, spero di esserti utile. Le protezioni passive vanno asseverate tutte, sia le placcature, che le pareti, sia i controsoffitti a membrana, che quelli collaboranti. Quindi devi verificare tu se sono conformi a quanto certificato da professionista, ecc ... La norma UNI 10898 distingui al suo inter...
da hoopes
mar gen 29, 2019 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 253

Impianto schiuma e resistenza al fuoco

Buongiorno, scusate la domanda. Se in un magazzino depisito di plastica installo un impianto schiuma che in 3 minuti sopprime l'incendio, posso evitare di avere strutture e compartimenti con resistenza al fuoco ? Vi torna il ragionamento ?

Grazie.
da hoopes
ven gen 18, 2019 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannoni in telo retrattili
Risposte: 1
Visite : 184

Capannoni in telo retrattili

Buongiorno a tutti, a che normative antincendio sono sottoposti i capannoni in telo retrattili (es. Kopron) ... un cliente ne vuole fare uno di circa 2000 mq fuori da una zona produzione, a livello temporaneo ... che normativa seguo ? non ho ancora presentato la SCIA, siamo in fase di esecuzione lav...
da hoopes
sab dic 15, 2018 21:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 11
Visite : 2904

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

segnalo che anche l'Istituto Giordano ha iniziato a fare certificazioni di manutentori di porte REI. che stia cambiando qualcosa ?

https://www.giordano.it/2c-513-qualific ... 1473-3.php
da hoopes
ven nov 30, 2018 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 916

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Grazie a tutti per le risposte. Non mi resta comunque chiaro se basta che faccio evacuare le persone o se devo anche garantire un tempo per l’intervento dei VVF affinché non gli caschi sulla testa. Mi pare comunque di capire non esista una norma o una circolare che spieghi in modo dettagliato i sopp...
da hoopes
mer nov 28, 2018 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 916

Re: Soppalco e resistenza al fuoco

Nessuno ha mai avuto a che fare con soppalchi ?

Al momento me ne sta capitando un altro, ma il funzionario VVF non sa spiegarmi se devo garantire la R anche al soppalco ... ovvero la EI tra il piano terra e il piano primo del soppalco stesso ...
da hoopes
sab nov 24, 2018 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Auto elettriche
Risposte: 6
Visite : 581

Auto elettriche

Buongiorno a tutti, qualcuno a modo di codividere la nota vvf prot. 1500 del 05 novembre 2018 sulle auto elettriche e il rischio incendio ? Su internet non la trovo.
Grazie.
da hoopes
ven nov 09, 2018 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: segnaletica antincendio
Risposte: 3
Visite : 347

Re: segnaletica antincendio

Terminus ha scritto:
ven nov 09, 2018 14:43
Perchè non dovrebbero essere a norma dei cartelli adesivi ?
non lo so, immaginavo, visto che un tecnico vvf in fase di sopralluogo mi ha fatto la battutina su questa cosa ...
da hoopes
ven nov 09, 2018 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: segnaletica antincendio
Risposte: 3
Visite : 347

segnaletica antincendio

Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente se potete darmi un riferimento alla normativa sulla cartellonistica di sicurezza antincendio. Devo approvare (o bocciare) dei cartelli che una ditta ha proposto ad un mio committente, ma vorrei avere una base normativa da mostrarli. Stanno proponendi cartelli "...
da hoopes
mer nov 07, 2018 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lettera g) secondo DM 37/08
Risposte: 3
Visite : 363

Lettera g) secondo DM 37/08

Buongiorno a tutti !
Dove posso leggere se una impresa è abilitata secondo lettera g) del DM 37/08 ? Camera di commercio ?
Grazie
da hoopes
dom nov 04, 2018 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso agli atti
Risposte: 6
Visite : 484

Re: Accesso agli atti

ma i VVF fanno i controlli incrociati ?

fatti dare l'incarico da chi riesci e prova ...
da hoopes
dom ott 28, 2018 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
Risposte: 6
Visite : 635

Re: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...

@hoopes Ho cercato su internet ma presentazioni che per filo e per segno ti riportano tutti i perchè ed i come non le ho trovate... Se hai trovato qualcosa puoi per favore linkare? Qualcosa dove ci sia scritto qualcosa del tipo... Per questi prodotti qui devi allegare questo perchè... cerco tra i p...
da hoopes
dom ott 28, 2018 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
Risposte: 6
Visite : 635

Re: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...

ci sono alcuni topic su questo forum dove l'argomento è già stato affrontato: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=17928 http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=20025 prendo spunto dalla tua frase "siamo diventati dei giuristi piuttosto che tecnici" per specificare che è proprio così, secondo...
da hoopes
dom ott 28, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...
Risposte: 15
Visite : 965

Re: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...

secondo me stai facendo confusione tra materiale e sistema

il blocco è un materiale

la parete è un sistema

il produttore certifica la resistenza al fuoco di un sistema
da hoopes
mar ott 02, 2018 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Decreto milleproproghe 2018
Risposte: 0
Visite : 301

Decreto milleproproghe 2018

Decreto milleproroghe Il giorno 21.9.2018 è stata pubblicata la Legge 21.9.2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”, relativa a varie proroghe in materia di infrastrutture, ambien...
da hoopes
mar set 18, 2018 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corsi aggiornamento Online 818
Risposte: 3
Visite : 685

Re: Corsi aggiornamento Online 818

credo non siano previsti da normativa.

so che già gli organizzatori hanno avuto parecchi problemi a organizzare corsi superiori alle 60 persone ...
da hoopes
lun set 17, 2018 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco e resistenza al fuoco
Risposte: 10
Visite : 916

Soppalco e resistenza al fuoco

Ciao a tutti ! in un magazzino con compartimento R/EI120, al suo interno sono presenti vari soppalchi in acciaio. A questi devo garantire una Resistenza al fuoco R120 ? Nel caso siano di due piano, se al piano primo ci sono uffici, devo comunque garantire la protezione delle strutture (e/o della sol...
da hoopes
lun set 03, 2018 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
Risposte: 7
Visite : 614

Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante

perché ti preoccupi della reazione al fuoco del cappotto ? Perché sei un progettista e devi fare delle scelte. Le scuole sono edifici strategici in cui niente va lasciato al caso quando si parla della sicurezza degli occupanti e della struttura. I cappotti in EPS sono dei cerini. Non vedo quale sia...
da hoopes
ven ago 31, 2018 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto R o REI
Risposte: 10
Visite : 926

Re: Controsoffitto R o REI

facciamo il punto ... ti hanno installato un controsoffitto membranale al posto di un mebrana. molto probabilmente non certificabile. fossi io il professionista 818 che deve eseguire la certificazione farei smontare tutto, se non altro per il solo fatto che non mi hanno interpellato e hanno fatto di...
da hoopes
ven ago 31, 2018 20:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
Risposte: 7
Visite : 614

Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante

non è così facile (ed economico) fare un cappotto in lana di roccia ... sei soggetto alla circolare sulle facciate ? perché ti preoccupi della reazione al fuoco del cappotto ?
da hoopes
lun ago 27, 2018 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II DM 09/03/2007
Risposte: 1
Visite : 282

Livello II DM 09/03/2007

Per ottenere un Livello II di sicurezza secondo il DM 09/03/2007 leggo che si può applicare una resistenza al fuoco R/EI30 agli edifici con 1 piano fuori terra e senza interrati, purché rispettino tutte le condizioni riportate (no posti letto, max 100 persone, ecc ...). Dalla vostra esperienza, se h...
da hoopes
dom ago 19, 2018 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicabilità Circolare 91
Risposte: 3
Visite : 464

Re: Applicabilità Circolare 91

Grazie per la risposta.

La mia domanda è anche: posso usare la circolare91 anche per un progetto per la singola attività presentato nel 2017, facente parte di un fabbricato che globalmente ha già CPI con progetto datato 2010 ?

Grazie
da hoopes
ven ago 17, 2018 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicabilità Circolare 91
Risposte: 3
Visite : 464

Applicabilità Circolare 91

Buongiorno, ho una ditta di svariate migliaia di mq, con un progetto antecedente al 25/9/2012, CPI in regola ecc ecc ... Nel 2011 decidono di fare una ulteriore compartimentazione REI120, per creare un nuovo locale deposito (ulteriore attività soggetta oltre a quelle iniziali). Fanno lavori applican...
da hoopes
gio ago 02, 2018 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto R o REI
Risposte: 10
Visite : 926

Re: Controsoffitto R o REI

si esatto. le relazioncine dei produttori, se non sono fascicoli tecnici, trovano il tempo che trovano (ovvero nessuno). l'utilità dei controsoffitti membranali è quella di avere una tabella con l'andamento delle temperature nel plenum, e in base a queste, tramite metodo analitico, aumentare l'altez...
da hoopes
gio ago 02, 2018 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto R o REI
Risposte: 10
Visite : 926

Re: Controsoffitto R o REI

ti hanno installato un controsoffitto membranale, secondo EN 13381-1 (attenzione, non membrana, vedi Circolare VVF n° 465 del 16/1/14 resistenza al fuoco dei controsoffitti). per poterlo certificare devi rispettare molti parametri tra cui l'altezza del plenum (a memoria 30 cm tra intradosso solaio e...
da hoopes
ven lug 13, 2018 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza progetto
Risposte: 6
Visite : 562

Scadenza progetto

Scusate la domanda banale ma ho un lapsus: quanto tempo di validità ha un progetto antincendio per categoria B ? Voglio dire, dopo quanto tempo massimo posso presentare la SCIA (e fare quindi le lavorazioni) senza dover ripresentare il progetto ?

Grazie grazie !
da hoopes
ven giu 29, 2018 23:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI
Risposte: 6
Visite : 527

Re: CERT.REI

ti servono anche le dop di tutti i componenti del sistema parete certificato, se sono previsti nel RdC : profili metallici (alcuni produttori obbligano ad usare i propri), eventuali stucchi, rasanti ecc ... tralascio i tasselli e le viti ma a ben vedere ...
da hoopes
mer giu 20, 2018 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
Risposte: 18
Visite : 2754

Re: Nuovi moduli VVF 2018

se qualcuno li ha modificati tutti in docx e può postarli sarebbe molto gentile.

io sto avendo problemi con gli interlinea del cert-rei ...
da hoopes
ven giu 15, 2018 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2601

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

condomini ? anziani ? che spendono soldi per aggiornare, e magari rifare, il CPI ?

che novità è questa ??? :lol:
da hoopes
mar giu 12, 2018 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI
Risposte: 3
Visite : 326

Re: Controsoffitto REI

se devi proteggere una copertura esistente EI30 ti conviene fare riferimento a rapporti di classificazione di controsoffitti a membrana ( solitamente a lastre raggiungi gli EI30 facilmente, mentre in pannelli 60x60 la cosa potrebbe essere un filo più complicata); se inglobi all'interno del controsof...