La ricerca ha trovato 1190 risultati
- gio apr 14, 2016 23:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ispesl
- Risposte: 27
- Visite : 7907
Re: Pratica ispesl
Che permalosi! E che umiltà! E comunque una risposta ancora non è stata data Si fa la pratica inail per un impianto a gas domestico con caldaia di potenza termica inferiore a 35 kw e a cui sono collegati piani cottura, e stufa a gas, di potenze termiche singole inferiori a 35 kw ma la cui somma con...
- gio apr 14, 2016 22:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ispesl
- Risposte: 27
- Visite : 7907
Re: Pratica ispesl
Non c'è niente di confuso Poi se non si sa la risposta....... Eh va beh... ma che pretese. non sai nulla della materia e pretendi risposte che derivano da studi, formazione, esperienza... non è un forum del fai da te. è un forum di professionisti. se qualche buon anima ti risponde è il tuo giorno f...
- mar apr 05, 2016 14:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua calda centralizzata
- Risposte: 3
- Visite : 1401
Re: acqua calda centralizzata
Salve, nel mio condominio,14 condomini dobbiamo cambiare la caldaia centrale, visto che dobbiamo cambiare anche lo scalda acqua scaldabagno a gas, ci è stato proposto di mettere l acqua calda centralizzata, la domanda è conviene, quanti millesimi ci vogliono per approvare ? quelli del settimo piano...
- lun apr 04, 2016 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavaggio impianti
- Risposte: 25
- Visite : 8893
Re: Lavaggio impianti
1000 euro per 3 palazzine? chiamo te a lavare gli impianti che dobbiamo fare! :D :wink: da dove desumi 800 litri? Il costo è riferito per un intervento dove devi fare anche la contabilizzazione, ovvio che se vai li solo per "lavarlo" quella cifra è bassa. 10 litri per calorifero semplific...
- lun apr 04, 2016 11:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavaggio impianti
- Risposte: 25
- Visite : 8893
Re: Lavaggio impianti
con quella cifra è più conveniente fare le tubazioni nuove!
- lun apr 04, 2016 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavaggio impianti
- Risposte: 25
- Visite : 8893
Re: Lavaggio impianti
SuperP ha scritto:I costi indicati sono a condominio, non in totale!iltubo ha scritto:Dico la mia: 10.000 € mi sembrano eccessivi, ma anche i 1.000 € secondo me sono ridicoli.
- dom apr 03, 2016 23:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavaggio impianti
- Risposte: 25
- Visite : 8893
Re: Lavaggio impianti
Secondo me questo è un campo molto variabile e poco controllabile in termini di risultati. Innanzi tutto svuotare e caricare l'impianto quando si fa' la contabilizzazione non è un onere aggiunto ma già lo si deve fare. Quello che io faccio fare è l'immissione del prodotto a caldo prima dello spegni...
- sab apr 02, 2016 01:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavaggio impianti
- Risposte: 25
- Visite : 8893
Re: Lavaggio impianti
Quoto iltubo. Con 1000 euro ci stai forse dentro per svuotare e riempire l'impianto. Con la nostra ditta ci scontriamo sempre con gli amministratori perché costiamo mediamente 3/4 di più rispetto agli altri. Premesso che ogni impianto va visto e valutato singolarmente ma per fare una stima senza ten...
- ven apr 01, 2016 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto di distribuzione acqua refrigerata con chiller
- Risposte: 7
- Visite : 2076
Re: impianto di distribuzione acqua refrigerata con chiller
si ma sono frigorie del decreto 37/08...NoNickName ha scritto:frigorie? Ma il sistema internazionale non si usa più?
- gio mar 31, 2016 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: isolamento canali
- Risposte: 9
- Visite : 4727
Re: isolamento canali
PAE isolata se la macchina è all'interno quindi rischio condensa
RIPRESA non isolata se non c'è recuperatore. se invece c'è recuperatore si a meno che siano canali a vista.
MANDATA d'obbligo
EXP inutile
RIPRESA non isolata se non c'è recuperatore. se invece c'è recuperatore si a meno che siano canali a vista.
MANDATA d'obbligo
EXP inutile
- dom mar 20, 2016 18:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe di calore residenziali e anello liquido
- Risposte: 10
- Visite : 3489
Re: pompe di calore residenziali e anello liquido
Climaveneta e RC sono state comprate da mitsu. Finché producono in Italia sono italiane. Meglio così piuttosto che Marche italiane che fanno produrre all'estero.
- ven mar 18, 2016 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe di calore residenziali e anello liquido
- Risposte: 10
- Visite : 3489
Re: pompe di calore residenziali e anello liquido
ho messo 2 e 2. par condicio!
- gio mar 17, 2016 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe di calore residenziali e anello liquido
- Risposte: 10
- Visite : 3489
Re: pompe di calore residenziali e anello liquido
bello! a parte la pompa di pozzo non ci sono particolari problemi. mi piace come impianto, è quasi un autonomo, ha dei bei rendimenti, non ha unità esterne ad aria...
guarda, Weishaupt, Stiebel Eltron (alta qualità) ma anche Rhoss, forse anche RC group...
guarda, Weishaupt, Stiebel Eltron (alta qualità) ma anche Rhoss, forse anche RC group...
- ven mar 11, 2016 23:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo diagnosi energetica ... dove stà scritto?
- Risposte: 11
- Visite : 5658
Re: obbligo diagnosi energetica ... dove stà scritto?
Sta scritto anche nei bagni dell'autogrill!
- gio mar 10, 2016 22:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti a Massetto Ribassato
- Risposte: 25
- Visite : 6190
Re: Impianti a Massetto Ribassato
Ma piu che l'inerzia dell'edificio (Nuovo) si deve considerare che essendo le dispersioni per trasmissione molto basse e quelle per ventilazione e/o carichi interni (Sopratutto nei casi in cui ci siano affollamenti "alti", es. cena di natale :lol: ) rimangono uguali tra un edificio nuovo e...
- mar mar 08, 2016 16:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti a Massetto Ribassato
- Risposte: 25
- Visite : 6190
- gio mar 03, 2016 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Acqua con odore di uova marce
- Risposte: 27
- Visite : 37208
Re: Acqua con odore di uova marce
già capitato... con acqua ferma è cosi.
fai scorrere acqua alla temperatura più alta che puoi.
fai scorrere acqua alla temperatura più alta che puoi.
- lun feb 29, 2016 22:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scambiatore otturato e pulizia impianto
- Risposte: 2
- Visite : 1729
Re: scambiatore otturato e pulizia impianto
Devi far lavare l'impianto, ricaricarlo con acqua addolcita e additivata con antialghe. Filtro defangatore opportuno.
- gio feb 25, 2016 23:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scaldasalviette e calcolo della potenza
- Risposte: 36
- Visite : 8933
Re: scaldasalviette e calcolo della potenza
Stefan boltzmann non lo conosco, ma Mario, l'idraulico del paese, sa anche lui che i radiatori cromati rendono 20-30% in meno.
Il perché scientifico non lo so, ma non credo che i produttori si divertano a dichiarare che un radiatore che costa il doppio renda meno!
Il perché scientifico non lo so, ma non credo che i produttori si divertano a dichiarare che un radiatore che costa il doppio renda meno!
- lun feb 08, 2016 17:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
- Risposte: 19
- Visite : 10835
Re: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
ma è un resideziale no? no dai ventilconvettori... non li metterei mai e poi mai vai sul sito della sentinel che ti spiegano bene i prodotti. poi ce ne sono tanti di altre marche ma qui hai una bella panoramica e il prodotto è uno dei migliori. poi c'è la fernox e solitamente tutti quelli che si occ...
- dom feb 07, 2016 00:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
- Risposte: 61
- Visite : 14675
Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
se il carico sensibile fosse inferiore, il resto andrà fornito con riscaldamento sensibile (postriscaldo), in modo da portare la temperatura sul valore obiettivo; ad es. se il carico sensibile fosse nullo, si dovrebbe riportare l'entalpia dell'aria al valore di 52 (tutti i numeri sono approssimati,...
- ven feb 05, 2016 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HELP strano comportamento caldaia su acs
- Risposte: 22
- Visite : 5780
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Mi sembra evidente che il serpentino non riesce a smaltire la potenza della caldaia. Ecco alcune possibili rimedi: riduci se possibile la potenza massima che la caldaia eroga solo per sanitario (alcune caldaie lo fanno) facendo in modo che il serpentino assorba la sua potenza; se l'utenza non è un ...
- ven feb 05, 2016 09:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HELP strano comportamento caldaia su acs
- Risposte: 22
- Visite : 5780
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Hai già smanettato con sonde e valvole per vedere chi sta facendo casino?
- gio feb 04, 2016 22:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
- Risposte: 19
- Visite : 10835
Re: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
Ormai ci sono in giro un sacco di prodotti e di marchi. Non ho capito se è un impianto nuovo? Correggetemi se sbaglio ma i radiatori in ghisa sono meno soggetti a corrosione rispetto a quelli in acciaio. Basti pensare ai radiatori delle case vecchie. vengono sostituiti per tutti i motivi che vuoi ma...
- gio feb 04, 2016 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
- Risposte: 19
- Visite : 10835
Re: abbinamento radiatori e caldaia a condensazione
Il glicole è una porcheria da quel punto di vista.
ogni prodotto ha la sua funzione.
ogni prodotto ha la sua funzione.
- sab gen 30, 2016 17:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
- Risposte: 61
- Visite : 14675
Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
E cmq vogliamo provare a calcolare, rispetto ai 330 kw del caso diretto, la potenza della batteria fredda con presenza di un recuperatore con efficienza 70%? Purtroppo non ho occasioni per dimensionare Uta e ho perso quella poca dimestichezza che avevo con lo psicrometrico. Senza nessuna pretesa mi...
- sab gen 30, 2016 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo ACS
- Risposte: 16
- Visite : 3555
Re: obbligo ACS
Scusami ma non resisto: come fai a scrivere 90,00 con una precisione tipica dei laboratori di misura e poi scrivere mq come un muratore? Perché, tu come scrivi metri quadri in sigla su un editor di testo da forum? :) Dai su, è una convenzione assolutamente accettabile e di uso comune, c'è di peggio...
- sab gen 30, 2016 00:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
- Risposte: 61
- Visite : 14675
Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
leggo sempre troppo in fretta.... archiviamo tutto
- ven gen 29, 2016 22:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
- Risposte: 61
- Visite : 14675
Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Scusate se riapro una parentesi (per i calcoli non credo ci sia altro da dire);
Il ricircolo è vietato per ovvie ragioni, ma non si puo utilizzare un recuperatore?
Il ricircolo è vietato per ovvie ragioni, ma non si puo utilizzare un recuperatore?
- ven gen 29, 2016 11:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5467
Re: Tratti da 100 metri
grazie per le info e le curiosità..grifo68 ha scritto: in Italia si sta parlando di portare il metano in Sardegna con questo sistema
se aspettano ancora un po a portare il metano in sardegna...ora che si spinge a fare tutto elettrico
- gio gen 28, 2016 22:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5467
Re: Tratti da 100 metri
Come diametro delle tubazioni per i tratti fino ad 80 mt potresti usare il DN40 (in Pead intendo), mentre per quelli oltre gli 80 mt il DN50...anche se io per sicurezza farei tutto DN50 tanto il costo del tubo non è di gran lunga superiore, soprattutto a fronte di quello dello scavo che sarà sicura...
- mer gen 27, 2016 22:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: forum presto inutilizzabile
- Risposte: 14
- Visite : 4559
Re: forum presto inutilizzabile
nelle ultime ore pare ci sia una corsa frettolosa per arrivare a 20 messaggi...
- gio gen 21, 2016 23:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: nuovi utenti
- Risposte: 24
- Visite : 5628
Re: nuovi utenti
E' capitato comunque che dal messaggio di un non addetto ai lavori sia emerso qualcosa di interessante anche per noi. L'utente che si iscrive, posta una domanda e sparisce è paragonabile ad un cliente (Chiaramente con la differenza che non ha speso prima ne spenderà nulla sopo) che ti chiama per chi...
- mer gen 20, 2016 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stabilizzare temperatura di uscita di uno scambiatore di calore
- Risposte: 7
- Visite : 1812
Re: Stabilizzare temperatura di uscita di uno scambiatore di calore
cosa intendi per stabilizzare? se va nella penisola araba in estate sarà dura stabilizzarla alla temperatura del canada in inverno! io credo che l'obbiettivo sia abbassare la temperatura del liquido refrigerante...bisognerebbe avere dei numeri per capire se si puo' aumentare lo scambiatore o serve u...
- mar gen 19, 2016 23:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Mi date qualche consiglio per non impazzire?
- Risposte: 18
- Visite : 5230
Re: Mi date qualche consiglio per non impazzire?
Ma da quanto è in funzione questo impianto? L'ha sempre fatto questo scherzo?
Non ci puoi dare dei numeri? con le sensazioni è difficile spiegarsi... soprattutto farlo a dei tecnici! Che pressione leggi sulla caldaia prima e dopo aver sfiatato?
Non ci puoi dare dei numeri? con le sensazioni è difficile spiegarsi... soprattutto farlo a dei tecnici! Che pressione leggi sulla caldaia prima e dopo aver sfiatato?
- sab gen 16, 2016 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
- Risposte: 61
- Visite : 14675
Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
non riesco a seguirvi...
ma nei 100 kw è compresa la potenza per il trattamento dei 6 vol/h?
ma nei 100 kw è compresa la potenza per il trattamento dei 6 vol/h?
- sab gen 16, 2016 00:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software pratiche studio ingegneria
- Risposte: 11
- Visite : 3314
Re: Software pratiche studio ingegneria
se sai usare bene excel puoi fare tutto
- sab gen 09, 2016 15:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6340
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
L'inail penso proprio di si!
La caldaia non la cambi ma il bruciatore si. a logica cambiando il rendimento del generatore il rendimento globale penso sia da verificare.
Sarebbe poi opportuno considerare quanto sara' rendimento del generatore col nuovo bruciatore
La caldaia non la cambi ma il bruciatore si. a logica cambiando il rendimento del generatore il rendimento globale penso sia da verificare.
Sarebbe poi opportuno considerare quanto sara' rendimento del generatore col nuovo bruciatore
- ven gen 08, 2016 12:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Sono disperato
- Risposte: 40
- Visite : 21322
Re: Sono disperato
Quello che mi spaventa è la rapidità che questa si forma. La mia paura è che avendo una bambina piccola le vengano problemi di salute gravi stando qui a vivere. quoto quanto ti hanno già detto. solo in quel punto hai muffa? aprite la casa per cambiare l'aria? noto che molti stendono i panni in casa...
- mar gen 05, 2016 21:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ventilconvettori da incasso a pavimento
- Risposte: 9
- Visite : 5604
Re: ventilconvettori da incasso a pavimento
la soluzione poteva essere valida se fosse stata un'altra destinazione... d'altronde se non si possono toccare muri e soffitti non rimane che il pavimento.. sembrero ripetitivo e pubblicitario ma anche qui metterei dei canali microforati; cercherei di far digerire quelli all'archistar. D'obbligo, a ...
- mar gen 05, 2016 19:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ventilconvettori da incasso a pavimento
- Risposte: 9
- Visite : 5604
Re: ventilconvettori da incasso a pavimento
quoto SuperP. Aggiungo: - marca ci sono Kampmann e Zehnder e ancora qualcun'altro che mi sfugge ora. - Ci sono quelli con il condotto per l'immissione per l'aria primaria. non credo 20-30% comunque. - Non aspettarti rese paragonabili a un ventil tradizionale Controindicazioni? :roll: se è una ex sta...
- gio dic 24, 2015 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
costa troppo al cliente che indica all'installatore di allacciare l'impianto nuovo alla caldaia già esistente... provo a suggerire una soluzione: fare una dico parziale in cui affermi che hai realizzato una parte dell'impianto progettato, che l'impianto deve essere completato con la nuova caldaia, ...
- gio dic 24, 2015 00:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
soloalfa, forse lo hai scritto da qualche parte ma mi è sfuggito: ma l'impianto così come eseguito è a norma di legge? Cioè rispetta i dettami della normativa energetica, le norme tecniche (perlomeno quelle cogenti), regolamento edilizio etc. etc.? In caso affermativo, non potete richiedere che sia...
- mer dic 23, 2015 12:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
gli abbiamo spiegato tutto... questo tizio a metà lavori si èa accorto che per tutta la ristrutturazione stava sforando il budget (Non sull'impianto). Cosa vuoi che dica il progettista... gli puoi dire quello che vuoi al cliente tanto ti dice che adesso non ha soldi per far tutto... Il paragone per ...
- mar dic 22, 2015 23:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
io scrivero' che ho allacciato l'impianto alla caldaia esistente... e non faccio riferimento al rispetto del progetto consegnato con la L10. cioè noi l'avremmo anche rispettato il progetto e abbiamo insistito sul rispetto di esso, ma se il cliente (Che potete immaginare come ragiona) non ha voluto ...
- lun dic 21, 2015 20:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni 2016
- Risposte: 10
- Visite : 3362
Re: Detrazioni 2016
E beh! per essere ben visibile...SimoneBaldini ha scritto:Però lo hanno pitturato di giallo come prescritto dalla regola tecnica!
- lun dic 21, 2015 20:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
Nel caso specifico, l'osservazione di Ronin è assolutamente pertinente , è sufficiente richiamare articolo 5 comma 5 del DM37/08. certamente... "l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'." io scrivero' che ho allacciato l'impianto alla caldaia esistent...
- lun dic 21, 2015 14:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
Io in questo caso sono l'installatore.
nella mia 37/08 indico quello che ho fatto e non quello che avrei dovuto fare...
Il progettista si è limitato a fare quello che doveva fare giustamente.
vedremo il comune cosa dira' al DL...
nella mia 37/08 indico quello che ho fatto e non quello che avrei dovuto fare...
Il progettista si è limitato a fare quello che doveva fare giustamente.
vedremo il comune cosa dira' al DL...
- sab dic 19, 2015 16:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni 2016
- Risposte: 10
- Visite : 3362
Re: Detrazioni 2016
Si, si! tubo gas filettato sottotraccia (è giallo... a meno che sia daltonico)Ronin ha scritto:immagino che soloalfa si riferisse al tubo sottotraccia annegato nella malta senza isolante della fotografia...
- sab dic 19, 2015 16:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7676
Re: Cambio generatore
Te ne dico un'altra :lol: il cliente converte il magazzino sotto casa e lo fa diventare abitazione. Il progetto prevede isolamenti, serramenti, vespaio, pompa di calore e impianto a pavimento. Bene... costa troppo al cliente che indica all'installatore di allacciare l'impianto nuovo alla caldaia già...