La ricerca ha trovato 12 risultati

da arcfal
sab apr 18, 2009 18:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DLgs 192/05 Art. 3 ambito di intervento
Risposte: 3
Visite : 1396

Re: DLgs 192/05 Art. 3 ambito di intervento

Scusate nessuno mi sà dire se il rifacimento dell'intonaco delle parete esterne è da considerare manutenzione straordinaria e conseguentemente scatta l'obbligo di adeguare le trasmittanze delle parete.
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano.
da arcfal
mer apr 15, 2009 17:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DLgs 192/05 Art. 3 ambito di intervento
Risposte: 3
Visite : 1396

DLgs 192/05 Art. 3 ambito di intervento

In riferimento all'art 3 comma 2 lettera c) numero 1 alla luce dei chiarimenti della Circolare ministeriale si può ritenere obbligatorio intervenire sull'isolamento delle pareti il momento in cui gli intonaci dei prospetti vengono rifatti ex novo? Nella stessa circolare a seguire riferendosi all'imp...
da arcfal
ven apr 03, 2009 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PANNELLI SOLARI SU TETTO PIANO
Risposte: 0
Visite : 669

PANNELLI SOLARI SU TETTO PIANO

Buon giorno
Devo realizzare un impianto con pannelli solari termici e considerato la zona abbastanza ventosa mi chiedo se ci sono dei riferimenti di pressione cinetica per definire l'entità del zavorramento.
Saluti
da arcfal
ven apr 03, 2009 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PANNELLI SOLARI SU TETTO PIANO
Risposte: 0
Visite : 555

PANNELLI SOLARI SU TETTO PIANO

Buon giorno
Devo realizzare un impianto con pannelli solari termici e considerato la zona abbastanza ventosa mi chiedo se ci sono dei riferimenti di pressione cinetica per definire l'entità del zavorramento.
Saluti
da arcfal
mer apr 01, 2009 17:09
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 55% biomassa e altri interventi
Risposte: 14
Visite : 22595

Re: 55% biomassa e altri interventi

Scusatemi non ho mai fatto un intervento con caldaia a biomassa, è possibile sostituire la caldaia con una a biomassa con il comma 344 e non fare nessun'altro intervento di recupero energetico?
Vi ringrazio
da arcfal
gio ott 23, 2008 00:16
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: comma 345 strutture opache verticali
Risposte: 1
Visite : 1100

comma 345 strutture opache verticali

in un edificio multipiano con telaio in cls (pilastri e travi) e blocchi in laterizio, verrà realizzato un cappotto, la trasmittanza da verificare con le tabelle del decreto sarà la media o la maggiore come estensione (laterizio-cappotto) ? Escluso il 311 da nessuna altra parte si parla di trasmitta...
da arcfal
mer ott 22, 2008 19:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 192/05 o 311/06
Risposte: 33
Visite : 7051

Re: 192/05 o 311/06

Buona serata.
quel sottotetto per renderlo abitabile deve diventare una zona termica che prima non era, oggi che lo diventa deve sottostare alle norme vigenti, in special modo che si interviene sulle strutture ( vedi finestre pavimenti e solai).
arcfal
da arcfal
mer ott 15, 2008 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: climatizzazione ad aria chiesa
Risposte: 7
Visite : 2346

Re: climatizzazione ad aria chiesa

esatto hai localizzato bene in estate sono 38°C e 60% ur le 250 persone con cravatta e giacca per il matrionio sudano da cani.
arcfal
da arcfal
mer ott 15, 2008 09:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: climatizzazione ad aria chiesa
Risposte: 7
Visite : 2346

climatizzazione ad aria chiesa

devo prog un impianto di climatizzazione estiva in una nuova chiesa e chiedevo a voi tutti quali sono le problematiche specifiche e cosa bisogna attenzionare.
Riferite delle Vs esperienze in merito.
arcfal
da arcfal
lun ott 13, 2008 09:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: ristrutturazione con nuovo impianto a pompa di calore
Risposte: 1
Visite : 946

ristrutturazione con nuovo impianto a pompa di calore

in una ristrutturazione di un edificio degli anni 50 con pareti esterne in blocchi di tufo si prevede di rifare la distribuzione interna con nuovi divisori, nuove pavimentazioni, nuove finestre e nuovo impianto a pompa di calore del tipo VRF con unica motocondensante esterna. Vi chiedo le finestre n...
da arcfal
sab ott 11, 2008 09:52
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: spese tecniche con bonifico
Risposte: 1
Visite : 807

spese tecniche con bonifico

le spese tecniche devono essere pagate necesseriamente con bonifico?
O basta un assegno non trasferibile versato nel conto professionale?
Ditemi come rimediare.
Buona domenica.
da arcfal
gio ott 09, 2008 19:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: 55% comma 345 impianti autonomi
Risposte: 0
Visite : 644

55% comma 345 impianti autonomi

Buonasera a tutti Voi Desidero farvi partecipe del mio rompicapo e vi prego di darmi qualche consiglio. Stiamo lavorando in un condominio di 10 alloggi di cui solo 7 hanno l’impianto autonomo e si sta realizzando un cappotto e si vuole usufruire del comma 345 per gli interventi sulle strutture verti...