La ricerca ha trovato 1629 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da Mimmo_510859D
- dom apr 28, 2024 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 42
- Visite : 897
achille89 ha scritto: ↑dom apr 28, 2024 13:24
porto il tubo del diametro calcolato e riduzione in corrispondenza degli attacchi dello scambiatore?
E come se no?!?
I metodi di calcolo delle condotte seguono logiche diverse da quelle degli scambiatori di calore.
- da Mimmo_510859D
- dom apr 28, 2024 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 42
- Visite : 897
Per ridurre al minimo il problema della legionellosi io preferisco sempre fare acqua tecnica e produzione con scambiatore istantaneo . Scusami Tom, non ho capito cosa differisce questo rispetto allo schema riportato: anche qui abbiamo acqua tecnica e scambiatore a piastre che istantaneamente produc...
- da Mimmo_510859D
- sab apr 27, 2024 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 42
- Visite : 897
150 litri/doccia hai una richiesta di ACS Ma come? Mi dite che 12 litri al minuto sono tanti, e poi usate 150 litri a doccia? Io non lo ho detto. E poi, valore per valore, gli ho quotato i 150 litri doccia di Caleffi giacché l'autore del topic sta facendo riferimento al metodo riportato nei loro qu...
- da Mimmo_510859D
- ven apr 26, 2024 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 42
- Visite : 897
Salve a tutti sto progettando l'impianto di produzione di ACS di uno spogliatoio di un campo da calcio. Devo fare tutto con pompa di calore. I locali hanno un totale di 14 docce di cui: - 2 locali arbitri - 6 per ogni spogliatoio squadre per un totale di 12 Ora considerato che anche se le docce son...
- da Mimmo_510859D
- mar apr 23, 2024 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1063
il metodo Carrier-Pizzetti... E' dal 1993 che si usano altri metodi. Occorre poi distinguere tra residenziale e terziario. Ma il metodo Carrier si usa raramente ,,, Beh, diciamo che dal '93 (o '85) che si usano anche altri metodi. Ma ciò non toglie che il Pizzetti sia ancora uno tra i metodi più ut...
- da Mimmo_510859D
- dom apr 14, 2024 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 4521
Perfetto! Mi tocca ruotare il vaso (avevo questo dubbio e me lo avete confermato) Ma perché?!? Molti vasi di espansione sono montanti all'interno di caldaie e pompe di calore con attacco (del tipo a sifone) in basso ad una quota inferiore a quella degli sfiati, esattamente come nel tuo caso. E comu...
- da Mimmo_510859D
- dom mar 17, 2024 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
- Risposte: 31
- Visite : 7277
Visto che il bollitore ACS è servito unicamente dalla caldaia, direi che l'installatore non ha commesso alcun errore nell'impostazione di temperatura [anzi... dal "punto di vista legale" (leggi: legionella) è proprio il valore corretto]. Poi, come detto da nonickname, - dal punto di vista ...
- da Mimmo_510859D
- gio feb 22, 2024 20:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
- Risposte: 16
- Visite : 1679
come prezzi dei raccordi il PPR come è messo rispetto al multistrato? I "raccordi di transizione", che ti consentono di interfacciare il mondo del PP-R a qualsiasi altra cosa con una filettatura gas, hanno un costo che è dell'ordine di quelli dei sistemi multistrato. Mentre curve, gomiti,...
- da Mimmo_510859D
- mer feb 21, 2024 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
- Risposte: 16
- Visite : 1679
Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori...
- da Mimmo_510859D
- ven feb 16, 2024 20:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema IMPOSIBILE caldaia
- Risposte: 7
- Visite : 815
Mastergiups87 ha scritto: ↑ven feb 16, 2024 13:52
Ultimo tentativo da parte del tecnico, staccare il cavo di messa a terra (ha detta sua, gli è capitato una volta che fosse quello il problema)! Mi aiutate perfavore?
Fai controllare che la rete elettrica abbia il neutro "pulito". Se così non fosse fai sistemare l'impianto elettrico
- da Mimmo_510859D
- gio feb 15, 2024 19:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta marca PDC
- Risposte: 51
- Visite : 9849
al che ho capito che .... dovrò ridurre la potenza. E' una vecchia "favola", nata con l'abitudine a determinare la potenza termica necessaria in maniera approssimata ed esagerata. Per esempio: ti servono 8 kW e per sicurezza ne chiedi 12. E' la "tecnica" che si usava con le cald...
- da Mimmo_510859D
- ven feb 09, 2024 18:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e edifici anni '90
- Risposte: 4
- Visite : 526
Da me in, in zona C, gli installatori dimensionavano considerando 100 W/m2... Quindi, per 100 m2, anche continuando a conteggiare le potenze in questa maniera barbara, dovresti avere una potenza richiesta di 10 kW. Pertanto, quei 18-20 kW, ad occhio e croce, dovrebbero essere pura follia.
- da Mimmo_510859D
- ven feb 09, 2024 13:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tutto elettrico.... e il contatore?
- Risposte: 49
- Visite : 5177
Per quel che è la mie esperienza, con un 6 kW (al momento) nessun problema. Nemmeno con PdC da 12 kW. In un lavoro, con macchina da 9 kW, a due anni dall'avvio nessuna lamentela sebbene l'impegnativa sia da 4,5 kW. Il valore indicato per le PdC è relativo alla resa termica, non all'assorbimento ele...
- da Mimmo_510859D
- gio feb 08, 2024 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tutto elettrico.... e il contatore?
- Risposte: 49
- Visite : 5177
Per quel che è la mie esperienza, con un 6 kW (al momento) nessun problema. Nemmeno con PdC da 12 kW.
In un lavoro, con macchina da 9 kW, a due anni dall'avvio nessuna lamentela sebbene l'impegnativa sia da 4,5 kW.
Parlo di alloggi no-gas
- da Mimmo_510859D
- lun gen 08, 2024 19:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne
- Risposte: 18
- Visite : 1193
Il numero max di elementi è da considerarsi solo per allacci sullo stesso lato. Per allacci su lato e posizione opposta non mi risulta esserci questo vincolo. Una buona prassi, per i radiatori sottofinestra, è quello di realizzare batterie di larghezza pari a quella dell'infisso. Ho installato, con ...
- da Mimmo_510859D
- sab dic 30, 2023 13:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: progettazione distribuzione e impianto radiante
- Risposte: 5
- Visite : 475
Nei tubi il moto è sempre laminare, al più hai il problema della stratificazione concentrica. Questa mi è nuova. Considerando i diametri tipici del piccolo residenziale (Di = 14-33 mm), con portate che portano a perdite di carico di circa 10 dPa/m, mi ritrovo numeri di Reynold che vanno dai 5000 a ...
- da Mimmo_510859D
- sab nov 25, 2023 20:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installatore inetto e Libretto impianto
- Risposte: 12
- Visite : 1256
L'installatore ha l'obbligo di redigere il il libretto di impianto e, se superati i 10 kW, lo RCEE. Nessun obbligo nel trasmettere ai vari catasti. Qui da me, in Puglia, solitamente è prassi che a redigere il libretto sia colui che è incaricato nella manutenzione (anche perché, tra i vari moduli da ...
- da Mimmo_510859D
- sab nov 04, 2023 13:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: spese lavaggio impianto nuova caldaia
- Risposte: 16
- Visite : 1792
... Troppo facile tirare in ballo la non conoscenza dell’utilizzatore finale. ..e allora rileggiti il 'Codice al consumo' e, se non ti piace, fai petizione al Parlamento che lo modifichi. Quindi il contratto economico/commerciale tra le due parti è carta straccia? Non scherziamo. Al più, se c'è un ...
- da Mimmo_510859D
- ven nov 03, 2023 13:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: spese lavaggio impianto nuova caldaia
- Risposte: 16
- Visite : 1792
Chi_paga_cosa dovrebbe essere scritto nel contratto tra le parti. Quindi, se non è esplicitamente scritto il lavaggio è carico dell’acquirente. È ora che l’utente finale capisca l’importanza di commissionare un tecnico che sappia di impianti e che lo segua nella direzione dei lavori a partire dalla ...
- da Mimmo_510859D
- mer nov 01, 2023 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
- Risposte: 55
- Visite : 6483
In realtà, con le "mie" 200/250 € intendevo una serie di manutenzioni programmate ed obbligate che si portano dietro il diritto di estensione di garanzia. Come fanno diversi costruttori di caldaie, dove si paga una tantum iniziale dell'ordine di 20-30 € e poi 5-10 manutenzioni che sì avra...
- da Mimmo_510859D
- mer nov 01, 2023 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
- Risposte: 55
- Visite : 6483
Perché altrimenti diventa una assicurazione, cioè un contratto di indennizzo di un rischio contro pagamento di un premio, e ciò è permesso solo alle società di assicurazione OK. Ma proporre le due alternative (solo manutenzione, come descrive bene Mimmo_510859D, a 200/250 euro), il servizio web di ...
- da Mimmo_510859D
- mer nov 01, 2023 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
- Risposte: 55
- Visite : 6483
La sola fornitura di una pompa di calore da 9 kW di buona fattura, indicativamente, costa al cliente utilizzatore 5.500 €, iva esclusa (ripeto per evitare equivoci... la sola fornitura della pompa di calore, quindi: nient'altro che non sia il solo "generatore" di calore. Niente manodopera,...
- da Mimmo_510859D
- mar ott 31, 2023 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
- Risposte: 55
- Visite : 6483
Noi non dobbiamo certificare le rese "alla eurovent". E poi la strumentazione richieste dal F-gas (che abbiamo di tarare ogni anno, pena il mancato rinnovo della certificazione di impresa) non è che te le regalano eh. E, ripeto, allo stato attuale ciò che impone la legislazione non è ne pi...
- da Mimmo_510859D
- lun ott 30, 2023 18:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ma le PdC sono proprio convenienti?
- Risposte: 55
- Visite : 6483
ma quello che bisogna misurare in presenza di pompe di calore è, per il momento, ne più ne meno quello richiesto per la compilazione del Rapporto di Controllo di Efficienza di Tipo 2 come da Allegato III al D.M. 10/02/2014. Hai ragione. Ma le misure che sono indicate, nulla ti dicono dell'efficienz...