La ricerca ha trovato 480 risultati

da Abser
lun feb 12, 2024 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tutto elettrico.... e il contatore?
Risposte: 49
Visite : 2134

Re: Tutto elettrico.... e il contatore?

Mi inserisco nella discussione relativamente alla produzione ACS con pompa di calore dedicata o utilizzando la stessa pompa di calore che fornisce riscaldamento e raffrescamento. Riferendoci a utenze di 150-200 mq. ritengo energeticamente scadente l'utilizzo della stessa pompa di calore in in estate...
da Abser
mer nov 15, 2023 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RISCALDAMENTO INDUSTRIALE A TUBI RADIANTI A GAS
Risposte: 2
Visite : 331

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE A TUBI RADIANTI A GAS

Buon giorno non ho mai utilizzato questa modalità di riscaldamento e quindi chiedo se potete segnalarmi produttori affidabili. In rete ho individuato alcuni fornitori ma generalmente i tubi radianti sono solo diritti e l'unità di combustione è interna all'edificio mentre io vorrei installare l'unità...
da Abser
mar nov 14, 2023 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carico termico macchine lavorazione meccanica
Risposte: 19
Visite : 1107

Re: Carico termico macchine lavorazione meccanica

Se il refrigeratore ha il condensatore in ambiente, a parte i fattori di contemporaneità, il carico da neutralizzare è di 14+6 = 20 kW cioè tutto il carico elettrico entrante. Se il refrigeratore è splittato ed ha il condensatore esterno che espelle all'esterno 6+10 = 16 kW il carico risultante è di...
da Abser
mar ott 24, 2023 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 677

Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco

aggiungo un ulteriore dubbio: se il locale è distanziato dall'edificio almeno 60 cm la parete dell'edificio in prossimità del locale tecnico deve comunque avere resistenza al fuoco REI30?
da Abser
mer ott 11, 2023 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio impianto con pompa di calore
Risposte: 7
Visite : 864

Re: Dubbio impianto con pompa di calore

se sei in zona soggetta al gelo il puffer serve anche in inverno a meno che il fornitore della pompa di calore dichiari esplicitamente che l'impianto non richiede un minimo contenuto d'acqua. Comunque dato che il puffer c'è è meglio collegarlo stabilmente alla pompa di calore e derivare a valle i ci...
da Abser
gio mag 11, 2023 13:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Risposte: 20
Visite : 1793

Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario

Buona parte dei generatori a condensazione hanno un regolatore climatico che gestisce la temperatura del secondario e regola il generatore per fornire la temperatura d'acqua necessaria senza necessità di valvola di regolazione sul secondario, questo a condizione che sul secondario non si debba produ...
da Abser
mer apr 05, 2023 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dati climatici e entalpia
Risposte: 5
Visite : 840

Re: dati climatici e entalpia

grazie la formula mi serve perchè ho un tabulato fornito dal BMS dell'impianto che indica T e UR ogni quarto d'ora e vorrei poter determinare anche le entalpie in questo tabulato per fare un calcolo energetico globale della quota di energia necessaria per neutralizzare l'aria esterna di rinnovo risp...
da Abser
ven mar 31, 2023 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dati climatici e entalpia
Risposte: 5
Visite : 840

dati climatici e entalpia

esiste una formula che partendo dai dati di temperatura e umidità relativa consente di calcolare l'entalpia dell'aria umida?
da Abser
lun nov 14, 2022 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vetri tripli che condensano dentro!
Risposte: 39
Visite : 2371

Re: Vetri tripli che condensano dentro!

Il fenomeno è correttamente comprensibile con le nozioni di fisica tecnica. Io non mi occupo di vetri ma spero che la normativa di prodotto tenga conto di questo fenomeno e che quindi riporti che l'occasionale formazione di condensa esterna non è da considerare come difetto e siamo tutti a posto. Di...
da Abser
gio ott 13, 2022 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Risposte: 197
Visite : 38521

Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC

Quoto completamente ESA, aggiungo un altro termine di incertezza: La legge 10 impone giustamente di realizzare coibentazioni estremamente importanti e quindi le modalità di posa influiscono pesantemente sul risultato finale e di conseguenza anche sulle dispersioni. Certo una macchina abbondante ha u...
da Abser
mar set 27, 2022 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con potenza costante (sospetta)
Risposte: 99
Visite : 7070

Re: PDC con potenza costante (sospetta)

il vero confronto lo si dovrebbe fare sui COP nelle varie combinazioni di temperatura esterna e di mandata ma anche di carico dell'impianto che decresce all'aumentare della temperatura esterna. Generalmente questi dati sono sempre incompleti.
da Abser
mer ago 03, 2022 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: COMPUTI METRICI SETTORE PRIVATO - Quale approccio?
Risposte: 12
Visite : 1077

Re: COMPUTI METRICI SETTORE PRIVATO - Quale approccio?

nel settore privato non hai obblighi di seguire prezziari quindi fai i tuoi prezzi in base ai costi dei materiali e alla manodopera
da Abser
mer ago 03, 2022 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
Risposte: 6
Visite : 864

Re: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE

sicuramente l'alleggerito si utilizza per coprire le tubazioni idrauliche e elettriche e quindi si mette sopra il massetto e sotto il pannello bugnato che porta i tubi
da Abser
mar giu 14, 2022 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi combinati VMC + clima - feritoie lineari
Risposte: 4
Visite : 600

Re: Sistemi combinati VMC + clima - feritoie lineari

non ho idea delle dimensioni ma i costruttori generalmente costruiscono plenum a richiesta e quindi è possibile avere plenum con doppi raccordi di ingresso da dedicare ai 2 servizi
da Abser
ven giu 03, 2022 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ECOBONUS O CONTO TERMICO PER IMPIANTI INDUSTRIALI
Risposte: 5
Visite : 497

ECOBONUS O CONTO TERMICO PER IMPIANTI INDUSTRIALI

Gli interventi di cambio generatore in ambito industriale si scontrano tutti con il massimale di costo. Nel mio caso devo sostituire 9 aerotermi a gas con una pompa di calore (il cliente ha un enorme impianto FV da sfruttare) per il riscaldamento invernale e un limitato raffrescamento estivo. la pot...
da Abser
mer mag 25, 2022 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoarredi elettrici e legge 10
Risposte: 19
Visite : 4910

Re: Termoarredi elettrici e legge 10

se hai la pompa di calore per acs potresti utilizzare il serpentino supplementare generalmente disponibile per una integrazione solare per alimentare un radiatore ad acqua e quindi beneficiare del rendimento in pompa di calore del boiler. Non è una soluzione brillante e magari anche costosa (pompa, ...
da Abser
mar mag 10, 2022 12:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Percorso tubazioni riscaldamento
Risposte: 2
Visite : 386

Re: Percorso tubazioni riscaldamento

Meglio la seconda. sfiati automatici ma intercettabili da chiudere dopo il primo anno di esercizio per evitare perdite future
da Abser
mar apr 05, 2022 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore per riscaldamento alta temperatura
Risposte: 7
Visite : 1806

Re: pompa di calore per riscaldamento alta temperatura

Grazie SuperP provo a fornirti qualche elemento in più: L'abitazione è esistente e poco coibentata perciò non è agevole fare una stima precisa del fabbisogno dei locali per cui un elemento di prudenza è quello di considerare una temperatura dell'acqua massima possibile e poi in funzionamento eventua...
da Abser
gio mar 31, 2022 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore per riscaldamento alta temperatura
Risposte: 7
Visite : 1806

pompa di calore per riscaldamento alta temperatura

Ristrutturazione impianto di abitazione con pompa di calore acqua acqua, potenza 25 kW a -5°C e mandata a 65°C (è il massimo aumento che posso fare ai radiatori esistenti senza rifare la distribuzione). Molti costruttori stanno abbandonando questo tipo di macchine o sono prodotti di almeno 15 anni f...
da Abser
lun mar 28, 2022 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
Risposte: 92
Visite : 7765

Re: Le pompe di calore non sono caldaie

Mi sembra che questa faziosità forse esagerata tra tecnici riguardo all'equilibratore sia un po' fuori luogo. Ormai trattiamo impianti con portata fissa o variabile sul primario delle macchine frigorifere e analogamente con portata fissa o variabile sul secondario. Un equilibratore correttamente dim...
da Abser
mer mar 09, 2022 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza portone garage riscaldato
Risposte: 9
Visite : 622

Re: Trasmittanza portone garage riscaldato

Nelle cucine, se sono rispettati determinati parametri di superficie e potenza dei fuochi e se l'eventuale caldaia è di tipo C (quindi quasi sempre) non serve l'aerazione. Nel garage l'aerazione è sempre obbligatoria e sicuramente superiore a quella prescritta in cucina.
da Abser
mer feb 09, 2022 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SPLIT A R32 E AUTORIMESSA
Risposte: 0
Visite : 278

SPLIT A R32 E AUTORIMESSA

Locale taverna a piano interrato adiacente al box auto. il complesso ha varie unità immobiliari, i box sono serviti da un corsello comune coperto e aerato. Serve una porta REI tra taverna e box per installare l'unità interna? l'unità esterna può essere installata nel corsello o bisogna metterla all'...
da Abser
lun gen 03, 2022 11:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Realizzazione Impianto misto fancoil e radiatori
Risposte: 5
Visite : 1863

Re: Realizzazione Impianto misto fancoil e radiatori

credo che qualche piccolo inconveniente ci sia a far passare acqua a 75°C in un ventilconvettore. Mi riferisco in specifico alla "bruciatura" del pulviscolo presente nell'aria con conseguente formazione a lungo andare di aloni scuri sul muro posteriore a dove esce l'aria calda. La stessa c...
da Abser
mar dic 07, 2021 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Generatore modulare e scambiatore di calore
Risposte: 1
Visite : 438

Re: Generatore modulare e scambiatore di calore

Per massimizzare la condensazione si deve innanzitutto ridurre al minimo il salto termico tra primario e secondario. Una caldaia a condensazione modulare a basso contenuto d'acqua lavora normalmente con un salto termico di 20°C (p.es. 85-65). Con un corretto dimensionamento dello scambiatore puoi op...
da Abser
mar dic 07, 2021 14:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Crediti formativi ingegneri: 30 a gennaio ?!?
Risposte: 10
Visite : 873

Re: Crediti formativi ingegneri: 30 a gennaio ?!?

Per quanto ne sono devi arrivare a fine anno con almeno 31 crediti così quando a inizio anno successivo te ne vengono tolti 30 puoi continuare a esercitare e durante l'anno riportarti sopra quota 30 e così via. Trattandosi di una materia comunque delicata ti conviene contattare direttamente il CNI
da Abser
gio ott 28, 2021 12:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento linea scarico condensa
Risposte: 21
Visite : 7058

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

per impianti di climatizzazione e quindi con portate comunque limitate minimo 32 e poi colonne 40. In genere le portate sono ininfluenti ma con tubi troppo piccoli si rischia che nel tempo si ostruiscano. Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Rec...
da Abser
mar ott 05, 2021 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento valvola by-pass chiller
Risposte: 12
Visite : 1736

Re: Dimensionamento valvola by-pass chiller

La valvola di by-pass può essere una semplice valvola di intercettazione con diametro pari a quello dei tubi primari del chiller che in inverno sarà completamente chiusa e in estate completamente aperta. Se poi hai portata eccessiva sul chiller agisci direttamente su una delle 2 valvole del medesimo...
da Abser
ven set 17, 2021 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE DOMESTICA ACQUA-ACQUA
Risposte: 0
Visite : 281

POMPA DI CALORE DOMESTICA ACQUA-ACQUA

Buon giorno chiedo se qualcuno può segnalarmi una pompa di calore domestica, potenza tra 8 e 15 kW, possibilmente con compressore inverter. I costruttori che conoscono hanno tutte macchine on-off. Grazie
da Abser
mar ago 17, 2021 13:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISPERSIONI TERMICHE NOTTURNE DI UNA SERRA IN VETRO
Risposte: 2
Visite : 463

DISPERSIONI TERMICHE NOTTURNE DI UNA SERRA IN VETRO

Buon giorno devo calcolare un impianto di riscaldamento per una piccola serra nella quale devo mantenere una adeguata temperatura interna nel periodo invernale. Oltre alla dispersione termica per convezione ritengo che ci sia anche una quota non secondaria di irraggiamento notturno verso la volta ce...
da Abser
gio mar 11, 2021 16:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALVOLA SERVOCOMANDATA 3 VIE STRANA
Risposte: 1
Visite : 561

VALVOLA SERVOCOMANDATA 3 VIE STRANA

Buon giorno la valvola servocomandata a tre vie a servizio di una pompe di calore per la commutazione riscaldamento acqua calda sanitaria mi è stata fornita con le solite diciture A - B - AB sulle 3 vie. La cosa stranissima è che dopo averla montata in questo modo la valvola non commutava correttame...
da Abser
mer mar 10, 2021 12:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 65% e impianto multiplo
Risposte: 4
Visite : 657

Ecobonus 65% e impianto multiplo

sostituzione di 3 generatori d'aria calda pensili da 75 kW cadauno con pompe di calore e ecobonus. Il locale è unico. Se faccio un impianto unico con pompa di calore, ventilante e canali credo di poter accedere a un solo massimale di 30.000 €. Se faccio 3 impianti distinti, ciascuno che sostituisce ...
da Abser
gio gen 07, 2021 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto su due piani
Risposte: 4
Visite : 1051

Re: Impianto su due piani

L'installatore che ha fatto l'impianto cosa dice?
Il progettista che ha progettato l'impianto cosa dice?
I frequentatori di questo Forum non sono maghi
da Abser
lun gen 04, 2021 14:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Adeguamento centrale termica e Inail
Risposte: 2
Visite : 917

Re: Adeguamento centrale termica e Inail

sicuramente devi rifare tutto in quanto cambiano i contenuti d'acqua dei vari circuiti e di conseguenza possono cambiare i vasi d'espansione, per scrupolo interpella comunque il tecnico INAIL di zona
da Abser
mer dic 16, 2020 14:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PRODUZIONE INDIRETTA ACQUA CALDA SANITARIA
Risposte: 2
Visite : 634

PRODUZIONE INDIRETTA ACQUA CALDA SANITARIA

Molti produttori "spacciano" i loro sistemi di produzione indiretta di acqua calda sanitaria con accumulo tecnico e serpentino immerso di ridotto volume come sistemi che non richiedono una specifica protezione antilegionella. Se non ricordo male questo è vero per gli scambiatori a piastre ...
da Abser
mar nov 24, 2020 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 188
Visite : 26813

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

condivido lo schema proposto da ingpignolo con una possibile ottimizzazione: se le pompe P2 hanno portata complessivamente superiore a P1 e se alimentano circuiti che possono funzionare a temperature diverse (come è il caso classico di UTA aria primaria e ventilconvettori) si mette prima la pompa UT...
da Abser
mar nov 03, 2020 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia anni 1990 e certificazione CE
Risposte: 1
Visite : 613

Re: Caldaia anni 1990 e certificazione CE

non posso dire cosa accetta ora l'INAIL. Una ventina di anni fa per una situazione simile e per ottenere l'omologazione INAIL dell'impianto ho dovuto effettuare un collaudo a pressione del generatore termico a firma di tecnico abilitato.
da Abser
mer ott 28, 2020 13:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO PISCINA RESIDENZIALE
Risposte: 1
Visite : 745

POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO PISCINA RESIDENZIALE

Ho sempre lavorato con caldaia. Ora mi sono state proposte pompe di calore con scambiatore speciale al titanio che possono riscaldare direttamente l'acqua della piscina senza dover ricorrere ad un circuito intermedio e uno scambiatore esterno. Qualcuno le ha usate? sono affidabili considerando che l...
da Abser
gio set 03, 2020 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore e mega accumulo termico
Risposte: 3
Visite : 1023

Re: pompa di calore e mega accumulo termico

Certo accumulare però serve una pompa di calore con doppio set point per poter lavorare a più alta temperatura quando il FV produce più del fabbisogno. Si deve fare un corretto bilancio energetico mettendo in conto negativo la dispersione continua dell'accumulo per 4.000 ore/anno (se in zona E) e in...
da Abser
mer set 02, 2020 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SUPERBONUS E CLASSE ENERGETICA
Risposte: 5
Visite : 1454

SUPERBONUS E CLASSE ENERGETICA

Buon giorno Opero in una azienda di installazione. Stiamo ricevendo richieste da Clienti con APE PRE e simulazione APE POST per la riqualificazione impiantistica e edilizia. Contrariamente alle mie aspettative (la mia esperienza di verifiche energetiche si ferma alla prima Legge 10 perchè poi mi son...
da Abser
mer ago 12, 2020 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Decreto requisiti minimi 110%
Risposte: 7
Visite : 1623

Re: Decreto requisiti minimi 110%

oddio che è BLT?
da Abser
mar ago 11, 2020 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Decreto requisiti minimi 110%
Risposte: 7
Visite : 1623

Re: Decreto requisiti minimi 110%

è scaricabile? qualcuno può postare il link? grazie
da Abser
ven lug 17, 2020 13:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata acqua impianti a fancoil/ventilanti
Risposte: 5
Visite : 2879

Re: Portata acqua impianti a fancoil/ventilanti

qualcosa non mi torna nei ragionamenti: Concordo che unire la funzione di inerziale a quella di equilibratore facendo un inerziale a 4 tubi può creare qualche miscelazione parassita se non ben calcolato Non concordo sul fatto che l'equilibratore non serva: la funzione dell'equilibratore e di mettere...
da Abser
mar mag 12, 2020 13:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?
Risposte: 11
Visite : 3601

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?

Ma non è vietato riscaldare gli ambienti utilizzando l'effetto Joule direttamente??
da Abser
mer apr 08, 2020 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: carico unitario lineare impianti idrici
Risposte: 5
Visite : 2261

Re: carico unitario lineare impianti idrici

Esa mi ha giustamente corretto, mi sono espresso male; per diversi rami intendevo i diversi tronchi tra l'inizio della rete ed il punto più sfavorito
da Abser
mar apr 07, 2020 17:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: carico unitario lineare impianti idrici
Risposte: 5
Visite : 2261

Re: carico unitario lineare impianti idrici

i fattori in gioco sono tantissimi, per cominciare estensione della rete in orizzontale e in verticale e pressione disponibile all'inizio della rete. i 2 valori di perdita di carico lineare che hai citato possono costituire accettabili estremi tra cui giostrare. In linea di massima stabilita la pres...
da Abser
ven apr 03, 2020 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoarredi e fancoil
Risposte: 9
Visite : 2591

Re: Termoarredi e fancoil

immagino che i termoarredi abbiano la valvola termostatica perciò in estate questa dovrebbe chiudere l'afflusso quando la temperatura interna supera i 20°C, se proprio non succede il cliente chiuderà manualmente le valvole per riaprirle d'inverno. non vedo la necessità di automatizzare questa funzio...
da Abser
lun mar 30, 2020 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 13
Visite : 3187

Re: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

grazie per le risposte ma il mio quesito principale era di sapere quali sono le condizioni minime di UR accettabili in un locale senza presenza di persone e quindi unicamente per scongiurare il possibile pericolo di cariche elettrostatiche sugli apparati in tensione. Con una temperatura di evaporazi...
da Abser
ven mar 27, 2020 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 13
Visite : 3187

CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

piccola sala server con carico ridotto. Se utilizzo uno split con temperatura di evaporazione fissa (p. es. 4°C) temo che non essendoci carico sensibile il mantenimento di una temperatura di 25 °C porti l'ambiente ad una UR decisamente bassa (dal diagramma entalpico 25% UR. Possono esserci problemi ...
da Abser
mer mar 11, 2020 08:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Impianto VRV e quota FER
Risposte: 1
Visite : 1956

Impianto VRV e quota FER

Buon giorno opero come installatore in lombardia. In una abitazione in progetto è previsto un sistema ad espansione diretta VRV a pompa di calore aria-aria per la climatizzazione estiva dei locali principali. L'edificio è inoltre dotato di caldaia e impianto radiante a pavimento in tutti i locali co...