da Abser
gio set 03, 2020 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore e mega accumulo termico
Risposte: 3
Visite : 348

Re: pompa di calore e mega accumulo termico

Certo accumulare però serve una pompa di calore con doppio set point per poter lavorare a più alta temperatura quando il FV produce più del fabbisogno. Si deve fare un corretto bilancio energetico mettendo in conto negativo la dispersione continua dell'accumulo per 4.000 ore/anno (se in zona E) e in...
da Abser
mer set 02, 2020 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SUPERBONUS E CLASSE ENERGETICA
Risposte: 5
Visite : 455

SUPERBONUS E CLASSE ENERGETICA

Buon giorno Opero in una azienda di installazione. Stiamo ricevendo richieste da Clienti con APE PRE e simulazione APE POST per la riqualificazione impiantistica e edilizia. Contrariamente alle mie aspettative (la mia esperienza di verifiche energetiche si ferma alla prima Legge 10 perchè poi mi son...
da Abser
mer ago 12, 2020 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Decreto requisiti minimi 110%
Risposte: 7
Visite : 626

Re: Decreto requisiti minimi 110%

oddio che è BLT?
da Abser
mar ago 11, 2020 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Decreto requisiti minimi 110%
Risposte: 7
Visite : 626

Re: Decreto requisiti minimi 110%

è scaricabile? qualcuno può postare il link? grazie
da Abser
ven lug 17, 2020 13:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata acqua impianti a fancoil/ventilanti
Risposte: 5
Visite : 575

Re: Portata acqua impianti a fancoil/ventilanti

qualcosa non mi torna nei ragionamenti: Concordo che unire la funzione di inerziale a quella di equilibratore facendo un inerziale a 4 tubi può creare qualche miscelazione parassita se non ben calcolato Non concordo sul fatto che l'equilibratore non serva: la funzione dell'equilibratore e di mettere...
da Abser
mar mag 12, 2020 13:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?
Risposte: 11
Visite : 1301

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?

Ma non è vietato riscaldare gli ambienti utilizzando l'effetto Joule direttamente??
da Abser
mer apr 08, 2020 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: carico unitario lineare impianti idrici
Risposte: 5
Visite : 1217

Re: carico unitario lineare impianti idrici

Esa mi ha giustamente corretto, mi sono espresso male; per diversi rami intendevo i diversi tronchi tra l'inizio della rete ed il punto più sfavorito
da Abser
mar apr 07, 2020 17:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: carico unitario lineare impianti idrici
Risposte: 5
Visite : 1217

Re: carico unitario lineare impianti idrici

i fattori in gioco sono tantissimi, per cominciare estensione della rete in orizzontale e in verticale e pressione disponibile all'inizio della rete. i 2 valori di perdita di carico lineare che hai citato possono costituire accettabili estremi tra cui giostrare. In linea di massima stabilita la pres...
da Abser
ven apr 03, 2020 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoarredi e fancoil
Risposte: 9
Visite : 1124

Re: Termoarredi e fancoil

immagino che i termoarredi abbiano la valvola termostatica perciò in estate questa dovrebbe chiudere l'afflusso quando la temperatura interna supera i 20°C, se proprio non succede il cliente chiuderà manualmente le valvole per riaprirle d'inverno. non vedo la necessità di automatizzare questa funzio...
da Abser
lun mar 30, 2020 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 13
Visite : 1394

Re: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

grazie per le risposte ma il mio quesito principale era di sapere quali sono le condizioni minime di UR accettabili in un locale senza presenza di persone e quindi unicamente per scongiurare il possibile pericolo di cariche elettrostatiche sugli apparati in tensione. Con una temperatura di evaporazi...
da Abser
ven mar 27, 2020 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDIZIONAMENTO SALA SERVER
Risposte: 13
Visite : 1394

CONDIZIONAMENTO SALA SERVER

piccola sala server con carico ridotto. Se utilizzo uno split con temperatura di evaporazione fissa (p. es. 4°C) temo che non essendoci carico sensibile il mantenimento di una temperatura di 25 °C porti l'ambiente ad una UR decisamente bassa (dal diagramma entalpico 25% UR. Possono esserci problemi ...
da Abser
mer mar 11, 2020 08:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Impianto VRV e quota FER
Risposte: 1
Visite : 1139

Impianto VRV e quota FER

Buon giorno opero come installatore in lombardia. In una abitazione in progetto è previsto un sistema ad espansione diretta VRV a pompa di calore aria-aria per la climatizzazione estiva dei locali principali. L'edificio è inoltre dotato di caldaia e impianto radiante a pavimento in tutti i locali co...
da Abser
mer mar 11, 2020 08:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Impianto VRV e quota FER
Risposte: 13
Visite : 2212

Impianto VRV e quota FER

Buon giorno opero come installatore in lombardia. In una abitazione in progetto è previsto un sistema ad espansione diretta VRV a pompa di calore aria-aria per la climatizzazione estiva dei locali principali. L'edificio è inoltre dotato di caldaia e impianto radiante a pavimento in tutti i locali co...
da Abser
gio gen 23, 2020 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC + radiatori
Risposte: 30
Visite : 2685

Re: PDC + radiatori

Mi rendo conto che il confronto dei costi di esercizio tra pompa di calore e caldaia è ancora oggetto di molte discussioni. Io nella babele odierna delle tariffe elettriche e del gas quando posso propongo un sistema ibrido in modo che l'utente abbia la possibilità di scegliere quale fonte energetica...
da Abser
gio gen 02, 2020 15:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaie in cascata
Risposte: 4
Visite : 649

Re: caldaie in cascata

quoto MAT le caldaie che utilizzo normalmente hanno comunque un limite nella temperatura del primario e quindi se il secondario non è soddisfatto non raggiungono comunque temperature eccessive
da Abser
mar ott 22, 2019 14:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaie a condensazione e allevamenti suinicoli
Risposte: 0
Visite : 1070

caldaie a condensazione e allevamenti suinicoli

buon giorno devo installare una caldaia a condensazione potenza circa 100 kW (probabilmente 2 in cascata da 50 kW cadauna) in un allevamento suinicolo. Presumo che l'aria comburente possa avere tracce di zolfo dando origine a condense particolarmente aggressive. Chiedo ai colleghi che operano in que...
da Abser
mer set 25, 2019 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 3905

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

ho preso un abbaglio, la temperatura di erogazione nel punto più lontano sarà ragionevolmente tra 46 e 47°C, questo in assenza di prelievi.
da Abser
mer set 25, 2019 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 3905

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

in una situazione ideale con tutti i rami di distribuzione e ricircolo equilibrati e considerato che la rete di ricircolo, con diametri inferiori, disperde meno calore che la rete di mandata, assumendo una temperatura di mandata di 50°C regolata dal miscelatore termostatico, regolando la pompa per u...
da Abser
mer set 25, 2019 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Risposte: 10
Visite : 1375

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azi...
da Abser
ven set 06, 2019 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
Risposte: 8
Visite : 1112

Re: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione

per l'estate OK split
per l'inverno se non serve riscaldare metterei un ventilatore di estrazione portata 1 vol./h da far funzionare anche per eliminare l'odore di chiuso
da Abser
gio lug 25, 2019 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per sanitario media potenza
Risposte: 6
Visite : 856

Pompa di calore per sanitario media potenza

Buon giorno chiedo se qualcuno può segnalarmi una pompa di calore per sanitario a espansione diretta tipo split con volume e potenza superiori a quelle normalmente note per abitazione che raggiungono anche i 500 litri di accumulo ma con potenze termiche rese veramente scarse. Per semplificare l'impi...
da Abser
mar lug 16, 2019 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 27
Visite : 2245

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

mi sembra che il discorso sia leggermente deragliato. Se ho pompe primario e secondario con differenti condizioni di lavoro ddevo necessariamente inserire un qualcosa che consenta al sistema di equilibrare le portate. Ognuno può utilizzare il sistema che meglio crede; io utilizzo ove possibile un vo...
da Abser
mer lug 10, 2019 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 27
Visite : 2245

VOLANO PER REFRIGERATORE

Buon giorno impianto refrigerazione industriale potenza 2.000 kW con primario e secondario. Generalmente per impianti più piccoli posiziono il volano a 2 tubi sul ritorno del primario al chiller e per disaccoppiare pompe primarie e secondarie installo un equilibratore verticale, evitando di utilizza...
da Abser
gio lug 04, 2019 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Batterie di Post Raffreddamento per UTA ?
Risposte: 3
Visite : 713

Re: Batterie di Post Raffreddamento per UTA ?

se non vuoi guadagnarti emicranie in continuo per far funzionare la regolazione ti consiglio di realizzare 2 UTA separate oppure una machina non 2 sezioni separate di raffreddamento. Noi il post riscaldamento non lo usiamo più, regoliamo la portata d'aria del ventilatore e inseriamo un by-pass sulla...
da Abser
mer lug 03, 2019 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio PDC per casa nuova
Risposte: 30
Visite : 2602

Re: Consiglio PDC per casa nuova

Comportamento sommamente scorretto postare i capitolati. Come tecnico suggerisco ai colleghi di non fornire risposte a privati che chiedono consigli gratuiti sui loro impianti altrimenti tra poco ci troveremo il forum intasato da queste richieste e non ci sarà più lo spazio di utile discussione tra ...
da Abser
sab mag 18, 2019 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Risposte: 5
Visite : 815

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
da Abser
sab mag 18, 2019 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Risposte: 5
Visite : 815

Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
da Abser
ven mag 17, 2019 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Risposte: 5
Visite : 815

regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo

Il cliente di questa abitazione non vuole avere solo un impianto ad aria con ventilconvettori, lo stesso che farà comunque il raffrescamento estivo ma vuole riscaldare con l'impianto radiante a pavimento. Condivido in parte questa impostazione perchè pensare di far funzionare i ventilconvettori in i...
da Abser
lun mag 13, 2019 17:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 1581

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

la soluzione più semplice è una valvola a tre vie su un ventil meglio se in fondo alla linea così tutta la linea resta sempre in temperatura. In alternativa metti sempre in fondo alla linea una valvola di by-pass differenziale tarata ad una pressione appena inferiore a quella fornita dalla pompa ele...
da Abser
ven apr 19, 2019 13:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Shock termico massetto obbligatorio?
Risposte: 34
Visite : 29844

Re: Shock termico massetto obbligatorio?

In genere è buona cosa eseguire un ciclo di riscaldamento del massetto prima di posare il pavimento. In realtà con la drastica riduzione delle temperature di lavoro nelle nuove costruzioni ben coibentate si può anche farne a meno specie se, come accade sovente, al momento di posare il pavimento non ...
da Abser
mer mar 13, 2019 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ERP 2018 - REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013
Risposte: 2
Visite : 538

Re: ERP 2018 - REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013

ERP riguarda i costruttori e non automaticamente l'obbligo di installare prodotti ERP. Ovviamente salvo qualche fondo di magazzino difficilmente si potranno trovare prodotti antecedenti a ERP.
da Abser
ven feb 15, 2019 15:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica Batteria UTA
Risposte: 4
Visite : 687

Re: Modifica Batteria UTA

A "naso" (allenato) dovresti fare tutto tranquillamente con la sola batteria a 8 ranghi eliminando quella a 4 ranghi in modo da ridurre le perdite di carico nella UTA. L'utilizzo di entrambe le batterie potrebbe dare un piccolo beneficio per il consumo elettrico della pompa di calore. Si tratta di v...
da Abser
sab feb 02, 2019 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 8650

Re: impianto pdc da falda

Qualche dato in piu' potrebbe consentirci di fare una valutazione più circostanziata: numero alloggi o potenza della HP, servizio solo riscaldamento o anche ACS? terminali e temperature di lavoro? HP inverter o a gradini? acqua di falda diretta o tramite sonde geotermiche? considerando il contatore ...
da Abser
mer gen 30, 2019 13:19
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
Risposte: 3
Visite : 2538

Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione

se la canna è idonea per pressione positiva la necessità o meno della coibentazione deriva dalla sicurezza (contatti accidentali con la canna calda) e/o dalla verifica al congelamento della condensa interna. Se la canna è fuori portata di mano il primo requisito decade. Le materie plastiche non sono...
da Abser
ven gen 25, 2019 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Risposte: 6
Visite : 974

Re: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA

Per artigianali intendo aziende che si occupano di piscine e che inseriscono questo prodotto nel listino magari anche di buona qualità ma che conoscono poco e quindi non sono in grado di offrire adeguata assistenza tecnica sia in fase di progetto che in caso di malfunzionamenti.
da Abser
gio gen 24, 2019 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Risposte: 6
Visite : 974

Re: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA

Quella che ho usato aveva il condensatore a piastre in titanio proprio per operare con scambio diretto. Vorrei vedere se ci sono altri costruttori meno artigianali
da Abser
gio gen 24, 2019 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Risposte: 6
Visite : 974

POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA

Buon giorno e buon anno ai colleghi!!! mi stanno capitando richieste di piccole pompe di calore aria-acqua per il riscaldamento dell'acqua di piscina con scambiatore diretto nel quale transita l'acqua di piscina. Trattasi di piscine esterne private ad uso solo estivo e spesso abbinate a impianti FV ...
da Abser
gio dic 27, 2018 09:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: PDC CONTO TERMICO 2.0
Risposte: 7
Visite : 4104

Re: PDC CONTO TERMICO 2.0

Mi riallaccio a questo argomento per esporre la mia situazione: aerotermi a gas per un totale di circa 600 kW, sostituzione con pompa di calore aria-acqua di pari potenza (ovviamente alle condizioni nominali del conto termico) e aerotermi ad acqua calda a bassa temperatura. Ai fini del conto termico...
da Abser
ven dic 21, 2018 09:20
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 2085

IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO

Buon giorno Chiedo se esistono sistemi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua con potenza termica superiore a 400 kW. Lo scoglio è dato dalle regole del conto termico richiedono sistemi ASSEMBLATI IN FABBRICA o "FACTORY MADE" e quindi non posso semplicemente mettere insieme ...
da Abser
mar dic 11, 2018 17:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
Risposte: 4
Visite : 996

Re: Raccolta R - Impianto di cogenerazione

non sono a conoscenza di disposizioni specifiche, puoi rivolgerti all'INAIL di zona. In ogni caso supponendo che il circuito sia unico e il primario possa superare la temperatura di ebollizione (solitamente i recuperatori dei fumi possono raggiungere temperatura molto superiori a 100°C) tratti il co...
da Abser
mer dic 05, 2018 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Risposte: 3
Visite : 724

Re: produzione centralizzata acqua calda sanitaria

Re: produzione centralizzata acqua calda sanitaria da ponca » lun dic 03, 2018 17:23 c'è una terza possibile soluzione che prevede Caleffi che consiste nell'adozione di un autoflow e nella misura della portata di ricircolo. Questa è la soluzione 2 che ho prospettato, mi interessa sapere se tale sol...
da Abser
mar dic 04, 2018 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a condensazione che non condensa
Risposte: 4
Visite : 789

Re: Caldaia a condensazione che non condensa

fai una verifica incrociata: consumo di gas e produzione di condensa. Con acqua a 50°C e se la caldaia è veramente a condensazione (alcune lo sono solo di nome e non di fatto) dovresti avere almeno 1 litro d'acqua per ogni metro cubo di gas consumato.
da Abser
lun dic 03, 2018 17:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Risposte: 3
Visite : 724

produzione centralizzata acqua calda sanitaria

Buon giorno devo realizzare un impianto centralizzato caldo+freddo+acqua calda sanitaria per una ristrutturazione di 5 alloggi molto diversi tra loro. Vorrei produrre centralmente l'acqua calda sanitaria e distribuirla. Per i piccoli alloggi non avrei problemi, basterebbe il solito contatore volumet...
da Abser
lun dic 03, 2018 17:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Risposte: 0
Visite : 783

produzione centralizzata acqua calda sanitaria

Buon giorno devo realizzare un impianto centralizzato caldo+freddo+acqua calda sanitaria per una ristrutturazione di 5 alloggi molto diversi tra loro. Vorrei produrre centralmente l'acqua calda sanitaria e distribuirla. Per i piccoli alloggi non avrei problemi, basterebbe il solito contatore volumet...
da Abser
gio nov 29, 2018 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
Risposte: 5
Visite : 1217

Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa

la risposta meriterebbe un trattato sulla ventilazione. ti faccio solo una domanda: metteresti un tubo freddo e uno caldo non isolati a contatto? per l'aria vale grosso modo la stessa situazione. Sappi che più ti allontani dalle condizioni ideali più avrai ricircolo tra mandata e ripresa. Può essere...
da Abser
ven nov 16, 2018 13:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: formula perdite di carico
Risposte: 7
Visite : 2977

Re: formula perdite di carico

io ho provato a fare alcuni confronti e le perdite di carico calcolate con la 7129 2009 e la 11528 sono simili, minori con la 11528 ma non più del 10%
da Abser
mar nov 13, 2018 15:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
Risposte: 71
Visite : 10410

Re: Termoregolazione evoluta e condominio

Non capisco proprio l'utilità tecnica di installare il sensore ambiente in abitazioni che per la detrazione del 65% degli scorsi anni avevano già l'obbligo di installare valvole termostatiche in ogni ambiente. Unica eccezione gli impianti radianti a pavimento senza regolazione per singolo ambiente. ...
da Abser
mar nov 13, 2018 12:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DETRAZIONE 65% CALDAIA CONDOMINIALE
Risposte: 2
Visite : 1493

DETRAZIONE 65% CALDAIA CONDOMINIALE

Piccolo condominio servito da una caldaia da 35 kW. Per la detrazione fiscale serve un ottimizzatore ambiente che corregge la regolazione climatica standard fornita dal sensore esterno in funzione delle condizioni ambientati. A questo punto dove metto questo ottimizzatore? se lo metto in un alloggio...
da Abser
mar nov 13, 2018 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pressostato e valvola di non ritorno
Risposte: 3
Visite : 938

Re: Pressostato e valvola di non ritorno

chi riempie il serbatoio?
il pressostato deve essere posto a valle del non ritorno (meglio un sensore di pressione e una pompa inverter) e tarato alla pressione di erogazione richiesta dall'impianto.
da Abser
lun nov 12, 2018 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
Risposte: 4
Visite : 785

Re: Consigli impianto di integrazione solare per albergo

metti semplicemente il boiler solare sull'ingresso acqua fredda ai boiler attuali, non servono centraline e valvole. Il solare lavorerà con la massima efficienza sull'acqua fredda e le caldaie lavoreranno solo in integrazione.