La ricerca ha trovato 126 risultati

da Manu
ven ott 05, 2012 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su attività 34 per un deposito di carta.
Risposte: 5
Visite : 4023

Re: dubbio su attività 34 per un deposito di carta.

Benissimo, vi ringrazio infinitamente!

:D
da Manu
ven ott 05, 2012 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su attività 34 per un deposito di carta.
Risposte: 5
Visite : 4023

Re: dubbio su attività 34 per un deposito di carta.

Grazie per la risposta. Per l'aggiunta del termine in MASSA ho avuto il dubbio su cosa si intendesse dato che con il vecchio DM 16/2/1982 non compariva questa precisazione, per cui non sapevo bene come interpretarlo. Riguardo la regola tecnica da applicare, se non utilizzare quella sulle biblioteche...
da Manu
ven ott 05, 2012 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su attività 34 per un deposito di carta.
Risposte: 5
Visite : 4023

dubbio su attività 34 per un deposito di carta.

Salve, un cliente vorrebbe realizzare un deposito di carta utilizzando un locale già esistente ora aperto a tre lati che delimiterebbe con dei grigliati rimovibili, dunque resterebbe di fatto un deposito aperto ma coperto. Leggendo l'elenco delle attività soggette in base al DPR 151, ho notato che p...
da Manu
ven giu 29, 2012 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento galleria d'arte
Risposte: 11
Visite : 2127

Re: ampliamento galleria d'arte

A tutt'oggi, per quel che so io, le dobbiamo considerare come attività 69.
da Manu
gio giu 21, 2012 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE REGOLA TECNICA PER RISTORANTE
Risposte: 3
Visite : 1061

Re: QUALE REGOLA TECNICA PER RISTORANTE

dimenticavo di dire che mentre l'attività in sè non è soggetta al controllo dei VVF, potrebbe esserlo invece la cucina, ove i fornelli vengono assimilati a centrale termica, per cui se la loro potenza supera i limiti previsti (attività n. 74), sei comunque soggetto al controllo. In ogni caso soggett...
da Manu
gio giu 21, 2012 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE REGOLA TECNICA PER RISTORANTE
Risposte: 3
Visite : 1061

Re: QUALE REGOLA TECNICA PER RISTORANTE

Ciao, i ristoranti non sono attività soggette al controllo, a meno che l'attività di trattenimento che si svolge nel locale non sia prevalente rispetto alle altre (che è di semplice somministrazione pasti e bevande). Se si tratta di un normale ristorante dovresti applicare semplicemente il dm 10.3.1...
da Manu
ven giu 01, 2012 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: antincendio ad idranti in pubblico spettacolo
Risposte: 4
Visite : 1234

Re: antincendio ad idranti in pubblico spettacolo

domanda probablmente farlocca: leggo all'art 15.3.2 della regola tecnica per le attività di pubblico spettacolo che l'impianto di spegnimento ad idranti UNI 45, tra le altre caratteristiche, deve consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con un minimo di due idra...
da Manu
mer mag 30, 2012 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI A CO2
Risposte: 2
Visite : 1037

Re: ESTINTORI A CO2

Grazie mille Terminus, sei sempre pronto e puntuale!!
da Manu
mer mag 30, 2012 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti coperture per fotovoltaico
Risposte: 53
Visite : 21033

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=UNI+CEN%2FTS+1187&source=web&cd=9&ved=0CIoBEBYwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.generalsolarpv.com%2Fdownload.php%3Ffile%3D111638928204_locandina_seminario_antincendio_ceggia_14_06_2012_web.pdf%26dir%3Dupload%2Ffiles%2Ffile&ei=dEHDT7zsDur64QS...
da Manu
mer mag 30, 2012 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI A CO2
Risposte: 2
Visite : 1037

ESTINTORI A CO2

Sicuramente è una mia lacuna nella conoscenza dei vari decreti e norme sulla scelta ed utilizzo degli estintori... Volevo chiedere: come fare a stabilire quale deve essere la capacità estinguente di un estintore per un dato utilizzo? Mi spiego meglio: a protezione del quadro di un ascensore è stato ...
da Manu
lun apr 30, 2012 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Risposte: 5
Visite : 1907

Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ciao, a me i vigili del fuoco (per un'attività commerciale già esistente e già in possesso di un cpi) hanno richiesto un apposito interrutore di sezionamento esclusivamente per l'impianto fotovoltaico ed installatato, in prossimità dei quadri dell'impianto. Questo sezionatore è INDIPENDENTE e separa...
da Manu
gio apr 19, 2012 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuove tariffe
Risposte: 21
Visite : 4969

Re: nuove tariffe

guarda io faccio riferimento innanzitutto a quanto mi hanno detto al telefono dal comando, e cioè di usare quella pagina, poi a quanto scritto qui che è preso dal sito del comando di Ascoli ma ci sono delle cose generali che valgono per tutti: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage....
da Manu
gio apr 19, 2012 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuove tariffe
Risposte: 21
Visite : 4969

Re: nuove tariffe

Certo Terminus, ma non mi è chiaro se devo utilizzare 50 oppure 54 euro orarie o cos'altro...
da Manu
gio apr 19, 2012 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuove tariffe
Risposte: 21
Visite : 4969

Re: nuove tariffe

Torno su questo argomento per un chiarimento: per il rinnovo periodico della conformità antincendio di una attività n. 69 categoria b, c'è una tariffa apposita da riconoscere ai VV.F. che possa trovare corrispondenza col rinnovo del CPI? Il vecchio DM 4/5/98 prevedeva 3 ore per il servizio svolto p...
da Manu
gio apr 19, 2012 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria con solo Protezione anticendio Esterna.
Risposte: 3
Visite : 1047

Re: Falegnameria con solo Protezione anticendio Esterna.

Non ho mai visto una attività con sola protezione esterna e senza quella interna. (la protezione interna è tale anche se gli idranti/naspi sono collocati sulla parete lato esterno dell'edificio, sempre che siano sufficienti a garantirne l'intera copertura, il mio comando provinciale normalmente ce l...
da Manu
gio apr 19, 2012 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuove tariffe
Risposte: 21
Visite : 4969

Re: nuove tariffe

Torno su questo argomento per un chiarimento: per il rinnovo periodico della conformità antincendio di una attività n. 69 categoria b, c'è una tariffa apposita da riconoscere ai VV.F. che possa trovare corrispondenza col rinnovo del CPI? Il vecchio DM 4/5/98 prevedeva 3 ore per il servizio svolto pe...
da Manu
mar apr 17, 2012 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
Risposte: 5
Visite : 1485

Re: Dubbio su compilazione Mello PIN 2.1

Terminus ha scritto:.
Allora l'esimio collega che benemerita cippa dovrà fare per meritarsi il compenso ?

Appunto... :evil:
da Manu
lun apr 16, 2012 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
Risposte: 5
Visite : 1485

Re: Dubbio su compilazione Mello PIN 2.1

perfetto Terminus hai confermato il mio pensiero. Tu pensa un pò che questi "signori" dell'amministrazione voglio far presentare la richiesta di CPI (attività di categoria C), ad un tecnico a cui hanno dato l'incarico con apposita convenzione, mentre vorrebbero che io facessi l'asseverazio...
da Manu
lun apr 16, 2012 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
Risposte: 5
Visite : 1485

Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1

Salve a tutti. Non mi è chiaro se il modello di asseverazione PIN 2.1 deve essere redatto necessariamente/obbligatoriamente dal direttore dei lavori corredato del resto della documentazione in allegato, come documentazione di competenza del D.L.? Nel caso di lavori pubblici è una prestazione profess...
da Manu
gio apr 12, 2012 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuove tariffe
Risposte: 21
Visite : 4969

Re: nuove tariffe

Terminus ha scritto:
Manu ha scritto:Terminus, potresti indicare gli estremi della circolare che ha chiarito quanto sopra detto?
Circ 13061 del 06/10/11 - punto 6

Grazie!
da Manu
ven apr 06, 2012 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti coperture per fotovoltaico
Risposte: 53
Visite : 21033

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

A proposito di fotovoltaici montati in aderenza alle falde di copertura,
le tegole laterizie essendo incombustibili, secondo voi sono idonee per l'applicazione direttamente in aderenza, anche se la copertura dovesse essere realizzata con struttura lignea?
da Manu
ven apr 06, 2012 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rimessaggio
Risposte: 11
Visite : 2831

Re: rimessaggio

Secondo me non ricade in nessuno dei due avendo il tuo locale una superficie di 200 mq.
da Manu
gio apr 05, 2012 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti coperture per fotovoltaico
Risposte: 53
Visite : 21033

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

La circolare cita: " Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio , di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005)." forse mi s...
da Manu
gio apr 05, 2012 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti coperture per fotovoltaico
Risposte: 53
Visite : 21033

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

i teli traspiranti in polietilene di varie ditte sono classificati in euroclasse E, o almeno finora mi sono capitati solo con queste caratteristiche. Ad ogni buon conto, gli stessi vigili del fuoco a quanto pare sono ancora un pò disorientati circa le interpretazioni di alcuni punti della circolare....
da Manu
gio apr 05, 2012 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuove tariffe
Risposte: 21
Visite : 4969

Re: nuove tariffe

Terminus, potresti indicare gli estremi della circolare che ha chiarito quanto sopra detto?
da Manu
gio apr 05, 2012 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti coperture per fotovoltaico
Risposte: 53
Visite : 21033

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

Io credo che si stia interpretando in modo non del tutto corretto il comportamento delle guaine bitumate. Il requisito EI30 per le coperture, a mio avviso dovrebbe riguardare solo la struttura portante in quanto è questa che deve garantire la portanza e la durata nel tempo prescritto affinchè si pos...
da Manu
gio mar 22, 2012 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico cavi elettrici EC643
Risposte: 9
Visite : 7353

Re: Potere calorifico cavi elettrici EC643

Il mio software non ne contiene affatto, e non ci avevo mai fatto caso.
Ho fatto una piccola ricerca su internet per curiosità, ma non ho trovato valori che possano valere per un confronto con i tuoi.
da Manu
mar mar 13, 2012 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: software calcolo impianto
Risposte: 34
Visite : 8179

Re: software calcolo impianto

io per reti di idranti ad anello, di media semplicità uso un foglio di excel da me creato.
Per impianti a sprinkler non ti saprei dire perchè non li ho mai progettati e non conosco l'argomento, ma credo che venga un pò più complicato.
da Manu
mer feb 29, 2012 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO E CONFORMITA ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 989

Re: FOTOVOLTAICO E CONFORMITA ANTINCENDIO

grazie Terminus, sì ho letto già la circolare uscita a Febbraio ed infatti sto preparando la pratica di variante ai VV.F. Il mio dubbio riguarda però proprio la compilazione o meno del modello DICH.IMP2008. L'installatore sostiene che non è necessaria essendo il suddetto modello da compilare in caso...
da Manu
mar feb 28, 2012 19:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO E CONFORMITA ANTINCENDIO
Risposte: 2
Visite : 989

FOTOVOLTAICO E CONFORMITA ANTINCENDIO

Ho un'attività soggetta che recentemente a installato un impianto fotovoltaico, inoltre la stessa ditta deve rinnovare la conformità antincendio (attività di tipo b) Riguardo l'impianto fotovoltaico, a vostro avviso è necessario allegare anche il modello Dich.imp 2008? Io pensavo di allegarlo, ma po...
da Manu
ven feb 24, 2012 23:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18338

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

grazie!
da Manu
ven feb 24, 2012 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18338

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

torno su questo argomento perchè ho notato sul sito nazionale dei VV.F, che per il modello DICH. POSA OPERA 2004, viene indicato tra parentesi "da non consegnare al comando dei VV.F." Nel caso di attività di tipo "A", il modello va comunque compilato (dall'installatore) ed allega...
da Manu
mer feb 15, 2012 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: A CHI CONSEGNALE LA NUOVA S.C.I.A. ??
Risposte: 12
Visite : 3016

Re: A CHI CONSEGNALE LA NUOVA S.C.I.A. ??

A novembre 2011 ho partecipato ad un convegno che mirava a chiarire vari dubbi riguardo le nuove procedure antincendio. Le attività soggette non ricadenti nel campo delle attività produttive (quindi non soggette a procedura SUAP) devono presentare direttamente al comando provinciale competente la pr...
da Manu
lun gen 30, 2012 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento galleria d'arte
Risposte: 11
Visite : 2127

Re: ampliamento galleria d'arte

nel sito dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, si dice che le gallerie ospitate in locali di tipo ordinario (cioè in edifici non vincolati) vengono normate con la circolare 75 del 1967, cioè quella che normava le attività commerciali, per cui le gallerie potrebbero essere assimilat...
da Manu
lun gen 30, 2012 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento galleria d'arte
Risposte: 11
Visite : 2127

Re: ampliamento galleria d'arte

Grazie infinitamente, trovata!!


a questo punto la domanda è questa: a cosa possono essere assimilate queste attività?
da Manu
ven gen 27, 2012 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento galleria d'arte
Risposte: 11
Visite : 2127

Re: ampliamento galleria d'arte

mi pare che se ne fosse già parlato qui sul forum... un funzionario dei VV.F. verbalmente mi ha convinto a non presentare la richiesta di parere di conformità per un deposito-esposizione privato di opere d'arte in quanto attività non soggetta l'italia che dovrebbe sopravvivere grazie ai suoi tesoi ...
da Manu
ven gen 27, 2012 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento galleria d'arte
Risposte: 11
Visite : 2127

ampliamento galleria d'arte

Dovendo realizzare un ampliamento per un'attività n. 72 (Edificio vincolato al sensi del D.Lgs 42/2004), destinata a contenere una galleria d'arte, biblioteca storica ecc., il nuovo fabbricato da costruire nelle immediate vicinanze, con cortile ed aria di accesso in comune, a quale attività di cui a...
da Manu
gio gen 26, 2012 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 66 - CAMPEGGI
Risposte: 2
Visite : 705

Re: ATTIVITA' 66 - CAMPEGGI

ciao, a quanto pare non esiste normativa nazionale al momento, nè regola tecnica. ti allego un link che potrà senz'altro esserti utile, manco a dirlo, l'ho letto proprio stamattina mentre cercavo informazioni su altre attività in quel sito. :D http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/ca...
da Manu
mar gen 10, 2012 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI solaio
Risposte: 15
Visite : 5685

Re: CERT REI solaio

Grazie, mi confermi quanto già immaginavo, come d'altronde cita espressamene il decreto. :|

Un intervento sull'intonaco non è prospettabile, spero che si possa certificare col sistema analitico, altrimenti pensavo di fargli utilizzare una pittura antincendio.
da Manu
mar gen 10, 2012 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI solaio
Risposte: 15
Visite : 5685

CERT REI solaio

In base al DM 16/02/2007, la classificazione di resistenza al fuoco dei solai alleggeriti (punto D.5) può avvenire col sistema tabellare nel rispetto di quanto indicato al punto D.5.1, con la prescrizione che "deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore non inferiore ...
da Manu
sab gen 07, 2012 15:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 10
Visite : 4520

Re: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

io redigo l'AQE, almeno al fine dell'agibilità, visto che mi chiedono solo quello.
Poi l'ACE dovrà redigerla qualcun altro, su incarico del proprietario, io ho fatto la DL.
da Manu
gio gen 05, 2012 18:24
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 10
Visite : 4520

Re: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

ok il discorso agibilità ma a livello nazionale ormai l aqe non è sostituito dall ace? infatti, è quello che mi domando pure io... comunque rileggevo con più attenzione l'allegato 1 del DM 26/6/2009, e riporto quanto prevede per la situazione in cui mi ritrovo io: [i ]In assenza di impianti termici...
da Manu
gio gen 05, 2012 16:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 10
Visite : 4520

Re: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

sì, l'agibilità qui è sempre stata concessa anche in abitazioni prive di riscaldamento. D'altronde credo anche sia corretto consentirlo.

Il modulo di richiesta di agibilità richiede tra gli altri documenti l'attestato di QUALIFICAZIONE e NON l'A.C.E.
da Manu
gio gen 05, 2012 13:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 10
Visite : 4520

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sto predisponendo la modulistica per ottenere il certificato di agibilità di un edificio abitativo. Tra i ducumenti richiesti dal comune figura anche l'attestato di QUALIFICAZIONE energetica, che mi sto apprestando a redigere. Il mio dubbio è il seguente: in questa casa non è stato eseguito alcun im...
da Manu
lun gen 02, 2012 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18338

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Grazie!
da Manu
mer dic 28, 2011 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18338

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Qualcuno mi può confermare se i modelli CERT.REI 2008 e CERT.IMP 2008 sono ancora validi?? Nel sito nazionale non trovo riferimenti su un loro eventuale aggiornamento. Altra domanda: voi li utilizzate anche per certificare attività in categoria "A", seppure il modello CERT.REI fa esplicito...
da Manu
gio dic 15, 2011 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sistema antincendio per archivi storici.
Risposte: 3
Visite : 970

Re: Sistema antincendio per archivi storici.

scoperto l'arcano:
Norma Uni 10877/2000 ritirata, ora vigenti le UNI ISO 14520/2006.
Ho appena verificato sul sito UNI, tra l'altro sono in inglese, mannaggia!.
da Manu
gio dic 15, 2011 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala di sicurezza antincendio
Risposte: 9
Visite : 4976

Re: Scala di sicurezza antincendio

Sono molto perplessa. Tempo fa ho avuto parere di conformità antincendio per 2 progetti diversi ove le scale venivano realizzate esattamente come l'hai indicata tu nel disegno. Al funzionario dei VVF non è mai sorto minimamente il dubbio sull'interpretazione di gradino. Personalmente ho trovato sul ...
da Manu
gio dic 15, 2011 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sistema antincendio per archivi storici.
Risposte: 3
Visite : 970

Re: Sistema antincendio per archivi storici.

grazie Terminus! Ho una grossa perplessità: ieri mentre cercavo notizie su internet inerenti l'argomento in oggetto, trovo al seguente link: http://web.tiscali.it/sicurezza.risorse/download/UNI%20108771-1%20Sistemi%20estinzione%20incendi%20gassosi%20progettazion.pdf la Norma Uni 10877 in formato pdf...
da Manu
mer dic 14, 2011 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sistema antincendio per archivi storici.
Risposte: 3
Visite : 970

Sistema antincendio per archivi storici.

Salve a tutti, devo proporre per un concorso di progettazione un sistema di prevenzione incendi per attività 72 in base al DPR 151. Pensavo ad un sistema a gas inerti, presumibilmente ad azoto. Non ho avuto ancora esperienze su questo sistema antincendio, quindo sto cercando di documentarmi su inter...