La ricerca ha trovato 493 risultati

da Davidedada905
gio mag 24, 2012 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 12977

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

Aumentare il diametro delle tubazioni per avere più acqua come contenuto è un ragionamento sbagliato a discapito della resa in quanto variamo la portata a discapito di un maggiore salto di temperatura. Piuttosto utilizzerei un PREVASO di espansione, che fa da polmone di acqua e preserva i vari grup...
da Davidedada905
ven mag 18, 2012 17:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 12977

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

Interessante Davidedada905. Non capisco una cosa però: di solito si inserisce miscela acqua+glicole (mi pare al 40%). Allora tu aumenteresti la % di glicole? Non capisco cosa servirebbe il collettore di cui parli. Andrea No Andrea, aumenterei la quantità di miscela all'interno del circuito creando ...
da Davidedada905
gio mag 17, 2012 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
Risposte: 26
Visite : 12977

Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame

Ciao: a me è capitato una volta con i sottovuoto ed il problema è il seguente: quando l'impianto va in stagnazione la centralina solare blocca tutto. Il problema è che i pannelli possono salire molto di temperatura ma il glicole, una volta raggiunta una temperatura critica, cambia di stato e diventa...
da Davidedada905
ven mar 16, 2012 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termici
Risposte: 5
Visite : 3329

Re: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termic

giobibo ha scritto:Anch'io non ho capito l'utilità del separatore.
Penso che una valvola di non ritorno, a molla, possa essere sufficente per inibire la circolazione
Io anche il vaso di espansione sulla mandata non capisco, ehehehe
da Davidedada905
lun mar 05, 2012 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Risposte: 27
Visite : 32761

Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI

arkanoid ha scritto:il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
Bè non sempre.. se hai un'UTA gia costruita o un generatore d'aria calda, non è che te lo fanno su misura!!!!
da Davidedada905
mer feb 15, 2012 19:07
Forum: Regione Lombardia
Argomento: camino per riscaldamento e boiler per acs
Risposte: 3
Visite : 1599

Re: camino per riscaldamento e boiler per acs

ELENA79 ha scritto:ma come fai ad inserire il camino? cioè che dicitura dai? che potenza termica?
Chedi al costruttore... in alternativa è possibile definire la potenza in base alla bocca del camino stesso
da Davidedada905
mar gen 31, 2012 18:42
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Pratiche 55% : LADRATE
Risposte: 54
Visite : 14730

Re: Pratiche 55% : LADRATE

roberto.p ha scritto:
a_brettyou ha scritto:
Ma sapete che una nota marca di caldaie, fa le pratiche 55% direttamente? Sia per caldaia che per solare?
Io ne conosco una che inizia con J. E' quella o ce n'è almeno due?

mi sa che la J cè, ed è composta da due parole :shock:
E la seconda parola inizia con B?
da Davidedada905
lun gen 30, 2012 11:19
Forum: Regione Lombardia
Argomento: camino per riscaldamento e boiler per acs
Risposte: 3
Visite : 1599

Re: camino per riscaldamento e boiler per acs

hoopes ha scritto:mi si chiede se una casa in montagna con solo camino come riscaldamento e un boiler per acs necessita di ace ?

grazie

ps: scusate le troppe domande!
Certo!!!!
da Davidedada905
lun gen 30, 2012 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Risposte: 27
Visite : 32761

Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI

ma anche 0,7 .... con l'ovvio vantaggio di canali più piccoli (risparmio spazio e materiale) e l'ovvio svantaggio di maggior spesa per l'energia del ventilatore p.s. io uso 0,7 ma fino ad un certo punto, perchè per portate elevate porta ad eccessive velocità nei canali e quindi problemi di rumore.....
da Davidedada905
mar gen 10, 2012 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Risposte: 71
Visite : 50430

Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?

be in italia ci sono fiore di produttori stimati a livello europeo. Unical, Cosmogas e molti altri che io personalmente non conosco. W il made in italia!!! Meno male che qualcuno concorda... e un'altra cosa: guardate che anche la Viessmann marchia prodotti costruiti in Italia e poi marchiati Wiessm...
da Davidedada905
lun gen 09, 2012 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Risposte: 71
Visite : 50430

Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?

Manofthemoon ha scritto:IO installo solo Viessmann, quindi le conosco a menadito, anche le codifiche etc..
cosa vuoi sapere ?
Mi raccomnado.. mai prodotti italiani!!!! Poi ci si lamenta che l'Italia va a rotoli!!!!!
da Davidedada905
lun gen 09, 2012 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISURATORE DI PORTATA ACQUA
Risposte: 1
Visite : 1093

Re: MISURATORE DI PORTATA ACQUA

Mah.. fai una bella telefonata ad un costruttore (per esempio SIEMENS) e vedrai che ti tolgono ogni dubbio!
da Davidedada905
ven nov 18, 2011 15:17
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Audit energetico
Risposte: 31
Visite : 6846

Re: Audit energetico

Uella Patri, magari ci si conosce. Grazie SuperP, lo metto all'ordine del giorno della prossima commissione civili, visto che ne faccio parte (anche se è più materia da commissione impianti, ma non del tutto). Non bazzico molto l'Ordine, solo ogni tanto per "rompere" alle riunioni commiss...
da Davidedada905
mer ott 12, 2011 11:40
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Caldaia a pellets in garage?
Risposte: 11
Visite : 15103

Re: Caldaia a pellets in garage?

girondone ha scritto:credo che l unico riferimento sia il decreto autorimesse vvf

considerando il pellets "come gasolio" come si fa in caso si centrale termica
Però considerare il pellet come gasolio è una tua approssimazione, anche se logica! Giusto?
da Davidedada905
gio set 01, 2011 12:40
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Caldaia a pellets in garage?
Risposte: 11
Visite : 15103

Re: Caldaia a pellets in garage?

Secondo me, ai fini della prevenzione degli incendi, la caldaia a pellet, legna o gasolio con potenza minore di 35 kW non è installabile nel garage, nemmeno rispettando le indicazioni della circolare sulle caldaie a gas metano. Infatti la circolare parla esplicitamente di metano, e poi per caldaie ...
da Davidedada905
ven ago 26, 2011 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW)
Risposte: 3
Visite : 1439

Re: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW

Prova a chidere all'ispesl di competenza. Secondo me la centrale richiede denuncia ISPESL in quanto all'interno della stessa centrale stai installando due apparecchi con potenza complessiva > 35 kW che lavorano su un unico circuito. Utilizzare lo stratagemma del circuido secondario non tiene poichè...
da Davidedada905
mar ago 23, 2011 12:44
Forum: Regione Lombardia
Argomento: pagare per entrare in centrale termica
Risposte: 27
Visite : 7721

Re: pagare per entrare in centrale termica

Ci stà il pagamento dell'uscita se io certificatore voglio fissare, ad esempio:"assolutamente domani mattina o dopodomani dopo le 16", per carità.......come ho scritto prima, non possono balzare sul posto tutti dopo un trillo di tel; sia chiaro 250 sono una truffa. E' anche vero che in qu...
da Davidedada905
mer giu 29, 2011 11:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto metano in intercapedine
Risposte: 4
Visite : 1618

Re: Impianto metano in intercapedine

arien ha scritto:Il cavedio è ventilato superioremente e inferiormente?
Bè si, se non lo è posso fare realizzare le ventilazioni
da Davidedada905
lun giu 27, 2011 17:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto metano in intercapedine
Risposte: 4
Visite : 1618

Impianto metano in intercapedine

Ciao a tutti.. una domanda... è possibile installare delle tubazioni gas (eventualmente in guaina) in un cavedio di espulsione delle cappe delle cucine?

Grazie
da Davidedada905
ven giu 24, 2011 17:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Contabilizzazione
Risposte: 1
Visite : 996

Re: Contabilizzazione

C'è qualcuno che va in giro a dire che Regione Lombardia avrebbe eliminato l'obbligo di impianto termico centralizzato con contabilizzazione e regolazione per alloggio in edifici nuovi oltre i 4 alloggi, liberalizzando di fatto il ritorno ad impianti termici con caldaiette termoautonomenergivorendi...
da Davidedada905
mar giu 21, 2011 19:34
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Pompa di calore elettrica o caldaia tradizionale
Risposte: 19
Visite : 4743

Re: Pompa di calore elettrica o caldaia tradizionale

non a condensazione visto che nn lavoro a basse temperature perche?! c'è la climatica... metti delle batterie ben dimensionate. cioè abbonda con gli elementi piuttosto che no. concordo, se ristrutturi coibentando bene puoi usare anche i radiatori a 55°C dimensionati correttamente, senza avere sensa...
da Davidedada905
lun giu 20, 2011 12:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bruciatore
Risposte: 5
Visite : 1894

Re: bruciatore

SimoneBaldini ha scritto:Un RL è a gasolio, se non c'è ma /M è a due fiamme quindi non modulante ma 2 stadi.
o meglio.. doppia fiamma. Torniamo al solito discorso... secondo me non si può non conoscere queste cose per poter certificare! Basterebbe chiedere come funziona il passaggio da un ugello a due...
da Davidedada905
mar giu 07, 2011 15:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto clima e ricambio aria
Risposte: 5
Visite : 1946

Re: impianto clima e ricambio aria

Salve a tutti, sono nuovo... sia sul forum sia nel settore termotecnico. Chiedo consigli su alcune scelte tecniche per il seguente caso: negozio da 80 metri quadri, altezza 3 metri in cui è necessario garantire un ricambio aria adeguato alla destinazione d'uso ed inoltre è necessario un raffrescame...
da Davidedada905
ven mag 27, 2011 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISEPSL generatori nello stesso impianto
Risposte: 2
Visite : 1259

Re: ISEPSL generatori nello stesso impianto

luca70 ha scritto:vedi anche questa discussione:

http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... nee#p45865

Luca
Ti ringrazio Luca.. a buon rendere
da Davidedada905
gio mag 26, 2011 19:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Istallatori.. questi sconosciuti...
Risposte: 11
Visite : 2867

Re: Istallatori.. questi sconosciuti...

Se avete voglia volevo fare un piccolo sondaggino per sapere cosa ne pensate degli installatori in genere. Vorrei sapere soprattutto se solitamente li considerate degli ignoranti patentati o dei collaboratori (ovviamente con le dovute eccezioni) e solitamente se accettate di buon grado eventuali co...
da Davidedada905
gio mag 26, 2011 19:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISEPSL generatori nello stesso impianto
Risposte: 2
Visite : 1259

ISEPSL generatori nello stesso impianto

Scusate ho un dubbio amletico. Ho una centrale termica dove sono installate 2 caldaie (una a legna e una a gasolio) con potenzialità cadauna di 30 kWe collegate allo stesso impianto di distribuzione Se facessi inserire uno scambiatore tra caldaia a legna e impianto, riuscirei ad evitare la pratica I...
da Davidedada905
gio mag 26, 2011 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza scambiatore
Risposte: 17
Visite : 7708

Re: Potenza scambiatore

Quello non era in discussione.. Ti quoto il messaggio originale non riesco a trovare nessuna scheda che mi indichi le perdite dello scambiatore per dimensionarlo opportunamente. Per dimensionarlo opportunamente, si parte come giustamente hai ammesso anche tu dalla potenza e dal dt. E poi solo dopo ...
da Davidedada905
mer mag 25, 2011 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza scambiatore
Risposte: 17
Visite : 7708

Re: Potenza scambiatore

Fidati è importante anche la perdita di carico e non poco!!! Uno scambiatore, a parità di potenza e DT, può anche costare il doppio se devi abbattere le perdite di carico Sì, ma non è il principale criterio di selezione. A meno che ti accontenti di uno scambiatore insufficiente, ma con una perdita ...
da Davidedada905
mer mag 25, 2011 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza scambiatore
Risposte: 17
Visite : 7708

Re: Potenza scambiatore

E cosa ti interessa la perdita di carico dello scambiatore? Si seleziona per potenza, non per perdita di carico. Se hai una prevalenza massima del circolatore, allora lo selezioni per potenza E per perdita di carico massima. Ma mai per la sola perdita di carico. E poi lo vuoi saldobrasato o guarniz...
da Davidedada905
mer mag 25, 2011 08:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldacqua (8kW) - scarico parete
Risposte: 2
Visite : 1108

Re: Scaldacqua (8kW) - scarico parete

Buongiorno, volevo chiedere informazioni in merito alla possibilità di scarico in parete per uno scaldacqua (P< 15kW). Nello specifico ho notato che nel testo coordinato del D.lgs 311/06 con D.P.R. 59/09, non si parla più nella definizione di non classificabili quali impianto termico, gli scaldacqu...
da Davidedada905
ven apr 15, 2011 10:14
Forum: Regione Lombardia
Argomento: All'albo certificatori possono iscriversi anche cani e p....
Risposte: 103
Visite : 21783

Re: All'albo certificatori possono iscriversi anche cani e p....

e se dopo il diploma ti fosse venuto il trip della medicina, avresti preteso di poter esercitare anche quella professione? Mah, sei tu che ti senti inadeguata al confronto degli idraulici, amici tuoi. Comunque hai manifestato lo stesso equivoco dei tuoi colleghi. Io non impongo niente a nessuno, né...
da Davidedada905
ven feb 04, 2011 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO A CO2
Risposte: 1
Visite : 822

IMPIANTO A CO2

Buongiorno, un mio amico mi chiede questa informazione: Può un impianto a CO2 (con bombole di co2 riempite a P max 80 bar) lavorare su un impianto di spegnimento con presisone a 160 bar? e come fare a paortare la pressione da 80 a 160 bar?
Boh... secondo me è una domnada molto strana.. che ne dite?
da Davidedada905
mer gen 12, 2011 08:57
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: SITO ENEA BLOCCATO DA GIORNI ?
Risposte: 7
Visite : 2109

Re: SITO ENEA BLOCCATO DA GIORNI ?

Si è bloccato da ieri Anche da ieri non riesco ad accedere... spero che terranno in considerazione che per due giorni non si è riuscito ad accedere per chiudere le pratiche e allungheranno i 90 giorni limite di presentazione! Io ho pratiche che scadono in questi giorni!!! Qualcuno è riuscito a c om...
da Davidedada905
mar dic 28, 2010 19:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Richiesta contatore gas - calcoli allegati?
Risposte: 9
Visite : 2839

Re: Richiesta contatore gas - calcoli allegati?

Piu' che stare scritto, se tu consegni un progetto nel progetto devono esservi i calcoli eseguiti o perlomeno il valore di perdita della tua linea del gas progettata. eee.. ho capito! ho capito anche che se non consegni i calcoli hai solo problemi! Ma visto che da nessuna parte sta scritto che i ca...
da Davidedada905
gio nov 11, 2010 14:45
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: GF Bluebox
Risposte: 6
Visite : 2760

Re: GF Bluebox

Manofthemoon ha scritto:buoni, non di più
io più che le marche guarderei i centri assistenza.. se sono capaci, etc..
Bravo Man, concordo al 100%
da Davidedada905
mer nov 03, 2010 11:02
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Risposte: 34
Visite : 7398

Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%

silvia ha scritto:Ma chi non esegue un bonifico dedicato al 55%, e poi in realtà ne usufruisce, secondo voi può avere dei problemi per usufruire dell'agevolazione?
Certo!!!
da Davidedada905
ven ott 29, 2010 08:52
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Stufa a pellet
Risposte: 23
Visite : 5159

Re: Stufa a pellet

Manofthemoon ha scritto:
Davidedada905 ha scritto:
Colin Caldwell ha scritto:Buonasera gente

La detrazioni di una stufa a pellet con i dovuti rendimenti è da considerarsi solo se sostituisce l'impianto termico o può essere una integrazione.
Occhio ai serramenti !!!!
cioè?
perchè occhio ai serramenti ?
Vedi FAQ 42 ENEA
da Davidedada905
ven ott 29, 2010 08:49
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Risposte: 34
Visite : 7398

Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%

Devo ancora parlare con il commercialista, però leggendo l'art.1 della Legge 27/12/1997 n°449, mi vengono i brividi!!! Praticamente tutto ciò che progetto rientra in questo 10%. Il dubbio è: Come si fà a sapere con certezza se le progettazioni andranno poi a ricadere in interventi per i quali vengo...
da Davidedada905
ven ott 29, 2010 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificati di laboratorio.....in che lingua???
Risposte: 6
Visite : 1687

Re: Certificati di laboratorio.....in che lingua???

Senza far nomi....per un sistema di scarico insonorizzato è stato usato un prodotto tedesco di buona qualità. La committenza richiede un certificato di prova acustica in lingua italiana con tanto di timbro ma il produttore ce l'ha solo in lingua tedesca e non intende farne uno in italiano dato che ...
da Davidedada905
mar ott 26, 2010 10:41
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Stufa a pellet
Risposte: 23
Visite : 5159

Re: Stufa a pellet

Colin Caldwell ha scritto:Buonasera gente

La detrazioni di una stufa a pellet con i dovuti rendimenti è da considerarsi solo se sostituisce l'impianto termico o può essere una integrazione.
Occhio ai serramenti !!!!
da Davidedada905
mar ott 19, 2010 20:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola di ritegno acquedotto
Risposte: 1
Visite : 926

Valvola di ritegno acquedotto

qualcuno conosce normative o circolari ministeriali risalenti a circa 25 - 30 anni fa che impevano l'dozione di una valvola di ritegno negli allacciamenti agli acquedotti?
Grazie e buon lavoro
da Davidedada905
lun ott 18, 2010 22:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Responsbilità prima accensione caldaia
Risposte: 17
Visite : 5385

Re: Responsbilità prima accensione caldaia

La non conformità del locale d'installazione qualora risultasse destinata ad autorimessa deriverebbe per analogia per analogia dall'applicazione delle normative di prevenzione incendi. Inoltre non essendoci norma specifica per i generatori a pellet, a mio parere (impianto < 35 kW) si può applicare ...
da Davidedada905
ven ott 15, 2010 19:36
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: CONTROLLI 55%
Risposte: 5
Visite : 2162

Re: CONTROLLI 55%

ketenegh ha scritto:Dal 2007, su più di 100 pratiche nessun segnale.
circa 200 pratiche e nessun segnale
da Davidedada905
ven ott 15, 2010 19:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Responsbilità prima accensione caldaia
Risposte: 17
Visite : 5385

Re: Responsbilità prima accensione caldaia

SITEC ha scritto: Pongo questo quesito poichè mi è capitato in una perizia, che venisse acceso un impianto a pellet in locale adibito ad uso autorimessa (risultato poi classificato catastalmente come RIMESSA)
RV
Scusa ma in base a quale legge dici che non è confome?
da Davidedada905
mar ott 05, 2010 13:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni gas metano Z 35 kW
Risposte: 2
Visite : 1182

Re: Tubazioni gas metano Z 35 kW

Kalz ha scritto:si non ricordo il punto però ricorda le caratteristiche qualitative UNI 6507 per tubazioni in rame quindi vai di rame :D
Grazie mille a buon rendere
da Davidedada905
mar ott 05, 2010 08:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni gas metano Z 35 kW
Risposte: 2
Visite : 1182

Tubazioni gas metano Z 35 kW

Ho un dubbio atroce: stamattina, convinto che il DM 12/04/96 non prendesse in considerazioni le tubazioni in rame, controllo per scrupolo e mi accorgo che, invece, è possibile. Qualcuno mi dà conferma?
Grazie
da Davidedada905
lun ott 04, 2010 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legna - accumulo doppio
Risposte: 16
Visite : 4319

Re: legna - accumulo doppio

ho scoperto con piacere ora che si sono aggiornati alla 10412 e quindi si può fare il vaso chiuso Scusa ma anche l'ISPESL si è aggiornata? Vero che sotto i 35 kW non entra ingioco, ma mi sembra che facesse una differenza tra la tipologia di caricamento: automatico (ok vaso chiuso sotto i 35 kW) - m...
da Davidedada905
gio set 30, 2010 11:21
Forum: Regione Lombardia
Argomento: A B C
Risposte: 5
Visite : 2003

Re: A B C

Capisco il tuo punto di vista e proprio per questo io mi dedico molto, nello studio e nella ricerca di cose che non so. Ma anche noi, neofiti e ignoranti (che non è un insulto ma vuol dire che ignoriamo), qualche cosa l'abbiamo imparata e, a volte, siamo più precisi di molti "esperti". De...
da Davidedada905
mer set 29, 2010 18:31
Forum: Regione Lombardia
Argomento: A B C
Risposte: 5
Visite : 2003

Re: A B C

quindi, come avevo scritto, dimensionalmente equivalenti ai watt? Io non sono una tuttologa e perciò quando non so qualcosa chiedo a chi è più esperto e siccome faccio l'architetto, non ho studiato la termotecnica e l'elettricità come voi, ingegneri o tecnici. Non ci crederete ma non fa parte nè de...
da Davidedada905
mer set 29, 2010 16:14
Forum: Regione Lombardia
Argomento: A B C
Risposte: 5
Visite : 2003

Re: A B C

scusate, credo sia proprio l'ABC, ma sulla scheda tecnica di un "regolatore climatico di centrale per bruciatori.." ho trovato che l'assorbimento è 5VA. Ma cosa intendono V x A = Watt? VA sono i Volt Ampere. esistono 3 tipi di potenze elettriche: Attiva = WATT (dipende dal cosf) Reattiva ...