La ricerca ha trovato 265 risultati
- mar mar 25, 2014 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
- Risposte: 6
- Visite : 2817
Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Vi ringrazio per i preziosissimi chiarimenti. Dal basso della mia ignoranza, avevo inteso che il serbatoio rientrasse nella categoria 13 ( A) o 5 ( B ) del decreto, ma evidentemente mi sbagliavo. Quindi, se ho ben inteso, la presenza di new jersey ( le barriere stradali in cla ) a contornare sui tre...
- mar mar 25, 2014 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
- Risposte: 6
- Visite : 2817
Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Salve Ho un cantiere con un'impresa che ha installato un serbatoio di gasolio ricadente nel dm 19.3.90. Ho bisogno cortesemente di alcuni di chiarimenti a riguardo: -cosa si intende per distanza di sicurezza interna e distanza di protezione di 3 metri? Perchè il serbatoio è contornato sui tre lati d...
- ven mar 30, 2012 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ma secondo voi....
- Risposte: 13
- Visite : 3111
Re: ma secondo voi....
Guardate, sostanzialmente questo ristorante è simile a quei bar che d'inverno hanno dei tavoli all'aperto riscaldati con i "funghi" a gas, solo che quelli sono completamente aperti con la sola copertura di una tenda, questo ha tre pareti, un soffitto ed è praticamente completamente aperto ...
- ven mar 30, 2012 08:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ma secondo voi....
- Risposte: 13
- Visite : 3111
Re: ma secondo voi....
Mi scuso se non sono stato chiaro:d'inverno NON chiudono ma riscaldano.la percentuale non te la so dire,ma il collega che m'ha chiesto l'opinione m'ha dato ad intendere che in pratica una facciata manca...come dicevo nel post,le aperture sono grandi,e praticamente a tutta altezza. E non sono sicuro ...
- gio mar 29, 2012 23:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ma secondo voi....
- Risposte: 13
- Visite : 3111
ma secondo voi....
....un locale tipo ristorante, il quale sarà prevalentemente aperto d'estate e quindi con ampie aperture nelle pareti del tutto prive di vetrate ( non è proprio possibile chiuderle, roba da 2.25 x 1.80 ) ma che il proprietario vuole rendere fruibile anche d'inverno e quindi riscaldarlo....lasciando ...
- gio mar 22, 2012 13:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Controllo ACE di Groupon
- Risposte: 7
- Visite : 2793
Re: Controllo ACE di Groupon
se non sbaglio tra i criteri per l'effettuazione dei controlli c'è il numero anormalmente elevato di ace, quindi credo che si possa ritenere corretto il controllo (non per groupon in sè, ma se uno ha fatto 500 ace in un mese...). questo purchè gliene controllino qualcuno a campione, e non tutti e 5...
- gio mar 22, 2012 13:15
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Lombardia.. normativa in libertà
- Risposte: 9
- Visite : 2769
Re: Lombardia.. normativa in libertà
se si parla soltanto dell'edificio ignorando gli impianti legislativamente parlando siamo all'età della pietra
- mar ott 25, 2011 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda metodo tabellare
- Risposte: 6
- Visite : 1648
Re: domanda metodo tabellare
danke schon
- mar ott 25, 2011 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda metodo tabellare
- Risposte: 6
- Visite : 1648
Re: domanda metodo tabellare
grazie delle risposte
terminus, quindi se non erro posso certificare una struttura ricorrendo ( SE applicabili puntualmente alla struttura ) alle tabelle dell'allegato D del DM16.2.07 anche senza l'iscrizione agli elenchi dell'818, right?
terminus, quindi se non erro posso certificare una struttura ricorrendo ( SE applicabili puntualmente alla struttura ) alle tabelle dell'allegato D del DM16.2.07 anche senza l'iscrizione agli elenchi dell'818, right?
- lun ott 24, 2011 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda metodo tabellare
- Risposte: 6
- Visite : 1648
domanda metodo tabellare
salve scusate la domanda ( che vi sembrerà ovvia ), ma mi è stata rivolta a bruciapelo e non occupandomi più di antincendio neanche di striscio sul momento ho qualche dubbio. So che ad agosto/settembre hanno cambiato i requisiti di iscrizione all'albo ed alcune altre cose. E' ancora NON necessario e...
- mer ott 12, 2011 17:39
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE a 69 euro su Groupon
- Risposte: 46
- Visite : 12705
Re: ACE a 69 euro su Groupon
rasserenati superP. E' vero che al momento i controlli che fanno in lombardia sono pochi perchè in fase di avviamento ( e non vedo l'ora che siano a regime.....oh come non vedo l'ora.... :lol: ), ma l'algoritmo che usano per selezionarli, tra le varie cose, va a pescare con particolare predilezione ...
- mer ott 05, 2011 16:44
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE a 69 euro su Groupon
- Risposte: 46
- Visite : 12705
Re: ACE a 69 euro su Groupon
se vai a fare la sarta in nero prendi di più ( 4-5 € l'ora netti, contro 18,5€ a cui levare tasse ed inarcassa...)
che ridere....
che ridere....
- ven set 30, 2011 18:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: legge 10 sparita
- Risposte: 12
- Visite : 2957
Re: legge 10 sparita
statisticamente una su tre, direi.... ( e solo perchè le altre due hanno qualcosina che effettivamente è stato fatto, non per altro... )SimoneBaldini ha scritto:Peggio è quando ti trovi una L10 dove dentro non ci stà nulla di sensato rispetto quello realizzato!
- gio set 29, 2011 15:26
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: legge 10 sparita
- Risposte: 12
- Visite : 2957
Re: legge 10 sparita
il progetto è del 2005, quindi presumibilmente la DL è ancora in questa valle di lacrime e puoi chiedere direttamente a chi in cantiere c'era. Puoi anche farti dare i computi ed i sal, dove le lavorazioni ( e quindi le strutture ) fatte le trovi, dovrebbero esserci le bolle di accompagnamento degli ...
- gio set 29, 2011 13:54
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: legge 10 sparita
- Risposte: 12
- Visite : 2957
Re: legge 10 sparita
è una cazzata, il tutor può dire quel che vuole ma è una cazzata ed anche bella grossa. Tu devi certificare quello che esiste, analogamente a quel che fa il collaudatore statico, quindi dovresti addirittura andare in cantiere a verificare l'effetiva stratigrafia, i materiali realmente usati,etcetc.....
- gio set 29, 2011 12:29
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Pittura termica
- Risposte: 15
- Visite : 15431
Re: Pittura termica
in linea di principio va bene d'estate, ma ti consiglio verso ottobre di ritinteggiare tutto di nero, che d'inverno aiuta.
PS:mi sa che la puttanata della vernice termica ce la porteremo per un bel po', fa il paio con la bufala del riscaldamento a resistenze elettriche
PS:mi sa che la puttanata della vernice termica ce la porteremo per un bel po', fa il paio con la bufala del riscaldamento a resistenze elettriche
- gio set 29, 2011 12:25
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: legge 10 sparita
- Risposte: 12
- Visite : 2957
Re: legge 10 sparita
no, non sei obbligato nè a verificare l'esistenza della legge 10 nè a confrontare i tuoi risultati con i suoi ( cosa oltretutto che non ti sarebbe possibile, dati i differenti iter di calcolo ). Limitati a conservare tutto ciò che hai usato per fare i tuoi conti. Se c'è la dichiarazione di conformit...
- gio set 29, 2011 11:38
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE a 69 euro su Groupon
- Risposte: 46
- Visite : 12705
Re: ACE a 69 euro su Groupon
Non cambia granchè a livello di impegno e difficoltà in lombardia per la certificazione tra un'edificio classe A ed uno classe F, non ci sono procedure semplificate, sempre di andare a fare il rilievo si parla ( a livello nazionale un pò cambia che c'è la procedura semplificata e quell'altra perla d...
- gio set 29, 2011 10:48
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE a 69 euro su Groupon
- Risposte: 46
- Visite : 12705
Re: ACE a 69 euro su Groupon
ribadisco una mia personale idea: per come lavora l'80% ( e forse più ) dei certificatori quei 69 euro sono grasso che cola. Per far bene una certificazione tra ispezioni e tutto non si dovrebbe mai scendere sotto i 500€ per un appartamentino inferiore ai 100mq, prezzo ampiamente fuori mercato che q...
- gio set 22, 2011 14:11
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su L10 e catasto energetico
- Risposte: 9
- Visite : 2667
Re: Domanda su L10 e catasto energetico
grazie mille
sai com'è...a cercare in quel pdf le parole "temperatura", "acqua" ed "invernale" mi uscivano 400 match.....
sai com'è...a cercare in quel pdf le parole "temperatura", "acqua" ed "invernale" mi uscivano 400 match.....
- gio set 22, 2011 13:49
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su L10 e catasto energetico
- Risposte: 9
- Visite : 2667
Re: Domanda su L10 e catasto energetico
si il fabbisogno ho sempre usato quello di cened, mi fai però venire il dubbio sulla temperatura di acquedotto, che ora come ora non riesco a ritrovare nella normativa regionale.....dove la becco?
- gio set 22, 2011 13:48
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ACE a 69 euro su Groupon
- Risposte: 46
- Visite : 12705
Re: ACE a 69 euro su Groupon
D'altronde, e lo dico senza offesa per nessuno, per come vedo svolgere il lavoro da parte dell'80% dei certificatori mi sembrano importi piu' che congrui
- gio set 22, 2011 10:47
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su L10 e catasto energetico
- Risposte: 9
- Visite : 2667
Re: Domanda su L10 e catasto energetico
Tu pensa, io ho visto anche contributi negativi del solare termico, anche se avevo bollitori esterni poco isolati e 2.5m2 di solare. Con le UNI 15316 mi dava invece copertura del 35%, con TSOL del 51%! bè non è male :lol: Cioè, capisco anche come possa essere successo a livello di calcolo teorico, ...
- mer set 21, 2011 21:09
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su L10 e catasto energetico
- Risposte: 9
- Visite : 2667
Re: Domanda su L10 e catasto energetico
ottimo, come ho sempre fatto 8) grazie mille superP :wink: incidentalmente superP....io in cened non inserisco i dati calcolati per le rinnovabili, preferisco usare T-SOL, perchè: 1- T-SOL è piu' accurato, prevedendo variabili e schemi impiantistici che cened non prende in considerazione 2- ho notat...
- mer set 21, 2011 17:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su L10 e catasto energetico
- Risposte: 9
- Visite : 2667
Domanda su L10 e catasto energetico
scusate, è da un po' che mi sono estraniato dalle vicende lombarde negli ultimi mesi e potrei essermi perso qualcosa.... in tema di legge10: 1- è obbligatorio attualmente l'inserimento in catasto energetico o si può ancora, come dappertutto in italia, fare semplicemente il deposito del cartaceo, sta...
- mar lug 05, 2011 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: edificio agricolo e L10
- Risposte: 3
- Visite : 1117
Re: edificio agricolo e L10
non ne ero convintissimo neanch'io, ho provato a vedere se il ragionamento reggeva...
danke
danke
- lun lug 04, 2011 23:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: edificio agricolo e L10
- Risposte: 3
- Visite : 1117
edificio agricolo e L10
Secondo voi, all'art.3 nell'ambito di esclusione dalla applicazione della L10, alla dizione "b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non ...
- lun apr 04, 2011 18:46
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: CENED+....arriva la L10
- Risposte: 21
- Visite : 5324
Re: CENED+....arriva la L10
Scusate , ma io non vedo nulla di particolarmente grave/nuovo. La legge regionale già obbliga il tecnico a verificare la rispondenza dell'Eph ( o di quel che serve nel caso specifico ) secondo la procedura di calcolo regionale. Di conseguenza, per redigere la legge 10 o si usa CENED o si usa un prog...
- lun apr 04, 2011 15:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: UNI TS 11300 - 4
- Risposte: 11
- Visite : 4695
Re: UNI TS 11300 - 4
recupero il thread perchè mi risulta che stanno aggiornando il programma che uso con la parte 4....ma è uscita e mi è clamorosamente scappata?
- mer mar 30, 2011 14:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: dubbio amletico per appartamento a Milano
- Risposte: 0
- Visite : 678
dubbio amletico per appartamento a Milano
Ho un dubbio amletico....per un appartamento a Milano, al punto 30 della comunicazione da inviare all'agenzia delle entrate per la detrazione, dove mi chiede il valore di energia primaria annua per la climatizzazione invernale, secondo voi devo introdurre il valore calcolato con CENED, e conseguente...
- lun gen 03, 2011 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [Mooolto OT] SuperP..apà
- Risposte: 30
- Visite : 6414
Re: [Mooolto OT] SuperP..apà
in ritardissimo, ma tanti tanti tanti auguri
- mer dic 29, 2010 12:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: domanda banale
- Risposte: 2
- Visite : 889
Re: domanda banale
grazie mille, very gentilissimo
- mer dic 29, 2010 09:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: domanda banale
- Risposte: 2
- Visite : 889
domanda banale
scusate, ho una domanda banale sulla compilazione della domanda da inoltrare all'enea, ma è da un po' che non ne faccio e non mi ritrovo nella compilazione di un dato. Nella sostituzione di caldaia, ad un certo punto chiede, in un'unica casella, di indicare ( segue dizione piu' o meno testuale ) &qu...
- mer dic 22, 2010 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30294
Re: Le falsità delle pompe di calore.
nonickname....daje retta.....lui ha ragione e tu hai tortissimo,fai ancora in tempo a ritirarti con onore,ma sei lì lì.....daje reeeeettaaa........
- lun dic 20, 2010 22:25
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Targa energetica
- Risposte: 3
- Visite : 1400
Re: Targa energetica
Grazie per l'informazione.Questo potrebbe spiegare perchè non ho trovato nulla... qualche conferma?
- lun dic 20, 2010 10:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dosatori di polifosfati
- Risposte: 11
- Visite : 33002
Re: dosatori di polifosfati
Ma anche i reintegri con quale frequenza e quale quantità d'acqua li fai?non c'è paragone con tutta l'acqua che passa per il sanitario nell'arco di vita della caldaia,sei su ordini di grandezza molto diversi, e di conseguenza il deposito è anche sproporzionatamente diverso.
- dom dic 19, 2010 21:15
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Targa energetica
- Risposte: 3
- Visite : 1400
Targa energetica
Scusate,non riesco a trovare dove viene descritto l'iter per la richiesta della targa energetica x un edificio pubblico.un'indicazione please?
- dom dic 19, 2010 21:12
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: registrazione tra i certificatori
- Risposte: 2
- Visite : 1372
Re: registrazione tra i certificatori
Grazie,gentilissimo. Scusa il ritardo nel ringraziamento ma avendo nel frattempo avuto analoga risposta altrove non son più passato per il forum
- dom dic 19, 2010 21:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dosatori di polifosfati
- Risposte: 11
- Visite : 33002
Re: dosatori di polifosfati
Chiedo venia.il mio cellulare non gestisce benissimo la scrittura sui forum così programmati,comunque il senso del mio discorso penso si sia capito
- dom dic 19, 2010 20:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dosatori di polifosfati
- Risposte: 11
- Visite : 33002
Re: dosatori di polifosfati
Allora,in linea di massima son d'accordo con te su tutti i presupposti tecnici che citi, è nelle conclusioni che discordiamo. Il fatto di aver un circuito chiuso significa che più il calcare si deposita,più cala il tenore del calcio finchè il deposito non l'avrai più.pensa a quanta acqua passa per u...
- dom dic 19, 2010 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dosatori di polifosfati
- Risposte: 11
- Visite : 33002
Re: dosatori di polifosfati
intanto un dosatore di polifosfati non decalcifica nulla, semplicemente impedisce il deposito del calcare immettendo nell'acqua sostanze che contrastano il meccanismo di deposito finchè siamo a temperature sotto i 60°. Il calcio che è presente nell'acqua resta tutto. Se comunque vuoi usare un dosato...
- mer nov 24, 2010 21:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Un bell'isolante con le p***e....
- Risposte: 10
- Visite : 3409
Re: Un bell'isolante con le p***e....
Siore e Siori! abbiamo un vincitore!
Non sapevo facessero i pannelli con la stiferite....danke mille!
PS: doppio grazie per la bambolina, che tratterrò meco a scopo di sollazzo personale ^_^
Non sapevo facessero i pannelli con la stiferite....danke mille!
PS: doppio grazie per la bambolina, che tratterrò meco a scopo di sollazzo personale ^_^
- mer nov 24, 2010 18:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Un bell'isolante con le p***e....
- Risposte: 10
- Visite : 3409
Un bell'isolante con le p***e....
Avanti ragazzuoli, mi serve un bell'isolante ca77uto, roba da conduttività inferiore a 0,03 W/mqK...posa orizzontale su copertura....e non valgono trucchi del tipo "ma fai un'intercapedine d'aria etcetc...." Su su....una bambola scala 1:1 di Megan Fox al primo che mi sa dire un isolante co...
- lun nov 01, 2010 18:36
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: registrazione tra i certificatori
- Risposte: 2
- Visite : 1372
registrazione tra i certificatori
Salve a tutti. Sto cercando di capire come iscrivermi all'elenco dei certificatori piemontesi, ma mi sembra che la questione sia un po' piu' articolata che in altre regioni. Praticamente, appurato che ho i requisiti ( e li ho ), se ho ben capito devo prima munirmi di firma digitale, poi iscrivermi a...
- mer set 29, 2010 14:44
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su deposito legge10
- Risposte: 3
- Visite : 1396
Re: Domanda su deposito legge10
Ho semplificato nell'esprimere il concetto: io non è che presento una relazione campata per aria: il modello è quello reale, non di un altro stabile, quello che non sarà è che io metterò ad esempio pareti con 15cm di isolante quando magari saranno invece da 12....metto una caldaia e radiatori quando...
- mar set 28, 2010 13:29
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Domanda su deposito legge10
- Risposte: 3
- Visite : 1396
Domanda su deposito legge10
Scusate, ho una domanda da farvi in relazione ad un'emergenza che è sopravvenuta ad un architetto mio cliente. Questo deve assolutamente fare il deposito della pratica in comune ( Milano ) e, dopo avergli inizialmente detto il contrario, gli hanno chiesto subito la legge 10 ( ossia hanno seguito la ...
- mer set 15, 2010 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5630
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
Amico, per un sereno ( e costruttivo ) proseguimento della discussione sarebbe interessante capire se la seguente frase
è detta con intento canzonatorio o menoNoNickName ha scritto:
Dunque, innanzitutto complimenti per i tuoi fondamentali. Dimostri di capire a fondo gli argomenti di cui parli.
- mar set 14, 2010 13:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5630
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
Il fluido frigorifero entra ed esce dal compressore sempre a quelle T fissate dal costruttore. Orrore e raccapriccio. Proprio per niente. Fai una prova. Accendi una pdc elettrica in primavera con 15°C fuori e misura la pressione di evaporazione, e poi fai lo stesso (a parità di setpoint) in inverno...
- mar set 14, 2010 02:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5630
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
pardon, doppio post....
- mar set 14, 2010 02:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5630
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
Lo so che assorbitore e compressore son due cose diverse, credo che tu non mi abbia capito od io mi sono espresso male. Le temperature dell'aria ( o di acqua, a seconda del tipo di pdc ) che influenzano la pdc sono quelle del serbatoio caldo o del serbatoio freddo, per il resto la t di evaporazione ...