La ricerca ha trovato 265 risultati
- lun set 13, 2010 20:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5682
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
Incidentalmente: le schede tecniche della robur piu' o meno dicono che le loro macchine con una potenza termica di 25 KW ricavano 35 KW, il che non è lontano da quell'1,43 di cui parli tu, anzi, è leggermente meno, per cui almeno dai dati che riporti sembrerebbero almeno tecnicamente verosimili
- lun set 13, 2010 19:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5682
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
Scusa, ma non sono convintissimo che quel che dici giustifichi la miglior performance di una pdc elettrica rispetto ad una ad assorbimento. Innanzitutto se è vero che il rendimento di un blocco generatore+assorbitore non risente della temperatura dell'aria, la stessa cosa vale per un compressore. Po...
- dom set 12, 2010 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vernici Termiche (correzione ponti termici)
- Risposte: 52
- Visite : 28100
Re: Vernici Termiche (correzione ponti termici)
Occhio agli zeri... La conducibilità di un buon isolante è 0.034 W/mK, cioè appena il doppio. Quindi per avere una resistenza termica equivalente ad un cm di comune polistirene devo mettere 5mm di vernice, la vedo dura.... O è un pacco o ha una capacità termica fuori dal mondo, altre possibilità non...
- dom set 12, 2010 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5682
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
oh bene, una risposta tecnica :) Quindi da quel che dici tutte quelle schede tecniche della robur sarebbero dei falsi.Mi sai spiegare il motivo? il rendimento di un compressore dovrebbe essere inferiore a quello di un generatore di calore ( che magari puo' anche essere a condensazione e quindi arriv...
- sab set 11, 2010 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tecnored ed intonaco coibente/impermeabilizzante interno
- Risposte: 4
- Visite : 1499
Re: tecnored ed intonaco coibente/impermeabilizzante interno
Carini quei pannelli della reofix. Si, potrebbero anche andare, s'ha da vedere se 6 cm in meno sono accettabili o no...l'alternativa secondo me son delle lastre knauf che se non sbaglio vanno da 34 a 44mm, imbottite di lana di vetro o polistirene; sia queste che le reofix hanno una resistenza termic...
- sab set 11, 2010 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5682
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
bè, ancora non è stata fatta una scelta definitiva, sono ancora in fase di prima analisi sulle varie tipologie di impianto, e visto che comunque si sfrutterà il geotermico e che il committente è un ecomaniaco non spaventato da proposte relativamente innovative perchè non prendere in considerazione a...
- mer set 08, 2010 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tecnored ed intonaco coibente/impermeabilizzante interno
- Risposte: 4
- Visite : 1499
tecnored ed intonaco coibente/impermeabilizzante interno
Salve. Qualcuno di voi ha mai usato intonaci coibenti/impermeabilizzanti all'interno di un appartamento con evidenti problemi di condensa, magari della ditta citata nel titolo? Si lo so che intonacare internamente con un intonaco isolante non è il migliore degli interventi ipotizzabili, ma intervent...
- mer set 08, 2010 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legga 10 SENZA CONOSCERE LA STRATIGRAFIA
- Risposte: 10
- Visite : 2436
Re: Legga 10 SENZA CONOSCERE LA STRATIGRAFIA
Come diceva giustamente Girondone, il problema è solo della DL, che in sede di esecuzione lavori doveva sollevare il problema della mancanza della legge 10 e non l'ha fatto, ed avrà anche firmato una conformità di fine lavori su un progetto che non aveva tutti i dettagli esecutivi necessari. Premess...
- mer set 08, 2010 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5682
Re: PdC ad assorbimento a condensazione
Salve ragazzuoli, scusate il ritardo nella risposta. A parte il dovuto ringraziamento ad entrambi per le risposte...volevo chiedervi: 1- Ma avete avuto modo di avere a che fare con la ROBUR?Se si, a livello di assistenza etc come sono? 2- Le performance delle macchine sono effettivamente quelle dell...
- ven ago 27, 2010 18:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
- Risposte: 20
- Visite : 5682
PdC ad assorbimento a condensazione
Scusate, qualcuno mi sa indicare qualche sito di un produttore serio ed affidabile di pompe di calore ad assorbimento a condensazione, che abbia del buon materiale tecnico da consultare? Vorrei documentarmi un po' in materia. So che potrebbe bastare una ricerca su google, ma non so quali siano nomi ...
- ven lug 23, 2010 20:34
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: SICEE e certificazione
- Risposte: 3
- Visite : 1535
Re: SICEE e certificazione
Almeno in Lombardia, no
- ven lug 23, 2010 15:27
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: SICEE e certificazione
- Risposte: 3
- Visite : 1535
SICEE e certificazione
scusate, dubbio amletico dovuto al fatto che mi sto leggendo per la prima volta il materiale relativo alla regione piemonte. Davo per scontato che fosse necessario comprare un modulo regionale di quelli che le software house vendono per i vari codici di calcolo ( MC4, edilclima, etcetc )....in realt...
- sab lug 17, 2010 17:10
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: HO il dubbio che qualcuno faccia il furbo!
- Risposte: 4
- Visite : 1876
Re: HO il dubbio che qualcuno faccia il furbo!
Come noto, Cened + ha un campo di funzionamento che va dai 18°C ai 20°C. Al di fuori di tali valori, il risultato del software risente delle variazioni di temperatura ed umidità con valori fino al 40%. E' onere del professionista verificare con bloc notes e calcolatrice i valori riportati dal softwa...
- gio lug 15, 2010 15:34
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: domanda alla Marzullo
- Risposte: 1
- Visite : 885
domanda alla Marzullo
Salve, vi dò una domanda, mi dò una risposta, e per favore ditemi che ho ragione... :mrgreen: Lavoro ( con contratto a progetto ) per un ente pubblico; normalmente mi occupo di sicurezza, ma avendo anche altre competenze mi hanno chiesto di fare l'ACE di un edificio in piemonte di loro proprietà. No...
- gio lug 15, 2010 15:03
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Normativa nazionale o normativa regionale
- Risposte: 13
- Visite : 3838
Re: Normativa nazionale o normativa regionale
occhio: l'energia è materia concorrente Stato-Regione, il che vuol dire che la competenza è comune, ma si può ravvisare una maggior specificità di quella regionale, quindi è tutto da dimostrare che vinca la normativa statale, anche quando quella regionale diviene meno restrittiva, poichè lo stato se...
- dom giu 06, 2010 00:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS dal desurriscaldatore del chiller
- Risposte: 3
- Visite : 2287
Re: ACS dal desurriscaldatore del chiller
io veramente avevo in mente un'altra cosa Il recupero di calore dal desurriscaldatore al bollitore ( che comunque devo mettere per via del 50% di rinnovabile ) significa che in linea teorica potrei dire che, a prescindere dai pannelli solari, nel corso dell'anno il consumo di energia è inferiore del...
- mer giu 02, 2010 19:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS dal desurriscaldatore del chiller
- Risposte: 3
- Visite : 2287
ACS dal desurriscaldatore del chiller
Qualcuno ha mai provato nel suo impianto a usare come desurriscaldatore del chiller lo scambiatore di un bollitore per l'acs?
Se sì, cosa mi sapete dire a riguardo, a livello di potenza, energia ottenuta, accorgimenti per l'impianto, etcetc?
danke danke
Se sì, cosa mi sapete dire a riguardo, a livello di potenza, energia ottenuta, accorgimenti per l'impianto, etcetc?
danke danke
- mer giu 02, 2010 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: kobra versione italiano
- Risposte: 10
- Visite : 3082
Re: kobra versione italiano
credo una volta di aver fatto la stessa domanda....non è una questione facile, qualcuno aveva consigliato di andare direttamente a modificare i nomi nel file dati, ma non ho mai nè trovato il file nè saputo come fare. La prima volta che ho avviato kobra, una volta arrivato con l'emulatore dos nella ...
- mer mag 05, 2010 00:06
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
Una cosa non mi è chiara: in che modo una termostatica di miglior qualitá ti permette di ipotizzare un Dt di 20? Per miglior qualità che intendi,la velocità di azionamento,la sensibilità dell'elemento....? Intendo dire tempo di risposta breve: a gas oppure a liquido con poco liquido. Con DT alti la...
- mer mag 05, 2010 00:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilradiatori: mai provati?
- Risposte: 4
- Visite : 1937
Ventilradiatori: mai provati?
Ho visto casualmente le schede dei ventilradiatori Bi2 della Omnia Splendid, marca a me completamente sconosciuta. Sembrano interessanti, sono piuttosto contenuti come dimensioni ed hanno l'interessante possibilità di riscaldare con ventilazione e radiazione in caso di richiesta di immediata potenza...
- ven apr 30, 2010 09:52
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
Urca,non vi posso lasciar soli un attimo che parte il flame ;) Concordo in pieno che la normativa lombarda,pur avendo qualche punto interessante,sarebbe da cassare del tutto.se devo proprio dirla tutta,la competenza alle regioni in materia energetica sarebbe da levare in toto,perchè è evidente che è...
- ven apr 30, 2010 01:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore ad acqua potabile -_-
- Risposte: 0
- Visite : 451
Pompa di calore ad acqua potabile -_-
Scusate, sono sicuro che sia punito dalla legge,ma non so dove possa stare il riferimento del caso: oggi ho visto una pompa di calore acqua-acqua...peccato che andasse as acqua potabile,ossia anzichè ad un pozzo l'hanno collegata all'acquedotto... :shock: Qualcuno mi sa dire dove questa cosa ( prati...
- mar apr 27, 2010 18:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: comma 344 in lombardia
- Risposte: 4
- Visite : 1108
Re: comma 344 in lombardia
lo immaginavo ma speravo di sbagliare....doppio calcolo quando si progetta se voglio le detrazioni con quel comma....ma che due marroni!!!!......
- mar apr 27, 2010 18:03
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
ooooochèi mate, capito...
k...qualcuno con qualche altra esperienza in merito?su su ragazzuoli...lo so che ogni tanto avete messo dei radiatori su...che t di progetto siete riusciti a mettere mantenendo dimensioni accettabili dei radiatori?
k...qualcuno con qualche altra esperienza in merito?su su ragazzuoli...lo so che ogni tanto avete messo dei radiatori su...che t di progetto siete riusciti a mettere mantenendo dimensioni accettabili dei radiatori?
- mar apr 27, 2010 16:38
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
Allora, per un attimo fai finta che ho ragione io, che l'interpretazione sia quella che ho detto io e fregatene delle tue pur giuste considerazioni ( anche perchè il CENED non sarà l'ente normatore, ma è quello che tecnicamente ha redatto la procedura di calcolo, per cui se devo chiedere a qualcuno ...
- mar apr 27, 2010 16:02
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
Sorry superP,ma tempo fa lessi che sul forum cened era stato specificato che si parla di t di progetto
- mar apr 27, 2010 15:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: comma 344 in lombardia
- Risposte: 4
- Visite : 1108
comma 344 in lombardia
Domanda: per un edificio in lombardia, il fabbisogno energetico da confrontare con quello del comma 344 della finanziaria va calcolato con la 11300 o con la normativa lombarda? Occhio: parlo del fabbisogno ai fini della detrazione, NON di quello della legge 10, che è da calcolare con la delibera reg...
- mar apr 27, 2010 15:49
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
ok SuperP, argomenti validi, giusto parlare di temperature medie, giusto l'appunto sulla regolazione climatica e giusto fare riferimento alle UNI 11300. Resta però il fatto che la normativa lombarda non parla di temperature medie e non è conforme alle 11300, pur tuttavia è la legge a cui ti devi con...
- mar apr 27, 2010 14:35
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
Re: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
No, la leggiamo allo stesso modo, solo che ancora non mi capita di avere a che fare con radiatori a milano da quando sono entrati in vigore i nuovi limiti di dispersione alcuni anni fa, e dò per scontato che sotto i 60°C mi diventano troppo grossi. Quindi riesci ad usare radiatori non esageratamente...
- mar apr 27, 2010 13:39
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: o sono scemo o son l'unico che sa leggere
- Risposte: 24
- Visite : 5060
o sono scemo o son l'unico che sa leggere
scusate, ma di fronte all'ennesima persona che mi casca dalle nuvole, ho bisogno di una conferma su una mia interpretazione della dgr 8745 p. 6.11: in lombardia per nuove costruzioni o ristrutturazioni in pratica non è permessa l'installazione di caldaie a condensazione con radiatori ( a meno di non...
- ven apr 09, 2010 13:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Biklim
- Risposte: 18
- Visite : 22756
Re: Caldaia Biklim
Guarda non me ne parlare,son due settimane che tiro santi dietro al manutentore. M'ha dato due dati in croce,non mi sa dire quasi nulla,gli ho chiesto del gruppo di pompaggio e m'ha dato dei dati sbagliati...e sto parlando di una centrale da 3MW a Milano...mi viene da piangere
- gio apr 08, 2010 21:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Biklim
- Risposte: 18
- Visite : 22756
Caldaia Biklim
Qualcuno ha una minima idea di dove potrei trovare la scheda tecnica di una caldaia Biklim PR1M, visto che la Biklim è fallita anni fa?
grazie fanciulli
grazie fanciulli
- mer mar 31, 2010 19:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software bm sistemi
- Risposte: 12
- Visite : 3186
Re: software bm sistemi
ehm....non credo sia politically correct, considerando l'ottima possibilità di confronto che dà chi gentilmente ci ospita. chiedo venia.
mmmm...sapessi come mandare pm te lo direi volentieri
mmmm...sapessi come mandare pm te lo direi volentieri
- lun mar 29, 2010 19:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software bm sistemi
- Risposte: 12
- Visite : 3186
Re: software bm sistemi
k, scelta del software fatta.
Vi rignrazio tutti per il prezioso confronto.
Buon lavoro a tutti quanti e forza Roma
Vi rignrazio tutti per il prezioso confronto.
Buon lavoro a tutti quanti e forza Roma
- mer mar 17, 2010 15:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software bm sistemi
- Risposte: 12
- Visite : 3186
Re: software bm sistemi
ti ringrazio per il parere. Io finora ho sempre usato altri software dei quali sono sempre rimasto soddisfatto, però erano...diciamo....alquanto "user hostile", ossia piuttosto lenti nell'impostazione dei dati, ed io ho bisogno di velocizzare drammaticamente la produttività per via di cari...
- ven mar 05, 2010 12:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software bm sistemi
- Risposte: 12
- Visite : 3186
Re: software bm sistemi
Prima di tutto grazie mille per la gentilezza delle risposte :) dal fatto che parli di CTI immagino tu abbia provato il software sulla certificazione energetica, giusto? E' l'unico software che hai provato o hai avuto modo di vedere anche gli altri, più mirati alla progettazione?Tipo quello sul gas,...
- ven mar 05, 2010 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software bm sistemi
- Risposte: 12
- Visite : 3186
Re: software bm sistemi
capisco. Posso chiederti i motivi?
scarsa affidabilità dei risultati...?interfaccia non soddisfacente...?quali hai usato in particolare?
scarsa affidabilità dei risultati...?interfaccia non soddisfacente...?quali hai usato in particolare?
- gio mar 04, 2010 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COME VA' LA "CRISI"
- Risposte: 12
- Visite : 3117
Re: COME VA' LA "CRISI"
Io teoricamente ho lavori per campà per anni....teoricamente....
c'è n'architetto che mi chiama ogni 3-4 settimane per un progetto piuttosto grosso: "si guarda s'è sbloccato tutto, progetto approvato, ora partiamo"...
è da settembre che "ora partiamo"...
Parlo di Milano
c'è n'architetto che mi chiama ogni 3-4 settimane per un progetto piuttosto grosso: "si guarda s'è sbloccato tutto, progetto approvato, ora partiamo"...
è da settembre che "ora partiamo"...
Parlo di Milano
- mer mar 03, 2010 19:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software bm sistemi
- Risposte: 12
- Visite : 3186
software bm sistemi
ragazzuoli, qualcuno li ha provati o li ha mai visti all'opera? opinione?
( astenersi dal rispondere eventuali programmatori della suddetta ditta,grazie )
( astenersi dal rispondere eventuali programmatori della suddetta ditta,grazie )
- gio feb 04, 2010 00:20
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Legge regionale 13 Lumbard
- Risposte: 12
- Visite : 3868
Re: Legge regionale 13 Lumbard
scusate la domanda, sono rimasto un po' arretrato su alcune cosine:
se ho un ampliamento che non riguarda il piano casa, non mi interessa la legge 13, giusto?
se ho un ampliamento che non riguarda il piano casa, non mi interessa la legge 13, giusto?
- gio feb 04, 2010 00:16
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Conversione da W/mqK a W/mq°C
- Risposte: 15
- Visite : 27277
Re: Conversione da W/mqK a W/mq°C
Ti basta creare un materiale con i dati del pannello, usare la conduttanza ( non la conduttività ), introdurre i vari dati di massa, capacità termica, etcetc e segnare nelle note del materiale lo spessore del pannello, che non cambierai mai ogni volta che userai quel materiale.. Quando lo inserisci ...
- gio feb 04, 2010 00:00
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Ma questa legge 10?
- Risposte: 33
- Visite : 6057
Re: Ma questa legge 10?
Dovendo presentare una relazione di progetto ex Legge 10 ad un cliente ingegnere, mi vergognavo a scrivere che il rendimento globale medio stagionale (che loro chiamano efficienza) era più alto di quello di uno dei sottosistemi; così ho iniziato a inserire una nota nella quale precisavo che "i...
- mar ott 27, 2009 23:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Kobra, lombardia e nuova procedura
- Risposte: 6
- Visite : 1439
Re: Kobra, lombardia e nuova procedura
Difatti non ho mai usato l'abaco delle norme UNI. Ma la mia domanda era un'altra: Volendo, è possibile oppure no usare Kobra, ossia il calcolo agli elementi finiti, che è evidentemente molto piu' raffinato delle approssimazioni generalizzate della procedura regionale?Oppure è stato messo in pratica ...
- dom ott 25, 2009 00:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Kobra, lombardia e nuova procedura
- Risposte: 6
- Visite : 1439
Kobra, lombardia e nuova procedura
Per gli sfigati che come il sottoscritto lavorano in lombardia con quei cazzoni del cened che credono che noialtri non abbiamo niente di meglio da fare che stargli appresso ad ogni mutar di vento.... riferendosi ai ponti termici per nuovi edifici, escludendo l'inutile abaco dei ponti termici, la nuo...
- lun ott 12, 2009 23:58
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: termoflussimetro TESTO
- Risposte: 7
- Visite : 3466
Re: termoflussimetro TESTO
probabilmente è questione di ignoranza mia. Sul depliant che ho visto c'è scritto: sonda radio ad immersione/penetrazione NTC Sulla foto si vede la piastra ed appunto questo "accendigas", che tu mi dici essere il termometro per la Test..Ma allora sono un po' confuso anche io.....le sonde a...
- sab ott 10, 2009 19:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: termoflussimetro TESTO
- Risposte: 7
- Visite : 3466
Re: termoflussimetro TESTO
bè lo immaginavo, d'altronde se c'è quella differenza di prezzo....più che altro mi preoccupa il discorso che il sensore sia ad immersione. Non ne ho mai usati, ma mi sembra poco pratico se come credo ha bisogno di un foro. Se devo verificare la trasmittanza di un pavimento che mi tocca fare, andare...
- sab ott 10, 2009 18:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: termoflussimetro TESTO
- Risposte: 7
- Visite : 3466
Re: termoflussimetro TESTO
Ottimo,grazie della risposta!un paio di domande: -non è scomoda la sonda wireless ad immersione, visto che immagino necessiti di un foro?come viene installata in caso di soffitti,visto che deve star su diverse ore? -è possibile,con l'acquisto di ulteriori sonde/piastre procedere a più misure contemp...
- ven ott 09, 2009 15:41
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: termoflussimetro TESTO
- Risposte: 7
- Visite : 3466
termoflussimetro TESTO
qualcuno ha avuto modo di provare il termoflussimetro della TESTO per caso?impressioni?
danke danke
danke danke
- mer set 30, 2009 09:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: mi sono perso in lombardia....
- Risposte: 6
- Visite : 1505
Re: mi sono perso in lombardia....
scusa, forse sarò io che son rincoglionito perchè ho avuto un cantiere stanotte....
stai dicendo quindi che devo usare cened o cened+?quale dei due?Il mio dubbio non è che mi facciano contenziosi legali, è che poi in comune mi respingano tutto per aver usato il software sbagliato
stai dicendo quindi che devo usare cened o cened+?quale dei due?Il mio dubbio non è che mi facciano contenziosi legali, è che poi in comune mi respingano tutto per aver usato il software sbagliato
- mar set 29, 2009 20:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: mi sono perso in lombardia....
- Risposte: 6
- Visite : 1505
Re: mi sono perso in lombardia....
Innanzitutto grazie per le preziose risposte.
un piccolo chiarimento: ok, ad oggi la legge 10 va ancora con la vecchia procedura....ma a prescindere da considerazioni del tipo "programma cesso", devo per legge applicare la dgr con cened+?
un piccolo chiarimento: ok, ad oggi la legge 10 va ancora con la vecchia procedura....ma a prescindere da considerazioni del tipo "programma cesso", devo per legge applicare la dgr con cened+?