La ricerca ha trovato 232 risultati

da gandalf
mer dic 11, 2013 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conforme
Risposte: 5
Visite : 1895

Re: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conform

Quindi devo solo rispondere al p.to 8 NORME TRANSITORIE del DM 246 del 16.05.1987 e lasciare perdere tutte le disposizioni iniziali .... L'amministrazione ha fatto fare comunque diversi lavori (€€€€€€€) di compartimentazione REI.120 tra vani scala e cantine e inoltre ha fatto fare tutta una rete ant...
da gandalf
mer dic 11, 2013 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conforme
Risposte: 5
Visite : 1895

Re: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conform

Grazie comunque Terminus per il commento.
Sei sempre presente.

Ormai il comando dove porto le pratiche (...non dico la provincia per codice etico...) stà facendo tagli al personale antincendio e non mi è più possibile fissare un appuntamento con nessun tecnico...sta diventando un brutto lavorare.
da gandalf
mer dic 11, 2013 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conforme
Risposte: 5
Visite : 1895

Re: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conform

L'edificio è del 1960 quindi posso utilizzare le norme transitorie al p.to 8 del Dm n. 246 del 1987 che sono applicabili per 8.0 - Comunicazioni 8.1 - Illuminazione di sicurezza 8.2 - Impianti antincendio per le parti altre parti pertinenti a scale e locali macchine devo seguire il DM n. 246 e Dm an...
da gandalf
mer dic 11, 2013 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conforme
Risposte: 5
Visite : 1895

parere sincero su edificio 77.1.A e progetto NON conforme

Ho una attività 77.1.A edificio con altezza antincendio = 26.6 [m] Nella pratica che ho visionato è presente un progetto approvato nel 2009 dove il professionista incaricato ha redatto un progetto mentre avrebbe dovuto fare una istanza di deroga visto che l'edificio non è raggiungibile da mezzo dei ...
da gandalf
ven nov 15, 2013 15:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: bonifico senza modulistica in banca per la ritenuta 10%
Risposte: 4
Visite : 1624

bonifico senza modulistica in banca per la ritenuta 10%

L'amministratore ha saldato alcune fatture dei lavori e le mie parcelle professionali senza aver richiesto alla banca la modulistica per il risparmio energetico, così facendo ha saldato le mie parcelle e ha pagato lui la ritenuta di acconto al 20%. Ho letto che per correttezza la banca dovrebbe fare...
da gandalf
mer nov 06, 2013 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: chiusura utenza da centralizzato per spese non pagate
Risposte: 1
Visite : 922

chiusura utenza da centralizzato per spese non pagate

Un Condominio residente in Condominio con impianto centralizzato non paga l'amministrazione da circa 10 anni e gli altri condòmini devono pagare in proporzione ai millesimi tutta la quota non pagata circa 10.000€. C'è una legge o un cavillo normativo che permette di far chiudere le valvole di zona p...
da gandalf
ven ott 25, 2013 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori
Risposte: 53
Visite : 15470

Re: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori

...guarda... La UNI dal momento che non è un decreto legge credo possa essere anche trascurata. Il mio discorso è che ho il rapporto diretto con l'amministratore e devo preventivare un costo globale del lavoro. Se devo mettere in conto 200€ in più per ogni appartamento devo saperlo visto che tutto p...
da gandalf
ven ott 25, 2013 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori
Risposte: 53
Visite : 15470

Re: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori

...solo per capire... decade la tabella millesimale e devo richiedere tante diagnosi energetiche per ogni utenza riscaldata... mi devo quindi trovare un buon termotecnico che per poco mi questo lavoro altrimenti quando faccio il preventivo perdo il lavoro a fronte di installatori "meno precisi&...
da gandalf
ven ott 25, 2013 16:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori
Risposte: 53
Visite : 15470

Re: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori

Non capisco lo stesso... Io , di solito, mentre monto le termostatiche misuravo i caloriferi e in ufficio li parametravo con un programma fornito dal produttore stesso dei ripartitori. Tornavo poi nell'appartamento una seconda volta per installare ripartitori e antenna concentratore dati nel vano sc...
da gandalf
ven ott 25, 2013 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori
Risposte: 53
Visite : 15470

Re: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori

Quindi non devo commissionare a nessun termotecnico il lavoro di dover eseguire tante diagnosi energetiche quante sono le utenze per determinare la quota fissa... Un progettista mi aveva parlato che per determinare la quota fissa dovevo tassativamente commissionare ad un termotecnico il lavoro della...
da gandalf
ven ott 25, 2013 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori
Risposte: 53
Visite : 15470

Installatore e UNI 10200-2013 e ripartitori

Sono un installatore, e installo e programmo ripartitori. Dopo 2 ore di lettura della UNI 10200-2013 ho solo potuto visionare che ci sono un pò più di figure e non riesco a determinare cosa ci sia di "nuovo" in campo puramente operativo di quello che facevo fino ad ora. Avevo sentito che l...
da gandalf
mar apr 23, 2013 18:24
Forum: Regione Liguria
Argomento: Aiuto !!!! ----> incoming messages (524288)
Risposte: 1
Visite : 3389

Aiuto !!!! ----> incoming messages (524288)

Questa è nuova. Dopo diversi certificati sempre creati tarmite file XML da edilclima e compilati a mano nella parte restante per i dati sugli impianti, firmo digitalmente .XML e .pdf finali, quando sto per caricare il file .XML mi esce questa schermata dal sito della regione liguria : l file xml non...
da gandalf
lun gen 28, 2013 17:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: PRATICA 55% SU CONTRATTO ENERGY PLUS PER EDIFICIO "MERCI"
Risposte: 1
Visite : 12948

PRATICA 55% SU CONTRATTO ENERGY PLUS PER EDIFICIO "MERCI"

L'agenzia delle entrate con RISOLUZIONE N. 303/E del 2008 ha espresso già la non possibilità di poter richiedere la detrazione del 55% per lavori di riqualificazione eseguiti per edifici uso " bene merce" tramite cui un soggetto con partita IVA deriva un redditto di impresa (noleggio o aff...
da gandalf
mar apr 10, 2012 12:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pa pressione atmosferica assoluta R_2009 ?
Risposte: 0
Visite : 812

Pa pressione atmosferica assoluta R_2009 ?

Nella raccolta R_2009 nel caso di vasi chiusi senza diaframma, bisogna inerire il valore Pa prressione atmosferica assoluta.

Che valore inserisco ?

Con 1 [bar] mi esce un volume del vaso superiore a quelli normali derivanti dal calcolo dei vasi con la mebrana
da gandalf
sab mar 31, 2012 12:44
Forum: Regione Liguria
Argomento: Problema su data di fabbricazione edificio rimane 1991 fisso
Risposte: 0
Visite : 3206

Problema su data di fabbricazione edificio rimane 1991 fisso

Ho acquistato da poco il pacchetto edilclima per eseguire la certificazione ENergetica generando il file .xml Quando cari il file generato su CELESTE, vado di soli a correggere alcuni dati di input che sono scorretti, tra cui la data di costruzione dell'edificio, che non capisco per quale motivo vie...
da gandalf
mar mar 20, 2012 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ACCESO INTERCAPEDINE DA SCALA DRITTA VERTICALE
Risposte: 3
Visite : 1424

ACCESO INTERCAPEDINE DA SCALA DRITTA VERTICALE

Ho una centrale termica con accesso da intercapedine anticnedio uso esclusivo. L'accesso all'intercapedine è da marciapiede esterno a cielo libero da un grigliato smontabile PER ragioni di spazio e di ingombri ho la necessità di realizzare l'accesso all'intercapedine mediante una scala dritta vertic...
da gandalf
mer nov 16, 2011 10:48
Forum: Regione Piemonte
Argomento: AIUTO PRIMA ISCRIZIONE - FIRMA DIGITALE
Risposte: 3
Visite : 2844

AIUTO PRIMA ISCRIZIONE - FIRMA DIGITALE

E' la prima volta che mi iscrivo al SICEE, e naturamente per farlo mi viene richiesta la firma digitale. Ora, la Camera del Commercio del Comune mi ha dato la disponibilità non prima di Gennaio...ma a me serve molto prima. Ho visto che anche ARUBA ha un kit che sichiama ARUBA KEY del costo di 59.00....
da gandalf
ven ott 28, 2011 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Risposte: 5
Visite : 15314

TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL

Devo ferificare il dimensionamento di una impianto esistente in un albergo che ha fan-coil che lavorano a due tubi sia in caldo che in freddo. Mi sapete dire per cortesia le temperature di progetto e i DT di riferimento ? Se per i caloriferi è ragionevole avere 70° (mandata) -50° (ritorno) per impia...
da gandalf
gio ott 27, 2011 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: generatore a gas metano + gruppo frigo ?
Risposte: 4
Visite : 1694

Re: generatore a gas metano + gruppo frigo ?

grazie, sei stato molto esauriente.
Direi che visti i lavori e meglio lasciare i due gruppi frigo li dove sono, perchè spostarli è praticamente impossibile.
Posizionare un nuovo gruppo termico esterno al locale focolare che vada ad allacciarsi con la distribuzione esistente.
da gandalf
gio ott 27, 2011 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consulenza FANCOIL estate/inverno + ACS albergo
Risposte: 3
Visite : 1204

Re: consulenza FANCOIL estate/inverno + ACS albergo

Si può anche pensare di inserire uno scambiatore e un circolatore. Volevo però sapere se nell'attuale distribuzione che è diretta sia per il circuito di distribuzione fan-coil, sia per la diramazione del circuito primario ACS non sarebbe opporturo interporre delle valvole a tre vie misceltrici e/o d...
da gandalf
gio ott 27, 2011 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: generatore a gas metano + gruppo frigo ?
Risposte: 4
Visite : 1694

generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Ho un locale Centrale termica da 200 kW in cui negli hanni per ragoni di comodo/spazio è stato intallato anche un gruppo frigo solo freddo. Dovrei fare uan SCIA. La centrale termica dovrebbe essere un locale ad uso esclusivo dell' impianto termico. L'impianto lavora sia in caldo (inverno) che in fre...
da gandalf
gio ott 27, 2011 09:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consulenza FANCOIL estate/inverno + ACS albergo
Risposte: 3
Visite : 1204

consulenza FANCOIL estate/inverno + ACS albergo

Ho visitato un vecchio albergo con 40 stanze, tutto a fan-coil. In centrale termica c'è un vecchissimo generatore che fa risc (inverno) + ACS (sempre). ACS ottenuta con scambiatore rapido e accumulo. Tutte le distribuzioni sono dirette senza miscelatrici o deviatrici. Nel periodo estivo si chiudono ...
da gandalf
lun ott 17, 2011 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: A CHI CONSEGNALE LA NUOVA S.C.I.A. ??
Risposte: 12
Visite : 3019

A CHI CONSEGNALE LA NUOVA S.C.I.A. ??

A chi portate la nuova modulistica S.C.I.A. sul DPR 151/2011 si parla all'art. 4 che bisogna "[..presentare al Comando..] la segnalazione certificata di inzio attviità. Non vorrei portarla dai Vigili e prendermi un cazziatone, anche perchè ho vuto modo di appurare questa mattina che non lo sann...
da gandalf
mer set 28, 2011 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
Risposte: 4
Visite : 1315

Re: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2

Lo stesso decreto DM 27 luglio 2010 al punto 4.1 Densità di affollamento dice di considerare nel caso di aree adibite alal vendita settore alimentare o misto - 0,4 persone/m2 per attività con superficie di vendità fino a 2500 m2 Quindi rientro nella casistica con le prescrizioni maggiorate del DM 12...
da gandalf
mer set 28, 2011 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
Risposte: 4
Visite : 1315

Re: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2

Sei Monumentale ...


La prossima che ti chiedo parte il bonifico per prestazioni professionali ... :P
da gandalf
mer set 28, 2011 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10641 - CAMINI COLLETTIVI
Risposte: 5
Visite : 1523

UNI 10641 - CAMINI COLLETTIVI

UNI 10641 prescrive di allacciare non più di 6 generatori assieme (8 nel caso di condotto di compesazione)
La UNI EN 13384-2 non mi sembra dia indicazioni specifiche a riguardo sul numero totale di genertori allacciabili ad un unico camino verticale collettivo.

Quale devo seguire ?
da gandalf
mar set 27, 2011 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
Risposte: 4
Visite : 1315

Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2

Ho una Attività 91 - Centrale Termica di un Condominio sottostante un negozio CONAD avente superficie < 400 mq all'interno del fabbricato stesso (piano negozi). Accedo dalla centrale attraverso intercapedine antincedio (ho misurato ed è così). Mi chiedo / vi cheido se debba rispondere al DM 12.04.19...
da gandalf
mar set 27, 2011 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRASFORMAZIONE CENTRALIZZATO A UTONOMO
Risposte: 4
Visite : 1392

Re: TRASFORMAZIONE CENTRALIZZATO A UTONOMO

Con i singoli scarichi a tetto il lavoro costa di più all'installatore..... che è anche il mio committente. Tra l'altro ho visto che sia che si installino caldaie a tre stelle che a condensazione il lavoro è normativamente corretto. L'importante che se c'è la condensazione si realizzino opportuni sc...
da gandalf
mar set 27, 2011 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TRASFORMAZIONE CENTRALIZZATO A UTONOMO
Risposte: 4
Visite : 1392

TRASFORMAZIONE CENTRALIZZATO A UTONOMO

In un Condominio da 30 appartamenti (unico edificio) c'è una caldaia a gasolio centralizzata. Alcuni appartamenti si sono già staccati dal centralizzato e si sono installati caldaie autonome a gas. Ora il resto degli apaprtamenti che sono ancora attacchia al centralizzato (circa il 70%) vogliono sta...
da gandalf
ven set 23, 2011 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE CEMENTO AUTORIMESSA
Risposte: 1
Visite : 704

PARETE CEMENTO AUTORIMESSA

Due dubbi. Centrale termica attestata su autorimessa >9 posti auto: - la parete confinanate con la'utorimessa deve avere requisiti a progetti REI.180 - misurando attraverso il passaggio di una tubazione ho misurato uno spessore di 16 [cm] e la parete è costituita da cemento semplice senza armatura p...
da gandalf
gio set 22, 2011 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AIUTO INTUBAMENTO CAMINO CON CALZA TERMOINDURENTE
Risposte: 6
Visite : 2263

AIUTO INTUBAMENTO CAMINO CON CALZA TERMOINDURENTE

Nel mio condominio stiamo cambiando la caldaia centralizzata. Una delle tre imprese i cui preventivi sono stati portati in assemblea propone un preventivo notevolmente basso. Tutte e tre le imprese sono allineate con i lavori principali (caldaia a condesazione circa 360 kW, termostatiche, pompa a gi...
da gandalf
mer mag 04, 2011 22:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: nuovo impianto termico a cippato
Risposte: 1
Visite : 783

nuovo impianto termico a cippato

Per la realizzazione di un impianto termico a cippato da 600 kW al focolare uso produttivo-agricolo-serra potete citarmi le leggi/norme di rifermento da andarmi a studiare in termini di permessi Comunali e7o di prevenzione incendi. Se mi date due dritte in base a esperienze già maturate sul campo, m...
da gandalf
ven apr 29, 2011 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INFO CENTRALE TERMICA A CIPPATO DA 900 KW
Risposte: 2
Visite : 1010

INFO CENTRALE TERMICA A CIPPATO DA 900 KW

ammetto spudoratamente la mia ignoranza in materia, ma sapete dirmi i riferimento normativi di ANTINCEDIO per un generatore termico che funzionata con legna-cippatto da 900 kW. Attualmente mi stò "studiando" la norma per le centrali a gas metano e quelle a combustibili liquidi. Per la legn...
da gandalf
mar apr 05, 2011 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTACCO DA TELERISCALDAMENTO
Risposte: 0
Visite : 846

DISTACCO DA TELERISCALDAMENTO

NEL CASO DI distacco di un Condominio da una rete a teleriscaldamento. Il Condominio vorrebbe realizzare una nuova Centrale Termica con un suo generatore stimate 400 kW al focoalre. Sapete darmi qualche input sulle normative che entrano in gioco. E una cosa noramtivamente e tecnicamente fattibile ? ...
da gandalf
ven apr 01, 2011 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ELIMINAZIONE DELLA VISITA DI COLLAUDO
Risposte: 13
Visite : 2878

Re: ELIMINAZIONE DELLA VISITA DI COLLAUDO

CHE BOMBA GENTE ....

Se diventa tutto come la certificazione energetica, i prezzi andranno a ribasso come al mercato del pesce...
Staremo a vedere ....
da gandalf
mer mar 30, 2011 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ELIMINAZIONE DELLA VISITA DI COLLAUDO
Risposte: 13
Visite : 2878

ELIMINAZIONE DELLA VISITA DI COLLAUDO

Ho sentito oggi da un collega che sembrerebbe si voglia eliminare la RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER TUTTE LE ATTIVITA', verrà istituito un albo si "super certificatori" che assevereranno l'idoneità dell'attività per ottenere il CPI in via diretta... Ne sapete niente ? Se è così oltre che la ...
da gandalf
lun mar 28, 2011 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RACCOLTA R EDIZIONE 2009
Risposte: 0
Visite : 646

RACCOLTA R EDIZIONE 2009

Ho letto la Raccolta R edizione 2009, ma onestamente, non ho colto sostanziali variazione rispetto a quanto fino ad ora noto.

Qualcuno di più attento a notato sostanziali variazioni da tenere in conto nei calcoli o nella realizzazione degli impianti ?

Saluto A tutto il forum
da gandalf
mar feb 15, 2011 14:19
Forum: Regione Piemonte
Argomento: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI
Risposte: 13
Visite : 5563

Re: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI

Grazie per le conferme, visto che funziona deciderò ance io di acquaistare il kit direttamente alla Camera di Commercio previo appuntamento.
In un mondo dove l'altruismo stà diventanto cosa rara ringrazio tutti per la disponibilità e per il tempo dedicatomi...
da gandalf
lun feb 14, 2011 14:40
Forum: Regione Piemonte
Argomento: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI
Risposte: 13
Visite : 5563

Re: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI

La chiavetta della Camera di Commercio è idonea per lavorare con il SICEE ?
Scusate ma non riesco a trovare l'elenco ufficiale degli enti che rilasciano kit per firma digitale
da gandalf
lun feb 14, 2011 14:15
Forum: Regione Piemonte
Argomento: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI
Risposte: 13
Visite : 5563

Re: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI

Sul sito dell aCamera di Commercio del mio Comune trovo i seguenti servizi da richeidere solo su appuntamento e trattasi di : - Business Key - Carta nazionale dei servizi - Carte tachigrafiche - Firma digitale altre voci le escluso perchè interessate solo per imprese edili. dei quattro sopra resumo ...
da gandalf
lun feb 14, 2011 14:04
Forum: Regione Piemonte
Argomento: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI
Risposte: 13
Visite : 5563

Re: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI

La prima cosa da fare è quindi munirsi di chiavetta alla Camera di Commercio...?
Che sappiate Quanto costa il tutto ...?
da gandalf
sab feb 12, 2011 10:47
Forum: Regione Piemonte
Argomento: GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI
Risposte: 13
Visite : 5563

GIOVANE CERTIFICATORE COME ISCRIVERSI

Attualmente non svolgo attività come certificatore energetico, ma ho interesse ad essere accreditato. C'è nel forum qualcuno che in brevi istruzioni mi possa suggerire come essere accreditato e diventare Certificato Energetico per la Regione Piemonte ? Dal Sito del SICEE, sicuramente per mia deficen...
da gandalf
ven gen 28, 2011 12:23
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: CAMBIO CALDAIA IMPIANTO PLURI-CONDOMINIO
Risposte: 5
Visite : 1731

Re: CAMBIO CALDAIA IMPIANTO PLURI-CONDOMINIO

L'ENEA tramite il numero Verde Adiconsul mi ha risposto di fare una domanda unica indicando il codice fiscale di uno dei 5 condomini e di indicare il costo totale dei lavori. Mi hanno ripetuto tra l'altro che la domanda ENEA non ha valenza fiscale in quanto faranno fede le fatture e i bonifici dei l...
da gandalf
ven gen 21, 2011 13:54
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: U SERRAMENTO = VALORE LIMITE TRASMITTANZA
Risposte: 4
Visite : 1659

U SERRAMENTO = VALORE LIMITE TRASMITTANZA

Per il mio comune (zona cliamtica D) il limite stabilito per la detrazione fiscale del 55% per il cambio dei serramenti è 2 W/m2K. Sul certificato prodotto e fornitomi dal serramentista molti serramenti hanno un valore dichiarato e certificato dalal casa madre di 2 W/m2K. Il limite viene verificato ...
da gandalf
ven gen 21, 2011 13:48
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: CAMBIO CALDAIA IMPIANTO PLURI-CONDOMINIO
Risposte: 5
Visite : 1731

CAMBIO CALDAIA IMPIANTO PLURI-CONDOMINIO

Caso di cambio caldaia per Centrale Termica al servizio di 5 condomini strutturalmente distinti, con ognuno un CODICE FISCALE DISTINTI, cose sedvo fare: - redigere 5 pratiche ENEA indicando il costo sostenuto specifico dei 5 condomini e corrisposto dalle 5 fatture lavori emesse. - fare una pratica E...
da gandalf
mer gen 12, 2011 08:34
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: SITO ENEA BLOCCATO DA GIORNI ?
Risposte: 7
Visite : 2135

SITO ENEA BLOCCATO DA GIORNI ?

NON MI SI APRE PIU' LA PAGINA PER INSERIRE LE PRATICHE
VI RISULTA ANCHE A VOI CHE IL SITO DELL'ENEA SIA BLOCCATO DA DIVERSI GIORNI?
da gandalf
mar gen 11, 2011 14:08
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: VALORI BOLLATI AL 55% ????
Risposte: 2
Visite : 1000

VALORI BOLLATI AL 55% ????

E' POSSIBILE SCARICARE LE MARCA DA BOLLO UTILIZZATE PER :

- VALIDAZIONE PROGETTO I.S.P.E.S.L MARCA BOLLO 14,62€
- VALIDAZIONE PROGETTO VV.F. CON C/C + MARCA 14,62€

IL VALORE DEVE ESSERE INSERITO NELLE SPESE PROFESSONALI O NELLE SPESE DEI LAVORI ?

SALUTO A TUTTO IL FORUM
da gandalf
lun dic 13, 2010 10:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga funzionamento continuo/ridotto 412/93
Risposte: 0
Visite : 642

Deroga funzionamento continuo/ridotto 412/93

Impianto condominiale Il DPR 412/93 stabilisce orari e periodi di funzionamento a regime pieno per gli inpianti in funzione delle zone climatiche. All'art. 9 c'è poi una deroga per tale funzionamento. al comma 6 lett. e) nel caso di caldaia ad alto rendimento (presumo che si parli dalle tre stelle i...
da gandalf
lun dic 13, 2010 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46966

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Su tutto il condominio c'è un contratto servizio energia e sono state mese a tutti le stessa valvole termostatiche e gli stessi detendori, solo che facendo un gior negli apaprtamenti più freddi l'installatore si è accorto che su alcuni caloriferi gli attacchi di mandati e ritorno erano invertiti e b...
da gandalf
gio dic 09, 2010 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46966

ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Sempre più mi ritrovo a riqualificare impianti termici con la sostotizuone del generatore e l'installazione di valvole termostatiche. Spesso però trovo vecchi impianti in cui gli attacchi mandata/rotorno sono invertiti rispetto agli altri e cioè l'acqua calda entra da sotto e esce da sopra. Spesso q...