- dom apr 28, 2024 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 7
- Visite : 381
Re: Certificazioni attività non soggetta
Tutti i modelli del CNVVF (CERT, DICH, ecc.) devono essere utilizzati in un procedimenti di prevenzione incendi per attività soggette al DPR 151/2011. Nulla vieta di utilizzarli anche in attività fuori da tali procedimenti ... è solo questione di accordo tra le parti.
- dom gen 07, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 915
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
La risposta al tuo caso la trovi nella lettera circolare n. 13061 del 6/10/2011 al capoverso che allego
- mer ago 02, 2023 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VOLTURA + DICH NON AGGRAVIO
- Risposte: 15
- Visite : 626
Re: VOLTURA + DICH NON AGGRAVIO
Le pratiche spesso vengono gestire dagli impiegati amministrativi, senza che i funzionari tecnici (responsabile dell'ufficio prevenzione in primis) perdano tempo a controllare i rinnovi. Meno controlli da parte dei VVF = i professionisti arruffoni continuano ad andare avanti ed a fare cattiva conco...
- ven giu 23, 2023 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
- Risposte: 1
- Visite : 284
Re: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Condivido la tua interpretazione
- sab giu 10, 2023 06:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra con art. 20 impianti sportivi fontanella
- Risposte: 1
- Visite : 447
Re: Palestra con art. 20 impianti sportivi fontanella
Il DM 18/03/1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi non è una norma/regola di sola prevenzione incendi ma è "multidisciplinare". Ad esempio contiene anche prescrizioni legate all'ordine pubblico, strutturali, igienico sanitarie, ecc. In assenza di p...
- dom mag 28, 2023 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE
- Risposte: 4
- Visite : 424
Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE
Prudentemente la considererei che contribuisce totalmente al carico d'incendio. Vedo troppe variabili, veramente incerte, che potrebbero determinarne la partecipazione.
- ven mar 24, 2023 07:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia e attività non in esercizio
- Risposte: 11
- Visite : 737
Re: Scia e attività non in esercizio
Anch'io condivido quanto scrive Terminus. Sotto il profilo antincendio posso aprire ora e chiudere tra mezz'ora, per poi riaprire (paradossalmente) tra una settimana se non introduco modifiche. Non commetto alcuna violazione e chi minaccia sanzioni la spara grossa... fatti dire cosa hai violato.
- sab mar 11, 2023 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita albergo
- Risposte: 4
- Visite : 361
Re: Rischio vita albergo
Mi sembra arduo attribuire ad un albergo una velocità di crescita dell'incendio 1. Secondo me un albergo è Ciii2.
- lun mar 06, 2023 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di pubblico spettacolo
- Risposte: 5
- Visite : 281
Re: Locale di pubblico spettacolo
Puoi usare sia il DM 19/08/1996 che il COPI. Io farei una accurata valutazione su quale adottare.
Essendo l'affollamento inferiore a 200 persone devi solo presentare una SCIA al Comune-SUAP... nel dubbio consultali
Essendo l'affollamento inferiore a 200 persone devi solo presentare una SCIA al Comune-SUAP... nel dubbio consultali
- dom mar 05, 2023 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica destinazione locale....
- Risposte: 9
- Visite : 528
Re: Modifica destinazione locale....
Presenta nuova SCIA con non aggravio
- ven gen 06, 2023 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE
- Risposte: 3
- Visite : 416
Re: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE
Non avrei dubbi si applica il DN 03/09/2021
- ven gen 06, 2023 07:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
- Risposte: 8
- Visite : 750
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Si applica l'art. 4 comma 8 del DM 07/08/2012 che rimanda all'allegato IV dove sono elencate "le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’a...
- sab dic 24, 2022 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
- Risposte: 7
- Visite : 1026
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Scusa ma hai pensato di progettare con la regola tecnica DM 16/07/2014? Seconda osservazione...asilo con profilo di rischio D2? mi sembra un pò esagerato... I VVF che hanno esplicitamente richiesto l'integrazione del progetto con profilo di rischio D2 (io avevo messo A2 per tutto e Cii2 per le aree...
- sab dic 24, 2022 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
- Risposte: 22
- Visite : 2429
Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Ritengo che la escape room sia considerabile locale di trattenimento (in quanto le persone hanno in comportamento attivo, seppur minimo) e pertanto includibile al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 qualora ricorrano gli altri parametri. Faccio notare che la declaratoria del punto 65 recita "...
- ven dic 16, 2022 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola antecedente 1992
- Risposte: 6
- Visite : 1012
Re: Scuola antecedente 1992
Scusa, sono stato sbrigativo ma la mia risposta/analisi è la stessa di abbo.
- gio dic 15, 2022 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1391
Re: Scia per attività 75 e 77
Fai attenzione che un timbro su una tavola e relazione contano poco. Serve il provvedimento di approvazione del progetto firmato dal Comandante o suo delegato. Peraltro l'atto di approvazione potrebbe contenere prescrizioni che non puoi ignorare.
- gio dic 15, 2022 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse sotto soglia
- Risposte: 7
- Visite : 1031
Re: Autorimesse sotto soglia
Ritengo che per gli autosilo non vale, ma ...costituisce utile riferimento. Poi vai valutazione del rischio incendio.
- gio dic 15, 2022 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola antecedente 1992
- Risposte: 6
- Visite : 1012
Re: Scuola antecedente 1992
Il campo di applicazione del DM 26/08/1992 dice: 1.1. Campo di applicazione. Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ag...
- gio dic 15, 2022 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
- Risposte: 8
- Visite : 1102
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Condivido il pensiero degli altri interventi che la responsabilità è del titolare dell'attività e di solito anche datore di lavoro. Tutelati con lettera via pec che manderei anche al r.s.p.p.
- gio dic 15, 2022 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
- Risposte: 7
- Visite : 860
Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
D.M. 26/8/1992 punto 5.6 Ho un piano seminterrato, di dimensioni molto modeste (5x8), non è un piano in utilizzo da alunni o docenti, né presenta personale permanente parascolastico. Si tratta di 3 locali di sgombero e dispensa, ad accesso di pochi minuti al giorno solo per prelievo delle derrate n...
- sab nov 19, 2022 06:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile
- Risposte: 2
- Visite : 416
Re: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile
Se è una scuola con oltre 100 persone persone presenti è soggetta agli adempimenti amministrativi di prevenzione incendi (DPR 151/2011, ecc.) e poi alle norme di prevenzione incendi in funzione dell'affollamento per le misure di sicurezza da attuare.
- sab nov 19, 2022 06:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
- Risposte: 7
- Visite : 713
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Condivido: non è un "prodotto e un sistema per la protezione...". L'indicazione normativa ritengo che si riferisca principalmente ai prodotti "intumescenti" o simili che hanno una periodicità di controllo e manutenzione.
- dom ott 02, 2022 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
- Risposte: 7
- Visite : 1083
Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Attenzione l'istituto della deroga si applica per derogare le regole tecniche di prevenzione incendi e non le circolari che sono indicazioni del Dipartimento alle strutture territoriali.
- dom lug 31, 2022 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2198
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Condivido ciò che scrive wearblind. Il rinnovo tardivo non è contemplato da nessun atto regolamentare anzi, il DM 07(08/2012 all'art. 5 comma 2 dice: La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° a...
- dom lug 31, 2022 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
- Risposte: 6
- Visite : 981
Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Non so che uso/valutazioni devi fare ma, alla luce delle grosse novità di questi ultimi anni in tema di resistenza al fuoco, pensare di utilizzare una circolare di 20 anni fa è veramente azzardato1!
- mer mag 04, 2022 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalchi all'interno del box
- Risposte: 4
- Visite : 923
Re: Soppalchi all'interno del box
Per soppalco intenderei una struttura che è inserita nel volume del box senza elementi di chiusura (cioè pareti) e perciò basta il requisito R.
- mer mag 04, 2022 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio attività 70
- Risposte: 6
- Visite : 917
Re: Dubbio attività 70
Ritengo non sia attività 70 perché la declaratoria indica locali adibiti a depositi e perciò la destinazione d'uso è diversa da officina...
Però per tutelarmi acquisirei un parere.
Però per tutelarmi acquisirei un parere.
- lun dic 27, 2021 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
- Risposte: 7
- Visite : 792
Re: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
A seguito di valutazione del rischio non escluderei, se non hai IRAI, una vigilanza fisica almeno intesa come avvistamento dell'incendio e primissimo intervento. Poi disattivazione di tutti gli impianti, non essenziali, che possono essere origine di incendio.
- sab nov 20, 2021 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
- Risposte: 2
- Visite : 566
Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Visto che è posto ad appena tre metri, vi è una unica gestione e le persone posso muoversi come vogliono tra i due "ambiti" ritengo non puoi applicare il titolo XI e quindi è un unico locale d i p.s. che viene ampliato.
- mer ago 11, 2021 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Oggetti e piastra radiante
- Risposte: 9
- Visite : 1159
Re: Oggetti e piastra radiante
Mi permetto di osservare che se il nostro impianto ha funzioni di sicurezza ci penserei due volte a non verificare l'irraggiamento. Mi baso sull'assunto che il progettista deve analizzare tutti i rischi e quindi assicurare la funzionalità degli impianti di sicurezza a prescindere dalle previsioni no...
- ven gen 22, 2021 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bar + laboratorio pasticceria
- Risposte: 4
- Visite : 1218
Re: Bar + laboratorio pasticceria
Se non riesci a convincere il Comune ti suggerisco di fare un quesito ai VVF
- gio ago 06, 2020 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
- Risposte: 7
- Visite : 1912
Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
intendevo dire che sta a te valutare la convenienza di passare al codice
- mer ago 05, 2020 23:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
- Risposte: 7
- Visite : 1912
Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Se non ricordo male il codice di p.i. contempla in certe condizione di avere l'anta a tirare. Prova a cercare.
- mar mag 19, 2020 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
- Risposte: 8
- Visite : 1745
Re: LPS 600 mq con 80 persone
la tua sala convegno è includibile alla lettera d) perciò dovrai applicare l'intero decreto.
- mar mag 19, 2020 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Visura
- Risposte: 8
- Visite : 1577
Re: Visura
Se non sei il responsabile dell'attività o non hai delega formale non avresti diritto ad avere informazioni. Poi ogni ufficio ha comportamenti diversi.
- dom dic 30, 2018 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2646
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Al netto di eventuali circolari, ritengo che se parliamo di "percosso di esodo" io lo intenderei come l'effettivo percorso che una persona fa in caso di esodo (non passando tra le auto) e non la semplice distanza fisica tra un punto e l'altro.
- dom dic 30, 2018 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale pubblico spettacolo
- Risposte: 5
- Visite : 2192
Re: Locale pubblico spettacolo
Ma come il vigile del fuoco chiede il collaudo delle strutture senza verbalizzare? L''esperto in strutture della Commissione cosa ha detto al riguardo?
Non è assolutamente corretto fare richieste, anche documentali, solo verbalmente!!
Non è assolutamente corretto fare richieste, anche documentali, solo verbalmente!!
- dom dic 30, 2018 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio misto falegnameria + esposizione
- Risposte: 7
- Visite : 1664
Re: Edificio misto falegnameria + esposizione
valuta anche l'applicazione della recente RTV per le attività commerciali
- dom nov 05, 2017 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6244
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Riguardo la presentazione degli atti al SUAP anzichè Comando VVF riporto l'art. 2 del DPR 160: Art. 2- Finalita' e ambito di applicazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti...
- ven lug 21, 2017 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4201
Re: Parere preventivo e SCIA A
Citate i Comandi che hanno questo comportamento fantasioso!
- mer giu 14, 2017 16:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 8723 2017
- Risposte: 4
- Visite : 3229
Re: UNI 8723 2017
Colgo l'occasione per porre agli amici del forum questa domanda relativa ad una cucina P > 35kW per una festa/sagra/evento di pubblico spettacolo. Anche se l'installazione è provvisoria, come nella maggior parte dei casi, applichereste la UNI 8723? Oltre naturalmente al DM 12/04/1996, la UNI TR 1142...
- gio feb 18, 2016 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
- Risposte: 12
- Visite : 3001
Re: E' un locale di pubblico spettacolo?
La compresenza menzionata nel corso la vedo alquanto "strana" ma la fantasia è illimitata. Nel dubbio e in caso di resistenza del cliente farei un quesito al Comando VVF. In alternativa cosa applicheresti? Quanto meno per analogia.
- mar feb 16, 2016 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
- Risposte: 12
- Visite : 3001
Re: E' un locale di pubblico spettacolo?
Se leggi l'art. 1 del decreto troverai la giusta collocazione del tuo locale ... che credo possa essere la lettera e).
- sab feb 13, 2016 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
- Risposte: 12
- Visite : 3001
Re: E' un locale di pubblico spettacolo?
Secondo me è soggetto al DM 19/08/1996 ci rientra come locale di spettacolo e trattenimento senza l'aggettivo "pubblico".
- ven feb 12, 2016 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
- Risposte: 12
- Visite : 3001
Re: E' un locale di pubblico spettacolo?
christian619 ti chiedo di essere più chiaro! Nel senso che, hai bisogno di sapere se è soggetto a licenza del Sindaco come locale di pubblico spettacolo e quindi agli adempimenti della pertinente Commissione di vigilanza o se rientra nel campo di applicazione del DM 19/08/1996? La differenza è sotti...
- sab gen 09, 2016 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5861
Re: domanda sulla tolleranza
Non mi permetterei mai di suggerire di "limare" un pilastro o qualunque altro elemento strutturale!!
- sab gen 09, 2016 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5861
Re: domanda sulla tolleranza
Ad essere rigorosi e osservanti della regolamentazione devi chiedere deroga. Prima farei un quesito scritto al Comando Prov.le evidenziando adeguatamente la diversità di applicazione delle recenti "norme tecniche di p.i.". Probabilmente un Comandante Provinciale "aperto" potrebbe...
- lun dic 28, 2015 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica a sala polivalente
- Risposte: 1
- Visite : 911
Re: Modifica a sala polivalente
Secondo me, seppur divisibile, è da considerare un unico locale. La parete mobile dovrà avere adeguate prestazioni di reazione al fuoco e presta attenzione ad avere due vie di esodo per ogni ambiente che crei "tirando" la parete mobile. Naturalmente vanno osservate tutte le altre pertinent...
- mer nov 04, 2015 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cpi una tantum edificio civ abitazione
- Risposte: 8
- Visite : 2278
Re: Cpi una tantum edificio civ abitazione
C'è qualcosa che non va in quel certificato. La durata e quindi periodicità del rinnovo la trovi all'art. 5 del DPR 151. Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivit...
- ven ago 21, 2015 06:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 10
- Visite : 3044
Re: Nuovo codice di prevenzione incendi
Pubblicato! Con il nome di "Norme tecniche di prevenzione incendi..."
Supplemento ordinario n*51 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 192 del 20 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015
Supplemento ordinario n*51 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 192 del 20 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015