La ricerca ha trovato 193 risultati

da moliang
dom gen 07, 2024 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 779

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

La risposta al tuo caso la trovi nella lettera circolare n. 13061 del 6/10/2011 al capoverso che allego
Schermata 2024-01-07 alle 17.42.01.png
Schermata 2024-01-07 alle 17.42.01.png (271.14 KiB) Visto 226 volte
da moliang
mer ago 02, 2023 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA + DICH NON AGGRAVIO
Risposte: 15
Visite : 577

Re: VOLTURA + DICH NON AGGRAVIO

Le pratiche spesso vengono gestire dagli impiegati amministrativi, senza che i funzionari tecnici (responsabile dell'ufficio prevenzione in primis) perdano tempo a controllare i rinnovi. Meno controlli da parte dei VVF = i professionisti arruffoni continuano ad andare avanti ed a fare cattiva conco...
da moliang
ven giu 23, 2023 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Risposte: 1
Visite : 275

Re: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987

Condivido la tua interpretazione
da moliang
sab giu 10, 2023 06:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra con art. 20 impianti sportivi fontanella
Risposte: 1
Visite : 259

Re: Palestra con art. 20 impianti sportivi fontanella

Il DM 18/03/1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi non è una norma/regola di sola prevenzione incendi ma è "multidisciplinare". Ad esempio contiene anche prescrizioni legate all'ordine pubblico, strutturali, igienico sanitarie, ecc. In assenza di p...
da moliang
dom mag 28, 2023 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE
Risposte: 4
Visite : 323

Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Prudentemente la considererei che contribuisce totalmente al carico d'incendio. Vedo troppe variabili, veramente incerte, che potrebbero determinarne la partecipazione.
da moliang
ven mar 24, 2023 07:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e attività non in esercizio
Risposte: 11
Visite : 604

Re: Scia e attività non in esercizio

Anch'io condivido quanto scrive Terminus. Sotto il profilo antincendio posso aprire ora e chiudere tra mezz'ora, per poi riaprire (paradossalmente) tra una settimana se non introduco modifiche. Non commetto alcuna violazione e chi minaccia sanzioni la spara grossa... fatti dire cosa hai violato.
da moliang
sab mar 11, 2023 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita albergo
Risposte: 4
Visite : 331

Re: Rischio vita albergo

Mi sembra arduo attribuire ad un albergo una velocità di crescita dell'incendio 1. Secondo me un albergo è Ciii2.
da moliang
lun mar 06, 2023 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 258

Re: Locale di pubblico spettacolo

Puoi usare sia il DM 19/08/1996 che il COPI. Io farei una accurata valutazione su quale adottare.
Essendo l'affollamento inferiore a 200 persone devi solo presentare una SCIA al Comune-SUAP... nel dubbio consultali
da moliang
dom mar 05, 2023 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica destinazione locale....
Risposte: 9
Visite : 494

Re: Modifica destinazione locale....

Presenta nuova SCIA con non aggravio
da moliang
ven gen 06, 2023 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE
Risposte: 3
Visite : 389

Re: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE

Non avrei dubbi si applica il DN 03/09/2021
da moliang
ven gen 06, 2023 07:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Risposte: 8
Visite : 721

Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)

Si applica l'art. 4 comma 8 del DM 07/08/2012 che rimanda all'allegato IV dove sono elencate "le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’a...
da moliang
sab dic 24, 2022 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Risposte: 7
Visite : 990

Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO

Scusa ma hai pensato di progettare con la regola tecnica DM 16/07/2014? Seconda osservazione...asilo con profilo di rischio D2? mi sembra un pò esagerato... I VVF che hanno esplicitamente richiesto l'integrazione del progetto con profilo di rischio D2 (io avevo messo A2 per tutto e Cii2 per le aree...
da moliang
sab dic 24, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Risposte: 22
Visite : 2349

Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf

Ritengo che la escape room sia considerabile locale di trattenimento (in quanto le persone hanno in comportamento attivo, seppur minimo) e pertanto includibile al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 qualora ricorrano gli altri parametri. Faccio notare che la declaratoria del punto 65 recita "...
da moliang
ven dic 16, 2022 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola antecedente 1992
Risposte: 6
Visite : 732

Re: Scuola antecedente 1992

Scusa, sono stato sbrigativo ma la mia risposta/analisi è la stessa di abbo.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia per attività 75 e 77
Risposte: 11
Visite : 1255

Re: Scia per attività 75 e 77

Fai attenzione che un timbro su una tavola e relazione contano poco. Serve il provvedimento di approvazione del progetto firmato dal Comandante o suo delegato. Peraltro l'atto di approvazione potrebbe contenere prescrizioni che non puoi ignorare.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse sotto soglia
Risposte: 7
Visite : 869

Re: Autorimesse sotto soglia

Ritengo che per gli autosilo non vale, ma ...costituisce utile riferimento. Poi vai valutazione del rischio incendio.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola antecedente 1992
Risposte: 6
Visite : 732

Re: Scuola antecedente 1992

Il campo di applicazione del DM 26/08/1992 dice: 1.1. Campo di applicazione. Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ag...
da moliang
gio dic 15, 2022 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Risposte: 8
Visite : 970

Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo

Condivido il pensiero degli altri interventi che la responsabilità è del titolare dell'attività e di solito anche datore di lavoro. Tutelati con lettera via pec che manderei anche al r.s.p.p.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 824

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

D.M. 26/8/1992 punto 5.6 Ho un piano seminterrato, di dimensioni molto modeste (5x8), non è un piano in utilizzo da alunni o docenti, né presenta personale permanente parascolastico. Si tratta di 3 locali di sgombero e dispensa, ad accesso di pochi minuti al giorno solo per prelievo delle derrate n...
da moliang
sab nov 19, 2022 06:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile
Risposte: 2
Visite : 397

Re: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile

Se è una scuola con oltre 100 persone persone presenti è soggetta agli adempimenti amministrativi di prevenzione incendi (DPR 151/2011, ecc.) e poi alle norme di prevenzione incendi in funzione dell'affollamento per le misure di sicurezza da attuare.
da moliang
sab nov 19, 2022 06:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Risposte: 7
Visite : 658

Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI

Condivido: non è un "prodotto e un sistema per la protezione...". L'indicazione normativa ritengo che si riferisca principalmente ai prodotti "intumescenti" o simili che hanno una periodicità di controllo e manutenzione.
da moliang
dom ott 02, 2022 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Risposte: 7
Visite : 989

Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA

Attenzione l'istituto della deroga si applica per derogare le regole tecniche di prevenzione incendi e non le circolari che sono indicazioni del Dipartimento alle strutture territoriali.
da moliang
dom lug 31, 2022 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Risposte: 17
Visite : 1967

Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?

Condivido ciò che scrive wearblind. Il rinnovo tardivo non è contemplato da nessun atto regolamentare anzi, il DM 07(08/2012 all'art. 5 comma 2 dice: La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° a...
da moliang
dom lug 31, 2022 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Risposte: 6
Visite : 950

Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO

Non so che uso/valutazioni devi fare ma, alla luce delle grosse novità di questi ultimi anni in tema di resistenza al fuoco, pensare di utilizzare una circolare di 20 anni fa è veramente azzardato1!
da moliang
mer mag 04, 2022 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalchi all'interno del box
Risposte: 4
Visite : 892

Re: Soppalchi all'interno del box

Per soppalco intenderei una struttura che è inserita nel volume del box senza elementi di chiusura (cioè pareti) e perciò basta il requisito R.
da moliang
mer mag 04, 2022 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 70
Risposte: 6
Visite : 899

Re: Dubbio attività 70

Ritengo non sia attività 70 perché la declaratoria indica locali adibiti a depositi e perciò la destinazione d'uso è diversa da officina...
Però per tutelarmi acquisirei un parere.
da moliang
lun dic 27, 2021 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
Risposte: 7
Visite : 750

Re: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler

A seguito di valutazione del rischio non escluderei, se non hai IRAI, una vigilanza fisica almeno intesa come avvistamento dell'incendio e primissimo intervento. Poi disattivazione di tutti gli impianti, non essenziali, che possono essere origine di incendio.
da moliang
sab nov 20, 2021 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Risposte: 2
Visite : 517

Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE

Visto che è posto ad appena tre metri, vi è una unica gestione e le persone posso muoversi come vogliono tra i due "ambiti" ritengo non puoi applicare il titolo XI e quindi è un unico locale d i p.s. che viene ampliato.
da moliang
mer ago 11, 2021 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1002

Re: Oggetti e piastra radiante

Mi permetto di osservare che se il nostro impianto ha funzioni di sicurezza ci penserei due volte a non verificare l'irraggiamento. Mi baso sull'assunto che il progettista deve analizzare tutti i rischi e quindi assicurare la funzionalità degli impianti di sicurezza a prescindere dalle previsioni no...
da moliang
ven gen 22, 2021 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bar + laboratorio pasticceria
Risposte: 4
Visite : 1153

Re: Bar + laboratorio pasticceria

Se non riesci a convincere il Comune ti suggerisco di fare un quesito ai VVF
da moliang
gio ago 06, 2020 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 1779

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

mmaarrccoo ha scritto: gio ago 06, 2020 09:39 10/03/1998 (è un'attività già esistente)
intendevo dire che sta a te valutare la convenienza di passare al codice
da moliang
mer ago 05, 2020 23:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 1779

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

Se non ricordo male il codice di p.i. contempla in certe condizione di avere l'anta a tirare. Prova a cercare.
da moliang
mar mag 19, 2020 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
Risposte: 8
Visite : 1690

Re: LPS 600 mq con 80 persone

la tua sala convegno è includibile alla lettera d) perciò dovrai applicare l'intero decreto.
da moliang
mar mag 19, 2020 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visura
Risposte: 8
Visite : 1539

Re: Visura

Se non sei il responsabile dell'attività o non hai delega formale non avresti diritto ad avere informazioni. Poi ogni ufficio ha comportamenti diversi.
da moliang
dom dic 30, 2018 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 2494

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Al netto di eventuali circolari, ritengo che se parliamo di "percosso di esodo" io lo intenderei come l'effettivo percorso che una persona fa in caso di esodo (non passando tra le auto) e non la semplice distanza fisica tra un punto e l'altro.
da moliang
dom dic 30, 2018 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 2096

Re: Locale pubblico spettacolo

Ma come il vigile del fuoco chiede il collaudo delle strutture senza verbalizzare? L''esperto in strutture della Commissione cosa ha detto al riguardo?
Non è assolutamente corretto fare richieste, anche documentali, solo verbalmente!!
da moliang
dom dic 30, 2018 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio misto falegnameria + esposizione
Risposte: 7
Visite : 1612

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

valuta anche l'applicazione della recente RTV per le attività commerciali
da moliang
dom nov 05, 2017 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 6063

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Riguardo la presentazione degli atti al SUAP anzichè Comando VVF riporto l'art. 2 del DPR 160: Art. 2- Finalita' e ambito di applicazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti...
da moliang
ven lug 21, 2017 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 4058

Re: Parere preventivo e SCIA A

Citate i Comandi che hanno questo comportamento fantasioso!
da moliang
mer giu 14, 2017 16:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 8723 2017
Risposte: 4
Visite : 3129

Re: UNI 8723 2017

Colgo l'occasione per porre agli amici del forum questa domanda relativa ad una cucina P > 35kW per una festa/sagra/evento di pubblico spettacolo. Anche se l'installazione è provvisoria, come nella maggior parte dei casi, applichereste la UNI 8723? Oltre naturalmente al DM 12/04/1996, la UNI TR 1142...
da moliang
gio feb 18, 2016 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 2938

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

La compresenza menzionata nel corso la vedo alquanto "strana" ma la fantasia è illimitata. Nel dubbio e in caso di resistenza del cliente farei un quesito al Comando VVF. In alternativa cosa applicheresti? Quanto meno per analogia.
da moliang
mar feb 16, 2016 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 2938

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Se leggi l'art. 1 del decreto troverai la giusta collocazione del tuo locale ... che credo possa essere la lettera e).
da moliang
sab feb 13, 2016 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 2938

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Secondo me è soggetto al DM 19/08/1996 ci rientra come locale di spettacolo e trattenimento senza l'aggettivo "pubblico".
da moliang
ven feb 12, 2016 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 2938

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

christian619 ti chiedo di essere più chiaro! Nel senso che, hai bisogno di sapere se è soggetto a licenza del Sindaco come locale di pubblico spettacolo e quindi agli adempimenti della pertinente Commissione di vigilanza o se rientra nel campo di applicazione del DM 19/08/1996? La differenza è sotti...
da moliang
sab gen 09, 2016 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 5796

Re: domanda sulla tolleranza

Non mi permetterei mai di suggerire di "limare" un pilastro o qualunque altro elemento strutturale!!
da moliang
sab gen 09, 2016 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 5796

Re: domanda sulla tolleranza

Ad essere rigorosi e osservanti della regolamentazione devi chiedere deroga. Prima farei un quesito scritto al Comando Prov.le evidenziando adeguatamente la diversità di applicazione delle recenti "norme tecniche di p.i.". Probabilmente un Comandante Provinciale "aperto" potrebbe...
da moliang
lun dic 28, 2015 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica a sala polivalente
Risposte: 1
Visite : 897

Re: Modifica a sala polivalente

Secondo me, seppur divisibile, è da considerare un unico locale. La parete mobile dovrà avere adeguate prestazioni di reazione al fuoco e presta attenzione ad avere due vie di esodo per ogni ambiente che crei "tirando" la parete mobile. Naturalmente vanno osservate tutte le altre pertinent...
da moliang
mer nov 04, 2015 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cpi una tantum edificio civ abitazione
Risposte: 8
Visite : 2246

Re: Cpi una tantum edificio civ abitazione

C'è qualcosa che non va in quel certificato. La durata e quindi periodicità del rinnovo la trovi all'art. 5 del DPR 151. Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivit...
da moliang
ven ago 21, 2015 06:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo codice di prevenzione incendi
Risposte: 10
Visite : 3011

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Pubblicato! Con il nome di "Norme tecniche di prevenzione incendi..."
Supplemento ordinario n*51 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 192 del 20 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015
da moliang
mer mar 04, 2015 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
Risposte: 13
Visite : 3245

Re: Contemporaneità colonne montanti idranti

Ma non dovresti applicare il DM 20/12/2012 e perciò la UNI 10779? O ti conviene utilizzare i vecchi requisiti della regola tecnica ospedali!