La ricerca ha trovato 163 risultati

da moliang
gio ago 06, 2020 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 650

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

mmaarrccoo ha scritto:
gio ago 06, 2020 09:39
10/03/1998 (è un'attività già esistente)
intendevo dire che sta a te valutare la convenienza di passare al codice
da moliang
mer ago 05, 2020 23:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 650

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

Se non ricordo male il codice di p.i. contempla in certe condizione di avere l'anta a tirare. Prova a cercare.
da moliang
mar mag 19, 2020 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
Risposte: 8
Visite : 831

Re: LPS 600 mq con 80 persone

la tua sala convegno è includibile alla lettera d) perciò dovrai applicare l'intero decreto.
da moliang
mar mag 19, 2020 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visura
Risposte: 8
Visite : 604

Re: Visura

Se non sei il responsabile dell'attività o non hai delega formale non avresti diritto ad avere informazioni. Poi ogni ufficio ha comportamenti diversi.
da moliang
dom dic 30, 2018 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 1425

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Al netto di eventuali circolari, ritengo che se parliamo di "percosso di esodo" io lo intenderei come l'effettivo percorso che una persona fa in caso di esodo (non passando tra le auto) e non la semplice distanza fisica tra un punto e l'altro.
da moliang
dom dic 30, 2018 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 977

Re: Locale pubblico spettacolo

Ma come il vigile del fuoco chiede il collaudo delle strutture senza verbalizzare? L''esperto in strutture della Commissione cosa ha detto al riguardo?
Non è assolutamente corretto fare richieste, anche documentali, solo verbalmente!!
da moliang
dom dic 30, 2018 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio misto falegnameria + esposizione
Risposte: 7
Visite : 979

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

valuta anche l'applicazione della recente RTV per le attività commerciali
da moliang
dom nov 05, 2017 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 3727

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Riguardo la presentazione degli atti al SUAP anzichè Comando VVF riporto l'art. 2 del DPR 160: Art. 2- Finalita' e ambito di applicazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti...
da moliang
ven lug 21, 2017 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 2577

Re: Parere preventivo e SCIA A

Citate i Comandi che hanno questo comportamento fantasioso!
da moliang
mer giu 14, 2017 16:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 8723 2017
Risposte: 4
Visite : 2301

Re: UNI 8723 2017

Colgo l'occasione per porre agli amici del forum questa domanda relativa ad una cucina P > 35kW per una festa/sagra/evento di pubblico spettacolo. Anche se l'installazione è provvisoria, come nella maggior parte dei casi, applichereste la UNI 8723? Oltre naturalmente al DM 12/04/1996, la UNI TR 1142...
da moliang
gio feb 18, 2016 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 1848

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

La compresenza menzionata nel corso la vedo alquanto "strana" ma la fantasia è illimitata. Nel dubbio e in caso di resistenza del cliente farei un quesito al Comando VVF. In alternativa cosa applicheresti? Quanto meno per analogia.
da moliang
mar feb 16, 2016 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 1848

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Se leggi l'art. 1 del decreto troverai la giusta collocazione del tuo locale ... che credo possa essere la lettera e).
da moliang
sab feb 13, 2016 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 1848

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Secondo me è soggetto al DM 19/08/1996 ci rientra come locale di spettacolo e trattenimento senza l'aggettivo "pubblico".
da moliang
ven feb 12, 2016 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 1848

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

christian619 ti chiedo di essere più chiaro! Nel senso che, hai bisogno di sapere se è soggetto a licenza del Sindaco come locale di pubblico spettacolo e quindi agli adempimenti della pertinente Commissione di vigilanza o se rientra nel campo di applicazione del DM 19/08/1996? La differenza è sotti...
da moliang
sab gen 09, 2016 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 4683

Re: domanda sulla tolleranza

Non mi permetterei mai di suggerire di "limare" un pilastro o qualunque altro elemento strutturale!!
da moliang
sab gen 09, 2016 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda sulla tolleranza
Risposte: 13
Visite : 4683

Re: domanda sulla tolleranza

Ad essere rigorosi e osservanti della regolamentazione devi chiedere deroga. Prima farei un quesito scritto al Comando Prov.le evidenziando adeguatamente la diversità di applicazione delle recenti "norme tecniche di p.i.". Probabilmente un Comandante Provinciale "aperto" potrebbe accordare l'applica...
da moliang
lun dic 28, 2015 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica a sala polivalente
Risposte: 1
Visite : 650

Re: Modifica a sala polivalente

Secondo me, seppur divisibile, è da considerare un unico locale. La parete mobile dovrà avere adeguate prestazioni di reazione al fuoco e presta attenzione ad avere due vie di esodo per ogni ambiente che crei "tirando" la parete mobile. Naturalmente vanno osservate tutte le altre pertinenti prescriz...
da moliang
mer nov 04, 2015 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cpi una tantum edificio civ abitazione
Risposte: 8
Visite : 1495

Re: Cpi una tantum edificio civ abitazione

C'è qualcosa che non va in quel certificato. La durata e quindi periodicità del rinnovo la trovi all'art. 5 del DPR 151. Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivit...
da moliang
ven ago 21, 2015 06:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo codice di prevenzione incendi
Risposte: 10
Visite : 2264

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Pubblicato! Con il nome di "Norme tecniche di prevenzione incendi..."
Supplemento ordinario n*51 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 192 del 20 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015
da moliang
mer mar 04, 2015 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
Risposte: 11
Visite : 2144

Re: Contemporaneità colonne montanti idranti

Ma non dovresti applicare il DM 20/12/2012 e perciò la UNI 10779? O ti conviene utilizzare i vecchi requisiti della regola tecnica ospedali!
da moliang
dom feb 22, 2015 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pratiche "concatenate"
Risposte: 5
Visite : 979

Re: pratiche "concatenate"

Come dice Terminus, se l'organo di controllo nel corso di una verifica per l'attività A si accorge di una irregolarità della B non può passare oltre ignorando la situazione soprattutto se ci sono dei legami impiantistici, strutturali,ecc. Naturalmente saranno i VVF a prescrivere all'attività B la me...
da moliang
dom feb 22, 2015 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sondaggio su SCIA in stralcio
Risposte: 4
Visite : 801

Re: Sondaggio su SCIA in stralcio

Nella mia zona si può "stralciare" qualsiasi categoria che sia A, B o C non vedo la differenza. Naturalmente se un'attività viene "beccata" in esercizio priva di SCIA per bene che va si prende la prescrizione con 45 giorni per l'adeguamento. Ma anche la procedura sanzionatoria ex 758/94 se luogo di ...
da moliang
lun feb 09, 2015 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantine
Risposte: 2
Visite : 583

Re: Cantine

Sotto il profilo della sicurezza antincendio direi di si!
da moliang
dom dic 28, 2014 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
Risposte: 3
Visite : 778

Re: deroga: parere favorevole ma. . .

E' assolutamente la prassi! Ci sono due livelli di valutazione il Comando Provinciale e successivamente la Direzione Regionale ed ognuno può impartire specifiche prescrizioni. Se può consolarti ho vissuto dei casi in cui il Comando Provinciale da il parere favorevole e la Direzione da parere contrar...
da moliang
gio dic 11, 2014 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatori d'aria a GPL in stabilimento industriale
Risposte: 2
Visite : 505

Re: Generatori d'aria a GPL in stabilimento industriale

Potresti proporre la realizzazione di un "sifone" sullo scarico delle griglie al fine di ridurre il più possibile l'accumulo del gpl. Io almeno tenterei anche se la vedo difficile da far accettare agli organi di controllo ed anche asseverare.
da moliang
ven ott 31, 2014 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI
Risposte: 2
Visite : 595

Re: ESTINTORI

Confermo che l'entità minima degli estintori, ma in generale dei mezzi antincendio, è determinata da:
- specifiche regole tecniche o norme;
- DM 10/03/1998
- valutazione del rischio incendio che comunque deve avere come riferimento minimo il DM 10/03/1998.
da moliang
ven set 12, 2014 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assegnazione tecnico per sopralluogo SCIA
Risposte: 2
Visite : 558

Re: Assegnazione tecnico per sopralluogo SCIA

Ogni Comando Provinciale è organizzato come ritiene in relativo Comandante. Non ci sono regole al riguardo.
da moliang
gio apr 03, 2014 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC
Risposte: 3
Visite : 745

Re: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC

Decorre da quando hai inviato la PEC... altrimenti viene meno lo spirito della semplificazione e la ragione di esistere del SUAP.
da moliang
gio apr 03, 2014 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tettoia o autorimessa?
Risposte: 3
Visite : 1505

Re: Tettoia o autorimessa?

In assenza di specifica definizione di prevenzione incendi ricorrerei al dizionario. Treccani la definisce: Copertura di qualsiasi tipo e forma, appoggiata solo su alcuni punti o parti del perimetro dell’ambiente sottostante, il quale risulta così aperto per le restanti parti verso lo spazio circost...
da moliang
gio apr 03, 2014 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE ASCENSORE SU VANO SCALA IN HOTEL
Risposte: 4
Visite : 627

Re: PORTE ASCENSORE SU VANO SCALA IN HOTEL

Se non ho capito male il vano ascensore è dentro il vano scala protetto, perciò secondo me non devi prevedere le porte EI dell'ascensore; altrimenti ti trovi una sorta di "ridondanza": vano protetto dentro vano protetto.
da moliang
gio mar 20, 2014 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa ante 1986 in possesso di NOP
Risposte: 2
Visite : 781

Re: Autorimessa ante 1986 in possesso di NOP

La regolamentazione antincendio delle autorimesse è avvenuta negli anni con ben tre decreti. Quello del 1934, il successivo del 1981 (se non sbaglio) e il più recente del 1986. Se li confronti verificherai che più vai indietro con gli anni più sono severi. Perciò o applichi il più recente oppure avv...
da moliang
gio feb 13, 2014 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' CON NOP... E ORA?
Risposte: 4
Visite : 662

Re: ATTIVITA' CON NOP... E ORA?

Il NOP è morto e seppellito. Devi ripartire, in fretta, con le procedure del 151/2011 senza fare troppo clamore perché ora la violazione è penale!
da moliang
dom feb 02, 2014 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: decreto 09.03.2007 non si applica alle attività normate
Risposte: 7
Visite : 1503

Re: decreto 09.03.2007 non si applica alle attività normate

Un modesto contributo: Lo scopo del DM 569 è quello di tutelare l'edificio anche al fine di evitare interventi di riqualificazione molto invasivi. Possiamo pensare di riqualificare le pareti affrescate! Oppure smontare una libreria in legno del '500 per intervenire sulle murature! In questi casi si ...
da moliang
mer giu 12, 2013 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività ospedaliera e reazione al fuoco
Risposte: 6
Visite : 1189

Re: attività ospedaliera e reazione al fuoco

Condivido quanto detto da Terminus!
da moliang
gio mag 16, 2013 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa??
Risposte: 7
Visite : 1071

Re: autorimessa??

Se non ho capito male il luogo di ricovero e sosta è un fabbricato dedicato perciò devi definire se il muletto è considerabile autoveicolo (veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna) come definito nel DM 01/02/1986.
Farei uno specifico quesito ai VVF.
da moliang
gio mag 16, 2013 17:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Discoteca all'aperto
Risposte: 5
Visite : 1019

Re: Discoteca all'aperto

In relazione al campo d'applicazione e alle definizioni del DM 19/08/1996 ritengo che tua discoteca all'aperto sia includibile alla lettera f) e non l). Perciò ritengo che devi applicare il punto 15.3 del DM 19/08/1996 che prescrive l'impianto idrico antincendio (naspi o idranti) in funzione dell'af...
da moliang
lun gen 07, 2013 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autocarrozzeria
Risposte: 3
Visite : 764

Re: Autocarrozzeria

Non è cogente, ma ... costituisce utile riferimento. Magari la sua osservanza ti evita di procedere alla valutazione del rischio incendio!
da moliang
lun dic 10, 2012 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità
Risposte: 18
Visite : 3274

Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

La procedura rigorosa vuole che il contravventore per estinguere il reato deve ottemperare alle prescrizioni e pagare l'ammenda. Soluzioni diverse dall'osservanza della prescrizione, sempre finalizzate alla sicurezza come eliminare il contenitore/distributore, dovrebbero essere comunicate alla Procu...
da moliang
sab dic 08, 2012 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità
Risposte: 18
Visite : 3274

Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Porto il mio contributo frutto di esperienza diretta. Quando viene accertata l'omessa richiesta o rinnovo del CPI per qualunque categoria (A, B o C) si dovrà distinguere se luogo di lavoro o no. Nel primo caso si avvia la procedura prescrittiva/sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 758/94 a carico del ...
da moliang
mer ago 29, 2012 10:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normativa?
Risposte: 28
Visite : 9116

Re: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normati

Ringrazio Sergiara per il chiarimento... mi era sfuggita l'abrogazione del DM 17/04/2008.
da moliang
mar ago 28, 2012 14:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normativa?
Risposte: 28
Visite : 9116

Re: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normati

Colgo l’occasione del topic per chiedere quale norma applichereste per progettare una rete di trasporto del gas a pressione superiore a 24 bar e non a servizio di utenze industriali. Sto tentando di districarmi tra le varie regolamentazioni ma, consapevole dei miei limiti, mi sono sorti molti dubbi ...
da moliang
dom ago 12, 2012 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 53 e DM 01.02.86
Risposte: 3
Visite : 2811

Re: Attività 53 e DM 01.02.86

Non condivido totalmente ciò che scrive Terminus in quanto il punto 1.0 Scopo del DM 01/02/1986 recita: Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi...
da moliang
gio mag 17, 2012 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 66 DPR 1/08/2011 n. 151
Risposte: 1
Visite : 360

Re: Attività 66 DPR 1/08/2011 n. 151

Esatto ora sono soggetti. La vecchia circolare a cii fai riferimento ormai è carta straccia.
da moliang
dom apr 29, 2012 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala Giochi... è attvità 65?
Risposte: 2
Visite : 360

Re: Sala Giochi... è attvità 65?

Secondo me si in quanto è un locale di trattenimento.
da moliang
mer apr 04, 2012 22:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distributore di gasolio att. 13 dpr 151/11
Risposte: 2
Visite : 456

Re: distributore di gasolio att. 13 dpr 151/11

Saranno tutti
da moliang
lun mar 26, 2012 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fiera e LPS
Risposte: 9
Visite : 1491

Re: Fiera e LPS

eccola
da moliang
lun mar 26, 2012 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fiera e LPS
Risposte: 9
Visite : 1491

Re: Fiera e LPS

C'è un chiarimento del Ministero dell'Interno, la quale appunto chiarisce, che i quartieri fierisitici non sono soggette alla CVLPS. Però se è un'attività ove è prevista la vigilanza VF quest'ultima dovrà essere deteminata dalla CV. Molto strano ma è scritto così. Se riesco a trovarla la pubblico. C...
da moliang
sab mar 24, 2012 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fiera e LPS
Risposte: 9
Visite : 1491

Re: Fiera e LPS

No! le attività fieristiche-espositive non sono locali di pubblico spettacolo.
da moliang
gio mar 22, 2012 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro...
Risposte: 7
Visite : 984

Re: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro..

Secondo me è un auditorio come da definizione al titolo I della regola tecnica. L'affollamento lo determinerei con il numero dei posti a sedere applicando il titolo III e se c'è spazio i posti in piedi come consentito. La reazione a fuoco dei materiali della copertura deve rispondere al punto 2.3.2 ...
da moliang
mar mar 20, 2012 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio Cieco su attività ex 87
Risposte: 8
Visite : 979

Re: Corridoio Cieco su attività ex 87

Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011... "Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplidisciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I" Perciò ... ogni scostamento dal...