La ricerca ha trovato 194 risultati
- mer mar 04, 2015 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
- Risposte: 13
- Visite : 3406
Re: Contemporaneità colonne montanti idranti
Ma non dovresti applicare il DM 20/12/2012 e perciò la UNI 10779? O ti conviene utilizzare i vecchi requisiti della regola tecnica ospedali!
- dom feb 22, 2015 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pratiche "concatenate"
- Risposte: 5
- Visite : 1457
Re: pratiche "concatenate"
Come dice Terminus, se l'organo di controllo nel corso di una verifica per l'attività A si accorge di una irregolarità della B non può passare oltre ignorando la situazione soprattutto se ci sono dei legami impiantistici, strutturali,ecc. Naturalmente saranno i VVF a prescrivere all'attività B la me...
- dom feb 22, 2015 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sondaggio su SCIA in stralcio
- Risposte: 4
- Visite : 1142
Re: Sondaggio su SCIA in stralcio
Nella mia zona si può "stralciare" qualsiasi categoria che sia A, B o C non vedo la differenza. Naturalmente se un'attività viene "beccata" in esercizio priva di SCIA per bene che va si prende la prescrizione con 45 giorni per l'adeguamento. Ma anche la procedura sanzionatoria ex...
- lun feb 09, 2015 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantine
- Risposte: 2
- Visite : 837
Re: Cantine
Sotto il profilo della sicurezza antincendio direi di si!
- dom dic 28, 2014 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
- Risposte: 3
- Visite : 1165
Re: deroga: parere favorevole ma. . .
E' assolutamente la prassi! Ci sono due livelli di valutazione il Comando Provinciale e successivamente la Direzione Regionale ed ognuno può impartire specifiche prescrizioni. Se può consolarti ho vissuto dei casi in cui il Comando Provinciale da il parere favorevole e la Direzione da parere contrar...
- gio dic 11, 2014 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatori d'aria a GPL in stabilimento industriale
- Risposte: 2
- Visite : 819
Re: Generatori d'aria a GPL in stabilimento industriale
Potresti proporre la realizzazione di un "sifone" sullo scarico delle griglie al fine di ridurre il più possibile l'accumulo del gpl. Io almeno tenterei anche se la vedo difficile da far accettare agli organi di controllo ed anche asseverare.
- ven ott 31, 2014 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESTINTORI
- Risposte: 2
- Visite : 1026
Re: ESTINTORI
Confermo che l'entità minima degli estintori, ma in generale dei mezzi antincendio, è determinata da:
- specifiche regole tecniche o norme;
- DM 10/03/1998
- valutazione del rischio incendio che comunque deve avere come riferimento minimo il DM 10/03/1998.
- specifiche regole tecniche o norme;
- DM 10/03/1998
- valutazione del rischio incendio che comunque deve avere come riferimento minimo il DM 10/03/1998.
- ven set 12, 2014 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assegnazione tecnico per sopralluogo SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 834
Re: Assegnazione tecnico per sopralluogo SCIA
Ogni Comando Provinciale è organizzato come ritiene in relativo Comandante. Non ci sono regole al riguardo.
- gio apr 03, 2014 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC
- Risposte: 3
- Visite : 1238
Re: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC
Decorre da quando hai inviato la PEC... altrimenti viene meno lo spirito della semplificazione e la ragione di esistere del SUAP.
- gio apr 03, 2014 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tettoia o autorimessa?
- Risposte: 3
- Visite : 2346
Re: Tettoia o autorimessa?
In assenza di specifica definizione di prevenzione incendi ricorrerei al dizionario. Treccani la definisce: Copertura di qualsiasi tipo e forma, appoggiata solo su alcuni punti o parti del perimetro dell’ambiente sottostante, il quale risulta così aperto per le restanti parti verso lo spazio circost...
- gio apr 03, 2014 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE ASCENSORE SU VANO SCALA IN HOTEL
- Risposte: 4
- Visite : 1228
Re: PORTE ASCENSORE SU VANO SCALA IN HOTEL
Se non ho capito male il vano ascensore è dentro il vano scala protetto, perciò secondo me non devi prevedere le porte EI dell'ascensore; altrimenti ti trovi una sorta di "ridondanza": vano protetto dentro vano protetto.
- gio mar 20, 2014 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 1986 in possesso di NOP
- Risposte: 2
- Visite : 1049
Re: Autorimessa ante 1986 in possesso di NOP
La regolamentazione antincendio delle autorimesse è avvenuta negli anni con ben tre decreti. Quello del 1934, il successivo del 1981 (se non sbaglio) e il più recente del 1986. Se li confronti verificherai che più vai indietro con gli anni più sono severi. Perciò o applichi il più recente oppure avv...
- gio feb 13, 2014 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' CON NOP... E ORA?
- Risposte: 4
- Visite : 1023
Re: ATTIVITA' CON NOP... E ORA?
Il NOP è morto e seppellito. Devi ripartire, in fretta, con le procedure del 151/2011 senza fare troppo clamore perché ora la violazione è penale!
- dom feb 02, 2014 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: decreto 09.03.2007 non si applica alle attività normate
- Risposte: 7
- Visite : 2125
Re: decreto 09.03.2007 non si applica alle attività normate
Un modesto contributo: Lo scopo del DM 569 è quello di tutelare l'edificio anche al fine di evitare interventi di riqualificazione molto invasivi. Possiamo pensare di riqualificare le pareti affrescate! Oppure smontare una libreria in legno del '500 per intervenire sulle murature! In questi casi si ...
- mer giu 12, 2013 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività ospedaliera e reazione al fuoco
- Risposte: 6
- Visite : 2118
Re: attività ospedaliera e reazione al fuoco
Condivido quanto detto da Terminus!
- gio mag 16, 2013 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa??
- Risposte: 7
- Visite : 1721
Re: autorimessa??
Se non ho capito male il luogo di ricovero e sosta è un fabbricato dedicato perciò devi definire se il muletto è considerabile autoveicolo (veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna) come definito nel DM 01/02/1986.
Farei uno specifico quesito ai VVF.
Farei uno specifico quesito ai VVF.
- gio mag 16, 2013 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Discoteca all'aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1690
Re: Discoteca all'aperto
In relazione al campo d'applicazione e alle definizioni del DM 19/08/1996 ritengo che tua discoteca all'aperto sia includibile alla lettera f) e non l). Perciò ritengo che devi applicare il punto 15.3 del DM 19/08/1996 che prescrive l'impianto idrico antincendio (naspi o idranti) in funzione dell'af...
- lun gen 07, 2013 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autocarrozzeria
- Risposte: 3
- Visite : 1204
Re: Autocarrozzeria
Non è cogente, ma ... costituisce utile riferimento. Magari la sua osservanza ti evita di procedere alla valutazione del rischio incendio!
- lun dic 10, 2012 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità
- Risposte: 18
- Visite : 5021
Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità
La procedura rigorosa vuole che il contravventore per estinguere il reato deve ottemperare alle prescrizioni e pagare l'ammenda. Soluzioni diverse dall'osservanza della prescrizione, sempre finalizzate alla sicurezza come eliminare il contenitore/distributore, dovrebbero essere comunicate alla Procu...
- sab dic 08, 2012 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità
- Risposte: 18
- Visite : 5021
Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità
Porto il mio contributo frutto di esperienza diretta. Quando viene accertata l'omessa richiesta o rinnovo del CPI per qualunque categoria (A, B o C) si dovrà distinguere se luogo di lavoro o no. Nel primo caso si avvia la procedura prescrittiva/sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 758/94 a carico del ...
- mer ago 29, 2012 10:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normativa?
- Risposte: 28
- Visite : 12924
Re: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normati
Ringrazio Sergiara per il chiarimento... mi era sfuggita l'abrogazione del DM 17/04/2008.
- mar ago 28, 2012 14:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normativa?
- Risposte: 28
- Visite : 12924
Re: Impianti di utilizzo in media pressione... quale normati
Colgo l’occasione del topic per chiedere quale norma applichereste per progettare una rete di trasporto del gas a pressione superiore a 24 bar e non a servizio di utenze industriali. Sto tentando di districarmi tra le varie regolamentazioni ma, consapevole dei miei limiti, mi sono sorti molti dubbi ...
- dom ago 12, 2012 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 53 e DM 01.02.86
- Risposte: 3
- Visite : 3348
Re: Attività 53 e DM 01.02.86
Non condivido totalmente ciò che scrive Terminus in quanto il punto 1.0 Scopo del DM 01/02/1986 recita: Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi...
- gio mag 17, 2012 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 66 DPR 1/08/2011 n. 151
- Risposte: 1
- Visite : 610
Re: Attività 66 DPR 1/08/2011 n. 151
Esatto ora sono soggetti. La vecchia circolare a cii fai riferimento ormai è carta straccia.
- dom apr 29, 2012 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala Giochi... è attvità 65?
- Risposte: 2
- Visite : 684
Re: Sala Giochi... è attvità 65?
Secondo me si in quanto è un locale di trattenimento.
- mer apr 04, 2012 22:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: distributore di gasolio att. 13 dpr 151/11
- Risposte: 2
- Visite : 743
Re: distributore di gasolio att. 13 dpr 151/11
Saranno tutti
- lun mar 26, 2012 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fiera e LPS
- Risposte: 9
- Visite : 2210
Re: Fiera e LPS
eccola
- lun mar 26, 2012 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fiera e LPS
- Risposte: 9
- Visite : 2210
Re: Fiera e LPS
C'è un chiarimento del Ministero dell'Interno, la quale appunto chiarisce, che i quartieri fierisitici non sono soggette alla CVLPS. Però se è un'attività ove è prevista la vigilanza VF quest'ultima dovrà essere deteminata dalla CV. Molto strano ma è scritto così. Se riesco a trovarla la pubblico. C...
- sab mar 24, 2012 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fiera e LPS
- Risposte: 9
- Visite : 2210
Re: Fiera e LPS
No! le attività fieristiche-espositive non sono locali di pubblico spettacolo.
- gio mar 22, 2012 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro...
- Risposte: 7
- Visite : 1699
Re: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro..
Secondo me è un auditorio come da definizione al titolo I della regola tecnica. L'affollamento lo determinerei con il numero dei posti a sedere applicando il titolo III e se c'è spazio i posti in piedi come consentito. La reazione a fuoco dei materiali della copertura deve rispondere al punto 2.3.2 ...
- mar mar 20, 2012 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio Cieco su attività ex 87
- Risposte: 8
- Visite : 1597
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011... "Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplidisciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I" Perciò ... ogni scost...
- mar mar 20, 2012 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soggetto responsabile dell'attività
- Risposte: 2
- Visite : 807
Re: Soggetto responsabile dell'attività
Quoto Terminus, queste cose le decide il "padrone" con le opportune deleghe.
- mar mar 20, 2012 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESO INTERCAPEDINE DA SCALA DRITTA VERTICALE
- Risposte: 3
- Visite : 1445
Re: ACCESO INTERCAPEDINE DA SCALA DRITTA VERTICALE
Quoto Terminus. Aggiungo che in caso di soccorso è meglio una scala a gradini con pedata e alzata fuori dai valori canonici ma larga il più possibile per agevolare il passaggio in caso di soccorso (persona con autorespiratore, attrezzature in mano, ecc.). La scala alla marinara con gabbia è di sicur...
- sab mar 10, 2012 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DPR 151 - "NUOVA" ATTIVITA' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2002
Re: DPR 151 - "NUOVA" ATTIVITA' 77
Essendo un edificio destinato ad uffici si applica la relativa regola tecnica ma non il DM246/1987 in quanto "Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m".
- mar mar 06, 2012 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DPR 151 - "NUOVA" ATTIVITA' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2002
Re: DPR 151 - "NUOVA" ATTIVITA' 77
Condivido la tua interpretazione. Uso civile in generale e non solo abitazione.
- mer gen 11, 2012 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: N. Idranti per autorimessa! HELP
- Risposte: 10
- Visite : 3139
Re: N. Idranti per autorimessa! HELP
Non dimenticate la differenza ... quasi epocale tra le due norme 1986 vs 2010!!
- mer dic 28, 2011 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito di carta
- Risposte: 12
- Visite : 2803
Re: deposito di carta
Se per deposito intendi archivio documentale potrebbe costituire utile riferimento la regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici nella parte dedicata agli archivi. Altrimenti non esiste una norma verticale specifica.
- sab ott 29, 2011 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
- Risposte: 5
- Visite : 1844
Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)
Posso permettermi un'osservazione?
Se la centrale è in una azienda e perciò luogo di lavoro fai colorare di giallo quelle che, dalla foto, sembrerebbero le tubazioni del gas. Se così non fosse perdonami l'intrusione.
Se la centrale è in una azienda e perciò luogo di lavoro fai colorare di giallo quelle che, dalla foto, sembrerebbero le tubazioni del gas. Se così non fosse perdonami l'intrusione.
- ven ott 21, 2011 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: botole EI
- Risposte: 6
- Visite : 1428
Re: botole EI
richiesta strana condivido l'osservazione di ronin. Nella scala il valore del carico d'incendio dovrebbe essere vicino a zero.
- gio ott 20, 2011 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco sale cinematografiche
- Risposte: 2
- Visite : 1282
Re: Reazione al fuoco sale cinematografiche
Condivido la considerazione di dfodine. Ritengo che le prescrizioni devono essere più severe nel sistema di vie di esodo rispetto alla sala. E' vero che la sala ha sicuramente dei passaggi ma se il normatore voleva esterndere la maggiore severità a tale ambiente lo avrebbe detto esplicitamente.
- gio set 29, 2011 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VANO FILTRO
- Risposte: 3
- Visite : 926
Re: VANO FILTRO
Certo che può! Lo scopo principale del filtro a prova di fumo è quello di consentire la comunicazione tra due compartimenti.
- ven set 16, 2011 19:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento avicolo mediante apparecchi radianti a gas
- Risposte: 1
- Visite : 740
riscaldamento avicolo mediante apparecchi radianti a gas
Sto cercando informazioni (norme, direttive, ecc.) relative all’installazione di sistemi radianti a gas (dette anche lampade a gas) per allevamenti avicoli mediante dei piccoli bruciatori (circa 5 kw) e riflettori che vengono appesi a circa 40-50 cm dal suolo.
Qualcuno può essermi d’aiuto?
Qualcuno può essermi d’aiuto?
- mer ago 24, 2011 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Essicazione Tabacco
- Risposte: 1
- Visite : 804
Re: Essicazione Tabacco
Io dico che è soggetta anche se la lettura del punto 41 (no 42!) dell'elenco può generare dubbi. A sostegno della mia tesi c'è la bozza (preciso bozza) del nuovo elenco delle attività soggette che include quanto hai descritto al punto 32.
- ven lug 29, 2011 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caratteristiche scala per nuovo piano in sopraelevazione
- Risposte: 3
- Visite : 801
Re: caratteristiche scala per nuovo piano in sopraelevazione
Non so a quali linee guida fai riferimento ma nel caso di vie di esodo in un luogo di lavoro in assenza di ua specifica norma di prevenzione incendi (esempio: scuola, ospedale, albergo, uffici, ecc.) devi osservare il D.M. 10/03/1998.
- lun giu 27, 2011 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Definizione di deposito
- Risposte: 3
- Visite : 1076
Re: Definizione di deposito
condivido Terminus ritengo che per deposito debba intendersi un accumulo di materiale prescindendo se all'aperto o al chiuso. Nel dubbio un quesito ai VVF non guasta.
- sab giu 11, 2011 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimentazione rivendita gpl
- Risposte: 1
- Visite : 636
Re: pavimentazione rivendita gpl
Secondo me si!
- mer feb 23, 2011 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio e asl
- Risposte: 4
- Visite : 1171
Re: Carico d'incendio e asl
Mi sembra più corretto che chiedano la valutazione del rischio incendio. Il carico d'incendio "nudo e crudo" potrebbe essere un dato poco significativo.
- mer feb 23, 2011 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 3 NOVEMBRE 2004
- Risposte: 2
- Visite : 1002
Re: DM 3 NOVEMBRE 2004
Per correttezza professionale informerei il datore di lavoro sull'adempimento.
- lun gen 24, 2011 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2486
Re: Porte Tagliafuoco
Di al tecnico installatore di raccontare meno frottole o cambiare mestiere. Di questo passo non durerà molto!
- sab gen 22, 2011 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti di resistenza/reazione al fuoco e certificazioni
- Risposte: 2
- Visite : 926
Re: Requisiti di resistenza/reazione al fuoco e certificazioni
Se le pareti perimetrali sono solo di separazione con l'esterno e non da altri ambienti non necessitano di essere resistenti al fuoco. I laterizi e intonaci sono inerti incombustibili e perciò non serve alcuna clsssificazione.