Re: Isolanti termoriflettenti
@giotisi "doppio cieco" non vedo cosa voglia dire: la termografia dà un'immagine a quadretti al cuore dei quali si trova la temperatura vicina a quella che caratterizza una fascia verticale omogenea di 60 cm. i perimetri dei quadretti sono a temperatura inferiore. la posizione dell'xps non...
- lun set 15, 2014 20:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolanti termoriflettenti
- Risposte: 22
- Visite : 7617
Re: Isolanti termoriflettenti
per tornare al topic. Isolante termoriflettente impiegato da manuale per coibentazione parete verticale di muro pieno storico sp 30 cm circa. listellatura 2 cm contro parete, termoriflettente, listellatura incrociata, pannello fibrogesso interno. Nella parete per test comparativo inserito al posto d...
- lun mar 10, 2008 11:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Liguria: Indietro tutta!
- Risposte: 37
- Visite : 7941
Re: Liguria: Indietro tutta!
a prescindere dalla competenza del certificatore, l'unica cosa che potra' dare qualità sarà impedire di esercitare la professione al certificatore. altrimenti diventerà come il collaudo strutturale: inesistente per il 90% dei casi. invece un panettiere che decidesse di fare il certificatore e guadag...
- ven mar 07, 2008 19:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: MILANO 14 marzo 2008 ore 10:00 sala Libra
- Risposte: 4
- Visite : 1519
Re: MILANO 14 marzo 2008 ore 10:00 sala Libra
questo dovrà pesare molto bene il suo discorso perchè sta camminando sul fiume e non è un pesce dite che accetterà il dibattito? Buaaa hahahhahahah bbuuaaaaa hahahahahahah bbbbuuuaaaa hahahahahahahahaha quoto quoto e riquoto grazie jerry. mi tiro su quando vedo trattare le deiezioni con la tua legg...
- ven mar 07, 2008 19:21
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Liguria: Indietro tutta!
- Risposte: 37
- Visite : 7941
Re: Liguria: Indietro tutta!
io trovo che nel calcolo dell'energia primaria incida all'80-90% come fai l'edificio e per il 10-20% con cosa lo scaldi. l'edificio lo disegna, concorda, fa il progetto esecutivo, la direzione lavori il progettista architettonico. non ricordo di aver visto un termotecnico nei miei cantieri. non so c...
- ven mar 07, 2008 18:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cassonetti e classe B
- Risposte: 10
- Visite : 3255
Re: cassonetti e classe B
il cassonetto non va in classe A (almeno per casaclima) perche' non tiene l'aria.
e hanno ragione.
e hanno ragione.
- ven mar 07, 2008 18:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Piccolo sondaggio per conoscerci...
- Risposte: 138
- Visite : 28985
Re: Piccolo sondaggio per conoscerci...
tanto per non star fuori. checaldo 37 studio di progettazione edifici ad alta efficienza - case passive. architettonica, esecutiva, impiantistica nel quadro concettuale impianti (escl. esecutivi impianti) attività di convegni su efficienza energ. in edilizia. non so se ce la fo' a farmi la fiera. zo...
- gio gen 17, 2008 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Celle a combustibile
- Risposte: 6
- Visite : 1697
Re: Celle a combustibile
per Manofthemoon, sei riuscito a sapere qualcosa? il tema è caldo ma ancora nessuna info attendibile. io sto anche cercando di informarmi ma con troppo poco impegno.
... ho sentito di ditte che hanno fatto qualc. per le olimpiadi... impianti a metano.. appena ne so di piu' ti dico.
buna
... ho sentito di ditte che hanno fatto qualc. per le olimpiadi... impianti a metano.. appena ne so di piu' ti dico.
buna
- mar nov 20, 2007 16:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto interrato
- Risposte: 3
- Visite : 1278
Re: Cappotto interrato
riquotoSuperP ha scritto:quotoAndrea_Diqui ha scritto:Il greyor è un sinterizzato EPS e non va molto bene se posto controterra meglio che utilizzi un XPS ovvero un estruso
- mar nov 13, 2007 17:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificati energetici vendesi 100 euro cadauno
- Risposte: 27
- Visite : 5760
ho letto tutta la sequenza, mi sento un pneumatico bucato. ... a chi interesserà un AQE a 800 se puo' averlo a 100? tanto mica serve per scaldare la casa ...al massimo certifica che è una latrina. ho sempre pensato che di dover evitare le funzioni notarili della professione, ...succederà anche per l...
- ven ott 26, 2007 16:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Verifica EPi - potenze elettriche
- Risposte: 14
- Visite : 5139
fammi sapere cosa ti dicono, ma soprattutto chi te lo dice. il calcolo di una casa passiva si fa tenendo conto dei consumi dei ventilatori in quanto portano un beneficio energetico necessario alla riduzione del fabbisogno. ad es. rendimento del recupero di calore 85% non da' una riduzione del fabbis...
- gio ott 25, 2007 09:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aggiornamento Layout interno 192-311
- Risposte: 5
- Visite : 1553
- gio ott 25, 2007 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone E8 in regime di 192
- Risposte: 15
- Visite : 3060
- mer ott 24, 2007 20:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aggiornamento Layout interno 192-311
- Risposte: 5
- Visite : 1553
- mer ott 24, 2007 19:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Buon Compleanno a ilverga!!
- Risposte: 20
- Visite : 4596
- mer ott 24, 2007 19:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone E8 in regime di 192
- Risposte: 15
- Visite : 3060
mi avete bellamente saltato. evidentemente l'idea di verificare l'edificio secondo il 311 l'avete scartata. non mi sembrava un bestialità colossale. lo era? non funziona? non si puo'? a questo punto sono curioso. :?: poi con 16 gradi, 10 cm in parete e 20 nel tetto dovresti farcela se i serramenti n...
- mer ott 24, 2007 19:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Verifica EPi - potenze elettriche
- Risposte: 14
- Visite : 5139
la seconda che hai detto. Intervengo solo sull'EPI. Sbaglio? La ratio del rendimento medio stagionale non e' quella di avere un impianto con generatore efficiente, regolazioni efficienti, diffusori efficienti? Se e' cosi' allora il rendimento, io credo, dovrebbe comprendere i diffusori (ventil ad es...
- mar ott 23, 2007 20:15
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Verifica EPi - potenze elettriche
- Risposte: 14
- Visite : 5139
inserisco i consumi elettrici relativi a tutti gli impianti necessari per tenere l'edificio a 20 gradi e fornire i ricambi d'aria di legge. Quindi inserisco il conumo dei ventilatori per le portate necessarie al ricambio aria obbligato (ad esempio se posso ventilare naturalmente il ricambo non lo co...
- mar ott 23, 2007 19:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone E8 in regime di 192
- Risposte: 15
- Visite : 3060
io credo che non ci siano possibilità di verificarlo salvo mettere 8 cm di isolante in parete e 12 a tetto con serramenti decenti. In sostanza un capannone alto 10 m in 192 è meglio che lo verifichi secondo il 311 (kWh/mc) perche' l'indice utilizzato dal 192 non consente verifiche di capannoni ordin...
- mar set 25, 2007 14:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: No comment
- Risposte: 22
- Visite : 5357
- mer set 05, 2007 15:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Compenso per relazione convegno
- Risposte: 15
- Visite : 3445
ho tenuto relazioni in convegni di settore in diverse sedi organizzati da diversi enti (università, enti parco, consorzi comunali etc.) ed in un caso ero vicino all'organizzazione. :) ribadisco: se vai a fare scuola a colleghi e lasci tutto quel che hai devi farli spendere il giusto e vivi su quello...
- mer set 05, 2007 12:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [OT] Compenso per relazione convegno
- Risposte: 15
- Visite : 3445
Re: [OT] Compenso per relazione convegno
"Era meglio non chiedere niente!" se quella e' una fonte di reddito (es. luca mercalli, maurizio pallante, grillo etc) valgono i 3000 a crescere sulla notorietà se quello e' un favore fatti pagare le spese se invece e' promozionale per te fatti pagare le spese ma mettici un compenso tipo 2...
- gio ago 30, 2007 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: capotto nessuon ponte termico
- Risposte: 11
- Visite : 3789
serramento a filo esterno muratura (mazzetta fatta dai 10-15 cm di cappotto che visto lo spessore non risvolta): fai il muro di mattoni, fissi il falsotelaio a filo fuori, rivesti con cappotto fino alla L del falso telaio a L. cappotti 6-8-cm tasselli per tapparelle lunghi e viti adeguate cappotti 8...
- gio ago 30, 2007 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare centralizzato per impianti autonomi
- Risposte: 16
- Visite : 4094
non sovradimensionamento pannelli ma solo bollitore e senza contabilizzazione: tutti si beccano acqua tiepida (l'ultimo che arriva certamente a temperatura un po' piu' bassa) anziche' il primo calda a sufficienza e l'ultimo a temperatura acquedotto. per evitare di contabilizzare le differenze che in...
- gio ago 30, 2007 09:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare centralizzato per impianti autonomi
- Risposte: 16
- Visite : 4094
premetto che sono poco preparato sugli impianti (me la cavo meglio sulle coibentazioni) tuttavia se vogliamo essere equi (anche non sfruttando il massimo dell'efficienza) si potrebbe mettere un serbatoio di grandi dimensioni (un po' sovradimensionato) e che non stratifichi (ad es. orizzontale) in mo...
- gio ago 30, 2007 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: capotto nessuon ponte termico
- Risposte: 11
- Visite : 3789
- gio ago 30, 2007 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: capotto nessuon ponte termico
- Risposte: 11
- Visite : 3789
semplicemente serramento a filo esterno muro e mazzetta realizzata con il cappotto (cappotti di 10-15 cm) oppure risvolto della cappotto sulla mazzetta fino alla copertura del falso telaio a L per cappotti piu' sottili (6-8 cm) o ristrutturazioni in cui non si spostino le posizioni dei serramenti. (...
- mer ago 29, 2007 18:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISOLAMENTO DALL'INTERNO
- Risposte: 5
- Visite : 1743
- mer ago 29, 2007 18:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: capotto nessuon ponte termico
- Risposte: 11
- Visite : 3789
- mer ago 29, 2007 18:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: capotto nessuon ponte termico
- Risposte: 11
- Visite : 3789
- lun giu 25, 2007 19:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
Re: Fattore di conversione
Come prima cosa vorrei scusarmi per non aver portato novita', ma purtroppo sto ancora aspettando risposte dalla centrale tlr. questi non sono un muro di gomma ma di goomma piuma: non senti nemmeno il rumore quando vai a sbattere. Secondo: ma caro jerry, questi "ingegneri dell'enea" te la d...
- mer giu 13, 2007 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenze elettriche per verifia EPi
- Risposte: 2
- Visite : 1128
vero. tuttavia secondo me dovrebbero essere inseriti. Se usi ventil, consumi anche per il ventil. (dovresti pero' aggiungere alla potenza-energia installata anche quella del ventil). per impianti vmc - aria primaria etc. se non metti le ventole bari. se fai una passiva praticamente consumi per metà ...
- mer giu 13, 2007 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: novità
- Risposte: 4
- Visite : 1637
- mar giu 12, 2007 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione pannelli solari: 60 giorni da quando?
- Risposte: 4
- Visite : 1532
- mar giu 12, 2007 19:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: x SuperP ma non solo...
- Risposte: 15
- Visite : 3901
- mar giu 12, 2007 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: novità
- Risposte: 4
- Visite : 1637
- mar giu 12, 2007 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: x SuperP ma non solo...
- Risposte: 15
- Visite : 3901
- lun giu 11, 2007 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo trasmittanza
- Risposte: 5
- Visite : 1798
- lun giu 11, 2007 17:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
ho finalmente aperto un contatto con l'ufficio dell'egea e dovrebbero darmi una risposta. sono un po' seccato per il fatto che mi dicono che sono il primo a porre il problema. (io gli ho detto che dovrebbero avere già dei dati perche' e' una risposta che dobbiamo avere per legge etc...) non mi aspet...
- lun giu 11, 2007 15:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
- lun giu 11, 2007 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
mi stai convincendo jerryluis.... rimane ancora incognito e arbitrario il numero da inserire alla voce rendimento bruciatore. inoltre, il consumo elettrico dell'impianto (circolatori) dovrebbe (per il poco che vale) essere conteggiato alla stessa efficienza (0.8) e non al pari di quella nazionale. T...
- lun giu 04, 2007 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: circolare agenzia entrate
- Risposte: 23
- Visite : 5347
- lun giu 04, 2007 09:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: isolamento tetto
- Risposte: 9
- Visite : 2539
no, ma ...dico: finanziamenti con scadenza 31/12 (pagamenti effettuati) in ambito edilizia con i tempi di autorizzazioni, lavori e pagamenti. il decreto arriva dopo 2 mesi la circolare annulla dopo 5 mancano 7 mesi. come si fa a programmare il lavoro; a fare delle campagne di informazione serie. com...
- ven giu 01, 2007 19:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: circolare agenzia entrate
- Risposte: 23
- Visite : 5347
- ven giu 01, 2007 19:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: circolare agenzia entrate
- Risposte: 23
- Visite : 5347
- ven giu 01, 2007 18:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: isolamento tetto
- Risposte: 9
- Visite : 2539
- ven giu 01, 2007 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
... capito ma non convinto... scindi i due discorsi ma alla fine la caldaietta mi pare che ingiustamente scindendo ci freghi. comunque voglio ancora battere la strada della centrale (non sono ancora riuscito a beccare l'ing. tecnico.) tuttavia come accennavo non mi aspetto soluzioni (anche perche' a...
- gio mag 31, 2007 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 55% e pompa elettronica
- Risposte: 17
- Visite : 3593
- gio mag 31, 2007 19:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
- mar mag 29, 2007 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimenti di produzione con teleriscaldamento
- Risposte: 61
- Visite : 36404
rendimento energetico trasformazione energia termica in elettrica medio nazionale 39%. rendimento complessivo centrale teleriscaldamento (en. elettr.+ en termica distribuita/energia primaria consumata) raggiunge l'88%. se io valuto il rendimento del tlr (mio bruciatore equivalente) 88% faccio pena r...