La ricerca ha trovato 1664 risultati
- lun nov 02, 2015 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pannelli ad infrarosso
- Risposte: 27
- Visite : 11502
Re: pannelli ad infrarosso
Per la mia esperienza, ma anche un po per la fisica, funzionano bene se non si muove l'aria. Quindi se hai un ambiente produttivo con i portoni chiusi funziona, se si aprono frequentemente no. (un po come quando ti metti al sole in montagna, se c'è il sole e non c'è vento ti metti anche in costume)....
- mar ott 27, 2015 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10200 due palazzine unica caldaia
- Risposte: 13
- Visite : 2819
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Leggere UNI 10200.
- lun ott 26, 2015 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10200 due palazzine unica caldaia
- Risposte: 13
- Visite : 2819
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Corretto. Invece SimoneBaldini ha una caldaia con un contatore gas, e per il suo caso la UNI 10200 prevede il calcolo del rendimento di generazione. Per fare questo serve un contatore di calore. Se ne metti due devi sommare i due numeri.
- lun ott 26, 2015 11:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10200 due palazzine unica caldaia
- Risposte: 13
- Visite : 2819
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Il consiglio di Hugo è ragionevole ma non è previsto dalla norma. Tra l'altro i due contatori li vedo "inutili" nel senso che poichè servono per calcolare il rendimento di generazione della caldaia, ne serviva uno solo, quindi ti tocca di sommare i due dati perchè la caldaia è una.
- ven ott 23, 2015 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna collettiva con 2 caldaie per piano
- Risposte: 2
- Visite : 1014
Re: Canna collettiva con 2 caldaie per piano
si, vedi UNI 7129:2008
- mer ott 14, 2015 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015
- Risposte: 6
- Visite : 3329
Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015
Mi dicono però che in Lombardia CENED (detto "la cosa") non accetta inserimento di valori di PT, diversi da quelli del suo abaco.
Pertanto solo abaco e niente FEM.
Pertanto solo abaco e niente FEM.
- dom ott 11, 2015 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spese uni 10200
- Risposte: 19
- Visite : 5113
Re: Spese uni 10200
Si sono d'accordo, specialmente il monofase costa poco. (costa meno di me)
- dom ott 11, 2015 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spese uni 10200
- Risposte: 19
- Visite : 5113
Re: Spese uni 10200
Tutto vero, diciamo che sottostimo qualcosa e sovrastimo qualcos'altro, però tolto il contatore divisionale enel in CT, scelta prioritaria, se il condominio non lo vuole installare, non vedo metodo migliore.
- sab ott 10, 2015 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spese uni 10200
- Risposte: 19
- Visite : 5113
Re: Spese uni 10200
Un altro metodo meno aleatorio rispetto alla proporzione sulle potenze installate (sempre in assenza di contatore elettrico in CT), con lo scopo di stabilire il consumo di kWh elettrici in centrale termica potrebbe essere questo: Ho inserito tutti i dati del condominio nel SW per il calcolo del fabb...
- ven ott 09, 2015 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA e direttiva ERP
- Risposte: 95
- Visite : 26196
Re: UTA e direttiva ERP
Si concordo sul fatto che la convenienza del recuperatore sia dubbia, tra le voci elencate penso che il rendimento ipotizzato, del 50% sempre, sia la variabile più discutibile. Ricordo uno studio di Vio, sulle condizioni reali di recupero, che giungeva alle medesimi conclusioni. Tra l'altro, vado a ...
- ven ott 09, 2015 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spese uni 10200
- Risposte: 19
- Visite : 5113
Re: Spese uni 10200
Si però continuo a pensare che se devo dare un fisso alla azienda gas per mantenere l'utenza attiva, questo fisso io lo vedo come le perdite della rete di distribuzione che vengono attribuite anche a chi non ha consumato, certo che, ripeto, è una mio modo di vedere le cose. Si se posso faccio metter...
- ven ott 09, 2015 14:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spese uni 10200
- Risposte: 19
- Visite : 5113
Re: Spese uni 10200
Ciao, mi allaccio a questo post perchè è il più vicino all'argomento che sviluppo. UNI 10200, e per semplicità immaginiamo di non avere produzione di ACS. Il costo unitario dell'energia termica Ccli è il rapporto tra la spesa energetica per climatizzazione Se,cli e il consumo totale di energia termi...
- mer ott 07, 2015 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condotto per intubamento condnesazione
- Risposte: 23
- Visite : 5277
Re: Condotto per intubamento condnesazione
Paolo occhio che se al camino i focolari allacciati come somma supera 35 kW rientra nel campo di applicazione anche del 152/2006
- mer ott 07, 2015 15:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Si Terminus, infatti anche la UNI 834 dice che se le differenze sui Kc dei ripartitori installati in un edificio non differiscono più del 3% si possono trascurare, ma nel mio caso sono a differenze del 35%; molto maggiori di quelle che si hanno sulla stima della potenza e quindi Kq. Parlare di azien...
- mer ott 07, 2015 08:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appello ai Costruttori per nuovo tipo di contabilizzatore
- Risposte: 17
- Visite : 3966
Re: Appello ai Costruttori per nuovo tipo di contabilizzatore
Quindi intendi uno per ogni corpo scaldante?
- mer ott 07, 2015 08:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Perfetto redHat, hai anticipatro tutte le mie conclusioni, cogliendo pienamente il senso della mia discussione. Siamo nel campo del pressapochismo totale. Se qualcuno si toglie il cappello della sua ditta e ci fornisce numeri di norma che dicono come e quali prove si fanno per Kc, oppure le chiacche...
- mar ott 06, 2015 19:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Ho capito che lavori per una delle tue ditte che ho citato, sappi che conosco la ditta C da decenni e da decenni e uso i loro prodotti come progettista di impianti (forse è per questo che mi hanno inviato i dati?). Ti garantisco che C non ha assolutamente bisogno della tua difesa. I prodotti della d...
- mar ott 06, 2015 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
:D vero Paolo perchè non ci avevo pensato prima! Simone se i Kc e i Kq fossero implementati nel ripartitore, la signora leggerebbe un numero più vicino al consumo, ma non il consumo (che dovrebbe essere elaborato con UNI 10200 per intenderci) e in più io dovevo verificare in loco radiatore per radia...
- mar ott 06, 2015 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Oh finalmente una risposta pertinente. Si Simone sono abbastanza d'accordo, rimane il fatto che la ditta C mi è servita per avere un termine di paragone. Siccome ritengo che non siano molto diversi i ripartitori mi suona malissimo una differenza così eclatante di Kc sulla stessa tipologia di radiato...
- mar ott 06, 2015 16:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
La ditta C che mi ha fornito i coefficienti Kc dopo attento controllo di chi sono (ma che strano, sono pubblici), non dice quali sono i coefficienti del NeoClassic come le altre ditte ovviamente, ma usa la classificazione di cui alla UNI 834 punto 10.8 (mi riferisco alla norma in Italiano del 1997)....
- mar ott 06, 2015 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Buongiorno a tutti ancora, (sempre più convinto che il mio italiano sia pessimo) provo a spiegarmi meglio. Ditta di ripartitori H e ditta di ripartitori C. La ditta di ripartitori H dice che il Kc per i radiatori Neo Classic è 2,52 mentre la ditta C dice che per i radiatori Neo Classic Kc=2,67 La di...
- lun ott 05, 2015 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Ok grazie. Saranno anche coperti da segreto ma se c'è una causa in ballo dovranno renderli disponibili in qualche modo. Comunque ho reperito (sempre in modo rocambolesco) i coefficienti Kc di due note case di ripartitori. Confrontando i Kc per radiatori in ghisa Tema e Neoclassic. Le due ditte (a pa...
- lun ott 05, 2015 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
- Risposte: 18
- Visite : 6911
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
I casi di obbligatorietà della rete di ricircolo sono descritti dalla UNI 9182 punto 9.5
- lun ott 05, 2015 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
NNN sul sito Coster, previa registrazione, non vi è traccia di documentazione di Kc per i loro ripartitori. Intendiamoci, anche nel foglio di mappatura che mi ha consegnato l'installatore oggetto della mia verifica ci sono i Kc. Ma il mio problema è reperirli ufficialmente. Probabilmente il mio ital...
- lun ott 05, 2015 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Ok grazie, ora mi iscrivo e vediamo cosa ottengo.
Simone mi servono perchè devo verificare una ripartizione, e quindi devo controllare che i coefficienti Kc attribuiti ai radiatori dei condomini sono corretti.
Simone mi servono perchè devo verificare una ripartizione, e quindi devo controllare che i coefficienti Kc attribuiti ai radiatori dei condomini sono corretti.
- lun ott 05, 2015 11:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
NNN ho spiegato nel mio post che quei valori li ho ottenuti in modo non ufficiale, ovvero la ditta che ha fatto la ripartizione mi ha dato una fotocopia senza nessuna intestazione con un po di numeri. Potrebbe averla scritta chiunque. Quindi rinnovo la domanda, dove trovo i dati ufficiali dei Kc dei...
- lun ott 05, 2015 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Ok Simone allora gentilmente mi potresti dare i link dei produttori dai quali scaricare i loro Kc?
- lun ott 05, 2015 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Io ho scritto che devono, ma mi sembra che non lo siano. Tu hai scritto che li hai ma non puoi pubblicarli. Nei siti dei produttori non ci sono, nel link che tu hai messo non ci sono. Quindi?
- lun ott 05, 2015 08:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
SimoneBaldini, io tutto quello che so del Kc è quello che è scritto sulla norma (834) e che ho riportato, ovvero due striminzite righe. Se tu hai fonte normativa che dettagli meglio il calcolo fammela conoscere, in questa fase mi interessano le norme. NNN grazie dell'informazione, però la tua rispos...
- dom ott 04, 2015 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 75819
Re: info coefficienti ripartitori
Ciao a tutti, ritorno sull'argomento, in quanto mi capita di dover approfondire ulteriromente l'argomento per questioni "legali". Mi pare che sul coefficiente Kq abbiate detto tutto, ma a mio personale parere in questo caso è chiaro (UNI 834) che si tratta di un coefficiente che coincide c...
- ven ago 28, 2015 10:38
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Agosto torrido per le normative di RL
- Risposte: 19
- Visite : 6585
Re: Agosto torrido per le normative di RL
Concordo con Jerry, che immagino si riferisca al punto 8.5 della DGR 6480. Solite richieste anche condivisibili sul piano Filosofico/Energetico, peccato che siano impraticabili per i casi pratici più comuni e comunque non esiste nessuno che controlla. E questa diagnosi energetica (che prevede l'anal...
- lun ago 17, 2015 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per calcolo estivo
- Risposte: 44
- Visite : 13580
Re: Software per calcolo estivo
La software house che ci ospita, come detto, usa il metodo Carrier Pizzetti. Io per il calcolo estivo uso ancora un software di una SH concorrente che sfrutta il metodo delle funzioni di trasferimento (quindi un calcolo dinamico), e se non sono cambiate le cose ha anche una versione trial di libero ...
- ven ago 07, 2015 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di non assoggettabilità
- Risposte: 11
- Visite : 6551
Re: Dichiarazione di non assoggettabilità
La dichiarazione di non assoggettabilità la può fare solo colui che esercisce l'attività. Al massimo, siccome ai dipendenti degli uffici tecnici piacciono le dichiarazioni dei professionisti, ci inventiamo una asseverazione; ovvero l'esercente dichiara cosa fa, con quali merci ecc...il professionist...
- mer ago 05, 2015 09:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da centralizzato, quanto pagare?
- Risposte: 25
- Visite : 5572
Re: Distacco da centralizzato, quanto pagare?
Quindi riassumendo la sentenza: il condomino che si distacca causa sempre un aggravio di costi. Tale aggravio può però essere "monetizzato" e il condomino che si distacca pagherà il costo del suo consumo involontario, calcolato secondo UNI 10200.
- mar ago 04, 2015 09:48
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: DGR 6480...FINALMENTE
- Risposte: 22
- Visite : 7810
DGR 6480...FINALMENTE
http://www.cened.it/home?p_p_id=101_INSTANCE_LPvr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=11&p_p_col_count=15&_101_INSTANCE_LPvr_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_LPvr_redirect=%2Fhome&_101_INSTA...
- ven lug 17, 2015 17:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione multistrato per gas
- Risposte: 14
- Visite : 6105
Re: Tubazione multistrato per gas
Concordo con le osservazioni di grifo68
- mar lug 14, 2015 16:09
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Bagni locali abitabili, si o no?
- Risposte: 9
- Visite : 4974
Re: Bagni locali abitabili, si o no?
Se sei in Lombardia il RLI al punto 3.4.5 fissa in un minimo di 21 m³ il volume dei "locali destinati ad abitazione". Pertanto se tu fossi al di sotto di questo volume potresti classificarlo come locale non abitativo.
- mar giu 16, 2015 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Retroattività contabilizzazione
- Risposte: 43
- Visite : 9921
Re: Retroattività contabilizzazione
A mio parere non è imposto di aggiornare i criteri di ripartizione alle nuove UNI e non è nemmeno logico. Posso anche sostenere questo ragionamento: anche il progetto dell'impianto, sia che esso sia nuovo, sia che esso sia adeguato (per esempio installazione di ripartitori in condominio esistente, c...
- mer giu 10, 2015 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: voi asseverereste?
- Risposte: 7
- Visite : 1572
Re: voi asseverereste?
Ciao, credo ti possa aiutare questa lettura che ti propongo: La Circolare P412/4101 sott. 72/C.1(17) del 24-05-2000 afferma che ". ..Ne discende che, dalla norma UNI 10779, devono essere considerate come regola dell’arte le parti relative ai materiali, alle caratteristiche di posa in opera ed a...
- gio giu 04, 2015 15:04
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Boiler a pompa di calore
- Risposte: 28
- Visite : 15180
Re: Boiler a pompa di calore
Noi le mettiamo nelle ristrutturazioni di impianto termico solo per soddisfare l'obbligo di Legge. Dopo alcuni anni di esperienza ti posso dire che TUTTI gli utenti le spengono e "fanno passare" l'acqua dalla caldaia a gas. Infatti noi saremmo interessati a PDC per ACS finte, da smontare a...
- gio giu 04, 2015 14:57
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligo dl 28/11 per capannone
- Risposte: 19
- Visite : 11315
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Ciao Christian, riscaldare un capannone con i reflui del calore di raffreddamento del compressore la vedo dura (a meno che non sia una ditta che collauda compressori...). Piuttosto ti consiglio di valutare comunque l'installazione di una pompa di calore, in quanto ultimamente si tende a condizionare...
- mer apr 29, 2015 16:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto termico Esterno su mattoni pieni
- Risposte: 34
- Visite : 9625
Re: Cappotto termico Esterno su mattoni pieni
Le ho chiesto se pensa di trovare la consulenza ad un problema così ampio ed articolato, e che dipende dall'edificio e da molti altri fattori, in modo gratuito in questo forum?
- mer apr 29, 2015 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto termico Esterno su mattoni pieni
- Risposte: 34
- Visite : 9625
Re: Cappotto termico Esterno su mattoni pieni
E tutto questo a gratis?
- gio mar 05, 2015 17:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6511
Re: Rete gas in capannone
Verissimo Matteo, sono quasi d'accordo completamente, mi disturba solo il fatto che la 1083 è una Legge e il 37/08 un Decreto...ubi maior...
PS i depositi di oli combustibili li progettiamo secondo il Regio Decreto del 1925, che paese fantastico!
PS i depositi di oli combustibili li progettiamo secondo il Regio Decreto del 1925, che paese fantastico!
- gio mar 05, 2015 16:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6511
Re: Rete gas in capannone
Siamo qui a discutere, come sempre, perchè le norme sono troppe, incongrue e scritte da analfabeti. Sergiara non so risponderti, a mio parere in moltissimi casi, come quello in esame, le norme specifiche non esistono. Per analogia il progettista sceglie quelle che gli sembrano più "adatte"...
- mer mar 04, 2015 19:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6511
Re: Rete gas in capannone
E' scritto nella definizione di "impianto di derivazione di utenza", punto 3.1, "In assenza del gruppo di misura, la derivazione di utenza finisce all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa". E comunque la UNI 9860 non la puoi applicare agli impiant...
- mer mar 04, 2015 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
- Risposte: 13
- Visite : 3407
Re: Contemporaneità colonne montanti idranti
In base al comma 3 dell'art 2 del DM 12-20-2012 si potrebbe adeguare al Decreto, però in questo caso l'adeguamento deve essere completo.
- mer mar 04, 2015 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI e MiSE
- Risposte: 14
- Visite : 3412
Re: UNI e MiSE
Approfitto del post per chiedervi una cosa: il sito dell'UNI fino a qualche mese fa aveva una utile sezione che serviva a sapere se una specifica norma UNI era stata richiamata da una Legge o da un Decreto, ora questa sezione non la trovo. Sfugge a me o non c'è più?
- mer mar 04, 2015 17:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6511
Re: Rete gas in capannone
Si certo, per quanto applicabile. La UNI 9860 ha un campo di applicazione quindi, se non hai gruppo di misura è applicabile altrimenti no. Però è un mio parere, mi pare che tu sostenga in sostanza che il richiamo del DM "scavalchi" il campo di applicazione della UNI stessa; può essere, non...
- mar mar 03, 2015 19:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6511
Re: Rete gas in capannone
Si però la UNI 9860 non è applicabile in quanto riguarda gli impianti di " derivazione di utenza " cioè quelli che vanno dalla condotta dell'azienda al contatore. Solo nel caso in cui non vi sia il gruppo di misura allora l'impianto di derivazione di utenza può estendersi fino alla saracin...