- gio lug 01, 2021 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distributori rimovibili di Benzina
- Risposte: 2
- Visite : 502
Distributori rimovibili di Benzina
Non credo sia possibile impiegare distributori rimovibili per liquidi con p.to infiammabilità <65 ad es. benzina. Eppure se ne vedono (rimessaggio gommoni, noleggio quad, mortoslitte, etc.) ed in commercio si vedono oggetti come questo che viene definito "serbatoio per trasporto" e non dis...
- mar giu 22, 2021 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
- Risposte: 6
- Visite : 1226
Re: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Grazie per la risposta, immaginavo ci fosse una qualche differenza tra le bombole allacciate e quelle di scorta.
Mi rimane il dubbio sulla necessità di prevedere aperture di ventilazione sul capannone che funge da autorimessa e sul fare una qualche valutazione Atex.
Mi rimane il dubbio sulla necessità di prevedere aperture di ventilazione sul capannone che funge da autorimessa e sul fare una qualche valutazione Atex.
- ven giu 18, 2021 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
- Risposte: 6
- Visite : 1226
Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Un'autorimessa chiusa adibita a rimessaggio camper che particolarità può avere oltre a quelle normali delle autorimesse? Io ho individuato la presenza di bombole di GPL a bordo ed il collegamento elettrico dei mezzi per il mantenimento in carica delle batterie. Per la ricarica un riferimento utile è...
- mar dic 03, 2019 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificare rivestimento calcestruzzo
- Risposte: 1
- Visite : 736
Certificare rivestimento calcestruzzo
Per una serie di motivi mi trovo a dover garantire il requisito EI120 per una parete esterna d un capannone, in corrispondenza di una esterna che costituisce via di esodo. La parete è costituita dai classici pannelli in calcestruzzo che si impiegano come rivestimento esterno dei capannoni prefabvric...
- ven mag 17, 2019 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70 esclude 34 e 36
- Risposte: 5
- Visite : 1253
Attività 70 esclude 34 e 36
Es. Magazzino di 1200 mq con 10.000Kg Carta e 8.000Kg Plastica
La pratica va fatta per le 70, 34 e 36 oppure è sufficiente la 70?
All'atto pratico non ci sono RTV specifiche e l'unica differenza sta nel pagamento degli oneri...
Che ne pensate?
La pratica va fatta per le 70, 34 e 36 oppure è sufficiente la 70?
All'atto pratico non ci sono RTV specifiche e l'unica differenza sta nel pagamento degli oneri...
Che ne pensate?
- lun apr 29, 2019 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatori precedenti a DM 15.07.2014
- Risposte: 1
- Visite : 743
Trasformatori precedenti a DM 15.07.2014
Mi trovo a dover valutare la situazione di prevenzione incendi di alcuni trasformatori di corrente (sia AT/MT che MT/BT) già esistenti all'entrata in vigore del DM 15.07.2014; Siccome il decreto per alcuni requisiti fa riferimento alla rispondenza alle "norme vigenti al momento della realizzazi...
- dom gen 27, 2019 13:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
- Risposte: 4
- Visite : 6413
Re: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
Sei tu che devi asseverare per l'abitabilità ? No, mi sono posto il dubbio per un amico che ha comprato casa e sta ristrutturando. Il progettista si è posto il dubbio se mettere o meno porta REI per l'accesso ed ha chiesto consiglio a me. Non mi occupo di abitazioni private, leggendo il DM la rispo...
- sab gen 26, 2019 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
- Risposte: 4
- Visite : 6413
Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
Non avevo mai letto il DM autorimesse in quest'ottica: Garage di abitazione singola, capacità 1 posto auto, comunicante con l'abitazione stessa, pur non essendo chiaramente soggetta ai controlli VVF, rientra nel campo di applicazione del Dm 01/02/86 (ma non della nuova RTV). Questo significa che il ...
- mer gen 16, 2019 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL serbatoio autoclave
- Risposte: 3
- Visite : 1994
Denuncia INAIL serbatoio autoclave
Ho un dubbio sul come considerare i serbatoi degli impianti di pressurizzazione dell'acqua (il polmone per capirci) nei confronti del DM 329/04. per capire se siano soggetti o meno alla riqualificazione periodica. Si considera come recipiente contente liquidi e quindi esonerato (all.B) oppure recipi...
- lun ott 15, 2018 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Somma capacità CDR Gasolio
- Risposte: 2
- Visite : 758
Somma capacità CDR Gasolio
Leggo nel DM 22.11.17 che la capacità del deposito è data dalla somma dei singoli CDR, a meno che non distino più di 80cm l'uno dall'altro. Se in una azienda agricola ho 2 CDR da 5000 litri tenuti ad es. ad 1mt di distanza significa che non sussiste l'attività 13? A me pare che la cosa vada a cozzar...
- ven set 21, 2018 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sede formativa = scuola?
- Risposte: 4
- Visite : 1107
Sede formativa = scuola?
Un'Azienda che presso i propri uffici adibisce i suoi uffici ad aula formativa, aperta ai propri clienti, è da considerarsi "scuola" e quindi rispettare i requisiti del DM26.08.92? La presenza non è continuativa, la formazione non è l'attività principale, e l'aula ha una capienza massima d...
- ven ago 31, 2018 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Superficie autorimessa e e RTV6 DM 21.02.17
- Risposte: 1
- Visite : 736
Superficie autorimessa e e RTV6 DM 21.02.17
Caso pratico: autorimessa di superficie complessiva pari a 400 mq di cui ca 250 autorimessa e manovra con piccolo ufficio di pertinenza e 150 deposito ricambi; Se compartimento il deposito rispetto all'autorimessa (lasciandolo comunicante attraverso porta REI) il deposito diventa area TM2 e la super...
- lun feb 26, 2018 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
- Risposte: 5
- Visite : 1343
Elettricista può firmare DICO allarme manuale incendio?
Il mio dubbio è questo: un artigiano elettricista in possesso delle abilitazioni lettere a e b del 37/08, può firmare una conformità di un'allarme manuale antincendio inteso come pulsante manuale+campana? La lettera g parla di "impianti di protezione antincendio" (intesi come impianti di a...
- lun gen 29, 2018 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività soggette per >25 addetti.
- Risposte: 0
- Visite : 724
Attività soggette per >25 addetti.
Mi trovo in questa situazione: attività 54 (ma potrebbe essere qualsiasi altra dove si diventa soggetti per il superamento dei 25 addetti) con SCIA in corso di validità per l'attività 54.1.B. Adesso l'azienda è cresciuta, e dalle precedenti 40 persone sono passati a circa 60 ma con lavorazioni organ...
- mer gen 10, 2018 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
- Risposte: 5
- Visite : 3037
Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Mi trovo a dover asseverare il funzionamento per il rinnovo della conformità di una attività protetta in parte da rilevatori di fumo lineari (a barriera), e non so come far fare il test di funzionalità. A parte il metterci un ostacolo davanti che sicuramente farà capire se il sistema è attivo o meno...
- mer dic 06, 2017 23:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre per fisioterapia ed attività 65
- Risposte: 2
- Visite : 978
Palestre per fisioterapia ed attività 65
Com'è noto, l'attività 65 del 151/11 comprende anche le palestre, sia pubbliche che private, con capienza superiore alle 100 persone o superficie superiore ai 200mq. Quando la palestra viene impiegata a scopi riabilitativi, quando diventa cioè un estensione dell'ambulatorio e quando le attività sono...
- lun ott 09, 2017 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alcool: Attività 15 VS 12
- Risposte: 1
- Visite : 731
Alcool: Attività 15 VS 12
Ammettendo di avere 10.000 litri di soluzione alcolica al 40% vol, l'attività 15 non si configura in quanto esplicitamente viene indicata una soglia al 60% di concentrazione. Considerato però che una miscela acqua/alcool etilico al 40% ha una punto di infiammabilità intorno ai 26°C, ecco che si potr...
- lun set 04, 2017 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverare Water-Mist
- Risposte: 1
- Visite : 662
Asseverare Water-Mist
Sono stato incaricato di presentare un rinnovo della conformità per una attività dove è installato un impianto water-mist. La 14972 non mi pare parli di criteri per la manutenzione, periodicità e test da effettuare, per cui ho alcuni dubbi. A parte il buon senso, che mi porterebbe a fare una ispezio...
- mar lug 25, 2017 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola in locali non comunicanti - somma presenti?
- Risposte: 2
- Visite : 954
Scuola in locali non comunicanti - somma presenti?
Una scuola con ca 85 persone acquisisce alcuni locali adiacenti che però non comunicano con quelli esistenti ed hanno ingressi separati. Complessivamente le due porzioni superano le 100 persone presenti, si configura l'attività 67? A logica mi verrebbe di dire no, dato che l'attività è soggetta per ...
- mar lug 25, 2017 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16615
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Nel tentativo di mettere insieme le informazioni raccolte sulla stampa nazionale ed internazionale ho scritto un articolo tecnico sulla tragedia della grenfell Tower, se avete due minuti dateci un'occhiata, commenti sono bene accetti!
https://goo.gl/ubCXJt
https://goo.gl/ubCXJt
- ven lug 07, 2017 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16615
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
...potete cancellare tutti i post non pertinenti al topic?
Avete mandato in vacca un post che poteva essere interessante e spunto di riflessione per i tecnici italiani.
Grazie!
Avete mandato in vacca un post che poteva essere interessante e spunto di riflessione per i tecnici italiani.
Grazie!
- ven giu 16, 2017 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16615
Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Se i dispersi dovessero risultare deceduti, si tratterebbe di una tragedia da circa 100 morti, più di quanti ne muoiono in italia in un anno. E' un fatto inaccettabile nel 2017, in un paese civile e tecnologicamente avanzato come l'UK. Al di là delle cause di innesco, lasciano perplesse le modalità ...
- lun mag 08, 2017 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deroga attività cat. B
- Risposte: 6
- Visite : 1921
deroga attività cat. B
Non ho mai inoltrato una istanza di deroga ed ho un dubbio; se si tratta di una attività di categoria B per la quale esiste una regola tecnica (centrali termiche, trasformatori, etc.), in che momento si deve inoltrare l'istanza di deroga? Prima del progetto o contestualmente (dopo a mio avviso non a...
- lun feb 13, 2017 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riserva idrica in più serbatoi
- Risposte: 8
- Visite : 3816
Riserva idrica in più serbatoi
Non riuscendo ad installare un unico serbatoio per motivi legati alle dimensioni degli accessi, sarebbe possibile garantire la capacità totale suddividendola in più serbatoi? La UNI 12845 al p.to 9.3.1 indica che "i serbatoi di accumulo devono essere almeno uno o più dei seguenti tipi: - serbat...
- gio gen 26, 2017 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Qual'è il lato fuoco?
- Risposte: 2
- Visite : 965
Re: Qual'è il lato fuoco?
Una soluzione forse l'ho trovata e non ci trovo al momento nulla in contrario: se riesco a stare sotto i 200 MJ/mq lato uffici, la classe di resistenza è la 0 (sto usando il DM 03.08.15); lato deposito garantirei la classe 60 mediante lastre in cartongesso...
- gio gen 26, 2017 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Qual'è il lato fuoco?
- Risposte: 2
- Visite : 965
Qual'è il lato fuoco?
Mio trovo a dover compartimentare una zona uffici da un deposito con una classe nemmeno troppo alta, mi basta la 60. Al di là delle pareti che sono in muratura e sono facilmente certificabili anche con il metodo tabellare, ho qualche dubbio per quanto riguarda il soffitto (si tratta di un parallelep...
- gio gen 19, 2017 22:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Divieto di installare serbatoi di gasolio rimovibili?
- Risposte: 49
- Visite : 17311
Re: Divieto di installare serbatoi di gasolio rimovibili?
Se vai al Comando, con l'occasione, prova a domandare se considerano il gasolio liquido combustibile con t. infiammabilità >65°C. Io mi sono sentito dire che siccome sulla scheda di sicurezza i gasoli hanno indicato punto di infiammabilità >56°C, l'attività non è nemmeno più in Cat. A e si deve chie...
- ven dic 23, 2016 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno a Legna calcolo potenza
- Risposte: 4
- Visite : 4352
Re: Forno a Legna calcolo potenza
Il conteggio deve per forza di cose essere fatto a spanne; Prova a stimare quanti Kg/h di legna riesce a bruciare e considera che 1 Kg/ora corrisponde a ca 5KW. (1Kg di legna sviluppa 17,5 MJ, 1MJ sono 0,28 KWh,)
- gio dic 22, 2016 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza vie di esodo verticali nel DM 03.08.15
- Risposte: 0
- Visite : 658
Larghezza vie di esodo verticali nel DM 03.08.15
Sto preparando un progetto seguendo il DM 03.08.15 e mi sono reso conto che relativamente alla larghezza delle scale c'è un vincolo abbastanza restrittivo: 120cm cm di larghezza indipendentemente da affollamento, profilo di rischio etc. (punto S.4.8.6). Considerato che per le vie di esodo non sono p...
- ven dic 16, 2016 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il confine sottile tra rimessaggio attrezzature ed autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 2031
Il confine sottile tra rimessaggio attrezzature ed autorimessa
Nelle aziende agricole capita spesso di vedere delle porzioni di edificio adibite a rimessaggio attrezzature e mezzi, con annessa anche una piccola officina. Quando questi locali dove si trovano trattori, furgoni, rimorchi, motoseghe, decespugliatori ed accessori vari superano i 300mq, si configura ...
- gio dic 01, 2016 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverereste una situazione del genere?
- Risposte: 4
- Visite : 1377
Re: Asseverereste una situazione del genere?
Sul fatto cheallo stato attuale non sia asseverabile siamo d'accordo sono numeri che non lasciano spazio all'interpretazione; ma se le prestazioni venissero ripristinate con una soluzione non conforme alla 10779 che peraltro non viene citata nel progetto approvato (installazione di una pompa in line...
- gio dic 01, 2016 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverereste una situazione del genere?
- Risposte: 4
- Visite : 1377
Asseverereste una situazione del genere?
Rete idrica direttamente collegata all'acquedotto, che non garantisce più le prestazioni di 120 l/min e 2 bar, ma 90l/min e 1,4 bar. Verrebbe montata una pompa in linea senza vasca di accumulo (o con accumulo ridotto) per vincere le perdite di carico della rete. Nel progetto iniziale non si fa rifer...
- mer nov 02, 2016 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura non certificabile: EP liscio, deroga o FSE?
- Risposte: 0
- Visite : 4580
Struttura non certificabile: EP liscio, deroga o FSE?
Mi trovo a seguire una pratica antincendio per un capannone esistente con copertura a volta in acciaio e fibrocemento con tiranti. Riuscirei ad attestarmi sul livello II di prestazione e quindi una classe 30 di resistenza, ma la struttura non sopporta altri pesi aggiuntivi (sicuramente no controsoff...
- gio lug 28, 2016 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Recinzione serbatoi di gasolio
- Risposte: 3
- Visite : 1815
Recinzione serbatoi di gasolio
Mi trovo a dover consigliare un'Azienda sulla messa a norma un cdr da 9000 litri ed ho un dubbio sulle caratteristiche della recinzione. Il piazzale dove si trova installato il serbatoio è all'interno di un lotto industriale e confina con i piazzali di altre aziende, tra i quali non c'è recinzione e...
- mer set 02, 2015 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 10
- Visite : 3060
Re: Nuovo codice di prevenzione incendi
Sto leggendo in questi giorni il codice appena pubblicato in GU, in particolare sto approfondendo i criteri di valutazione dei rischi proposti e mi chiedevo in che modo la determinazione del Rvita (tab. g.3-4 ) sia influente nello stabilire il livello di rischio Alto/Medio/Basso del 10.03.1998 in ba...
- mer lug 22, 2015 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Condizionatori a gas metano
- Risposte: 3
- Visite : 3577
Re: Condizionatori a gas metano
E' una GHP (Gas Heat Pump), qui è spiegato bene di cosa si tratta http://goo.gl/UlTS7B Concordo con Terminus nel considerarla alla stessa stregua dei cogeneratori, dato che il rischio deriva dal lato del motore a combustione interna e poco interessa se dall'altra parte c'è un generatore elettrico o ...
- mer lug 22, 2015 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Condizionatori a gas metano
- Risposte: 3
- Visite : 3577
Condizionatori a gas metano
Mi sono imbattuto in una macchina refrigerante dove l'energia meccanica che aziona il compressore non arriva da un motore elettrico ma da un motore a combustione interna alimentato a metano di rete. La macchina ha una potenza nominale superiore a 50KW per cui rientra nel campo di applicazione del DM...
- gio lug 16, 2015 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite di sicurezza su altra proprietà
- Risposte: 3
- Visite : 2771
Uscite di sicurezza su altra proprietà
In seguito alla vendita di parte di un capannone con annesso piazzale, alcune delle uscite di emergenza dell'altra porzione si trovano di fatto su una proprietà diversa. In che misura il proprietario può pretendere l'eliminazione delle uscite di emergenza che attestano sul suo piazzale? Da precisare...
- mar giu 30, 2015 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria A non asseverabile: deroga o NOF?
- Risposte: 1
- Visite : 646
Categoria A non asseverabile: deroga o NOF?
nel caso in cui una attività di categoria A (autorimessa, centrale termica, etc.) non si direttamente asseverabile per via di limitazioni insormontabili (dimensioni inferiori a quelle della regola tecnica, ed altre mancanze che comporterebbero in pratica la demolizione e la ricostruzione dei locali)...
- lun giu 22, 2015 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse esistenti, ho capito bene?
- Risposte: 1
- Visite : 677
Autorimesse esistenti, ho capito bene?
Mi trovo a dover dare un consiglio ad un amministratore di condominio dove è presente una autorimessa soggetta a controllo e con capacità di parcamento maggiore a 9 autoveicoli. L'edificio è risalente alla fine degli anni '60, probabilmente (devo verificare le carte che in buona parte sono state sma...
- mer mag 13, 2015 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 37 e deposito di legname
- Risposte: 0
- Visite : 709
Attività 37 e deposito di legname
Fino a che punto un deposito di legname può essere considerato di pertinenza di un laboratorio e quindi concorrere al superamento dei 5000 Kg che rendono soggetta l'attività di falegnameria? Non ho trovato nessun riferimento a distanze di sicurezza... Faccio un esempio: laboratorio di falegnameria c...
- mer mag 13, 2015 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Recipienti di plastica pieni di acqua: potere calorifico?
- Risposte: 2
- Visite : 877
Re: Recipienti di plastica pieni di acqua: potere calorifico?
Ho provato a fare due conti veloci: per far evaporare tutta l'acqua presente in un pancale servirebbero ca 250 MJ di calore, dalla combustione della carta e della legna che formano il pancale se ne svilupperebbero un migliaio... E' vero che una buona parte del calore non si trasmette all'acqua, che ...
- mer mag 13, 2015 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Recipienti di plastica pieni di acqua: potere calorifico?
- Risposte: 2
- Visite : 877
Recipienti di plastica pieni di acqua: potere calorifico?
Come considerare nel calcolo del carico di incendio il contributo di flaconi in plastica pieni di una soluzione acquosa?
E' evidente che finché all'interno c'è anche una sola goccia d'acqua il contributo è nullo perché la temperatura di accensione non viene raggiunta...
E' evidente che finché all'interno c'è anche una sola goccia d'acqua il contributo è nullo perché la temperatura di accensione non viene raggiunta...
- lun feb 09, 2015 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
- Risposte: 5
- Visite : 3058
Re: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
Sono stato al Comando per esporre la questione, e le soluzioni proposte sono essenzialmente due: - separare le due attività facendo in modo che non ci sia comunicazione e presentare una SCIA senza aggravio del rischio di incendio - Tenere tutto così come è, e far firmare una assunzione di responsabi...
- ven feb 06, 2015 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Show room, att. 69, circolare P1315/4147 e DM 27.07.2010
- Risposte: 0
- Visite : 742
Show room, att. 69, circolare P1315/4147 e DM 27.07.2010
Ho un dubbio relativo ad uno show room ricavato in una porzione di un edificio dove si produce abbigliamento. La circolare P1315/4147 specifica chiaramente che essendoci comunicazione la superficie va computa per intero facendo configurare l'attività 69, e fin qui ci siamo. Il dubbio è sull'applicab...
- mer gen 21, 2015 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
- Risposte: 5
- Visite : 3058
Re: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
Ok, ma la voltura in questo caso è solo parziale, mi spiego meglio, una parte dell'attività viene ancora svolta dal personale della ditta a cui è intestato il CPI, una parte invece dal personale della ditta che ha affittato il ramo d'azienda. Nel caso specifico, tra l'altro, è stata esternalizzata l...
- mar gen 20, 2015 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
- Risposte: 5
- Visite : 3058
Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
Azienda con CPI in corso di validità affitta ramo di azienda ad un'altra società: che obblighi ha il titolare dell'attività soggetta a controllo? In pratica non è cambiato nulla rispetto alla situazione autorizzata dal comando VVF per l'attività 44 (lavorazione e deposito di materiali plastici) se n...
- lun apr 28, 2014 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova modulistica 2014
- Risposte: 6
- Visite : 5321
Nuova modulistica 2014
Con la circolare 4849 del 11-04-2014 viene introdotta la nuova modulistica in vigore dal primo maggio. Ho iniziato a dare una scorsa per vedere le differenze e la sensazione è quella che abbiano leggermente scaricato la responsabilità del professionista in fase di asseverazione; Ad es. nel mod. PIN-...
- mer mar 12, 2014 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pratica intestata alla immobiliare
- Risposte: 1
- Visite : 686
Pratica intestata alla immobiliare
Mi è stato chiesto di intervenire su una pratica VVF in segutio ad un cambio di ragione sociale, il caso è il seguente: L'azienda che subentra farà delle modifiche per le quali non si può escludere l'aggravio della sicurezza antincendio, per cui dovrà essere presentato un nuovo progetto e successiva...
- gio gen 16, 2014 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?
- Risposte: 5
- Visite : 1678
Re: generatori elettrici >25 KW, termici od elettrici?
Dai documenti tecnici che ho recuperato ho solo la potenza termica resa (si tratta di un cogeneratore che oltre ad energia elettrica produce calore) e la potenza elettrica.
Provo a contattare il costruttore.
Provo a contattare il costruttore.