La ricerca ha trovato 35 risultati
- mar apr 16, 2013 14:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MANUTENZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN CENTRALE TERMICA
- Risposte: 1
- Visite : 939
Re: MANUTENZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN CENTRALE TERMICA
Occorre vedere nel bando di gara o nella lettera d'invito, dell'Amministrazione appaltante, per l'affidamento dell'incarico quali erano i requisiti richiesti al Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Normalmente per impianti superiori a 350 Kw (art. 11 comma 3 ...
- lun ott 15, 2012 13:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Analisi economica ammortamento costo risparmio
- Risposte: 5
- Visite : 1228
Re: Analisi economica ammortamento costo risparmio
Sito ordine ingegneri Roma sul risparmio energetico
- lun set 03, 2012 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE
- Risposte: 11
- Visite : 11225
Re: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE
Per quanto riguarda l'impianto di sollevamento é opportuno verificare con il gestore delle fognature il tipo di carico che é in grado di ricevere la fognatura bianca esistente (se la località ha il sistema sdoppiato di fognature) ed ottenere la relativa autorizzazione allo scarico con le portate di ...
- gio lug 19, 2012 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Integrazione riscaldamento con impianto solare
- Risposte: 0
- Visite : 679
Integrazione riscaldamento con impianto solare
Avrei un quesito da porre al forum. Quando si ha un serbatoio da lt 750 dedicato sia alla produzione di ACS che all'integrazione del riscaldamento (valvola a tre vie sul ritorno) quali sono le percentuali di energia captata per i due servizi e quindi quali sono i numeri (Kwh) che poi devono essere i...
- ven giu 01, 2012 13:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema su caldaia
- Risposte: 3
- Visite : 1347
Re: Problema su caldaia
Ho avuto un problema similare che ho risolto, in un primo momento, mettendo il selettore in riscaldamento anziché in sola acqua sanitaria. Dopo di alcuni giorni non ha più funzionato né in riscaldamento che in acqua sanitaria. Con l'assistenza abbiamo appurato che si era otturato un tubo venturi che...
- ven mag 25, 2012 13:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sala fumatori: aiuto!
- Risposte: 9
- Visite : 6898
Re: Sala fumatori: aiuto!
Sarebbe opportuno valutare dove si scaricano i fumi e la conformità dello stesso ai regolamenti dell'Amministrazione Comunale. Se c'é qualche vicino che si lamenta o per i rumori degli apparechi o per il fumi vi possono essere dei problemi.
- gio apr 28, 2011 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: compatibilità caldaia impianto a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1985
Re: compatibilità caldaia impianto a pavimento
La curva é presa dal catalogo cartaceo della Buderus. La valvola a tre vie é sui gruppi di pompaggio di rilancio per cui puoi realizzare dei circuiti miscelati per gli impianti a pannelli radianti mentre per la parte a radiatori, se hai un circuito dedicato, puoi avere solo il gruppo di rilancio. In...
- mar apr 26, 2011 22:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: compatibilità caldaia impianto a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1985
Re: compatibilità caldaia impianto a pavimento
La caldaia ha una pompa a tre velocità. Alla terza velocità porta 1000 l/h con una prevalenza di 0,275 Bar. Alla prima e seconda velocità con i valori di cui sopra si va fuori curve. Credo che per un impianto a pannelli della stessa casa esistono altri tipi di caldaia che possono installare Kit prem...
- mar ago 31, 2010 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto riscaldamento e raffrescamento da collaudare
- Risposte: 20
- Visite : 7883
Re: Impianto riscaldamento e raffrescamento da collaudare
Sarebbe interessante sapere il passo di posa dell'impianto a pannelli, le portate in gioco della pompa di circolazione dei circuiti a pannelli e dell'UTA ed i set point dei predetti circuiti nella stagione estiva ed invernale.
- sab ago 21, 2010 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RSA e VRV
- Risposte: 18
- Visite : 5619
Re: RSA e VRV
La concentrazione massima del refrigerante R410A in ambiente non può superare prudenzialmente i 0,30 Kg/mc. Quindi conoscendo la carica totale di refrigerante del sistema (Kg) diviso il volume del locale più piccolo (mc) dove é installato un terminale tale rapporto deve essere inferiore al dato di c...
- ven mag 22, 2009 20:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas esistente sotto strada statale
- Risposte: 2
- Visite : 1396
Re: Rete gas esistente sotto strada statale
Normalmente qualsiasi Ente proprietario di strade non consente l'attraversamento di condotte che non siano di proprietà di Enti Gestori di Servizi Pubblici. Tali Enti sono tenuti alla conservazione di mappe sui cui sono segnati i propri servizi e a richiesta fornire agli altri Enti tracciato delle s...
- sab mag 16, 2009 20:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ragazzi ho bisogno di aiuto....
- Risposte: 9
- Visite : 2870
Re: Ragazzi ho bisogno di aiuto....
Non conosco lo schema idraulico ma posso anvanzare l'ipotesi che per errata posizione della sonda solare o impostazioni del DT di funzionamento della cantralina dei pannelli che fa partire la pompa del solare anche quando non necessita (trasformandoli in dissipatori di calore) il serbatoio non raggi...
- gio apr 16, 2009 14:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavori pubblici
- Risposte: 7
- Visite : 1806
Re: lavori pubblici
Un buon testo é " La pratica amministrativa e contabile nella condotta lavori pubblici" autore Attilio Valentinetti Editore Vannini o se no se é reperibile in internet il Regolamento Lavori Pubblici D.P.R. 554/99.
- mer apr 15, 2009 13:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavori pubblici
- Risposte: 7
- Visite : 1806
Re: lavori pubblici
Per i lavori pubblici occorre consultare il D. Lgs 163/06 e s.m.i (Normativa contratti) ed il Regolamento della Merloni Decreto Presidente della Repubblica n° 554 del 21/12/1999 ancora in vigore.
- lun dic 29, 2008 15:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documento sull'alternativa alla massa
- Risposte: 2
- Visite : 1093
Re: Documento sull'alternativa alla massa
Ci sono degli articoli sulle strutture leggere sulla rivista dell'ANIT consultabili anche sul sito web http://www.anit.it.
- mer dic 10, 2008 13:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilità lavori pubblici
- Risposte: 11
- Visite : 2789
Re: Contabilità lavori pubblici
L'art 53 del D Lgs n° 163 del 12/04/2006 prevede che nella Determinazione a contrattare sia l'Amministrazione appaltante a stabilire se il lavoro sarà compensato a corpo o a misura oppure parte a corpo e parte a misura. Fra l'altro tale opzione era già presente nel regolamento dei LL.PP. DPR 21/12/1...
- sab dic 06, 2008 08:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilità lavori pubblici
- Risposte: 11
- Visite : 2789
Re: Contabilità lavori pubblici
La contabilità a corpo é molto più difficoltosa della contabilità a misura in quanto un progetto da contabilizzare a corpo deve essere per forza di Legge (Merloni) dettagliattissimo sia nelle descrizioni delle voci di capitolato, che delle quantità, che dei disegni esecutivi dove il tracciato dei tu...
- ven dic 05, 2008 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilità lavori pubblici
- Risposte: 11
- Visite : 2789
Re: Contabilità lavori pubblici
Negli appalti pubblici le misurazioni delle lavorazioni vanno fatte in contradittorio dalla DL, o personale da esso incaricato, e riportate nel libretto delle misure con i relativi disegni ed annotazioni. Normalmente se i disegni di progetto sono effettivamente esecutivi così come richiede la Legge ...
- mar set 02, 2008 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: massa superficiale < 250... che limiti?
- Risposte: 2
- Visite : 1339
Re: massa superficiale < 250... che limiti?
Il programma EC 500 permette di effettuare il calcolo della " trasmittanza termica termica periodica " Yie (W/mq K) parametro di riferimento introdotto dalla norma UNI EN 13786 é già utilizzato dalla norma UNI 10375 per il calcolo della temperatura estiva degli ambienti cimatizzati. Tale p...
- lun set 01, 2008 11:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento produttori ACS
- Risposte: 7
- Visite : 2604
Re: Dimensionamento produttori ACS
La Buderus ha un buon manuale per il dimensionamento degli accumuli ACS
- ven giu 13, 2008 12:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condesazione (<35 kW) e portata variabile
- Risposte: 6
- Visite : 3777
Re: Caldaia a condesazione (<35 kW) e portata variabile
Nella nostra zona con lo scherzetto della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche su tutti i radiatori, senza effettuare interventi di by pass sull'impianto, sta facendo fare affari ai rivenditori di ricambi delle caldaie perchè si bruciano le pompe. Alemeno un radiatore conviene lasci...
- mar giu 03, 2008 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: maledetto Epi!
- Risposte: 8
- Visite : 2272
Re: maledetto Epi!
Potrebbe essere il rendimento di regolazione che va ad influire sul rendimento globale stagionale e non c'é via di scampo.
- mar mag 27, 2008 11:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV-VRF Questi sconosciuti
- Risposte: 14
- Visite : 15548
Re: VRV-VRF Questi sconosciuti
Conosco il sistema VRF T*****a le cui macchine esterne dispongono di n° 2 compressori tutti e due del tipo inverter per cui hanno un resa dal 1% al 135 % massimo del codice di potenza del sistema esterno. Ogni modulo interno é contraddistinto da un codice di potenza che devono essere sommati e rappo...
- sab apr 19, 2008 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PANNELLI RADIANTI CON KIT REGOLAZIONE A PUNTO FISSO
- Risposte: 7
- Visite : 2097
Re: PANNELLI RADIANTI CON KIT REGOLAZIONE A PUNTO FISSO
Bisogna stare molto attenti perché vi sono troppi squilibri sulla portata della caldaia soprattutto quando vanno in chiusura le eventuali valvole termostatiche montate sul collettore a raggiungimento della temperatura.
- gio apr 10, 2008 12:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Computo metrico?Esiste qualche guida o libro per imparare?
- Risposte: 13
- Visite : 8746
Re: Computo metrico?Esiste qualche guida o libro per imparare?
Per piccoli impianti sarebbe più opportuno utilizzare una stesura del computo metrico a misura in quanto per il contratto a corpo é necessario dettagliare al massimo il disegno esecutivo (deve mancare nei disegni il solo idraulico intento a saldare o a stringere tubi) che é il cardine contrattuale i...
- gio feb 14, 2008 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solarium,massaggi,estetico: come classificati in UNI 10339?
- Risposte: 14
- Visite : 4195
Re: Solarium,massaggi,estetico: come classificati in UNI 10339?
Concordo nell'avere un parere preventivo dell'USL locale. Per quanto riguarda i locali in cui sono installate le macchine del solarium é importante conoscere la portata d'aria delle stesse e smaltirne il calore con l'immissione di aria esterna in quanto sarebbe oltremodo difficile abbattere, con un ...
- mar feb 05, 2008 18:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norme che obbligano ricambi d'aria in locali non residenzial
- Risposte: 18
- Visite : 21184
Re: Norme che obbligano ricambi d'aria in locali non residenzial
Oltre ai regolamenti d'igiene del Comune ed USL é necessario attenersi alla norma UNI 10339.
- gio gen 31, 2008 19:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Altezza split
- Risposte: 5
- Visite : 6762
Re: Altezza split
Con il modulo a pavimento, split o ventilconvettore ad acqua, lo spifferino d'aria alle caviglie delle impiegate é comunque inevitabile perché i punti di ripresa delle macchine sono sul basso e l'aria che stazione a pavimento ha una temperatura più bassa. Succede a volte che si studia un sistema a p...
- mar gen 29, 2008 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Altezza split
- Risposte: 5
- Visite : 6762
Re: Altezza split
Concordo con i 240 cm se parliamo di split con unità interna a parete. Verifica che il rapporto fra il volume d'aria trattata dalla macchina e quella del locale sia superiore a 7 per avere una buona uniformità dela temperatura. Inoltre in caso di pompa di calore se la macchina é dotata di griglia mo...
- gio gen 10, 2008 13:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sistema di controllo per blocco ritorno E termocamino-bollit
- Risposte: 5
- Visite : 2091
Re: Sistema di controllo per blocco ritorno E termocamino-bollit
Potresti utilizzare una centralina tipo per il solare termico e fare intervenire una valvola a tre vie deviatrice di cortocircuitazione del circuito del termocamino quando la temperatura del bollitore é più alta. Non bloccherei la pompa del termocamino perché si potrebbero avere dei surriscaldamenti...
- gio gen 10, 2008 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento servizi igienici con imp pompa di calore?
- Risposte: 4
- Visite : 1783
Re: riscaldamento servizi igienici con imp pompa di calore?
Anche l'Irsap produce un modello di termosalvietta Novo alimentata elettricamente.
- mer gen 02, 2008 18:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV: ne parliamo??
- Risposte: 33
- Visite : 21264
Re: VRV: ne parliamo??
L'eterno dilemma ad acqua o a gas frigorifero ancora crea numerose discussioni tanto che anche l'ASHRAE nella sua sede di Atlanta in ristrutturazione vuole testare i due sistemi su due piani di uffici uno per ogni tipo d'impianto. Per ulteriori informazioni vi é un articolo sulla rivista RCI del Nov...
- lun dic 17, 2007 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a Pavimento: spessori struttura.
- Risposte: 17
- Visite : 19377
Re: Impianto a Pavimento: spessori struttura.
La norma é la UNI EN 1264. Lo spessore minimo di cls additivato sopra il tubo é di cm 3. Qualche casa fornitrice consiglia l'installazione di una rete che per spessori di cm 3 é consigliata. Il pannello isolante sottostante deve avere almeno una densità di Kg/mc 30. Bisogna inoltre che il muratore, ...
- sab dic 15, 2007 16:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collettori solari
- Risposte: 11
- Visite : 3509
Re: collettori solari
Nel mio intervento non ho affrontato il fattore economico dell'intervento fra pannelli piani ed heat pipe. Comunque prima di effettuare la scelta del tipo di pannello da installare ho visionato il sito della SPF (laboratorio svizzero di certificazione) nel quale sono riportate le curve di rendimento...
- sab dic 15, 2007 13:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: collettori solari
- Risposte: 11
- Visite : 3509
Re: collettori solari
Ho già installato dei collettori a tubi sottovuoto del tipo Heat Pipe per integrazione riscaldamento. Dai dati che sto rilevando di funzionamento anche in queste giornate con scarso irraggiamento riescono ad effettuare un discreto pre-riscaldamento dell'acqua nel serbatoio tank in tank con stratific...