La ricerca ha trovato 39 risultati

da matteo75
gio lug 16, 2009 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bollitore acs - scuola
Risposte: 11
Visite : 2838

Re: bollitore acs - scuola

Ciao, io ho avuto un caso simile, scuole elementare+palestra (però non omologata coni, quindi praticamente un'area di gioco). Ci sono in tutto 3 docce (che praticamente non verranno mai utilizzate) a servizio dello spogliatoio insegnanti e inservienti e mi sono regolato così: il bollitore l'ho dimen...
da matteo75
gio lug 16, 2009 09:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola e ricambi di aria
Risposte: 26
Visite : 21926

Re: scuola e ricambi di aria

Grazie per il consiglio (farsi mettere per iscritto di NON volere....), io avevo a suo tempo fatto ampiamente presente la questione a tutti (arch., comune, asl ecc.) ma ovviamente ,per problemi di costi, è stato deciso di non realizzare questo tipo di impianto.

Ciao Matteo
da matteo75
mar lug 14, 2009 11:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola e ricambi di aria
Risposte: 26
Visite : 21926

Re: scuola e ricambi di aria

Si anche io mi sono confrontato con il tecnico asl locale che mi ha comunque confermato che se il rapporto aeroilluminante è corretto non ho bisogno di altro tipo di impianto. Per le potenze di picco io ho fatto riferimento alla uni 12381 (0.5 vol/h è per i residenziali che io ho comunque attribuito...
da matteo75
lun lug 13, 2009 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola e ricambi di aria
Risposte: 26
Visite : 21926

Re: scuola e ricambi di aria

Ciao Girondone, io ho "provato" ad affrontare lo stesso problema per una scuola elementare in lombardia e mi sono regolato (spero bene) in questo modo: dispersioni di picco (uni 12831) aule 2 vol/h, laboratori e altri locali 0.5 vol/h, bagni 1.5 vol/h , bagni ciechi 10 vol/h(da reg. igiene...
da matteo75
ven giu 19, 2009 14:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Emilia: HERA impone contatori idrici per ciascuna unità imm.
Risposte: 8
Visite : 2123

Re: Emilia: HERA impone contatori idrici per ciascuna unità imm.

Ho parlato oggi con un tecnico di hera che mi ha detto che stanno rivalutando la cosa poichè altri tecnici hanno espresso dubbi su questo aspetto. Lo stesso mi ha detto che mi avvertirà quando avranno preso una decisione in merito. Posterò le eventuali risposte.
ciao
matteo
da matteo75
mer giu 17, 2009 17:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Emilia: HERA impone contatori idrici per ciascuna unità imm.
Risposte: 8
Visite : 2123

Re: Emilia: HERA impone contatori idrici per ciascuna unità imm.

ciao marcello60, dove hai trovato il testo della delibera di hera (se l'hai trovato?) ho cercato sul sito ma non ho trovato nulla :(
da matteo75
ven giu 05, 2009 14:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: suddivisione forum per regioni
Risposte: 1
Visite : 697

suddivisione forum per regioni

Salve, chiedo se possibile (visto la chiarezza normativa imperante in italia), la suddivisione di questo forum in sottosezioni a seconda della regione in modo da poter avere una raccolta immediata di domande/risposte/commenti.
Ciao a tutti
da matteo75
ven mag 15, 2009 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Link listini termoidraulica
Risposte: 21
Visite : 4793

Re: Link listini termoidraulica

ok, ho letto male mea culpa!!! :oops: Però 32.01 euro è la voce P.2.2.36.1 :shock:
da matteo75
ven mag 15, 2009 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Link listini termoidraulica
Risposte: 21
Visite : 4793

Re: Link listini termoidraulica

il prezzo di venezia che ho citato sopra è nel pdf, nel file world ed in quello excell è di 32,01 euro, sempre poco comunque...o forse mi sono perso qualcosa??
da matteo75
ven mag 15, 2009 15:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Link listini termoidraulica
Risposte: 21
Visite : 4793

Re: Link listini termoidraulica

il prezziario di venezia mi sembra estrememente completo, non mi torna però il prezzo a mq dei pannelli radianti (17.46 euro a mq compreso il collettore....).
Io uso anche il prezziario dell'umbria e quello della provincia di trento.
da matteo75
mer apr 08, 2009 16:02
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: passaggio tubazioni
Risposte: 2
Visite : 1118

Re: passaggio tubazioni

grazie mille, anche io sono dello stesso avviso, soprattutto per quello che riguarda il passaggio all'esterno. Vorrei però sapere, se lo sai, se ci sono norme, leggi, articoli di codice civile che regolamentano il passaggio di tubi, condotte di terzi all'interno di alloggi privati (tipo servitù di p...
da matteo75
mer apr 08, 2009 12:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: passaggio tubazioni
Risposte: 2
Visite : 1118

passaggio tubazioni

Ciao a tutti, ho il seguente quesito: In un condominio di sette unità immobiliari partono dal vano contatori i sette tubi del gas che vanno ad alimentare le caldaie. Di questi sette tubi tre salgono subito agli appartamenti, gli altri quattro proseguono a parete, entrano in un vano comune, entrano i...
da matteo75
ven feb 13, 2009 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe
Risposte: 5
Visite : 3988

Re: CALDAIA:dubbi su potenza elettrica del bruciatore e pompe

La portata termica è il sinonimo di potenza termica al focolare (rif UNI 10389 pto 3.1.1)
Ciao Matteo
da matteo75
mar feb 10, 2009 17:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa primaria su compensatore idraulico
Risposte: 8
Visite : 2612

Re: Pompa primaria su compensatore idraulico

si, perchè? Se non sbaglio atag fa questo tipo di ragionamento...
da matteo75
mer gen 21, 2009 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo di UTA in ambiente aeroilluminante verificato?
Risposte: 7
Visite : 4493

Re: obbligo di UTA in ambiente aeroilluminante verificato?

Ciao apstudio, mi puoi dire dove hai trovato queste indicazioni nella 10339, l'ho letta (forse male) e non ho trovato nulla....
da matteo75
mar dic 16, 2008 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione bagni
Risposte: 4
Visite : 1694

Re: Ventilazione bagni

Io ventilerei anche la cucina e per il wc, se faccio una ventilazione primaria, utilizzo minimo il 110.
Ciao
da matteo75
lun dic 15, 2008 16:29
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
Risposte: 353
Visite : 71039

Re: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?

Kalz ha scritto:è veramente andare in direzione ostinata e contraria....

........o sulla mia cattiva strada :D
che dire...lui si che aveva capito tutto.(scusate per l'ot ma di fronte a certe citazioni non si può rimanere in silenzio) :D
da matteo75
gio dic 04, 2008 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

Re: scuola elementare+palestra lombardia

Per carità non intendo scomodare nessun guru :D :D , io leggo spesso il forum e cerco di trarne più insegnamenti possibili, purtroppo non ritengo di avere ancora le competenze per dare consigli, però se qualcuno mi risponde sono ben contento!!! Comunque dalla uni 9182: dp=durata del periodo di punta...
da matteo75
mer dic 03, 2008 15:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

Re: scuola elementare+palestra lombardia

Effettivamente jugulo come darti torto, forse mi sono preoccupato troppo prima di leggere con attenzione la norma!! Se sono rispettati i rapporti aeroilluminanti dovrei essere a posto semplicemente aprendo le finestre per garantire un adeguato ricambio d'aria. Fortunatamente l'architetto (non ho nul...
da matteo75
mer dic 03, 2008 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: diametro tubo raccolta acque nere
Risposte: 12
Visite : 35760

Re: diametro tubo raccolta acque nere

Hai perfettamente ragione, se ho una casa con un singolo bagno uso sicuramente dn 110 anche all'esterno :)
da matteo75
mer dic 03, 2008 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: diametro tubo raccolta acque nere
Risposte: 12
Visite : 35760

Re: diametro tubo raccolta acque nere

Non specifica se si tratta di fogne comunali, parla di fogne nere. Io all'esterno dell'edificio cerco sempre di utilizzare almeno dn200.
Ciao
da matteo75
mer dic 03, 2008 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: diametro tubo raccolta acque nere
Risposte: 12
Visite : 35760

Re: diametro tubo raccolta acque nere

ok, magari dn250 può essere un po' eccessivo e tutto dipende dalla pendenza che ovviamente incide sulla velocità (per evitare problemi di depositi), però sul manuale dell'ingegnere a pagina CI86 dice che il diam minimo per le fogne nere è di 200 mm.
da matteo75
mer dic 03, 2008 09:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: diametro tubo raccolta acque nere
Risposte: 12
Visite : 35760

Re: diametro tubo raccolta acque nere

Le colonne io le metto sempre min DN110, all'esterno min DN250. Ricordati la ventilazione.
Ciao
da matteo75
mar dic 02, 2008 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

Re: scuola elementare+palestra lombardia

Ciao jugulo, io ho guardato il dm 18/12/1975 che al punto 5.3.12 cita: 5.3.12. Purezza dell'aria. Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi: i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo. Per scuole materne ed...
da matteo75
lun dic 01, 2008 14:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

Re: scuola elementare+palestra lombardia

Grazie Danilo per il supporto morale!!! Effettivamente la mia richiesta abbraccia una vasta serie di argomenti, ma non avrei saputo porre solo una singola domanda. Per quello che riguarda i ricambi d'aria però mi sembra comunque necessario un confronto con il tecnico asl che esaminerà la pratica per...
da matteo75
lun dic 01, 2008 10:49
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?
Risposte: 353
Visite : 71039

Re: No alle detrazioni fiscali del 55%.....venerdì28-11-2008?

Intanto io ho chiesto ad un conoscente che lavora all'Ade se per caso loro sanno qualcosa, quanto meno per vie traverse. Poi vi so dire.
da matteo75
ven nov 28, 2008 17:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

Re: scuola elementare+palestra lombardia

Ok mi rispondo da solo, o quanto meno continuo le mie riflessioni personali :D : il volume da me ipotizzato per acs è eccessivo (avevo considerato il fabbisogno di acs da uni 11300, ma quello è per il calcolo di energia, non per il volume di accumulo), non trovo riferimenti progettuali per le scuole...
da matteo75
mer nov 26, 2008 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

Re: scuola elementare+palestra lombardia

Non c'è nessuno? :? Pensavo di utilizzare Macchine VMC della zehnder(Qmax=3000 mc/h) ad alta efficienza per evitare di dover riscaldare in aggiunta l'aria in ingresso. Secondo voi mi conviene fare una mandata + riprea per ogni locale a seconda della destinzione d'uso oppure adottare una soluzione de...
da matteo75
mar nov 25, 2008 17:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scuola elementare+palestra lombardia
Risposte: 11
Visite : 4593

scuola elementare+palestra lombardia

Salve a tutti, mi sto occupando della progettazione di una scuola elementare(con servizio refettorio su 2 turni, niente cucina)+palestra annessa ed avrei bisogno di un confronto con voi. Innanzitutto la scuola è per 250 bambini (10 classi) e la palestra da considerarsi uno spazio per attività ludich...
da matteo75
mer set 10, 2008 15:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna
Risposte: 4
Visite : 1402

Re: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna

Grazie mille! Anche io pensavo così, è solo che leggendo le faq di enea si fa riferimento ad attestato di certificazione (qualificazione) (vd faq 9) e pensavo che con l'entrata in vigore della lr emilia romagna cambiassero le cose almeno in regione. Un'altra cosa che mi ha messo in difficoltà nell'i...
da matteo75
mer set 10, 2008 14:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna
Risposte: 4
Visite : 1402

Re: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna

Quindi non si potrà più fare l'aqe per la detrazione del 55% per una mera sostituzione di generatore e bisognerà fare l'ace? Ormai non ci capisco più niente. Aiutatemi
da matteo75
mar ago 12, 2008 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rapporto sup.trasp/sup.utile
Risposte: 0
Visite : 553

rapporto sup.trasp/sup.utile

Ciao a tutti, mi trovo in questa situazione: condominio con 7 u.i. di nuova realizzazione, progettato con i limiti di trasmittanza delle strutture del 2006 (il pdc è stato richiesto nel marzo 2007), caldaie a condensazione e impianto a radiatori (dimensionato con T 60-40), pannelli solari per la pro...
da matteo75
lun ago 04, 2008 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [ot] vacanze..
Risposte: 15
Visite : 3434

Re: [ot] vacanze..

Ho appena fatto il viaggio di nozze in islanda, non so ancora quando e se farò le ferie...
da matteo75
lun ago 04, 2008 16:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18180

Re: emilia romagna

Grazie mille :D
da matteo75
lun ago 04, 2008 12:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18180

Re: emilia romagna

Ciao a tutti, per accedere alle detrazioni 55% per mera sostituzione di generatore di calore (P<35 kW), Enea richiede l'aqe (oltra alla certificazione del produttore e la scheda informativa all. E). Ora, in E.R. è entrata in vigore la legge regionale, però l'elenco dei certificatori non è ancora sta...
da matteo75
ven dic 07, 2007 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24260

Grazie mille! Mi sono avventurato in kobra perchè mi interessava poter valutare correttamente ai fini delle dispersioni anche i ponti termici corretti in maniera il più reale possibile...purtroppo non sembra esserci soluzione diversa da una maggiorazione percentuale o da abachi non perfettamente ris...
da matteo75
ven dic 07, 2007 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24260

:( non c'è nessuno?
da matteo75
mer dic 05, 2007 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24260

ciao a tutti, sono un nuovo utente ma vi leggo da tempo, non mi sono mai registrato perchè non ho mai avuto bisogno di chiedere chiarimenti (tutte le risposte le ho sempre trovate nelle varie discussioni). Volevo chiedere delucidazioni sul sw kobra nel senso che: ho scaricato, scompattato eseguito l...