La ricerca ha trovato 413 risultati

da badaniele
lun feb 09, 2015 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7057

Re: Contabilizzazione ACS

il ricircolo diciamo privato, lo colleghiamo al ricircolo dell'impianto principale oppure dobbiamo realizzare una rete che raccolga tutti i ricircoli interni a parte? E cosa cambierebbe? logicamente nulla...solo diciamo "concettualmente" il fatto che a fronte della posa di un tubo in più ...
da badaniele
lun feb 09, 2015 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7057

Re: Contabilizzazione ACS

innanzitutto grazie a tutti per il proprio contributo, utilissimo e stimolante per la discussione tecnica vorrei puntualizzare solo una cosa per la questione del doppio contatore. Il doppio contatore ha una sua ragione di essere perchè diciamo che l'utente privato "restituisce" al condomin...
da badaniele
ven feb 06, 2015 23:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7057

Re: Contabilizzazione ACS

soloalfa ha scritto:dipende da come sono posizionati i bagni. hai fatto il conto di quanto tempo ci vorrebbe per avere acqua calda al rubinetto più lontano con il contatore appena fuori dall'appartamento?
all'incirca sui 35 secondi
da badaniele
ven feb 06, 2015 22:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7057

Re: Contabilizzazione ACS

Gli appartamenti sono grandicelli... Quindi il ricircolo interno è pressoché obbligatorio....
da badaniele
ven feb 06, 2015 21:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7057

Re: Contabilizzazione ACS

NoNickName ha scritto:Il contabilizzatore deve essere messo sul ritorno, ma esternamente all'anello di ricircolo.
Il ricircolo non va contabilizzato.
Innanzitutto grazie per la risposta....

Potresti fornirmi uno schema cortesemente?
da badaniele
ven feb 06, 2015 21:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7057

Contabilizzazione ACS

Buonasera, vorrei confrontarmi con voi su una piccola questione, ammettendo che non sono espertissimo di impianti ACS centralizzata con contabilizzatori, quindi penso che mi sto intrippando un pochetto Supponiamo di avere, appunto un centralizzato per la produzione di ACS, supponiamo di avere per se...
da badaniele
mer nov 17, 2010 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Blocchi REI e non REI
Risposte: 3
Visite : 1719

Re: Blocchi REI e non REI

terminus, innanzitutto grazie per la tua celere risposta e disponibilità praticamente mi diceva un rappresentante di materiali edili che molta gente non sta comprando blocchetti REI (per nuove costruzioni) e stanno acquistando blocchetti normali e ovviamente si fanno fare un certificato REI da un te...
da badaniele
mer nov 17, 2010 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Blocchi REI e non REI
Risposte: 3
Visite : 1719

Blocchi REI e non REI

Cari amici e colleghi, vi chiedo un parere su una questione che sinceramente non riesco a comprendere. Caso di nuova costruzione, il progetto pprovato dai vigili del fuoco, mi prevede un requisito per una parete portane, ad esempio REI 120. Io di solito ho chiesto il dertificato REI rilasciato dal n...
da badaniele
mer gen 27, 2010 09:03
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Verifica acustica parete
Risposte: 3
Visite : 2325

Re: Verifica acustica parete

bhe "lupacchiotta" :mrgreen: in questo caso l'unico modo per essere sicuri è una valutazione fonometrica fatta come si deve.. è una situazione molto ricorrente ogni settimana ne faccio almeno una perchè solo adesso si stanno rendendo conto di questo problema (specie se ci sono dei locali l...
da badaniele
ven ago 28, 2009 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE
Risposte: 15
Visite : 3731

Re: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE

l'idea migliore sarebbe che una parte dell'iscrizione all'ordine andrebbe lì. Ovviamente c'è molta gente iscritta all'ordine non esercita e quindi ..... Ragazzi!! Dal punto di vista tecnico vedo colleghi con ottime preparazioni professionali. Non dimentichiamo, però la grammatica italiana; stiamo d...
da badaniele
gio ago 27, 2009 20:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE
Risposte: 15
Visite : 3731

Re: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE

in effetti il problema delle norme UNI coinvolge un po tutti l'idea migliore sarebbe che una parte dell'iscrizione all'ordine andrebbe lì. Ovviamente c'è molta gente iscritta all'ordine non esercita e quindi i contribuenti sarebbero molti di più rispetto ai fruitori. Questa secondo me sarebbe la str...
da badaniele
gio ago 27, 2009 19:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Superficie di 50mq
Risposte: 4
Visite : 1433

Re: Superficie di 50mq

MIK76 ha scritto:Giusto, ma mi chiedo perchè fanno questa esclusione.
probabilmente perchè si ritiene che edifici più piccoli di 50 metri siano destinati ad usi saltuari, magari anche estivi o per pochi giorni (finesettimana ad esempio) e allora si semplificano un po le cose

io l'ho sempre visto così
da badaniele
lun mag 25, 2009 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consegna relaz legge 10
Risposte: 9
Visite : 4973

Re: consegna relaz legge 10

premesso che sapevo già di riscatenare diverse opinioni... quella famosa circolare di chiarimento sulla legge 10 parlava di inizio lavori poi da comune a comune (dove la chiedono) cambiano le cose.... allora secondo me dove non arriva la legge deve arrivare la legge... considerando che noi siamo te...
da badaniele
sab mag 23, 2009 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOTENZIALMENTO C.T.
Risposte: 4
Visite : 1377

Re: DEPOTENZIALMENTO C.T.

scusa gandalf, forse non sto capendo io...

ma ai VV.F non interessa nulla sulle norme del risparmio energetico...loro vogliono vedere solo l'applicazione del decreto sulla CT e la prova idraulica del generatore....non vedo il problema, sempre che abbia capito bene io
da badaniele
sab mag 23, 2009 20:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti termotecnici per prosciuttificio
Risposte: 8
Visite : 1841

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

kalz...dunque


io a questo punto opterei per un accumulo molto grande ma tipo puffer dove faccio convergere una serie di contributi energetici...


riuscirest comunque a fare uno schema a blocchi delle utenze così magari cominciamo a ragionarci?
da badaniele
sab mag 23, 2009 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consegna relaz legge 10
Risposte: 9
Visite : 4973

Re: consegna relaz legge 10

di regola insieme alla richiesta di rilascio per il permesso a costruire
da badaniele
sab mag 23, 2009 20:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
Risposte: 6
Visite : 2130

Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso

scusa io al posto tuo farei tutto a vaso chiuso...


magari fai un vaso per il generatore ed uno per l'impianto (cosa che si fa molto spesso) ma entrambi a vaso chiuso
da badaniele
gio mag 21, 2009 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problema scarico a TETTO
Risposte: 6
Visite : 1941

Re: problema scarico a TETTO

guarda proprio su questo fatto un casino che non si finisce mai perchè il mio comune ha quasi un contenzioso con la provincia (il mio comune ha meno di 40.000 abitanti) allora la risposta nel tuo caso è no, nel senso che non puoi assolutamente scaricare a parete...sempre che non sia effettivamente f...
da badaniele
lun mag 18, 2009 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo aumento pressione
Risposte: 6
Visite : 2461

Re: Gruppo aumento pressione

e potresti portare il serbatoio sul lastrico solare? tanto con 2,5 bar ce la fai tranquillamente... poi il tuo bruppo magari te lo porta a 3-3,5 bar.

Magari un bel 500 lt e gli fai una soletta per distribuire il carico...io ho fatto così diverse volte nei centri storici
da badaniele
dom mag 17, 2009 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo aumento pressione
Risposte: 6
Visite : 2461

Re: Gruppo aumento pressione

secondo me un serbatoio piccolo piccolo lo devi mettere...

ma fammi capire il problema è di pressione insufficiente, ma l'acqua c'è sempre??? oppure ci sono anche orari in cui l'acqua non è disponibile?
da badaniele
ven mag 15, 2009 23:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: miiiinghia figghiu meu!!!!
Risposte: 8
Visite : 2396

Re: miiiinghia figghiu meu!!!!

badaniele ha scritto:caino mi dispiace ma ti batto...3 caldaie a vapore da 6 MW l'una :mrgreen: per un totale da 18 MW


una rete di teleriscaldamento 8)
dimenticavo di specificare...ovviamente a vapore
da badaniele
ven mag 15, 2009 23:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: miiiinghia figghiu meu!!!!
Risposte: 8
Visite : 2396

Re: miiiinghia figghiu meu!!!!

caino mi dispiace ma ti batto...3 caldaie a vapore da 6 MW l'una :mrgreen: per un totale da 18 MW


una rete di teleriscaldamento 8)
da badaniele
ven mag 15, 2009 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricambi d'aria in falegnameria
Risposte: 0
Visite : 665

ricambi d'aria in falegnameria

non trovo nulla bnè nella uni 10339 neanche sulla 8852 (equivalente in ambito industriale)

avete idee? :?:
da badaniele
ven mag 15, 2009 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Commerciale - CPI - Impianti Termici
Risposte: 2
Visite : 919

Re: Commerciale - CPI - Impianti Termici

guarda io ne ho fartti parecchi devi isolare la centrale di produzione del vettore termico (quindi termica o frigorifera che sia) ovvio che se un canale d'aria ti passa tra locali compartimentati hai bisogno delle serrande tagliafuoco, altrimenti ti giochi tutta la tua compartimentazione...l' estern...
da badaniele
mar mag 05, 2009 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONDENSAZIONE IMP A PANNELLI O TERMOSIFONI?
Risposte: 9
Visite : 2060

Re: CONDENSAZIONE IMP A PANNELLI O TERMOSIFONI?

a domande del genere è sempre difficile rispondere, nel senso che ovviamente i sistemi a pavimento utilizzando acqua a temperatura più bassa permettono sempre di sfruttare maggiormente la condensazione detto ciò la scelta dei due sistemi viene fuori considerando che il sistema a pavimento costa un p...
da badaniele
mar mag 05, 2009 15:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento piscina con energia solare
Risposte: 53
Visite : 13908

Re: riscaldamento piscina con energia solare

ovviamente anche a me :mrgreen:

daniele.longoCHIOCCIOLAemail.it



molte grazie
da badaniele
lun mag 04, 2009 22:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento piscina con energia solare
Risposte: 53
Visite : 13908

Re: riscaldamento piscina con energia solare

guarda ti dico la mia... secondo me è molto difficile riscaldare le piscine che stanno all'esterno, diventa conveniente solo quando hai i pannelli solari che ti riscaldano in inverno un edificio e poi in estate per sopperire al problema delle sovratemperature riversi in piscina il calore in eccesso....
da badaniele
lun mag 04, 2009 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a pavimento e azienda fornitrice
Risposte: 4
Visite : 1817

Re: Impianto a pavimento e azienda fornitrice

nessun altro consiglio? :|
da badaniele
lun mag 04, 2009 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI
Risposte: 2
Visite : 1481

Re: SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI

in effetti anche io devo valutare l'acquisto del software....per ora mi sono sempre tutto sommato "arrangiato"


non lo dico per spirito di partigianeria per chi ci ospita, ma credo che prenderò quello dell'edilclima
da badaniele
sab mag 02, 2009 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TERMOCAMINO AD ACQUA
Risposte: 4
Visite : 1783

Re: TERMOCAMINO AD ACQUA

bhe non c'è granchè da fare...

porta due tubi che saranno la tua andata e ritorno e predisponi una tubazione verso il terrazzo per il vaso di espansione. ovviamente predisponi anche la possibilità del circolatore quindi una canalina dove ci saranno i due fili elettrici

non credo serva altro
da badaniele
sab mag 02, 2009 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a pavimento e azienda fornitrice
Risposte: 4
Visite : 1817

Impianto a pavimento e azienda fornitrice

Premesso che io con gli impianti a pavimento ho avuto esperienze "di striscio" di recente un installatore mi ha proposto un impianto a pavimento di una azienda di sua fiducia...loro poi mi hanno chiesto una planimetria e le stratigrafie. Dopo un po mi mandano la loro soluzione dove in picc...
da badaniele
ven mag 01, 2009 20:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio parcella
Risposte: 11
Visite : 2810

Re: dubbio parcella

in teoria sarebbe meglio averla la legge 10 e su quella fare il progetto dell'impianto...ma non è sempre così :cry: o forse no, visto le numerose L10 copia incolla che ci sono in giro :wink: come non quotarti :cry: immagina che io che faccio sia impianti termici che sicurezza cantieri ti posso dire...
da badaniele
ven mag 01, 2009 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbio parcella
Risposte: 11
Visite : 2810

Re: dubbio parcella

guardate io invece vengo chiamato molte volte dagli installatori e sono costretto a fare un impianto senza avere la legge 10 che notoriamente è a carico della direzione lavori (parlo di nuovo impianto) la differenza secondo me è molto labile, nel senso che se devo progettare un impianto, vado, ed in...
da badaniele
ven mag 01, 2009 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa antincendio
Risposte: 4
Visite : 1669

Re: Normativa antincendio

neanche io ho sentito nulla di simile...


che se poi fossero funzionanti il datore di lavoro li avvrebbe già venduti...ecco perchè stanno ancora lì :mrgreen:
da badaniele
mer apr 29, 2009 20:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO CENTRALIZZATO SU 8 CONDOMINI
Risposte: 4
Visite : 1383

Re: IMPIANTO CENTRALIZZATO SU 8 CONDOMINI

mah guarda non capisco dove sia il problema...

hai già le 8 mandate con le rispettive pompe, butta quella quattro vie per prima cosa


l'unica cosa che potresti valutare (che io ti consiglio vivamente) è quella di installare un separatore idraulico
da badaniele
gio apr 23, 2009 09:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia vs pompa di calore
Risposte: 17
Visite : 5937

Re: caldaia vs pompa di calore

Quell'esempio di cui parli, oltre ad essere diciamo "tarato", è anche discutibile su alcuni punti. condivido con te che ci sono alcuni punti discutibile, mi sono limitato giusto a segnalare la presenza di uno studio del genere...poi certo che occorre vedere perchè uno qualcosa la scrive e...
da badaniele
mer apr 22, 2009 22:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia vs pompa di calore
Risposte: 17
Visite : 5937

Re: caldaia vs pompa di calore

sul sito dell'aermec ho trovato un bel lavoro per il paragone, è fatto veramente bene...sono convinto che una buona pdc se utilizzata in circuiti a bassa temperatura sia il top

solo che io non crederò mai al fotovoltaico..... :mrgreen:
da badaniele
mer apr 22, 2009 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: [HELP] cpi per magazzino di logistica
Risposte: 11
Visite : 4476

Re: [HELP] cpi per magazzino di logistica

innanzitutto ci sono le ottime guide del comando di roma, tra cui c'è anche quella dell'attività 88 io l'ho seguita diverse volte e non ci sono stati problemi, anzi tutto funzionava bene visto che parli di materiale confezionato considera l'0imballaggio che se magari di cartone può essere anche un v...
da badaniele
mer apr 22, 2009 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
Risposte: 3
Visite : 7028

Re: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE

In ogni caso devi ottemperare alle disposizioni di cui al DM 09/04/94 per le attività con meno di 25 posti letto. Detto questo, devi anche garantire l'esodo in sicurezza degli ospiti dell'edificio e dei lavoratori che vi prestano servizio, devi quindi applicare il DM 10/03/1998 e non ultime le disp...
da badaniele
lun apr 20, 2009 23:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 15
Risposte: 9
Visite : 3916

Re: attività 15

Se trattasi di altre aziende, per il rifornimento di mezzi non targati e non circolanti su strada, come specificato dalla Circ. 09/03/98 (mi sembra questo il caso), allora sempre DM 19/03/90 (e DM 31/07/34) e attività n.15. perfetto è questo il caso ovviamente il mio serbatoio diciamo che è poggiat...
da badaniele
lun apr 20, 2009 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 15
Risposte: 9
Visite : 3916

Re: attività 15

Aspetta scusa ma non è che il tuo serbatoio è proprio un contenitore-distributore mobile? Allora oltre al DM del 1934 hai il DM 19/03/1990 come riferimento principale. Terminus, innanzitutto grazie per la tua celere risposta e proverbiale disponibilità... è un serbatoio fisso da 5000 litri di gasol...
da badaniele
lun apr 20, 2009 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 15
Risposte: 9
Visite : 3916

attività 15

innanzitutto chiedo venia per essere sparito un po...ma sto avendo problemi con il telefono in studio e a casa ho avuto l'ordine di non accendere più il pc..... :( ora tornerò a scrivere come prima :mrgreen: devo fare una pratica per attività 15, poichè in un rimessaggio per mezzi movimento terra, c...
da badaniele
dom apr 05, 2009 21:48
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Acquisto fonometro
Risposte: 5
Visite : 3323

Re: Acquisto fonometro

ho acquistato il fonometro :mrgreen:


per adesso tratterò molto il discorso della sicurezza lavoratori...
da badaniele
dom mar 22, 2009 11:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Dopo aver inviato la pratica all'enea cosa c'è da fare?
Risposte: 6
Visite : 3324

Re: Dopo aver inviato la pratica all'enea cosa c'è da fare?

ehm...dopo aver premuto invia....fatti pagare :mrgreen:
da badaniele
gio mar 19, 2009 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtri e quadri elettrici
Risposte: 5
Visite : 3062

Re: Filtri e quadri elettrici

in effetti è una situazione abbastanza ricorrente specie quando si fanno ristrutturazioni oppure si hanno edifici storici che ospitano ospedali io sono stato sempre dell'idea che la cosa migliore è sempre uno sgabuzzino magari REI 120 che ospitare il quadro elettrico e questo con la porta chiusa a c...
da badaniele
gio mar 19, 2009 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Responsabilità per richiesta parere di conformità antincendi
Risposte: 7
Visite : 2021

Re: Responsabilità per richiesta parere di conformità antincendi

in effetti terminus ha ragione... poi scusami fammi capire indipendentemente da tutto ci sarà un terzo responsabile...e poi i vari soggetti a chi pagano le quote??cci sarà comunque un minimo di gestione non fosse altro per i pagamenti a questo punto l'ideale sarebbe consigliare di affidare il tutto ...
da badaniele
mer mar 18, 2009 20:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento autorimessa
Risposte: 7
Visite : 1996

Re: Adeguamento autorimessa

scusa non ho capito una cosa... dici che i VV.F avevano a suo tempo approvato la pratica, ma se la scala non era di tipo protetto come hanno fatto ad approvarla? (a meno che la normativa precedente che non conosco non lo richiedeva) a questo punto mi sa che ti rimane solo la deroga e per come parli ...
da badaniele
mer mar 18, 2009 16:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico a parete caldaia a condensazione?
Risposte: 10
Visite : 8317

Re: scarico a parete caldaia a condensazione?

guarda il comune dove abito a legiferato a tal proposito, e ha deliberato che se si sotituisce una caldaia con una a maggior efficienza è ammesso lo scarico a parete (io non la condivido ma dura lex sed lex) Fortunato (forse). Sono dubbioso solo sull'applicazione di tale delibera. Può una legge com...
da badaniele
mer mar 18, 2009 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: diametro tubi e conflitti di portata
Risposte: 12
Visite : 13680

Re: diametro tubi e conflitti di portata

guarda rispondere a queste domande è praticamente impossibile.... ad occhio ti direi che una tubazione da 18 in rame può andare bene...però senza una planimetria, senza fare un po di ragionamenti numerici è molto difficile cosa intendi per conflitto di portata??? considera che se vuoi rendere ininfl...