La ricerca ha trovato 20 risultati

da lelex
sab feb 07, 2009 01:03
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Ricostruzione Fedele!?
Risposte: 0
Visite : 1444

Ricostruzione Fedele!?

..ho letto tutti i post che riguardavano il discorso 55% e ricostruzione fedele... ma ho un dubbio, anzi due: ho un fabbricato con un annesso a 10m, li demolisco e, rispettando sagoma e volumetrie, li ricostruisco fedelmente ma non nello stesso punto... cioè li "traslo", di qualche decina ...
da lelex
mer feb 04, 2009 16:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione di conformità ed "As Built"
Risposte: 11
Visite : 9234

Re: Dichiarazione di conformità ed "As Built"

innanzitutto grazie per la risp! mi sono riletto la 37/08 e di riefrimenti relativi all'as built ho trovato - art. 5 (progettazione degli impianti) comma 5: "Se l'imp a base di progetto è variato in corso d'opera, il prog presentato è integrato con la necessaria doc tcnica attestante le variant...
da lelex
mer feb 04, 2009 13:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione di conformità ed "As Built"
Risposte: 11
Visite : 9234

Re: Dichiarazione di conformità ed "As Built"

..ragazzi,...questo thread mi interessa in quanto sono nelle stesse condizioni di mik!
Sapreste indicarmi qualche rif normativo/legislativo che supporta quanto detto da Saperelibero?
in particolare dove sta scritto che è l'impresa a dover fornire gli as built?
graziee
ciao
da lelex
ven set 19, 2008 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori in serie
Risposte: 14
Visite : 3639

Re: Collettori in serie

..avete ragione... zincata non serve, mi confondevo con l'acqua sanitaria... ..ma mi chiedevo, non esiste una norma per la profondità di interramento e le modalità di posa di una distribuzione interrata in generale ? d'accordo non è materiale esplosivo ma pensavo che le mod. di posa fossero in qualc...
da lelex
ven set 19, 2008 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori in serie
Risposte: 14
Visite : 3639

Re: Collettori in serie

grazie ancora per i vs consigli. visto che ci sono (e ci siete :) ) vi volevo chiedere quali sono le norme che devo seguire per installare la tubazione interrata di connessione tra i due collettori. Pensavo ad una tubazione in acciaio zincato interrata per almeno 60 cm e posata su letto di sabbia......
da lelex
ven set 19, 2008 12:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori in serie
Risposte: 14
Visite : 3639

Re: Collettori in serie

ok.. il mio dubbio a questo punto è: metto un separatore idraulico prima del secondo collettore (come dice andrea) oppure è suffidiente un bypass (tarabile) tra la Mandata ed il Ritorno del secondo gruppo collettore? perchè Andrea propendi per il separatore? non costa di più? probabilmente è più sic...
da lelex
gio set 18, 2008 19:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe idrauliche ad inverter
Risposte: 12
Visite : 9080

Re: pompe idrauliche ad inverter

io preferisco installare a valle della pompa inverter una valvola di by pass differenziale (tipo CALEFFI serie 519) regolando la sua apertura ad una pressione leggermente inferiore di quella massima raggiungibile dalla pompa inverter ciao pax... .. e quello che volevo fare anch'io ma poi ho il dubb...
da lelex
gio set 18, 2008 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori in serie
Risposte: 14
Visite : 3639

Re: Collettori in serie

..innanzitutto grazie per la tua risposta! poi cerco di spiegarti meglio.. dunque: - ogni stacco dal collettore principale (quello in CT) ha il suo gruppo di spinta (se intendi una pompa dedicata..) - anche la linea che collega il collettore distante ha , per il momento..., una sua pompa (giusto?) -...
da lelex
gio set 18, 2008 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori in serie
Risposte: 14
Visite : 3639

Collettori in serie

ciao, sto studiando una soluzione per riscaldare, con la stessa centrale termica, due edifici distanti 40metri. La centrale termica è posta su uno di questi edifici. In centrale termica ho un collettore (separato dal generatore di cal. da un equilibratore idraulico) dal quale partono i circuiti a se...
da lelex
gio set 18, 2008 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe idrauliche ad inverter
Risposte: 12
Visite : 9080

Re: pompe idrauliche ad inverter

ciao ragazzi, riesumo questo post poichè sto prevedendo in un piccolo impianto (pannelli radianti con distribuzione con elettrovalvole pilotate da termostati di zona) l'utilizzo di una pompa inverter. Sento da più parti che tali pompe sono consigliate in luogo della tradizionale 3velocità con valvol...
da lelex
mer lug 16, 2008 12:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.
Risposte: 25
Visite : 12858

Re: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.

Grazie della dritta e della tua pazienza... .. e scusami per la probabile "banalità" del mio errore concordo pienamente per lo strato impermeabile ma traspirante. ...se non approfitto troppo, a proposito delle pianelle... non ritieni ch sia comunque giusto "legarle" con della cal...
da lelex
mer lug 16, 2008 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.
Risposte: 25
Visite : 12858

Re: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.

..grazie innanzitutto per la celerissima risposta...
...ho notato che la condensa si verifica sotto la tegola ! se tolgo la tegola è tutto ok...
come è possibile? ho uno strato d'aria di 6cm...

..sto prendendo un granchio ???
da lelex
mer lug 16, 2008 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.
Risposte: 25
Visite : 12858

Re: Isolamento Tetto- Parere su soluzione mista.

..ho ripescato questo interessante thread: ho provato a metter dentro ad un programma di verifica L10 la struttura della celenit (considerando però un tetto con travi in legno e pianelle), risultato: per la trasmittanza nessun problema, per la massa superficiale sono sotto i 230 kg/mq ma gli sfasame...
da lelex
gio lug 03, 2008 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RISTRUTTURAZIONE - TRASMITTANZA
Risposte: 4
Visite : 1768

Re: RISTRUTTURAZIONE - TRASMITTANZA

..e se invece, sempre in ambito di ristrutturazione, rifaccio anche l'intonaco esterno perchè in condizioni non buone??
sono obbligato a mettere l'isolante per la verifica della trasmittanza??
da lelex
ven giu 13, 2008 15:16
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Fotovoltaico e tetto al 55% ?
Risposte: 3
Visite : 1479

Re: Fotovoltaico e tetto al 55% ?

la risoluzione 207 è abbastanza chiara ma a me rimane un dubbio: ..se ristrutturo una copertura di 1000 mq installando pannelli solari integrati per soli 400mq (perchè ad esempio tale superficie è sufficiente ad ospitare l'imp. che mi serve e che ho deciso di installare) potrò beneficiare del 55% di...
da lelex
sab mag 31, 2008 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DOMANDA STUPIDA!
Risposte: 19
Visite : 5074

Re: DOMANDA STUPIDA!

...a quanto pare la mia domanda ha retto più di mezz'ora...
...anche se continuo a credere che sia un pò banale...
da lelex
gio mag 29, 2008 19:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DOMANDA STUPIDA!
Risposte: 19
Visite : 5074

Re: DOMANDA STUPIDA!

..altra domanda (forse stupida) ma la mia soluzione è talmente banale e "troppo semplice" che sono sicuro di perdermi qualcosa... ..se dovessi rifare solo l'impermeabilizzazione di una copertura di un capannone industriale >1000mq cat. E.8 dovrei ricadere nel comma 2 allegato I del 192 che...
da lelex
mer mag 21, 2008 00:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi pannelli radianti
Risposte: 12
Visite : 6301

Re: problemi pannelli radianti

...continuo a dire che vedo soluzioni in cui non è necessario armare il massetto.. vedi massettomix paris della leca (..senza far pubblicità alcuna, solo per tirar fuori un prodotto che permette di evitare l'armatura). che ne pensate? (visto che tempo fa non mi avete risposto...?) grazie il massetto...
da lelex
mar mag 20, 2008 18:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: pratiche ENEA 2008
Risposte: 14
Visite : 28024

Re: pratiche ENEA 2008

Stanno iniziando i lavori per rifacimento di una copertura industriale con posizionamento di uno strato isolante e hanno intenzione di richiedere la detrazione del 55%, visto le tabelle del decreto 11/3/2008, ho fatto aumentare l'isolante per avere valori di trasmittanza della copertura inferiori a...
da lelex
mer dic 12, 2007 23:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi pannelli radianti
Risposte: 12
Visite : 6301

Re: problemi pannelli radianti

il massetto DEVE essere armato! se poi è ribassato (fino 3 cm minimo di spessore sopra la generatrice del tubo) io ci faccio mettere pure le fibre di PP. Secondo me si è rotto perchè non c'era la rete e si è avvallato/affossato perchè il pannello non era planare (e dove serviva doveva essere fissat...